VRV系统中风管式室内机的安装
https://www.wendangku.net/doc/1512256474.html,
(1)安装位置的选择
风管机电器盒侧离墙壁至少≥300mm,方便接线、地址拨码和有故障时维修。风管机送、回风口侧必须预留足够的空间安装送风管和回风管。
特别注意:
1. 确保顶部挂件有足够的强度来承受机组的重量。
2. 排水管出水方便。
3. 进出口无障碍,保持空气良好循环。
4. 室内机要确保上图所要求的安装距离,确保维修保养所需要的空间。
5. 远离热源、有易燃气体泄漏和有烟雾的地方
6. 机组为吊顶式(天花内藏暗装式)。
7. 室内、外机、电源线、通讯线距电视机、收音机至少保持1m的距离。这是为了防止上述家电出现图象干扰和噪音。
(1)安装位置的选择
更多内容请访问:冷暖空调网https://www.wendangku.net/doc/1512256474.html,/EEB/VRV.html
风管机安装步骤详解 风管机是近几年新兴的一种类型,由于从美观和经济等因素的考虑,风管机在家用中央空调系统中使用也不少,目前普遍采用的是1拖1的风管机。下面介绍的是风管机安装步骤,不了解的朋友赶紧来看看吧。风管机安装一、制作静压箱根据用户需要的风口数 量和室内机的出风口的尺寸,制作静压箱。如果用户需要3个出风口就做3个出风口的静压
箱。静压箱用厚0.5~O.8mm的镀锌铁板做成。有几路风口就做几个风道口。风道口直径为200mm,高180mm,顶部外翻卷边,静压箱的进风口略大于室内机的出风口,箱体高400mm、宽300mm。静压箱的外形如右图所示。二、制作风道接口风道接头用0.5~O.8mm 的镀锌铁板做成φ200mm×200mm的圆筒,两端外翻卷边。三、凿风道洞首先根据风口的数量,确定风道洞的大小,然后用电锤和二锤在墙上开风道洞。例如:三个风道则需要开200mmX800mm的墙洞,其他依此类推。在每个风道口的墙壁上再开一条放入绝缘套管的槽沟,深约50mm、宽20~30mm,用于接控制风口的开关连线和开关。四、装配静压箱将静压箱的进风口套在室内机的出风口外侧,用φ3.2mm的钻头钻孔,然后再用铆钉铆死。将整个静压箱紧紧地固定在室内机上,然后采用8mm厚的PE棉包住静压箱,做保温处理。先将PE棉放在静压箱的出风口上,用手压出一个出风口的印子,再用钢锯条锯出圆洞。用毛刷沾胶(如309胶、好帮手)涂在PE棉上,再将静压箱也涂上胶、凉一会,然后将PE棉粘在静压箱上,出风口从洞中穿过,要按实粘牢。PE棉的接头处,要用锡箔纸贴实。五、安装风道将风道内层套在静压箱的风口上,再用并行的12号铁丝拧紧,用锡箔纸沿着一周圈贴实。再将石棉保温层及外边的保护层套到底部,用并行的12号
目录 第一章多联机工程安装基本规定 第二章施工准备 第三章工程施工材料要求 第四章空调工程施工流程 第一节配管施工 第二节室内机与室外机的安装 第三节风管安装 第四节排水管路的安装 第五节电器配线敷设 第五章水系统安装 第六章调试验收工作 第一节管道气密性试验(增加水系统管道试压) 第二节抽真空、冷媒追加、开机调试(增加水系统调试报告)第七章竣工验收 第八章工程图片对比
第一章多联机安装基本规定 1、多联机空调验收,除了要符合本规范的的要求外,还要按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计变更通知书或技术核定签证。 2、多联机空调工程使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须要对其进行验收。验收应经监理工程师(或业主)认可,并应形成相应的质量记录。 3、施工企业承担通风与空调工程施工图纸深设计及质量管理体系,并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。 4、通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行,并与土建及其他的专业工种互相配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设或总包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜建设、监理、或总承包单位负责。 5、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收验收及认可签证。 6、施工过程应符合国家安全施工规范 第二章施工准备 一、技术准备 1、绘制图纸
①、施工图纸完整、图纸齐全,符合相应厂家技术要求和相应国家标准和规范 ②、图纸应符合现场施工条件的要求,施工图纸中管线、管路设计合格,符合建筑施工规范的要求。 2、图纸会审 ①、在有关监理人员(或者业主)以及土建、装潢、水电等专业工种共同参与下进行施工图纸会审。 ②、施工图纸修改必须有原设计单位的设计变更通知书,并经有关监理人员(或业主)签证确认。 3、技术交底 ①、在施工过程中发现设计单位的设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计师认可,有关监理人员(或业主)签证确认,并及时形成书面文件归档。 ②、安装施工应按照规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在多联中央空调工程的安装结束后,装潢工程开始时,应进行一次隐蔽工程验收。有空调安装负责人、装潢施工负责人、业主与监理人员一起验收及认可签字。 4、明确施工重点及安装质量要求,根据工程进度要求,及时制定进度计划表 二、工程文件管理 1、多联冷媒型空调工程的所有文件(包含系统的设计方案、竣工图纸资料、安装说明书、使用说明书、各项试验
风管机施工方案 1、室内机的安装 步骤:决定室内机的位置-→画线标志-→打膨胀螺栓-→装室内机,室内机的吊杆采用Φ10圆钢调节器,以调节室内机高度及水平,另外在室内机接管侧下面的天花板吊顶上开一个不小于450x450的检查口,保证以后检修及清洗。 2、打洞及处理 核准应开洞孔的位置及尺寸,无误后在要打洞孔的墙板上标出所开洞孔的大小,征得现场土建技术人员意见对建筑物结构无影响后才能去进行打孔作业。管线过墙洞,采用电锤打孔。若不适宜电锤打孔的墙壁在征得业主同意后方可用其他方式打孔。孔的大小以可以穿过管线(含保温层)为准,吊装室内机及支托架固定采用膨胀螺栓。 管线穿过墙体或楼板处应设镀锌铁皮套管,管道的焊缝不得设于套管内,镀锌铁皮套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20厘米,管道与管套的空隙应用隔热或其他不燃材料填塞,不得将套管作为管道的支撑。 3、冷媒配管 (1)步骤:支架制作-→按图纸要求配管-→焊接-→吹净-→试漏-→干燥-→保温 (2)原则上冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清洁;焊接时需要用氮气置换焊,最后是吹净。气密性实验是保证焊接质量和喇叭口连接质量所必需的。 (3)替换氮气的方法: 根据本公司的要求冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3.5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内。这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷媒管封盖: 冷媒管的包扎十分重要以防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不连接的已安装好的管子要把管口包扎好或封死。 (5)冷媒管吹净: 冷媒管吹净是一种把管内废物清除出去的最好方法,具体方法是将氮气压力调节阀与室内机的充气口连接好,将所有的室内机的接口用盲塞堵好保留。一台室内机接口作为排污口,用绝缘材料抵住管口,压力调节阀5kg/cm2向管内充气,至手抵不住时,快速释放绝缘物,脏物及水分即随着氮气一起被排出。这样循环进行若干次直至无污物水分排出为止(每台室内机都要做)。液管和气管分别进行。 (6)冷媒管钎焊: ①冷媒管钎焊前的准备: 钎焊条的质量标准,焊接设备的准备,铜管切口表面要平整,不得由毛刺、凹凸等缺陷,切口平面允许倾斜,偏差为管子直径的1%。 ②冷媒管钎焊应该采用磷铜焊条,焊接温度700-8450C,钎焊工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊,接头的分支口一定要保持水平。 ③施焊人员应有必要的资格证明,才能上岗。
1:格力风管机的优势 格力风管机已经被越来越多的装修业主采用,其设计优势越来越明显: 1)超薄风管机厚度18.5cm,吊顶厚度只需要25cm,吊顶宽度只需要60cm; 2)超薄风管机比柜机挂机相比,不占位置,而且美观和装修风格非常协调,带电辅助加热功能,不只是制冷效果,制热效果相当不错; 3)价格非常实惠,几乎和挂机柜机的价格一致; 4)拆装都非常方便,设备有独立检修口,检修起来非常方便; 5)有过滤网清洗非常方便,带独立线控面板,使用非常方便; 6)静音设计,采用优质的隔音材料,噪音与格力的壁挂机一致; 2:为什么选用风管机越来越多了? 风管机的室内机是风管式的和一拖多中央空调的内机一模一样,外机和壁挂机的压缩机一样。它是家用中央空调家族中的一类。 1)与柜式、挂式空调比同样功率的机器,一拖一的风管机价格柜式空调差不多价格甚至低于,但相比风管机在空间上的利用却更加合理,不占地面面积,算是为业主节约了一块高额的屋价成本,而且不会造成卫生死角,只需要做局部吊顶即可;另外,风管机从审美角度上而言比柜式机或挂机更好,室内只能看见风口,不破坏装潢格局;不占位置;客厅+餐厅柜机占位置,送风不均匀,占用将近半平方,现在房子那么贵,非常不划算。本来柜机的位置可以沙发加长的。现在被柜机占了位置,柜机的背后死角又积灰尘,清扫要挪动柜机位置很不方便。 2)效果:风管机的冷量分配均匀,通过合理设计出风回风,能最大限度的满足客户的舒适性的享受,与普通空调相比更加健康科学;送风量大,送风温差小,房间温度均匀;同一空间的温差在±1℃,不会得“空调病”。 3)从性价比而言多联机的价格更贵,两者的室内效果是完全一样的,且当只需要开启一个房间时,仍然得开启多联机的整个空调机组,会产生不必要的能耗,而风管机既让客户享受了中央空调的效果,价格也相对便宜。另外,如果开发商在室内没有预留中央空调的管道,那么多联机穿梁打洞的问题就很难解决,室外主机的摆放也成问题,一拖
风管机安装规范 一、准备工作 1 安装前,检查空调产品是否完好无损,内机内是否存有氮气,材料是否齐全; 2 用户、装修设计、安装工长必须详细沟通,确认内外机具体的安装位置、管路走向及标高、手操器位置。 二、室内机安装技术要求 1 室内机安装位置应正确,并保持水平(以良好的水平尺为标准)。安装时,室内机吊杆螺母必须有防松措施,保证安装安全牢固。室内机安装位置必须便于安装与维修。 2 室内机如安装的天花板为现浇板,则可采用埋头栓或膨胀螺栓等安装悬吊螺栓来吊装室内机。当天花板强度不够时,则在安装室内机之前应采取措施加固,确保安装的可靠、安全性。 3 静压箱安装必须牢固以防与内机共振,外保温必须严密。 4 风道安装要求 (1)柔性风道安装要求:风道与静压箱、天圆地方的连接必须紧密牢固,以铁丝固定并外缠胶带,管道不得有死弯。圆形风道最长不超过6m。矩形风道最长不超过7m。 (2)铁皮风道安装要求:管道与内机连接必须紧密牢固,不得与内机产生共振,风道外皮保温必须严密;吊卡距离保持1—1.5m。 5 天圆地方必须与风口对齐。 三、室外机安装技术要求 1 室外机搬运吊装时应注意保持垂直,需倾斜时,倾斜角应小于45度,并注意在搬运安装过程中对外机保护 2 室外机的安装,固定应牢固可靠,确保水平。 3 室外机的安装位置必须符合如下要求: (1)安装位置周围如有强热源和其他设备排气口、蒸汽与可燃烧气体时,应与设计人员及用户及时联系予以调整。 (2)室外机在安装位置的运转噪声对邻居的影响应小于规定噪音标准,排
除的热气应对邻居无影响。 (3)室外机应安装在通风良好的位置 (4)安装位置必须具备最低的维修空间要求,便于今后维修 (5)悬挂在外墙的室外机,室外机、机架与墙体的连接必须紧密,必须保证质量和承受能力。 (6)室外机安装位置必须保证机组制热时冷凝水排放顺畅,排水不得影响他人。 (7)室外机安装在屋顶安装在屋顶平台上,应用钢筋混凝土浇筑一个高出地面200—300mm的机座平台,也可做型钢制成刚托架,在室外机周围或机座周围都必须设有排水槽,尤其安装在屋顶平台上,必须注意防水施工,保证屋顶不漏。 (8)外机安装完毕后粘贴广告贴。 四、冷媒管安装技术要求 1 管道、管件的内外壁应清洁干燥,管道支吊夹的型式、位置、间距及管道标高应符合设计要求。使用固定架时应注意管道的热胀冷缩,都得将保温后的制冷机管道夹紧。 支撑间隔的标准 2 制冷剂管道弯管的半径应大于5D(管子直径)配管弯曲后的短颈与原直径之比应大于2/3. 3 管道穿过的外墙孔必须密封,雨水不得渗入。管道穿越墙体或楼板处应设保护套管,管道焊缝不得置于套管内。保护套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20mm,并应向室外倾斜。管道与套管的空隙应用隔热或其他不燃材料堵塞,不得将套管作为管道的支撑。 4 切割铜管时应使用适合铜管尺寸的切管器,切忌使用锯子或砂轮机。铜管切口表面应平整,不得有毛刺、凹凸等缺陷,切口平面允许倾斜,偏差为管子直径的1%。切割后的铜管如不及时用,必须胶带封口,以防管内污染。
室内机的安装 风管式室内机的安装 (1).安装位置的选择 风管机电器盒侧离墙壁至少≥300mm,方便接线、有故障时维修。没电器盒一侧离墙距离≥150mm。风管机送、回风口侧必须预留足够的空间安装送风管和回风管。 特别注意: 1. 确保顶部挂件有足够的强度来承受机组的重量。 2. 排水管出水方便,排水坡度不得小于0.001. 3. 回风、送风口无障碍,保持空气良好循环。 4. 室内机要确保上图所要求的安装距离,确保维修保养所需要的空间。 5. 远离热源、有易燃气体泄漏和有烟雾的地方 6. 机组为吊顶式(天花内藏暗装式)。 7. 室内、外机、电源线、通讯线距电视机、收音机至少保持1m的距离。这是为了防止上述家电出现图象干扰和噪音。
2. 将吊钩安装在室内机上,如下图。 3. 将室内机安装在天花板上,如上图(右),根据安装空间可将风管机顶面紧贴天花板安装,也可有一定的空间。 ☆在天花板上打出开口,可能要加固天花板,以保持天花板平整,并防止天花板振动。细节问题请向用户或建筑商咨询。 ☆如果天花板的强度不够,可采用角铁搭个横梁支架,将机组放在横梁上固定亦可。
(5). 风管的安装 送风口和回风口尺寸如下图,特别注意回风口尺寸,不能小于规定尺寸,否则容易引起 选用高静压风管式室内机时,必须接送风管,送风管长度和送风口个数可根据静压要求。特别说明:普通静压风管式室内机和超薄风管式室内机要求不接送风管。
上图只表示出后回风口的安装,根据实际安装需要也可使用下回风口,安装方法与后回风口的安装类似。送风管为矩形风管,与室内机风口进行连接,所有送风口中,至少有一个保持敞开状态。 送风口与送风管连接处、回风口和回风管连接处用帆布(选用有保温效果的帆布)连接,当有静压和低噪音要求时,在送风口和送风管之间接一静压箱,静压箱风口的尺寸与送风口一致。静压箱与送风口用帆布连接。 b 回风管的安装 1. 2. 后回风 3. 可根据安装和维修空间选择是下回风还是后回风方式,如下图回风管的安装。
风管机安装篇 一、安装前准备 二、机组检查及吊装 三、制冷剂管路安装 四、冷凝水管安装 五、系统管路真空处理 六、电源线、通讯线安装
一、安装前准备 (一)施工材料准备 1、铜管应采用脱磷无缝拉制紫铜管 2、铜管和冷凝水管保温材料应采用橡塑发泡管
3、冷凝水管应采用UPVC管、PP-R管、PP-C管和热镀锌钢管 4、电源线应采用护套双绞铜芯线(RVV) (二)安装工具准备 二、机组检查及吊装 (一)室内机开箱检查 1、室内机拆箱前应核对与发票单型号是否一致,室内机开箱后,检查附件是否齐全,内机外观是否完好无损,电机风叶转动是否顺畅; 2、内机出厂时,管路内部都充入了约0.05兆帕的氮气,顶住机组配管接头处的顶针,若有气体排出,则证明机组无问题;若无气体排出,则需要检漏或作更换处理; 3、确认内机没问题后,根据实际情况改变挡板位置,决定内机是采用后回风口还是下回风口安装; (二)室外机开箱检查 1、室外机开箱后,检查外机外观是否完好无损,附件是否齐全,同时观察机组截止阀是否有油迹; 2、室内外机检查完成后,用塑料袋进行封装,避免异物进入;(三)室内机吊装 基本步骤:定位——钻孔及固定吊杆——室内机吊装——室内机水平调整——防尘处理 1、定位:将定位纸板放在墙顶上做好标记,这样就完成了内机定位;注意:室内机定位时应考虑后续管路安装以及售后维修空间;同时应注意回风口200mm内不能有障碍物,预留检修口等;
2、钻孔及固定吊杆:吊杆应根据机组的重量采用不同规格型号; 3、室内机吊装:帆布固定完成后要进行风口保护,防止灰尘杂物进入内机;室内机吊装时,应多人配合,避免出现安全事故,同时安装过程中,应注意以下几点:(1)吊装时必须使用四根吊杆,吊杆在机组安装后不得有倾斜现象;(2)室内机必须单独固定,不得与其他设备或管件共用吊架;(3)吊杆固定在楼板时,必须用平垫片加螺母固定,每根吊杆必须要用配件中的两个螺母固定室内机,螺母与吊耳之间要加紧固垫,对于有特殊减震要求的,还必须追加减振垫;(4)室内机安装时必须保证机组距楼顶10mm以上;(5)当吊杆长度超过1.2m时,必须在对角线加两条斜撑以防晃动; 4、室内机水平调整:室内机初安装完毕后,必须用水平尺对整机进行水平调整,完成机组水平调整后,调整机组往排水方向倾斜,两端吊耳高度相差6-8mm; 5、防尘处理:利用机组自带的包装塑料袋,对机组出回风口和电器盒部分,进行封堵防尘处理,避免机组日后使用异常,室内机吊装完成; (四)室外机安装 基本步骤:定位——室外机固定 1、定位:外机安装和我们家用分体式空调是一样的;(支架不要安装在空心墙体上,否则容易产生振动噪音)主要考虑一下几个方面:(1)支架的固定和机组的固定都要十分牢靠避免机组脱落;(2)充分的散热空间,出风侧要保证200cm的距离,顶部和左侧要保证50cm
风管机施工质量标准 风管机一般选择格力等国产品牌的的客户较多,由于风管机和中央空调一样,都是经销商负责施工和售后,所以,市场上的风管机施工质量参差不齐,少数商家以次充好,辅材减配,工艺粗糙等问题层出不穷。每个商家对风管机的认识和理解不同,自己把持的施工标准也不相同,美辰主张,把风管机严格按照中央空调的标准来施工,美辰暖通对于所有的中央空调、风管机一律坚持参照大金中央空调的标准(即便是格力风管机也用大金标准来施工),制定了自己的苛刻标准,为了客户监督我们,也是为了我们自己更好的监督我们自己。 此标准为美辰暖通内部制定,对其他同行公司无任何效力,也恳请各位同行公司不要直接复制、抄袭,请尊重同行的知识产权……坚持自己的特点,坚持自己的原创,才会走得更远! 1.内机 1.1美辰采用标准水平尺,水平安装。此处若施工偷懒,简单的以屋顶为参照,很有可能导致风管机的水平定位是错误的,最直接的后果是可能会发生漏水(冷凝水)。 1.2美辰采用直径为10mm的通丝杆,吊装室内机,更牢固,更安全。而其他公司多采用直径为8mm的通丝杆,更有黑心的竟然有6mm 的通丝杆,这些在安装完毕后,你是发现不了什么问题的,使用年头久了隐患就出来了。
1.3美辰末端采用双螺母形式防止松动,保证内机安全可靠。很多公司用单螺母,最直接的差别就是单螺母固定的不够稳固,容易产生震动导致松动甚至脱落,而且也易造成漏水透水(冷凝水)。 2.铜管 2.1有些公司用较次的铜管来压缩成本,后患无穷。美辰坚持采用品牌铜管(青岛宏泰,大金空调指定铜管),品质更好,更持久耐用。 2.2铜管外面采用品牌保温(河北华美),保温层厚度20mm(多数公司达不到20mm),保温层厚的最直接好处就是减少因温差而产生的冷凝水珠。 2.3美辰首创吊杆与铜管之间加PVC管固定,这项技术源自于大金中央空调的工艺标准,在格力风管机里没有经销商这样做。铜管由于包有保温层,在于吊杆连接的时候,保温层的泡沫很容易被吊杆的金属磨损,加装了PVC管固定,彻底杜绝了此处的铜管保温层磨损发生,美辰质量标准是从每一个细节上保证设备的持久耐用。 2.4铜管管道室内部分不做包扎带处理,扎带其实是美观但不遮丑,有什么瑕疵和问题客户都无法发现,而且扎带会压缩保温,降低保温效果,增加产生冷凝水珠的几率 2.5外墙孔洞做密封处理,降低能耗,防止冷凝水回流,防止蚊虫钻入室内。 3.凝水管
风管机的安装方法 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
风管机安装方法 1. 进场先确定室内机位置,和装修的定,看室外机能安装的位置,原则是铜管不要超过20米,不影响送风的情况铜管尽量要省,风管尽量不要长于10米,静压箱中间的风管压力稍高,应该接长的风管,边上的接短的,有风管交叉的地方要计算好棚里面的标高,是否能放下2根风管。 2. 风管出风口的位置尽量平均分配(大厅),如果平均分配后风管过长,应该调整风口方向,以风能吹到的地方为准,这样可以缩短风管长度,风管长度越长风量越小,风管尽量要短。 3. 内机位置确定后,确定内机的高度,先看水管怎么走,要有足够的坡度流水,一米长的水管有1厘米的落差,10米有10厘米的落差,水管上面必须有管从棚面支上,防止装修的时候给人为的台高,造成存水漏水。一般用射钉打钉铁丝穿上后套电线管支上。 4. 先安内机和外机,在量铜管用多少,打开内机和外机盖看用多少芯的线,用多粗的铜管,穿铜管不要威死弯,如果用板子板不过来要割掉焊接。 5. 先涨内机接口和电线,接口要没有划痕,接口的喇叭口长度以盖住对应的铜对丝为准,喇叭口质量不好要重新胀口,包好保温,以冷凝水能落到接水盘上为准,包到铜管根部,接外机铜管和电线,接电源线,问电工380伏的零线是那个接外机的N,不要接错,接错可能会烧内机电路板,排空气,开阀,停机的状态下用肥皂水检测内外机接口是否有漏气。 6. 收氟:开制冷外机启动后,先顺时针关细阀,等5-6分钟,在关粗阀,关机,拔电源。排空气:先打开粗阀的充氟口,在逆时针开细阀45-180度,顶住粗阀的充氟口排气,挂机20秒柜机40秒,在全开细阀和粗阀,注意:不要忘了开细阀到全部开启。(原来是开一小部分)。 7. 外机架子3匹和5匹的用6个涨栓,10个地脚螺丝,涨栓的长度根据墙面定,打外机孔的时候墙面比较硬的情况用10*100的涨栓,(要在没有包围泡沫墙体的情况下),有泡沫墙体的要穿过墙体后至少有100硬墙面,(砖面
暗藏风管室内机、风机盘管安装 暗藏风管室内机、风机盘管安装程序: 设备开箱检查→设备单机试运转→设备吊装→风管、水管(或铜管)连接→水管(或铜管)严密性试验→保温→风口安装→设备调试 一、设备开箱检查及设备单机试运转:设备到达工地须进行开箱检查,确定设备无损伤及配 件齐全,并经业主签字确认;在吊装前设备应进行临时电试运转,确认是否有异常噪音,三速是否正常,要求试压的工地必须根据规范进行试压。 二、设备的安装位置:设备在安装前必须与装修公司及业主进行图纸会审,吊装方案确定后, 安装人员根据施工技术员的技术交底及提供的有业主或装修负责人签字的图纸施工,在吊装时必须横平、竖直,水平位置安装偏差不大于5mm,设备四个角的高度差不大于2mm。 三、设备吊装 风管机及风机盘管机体重量≤50Kg采用φ10的通牙吊杆,可用内膨胀螺丝固定;内膨胀螺丝凿入楼板后,再用小的冲击钻进行锥紧,使内膨胀中的锥形固件锥紧起膨胀的作用,通牙吊杆旋入内膨胀螺丝后应用大力钳旋紧;风管机及风机盘管机吊耳上下须加螺母及垫片固定。风管机及风机盘管机体重量50Kg<M≤80 Kg采用φ10的通牙加焊吊耳的吊杆,必须采用外膨胀螺丝固定。暗藏风管室内机、风机盘管及风柜机体重量M >80Kg须按设计图纸及施工技术人员指定方案进行安装。 四、设备与风管的连接: 主要控制要点: ⑴风管的制作安装、风口与风管的连接及风口的安装必须按公司所规定的施工工艺制作 安装。 ⑵送回风管制作前必须先确定设备进出风口尺寸大小及风管进回风口尺寸大小。 ⑶回风管与设备的连接水平位置距离应尽量小(回风管上表面距离不大于500mm),回 风口宽度正常情况下不小于250mm,以便电机的检修及更换,回风口的长度应根据设备及吊顶要求确定,一般情况下与设备回风口长度一致。 ⑷风管制作尺寸应与设备进出风口尺寸单边长度大小不大于5 mm,风管与设备的连接 采用自攻螺丝连接,自攻螺丝之间间距不大于150mm,风管机及风机盘管机送回风口侧面上下必须锁螺丝,连接时应注意保护设备,钻孔旋螺丝前应先观察是否会损伤到设备; 连接处风管与设备缝隙间应粘贴密封条,连接完毕后须用铝箔胶带进行再一次密封,铝箔胶带应粘贴整齐。 ⑸检查口尺寸控制在350~400之间,不能太小影响以后的检修,不能太大影响装修的美 观。 设备与风管的连接方式: (一)、风管采用镀锌板连接: 送风口回风口 要点:⑴送回风管必须严格按照施工图纸施工,送回风风口间距不得小于1.5米,送风管长度根据风机压头确定,每米压头损失大约6Pa。
风管机施工方案1、室内机的安装 步骤:决定室内机的位置-→画线标志-→打膨胀螺栓-→装室内机,室内机的吊杆采用Φ10圆钢调节器,以调节室内机高度及水平,另外在室内机接管侧下面的天花板吊顶上开一个不小于450x450的检查口,保证以后检修及清洗。 (3)替换氮气的方法: 根据本公司的要求冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压2)氮气充入 正在焊接的管道内。这样会有效防止管内氧化皮的产生。(3.5kg/cm(4)冷媒管封盖: 冷媒管穿墙一灰尘等进入管内,脏物、冷媒管的包扎十分重要以防止水分、. 定要管头包扎严密,暂时不连接的已安装好的管子要把管口包扎好或封死。(5)冷媒管吹净: 冷媒管吹净是一种把管内废物清除出去的最好方法,具体方法是将氮气压力扭矩(kgf-cm)铜管扩口尺寸标称直径管外径 一台将所有的室内机的接口用盲塞堵好保留。调节阀与室内机的充气口连接好,2向管内充气,5kg/cm压力调节阀室内机接口作为排污口,用绝缘材料抵住管口,这样循环快速释放绝缘物,脏物及水分即随着氮气一起被排出。至手抵不住时,。液管和气管分别进进行若干次直至无污物水分排出为止(每台室内机都要做)行。6)冷媒管钎焊:(冷媒管钎焊前的准备:① 不得由毛刺、铜管切口表面要平整,钎焊条的质量标准,焊接设备的准备,。
空调(风管机)安装方案 目录 1、室内机的安装 (2) 2、打洞及处理 (2) 3、冷媒配管 (2) 4、冷凝水管的安装 (4) 5、通风管道施工工艺 (5) 5、控制线作业 (9) 6、绝热工作 (9) 7、室外机的安装 (9) 8、气密性试验 (10) 9、真空干燥 (10) 10、制冷剂的加注 (11) 11、试机调试 (11) 12、竣工验收与交工验收 (11)
1、室内机的安装 步骤:决定室内机的位置-→画线标志-→打膨胀螺栓-→装室内机,室内机的吊杆采用Φ10圆钢调节器,以调节室内机高度及水平。根据本公司的要求冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压 (3.5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内。 (7)直径小于φ19.05mm的铜管一律采用现场煨制、热弯或冷弯专用工具,椭圆率不应大于8%,并列安装配管其弯曲半径应相同,间距,坡向,倾斜度应一致。大于φ19.05mm的铜管应采用冲压弯头。
中央空调销售 合 同 书 格力中央空调安装合同书
中央空调销售同书 (合同编号: ) 甲方: 乙方:西安宇嘉制冷设备有限公司 甲、乙双方在平等、互利和自愿的基础上,根据诚实可信的原则,订立本销售合同, 双方共同遵守。 一、施工周期、地点、联系方式 1、施工周期:; 2、施工地点:; 3、甲方联系人或委托联系人:;电话:; 二、运输方式及费用负担 所有材料本市采购,采用汽车运输,费用由乙方负担。 三、机组包装为生产厂出厂包装, 五、验收标准、方式及提出异议期限 主机机组及风机盘管按装箱单要求验货。开箱后由甲、乙双方共同确认为不合格产品者,可换货或退货。安装调试完毕后,由甲方现场验收,如有异议,乙方现场解决。 安装辅材由甲方验收合格后,乙方方可进行安装。 六、合同总额、结算方式及期限 1、合同总包干价人民币(大写):。 2、本合同签订后,甲方即支付合同总价款的 _ % 计人民币_ 元(工程前期预 付款); 3、主机到达现场,甲方验货完毕,支付合同总价款的%计人民币元; 4、乙方安装调试完毕、甲方验收完毕后支付所有剩余工程款 %计人民币元。
七、产品的保修期及售后服务 1、保修期整机包修12个月,压缩机包修3年。 2、由于不可抗力、电源电压或人为造成的故障不在包修范围以内。 售后服务承诺: 1、免费委派专业工程师机组安装指导,调试。 2、免费开机调试。 3、免费操作人员的现场培训。 4、机组调试开通验收合格起12个月为质保期。 5、机组在质保期内,我司维修工程师将作定期的询访工作和保养,并做好两季的调试与保 养。 6、在机组发生故障后,我公司随时维修,并接到通知12小时内到达现场。设立了24小时 售后服务热线,保证业主的随时需要,一般故障在24小时内解决。 7、质保期内的保修保用均由约克公司免费负责。 8、质保期外,五年内提供成本价九折的原装零配件;五年后以成本价提供。 9、保证提供机组的终生维修服务。 八、违约责任 1、甲乙双方均需严格按合同条款执行本合同,违约者承担相应责任; 2、甲方中途退货时,须向乙方支付不低于合同总价款的30%作为违约金; 3、甲方逾期付款的,须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金; 4、乙方逾期安装调试完毕的,须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金; 5、乙方若未按合同提供机组及辅材的,甲方有权提出退货,乙方全额退还工程款。 十、解决合同纠纷的方式 本合同在履行过程中发生纠纷,由甲、乙双方友好协商解决。协商不成可向所在地人民法院诉讼。 十一、其它约定事项 1、本合同在双方签字盖章后生效。
风管式室内机的安装 (1).安装位置的选择 风管机电器盒侧离墙壁至少≥300mm,方便接线、地址拨码和有故障时维修。(5). 风管的安装 送风口和回风口尺寸如下图,特别注意回风口尺寸,不能小于规定尺寸,否则容易引起
选用高静压风管式室内机时,必须接送风管,送风管长度和送风口个数可根据静压要求。 b 回风管的安装 1. 2. 后回风 3.
7. 外机架子3匹和5匹的用6个涨栓,10个地脚螺丝,涨栓的长度根据墙面定,打外机孔的时候墙面比较硬的情况用10*100的涨栓,(要在没有包围泡沫墙体的情况下),有泡沫墙体的要穿过墙体后至少有100硬墙面,(砖面要有质量好的硬度),如果硬度不高或者是陶粒,空心砖等要打透丝。8. 外机架子承重要达到空调外机的2倍以上。9. 风管接口要密封,用铁丝缠结实,风阀的控制器要向下45度安装,10. 手操作器一般安装在离内机最近的开关旁边,墙面开沟,下线管线盒,11. 现场施工,打孔,开墙槽的垃圾要当天收拾好放在现场放垃圾的地方。12. 吸顶机安装排水有水泵,在机器出水口可以向上走20公分左右,然后要有坡度和风管机一样,百分之1的坡度,一米向下1公分。内机没安装面板的时候一般和棚面一齐。13. 风管机的风管要尽量短,弯头要越少越好。14. 接线在时铜线要整齐,不要过长以免碰到一起短路,380电源要接牢固,以免脱落漏电。15. 最后试机开制冷,看外机风扇是否运转,压缩机运转有沙沙的声音。制冷时粗管很晾,开机10分钟左右会凝露为正常。16. 内机吹自然风和制冷风有很大温差。17. 最后装修完成后上风口毕子,操作板,再次试机。
第一,准备工作 中央空调是要在水电进场之前做好呢!所以说之前设计师的中央空调摆放的位置和怎么设计是设计师的工作,安装工人是根据设计图去安装的,所以装风管机第一步就是设计师设计方案了!其次呢就是提前联系好商家,过完年2月份还是不是装修的忘记,一般到了3月份那新小区就是大面积的装修了,风管机也是需要提前就定下的!因此个性觉得这个我们最好是提前联系好比较好呢!第三,风管机的品牌选择和费用了解!一般风管机的选择个性之前就说过了,个人觉得小区团购是一个很好的渠道,毕竟这样的东西自己去买和团购相差还是很多的,其次呢就是安装费用的计算了,是根绝家里面的管子长度来计算的价格,一般来说风管机的安装费用都是在1600左右,相对便宜的是1300左右,因此这个费用我们之前一定要问好呢! 第二,安装流程 ?设计师确定安装风管机的位置,需要和相关人员交底 现在个性家装修我知道的名字有很多哈,第一个呢就是交底,不得不说装修过程中需要交底的地方很多哦!风管机的安装也是其中一个呢,因为开始设计师设计的是一拖二的模式,个性后来也改了一拖一了,那出风口用哪一个是需要设计师和安装空调的商家去沟通的,因此在安装之前的交底工作还是很重要滴!不仅仅是出风格在哪里,哈有如何布线,吊下来的出风格多高,这些都是需要之前设计师沟通的呢!也是因为这个原因,我们空调安装最后设计师不满意整改的,如果没有交底的话可能出现的问题还不仅仅是这些哦! ?开孔,其实是风道洞,冷凝管的出水孔 接着就是开孔了,个性家等开孔师傅等了好几个小时呢,也是因为这个原因工人一直工作到晚上的10点钟呢!因为需要现场开孔,所以GG就在周边的大市场找了一个师傅来开孔,价格也不便宜150块,不过这个工作可不是那么容易的!毕竟需要按照一定的尺寸来开凿打孔的,还需要安装绝缘的工具做好电线和水管的疏通呢!这个工程量也是很大的,个性建议最好是找个专业的师傅哦,好在我们小区周围这样的师傅很多,但是个性了解到的是最好提前打好招呼,像个性家一样为了等开凿的师傅浪费那么长时间就不好啦!
风管机与中央空调的区别 风管机是隐藏式空调的简称,它的室内机室内机和中央空调的室内机基本是一样的,并且安装在吊顶里。由于它是一台外机拖一台内机,所以它不算真正意义上的中央空调。但是,和一拖多的中央空调相比,风管机造价便宜,室内装修出来的效果和中央空调一模一样。 风管机和中央空调没有好不好的问题,只有适合不适合的问题,从技术水平来讲,中央空调目前基本都使用了变频技术,技术水平肯定要比使用常规定频技术的风管机先进,但他的弱点是造价较风管机高,维护成本也略高,所以各有优劣,就看自己的选择了。 综合起来: 风管机的优点:造价低廉、室内效果和中央空调一样、维护方便、比较适合国人的空调使用习惯。缺点是:定频技术、室外机多,要求外机位置多。 中央空调的优点:技术先进能效比更高、室外管道更简洁、室外机位置要求少。缺点是:造价略高、维护成本略高。 风管机的定义 风管机就是风管式空调机,空调联接风管向室内送风,所谓高静压风管机就是风管式空调机采用的送风机是高静压风机,空调静压相当于机外余压,这是空调送风能力的一个参数,静压越大,送风扬程越长.因为风管式空调送风需通过风管,所以送风过程中会增加风压的损失,如果不采用高静压风机的话,送到室内的风就很小了 中央空调风管机安装5点提示 1、与普通空调安装方法不一样,小型中央空调的设计安装必须在居室装潢之前,主机通过吊顶式(甚至放在卫生间吊顶上)安装或装入壁橱内,使房内看不到主机,整体格局更简洁美观。选用这种设计的项目最好在建筑过程中安装完成,否则会对后期装修造成影响。 2、家用中央空调一般都不具有新风系统,即使是空气热泵型的,新风更换也只能达到15%。
陶然居生态鱼馆格力风管式 中央空调及风道施工说明 一、工程概况 该工程位于重庆渝北区公园1号4、5、6门面,建筑总高约4.5米,总制冷面积约300余m2,。工程包括风管机的安装、风管路的制作、安装、保温及调试、挂机的铜管预放安装等。 根据场地限制,本场所只能采用220V的空调设备,所以单台设备不能超过大3P。 本工程室内采用12台格力高静压风管机,彩钢酚醛风道,ABS 塑钢风口,1台格力挂机,具备制冷制热功能。 本项目空调设备制冷总功率≤31.5KW。制热总功率≤44.5KW 二、施工方案的选择 1.内机 1.1采用标准水平尺,水平安装。此处若施工偷懒,简单的以屋顶为参照,很有可能导致风管机的水平定位是错误的,最直接的后果是可能会发生漏水(冷凝水)。 1.2采用直径为8mm的国标丝杆,吊装室内机,更牢固,更安全。不得采用直径为6-8mm的非标丝杆,避免使用年限稍长出现掉落隐患。 1.3端采用双螺母形式防止松动,保证内机安全可靠。不得采用单螺母,单螺母固定的不够稳固,容易产生震动导致松动甚至脱落,而且也易造成漏水透水(冷凝水)。 2.铜管 2.1采用品牌铜管(青岛宏泰,浙江海亮),厚度必须达到0.8mm。
2.2铜管外面采用品牌保温(河北华美),保温层厚度15mm,减少因温差而产生的冷凝水珠。 2.3吊杆与铜管之间加PVC管固定,铜管由于包有保温层,在于吊杆连接的时候,保温层的泡沫很容易被吊杆的金属磨损,加装了PVC管固定,彻底杜绝了此处的铜管保温层磨损发生。 2.4铜管管道室内部分做包扎带处理,而且扎带松紧适度,不能压缩保温,降低保温效果,不能增加产生冷凝水珠的几率 2.5外墙孔洞做密封处理,降低能耗,防止冷凝水回流,防止蚊虫钻入室内。 3.凝水管 采用知名品牌万丰的PVC-U(给水管),胶水粘接必须清洁并双面打胶,放置脱落。 3.1冷凝水的排水管也是需要加保温层的,不得省略,厚度为9mm。保温层的工艺要求是美观、整洁,严密、无裸露。 3.2试水验收项目,施工完毕厚现场试水。如果施工有问题(常见的问题是连接未打胶,排水坡度不够,国标大于1%),冷凝水排出不畅,最直接的后果就是导致内机滞水,进而浸泡吊顶。 4.电源线: 4.1空调的控制线必须单独穿线管布线。电源线采用铁线管。放置高温灼烧线管造成事故。