文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑支护施工技术

基坑支护施工技术

基坑支护施工技术
基坑支护施工技术

基坑支护施工技术浅析

摘要:随着城市化进程的不断加快,高层建筑越来越多,深基坑在城市建筑工程中大量出现,如何保证基坑的安全稳定性对于施工技术管理人员是一个需要在生产实践中不断总结的永恒课题。

关键词:基坑支护施工技术

中图分类号: tu74 文献标识码: a 文章编号:

1 概述

基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。鉴于城市基坑工程的特殊性, 很多情况下尚需在人工支护条件下进行基坑开挖。因此, 如何选择合适的支护结构, 并根据基坑工程的特点进行设计是基坑工程应解决的重要问题。

2 适用条件对应下的支护结构类型

基坑支护结构要承受基坑开挖卸载所产生的土压力, 在实际施工过程中, 根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工设备和施工季节等条件, 所采用的支护方式也不同。

2.1 放坡开挖

放坡开挖是基坑开挖常用的一种形式, 适用于硬质、可塑性黏土和良好的砂性土, 周围场地开阔, 并且无重要建筑物, 无严格位移控制要求的基坑施工。一般情况下, 当基坑深度小于3m 时,

深基坑工程施工安全技术交底

深基坑工程施工安全技术交底 1.进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产十大纪律。2.严格执行施工组织设计和安全技术措施,不准擅自修改。3.基坑开挖前,应先检查了解地质、水文、道路、附近建筑物、民房等状况,做好记录,开挖过程经常观测变化情况,发现异 常,立即采取应急措施。 4.作业前要全面检查开挖的机械设备、电器设备是否符合安全要求,严禁带“病”运行,基坑现场排水、降水、集水措施是否 落实。 5.作业中应坚持由上而下分层开挖,先放坡先支护后开挖地原则,不准碰损边坡或碰撞支撑系统或护壁桩,防止坍塌,未支护前 不准超挖。 6.基坑周边严禁超荷载堆土、堆放材料设备,不得塔设临时工棚设施。 7.基坑抽水用潜水泵和电源电线应绝缘良好,接线准确,符合三相五线制和“一机一闸,一漏一箱”要求,抽水时坑内作业人 员应返回地面,不得有人在坑内边抽水边作业,移动泵机必须 先拉闸切断电源。 8.汽车运土、装截机铲土时,应有人指挥,遵守现场交通道标志和指令,严禁在基坑周边行走运载车辆。 9.基坑开挖过程,应按设计要求,及时配合做好锚杆拉固工作。10.基坑开挖到设计标高后,坑底应及时满封闭,及时进行基础施

工,防止基坑暴露时间过长。 11.开挖过程,如需石方爆破,应制定包括药量计算的专项安全作业方案,报公安部门审批后才准施爆,并严格按有关爆破器材 规定运输、领用、存放和管理(包括遵守爆破作业安全规程)。 12.夜间作业应配有足够照明,基坑内应采用36伏以下安全电压。 13.深基坑内应有通风、防尘、防毒和防火措施。 14.作业人员必须沿专用斜道上下基坑。 15.补充交底内容: 交底人签字: 日期: 接受人(全员)签字:

基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点

基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点 加强基坑支护专项施工方案审查,对工程的质量、进度、安全都是十分重要的。基坑支护专项施工方案的主要内容和审查要点如下: 一、基坑支护专项施工方案的主要内容 1、工程概况 工程概述;地下室结构概述;工程地质水文地质条件(特别是不良地质反映);周围环境情况,特别要说明需重点关注的建筑物、地下管线等的状态。 2、基坑支护设计概述 基坑支护设计方案、降水方案、支护设计对施工提出的特殊要求 3、编制依据 4、基坑工程的难点、重点和关键点 5、施工组织管理机构、人员配置及职责 6、资源配置计划 机械设备配置、劳动力配置、材料配置、监测仪器配置 7、总体施工部署 施工准备工作、总体施工顺序(各工序交叉施工顺序)、施工进度计划、施工进度计划实施的风险及预防措施分析 8、施工方法及技术措施 各类桩墙施工技术措施(钻孔桩、搅拌桩、旋喷桩、振动灌注桩、人工挖孔桩、预制桩、咬合桩、地下连续墙等)、土钉墙施工技术措施、压顶梁(围檩)、内支撑、锚杆施工技术措施、格构柱施工技术措施、土方开挖施工技术措施, 这是关键施工措施(特别是软粘土)。降水与排水措施(轻型井点、深井、明排等),砂性土层中是关键施工措施。传力带施工(拆除)、支撑拆除、土方回填等施工技术措施。 9、基坑支护监测 10、危险源辨识及应急措施 11、工程质量保证措施 质量保证体系、关键工艺或工序质量保证措施、材料和设备保证措施 12、安全生产、文明施工、环境保护保证措施

13、附件 (1)基坑围护设计专家论证意见书和设计院对论证意见的回复 (2)基坑支护专项施工方案专家论证意见书 (3)企业相关技术标准 (4)基坑围护设计平面图、典型剖面图及节点大样图 (5)典型地质剖面图及土工指标一览表 (6)基坑环境平面图 (7)基坑降、排水平面布置图 (8)施工平面布置图 (9)土方开挖平面流向图、剖面图、工况图、运输组织图 (10)进度计划网络或横道图 (11)基坑监测点平面布置图 二、基坑支护专项施工方案的审查要点 1、方案的审批情况 检查方案的编制、审核、审批手续是否齐全。是否经施工单位技术负责人审批签字,加盖公司一级图章,不得有代签的现象。 2、专家论证的情况 土方开挖深度超过5m(含5m),或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程,其基坑支护设计方案必须经过专家论证。检查须经过专家论证的方案是否有书面基坑支护专项施工方案专家论证意见书,以及专家论证意见书中提出的问题是否有设计院对论证意见的回复,以及是否在方案中得到修改。 3、方案的完整性情况 方案应包含十三个方面的内容,详见本文第一部分。很多方案的内容都不完整,有的方案对许多重要的内容都没有描述。 4、方案的设计情况 基坑围护的设计单位应具有相应资质条件,其中深基坑设计方案应经专家论证取得专家意见书,设计单位再根据专家论证意见出设计变更联系单,连同设计方案一起报建设行政主管部门办理备案手续。 5、周边环境的描述

基坑支护施工总结

锦地繁花骏园五期(24、27-29栋及地下室)基坑工程 施工技术总结 一、工程概况 基坑场地位于大亚湾西区樟浦禾塘村,拟建建筑物包括10栋30层商住楼和1~3层商场,设2层地下室,开挖深度7.8~9.2m。 周边环境分析: 基坑东侧为已建三层幼儿园,基础形式为预制管桩基础,距基坑边约15m;东侧支护形式采用双排桩支护,桩间挂网喷面;南侧为规划道路,距离基坑边约12m,支护形式采用微型桩+锚索锚杆支护,护壁挂网喷面;西侧距龙山一路约28m,采用两级放坡+坡面挂网喷面支护;北侧为前期已建地下室,场地内未分布有管线。 二、施工概况 根据工程规模和工期的要求,我司共投入一台旋挖桩机、三台地质钻机、一台锚索钻机和一台喷锚机进行基坑支护施工,高峰期作业人员达30余人。本工程2018年1月2日开工,于2018年5月30日完工,中间跨春节以及大亚湾防扬尘整改防治期间,历时140天。 三、施工质量控制 (一)事前控制 1、在整个施工过程中都得到了业主、监理等有关单位的大力支持和配合。本工程建立了质量控制体系,采用“三级检查验收制”,完成一道工序先由施工单位进行自检,报监理、业主检查验收,上道工序不合格,不准进入下道工序的施工,在施工过程中甲方、监理人员全天候对各工序进行旁站检查。 2、施工组织设计(方案)的审核。

施工前监理对我司编写的施工组织设计进行了认真审核,施工中严格按施工组织设计要求执行。 3、施工机械设备进场前请监理检查验收,符合要求的设备才准许投入使用。 4、原材料质量控制 材料进场前,对材料的生产厂家、使用部位及相关材料质量保证资料向监理工程师申报,待监理工程师审批许可后方可进场。 (二)施工过程中控制 1、测量定位的控制 采用审核批准的桩位座标,使用全站仪测量放线,在测量过程中有甲方工程师及监理测量专业工程师进行跟踪检查,采用的检测方法有两种:a、旁站监督,核查全站仪读数,b、用钢卷尺复测桩位距离。经核查桩位测量偏差均在规范允许范围之内。 2、原材料控制 材料进场时,严格分类整齐堆放,做好标识,及时进行报监理工程师进行见证取样送检,检验合格后方可用于本次工程。 3、全部使用商品混凝土,确保混凝土质量。使用的砂浆,严格按照质检部门批准的配比进行拌合砂浆。 4、施工资料的管理 施工单位及监理工程师根据施工段,结合本次工程的施工特点,划分分部、分项工程,并在施工过程中做好记录;每个工序及分项、分部工程完成后及时进行评定验收,并形成书面记录资料; 本工程分六个分项进行验收,分别是灌注桩、微型桩、锚索、锚杆、混凝土梁及喷射混凝土等,共6个检验批。 (三)事后控制 1、土方开挖及边线复核 (1)土方开挖到接近冠梁顶标高时,用小挖机挖土且要求对桩间土进行人工清土,以防对桩上部造成破坏。 (2)土方开挖分段、分层开挖防止土方坍塌。 (3)土方开挖完成后,我司对每个控制点进行偏差复核,并做好偏差记录后报监理公司,监理工程师对桩位偏差进行再次复核,复核结果:桩位偏差均在规范允许范围之内。

浅谈建筑工程基坑支护施工技术要点 叶升腾

浅谈建筑工程基坑支护施工技术要点叶升腾 摘要:深基坑支护技术是目前重要的建筑技术,其对于建筑工程的作用也非常 显著。从实际应用结果来看,其能有效确保地下工程的施工质量和结构稳定性, 同时,其还能促进工程施工质量和效益提升。如今,我国建筑市场竞争日趋激烈,为了更好地增强竞争能力,施工单位应加强深基坑支护技术研究,不断完善和创 新施工方法,从而提高深基坑支护施工质量,保证建筑工程的稳定性和安全性, 进而提升企业经济效益和可持续发展能力。 关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术 引言 深基坑支护施工是一项施工周期长、涉及范围较广的工程项目,其施工质量的好坏将直 接影响着整个建筑工程的质量。因此,在实际的工作中,应加大对深基坑支护施工技术的研究,以将其在建筑工程中的作用充分发挥出来。 1 建筑工程的深基坑支护施工技术简介 1.2 深基坑支护施工技术的含义 建筑基坑是一种建筑行业内的临时性的建筑手段,对于深基坑建设的相关事宜,就字面 理解,深基坑就是开挖程度较深的基坑,在深基坑工程中,具有一定复杂性特点。对于基坑 支护技术,需要多方面进行解释,深基坑支护施工技术在建筑工程中主要对高层建设和地下 室建设能够发挥作用,保证施工过程中的工作人员生命安全,也保证整个建筑工程的安全性 和高质量以及使用程度。 1.2建筑工程深基坑支护技术特点 1.2.1施工条件更加复杂 就目前而言,深基坑支护技术相比较过去更为复杂,尤其是在经济较为发达的沿海地区,由于沿海地区的地形特殊,地质构造相对比较复杂,在深基坑支护技术的施工提出了更高的 要求,特别是在深基坑的开挖过程中,经常会影响到建筑自身的安全性和稳定性,如果情况 严重的话还会直接影响到周围的建筑,造成环境污染或者给周边建筑的安全构成威胁,这样 一来会大大缩短建筑工程的使用寿命。除此之外,铺设管道的工作也绝非易事,这是因为一 些陈旧老化的建筑物需要进行更换或者更新,这会涉及到大面积改造和成本的考虑,使得建 筑的安全性和稳定性都会大打折扣。 1.2.2基坑深度越来越大 虽然说我国国土资源丰富,但是由于人口基数庞大,外加很大一部分土地并不适合耕种 或者居住,在这种情况下,我国政府经过研究决定需要大力开发地下建筑。鉴于此,我国的 地下建筑工程正在朝着更大、更深和更加现代化的方向发展,这将会对城市的经济发展和城 市空间的合理应用具有至关重要的作用。通过调查发现,在一些发达地区的地下深度建设已 经达到了六层,基坑深度最深的甚至达到二十米以上,而且我们有充足的理由相信,随着时 间的不断推移,未来的基坑深度会越来越深。 1.2.3支护方式多样化 我国深基坑支护技术经过这么多年的发展,现在已经较为成熟,深基坑支护技术施工方 法种类很多,目前比较常用的主要有三种。第一种是悬臂式支护结构;第二种是重力式挡土 结构;第三种是混合式支护结构。这些支护方式需要我们在实际施工过程中结合地质结构的 不同加以选择,这样一来对保障建筑工程的安全性和稳定性比较有利,与此同时对地下建筑 工程质量的进一步提升和扩大地下建筑空间起到一定的促进作用。 1.2.4容易诱发安全事故 从前面的阐述中我们可以清楚地看出,在进行深基坑施工的过程中,通常会受到人为或 者非人为的因素会在一定程度上破坏施工地区以及周边的地质环境,容易引发相关的安全事故。尤其是在施工中由于支护工作并未严格按照设计标准来实行,或者受到一些外部因素的 影响,这样会直接破坏建筑结构的稳定性。一旦事故发生必然带来诸多负面影响,最为直接 的就是延长工期,从而带来人员损伤以及成本的增加,甚至引发一些工程纠纷,导致建筑施

深基坑支护工作总结

深基坑工程总结 工程概况 本工程位于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司拟在中央商务区进行泛海城市广场商业综合体项目,该项目位于武汉王家墩中央商务区北面,东临303路,西临101路,南临202路,北临301路。拟建建筑物由1幢36层酒店、1幢22层办公楼及5-6层商业楼体及地下满铺三层地下室组成,建筑面积298494平方米,地下室面积约34000平方米。该项目由中南建筑设计院设计,武汉华中岩土工程有限责任公司承担岩土工程勘察工作,武汉京冶地基基础工程有限公司施工。 本工程设计±0.000=21.40m,场区周边标高约19.88~21.27m,整平地面标高约20.50m(-0.90)。地下室底板面标高-14.70m,板厚900mm。基础梁截面尺寸400mm×800mm,单桩、双桩承台厚度1200mm,其它承台厚度1600mm,酒店主楼筏板厚2400mm,办公楼筏板厚2000mm。 基坑周长约800m,开挖深度14.80~16.20m,基坑面积约39000m2。 地下结构标高与±0.00标高、自然地面深度及绝对标高的相互关系: 场地岩土工程条件 一、周边环境状况 表2

二、工程地质条件 拟建场地地处武汉市青年路以西,建设大道以北,发展大道以南,汉西路以东,为待建设区域,地势平坦、开阔。地貌属长江一级阶地。 根据勘察报告,场区土层除上部填土层外,其下主要由第四系全新统冲洪积的粘性土、淤泥质粉质粘土及砂层组成。

三、水文地质条件 根据勘察报告,场地内的地下水有上层滞水和孔隙承压水二种类型。 1.上层滞水主要赋存于①填土层,无统一自由水面,大气降水渗入是其主要的补给来源。基础施工过程中,是基坑内积水的主要来源,必须予以处理。 2.孔隙承压水为赋存于④粉砂夹粉土层及以下的砂层中,水量丰富,具承压性,与长江水有一定水力联系。武汉市承压水位年变幅为3-4m,抽水试验孔中测得场区承压水水头16.28m,渗透系数为8.38米/天,影响半径为200米。 3.基坑特点 (1)基坑平面形状大致呈矩形,尺寸262m×147m,面积达38500 平方米,地下室三层,基坑开挖深度14.9~15.9m,属超大超深基坑。施工中将会遇到支护、降水、土方开挖、结构施工及相互交叉施工的各种复杂问题。 (2)基坑侧壁地层主要为①填土;②可塑状态粘土;③-1、③-2流~软塑状态淤泥质粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉土层;④粉砂夹粉土;⑤-1粉细砂层,坑侧壁上部土层均较软弱,③-1、③-2层淤泥质粉质粘土承载力65-70kPa,强度很差,故基坑开挖后边坡极易发生滑移、失稳、坍塌事故。 基坑开挖深度14.8-16.0m,坑底落在⑤-1粉细砂上,⑤-1粉细砂层属强透水层,若不采取降水措施,坑底高承压水将会产生突涌,故需要疏干降水,将地下水降低至基坑底部下不少于1.0m。 (3)地下室轮廓线距用地红线7-10m,红线外为商务区规划道路(其中西侧101道路已形成),西侧规划地铁U6线清江路站距地下室红线水平距离约37m。在距用地红线7-10m区间内,支护设计时可考虑对边坡上部土体采取一定宽度和高度的放坡卸载。 4.基坑重要性等级 根据基坑所处环境条件、工程地质与水文地质条件和基坑开挖深度,依据湖北省地方标准《基坑工程技术规程》(DB42/159-2004),本工基坑边坡重要性等级划分为一级。基坑工程设计有效期

浅谈建筑工程基坑支护施工技术要点

浅谈建筑工程基坑支护施工技术要点 【摘要】本文在简单介绍了建筑工程支护的基础上,针对实际施工过程中存在的各种问题,论述了建筑基坑土方开挖、支护施工、安全防范措施,并着重介绍了建筑工程支护施工技术的要点。 【标签】建筑工程;支护;施工技术要点 1、建筑工程基坑支护简介 随着地下建筑工程的不断发展,基坑工程得到越来越多的发展和利用。所谓基坑工程,就是为了保护基坑的开挖、地下主体结构的施工安全和周边环境不被或少被破坏而采取的支档措施,此外,它还包含了基坑的土方开挖、施工机械的利用以及降水防水等方面的,所有的这些,共同组成了建筑工程地下基坑支护的全部内容。 随着地下建筑工程开挖深度的不断增加,开挖土方的面积越来越大,建筑工程支护施工的难度也相应的不断加大。建筑工程基坑工程是一个很复杂的问题,它包含的许多不确定的因素和内同,涉及到土力学中的变形、稳定、强度以及防水等方面的内容,需要我们不断地加以研究和在施工中总结经验,是基坑工程的施工技术得到不断的完善。 目前放坡开挖和在支护结构保护下的开挖最常用的两种施工工艺。放坡开挖即无支护开挖,适用于基坑开挖深度较小、土质条件较好的边坡,与之相对应的是支护开挖,即有支护体系保护下的开挖。针对不同的工程实际,我们要选择合理的开挖和支护方式,并在所选支护条件下进行合理施工工艺的设计和选择。由于基坑工程的环境复杂性和保障结构施工,同时由于基坑施工过程中存在着许多不可预知的可变因素,使得建筑基坑工程支护施工工艺存在着许多的问题。 2、建筑工程中基坑支护存在的问题 目前在建筑工程支护过程中,基坑支护还存在一系列的问题,简述如下:(1)深基坑环境复杂性 在设计过程中,根据提供的资料进行基坑工程支护的设计,由于环境的多样性和复杂性,不可能考虑到实际施工中遇到的各种问题,由于地质调查覆盖的程度不同,现实中存在的软弱地层或涌水地层等可能没有勘查到,在实际中需要多加预防与指定响应的预防措施,以保障支护施工的顺利进行。 (2)设计与施工不达标 由于设计人员的疏忽或认识不足,在进行边坡的设计时存在着一定的问题,但这种情况往往较少发生。最主要的是施工单位在进行施工时,没有严格按照设计要求及相关规范的要求,如在喷射混凝土养护过程中混凝土未按照规范要求进行合理的养护,未达到设计强度要求就进行接下来的支护施工,或者是在土钉支护过程中,锚杆并未达到设计的强度等等,都是经常遇到的;同时边坡面的处理不当,达不到标准要求,以及相关负责人员急功近利,没有做好基坑公正施工工序的协调工作,只是盲目的追求施工进度,都会给建筑工程支护带来安全隐患。 (3)基坑工程中地下水的影响 在基坑工程的开挖和支护过程中,地下水的影响尤其需要得到足够的重视,是一个不能忽略的问题。随着基坑开挖深度的不断增加,许多基坑在地下水位一下或者受到地下水的影响,尤其在地下水位较高的地区,以及粉砂地基中,往往容易发生地下水的灾患,容易给基坑工程支护工程带来极大的危险。对于基坑支

基坑支护施工技术总结

南京新城科技园国际研发总部园基坑支护总结 XX XXX(单位) 【摘要】:南京新城科技园国际研发总部园基坑支护由两道内径202m的环形水平支撑、立柱桩、围护桩及止水桩组成。202m的环形支撑为华东地区之最,为了克服种种施工难点,运用了大量的创新措施来施工,并最终取得工程的圆满竣工。 【关键词】:基坑水平支撑围护桩立柱桩止水桩 【引言】:随着城市建设的飞速发展,深基坑工程项目越来越多,而传统基坑支护体系存在着各种各样的施工缺陷。例如:锚杆不仅造价昂贵,而且在基坑周围几十米的范围内满布钢筋混凝土锚体,为今后的城市发展留下隐患;钢筋、混凝土材料使用量打;还影响施工空间等问题。为此越来越多、越来越大的环形支撑产生了。 1工程概况 南京新城科技园国际研发总部园工程位于南京河西CBD商务核心区的奥体大街与泰山路的交叉路口。地下两层;地上由三栋24层、一栋22层、一栋16层共计五栋高层建筑组成。建筑物最高高度为100.3m,总建筑面积约400000m2,其中地下约100000m2,地上约300000m2。总工期1096天,总投资约20亿,主要为企业总部大楼和研发技术中心。

2支护概况 工程基坑总面积53980m2,总延长米约935m,采用顺做法施工,根据场地土层性质以及基坑周边环境保护要求,围护体采用Φ900mm@1100mm、Φ1100mm@ 1300mm及Φ1200mm@1400mm钻孔灌注桩结合外侧Φ700mm@500mm双轴水泥土搅拌桩(Φ800mm@500mm高压旋喷桩)止水帷幕的形式,竖向设置二道圆环形钢筋混凝土水平支撑,内圆环直径202m。 2.1围护桩 直径900mm、1100mm、1200mm的钻孔灌注桩,桩长20.5m、22.5m、21.0m 不等。共计768根。 2.2止水帷幕 止水帷幕采用Φ700mm@500mm双轴水泥土搅拌桩,桩长16m,西侧因高压线限高采用Φ800mm@500mm的高压旋喷桩,桩长16m。共计1877根。 2.3立柱桩 采用钻孔灌注桩,内插钢格构柱组合而成立柱桩。栈桥区及堆载区下钻孔灌注桩桩径800mm,桩长55m,钢格构柱截面尺寸为540mm×540mm;其他水平支撑梁下钻孔灌注桩桩径900,桩长35m,钢格构柱截面尺寸为460mm×460mm。共计425根。 2.4水平支撑

深基坑的支护技术(论文)

深基坑支护技术 摘要:改革开放以来,我国高层建筑发展迅速,目前发展的趋势和特点是层数 增多,高度增高,并积极参与国际高层建筑的竞争。迄今为止,我国已建成高层 建筑累计超过2.8亿㎡,高度超过100m的超高层建筑已超过300多幢,高度超 过200m的超高层建筑已达40余幢。随着高层建筑的发展,伴随出现了深基础, 基坑的深度主要取决于地下室层数,一般地下室的基坑深度大致为一(4~6)m; 二层地下室的基坑深度为一(8~9)m;三层地下室的基坑深度为一(11~12)m; 四层地下室的基坑深度为一(14~18)m,目前国内建筑最深的地下室基坑达到 31m。 关键词:深基坑;支护结构设计;安全 目录 一、深坑基础的发展现状.............................. 错误!未定义书签。 二、深基坑支护的方法 (2) (一)土钉支护技术 (2) (二)锚固支护技术 (3) (三)复合土钉支护技术 (5) (四)桩挡墙支护技术 (5) (五)逆作法 (6) 三、深基坑支护工程技术的进步与展望 (7) 参考文献 (7) 一、深坑基础的发展现状 深基坑支护工程是基础施工所必须的临时结构,深大基坑支护的施工造价与设 计的合理紧密相关,合理的设计是影响整个工程施工进度与造价的关键所在。深 基坑的支护工程,采用何种支护方案,除了与基坑深度有直接关系外,更主要的 是根据地层土质的好坏采用不同的支护方案。基坑支护工程包含挡土、防水、降水、挖土等许多紧密联系的环节,如果其中某一环节失效,将会导致整个工程的 失败。在城市地区进行深基坑开挖支护,是当今土木工程最为复杂的领域之一, 它不仅要保证基坑施工过程中的土体稳定,而且要严格限制周边的地层位移以确 保四周环境的安全。 现代大城市的高层建筑基坑具有深、大的特点,挖深一般在15~20m之间,宽 度与长度达100m以上。基坑邻近多有建筑物、道路和管线,施工场地拥挤,在 环境安全上又有很高要求,所以过去对基坑支护结构的选型比较单一,基本上均 采用柱列式灌注桩挡墙或地下连续墙作为维护结构,当用明挖法施工时照例采用 多道支承(多道内支承或多道背拉锚杆)。其它的支护形式如国内外广为运用的 钢板桩挡墙或柱板(分离式工字钢加衬板)挡墙由于刚度较弱、易透水以及打桩

基坑支护技术要点

基坑支护的技术要点一、基坑支护的一般规定: 基坑或管沟工程等在开挖施工中,现场不宜进行放坡开挖,但有可能对邻近的建筑物,地下管线、永久性道路产生危害时,应对该基坑或管沟进行支护后再开挖。 二、基坑支护的术语: 1、基坑周边环境:基坑开挖影响范围内包括既有建(构)筑物、道路、地下设施、 地下管线、岩土体及地下水体等的统称。 2、基坑支护:为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环 境采用的支档、加固与保护措施。 3、嵌固深度:桩墙结构在基坑开挖底面以下的埋置深度。 4、地下水控制:为保证支护结构施工、基坑挖土、地下室施工及基坑周边环境安 全而采取的排水、降水、截水或回灌措施。 5、支撑体系:由钢或钢筋混凝土构件组成的用以支撑基坑侧壁的结构体系。 6、冠梁:设置在支护结构顶部的钢筋混凝土连梁。 7、腰梁:设置在支护结构顶部以下传递支护结构与锚杆或内支撑支点力的钢筋混 凝土梁或钢梁。 三、基坑开挖前的准备工作: 开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等制定施工方案,环境保护措施,监测方案,经审批后方可施工。 四、基坑开挖的顺序和原则 1、基坑开挖的顺序、方法必须与设计要求和《施工组织设计方案》相一致。 2、开挖原则:开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖。 五、基坑支护的主要几种类型和适用范围、要点: 1、挡土墙支护: 适用于施工场地狭小、但已放坡或具备放坡的条件。挡土墙材料可用砖砌、袋装土(可利用现场土方),因此该支护方案造价较低,工期短。但目前用得较少。该支护方法当下卧层为软弱土层时,可先砌块石基础,基底打木桩加固。2、排桩墙支护:

基坑支护施工总结

恩海高科厂区 基 坑 支 护 施 工 总 结 湛江市第十建筑工程公司 2015年2月6日

基坑支护施工总结 一、工程概况 本工程位于宝安区西乡街道航空路001号,由深圳市恩海光学玻璃制品有限公司兴建,由深圳市九州建设监理有限公司监理,深圳市华纳国际建筑设计有限公司设计,海南水文地质工程地质勘察院勘察,湛江市第十建筑工程公司承建。国基建设集团有限公司负责基坑施工。 本工程总建筑面积为32305.07m2,其中地下两层,面积为11169.68m2;地上分厂房和宿舍两栋,面积为21135.39m2,其中核增面积为158.64m2。 开挖基坑面积约为5685m2,开挖深度约为8.5米。本基坑采用钢板桩+锚索的支护型式,其中东、南两面竖向上设置三道锚索,西北两面竖向上设置两道锚索、钢板桩为拉森4型钢板桩;预应力锚索采用钻机成孔,钻孔孔径为150mm,预应力锚索采用低松弛高强钢绞线(fptk=1860mpa)制作,成孔直径150mm,锚索注浆采用水泥净浆,水泥采用p.c.32.5硅酸盐水泥,注浆分两次进行。 二、施工管理

(一)施工准备工作 施工前,对该工程进行了图纸会审,针对性编制了施工组织设计方案,对专业班组进行了施工质量技术交底,同时也进行了安全教育及施工安全技术交底工作。 (二)原材料、半成品质量控制 我项目部严格执行材料检验程序。原材料进场、首先审验是否有出厂合格证及质量证明书,外观质量及数量是否达到设计要求。钢筋等主要材料,经建设单位及监理公司见证取样送检,达到合格要求后方才投入使用。 (三)施工过程质量控制 我项目部坚持参加每个星期的工程例会。施工员、质量员坚持在现场检查及指挥工作,对关键工序及易出问题的分项工程对施工班组进行交底。在施工过程中处理号问题,对需要改正的分项工程及时进行返工修改,各工种相互配合,各工序自行检验合格后,会同建设、监理、等人员验收签字后,才进行下道工序。 (四)试件送检及安全检测情况 在基坑施工完毕后委托深圳市宝安区工程质量检测中心对该工程进行“锚索轴向抗拔试验”,试验结

基坑支护自评报告

基坑支护自评报告 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

晋江经济开发区外来职工廉租住房(大山后地块) 1#-4#楼及地下室有支护土方工程 基 坑 支 护 子 分 部 验 收 自 评 报 告 编制单位:福建九鼎建设工程有限公司 编制日期:2011年04月 一、工程概况 工程名称:晋江经济开发区外来职工廉租住房(大山后地块)1#-4#楼及地下室工程建设地点:晋江市灵源街道大山后社区

建设单位:福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 设计单位:福建工大建筑设计院 勘察单位:福建省建筑轻纺设计院 监理单位:福建安华建设工程咨询监理有限公司 施工单位:福建九鼎建设工程有限公司 二、基坑支护简介 1、本工程±0.000相对于41.20m,坑底标高为-6.3m,基坑开挖深度为 5.3m~ 6.1m。经专家论证基坑支护采用土钉支护体系。 2、本工程按二级基坑设计,基坑结构使用年限为9个月。 3、本工程土方地质构成为:素填土、粉质粘土、中砂、残质砂质粘性土。 4、土方分层分段开挖至下一道土钉以下0.2m,施工第一排土钉喷射砼(C20);土方分层分段开挖至第二道土钉以下0.2m,施工第二排土钉喷射砼(C20);重复以上步骤至承台底。 5、土钉设计采用Q235Φ48mm钢管t=2.5㎜分段分层施工,锚杆注浆采用32.5复合水泥,浆体为水泥浆,水灰比为0.45。 6、钢筋网片采用HPB235Φ8mm@200双向、HRB335Φ12mm加强钢筋,具体做法详岩施04基坑支护详图。 三、工程执行技术标准情况: 本工程在施工过程中严格执行了以下施工规范: 1、本工程施工图纸及设计相关文件。 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 3、《建筑工程砼结构施工质量验收规范》GB50204-2002。 4、《基坑土钉支护技术规程》CECS 96:97。 四、施工过程质量控制情况: 1、针对本工程的特点制定具有实际指导意义的施工组织设计,制定一系列有效的质量及安全技术措施,组织一批精干、富有实践经验的技术骨干组成项目经理部对工程全面负责。 2、熟读图纸和施工技术资料,认真进行图纸自审。 3、制定了采购、施工过程、成品半成品保护、工程质量的检验等各项质量控制计划

建筑工程基坑支护施工技术要点

82浅析建筑工程基坑支护施工技术要点 兰焕明 大连金建监理有限公司 李文秀 大连星辰建筑设计有限公司 摘 要:近年来,随着我国城市化发展进程的逐步加快,为了缓解城市中面临的人地矛盾,各种高层、超高层建筑结构不断的涌现了出来。与此同时,以地下空间为主的新型建筑空间的开发也越来越受到热门的重视与关注。基坑作为地下建筑空间施工与开发的主要手段,在施工中对其施工技术和方法进行优化与完善已成为目前建筑业关注的重点。基坑工程作为一项综合性、全面性的系统化工程,在目前的施工项目中其支护施工就显得尤为重要。本文就深基坑支护施工技术要点和具体施工方法进行总结,并提出了相关施工要点。 关键词:深基坑;支护;高层建筑;技术 随着我国国民经济的高速发展,建筑业也得到了前所未有的进步。在建筑工程项目中,建筑结构正朝着大型化、高层化不断迈进,各种高层、超高层建筑结构的涌现为建筑施工技术提出了新的要求。在工程施工中,一个高质量的基础工程对于整个施工质量而言都十分重要,对于保障施工质量和功能的发挥也有着重要作用。就目前的深基坑施工而言,其安全性要求在目前建筑工程领域越发的重要,已成为目前的施工重点,支护技术作为保障基坑安全的关键环节,也越来越受到人们的重视与探究。 1 深基坑工程现状与作用 新世纪,建筑行业新技术发展滞后,国内各建筑企业和施工单位逐步掌握了深基坑工程的施工技术和质量管理要求,且将这些施工技术广泛的应用在各种建筑结构底层施工之中,已成为施工中不可缺少的一部分。尤其是在深基坑施工中,由于施工结构的特殊性,在施工的过程中对其采用科学、合理的拍套方案对于建筑工程的抗病害性能十分重要,对于保障基坑功能的发挥也起着不可忽视的作用。 1.1 深基坑支护工程现状 近年来,随着社会生产技术和国民经济的飞速发展,各种高层建筑在城市中如雨后春般拔地而起,成为目前城市建筑业发展的主流方向。尤其是在高层与超高层建筑施工项目中,深基坑施工技术也越来越彰显出了其重要性与关键性。在施工中,深基坑工程已从过去的临时性工程转变成为目前高层、超高层建筑结构中不可忽视的一部分,是保障建筑结构安全性、稳定性的关键环节,其施工技术要点也越来越受到人们的重视。但是由于过去人们对深基坑工程重要性认识不够,造成了在目前施工中对其施工质量不高、施工效益不佳等多种因素的影响,往往在施工中注重强调了其临时性而不在乎支护的重要性、风险性以及各种施工复杂性。这就使得基坑工程中的各种问题较为严峻。 1.2 基坑支护施工作用 在目前的基坑工程施工中,做好支护施工技术对于保障地下结构安全与周边环境的稳定性而言都十分重要,同时在施工的过程采用良好的侧壁及周边环境支挡、加固与保护措施的施工。常见的基坑支护型式主要有:排桩支护,桩撑、桩锚、排桩悬臂;地下连续墙支护,地连墙+支撑;水泥土挡墙;钢板桩支护;土钉墙(喷锚支护);逆作拱墙;放坡;基坑内支撑等等。伴随着目前建筑发展趋势,深基坑施工也向大深度、大广度方向发展。基坑施工的规模的加大也直接导致了施工周期变长,施工难度加大。 1.3 深基坑工程处理手段 在目前的高层建筑工程施工中,深基坑施工特点就决定了在工程项目中的施工技术选择和管理。这些方面主要包括了对施工技术先进的可靠保证要求,对支护作用的体现模式和依据,其次在高层工程施工中要确保基坑工程的受力要求和荷载力要求,对工程周围的建筑物和环境提出各项管理控制策略。在现阶段的高层建筑工程中,由于地下市政管线较多,摆设复杂,所以在施工之前必须要充分认识周围建筑之间的关系,确保不影响周围相邻的建筑物的安全和稳定,不能破坏周围的地下管线等。 2 施工工艺 2.1 基坑支护的设计 基坑支护体设计要根据实际施工需求,结合基坑侧壁安全等级及重要性系数科学严谨的制定设计方案,应充分做到以下几点:(1)充分利用新技术、新理念,具体事物具体分析,不要生搬硬套传统的设计理念。在现今的深基坑支护结构的设计领域,还没有公认的、权威的的计算公式,基本上都是摸着石头过河。深基坑支护结构的设计要区别其他设计领域,要改变传统观念,利用施工监测反馈动的态信息指引设计体系。(2)重视支护结构理论和材料的试验研究,实践是检验真理的唯一标准。正确的理论必须建立在大量试验研究的基础之上。在深基坑支护结构的实验方面,我国与发达国家有较大距离,还有大量的路要走。不过,我国由于经济的飞速发展,大量高层超高层建筑拔地而起,所以积累了拥有大量的第一手施工数据,但缺少科学的测试数据,无法形成理论,我们以后一定要重视。(3)勇于创新,设计支护结构时,开拓思路,多进行新的尝试。在施工中深基坑支护结构各元素往往是相互结合的,各结构相互结合,这就要求我们从全局出发,寻求新的设计思路,探索更好的计算方法。 (下转第91页)

建筑的基坑支护工程的(土木工程的)毕业实习报告材料

毕业实习报告 学年学期:2015~2016学年第2学期院别:土木工程学院 专业:勘查技术与工程 专业方向:岩土工程方向 班级: 学生:

学号: 指导教师: 毕业实习是勘查技术与工程专业中一项重要的实践性环节。它是学生学完基础课与专业课后,在毕业前,去有关企业进行验证、充实、巩固、提高的过程,也是参加工作的预演。这是我第一次正式与社会接轨踏上工作岗位,开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班,上班期间要认真准时地完成自己的工作任务,绝不草率敷衍了事。对自己,对工作,对学校的声誉负责。 实习对于我来说是很陌生的字眼,因为我十几年的学生生涯没有经历过实习,这是第一次实习,他将全面检验我各方面的能力:学习、心理、身体、思想等等。就像一块试金石,检验我能否将所学理论知识用到实践中去。关系到我将来能否顺利的立足于这个充满挑战的社会中。 由于时间短暂,在那几个礼拜里就接触到这些东西,但是我很知足。不实践很多问题都考虑不到,实践后才知道什么情况都可能遇到,这就要求我们必须有丰富的实践经验,像刚刚走出校门的实习生实践经验还很不丰富,但理论中的东西要是也什么都不会,那在实习过程中就吃不开了。到了施工现场经过一段时间的实习,才体会到并不是课本中学的东西用不上,而是要看你会不会用,懂不懂得变通和举一反三的道理。 施工员是基层的技术组织管理人员。主要工作内容是在项目经理领导下,深入施工现场,协助搞好施工监理,与施工队一起复核工程量,提供施工现场所需材料规格、型号和到场日期,做好现场材料的验收签证和管理,及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证,协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档,对现场施工的进度和成本负有重要责任。施工员的工作就是在施工现场具体解决施工组织设计和现场的关系,组织设计中的东西要靠施工员在现

基坑工程施工安全技术措施

1、适用范围 根据国网公司基建安全管理规定中关于危险性较大的分部分项工程的相关要求,安徽芜湖三500千伏变电站新建工程事故油池基坑开挖深度超过3m,属危险性较大的分部分项工程,需编制专项施工方案。 2、编写依据 2.1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 2.2 《工程测量规范》(GB50026-2007); 2.3 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); 2.4《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); 2.5 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 2.7 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.8 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001); 2.9《国家电网公司电力安全工作规程电网建设部分》(试行); 2.10 《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015; 2.11《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015; 2.12《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2015); 2.13《国家电网公司施工项目部标准化管理手册变电工程》(2014版) 2.14《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW10248-2016) 2.15《建筑施工手册》(第五版); 2.16《安徽芜湖三500千伏变电站新建工程地质勘察报告》; 2.17本工程施工图纸。 2.18《安徽芜湖三500千伏变电站新建工程建设标准强制性条文实施计划》; 2.19《安徽芜湖三500千伏变电站新建工程项目管理实施规划》; 2.20《安徽芜湖三500千伏变电站新建工程施工安全管理及风险控制方案》。 3、项目概况

建筑施工技术论文

建筑施工技术论文:某高层建筑工程中的基坑支护 摘要: 分析了某高层建筑工程施工场地情况,提出了支护桩和土钉墙深基坑支护方法,对这两种支护方法及其构造要求和施工工艺进行了论述,结 果表明支护效果安全可靠,可进一步推广应用。 关键词: 深基坑支护,支护桩,土钉墙,构造要求,施工工艺 随着城市建设的高速发展,高层建筑层出不穷,基坑工程向深、大、难方向发展,由于深基坑工程引发的工程安全问题越来越引起重视,基坑支护的重要性已愈显突出。基坑支护的方法很多,这里通过一个工程实例介绍两种较常用的支护方法。 1工程概况 某报业大厦位于某市建国路与东安大街路口西南角,交通便利。该建筑物设计地下1层,地上12层,主体檐口高度为47.050 m,采用框架剪力墙结构,设防烈度7度,场地类别为Ⅱ类,抗震设防为丙类,地基基础设计等级为乙级,设计基础形式为桩基础,采用大直径人工挖孔灌注桩。 在拟建大楼的南侧紧邻某日报社的旧办公楼,主楼6层,侧楼5层,带形基础,砖混结构,1986年建成投入使用。由于新建大楼基坑开挖深度达7.70 m,并紧邻旧办公楼,因此,在基坑施工及基础施工期间需对与旧办公楼交界处边坡进行支护,以保证施工安全及旧楼不受影响。此外,在拟建大楼的西侧紧邻市保险公司住宅楼,北侧紧邻东安大街,均不能放坡开挖基坑。

经过多方商议研究决定,在基坑南侧和西侧采用人工挖孔灌注桩支护,基坑北侧采用土钉墙支护,东侧采用放坡开挖,坡度为1∶0.33(如图1所示)。 2支护桩施工 2.1构造要求 依据《建筑基坑支护技术规程》中排桩的构造要求,本工程支护桩采用直径800 mm人工挖孔灌注桩,并通过计算确定桩长不小于12 m,采用C20混凝土灌注,桩间距应根据排桩受力及桩间土稳定条件确定为1.5 m。桩的纵向受力钢筋采用18B22钢筋,纵向受力钢筋保护层厚度不应小于35 mm。箍筋采用A8@200的螺旋筋,每隔1 500 mm布置一根A12的焊接加强箍筋,以增加钢筋笼的整体刚度,有利于钢筋笼的吊放,钢筋笼一般离孔底200 mm。 排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁与桩身连接,冠梁宽度为800 mm,高度为500 mm。桩顶纵向钢筋应锚入冠梁内,且锚固长度不低于30倍纵向钢筋直径。桩与冠梁主筋焊接接头必须分散布置,一个截面的接头数不得超过钢筋数的1/2。 2.2支护桩施工工艺 按设计图纸放线、定桩位→人工取土成孔→测量控制→支设护壁模板→在顶部放置操作平台→浇筑护壁混凝土→拆除护壁模板继续向下一段施工,至设计

建筑深基坑支护施工技术要点分析 詹水娟

建筑深基坑支护施工技术要点分析詹水娟 发表时间:2019-11-11T11:46:31.840Z 来源:《基层建设》2019年第22期作者:詹水娟[导读] 摘要:深基坑支护工程的施工质量对整个工程的施工质量有很大影响,要想保证整个工程的施工质量,必须加强深基坑支护工程的施工技术管理。身份证号:33068119881117xxxx 摘要:深基坑支护工程的施工质量对整个工程的施工质量有很大影响,要想保证整个工程的施工质量,必须加强深基坑支护工程的施工技术管理。下面文章根据工程实例,主要对建筑深基坑开挖支护施工要点进行了简要探讨。关键词:深基坑支护;施工技术;要点分析建筑深基坑支护技术是建筑工程实施的保障,目的在于在基坑开挖时起保护作用,从而降低建筑施工对四周环境的破坏以及施工的危险程度。然而,随着现代建筑楼层的增高,地下开挖的深度和面积也越来越大,导致基坑支护的难度进一步加大。 1、工程概括(1)本工程建筑面积23032.m2,地上六层,两层地下室车库,行人道5.4m,东距小区住宅西墙11.8m,南距小区北墙15.6m。地下室底板底为建筑标高-7.6m,总建筑高度为30.6m。(2)工程特点及难点。按现场实际情况,对应设计标高,其基坑实际开挖深度为2.7-6.2m 不等。该工程施工场地较为开阔,基坑北面分别布置临建、道路及材料堆场,对施工安全影响较大。土方开挖采取水平分段、垂直分层的方法施工,开挖一段、支护一段。本工程场地地质条件主要由松散杂填土、老粘土组成,锚杆成孔困难。 2、施工技术措施(1)深基坑支护施工中存在的问题。在施工中存在很多不足之处。边坡修理不达标,在深基坑的施工中常常会出现边坡挖掘不规则、不标准的现象,这大多是由于施工管理人员管理的不到位、技术交底不充分、机械操作员的操作水平不到家等多种因素的影响,造成机械开挖以后边坡表面的顺直度以及平整度不一,而由于条件的限制,人工修理时又不可能作深度挖掘,所以常常会在挡土支付以后出现多挖和少挖的现象。这方面在深基坑支护工程施工中是较为常见的问题。(2)灌注桩施工。钻孔灌注桩直径为800mm ,桩中心距为1200-1500mm,桩身混凝土强度C30,桩间采用水泥土搅拌桩止水。钢筋笼采用焊接,主筋保护层厚度50mm,锚入压顶梁内750mm,桩身嵌入压顶梁内50mm,桩位水平偏差不得大于100mm,竖向偏差不得大于1.0%。排桩应采取隔桩施工,并应在灌注混凝土24h 后进行邻桩成孔施工。冠梁及联系应整体浇注,混凝土强度等级为C30,主筋采用热轧HRB335 钢筋通长设置。(3)水泥搅拌桩施工。水泥搅拌桩采用湿法工艺,桩径为500mm,桩间距及排间距为400mm。粉料采用PC32.5 级水泥,水泥掺入量一般不少于15%,水灰比取0.50,每米水泥用量不少于55kg。全桩长复搅,速度以0.38-0.75m/min 的速度沉至要求的加固深度,提管速度不得大于0.3-0.5m/min,且均匀提升。防止喷浆不均匀出现断桩。严格控制桩机的垂直度(小于1%)。施工中若遇地下障碍,可根据实际情况避开,但相邻桩桩体间应闭合封闭成整体。(4)微型钢管桩施工。微型钢管群桩与水泥土搅桩可同步施工,待管桩与混凝土灌注桩达到龄期后进行施工。首先清理施工现场,进行场地物体搬迁和平整,以便于施工。根据成孔视微型群桩设计的直径而定,不采用膨润土或其他悬浮泥浆做钻进护壁。桩位水平偏差不得大于100mm,注入的水泥浆液应当选用纯的水泥浆,注入泥浆的压力应当保持在2-3MPa,水与灰的比例应保持在60%,三十二点五级的普通硅酸盐水泥是水泥的采用标准,水泥浆中应加入水泥重量百分之零点一的三(2-羟乙基)胺以及百分之零点二的食盐,从而使得结石体的强度得以增强。应在孔口的地方注入泥浆,从而使得泥浆于周围部分相贴合。(5)锚杆施工。为了防止因为钻孔的变径而造成的下锚甚至人身事故,就应严格的控制钻孔的速度。在整个施工过程中,要对地质条件的每一细节部分做好记录,对于特殊情况下的处理行为也应做好相应的记录。除此之外,钻头应该采用大于设计孔径的钻头,锚杆孔深度要求实际钻孔深度大于设计深度0.2m 以上,当钻头进入到设计的深度之后,不应立即停钻,要求稳钻1-2min,为了防止整个孔底尖灭或是没有达到原本计划的孔径。除相对坚硬完整的岩体锚固外,不得采用高压水冲洗。倘若因施工过程不当遇到孔内有水渗出,就应待水体的水量变小后再进行相应的处理,如果需要的话应在水体周围钻出排水孔来排出水体。倘若设计图纸中对孔内的积水有所要求,那么就应把水泥浆灌入孔内,待水泥浆干后再进行钻孔。施工时,若锚杆与地梁钢筋、箍筋相干扰,可局部调整钢筋、箍筋的间距,竖、横主筋交叉点必须绑扎牢固。注浆采用二次高压劈裂注浆。一次常压注浆作业从孔底开始,注浆结束的标准就是孔口有泥浆溢出或者锚具的排气孔不再排气。注入泥浆的压力应当高于2.5MPa。在第一次注浆后形成的水泥结石达到5.0MPa 时再进行第二次注浆。锚固地层以及锚固体积是注浆压力、注浆数量和注浆时间的依据。注浆工程完成后,应做好工程记录,再将注浆设备洗净放好。钢筋挂网与喷射混凝土护坡框架采用C20 混凝土浇筑,框架嵌入坡面30cm,框架外露坡面20cm。横梁、竖肋的基础是首先使用5cm 的水泥砂浆调平,再把钢筋制作进行安装,钢筋的接头处应该错开,同一截面的钢筋接头数不应超过钢筋总根数的一半,而且有焊接接头的截面之间的距离不得小于1m。(6)土方开挖施工。土方开挖在基坑边应分层开挖,每层开挖深度应同设计锚杆竖向间距。坡面采用人工修坡,严禁机械对已形成的坡面进行碰撞破坏,每次开挖宽度最小为6m,以保证锚杆施工要求。基坑周边开挖时,必须做到开挖一层,支护一层,开挖一段,支护一段,严禁超挖。开挖后,坡面要及时支护在同一坡面上,上层支护体施工时间与下层土开挖时间间隔不得少于且不得暴露5d,基坑周边3m 内禁止堆放土方,同时土方要及时转运,避免集中堆放导致边坡失稳。基坑开挖时,部分滞水会流向坑内,应挖临时集水坑向外排水。 3、深基坑支护施工的注意事项要使得整个工程的圆满完成,不仅仅要高质量的支护设计,还应当与土方开挖施工组织缜密。土方开挖队伍应要与基坑支护队伍配合默契,协调施工。一旦基坑开始施工后,周围施工设备的堆放的重量都不得超过标准值,而且应当及时运出挖出的土体,不得将土体随意堆放。在施工的进行时还应当接收环境监测所反映的信息来改变施工的不当。综上所述,深基坑支护技术具有支护效果好建设成本低、适用范围广以及工程占地小等特点在土建基础施工中得到广泛采用。在土建基础施工中应根据实际情况科学使用深基坑支护施工技术,制定合理的施工设计方案施工人员应按施工设计和施工操作规范严格执行,以保障土建基础施工的质量从而提高整个工程的质量和安全。参考文献

相关文档
相关文档 最新文档