【上海铁路局车站信号设备综合防雷工程技术方案】

上海铁路局

车站信号设备综合防雷工程技术方案

上海铁大电信设备有限公司

2006-9

目录一总则

1 概述

2 综合防雷设计引用标准及规范

3 综合防雷系统设计指导思想

二雷电的形成机理及防护的基本概念

1 雷电的形成及危害

2 雷电电磁脉冲侵入信号设备的主要途径

3 雷电分区防护的概念

4 综合雷电防护的基本技术

三综合防雷系统防护措施

1 综合防雷系统概述

2 综合防护措施

四防雷工程技术方案

1 改善信号楼机房所处电磁环境

2 分区分级防雷保安器的设置

3 合理布线的技术要求

五防雷工程技术要求

1 铁路信号设备用防雷元件的基本要求

2 应用SPD的技术要求

3 安装SPD的技术要求

4 引用导线规格要求

六防雷系统的维护和管理

1 防雷系统的维护

2 防雷系统的管理

一总则

1 概述

随着铁路设备的更新换代,铁路信号微电子设备得以广泛应用,在积极推动信号技术装备现代化进程的同时,随着电务系统电子设备的普及,雷电对电务设备的影响亦越来越大,直接影响到行车安全和效率。

计算机联锁系统是微电子技术在车站联锁系统的应用,雷电侵袭设备的后果严重,一旦发生设备雷击损坏的情况,不但造成较大的经济损失,威胁信号楼机房设备和维护人员的人身安全,而且还对铁路系统调车编组的正常运转造成较大的影响,因此原有基于继电联锁的雷电防护已不适应新设备应用的需要,这就对防雷设计提出了更高的要求,因此针对雷电防护的专项工程必须全面考虑雷电侵害的影响,进行系统的、立体的综合防护。

全路电务跨越式发展工作会议明确指出,传统的防雷系统设计标准低,元件质量差,要求全面加强信号系统防雷,增强信号系统的雷电防护能力。

为统一铁路信号设备电磁兼容性及雷电电磁脉冲的防护标准,提高信号设备抵抗电磁干扰能力,防止或降低雷电的危害,保证信号设备安全工作,铁道部2006年4月制定了铁运(2006)26号《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》。

我们公司多年来一直从事系统防雷的研究,目前已经形成一套完善的防护系统,公司具有专业防雷乙级设计、施工资质,拥有多支经验丰富的防雷工程施工队伍。我们公司还是目前唯一一家通过“铁路信号微电子设备防雷系统”部级技术鉴定的单位。

2综合防雷设计引用标准及规范

2.1 铁运(2006)26号《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》

为统一铁路信号设备电磁兼容性及雷电电磁脉冲的防护标准,提高信号设备抵抗电磁干扰能力,防止或降低雷电的危害,保证信号设备安全工作,铁道部2006年制定本实施指导意见。

2.2 TB/T3074—2003《铁路信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》

本标准规定了铁路信号设备对雷电电磁脉冲诱发的过电压和过电流安全防护的基本原则和防护技术要求。不考虑雷电直接击中信号设备的防护。

本标准适用于铁路信号设备本身对雷电电磁脉冲诱发的过电压和过电流的防护,不适用于铁路信号设备所处场地建筑物对直击雷的防护。

2.3 TB/T 2311—2002《铁路电子设备用防雷保安器》

本标准规定了铁路电子设备用防雷保安器的定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于含有电子及微电子器件的铁道通信设备、信号设备、计算机信息系统设备为防止雷电电磁脉冲感应过电压损害的防雷保安器的制造、维修和检验。

2.4 GB 50057—94(2004版)《建筑物防雷设计规范》

为使建筑物(含构筑物)防雷设计因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。

本规范适用于新建建筑物的防雷设计。建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,还应符合国家现行有关标准和规范的规定。

2.5 GB 50343—2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

本规范主要对微电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护与管理作出规定和要求。

2.6 GB 50174—93《电子计算机机房设计规范》

为使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行,保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全使用、确保质量,

制定本规范。

本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140M2的电子计算机机房设计。

2.7 铁运[2000]14号《中国铁道部技术标准—信号维护规则》

本标准为信号设备维护技术标准的基本规章,是维护及评定质量的依据。

本标准适用于标准轨距营业铁路的信号设备,主要为《铁路技术管理规程》第三章中规定的内容。

2.8 IEC 61312—1 《雷电电磁脉冲的防护》第一部分:一般原则

本标准为建筑物内或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护提供信息。

2.9 IEC 61312—2 《雷电电磁脉冲的防护》第一部分:建筑物在受到直接雷击和邻近雷击情况下内部的电磁场

本标准提供在直接雷击和邻近雷击情况下,对装有信息系统(如电子系统)的建筑物评估其抗LEMP屏蔽措施的效率的方法。

3 综合防雷系统设计指导思想

3.1 整体防护,综合防护概念;

3.2 分区防护、分级、分设备防护;

3.3 技术先进,安全可靠,符合故障导向安全原则;

3.4 系统维护少,维修成本低;

3.5 系统结构简单,现场设备少,方便施工。

二 雷电的形成机理及防护的基本概念 1 雷电的形成及危害

1.1 自然界强大的脉冲放电过程,雷电除直击雷造成的危害外,伴随雷电流发生过程,会在一维通道四周的三维空间引发强烈瞬变的雷电电磁脉冲(LEMP )。 1.2 无论是闪电在空间的先导通道或回击通道中闪电产生的迅变电磁场,还是闪电进入地上建筑物的避雷针系统以后所产生瞬变的电磁场,都会在空间一定范围产生电磁作用,在三维空间范围里对一切电子设备发生作用。

1.3随着计算机和计算机网络系统等微电子设备的发展,对磁场的敏感程度又有提高,给人们造成的影响是雷暴日没有增加但雷害却呈上升趋势。 2 雷电电磁脉冲侵入信号设备的主要途径

2.1 直击雷:雷电直击信号设备附近的构筑物、地面突出物或大地时,LEMP 在信号系统中产生过电压和过电流。

2.2 感应雷:雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应, 它可使各金属部件之间产生火花。

2.3 雷电波侵入:由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线、线路传导侵入信号系统内的过电压和过电流。

2.4 地电位反击:雷击时,雷电流进入接地装置引起地电位升高,由于各接地体间电位不等,在信号系统接地导体和其它导体间产生的反击。

雷电电磁脉冲侵入信号设备的主要途径

室外传输线路遭受雷击

闪电带来的电磁脉冲辐射

地电位反击

被保护设备

3 雷电分区防护的概念

分区防护是指以IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》为标准,将雷电保护区域划分为几个保护区,不同防护区域根据电磁兼容要求,确定防雷保安器安装位置,根据不同的设备,选择不同规格不同等级的防雷保安器,保证使各个区域分界处的雷电冲击能量依次递减,最终保证设备所受到的冲击低于其承受水平,达到雷电防护的目的,雷电防护区可按如下划分:

3.1 LPZ0A(直击雷非防护区):

本区内的各类物体完全暴露在外部防雷装置的保护范围之外,都可能遭到直接雷击,本区内的电磁场未得到任何屏蔽衰减,属完全暴露的不设防区。

3.2 LPZ0B(直击雷防护区):

本区内的各类物体处在外部防雷装置保护范围之内,应不可能遭到大于所选滚球半径雷电流直接雷击,但本区内的电磁场未得到任何屏蔽衰减,属充分暴露的直击雷防护区。

3.3 LPZ1(第一屏蔽防护区):

本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各类导体的电流比LPZ0B区进一步减小,且由于建筑物的屏蔽措施,本区内的电磁场强度也已得到了初步的衰减,一般为加设了外部屏蔽的信号楼内。

3.4 LPZ2(第二屏蔽防护区):

为进一步减小所导引的电流或电磁场而增设的后续防护区,如设屏蔽的微机机房,屏蔽可把闪电引起的脉冲电磁场从空间入侵的通道阻隔起来。

4 综合雷电防护的基本技术

4.1 传导(Conducting)

传导是外部防护、防范直接雷击的主要措施。接闪器(避雷针、避雷带和避雷网)将闪电的巨大能量引导到大地下消耗掉,不使它对被保护的对象产生破坏作用。但是引导闪电入地的导线上要通过巨大雷电电流,会产生感应电磁场,也可能损坏设备。传导技术必须与其他防雷措施综合使用,才能使被保护的设备处于安全状态。

4.2 分流(Dividing)

即暂态等电位连接,对于远处落雷产生的雷电电磁脉冲在电力线、电话线、

信号线或者这类电缆的金属外套等上感应的沿导线入侵的电压波,用防雷保安器分流入地。针对不同的站(场)和信号电路结构,需要考虑选用不同的优质防雷保安器(SPD)。

4.3 接地(Grounding)

接地是将雷电流的能量泄放入地,要求接地电阻小,是防雷工作的重点、难点。在信号楼的建设中,一定要有一个良好的接地系统,因所有防雷系统都需要通过接地系统把雷电流泄入大地,从而保护设备和人身安全。如果接地系统做得不好,不但会引起设备故障,烧坏元器件,严重的还将危害工作人员的生命安全。另外还有防干扰的屏蔽问题、防静电的问题都需要通过建立良好的接地系统来解决。

一般信号楼的接地系统有:防雷地、安全地、屏蔽地、逻辑地等,有的还要求另设专用独立地,然而,各地必须独立时,如果相互之间距离达不到规范要求的话,则容易出现地电位反击事故。因此,系统防雷采用的共用接地系统,如实际情况不允许直接连接的,可通过电位均衡器实现等到电位连接。

4.4 屏蔽(Shielding)

用金属网、箔、壳、管等导体把需要保护的对象包围起来,把闪电的脉冲电磁场从空间入侵的通道阻隔起来。

4.5 等电位连接(Bonding)

将各种金属物用金属导体连接,以保证等电位,消除电位差。等电位连接是防雷措施中极为关键的一项,可以消除因地电位骤然升高而产生的“反击”。等电位连接是内部防雷措施的一部分,是用连接导线或过电压(电涌)保护器,将处在需要防雷空间内的防雷装置和建筑物的金属构架、金属装置、外来导线、电气装置、电信装置等连接起来,形成一个等电位连接网络,以实现均压等电位,其目的在于减少雷电流所引起的电位差。

三综合防雷系统防护措施

1 综合防雷系统概述

综合防雷系统是指建筑物采用外部和内部防雷措施构成的防雷系统,根据铁运(2006)26号文件《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》,铁路信号设备雷电防护应采取综合防护的方法,主要为三个方面:

●改善电磁兼容环境条件,包含屏蔽、等电位设置以及合理布线;

●分区分级设置防雷保安器;

●良好接地措施。

面向EMC的雷电电磁脉冲防护

改善电气、电子设备所处场地电磁环境

建筑物的外部防护建筑物的内部防护接闪系统(避雷网、

带,必要时避雷针)电气、电子设备入口设置浪涌保护器(防雷保安器)

建筑物结构金属网(混凝土内的钢筋网或

其他金属格栅)既为外部防护接闪器引下

线,又是建筑物屏蔽层

等电位连接,包括进入建

筑物金属设施(管道等)

接地汇集线

地网系统

雷电电磁脉冲安全防护框图

2 综合防护措施

2.1 外部防雷措施:主要用于防直击雷,并改善信号设备所处场地及机房电磁

环境条件,包括以下防护项目:

●信号楼顶接闪器(避雷网、带)设置

●信号楼外部引下线设置

●信号楼外部综合接地网

2.2 内部防雷措施:主要用于减小和防止雷电流在需防护空间内所产生的电磁感应,

包括以下防护项目:

●微机机房屏蔽设置

●接地汇集线及室内外等电位连接

●分区分级设置防雷保安器

●合理布线

2.3 共用接地系统:外部防雷措施和内部防雷采用共用接地系统,形成整个防雷

系统的等电位。

四防雷工程技术方案

1 改善信号楼机房所处电磁环境

外部防护措施是根据“法拉第”均压原理,将信号设备机房建筑物设计成一个屏蔽笼式结构,保证楼层内各点电位分布均匀,为电子设备提供耐电冲击和抗电磁干扰的运行环境,并提供一个综合接地网。

法拉第笼由屋顶避雷网、避雷带和引下线、微机机房屏蔽和综合接地系统构成。

(1)信号楼直击雷防护和机房屏蔽设置

1.1 信号楼顶避雷网、带的设置

●信号设备机房建筑物考虑防直击雷,其接闪装置采用避雷网、避雷带。

●信号楼顶采用明装避雷网,采用40mm×4mm热镀锌扁钢在楼顶上平铺成

3m×3m方形网格构成,网格交叉处焊接,避雷网每隔3m与避雷带焊接连通。热镀锌钢材的镀层厚度为20~60μm。

●避雷带采用40mm×4mm热镀锌扁钢沿屋顶周边设置一圈,距墙体高度

0.15m,并用热镀锌圆钢均匀设置避雷带支撑柱,支撑柱间距为1m。

信号楼外部引下线的设置

●引下线是避雷带与接地装置的连接线,沿机房建筑物外墙均匀垂直敷设4-6

根,安装应平直,并与其它电气线路距离大于1m。引下线的固定卡钉布置均匀牢固,间距为2m。

●引下线宜采用40mm×4mm热镀锌扁钢或不小于Φ8mm热镀锌圆钢,上端

与避雷带焊接连通,焊接处不得出现急弯(弯角不小于R90°),下端与地网焊接。

●引下线与分线盘(柜)间距应不小于5m。

●在避雷带引下线处设垂直接地体,垂直接地体与水平接地体可靠焊接。

●合格的钢筋混凝土结构或框架结构建筑物,可利用建筑物内主钢筋作引下线

的一部分和大空间屏蔽网,利用时主钢筋与避雷带焊接。引下线利用建筑物内主钢筋时,主钢筋应与接地装置(地网)、避雷带焊接。

●信号楼整体防护示意图

微机机房屏蔽的设置

●安装电子设备的机房需进行更完善的室内法拉第笼屏蔽,可把雷电的脉冲

电磁场从空间入侵的通道阻隔开,使得雷电波辐射能量在穿越屏蔽体时受到衰减。

●微机机房内壁敷设厚度为0.6mm的铝板作为电磁屏蔽材料,铝板之间的连

接边大于100mm,门窗屏蔽采用截面积不小于3mm2、网孔不大于80mm×80mm 的铝合金网。门窗用不小于16mm2的软铜线与屏蔽层可靠连接。

●金属板间连接可靠或用不小于2mm2的软铜线可靠连接。

●屏蔽层引出线与地网连接处用25 mm2的软铜线单点冗余可靠连接(可多处

连接)。

●机房已经预留钢筋接地端子板的,屏蔽层还应与钢筋接地端子板栓接。

●防静电地板下金属支架底部采用不小于δ0.1×20mm的铜箔带构成与支架

一致的(600mm×600mm)的网格,铜箔带交叉处用锡焊接。

●互相连接的金属支架或网格铜箔带应采用10 mm2的铜带(扁平铜网编织带)

应与屏蔽层连接,至少4处。门窗上的铝网门与门框、窗与窗框用截面不

小于10mm2铜编带连通。

●墙体恢复采用石膏板贴墙,并外涂涂料,墙体恢复平整光洁,保持整个机

房的美观。

●屏蔽防护示意图

●微机房屏蔽安装示意图

(2)信号楼外部综合接地网的设置

●信号设备应设安全地线、屏蔽地线和防雷地线。信号设备的机架(柜)、控

制台、箱盒、信号机梯子等应设安全地线,交流电力牵引区段的电缆金属护套应设屏蔽地线,防雷保安器应设防雷地线,安装防静电地板的机房应设防静电地线,微电子设备需要时可设置逻辑地线。上述地线均由共用接地系统的地网引出。

●在信号楼四周,距离信号楼墙体1m以外建设一个由水平接地体和垂直接地

体组成的环行接地网,受条件限制时可不环四周敷设,但应尽可能沿建筑物四周设置,以便与地网连接的各种引线就近连接。

●整个地网埋设深度不少于0.7m(土质地面),在寒冷地区埋设在冻土层以下。

●在避雷带引下线处应设垂直接地体,垂直接地体必须与水平接地体可靠焊

接。接地电阻不满足要求时,可增设垂直接地体,其间距不宜小于其长度的2倍并均匀布置。

●接地体上方设置永久性明显标志。

●信号楼若为属钢筋结构,应把综合地网与房屋四角的主钢筋用40mm×4mm热

镀锌扁钢多处焊接相连成一体,并在地下每隔5—10m就近与建筑物基础接地网钢筋焊接一次。

●水平接地体:40mm×4mm热镀锌扁钢(镀层厚度不小于60μm)

●垂直接地体:金属石墨接地体和50mm×50mm×5mm热镀锌角钢

●信号楼内所有的地线全部直接利用该综合接地网,26号文件对综合接地网

接地电阻无特别规定,我公司设置的地网接地电阻值小于1欧姆。

●综合接地网布置示意图

(3)接地汇集线及室内外等电位连接

3.1 等电位连接是综合防雷系统中的关键技术,是指设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气连接,使各个部位都形成一个相等的电位,建筑物内不会产生电位差,可保证建筑物内不会产生反击和危及人身安全的接触电压或跨步电压,对防止雷电电磁脉冲干扰微电子设备也有很大的作用。

3.2 接地汇集线及室内外等电位连接的设置

●控制台室、继电器室、防雷分线室(或分线盘)、机房和电源室(电源引入

处)均设置接地汇集线,接地汇集线采用30 mm×3mm紫铜排,可相互连接成条形、环形或网格形,环形设置时不得构成闭合回路。

●接地汇集线铜排间直接连接的接触部分长度不少于60mm,接触面打磨后用3

个铜螺栓双螺帽连接。

●接地汇集线与室外综合接地网的连接规定:

1)在电源室(电源引入处)防雷箱处独立设置TD-6型等电位汇流排,用2根25mm2多股绝缘铜导线单点冗余连接到综合接地网上。

2)在分线盘(电缆引入)处独立设置 TD-6型接地汇流排,引入室内的所有电缆屏蔽层均接到汇流排上,同时将引入室内的原有贯通地线汇流排

与TD-6相连接,并用2根25mm2多股绝缘铜导线单点冗余连接到综合接地

网上。

3)其余接地汇集线可采用截面积不小于50 mm2有绝缘外护套的多芯铜导线或30 mm×3mm紫铜排相互连接后与综合接地网单点冗余连接。

●接地汇集线一般在距地面200-300mm(踢脚线紧上方)处设置,与墙体绝缘;

有防静电地板的机房,接地汇集线可在地板下方距地面30-50mm处设置,距墙面宜为100-150 mm。接地汇集线上每隔1-1.5m应预留接地螺栓供连接使用。

●室内走线架、组合架、电源屏、控制台、机架、机柜等所有室内设备必须与

墙体绝缘,其安全地线、防雷地线、工作地线等必须以最短距离分别就近与接地汇集线连接。

●室内同一排不同的金属机架、柜之间用10 mm2多股铜导线栓接后再用

30mm×3mm紫铜排就近与接地汇集线连接。

●机房面积较大时,可以设置与地网单点冗余连接的总接地汇集线。控制台室、

继电器室、计算机房的接地汇集线可分别与总接地汇接线单点连接,也可相互连接后与总接地汇接线单点连接。

●机房分布在几个楼层时,各楼层可设置总接地汇集线,总接地汇集线间应采

用2根25mm2的有绝缘外护套的多股铜导线焊接或加线鼻栓接。

●室内外引线在综合接地网上连接点的距离规定:

1)电源室防雷箱处(电源引入处)接地汇集线在环形接地装置上的连接点、与分线盘处接地汇集线在环形接地装置上的连接点之间,以及与其余接地汇集线在环形接地装置上的连接点之间距离宜大于5m。

2)避雷带的引下线在环形接地装置上的连接点,与接地汇集线在环形接地装置上的连接点间距应大于5m。

●无线天线避雷针的接地装置应单独设置,并距环形接地装置15m以上,特殊

情况下不应小于5m,确因条件限制距离达不到要求时,其接地引接线应与环形接地装置焊接,焊接点与接地汇集线在环形接地装置上的连接点的间距

不小于5m。

●建筑物内所有不带电的自来水管、暖气管道等金属物体都必须与环形接地装

置(或与建筑物钢筋、机房屏蔽层)做等电位连接。

●室内接地汇集线及室内外等电位连接示意图

2 分区分级防雷保安器的设置

(1)电源系统的防护

1.1 一级电源防护(电源引入)

● 技术说明:雷电电磁脉冲由工频电源馈线侵入是防护重点,每站联锁设备的

主付两路交流380V/220V 电源馈线从LPZ0区进入LPZ1区室内低压配电箱,然后接至信号电源屏。电源防雷保安器采用相线—零线(L —N )间、相线-保护地线(L —PE )间和中性线—保护地线(N —PE )间的全模防护。 ● 安装方式:在低压配电箱旁的墙壁上就近安装电源防雷箱,防雷箱地线就近

接到接地汇流排,接地汇流排单点冗余接到综合接地网上。

1.2 二级电源防护(电源屏前)

● 在电源屏引入端设置电源防雷箱为二级电源防护。

● 安装方式:安装在一级电源防雷箱后,防雷箱地线就近接到接地汇流排上。

5

5 5

接地汇集线

4 4 4

1

2

3

接地汇集线

接地汇集线

引入处

电源屏等供电设备

微电子设备

2

1.3 三级电源引入防护

●技术说明:电源屏输出电源馈线要经继电器室内的长距离引线,供微机联锁、

TDCS、微机监测等专项设备用电,因此在这些设备的UPS前端设置C级电源SPD防护。

●安装方式:在各专用设备的UPS前端,在配电柜内或微机机柜内部安装35mm

标准导轨上,SPD安装在导轨上,防雷地线就近接到接地汇集线上。

(2)车站信号设备的防护

2.1 非电码化轨道电路室内送电端的防护

●技术说明:一般每个咽喉有轨道电路送电电源2束向室外送电,上下咽喉共

4束(规模小的车站一个咽喉仅用一束),在室内分线盘对应的端子上,加装三只SPD进行纵、横向防护。

●室内送电端的防护图

2.2 非电码化轨道电路室内受电端的防护

●技术说明:对轨道电路室内接收端,在室内分线盘对应的端子上,每对线间

加装3只防雷保安器,进行纵、横向防护。

●室内受电端的防护图

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用 裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄 等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸 漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜 的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

防雷接地装置安装施工方案

目录 一、工程内容 0 本作业为广汽本田汽车有限公司增城工厂焊装车间二期改造工程全厂接地装置安装工程。 0 二、编制依据与相关文件 0 三、作业进度、劳动力安排 0 四、作业的准备工作及条件 (1) 五、施工方法、步骤及作业程序 (2) 六、作业的质量要求 (4) 七、作业的环境要求 (7) 八、作业的安全要求 (9)

一、工程内容 本作业为广汽本田汽车有限公司增城工厂焊装车间二期改造工程全厂接地装置安装工程。 二、编制依据与相关文件 2.1 《电力建设施工及验收技术规范》 2.2 《火电施工质量检验及评定标准》 2.3 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 接地相关图纸及资料 三、作业进度、劳动力安排 3.1作业进度 本工程开工日期为2014年01月17日,完工为2014年6月8日。 以上具体工期还要根据现场土建施工的具体情况而更改。 3.2劳动力安排

班长、技术员、安全员、质检员各1人,焊工——1人,电工——1人, 力工——1人。 3.3 作业机械、工具、仪器、仪表的要求: 无齿锯1台角向砂轮2把 台钻1台电工工具4套 卷尺4把大锤2把 手锤3把板车(8T)1台 四、作业的准备工作及条件 4.1作业人员的资质要求: 4.1.1所有施工人员必须经过三级安全考试并合格。 4.1.2所有施工人员必须经过体检合格方可施工作业。 4.1.3特殊工种必须持证上岗。 4.1.4作业组长要有安装过主厂房防雷接地的经验,工作认真负责,并能组织好本组人员完成所承担的作业任务。 4.1.5组员要有一定的电气安装经验,听从指挥,积极肯干。 4.2作业机械、工具、仪器、仪表要求: 4.2.1电焊机.冲击钻等电动工具性能稳定,能满足现场使用。 4.2.2仪器、仪表等要经校验合格,并在有效期内使用。 4.3作业技术交底的安排

建筑物的综合防雷技术及应用(新版)

建筑物的综合防雷技术及应用 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0731

建筑物的综合防雷技术及应用(新版) 雷击是一种自然现象,它的巨大能量众所周知。几个世纪来,人类对雷击的破坏性的研究、探索和采取预防的措施,已经有了一套比较成熟的理论。从EMC(电磁兼容)的观点来看,防雷保护由外到内应划分多级保护区。最外层为0级,是直接雷击区域,危险性最高,主要是由外部(建筑)防雷系统保护,越往里则危险程度越底。保护区的界面划分主要通过防雷系统、钢筋混凝土及金属管道等构成的屏蔽层而形成,从0级保护区到最内层保护区,必须实行分层多级保护,从而将过电压降到设备能承受的水平。一般而言,雷电流经传统避雷装置后约有50%是直接泄入大地,还有50%将平均流入各电气通道。 总体防雷原则是:

1.将绝大部分雷电流直接接闪引入地下泄散(外部保护); 2.阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压波(内部保护及过电压保护); 3.限制被保护设备上浪涌过压幅值(过电压保护)。 这三道防线,相互配合,各行其责,缺一不可。 一、建筑物的综合防雷技术应用 (一)铁路站场 铁路站场直击雷防护重点区域是通信楼、信号楼和户外岔群咽喉区设备。 1.通信楼直击雷防护 利用通信楼附近的高约45米微波塔,在塔顶上安装IF3避雷针,避雷针安装高度超出塔顶2.5米。经计算,避雷针对地面的保护半径可达119米。引下线采用截面大于12mm×4mm的镀锌扁钢。防雷接地装置接地电阻小于1欧。 2.信号楼直击雷防护 利用被保护建筑物信号楼,高度约为10米,在信号楼顶部安装

信号综合防雷技术方案

综合防雷设计施工方案

目录 第一章、设计依据 (2) 第二章、设计原则、设计思想及设计范围 (3) 第三章、信号楼外部直击雷防护设计 (5) 第四章、联锁机房电磁屏蔽设计 (8) 第五章、接地汇集线及等电位连接设计 (9) 第六章、电源防雷保安器设计 (12) 第七章、通道信号防雷保安器设计 (13) 第八章、分线盘防雷保安器设计 (13)

第一章、设计依据 ●《铁道信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》(TB/T 3074-2003) ●《铁路电子设备用防雷保安器》(TB/T 2311-2002) ●《建筑物防雷设计规范》GB50057 –94 (2000年修订版) ●《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004) ●《电子计算机机房设计规范》(GB50174 -93) ●《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》(GA267-2000) ●《铁道信号电气设备电磁兼容性试验及其限值》(TB/T 3073-2003) ●《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》铁道部运输局铁运〔2006〕 26号文件 ●《车站信号综合防雷工程质量验收办法》太铁电信[2007]7号文件

第二章、设计原则、设计思想及设计范围 1、设计原则 根据《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》铁道部运输局铁运〔2006〕26号文件的要求,铁路信号设备雷电电磁脉冲安全防护应采取综合防护措施,主要为三个方面: ●改善电磁兼容环境条件,包括屏蔽、等电位设置以及合理布线; ●分区分级设置防雷保安器; ●良好接地措施。 雷电电磁脉冲安全防护框图见图1。 2、设计思想 1、在不增加信号楼雷击概率的前提下,完善信号楼的外部防护装置,包括避雷带(网)、 引下线及综合接地网,保证信号楼在遭遇直击雷袭击时可以安全的接闪、引下及泄放雷

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

基站防雷接地规范

基站防雷接地规范(2006年试行V3.5) 为了防止移动通信基站遭受雷害,确保建筑物、站内工作人员的安全,确保基站内设备的正常工作,提高网络运行的安全系数,有必要做好移动通信基站的防雷与接地工作。一.基本原则 实施防雷工程应本着整体防雷、综合治理、系统防护的原则: 1.防止异常电流进入机房。 2.对进入机房的异常电流,应通过避雷器、合理接地系统和地网尽快泄放。 3.对通过以上原则仍未能避免的异常电流应通过等电位连接的技术,将影响降低到最低。 二.电力引入 2.1变压器应安装高低压避雷器,其地线应与地网良好连接。 2.2基站供电应采用三相四线铠装电力电缆埋地进入机房,其长度不宜小于15m。 2.3 2.4重点基站(如传输节点机房等)、郊区及乡镇基站必须安装压敏型电源避雷器。一级避雷器应安装在基站总交流配电箱内(或旁边)、二级避雷器应安装在开关电源AC屏内,该避雷器应在采购电源设备时一并提出要求。一级电源防雷器的安装必须在电源线的进口处,不许安装在远离电源线的地方,否则将失去作用。一、二级避雷器的接地线应尽量短直,引下线长度应不大于1.5米,截面积为35mm2,连接必须可靠,线耳压接必须牵固。安装位置如图一所示。一、二级避雷器间的交流电源线长度应不少于5m,对于距离不足5m的基站也可在一、二级避雷器间加装8.5-15μH(5m*1.7μH/m)的空心电感退耦器(必须注意电感的最大工作电流,不得等于或小于基站最大用电负荷)。

图一内置避雷器AC屏的安装位置 2.4.1电源避雷器的要求: 2.4.1.1.第一级压敏避雷器的要求: (1)对于高山和多次遭雷击的基站最大放电电流≥120-150KA/每线; 响应时间≤100ns,3+1的保护模式 (2)山区(中雷区以上有架空电源线引入的机房、丘陵、公路旁、农民房、水田中、易遭受雷击的机房,且雷暴日为多雷区的地区)电源用SPD最大通流量: L-PE或 L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥100KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续 工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)对于郊区(城市中高层孤立建筑物的楼顶机房、城郊、居民房、水塘旁以及无专用配电变压器供电的基站,且雷暴日为多雷区的地区):电源用SPD最大通流量:L-PE或L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥80KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)城市型(闹市区、公共建筑物、专用机房、且雷暴日为中雷区的地区):电源用

防雷接地工程施工方案

防雷接地工程施工方案 1 建筑防雷说明 (1)本工程主楼年预计雷击次数N为0.116,按第三类防雷建筑物设计。 (2)沿屋顶女儿墙或屋顶结构飘板上设置一圈接闪带,并在屋面上设置不大于20x20m(24x16m)的避雷网格,形成本建筑物的避雷网。接闪带与避雷网格均采用Ф10镀锌圆钢,女儿墙上接闪带搞0.1m。 (3)利用柱内两根大于Ф16的对角主筋通过焊接做避雷引下线,引下线的上端伸出女儿墙(或通过顶层相联挑梁内两根以上主筋转接出女儿墙)与屋面避雷网焊接,下端直接或通过转换梁内连接钢筋后与接地体焊接。 (4)利用结构底板及桩基内的结构体内钢筋做接地体。 (5)本工程保护接地、弱电接地、防雷接地共用接地装置,接地电阻小于1.0欧姆,实测不足补打接地极。 (6)所有突出屋面的金属件、管道、风机等均应与屋面避雷网可靠焊接。60m及以上建筑物外侧的金属栏杆、门窗等金属构件均需与结构圈梁内与引下线联接的钢筋焊接。竖直敷设的各种金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置连接 2 主要施工方法 2.1施工工艺流程 防雷接地施工工艺流程图 本工程防雷接地采用结构基础内主钢筋和人工接地体作为接地体。安装时配合土建钢筋施工进行可靠连接。依照图纸部分建筑基础横纵轴交叉点结构柱内钢筋与垂直结构主筋焊成一体,并与配电室槽钢可靠焊接。人工接地体在基础做垫层前做好,并将其穿透防水层与

建筑周边有引下线的柱内主筋可靠焊接,而且要与护坡桩内两根钢筋焊接。 引上点在各层楼板上表面焊处留钢筋头,供各层设备接地用。在各个电缆竖井预留一条镀锌扁钢,镀锌扁钢在偶数层均与垂直引下线焊接,被弱电系统接地。作为防雷下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,并且至少要三边焊(两侧和一个端头),以保证电气通路。屋面上的避雷带支架与墙内的立筋、立筋与结构柱内两主筋、每个结构柱内两主筋与基础梁内两主筋均进行可靠焊接,从而保证每个结构柱从上至下连成电气通路。 防雷接地搭接长度质量要求 结构柱内主筋每层施工时,将作为引下线的钢筋刷涂上醒目的红漆,以便施工时准确寻找。屋面的避雷带支架间距为1米。各层圈梁内两主筋焊接连通成闭环,并与结构柱内防雷引下线焊接连通作均压环,以防止侧击雷。所有防雷接地装置的金属构件均采用镀锌制品(利用钢筋混凝土的钢筋除外),焊接完后焊渣应清除干净,焊接处和其它有镀锌层破坏处,必须刷红丹二道、银粉漆二道,焊接处不损坏原有的钢材应力、强度及结构。 施工人员配合土建按图进行管路、接地扁钢、铁构件及设备基础、孔洞的预留预埋。其中穿越构筑物基础的部分要及时预埋,与土建结构矛盾之处,由技术人员进行协商处理,不得随意损伤建筑钢筋。 3 等电位联结端子板箱安装 在总配电房内内设置总等电位联结端子箱,在各机房内设置局部等电位端子箱。各等电位端子箱通过接地母排相互连通。

上海局车站信号设备综合防雷工程技术方案(069)

上海局车站信号设备综合防雷工程技术方案(069)

【上海铁路局车站信号设备综合防雷工程技术方案】 上海铁路局 车站信号设备综合防雷工程技术方案 上海铁大电信设备有限公司 2006-9

目录一总则 1 概述 2 综合防雷设计引用标准及规范 3 综合防雷系统设计指导思想 二雷电的形成机理及防护的基本概念 1 雷电的形成及危害 2 雷电电磁脉冲侵入信号设备的主要途径 3 雷电分区防护的概念 4 综合雷电防护的基本技术 三综合防雷系统防护措施 1 综合防雷系统概述 2 综合防护措施 四防雷工程技术方案 1 改善信号楼机房所处电磁环境 2 分区分级防雷保安器的设置 3 合理布线的技术要求 五防雷工程技术要求 1 铁路信号设备用防雷元件的基本要求 2 应用SPD的技术要求 3 安装SPD的技术要求 4 引用导线规格要求 六防雷系统的维护和管理 1 防雷系统的维护 2 防雷系统的管理

一总则 1 概述 随着铁路设备的更新换代,铁路信号微电子设备得以广泛应用,在积极推动信号技术装备现代化进程的同时,随着电务系统电子设备的普及,雷电对电务设备的影响亦越来越大,直接影响到行车安全和效率。 计算机联锁系统是微电子技术在车站联锁系统的应用,雷电侵袭设备的后果严重,一旦发生设备雷击损坏的情况,不但造成较大的经济损失,威胁信号楼机房设备和维护人员的人身安全,而且还对铁路系统调车编组的正常运转造成较大的影响,因此原有基于继电联锁的雷电防护已不适应新设备应用的需要,这就对防雷设计提出了更高的要求,因此针对雷电防护的专项工程必须全面考虑雷电侵害的影响,进行系统的、立体的综合防护。 全路电务跨越式发展工作会议明确指出,传统的防雷系统设计标准低,元件质量差,要求全面加强信号系统防雷,增强信号系统的雷电防护能力。 为统一铁路信号设备电磁兼容性及雷电电磁脉冲的防护标准,提高信号设备抵抗电磁干扰能力,防止或降低雷电的危害,保证信号设备安全工作,铁道部2006年4月制定了铁运(2006)26号《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》。 我们公司多年来一直从事系统防雷的研究,目前已经形成一套完善的防护系统,公司具有专业防雷乙级设计、施工资质,拥有多支经验丰富的防雷工程施工队伍。我们公司还是目前唯一一家通过“铁路信号微电子设备防雷系统”部级技术鉴定的单位。

通信基站防雷接地设计方案

通信基站防雷接地设计 方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。 1.1接地的目的 1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用; 2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全; 3)接地是为了起着工作回路的作用; 4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。 5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。 1.2地网的组成 根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定: 1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。

防雷接地施工方案

1变电站接地的施工要求 (2) 2概述 (3) 3施工流程 (4) 4技术措施 (4) 5主要施工方法 (4) 6变电站主接地网的接地设计、布置和连接: (7)

1变电站接地的施工要求 1.1站内接触电位差超过规定值,因此在操作机构前后1m内地面铺设15cm厚混凝土,使接 触电位差满足要求。 1.2电气设备每个接地部分应以单独的接地引下线与地网主干线相连接,严禁在一个接地引 下线中串接几个需要接地的部分。 1.3接地引下线及主网的所有连接点不得采用点焊或螺栓连接。扁钢搭焊长度应不小于其宽 度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。 1.4室外架构接地线当地面上长度超过8m且中间无紧固点时,应每隔4m左右用一卡环固定,以确保接地扁铁牢固地紧贴在砼线杆表面。 1.5设备接地引下线应远离设备的辅助开关和二次控制回路,室内平行布置的应远离300毫 米以上,室外架构上布置的应尽量不同杆或同杆背向布置,控制箱应外附接地线并可靠接地。 1.6不得利用水泥架构内的钢筋作为接地引下线,应外敷明线与地网连接;上下层布置的变电站其上层亦应有明显的接地引下线与地网连接。 1.7电缆外皮不能用作接地引下线。 1.8设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理,接地线地面以上1.2米应刷黄、绿相间的色标漆,全站统一规格。 1.9在接地线引向建筑物的入口处的墙壁上,各刷一块(150m M 150mm白色底漆,中间标以黑色符号“ ”。 1.10对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

综合布线系统设计-智能化-弱电设计方案

综合布线系统设计

目录 1、系统概述 (3) 2、设计目标 (3) 2.1、用户需求 (3) 2.2、建设目标 (4) 3、设计依据和设计原则 (4) 3.1、设计依据 (4) 3.2、设计原则 (5) 4、需求分析及解决 (5) 5、系统方案设计 (6) 5.1、系统组成 (6) 5.2、系统设计 (7) 1.设备间子系统 (7) 2.水平子系统 (8) 3.垂直干线子系统 (8) 4.建筑群子系统 (8) 5.工作区子系统 (9) 6.管理子系统 (9) 7.设备安装与线路铺设设计 (10) 5.3、系统的结构拓扑图 (11) 5.4、设备选型 (12) 1、设备清单 (12) 2、设备性能参数 (12)

1、系统概述 综合布线系统是为了顺应计算机及网络技术飞速发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 2、设计目标 2.1、用户需求 系统需建设信息点位**个,其中网络数据点位**个(含内网**个,外网**个),语音点位**个(含传真点位**个)。 该综合布线系统采用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同形式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 综合布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足带宽综合业务数字网要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输,并可与外部网络

移动通信基站整体的防雷设计方案

移动通信基站整体的防雷设计方案 前言 随着社会的进步,移动通信迅猛发展,遍及全国每一个角落,而移动通信基站能否正常运行是移动通信的关键。基站的设备大部分是微电子设备,它的电磁兼容能力低,抗雷电、抗电磁干扰能力弱。基站在建设时虽然已安装了一些避雷装置,但往往还是因雷击而造成通讯中断,给人们的生产和生活带来了巨大的损失。因此,如何做好基站的综合防雷,保障通信系统的安全,显得尤为重要。随着移动通信的应用范围不断地扩大,移动通信系统的类型也越来越多。 基站防雷是一个系统性的复杂工程,其防雷措施是一个讲究整体防御性的工作,需要各个环节紧密配合。基站主要由通信和供电设施组成,其中,通信设施包括天线、馈线和通信设备,供电设施包括电力传输线、变压器和电源设备,各个设备之间紧密联系,共同构成了基站系统。从防雷的角度讲,这些设备引入雷电的危害形式并不单一,主要包括了直接雷击、感应雷击、电磁脉冲辐射、雷电过电压侵入和反击,一旦某一设施遭受雷电袭击,必然会直接影响到与它相连的其它设施,造成破坏。 针对基站遭受雷害的情况,本文简单地将基站的组成概括为基站铁塔、基站电力传输和基站机房三个部分来讨论基站的整体防护,着重阐述了每一组成部分各设施的具体防雷措施。并应用这些方法,对基站进行了防雷方案设计,与此同时,我们也看到了现有的防雷理论还不够完善,还需大家在今后的实际工作中,不断地摸索,总结经验,争取将雷击损害降低到最小程度。

目录 1、雷电对移动通信基站的危害、1雷电成因 2雷电对基站的危害形式 ⒉1直接雷击 ⒉2感应雷击 ⒉3电磁脉冲辐射 ⒉4雷电过电压侵入 ⒉5反击 2、移动通信基站整体防雷探讨1基站铁塔部分 ⒈1天线 ⒈2馈线 ⒈3其它设施 2基站电力传输部分 ⒉1高压架空线 ⒉2变压器 ⒉3低压输电线 3基站机房部分 ⒊1机房 ⒊2电源系统 ⒊3信号系统 ⒊4其它设施 ⒊5设备接地和防雷接地 ⒋基站地网部分 ⒋1铁塔地网和机房地网 ⒋2联合地网 3 移动通信基站防雷设计 1外部防雷设计 ⒈⒈接闪器设计 ⒈2引下线设计 ⒈3地网设计 2内部防雷设计 ⒉⒈过电压保护 ⒉2等电位连接 4 设计依据 5 总结

防雷接地施工方案78296

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。

3.4.1接地体及引下线必须做完。 四、施工说明 4.1 防直击雷:在屋顶用防直击雷:在屋顶用?10避雷带作接闪器,避雷带网格不大于10mx10m或12mx8m,在檐口顶板明敷设,并采用?10镀锌圆钢作避雷带支架,支架间距为1m,高为0.1m,利用结构柱内两根主筋(?>16mm)作为引下线,间距不大于18m.避雷带和引下线可靠焊接,利用结构基础做为接地极,引下线和基础底钢筋可靠焊接.要求将基础底板上下两层主筋(不小于?10)沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网,在建筑物外墙四角防雷引下线的位置,距离室外地坪0.5m处预留测试点,在对应的室外埋深0.8m处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外散水外1.0m,施工后实测接地电阻,若不满足要求,须增补人工接地极。 4.2 防雷电波侵入:对进出建筑物的电气管线,金属管道,应在进出端将缆线金属外皮,金属管道就近与接地装置可靠连接。 4.3 防侧击雷:垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和末端要求与防雷装置连接。 4.4 所有屋面上无金属外壳或网罩用电设备应布置在避雷网保护之内.屋顶的配电穿线管要求分别与配电盘外壳,另一端与用电设备外壳或保护罩相连。 4.5 本工程采用TN-C-S接地系统,电源重复接地,防雷接地以及弱电接地系统为共用接地系统.总接地电阻R<1.0欧姆,当实测达不到要求时,可补打接地极,直至符合要求。 五、安全接地措施 5.1 本工程设置总等电位联结.在配电室设总等电位端子板,所有的正常不带电,绝缘破坏时有可能带电的电气设备的金属外壳,穿线钢管,电缆外皮,支架,进出建筑物的金属管等部位进行联结。 5.2 在配电室,电梯机房,各专业技能训练室等专用房间及设有洗浴设备的卫生间等处作局部等电位联结。并在各管井内各等电位端子板就近通过等电位联结线牢固焊接,卫生间内LEB板,电气管井内的接地干线要求每层与楼板钢筋就近联结,通过梁柱内钢筋

防雷接地工程施工方案

. . . .. . 省直机关集中办公区办公楼工程 防雷接地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:省建筑工程集团总公司 日期:二○一三年四月八日

目录 一、工程概况 .................................................................................................................................................... - 2 - 二、防雷接地概况............................................................................................................................................. - 2 - 三、标准及规 .................................................................................................................................................... - 5 - 四、施工组织部署............................................................................................................................................. - 5 - 五、施工准备 .................................................................................................................................................... - 6 - 4.1技术准备 (6) 六、施工方法及质量要求................................................................................................................................. - 8 - 七、质量保证措施........................................................................................................................................... - 10 - 八、安全保证措施........................................................................................................................................... - 12 -

医院综合防雷技术方案

XX医院综合防雷设计方案 一、概述 现在是一个电子信息化的时代,任何单位、任何工作都离不开信息化,各行各业也都在积极的开展信息化业务,医院也不例外,如何更高效的管理医院、如何更好的节约人工成本、如何快速准确的统计出医院管理中所需要的一系列数据等都是医院管理者最关心的问题。 从七九年改革开放到现在已经三十余年时间了,人民的生活也从单一的寻求温饱到现在的更追求品质的生活。在就医过程中,如何既让医院简化流程又让患者享受更便捷的服务、如何限制医院的不合理收费、如何杜绝骗保事件的发生等等一系列问题已经成为人们最关心的话题,也是目前的社会热点问题。如何能同时解决医院管理者最关心的问题的同时,也解决就诊人群最关心的问题,答案就是实行医院信息化建设。 目前,随着医疗技术的快速发展,许多高新技术的医疗设备和先进的现代医疗信息系统已被广大医院采用,但这些设备和系统在使用时的安全性则是每家医院必须考虑的问题,预防雷击是其中的一个重点,每年都有很多医院的建筑大楼、医疗设备以及医院的医疗系统遭受雷击,这些设备和信息系统基本上都绝缘强度低、过电压耐受能力差,因此对医院部门开展防雷措施就非常有必要。 本方案制定的目的是考虑实际环境因素和用户实际需要而做出一套比较完整而易于操作的防雷设计及安装技术的防雷方案,从而保护人员,达到机房网络设备、电子设备安全地运行。 二、现场勘查 ×××第二人民医院位于×××,共五幢建筑物,分别为:前排两幢为门诊大楼和放射科,后排为两幢为住院部大楼,中间近东侧住院部大楼为配电房,均为钢筋框架结构,背靠高山。该医院设施主要CT扫描仪、收费系统、计算机机房等。无论外部防雷,还是内部防雷,均未做任何雷电保护措施。一旦雷雨季节到来时,会存在较大雷击安全隐患。为保证医院内各种医疗设备、医务人员和病人的安全,防止雷电波通过各种途经侵入医院各个系统及医院建筑物免遭直击雷击,强烈建议医院做好雷电综合防雷措施。 (1)医院所有建筑未做直击雷保护措施,建筑物均为钢筋框架结构。住院部东楼顶设有2个大的金属储水罐。 (2)配电房有2台变压器,分别给医院医疗设备和照明及其它用电供电。每幢大楼均为单独线路供电,共有5组供电线路,其中4组线路是供给4幢大楼的医疗设备的,1组线路为医院的照明及其它用电的,线路敷设为架空敷设。 特别提醒的是,架空敷设线路要比埋地屏蔽敷设线路感应到雷电的机会要大、要强。在防雷器选型上应选较大通流参数的防雷器。 (3)微机主机房设在住院部大楼三楼,设备有UPS电源、卫星接收机等。 三、设计依据 (1)《建筑物防雷设计规范》(2010版) GB50057-2010(2)《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93(3)《雷电电磁脉冲的防护》 IEC 6I312(4)《过电压保护器》 IEC 61643(5)《SPD 通讯网络防雷器》 IEC 61644 (6)《低压配电设计规范》 GB 50054-95

信号系统防雷考试知识点

信号系统防雷考试知识点 CH1 现代防雷技术设计思想 分流、接闪、均压、接地、屏蔽和合理布线 1.什么是分流?分流的具体形式 分流是指通过多条泄流通道将雷电流向大地泄放。 具体形式包括: 1)多跟防雷引下线对雷电流分流 2)并联的浪涌保护器对雷电过电压形成的雷电过电流分流 3)各类线缆的屏蔽层或穿线金属管道接地时,对雷电感应过电流分流 2.接闪的本质是什么 是指拦截建筑物上空的闪电,拦截闪电的实质是通过避雷针、带、线、网吸收闪电(引雷),把闪电的强大电流传导到大地中并耗散掉 3.对接地装置的要求有哪些 它是将雷电能量向大地泄放的必由之路,接地在防雷工程中占据最重要的地位,因此,对接地装置的要求: 1)要能迅速有效地把雷电流能量释放入地 2)接地装置在吸收大量雷电流后地电位浮动尽量低 4.防雷设计中屏蔽的形式具体有哪些 屏蔽是利用各种金属屏蔽体来阻挡和衰减施加在信息技术设备和网络系统上的电磁干扰或过电压能量,具体分为 1)建筑物的初级屏蔽 2)设备级屏蔽 3)各种线缆(含穿线金属管)屏蔽 5.直击雷防护在信息系统防雷综合设计中的作用 1)有效地保护建筑物本身不受直击雷的破坏 2)为建筑物内部的设备起到一个良好的初级电磁屏蔽作用 3)直击雷的防护是信息系统LEMP防护的基础 CH2 机房的技术条件和安装要求 2010.9.29 1.从防雷的角度如何选择信息系统机房的位置 1)选址必须在LPZ0b区以内,针对屋面室外有延伸、接收、发射工作设备要有完善的直击雷防护 2)根据机房内雷击电磁脉冲(LEMP)的分布情况,合理布放内部设备,避开内部钢筋作引下线的柱子等 3)内部设备应避开机房的屏蔽孔洞,如机房门窗等

某写字楼综合布线系统设计

目录 摘要 ....................................................... I 1 绪论 (1) 1.1综合布线系统的目标 (1) 1.2项目概况 (2) 1.3系统设计原则 (2) 1.4设计依据 (4) 2 设计方案概述 (5) 3 施工方案设计 (9) 3.1总体方案说明 (9) 3.2综合布线管线设计 (9) 4 系统的调测及验收 (12) 4.1调试阶段 (12) 4.2验收阶段 (12) 4.3综合布线系统检测模型 (13) 5 设备概预算 (18) 6 结束语 (19) 参考文献 (20) 致谢 (21) 附录 (22)

摘要 智能建筑是信息时代的必然产物,是建筑业和电子信息业共同谋求发展的方向。智能建筑是将结构,系统,服务,运营及互相关系综合以达到最佳组合,是一种高效率,高性能与高舒适性的建筑。 智能建筑主要由系统集成中心,综合布线系统,楼宇自动化系统,办公化自动化系统和通信自动化系统五部分组成。综合布线是随着智能建造的发展而崛起的。它是为了满足智能建筑综合服务的需要而建立的。是智能建筑的重要骨架,是智能建筑得以实现的“高速公路”。综合布线系统的定义为:“通信电缆,光缆,各种软缆及有关连接构成的通用布线系统,它能支持多种应用系统”。 综合布线是一种模块化的,灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它能使语言,数据,图像设备和交换设备与其他信息管理系统彼此连接,也能使这些设备与外部想连。它是一种预布线,能适应较长一段时间的需求。综合布线应是完全开放性的,易于实现智能建筑内的配线集成管理。与传统布线相比较,它有许多优越性,其特点主要表现在:兼容性,开放性,灵活性,可靠性,先进性和经济性。 关键词:智能建筑;综合布线;光缆;对绞电缆

通信基站防雷接地设计方案

精心整理通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。 1.1接地的目的 1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用; 2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全; 3)接地是为了起着工作回路的作用; 4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。 5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。 1.2地网的组成 根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定: 1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。 2)移动通信基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,地网的组成如图1所示。基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。 图1移动通信基站地网示意图 3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。

相关文档
相关文档 最新文档