文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防系统使用说明

消防系统使用说明

消防系统使用说明
消防系统使用说明

机房消防系统简易操作说明

当听到有报警声音后,首先观测防护区是否发生火灾:

一、未见防护区发生火灾处理方法:

1、到消防气体主机处,按气体灭火控制器上的消音键消除报警声音,再查看火灾报警控制器液晶显示屏上显示的报警的类型和位置;

2、此情况可能是由于某种干扰引起的误报,按下控制器面板上的复位键,输入复位密码“******”,然后按下“确认”键,系统复位后会正常继续运行;

3、复位后若仍报警,则通知我公司:

把报警点记录下来等我公司消防工程师来维护时查明原因,如果是报警设备坏了现场工程师能修理及时修理,然后在把它安装上,如设备需要更换工程师带回公司更换。

二、防护区发生火灾处理方法:

1、当发现机房有火灾发生,且火势未起时,可以酌情利用现场的配置的手提二氧化碳灭火器进行灭火;

2、如果火势已起,人员应立即离开发生火灾的机房,并关闭发生火灾的机房大门。启动七氟丙烷气体进行灭火。启动方式如下:

(1)、按下发生火灾机房门口的气体启动按钮,30秒延时后,相应机房的七氟丙烷气体喷射进行灭火;

(2)、到气体灭火控制器处,按下标有发生火灾机房标志的红色气体启动按钮,相应机房的七氟丙烷气体立即喷射进行灭火。

(3)当发出火情警报,在延时时间内却发现有异常情况下不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或控制器上的紧急停止按钮,即可停止灭火

控制器灭火指令的发出。

3、释放气体进行灭火时人员应远离现场以免发生意外。

注:气体喷洒后,机房门头放气指示灯闪烁。

三、误操作处理方法:

当误按下机房门口的启动按钮时,在三十秒延时内,按下相应停止按钮,通知我公司消防工程师对系统进行恢复处理。

四、气体系统设备的日常维护:

使用单位应定期对七氟丙烷气体灭火钢瓶气密性进行检查,检查方法是观察钢瓶上的压力表指数是否在规定正常的范围内,如果已低于正常范围,即通知我公司对钢瓶进行充装维修。

************工程有限责任公司

400电话:

电话:

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。

4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:(1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开

消防主机操作说明

北大青鸟JBF-11S消防主机一般性操作说明 一、消音:当主机发生报警信息,联动信息,故障信息时声响,按 “消音”键即可消音。 二、复位:当主机屏幕显示有火警,联动,故障信息且该火警信息, 联信息或故障信息已被排除时,按“复位”键可将主机恢复至 正常监控状态。 三、隔离/释放设备 隔离设备:此操作用于发生误报警的或故障的设备,但又不能及时处理的情况。 释放设备:当被隔离的设备经处理恢复正常即可对其进行释放操作,使其恢复正常工作。 操作方法如下:按“设置”键→输入密码“111”→选择2项“故障部件隔离”即按数字键2→根据提示输入回路号和地址 号→按“隔离”键将设备隔离,按“解除”键将被隔离设 备释放→按“退出”键 四、打印机的控制及换纸 开关打印机:按“设置”键→输入密码“111”→选择3项“打 印机开关设置”即按数字键“3”→按“开”或“关”键→退出老主机换纸: 1 将打印机设置在开启状态 2 先按打印机上“SEL”,再按“LF”键,使打印机在进纸状态 (打印机有呼呼声响) 3 将打印纸的端部剪成20度左右插入打印机的进纸口,让纸 慢慢的进入 4 待纸从打印口出来后,按“SEL”即完成打印纸的安装 新主机换纸: 1 将打印右边按钮按下,打印机会自动打开,然后将热敏打印纸(超市收银纸)光滑一面朝上,放入打印机,闭合打印机即可。

五、校对时间 按“设置”键→密码“111”→选1项“日期和时钟”→根据提示输入准确的日期和时间,按“确认”键→退出 六、气体灭火方式和设置 按“设置”键→密码“111”→选X项“气体灭火控制方式”→根据提示输入准确的控制状态。 七、主机控制方式和设置 1、有多线盘的控制方式由第一块多线控制盘决定。 2、没有多控制盘,按“设置”键→密码“111”→选X项“控制 方式”→根据提示输入准确的控制状态。 八、消防控制主机自检 按“设置”键→密码“111”→选X项“主机自检”→根据提示输入机器号00,按确定键即可。 九、新主机设置有部分变化,根据情况设置. 注:安装设置,系统设置菜单中禁止操作;如果进行不当的操作造成的后果自负。

消防安全管理作业指导书标准版本

文件编号:RHD-QB-K6932 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 消防安全管理作业指导 书标准版本

消防安全管理作业指导书标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、目的 为防止火灾事故的发生,尽量减少因火灾事故造成的环境影响和财产的损失,特制定本消防安全管理作业指导书。 2、适用范围 本作业指导书适用于××分厂的消防安全管理工作。 3、职责 3.1、分厂厂长职责 3.1.1对分厂内的消防安全管理工作负全面领导责任,贯彻执行消防法规,保障本部门消防安全符合

规定,掌握本部门的消防安全情况。对火灾事故现场有指挥和调度权。 3.1.2贯彻落实消防工作的各项制度,督促落实防火安全教育及培训。 3.1.3为本部门的消防安全提供必要的经费和组织保障,监督实施消防设施的计划、购置、维修、使用。 3.2 、安环组职责 3.2.1拟定本部门消防工作计划,实施日常消防安全管理工作。 3.2.2负责防火安全教育,检查安全防火制度的落实。 3.2.3负责日常防火检查和火灾隐患整改工作,发现隐患及时报告,提出整改意见并督促落实,及时处理火灾事故。

3.2.4实施对本部门的消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保本部门疏散通道和安全出口畅通。 3.2.5负责消防设施的计划、购置、维修、使用。 3.2.6积极协助保安处消防队做好分厂内的消防安全工作。 3.2.7在员工中经常开展消防知识、技能的宣传教育和培训。 3.3、分厂重点防火部位责任人(区域所在工段段长)职责 3.3.1熟悉了解本岗点的防火要点及消防器材配置情况。 3.3.2宣传本岗点安全防火常识,执行消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

海湾消防主机操作说明

消防主机操作说明 1、 即时“火警、故障、屏蔽、反馈、动作”等信息查看操作方法 如果现场设备没有火警故障等则屏幕空白。 在当前有该屏蔽、故障等信息情况下,在按“窗口切换”键,可以选择要查看的各种信息。 进入信息查看状态,按“△=”、“=▽ ”键,可对多条信息进行上下翻页查看。 按下“确认”键屏幕显示的最上一条信息变为高亮状态,进入信息条选择状态。 在选择状态,按“△=”、“=▽ ”键逐条改变选择的高亮条。 按下“确认”键,打印该信息或显示有关该信息的更详细的内容;按下“取消”键,退回到上一级操作菜单或系统工作正常界面。 2、火警、故障、屏蔽、反馈、动作等历史信息查看操作方法 按下“记录检查” 按“1”查询运行记录,所有设备运行记录都在里面。包括火警、屏蔽、屏蔽、反馈、动作等。 按“2”查询火警记录,所有火警记录都在里面。 按“3”查询操作记录,所有设备人员操作信息都在里面。包括屏蔽操作、复位操作等。 3、设备信息检查 1、按下“设备检查”键,屏幕显示 2、按“1”键,可以查看回路数和其它所需要的信息 3、按TAB 键退出。 4、消音 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声,按下消音键。 5、设备屏蔽与取消屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁)假设需要屏蔽的设备为用户编码为010125的点型感烟探测器,其屏蔽操作应按照如下步骤进行: 输入欲屏蔽设备的用户编码“010125”;

? 按“TAB ”键,设备类型处为高亮条; ? 输入其设备类型“03”; ? 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 6、取消屏蔽操作和屏蔽操作一样 7、启动方式设置(确认火警时转为自动,消防主机则自动启动各种设备) 按下“启动方式”键,调出启动方式菜单可按“△=”、“=▽ ”键选择相应方式,按“确认”键存储, 7、消防广播启动 在手动允许的情况下,再按下需要启动的楼层,对应楼层的消防广播就启动,再按下就停止。 8、确认火情处理 立即联系永达物业启动喷淋泵和消防泵,启动消防火警预案。

消防系统使用说明

机房消防系统简易操作说明 当听到有报警声音后,首先观测防护区是否发生火灾: 一、未见防护区发生火灾处理方法: 1、到消防气体主机处,按气体灭火控制器上的消音键消除报警声音,再查看火灾报警控制器液晶显示屏上显示的报警的类型和位置; 2、此情况可能是由于某种干扰引起的误报,按下控制器面板上的复位键,输入复位密码“******”,然后按下“确认”键,系统复位后会正常继续运行; 3、复位后若仍报警,则通知我公司: 把报警点记录下来等我公司消防工程师来维护时查明原因,如果是报警设备坏了现场工程师能修理及时修理,然后在把它安装上,如设备需要更换工程师带回公司更换。 二、防护区发生火灾处理方法: 1、当发现机房有火灾发生,且火势未起时,可以酌情利用现场的配置的手提二氧化碳灭火器进行灭火; 2、如果火势已起,人员应立即离开发生火灾的机房,并关闭发生火灾的机房大门。启动七氟丙烷气体进行灭火。启动方式如下: (1)、按下发生火灾机房门口的气体启动按钮,30秒延时后,相应机房的七氟丙烷气体喷射进行灭火; (2)、到气体灭火控制器处,按下标有发生火灾机房标志的红色气体启动按钮,相应机房的七氟丙烷气体立即喷射进行灭火。 (3)当发出火情警报,在延时时间内却发现有异常情况下不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或控制器上的紧急停止按钮,即可停止灭火

控制器灭火指令的发出。 3、释放气体进行灭火时人员应远离现场以免发生意外。 注:气体喷洒后,机房门头放气指示灯闪烁。 三、误操作处理方法: 当误按下机房门口的启动按钮时,在三十秒延时内,按下相应停止按钮,通知我公司消防工程师对系统进行恢复处理。 四、气体系统设备的日常维护: 使用单位应定期对七氟丙烷气体灭火钢瓶气密性进行检查,检查方法是观察钢瓶上的压力表指数是否在规定正常的范围内,如果已低于正常范围,即通知我公司对钢瓶进行充装维修。 ************工程有限责任公司 400电话: 电话:

消防主机操作说明

消防主机操作说明 开机: 先打开机柜内主电开关、再打开备电开关,控制器进入工作状态。正常情况下控制器面板上液晶显示系统工作正常,运行灯闪烁,主电运行灯常亮。当控制器处于“自动”状态时自动有效灯常亮,反之,则灭。 按时: 按“按时”键,控制器提示输入密码,输入密码后,用户通过移动光标“”并输入数字,对年、月、日、星期、时间进行调整后:按“确认”键保存新的设置。 火警处理: 当发生火警时,首先应按主机单元上“消音”键消音,然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生,若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的消防广播或声光报警器,通知现场人员撤离。 拨打消防报警电话报警 启动消防灭火设备等。 若为报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大,温度过高,确认是否由人为或其它因素造成误报警:

按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报:如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键终止报警声、然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生,若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施。 当报主电故障时,应确认是否发生停电,否则检查主电源空开,报警主机保险是否熔断。主电断电情况下,备电可以连续供电。 当报备电故障时应检查备用电池的连接器及接线,当备用电池连续工作超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,等故障维修后再解开。 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修。 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停止重要设备: 当确认发生火灾时,可以通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备。

消防安全作业指导书

消防安全作业指导书 一、目的 为加强公司消防安全工作的领导和管理,保证公司和员工生命和财产安全,促进企业发展,预防火灾和减少火灾危害。 二、适用范围 适用于公司全体员工。 三、总则 1、根据我司实际情况,针对所属部门车间仓库工种的职能和生产过程中的危险性,特制订消防安全作业准则,以达到防火有章可循,检查有据可依的要求。 2、各部门主管对本部门的消防安全工作负全责,是本部门消防安全工作第一责任人。 3、各部门主管应把“消防安全作业准则”贯穿到工作的各个环节中去,并做到经常化、制度化。凡因有关领导未向所属员工和外来人员贯彻执行“消防安全作业准则”而造成火灾事故,除追究肇事者责任外,有关领导应负一定责任。 4、员工因违反“消防安全作业准则”而造成事故者,根据情节轻重分别给予批评教育和经济处罚,情节严重者将追究刑事责任。 四、职责 1、各级领导和全体职工应履行的职责 (1)熟悉掌握‘三懂’(懂得本岗位生产过程中火灾的危害性;懂得预防火灾措施;懂得火灾扑救方法)、‘两会’(会使用消防器材,会报火警)、‘三能’(能自觉遵守消防各项规章制度,能及时发现火险,能有效扑救初起火灾)的消防知识,掌握本岗位生产过程中火灾的危害性,遵守消防安全作业准则。 (2)熟悉并会使用灭火器材,懂灭火对策,发生火灾时应切断电源及时报警,积极扑救,并保护好现场。 (3)熟悉本岗位的疏散通道和安全出口,当遇紧急情况时能迅速逃离危险区域。 (4)爱护消防器材,各种灭火器材不准随意挪动,严禁在消防设施和器材周围堆积任何物品,对无故损坏器材者,对因堵塞消防设施而影响火灾扑救造成后果者,根据情节追究有关人员责任。 (5)对生产和取暖用的各类型设备的管理和操作要严格按照“消防安全作业准则”有关规定贯彻执行。 (6)本公司为无烟工厂,公司范围内严禁吸烟,严禁使用电炉子,违者将给予经济处罚。 (7)流动明火焊接作业,要严格执行审批制度,违者将给予经济处罚。 2、公司主管经理职责 (1)公司要确定一名主管经理负责消防安全工作,经常指导消防工作的开展,不定期召开消防安全会议,听取各部门的消防安全工作汇报,处理生产过程中的消防安全问题。 (2)认真贯彻执行国家颁布的消防法规条例和上级机关对消防安全工作的规定,组织制订本公司的消防规章制度、消防措施。 (3)抓好重大节日和重点季节的消防安全大检查,对查出的隐患和整改方案以及管理方法应责令有关部门的人员定期落实解决。 (4)监督检查各部门主管对消防安全工作各项方针、政策、法规和“消防安全作业准则”的落实情况,及时纠正失职的违章行为,对在消防安全过程中做出成绩的集体和个人给予表扬或奖励。

消防户籍化管理系统操作方法

户籍化系统操作方法 1、在百度里面搜索“楚天消防网”,点击“楚天消防网—湖北省公安消防总队官方网站”—下拉对话框,找到“社会单位消防安全户籍管理”—社会单位平台—输入用户名和秘密 2、单位基本情况—单位基本信息—编辑—完成内容后点击保存 3、单位基本情况—单位简介及照片—编辑—完成内容后点击保存 4、消防安全管理制度及职责—消防安全管理制度—设置类别—勾选相应的制度—保存—发送—每个制度后面点击编辑—导入(认真检查内容进行修改)—保存 5、消防安全管理制度及职责—消防安全职责—设置类别—勾选相应的职责—保存—发送—每个职责后面点击编辑—导入(认真检查内容进行修改)—保存 6、机构及人员—消防安全管理人员—新增(住:消防安全责任人、消防安全管理人为必填项)—点击首次备案(红色的字)—保存 7、机构及人员—单位专职(志愿)消防队—新增—填写内容—保存—找到成员管理点击下面的管理—新增(此处为增加消防队员) 8、机构及人员—单位专职(志愿)消防队装备配备情况—新增—保存 9、机构及人员—重点岗位人员(保安员、电工、电气焊工等)—新增—保存 10、机构及人员—其他人员—新增

11、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—新增(本单位的厂房、办公楼、仓库等都要录入) 12、建筑及消防设施—本单位使用的建筑—新增—检索—在建筑名称那里搜索本单位管理的建筑里面录入的建筑(如本单位管理的建筑中出租给其它单位的建筑就不属于本单位使用的建筑)—选择—保存 13、建筑及消防设施—单位毗邻情况—编辑—保存 14、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—在录入的建筑后面有蓝颜色的字“维护”—“建筑设施”下的“维护”点击进入后,找到“室外消防给水系统”点击后面的新增 15、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—在录入的建筑后面有蓝颜色的字“维护”—“建筑许可情况”下的“维护”点击进入后,录入此建筑物经消防验收或者竣工验收消防备案的凭证16、建筑及消防设施—图纸信息—新增(单位的总平面图、标准层平面图、非标准层平面图等) 17、消防工作记录—每日防火巡查(每天录一次)—新增(从2013.12.1日开始补) 18、消防工作记录—防火检查(每月录一次)—新增(从2013年7月开始补) 19、消防工作记录—消防安全培训(一年两次,要把2013年的两次补起来)

海湾消防系统操作说明

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项: 1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则: 先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。9000主机先开2机箱,再开1号机箱.关机则反之. 2)说明: 工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。 打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常;

消防联动系统简单操作说明

东合中心 消防联动系统简单操作说明 当报火警时首先按消音建终止报警声。然后根据控制器的报警信息呼巡逻岗805到现场确认火情。 1.若却有火情发生按东合中心火警紧急预案流程作业。 2.若属误报应采取以下措施 2.1通知消防专员 2.2消防专员到现场后检查误报火警部位的烟感报警器是否灰尘太大,温度过高,确认是否由于人为或其他 因素造成误报。如无异常消防专员清理过烟感报警器后报中控室。 2.3中控室按复位键使控制器恢复正常状态。观察是否还会误报如还发生误报可将其屏蔽。通知消防专员 由消防专员通知安装单位进行检修。 3.故障与异常的处理 当发生故障时首先按消音建终止报警声,然后根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生若却有故障发生因采取一下措施。 3.1当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则主电源的接线、熔断器、是否发生短路。主电断电 情况下备电可连续供电8小时 3.2当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线。当备用电池连续工作8小时后也可能电压过低而 报备电故障。 3.3若为现场设备故障时,应及时维修。若应特殊原因无法及时排除的故障将其屏蔽待。故障排除后再利 用设备释放功能将设备恢复。当发生故障原因不明或无法恢复时尽快通知厂家来人维修。 3.4若系统发生异常声音、光指示、气味、等异常情况时应立即关闭电源尽快通知安装单位或厂家。 4.启动或停动 当确认发生火警时可通过手动方式启动消防灭火设备首先确认该设备为总线制设备还是多线制设备。 4.1总线制设备根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息,找到要启动的设备对应的单元,按下这个单 元的手动键,命令灯点亮启动,命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭启动命令被终止。 4.2多线制设备根据多线制控制盘面板上的标签,找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键, 命令灯点亮,启动命令发出。若该设备为电平控制方式,再次按下该键则命令灯熄灭启动命。令被终止若该设备为脉冲控制方式,需找到停止该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动命令被终止。 5.保护备电 当使用备电供电时应注意供电时间不应超过8小时。若超过8小时应关闭控制器的备电开关带主机恢复时再打开以防蓄电池损坏。

尼特消防报警主机操作说明

尼特消防报警主机操作说 明 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

消防报警主机操作流程说明 火警处理:当发生火警时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生应根据火情采取相应措施。 例如:: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示通知现场人员撤离; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备 1、消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮再启动泡沫罐电动阀按钮同时启动电动消防泵进行灭火。 2、消防主机在自动状态下现场区域内消防手动报警按钮被按下后消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警应采取如下措施: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; *按“复位”键使控制器恢复正常状态观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: *当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位确认是否有故障发生;若确认有故障发生应根据情况采取相应措施: *当报主电故障时应确认是否发生市电停电否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下备电可以连续供电8小时;

*当报备电故障时应检查备用电池的连接器及接线:当备用电池连续工作时间超过8小时后也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障应及时维修若因特殊原因不能及时排除的故障应将其屏蔽待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时请尽快通知安装单位或厂家进行维修; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时应立即关闭电源并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动:当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动命令发出:若再次按下该键则启动灯熄灭启动 命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动会令发出。若该设备为电平控制方式再次按此该键则启动灯熄灭启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动全令被终止: 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态若进行命令功能键(除“消音”键外)操作液晶屏显示一个要求输入密码的画面此时输入正确的用户密码并按下“确认”键才可继续操作同时完成键盘解锁。 保护备电:

消防设施检查维护作业指导书

消防设施检查维护作业指导书

XXXXXX管理体系文件 消防设施检查维护 作业指导书 文件编号:QD/XXXXX— 版本号:I/0 页次:P1-P24编写人:XXXXXX日期:XX年X月X日审核人:XXXXXX 日期:XX年X月X日批准人:XXXXXX 日期:XX年X月X日受控印章: 发文登记号:XXXXXX/WHCX-

XX年X月X日发布 XX年X月X 日实施 XXXXXX

目录 1.火灾自动报警系统检测作业指导书 (2) 2.消防供配电设施检测作业指导书 (5) 3.消防给水系统检测作业指导书 (6) 4.室内消火栓系统维护作业指导书 (12) 5.自动喷水灭火系统维护作业指导书 (14) 6.水喷雾灭火系统维护作业指导书 (17) 7.细水雾灭火系统维护作业指导书 (21) 8.气体灭火系统检测作业指导书 (24) 9.干粉灭火系统维护作业指导书 (28) 10.泡沫灭火系统检测作业指导书 (32) 11.防火门防火窗维护作业指导书 (38) 12.防火卷帘门系统维护作业指导书 (40) 13.防烟、排烟系统维护作业指导书 (43) 14.火灾应急照明和疏散指示系统维护作业指导书 (48)

火灾自动报警系统维护作业指导书 一、系统运行要求: 1、火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。 2、正常工作状态下,报警联动控制设备应处于自动控制状态。严禁将自动灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔措施设置在手动控制状态。其它联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 二、系统检查和试验: (一)系统检查 1、控制器报警自检功能:按下报警控制器自检键,控制器应完成系统自 检。 火灾报警控制器应有本机自检功能,自检期间,如非自检回路有火灾报警信号输入,火灾报警控制器应能发出声、光报警信号。 2、消音、复位功能:当报警控制器接到报警信号后,按下消音键,观察能否消除声信号;光报警信号能否保持;按下复位键后,看能否手动复位。火灾报警控制器处于报警状态时,声报警信号应能手动消除,光报警信号在控制器复位前不能手动消除;同时应具有手动复位功能。 3、故障报警功能:卸下系统回路中的任一探测器或将连接线路断线,观察报警控制器能否在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光报警信号。用秒表记录故障报警时间。当火灾报警控制器内部、火灾报警控制器与探测器、火灾报警控制器与传输火灾报警信号的部件间发生故障时,报警控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光报警信号。

海湾消防主机操作步骤规程

精品文档 海湾消防主机操作步骤规程控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。 (一)开机、关机 1、开机操作打开电源盘的备电开关、主电开关完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化—自检状态—显示注册信息—开机结束。 2 关机操作关掉各开关即可。要注意备电开关一定要关掉。 (二)现场设备的操作 1、信息显示当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息; 2、消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,显示屏上会出现报警位置,此时应按“消音”键,按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报,立即派人到现场检查处理。 3、复位(清除)当火警、故障或动作等处理完毕后,应按下“复位”键、“确认”键,可以实现清除当前所有火警、故障和动作显示及所有控制命令。 (三)手自动操作当现场确认发生火灾时,消防主机应操作键盘处按下“启动方式”键、屏幕出现“密码”时再按“确认”键,然后屏幕会看到;设置启动方式 手动方式允许 自动方式不允许 提示方式无 按J选择“自动方式”位置,按“确认”键,屏幕显示“自动方式允许”操作完成重要提示 当有火警信息时,按下“消音”键后应马上派人到现场确认;对于故障或动作信息,也应尽快派人到现场检查维修。 消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,此时应按“消音”键,并派人到现场检查处理。按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。(注: 1、管理房内操作琴台只提供提醒功能,提醒有位置报警,消音功能只能消除管理房的报警声。 2、隧道内主机消音功能可以消除隧道内报警设备声音及管理房报警声音。) 1、手动火灾报警按钮 ①指示灯:红色,正常巡检时约3s 闪亮一次,报警后指示灯常亮。 ②启动方式:人工按下按片 ③复位方式:用专用钥匙复位 精品文档

消防系统操作规程

消防系统操作规程 1.0 目的 规范消防系统设备的操作,确保操作之安全性、正确性 2.0 范围 适用于物业集团所辖物业消防系统设备的操作。 3.0 职责 3.1 消防中心消防值班员负责按本规程正确操作消防设备。 3.2 消防工程师负责消防系统各类设备操作程序的监督检查。 3.3 业务总部对消防系统设备的操作提供业务指导。 4.0 工作内容 4.1 消防报警联动控制柜。 4.1.1 消防报警 a.系统自检:主菜单下按系统自检数字键进入"系统复位自检"界面,再按界面提示按数字键进行系统自检。 b.报警显示:报警器报警后,自动显示在控制柜显示屏上,控制柜按"火警"按钮,可查到火警的具体位置。 c.系统复位:现场报警器复位后,主菜单下按数字键"7",进入"系统复位自检"界面,再按复位数字键将进行系统复位。 4.1.2 联动系统

a.联动系统自动启动:主菜单下按"自动"按钮,进入"联动启动方式"设定界面,按"设置"按钮设定联动设备自动启动。按"解除"按钮,联动设备手动启动。 b.联动系统手动启动:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"联动设备信息显示及启动"界面,再继续按提示按下相应数字键进入"强制启动联动设备",选择相应的设备,强制启动联动设备。 c.联动设备停止:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"系统自检和辅助系统"界面,再继续按截面提示按下相应数字键进入"停止所有联动执行",停止联动执行。 d.联动手动盘操作:主菜单上按"允许" 键进入"手动操作键设定"界面,输入密码,允许手动操作。在手动盘上选择设备,按"启动"键启动设备,按"停止"键停止设备。 4.1.3 不同品牌、型号消防联动控制柜的操作会有所不同,消防中心负责人应根据设备特性、使用说明书等组织消防中心值班人员进行培训,掌握相关操作程序、要领。 4.2 打印。 4.2.1 安装打印纸。 a.将新纸卷穿在送纸转轴上; b.将送纸转轴安放在打印机支架上; c.将纸头向内折入约半寸,造成一平直纸头备用; d.将纸头穿过光电开关掣后装进打印机构上,按动打印机面板上"送纸"按钮,使纸头穿过打印机构。 e.继续送纸,预留约12寸备用。 4.2.2 安装完打印纸后,如有报警或故障,打印纸将自动打印记录。

消防主机操作说明

消防主机操作说明 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项:

1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程:消防自动报警/联动系统操作说明()依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项:

消防主机、联动柜操作作业指导书示范文本

消防主机、联动柜操作作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防主机、联动柜操作作业指导书示范 文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.目的: 规范设备操作程序,保持设备良好状态,确保设备正 常工作。 2.范围: 适用于XX总部物业服务处。 3.方法和过程控制: 3.1系统投入操作: 3.1.1打开系统主电源及电池组备用电源开关;系统有 电后自动进行巡检火警、故障或联动报警,检测正常后进 入自动状态; 3.1.3在联动柜上将状态开关转至"禁止"档,防止误操

作直接启动联动设备; 3.2火警报警操作: 3.2.1当消防主机发生火警报警时,中心值班人员应立即查看液晶显示器显示的报警地址,通知附近人员赶往现场查看火警真假;如果确实是火警,应立即按灭火程序组织人员进行灭火;必要时在联动柜将状态开关转至"允许"档,启动相关消防设备扑灭火灾. 3.2.2如果是假火警,中心值班人员应立即按"F5"键并输入操作密码进入功能表菜单,按F4键复位并按F2键确认消除警铃和主机蜂鸣器哨音;然后按联动柜"消音"键消除联动报警器蜂鸣; 3.2.3 当再次误报,在确认是故障报警后,应查明原因排除故障;故障未排除之前,在功能菜单中按F1键选择"屏蔽"功能并按F2确认进入屏蔽子菜单;在屏蔽菜单中进入"屏蔽地址",输入故障点回路号、地址号,将故障隔离;

消防主机EST3操作手册

E S T3 火灾报警主机中文版操作手册

第1章基本的系统操作 概述 本章叙述基本的系统操作指令。 内容 面板控制 显示 信息处理 显示开关的功能 简介 在本章所描述的操作系统中,必需确认每个事件。每条信息可用“上一信息、下一信息”键查阅。自动恢复(修复)的故障(Trouble)和状态(Monitor)等低优先权事件将被确认后自动地从信息队列中删去,而不必让操作员按复位(Reset)键,系统即可恢复正常工作。 注意:被清除后的报警(Alarm)和监视(Supvr)事件不能自动恢复,并将存于报警信息队列和监视信息队列中,直到人工按复位(Reset)键系统才能恢复正常工作。 面板控制 面板控制开关的功能或者特点,其作用范围定义为,网络内当功能被激活时,火灾报警机箱受到影响的三种作用范围: ·局部——其功能特性只影响安装了LCD显示屏的机箱 ·分组——其功能特性影响网络上预先定义好分组的机箱 ·全局——其功能特性影响网络上所有的机箱 分组 局部 [3GROUP.CDR] └────────┬────────┘ 全局 一个网络可以是一个或多个分组的一部分。 火灾报警系统配置的特性与功能因安装不同而异,可根据现场的特殊情况,来决定是否已经把用户需要的功能与特点设计进去。 LCD显示屏 LCD显示屏是系统的主要的操作界面,它显示系统工作状态。 1.电源状态指示灯:当交流电源接通时绿灯亮。 (Power) 2.测试状态指示灯:当系统的任何一部分处于测试状态时黄灯亮。如果系统经过一段时间,没有 (Test)动作,可编程的定时器会自动退出测试模式。

3.CPU故障指示灯:当中央处理器CPU的监视单元检测到处理器故障后,黄灯亮。 (CPU Fail) 4.接地故障指示灯:当连接机箱的非接地线与地相连时黄灯亮。 (Ground Fault) 5.屏蔽状态指示灯:当一些点或区域被人工屏蔽时黄灯亮。 (Disable) 6.群呼开关/指示灯:按群呼键激活群呼功能。黄灯亮指示群呼功能被激活。 (Drill)注意:此键可以另外编程,使其具有其它功能。 7.盘消音键/指示灯:在所有事件被确认后,自动关闭控制盘内部蜂鸣声。当蜂鸣器消音,以及(Panel Silence)控制盘处于非正常状态时黄灯亮。 按此键消音无效。同时按下盘消音键和报警消音键将激活灯检测功能。8.显示屏:系统状态显示屏,带蓝色背光LCD显示。 图1-1 LCD显示屏 9. 故障队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为故障指示。当还有故障事件未被查看确认时灯 (Trouble)闪烁,当所有在队列中的信息被查看确认完后灯常亮。按故障 队列选择/确认键将在显示屏上显示系统故障消息。再按一次, 它将查看下一条消息。 10. 状态队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为状态指示,当还有状态事件未被查看确认时灯 (Monitor)闪烁,当所有在队列中的消息被查看确认完后灯常亮。按状态

消防安全管理作业指导书样本

消防安全管理作业 指导书

中南物业消防安全管理作业指导书 二〇一五年八月

1.目的 为了预防火灾和减少火灾危害,确保火灾预防与灭火救援工作的实施,保护人身、财产安全,维护公共安全。 2.范围 适用于消防安全管理。 3.职责 4.方法与过程控制 4.1 总则

4.1.1 消防工作贯彻“预防为主,防消结合”的方针,各公司应按照公司统一领导、部门依法监管、全员积极参与的原则,建立消防安全责任制,明确各级人员消防安全管理责任。 4.1.2 公司全员(含外包方)都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警、参与灭火工作的义务。 4.1.3 义务消防队员必须会使用消防设施设备、掌握救生及疏散人员的方法。 4.1.4 每位职员应熟悉自己岗位的环境、设备及物品情况,熟悉安全出口的位置和消防器材的具体摆放位置,懂得消防器材的具体使用方法,并清楚消防的“五知三会”: 五知:知本岗位火灾危险性,知本岗位防火措施和防火制度,知本岗位防火负责人和消防专(兼)职人员,知火警电话“119”,知灭火方法; 三会:会报警、会灭火、会疏散。 4.1.5 严禁在所辖公共区域内贮存烟花炮竹、炸药、雷管、汽油、天那水等易燃、易爆以及各类剧毒物品;允许燃放烟花爆竹的小区,节假日指定地点燃放烟花爆竹,燃放点有专人值守并配备灭火器材。 4.1.6 消防设施设备不得任意改装或挪作她用,消防给水系统需停水维修时,应做好消防预防措施。 4.1.7 消防通道畅通,无阻碍物,有禁止停车标识。 4.1.8 具备使用管道液化石油气条件的高层建筑,严禁使用瓶装液

化燃气。 4.1.9 禁止采用不符合国家标准或者行业标准的消防设施和器材。 4.1.10 严格遵守用火用电作业,禁止在具有火灾、爆炸危险隐患的场所使用明火,因特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理审批手续,并采取相应的消防安全防护措施。 4.1.11 办公、商场的装修按当地消防主管部门的要求报批后方可施工,装修应采用防火材料,使用易燃或可燃材料的,必须经过消防机关批准,并进行防火处理。 4.1.12 举办具有火灾危险的各类活动,部门应制定灭火和应急疏散预案并组织演练,明确消防安全责任分工,落实消防安全防护措施。 4.2 火灾预防 4.2.1 消防器材的配置

海湾消防设备销售、维修、维保 GST5000火灾报警控制器操作说明

●备电工作灯:绿色,当控制器由备电供电工作时,此灯点亮。 ●火警灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态,具体信息见液晶显示。火警排除后,按“复位”键此灯熄灭。 ●故障灯:黄色,此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障,具体信息见液晶显示。故障排除后,按“复位”键此灯熄灭。 ●主电故障灯:黄色,当控制器的AC220V电源掉电或电源损坏,此灯亮。电源恢复正常后,此灯熄灭。 ●备电故障灯:黄色,当控制器的备用电源系统出现故障,此灯亮。备用电源系统故障排除后,此灯熄灭。 ●联动灯:绿色,此灯亮表示控制器对外接设备发出启动命令或收到外接设备动作反馈信号,具体信息见液晶显示。按“复位”键,此灯熄灭。 ●隔离灯:黄色,当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它隔离掉,待修理或更换后,再利用释放功能将设备恢复。有隔离设备存在时此灯亮。 ●手动允许灯:绿色,此灯亮表示可通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行启动和停动的操作,否则不能进行上述操作。 ●自动允许灯:绿色,此灯亮表示当满足联动条件后,系统自动对联动设备进行联动操作。否则不能进行自动联动。 ●喷洒请求灯:绿色,当不处于喷洒允许的条件下,启动气体灭火设备此灯亮,而气体灭火设备不会被启动。当启动气体灭火设备的联动条件满足时,此灯亮。 ●喷洒允许灯:绿色,此灯亮表示气体灭火设备可以被手动启动和自动联动。否则不能联动。 ●气体喷洒灯:绿色,气体灭火设备动作后此灯亮。 ●消音指示灯:绿色,当控制器发出报警音响时,按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发出警报声。

相关文档