工程质量监理评估报告(地下车库地基基础)

工程名称:松汇路一号动迁安置房工程

建设单位:上海天威房地产发展有限公司

总包单位:上海开天建设(集团)有限公司

桩基施工单位:上海蓝江建筑基础工程有限公司

设计单位:上海中房建筑设计有限公司

勘察单位:中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司

监理单位:上海康舒特建设工程监理有限公司

总监理工程师:

年月日

地下车库基础工程质量评估报告

一、工程概况

1、松汇路一号地块动迁安置房工程地下车库,地下一层,框架结构,总建筑面积为15173.43平方米(其中人防建筑面积为4422.4平方米),基础为桩+承台+筏板基础。

2、本工程基坑坑底标高-6.05米(民防部位-6.15米),垫层采用C15素混凝土,基础底板厚400mm,垫层混凝土为C15,基础混凝土强度等级为C30,抗渗等级为P6。基础墙体采用MU10混凝土小型实心砌块,用Mb10水泥砂浆砌筑。基础结构中所配的钢筋经监理见证取样复试合格。

3、项目参建单位

建设单位:上海天威房地产发展有限公司

总包单位:上海开天建设(集团)有限公司

桩基施工单位:上海蓝江建筑基础工程有限公司

设计单位:上海中房建筑设计有限公司

勘察单位:中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司

监理单位:上海康舒特建设工程监理有限公司

项目质监机构:松江区质量监督站

4、项目监理机构人员配备:

二工程施工情况简述

本工程基础开挖及砼浇捣于2014年3月4日开始挖土,至2014年5月20日地下室顶板浇筑完成。

作为本工程监理单位,根据国家有关法律、法规及工程建设标准强制性条文,设计图纸、合同约定,以及监理公司有关监理工作贯标文件开展监理工作,对工程施工进行全过程的监控,对施工方的现场项目管理机构的质保体系及现场质量管理进行了检查,检查结论:施工现场具有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系,施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。

监理在日常的施工过程中间巡视检查及在隐蔽工程验收过程中,对钢筋加工出现的偏差、安装中的钢筋间距、锚固长度及搭接不规范、钢筋保护层、梁板、剪力墙拉结筋和保护层垫块缺少等质量问题,监理发现后及时口头或书面指出整改要求,施工方经整改报监理复查验收合格同意后进行下一道工序施工。在施工过程中有关设计变更,监理及时督促施工单位落实施工,确保工程质量符合设计及规范要求。

三工程质量评估依据

1.建设监理合同、施工合同及招投标文件

2.由总监组织编写、总工程师审批的监理规划,由专业监理师编写、总监审批的监理细则。

3.设计图纸、设计总说明、图纸会审纪要及设计变更

4.经审批的施工组织设计

5.工程建设标准强制性条文有关规定

6.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

7.《上海地基基础设计规范》DG108-11-2010

8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011

10.《工程测量规范》GB50026-2007

11.《建设工程监理规范》GB50319-2013

12.《地下工程防水技术规范》GB50108-2001

13.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

14.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

15.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

16.国家和地方政府颁发的其他法律、法规文件。

四工程质量验收划分

地基与基础分部(子分部)、分项工程的划分。

五施工单位检查评定结果

施工单位对地基与基础分部工程进行了自检,自检结果符合设计及施工验收规范要求。施工单位自评质量等级合格。

桩基子分部工程已单独进行了评估,详见桩基评估报告。

六建筑工程质量验收组织情况

在地基与基础分部工程完工后,由监理单位组织,建设单位工程项目负责人、勘察、设计单位工程项目负责人、监理单位总监理工程师和施工单位项目负责人和技术、质量负责人等组成验收小组。对该分部工程进行了验收,验收结果:施工质量符合设计及施工验收规范要求。七工程质量验收情况

1、土方分项

1)土方开挖工程

(1)主控项目

土方开挖标高、长度、宽度、边坡允许偏差符合规范规定。

(2)一般项目

土方表面平整度、基底土质符合设计要求。

土方开挖分项评定合格

2)土方回填工程

(1)主控项目

土方开挖标高、长度、宽度、边坡允许偏差符合规范规定。

(2)一般项目

土方表面平整度、基底土质符合设计要求。

土方开挖分项评定合格

2、桩基子分部(分项)

已单独评定,质量为合格。

3、混凝土基础子分部

1)模板分项

(1)主控项目

模板安装、拆除主控项目全部合格

(2)一般项目

模板接缝无漏浆,固定在楼板上预埋件、预留孔和预留洞无遗漏。侧模拆除混凝土强度达到要求。预埋件、预留孔洞、模板安装符合要求。

模板分项评定合格

2)钢筋分项

(1)主控项目

钢筋原材料、焊接头的力学性能经复试均符合设计和规范要求,弯钩、弯折符合有关标准规定。受力钢筋品种、级别、规格、数量满足设计要求。

(2)一般项目

钢筋平直、无损伤、老锈,加工焊接及安装偏差均符合规范规定要求。

钢筋加工、安装的允许偏差符合要求。

钢筋分项评定合格。

3)混凝土分项

(1).主控项目

原材料、结构强度等级、抗渗等级均符合设计和规范要求。

外观质量无严重缺陷,无影响结构和使用功能的尺寸偏差。

(2)一般项目

施工缝的留置、混凝土养护措施均符合规范规定要求。

拆模后的尺寸偏差符合规范规定。

混凝土分项评定合格。

八、质量评估

1、土方

(1)土方开挖。建筑物的灰线、轴线、标高符合设计要求。土方开挖的顺序、方法与设计工况一致,要求遵循“分层开挖,严禁超挖”的原则。土方开挖后,经勘察、设计和监理共同验收,基底土质、标高符合设计要求,允许偏差符合质量验收规范的规定。

2、桩基础

已单独进行评估,质量达到合格。

3、混凝土基础

(1)模板。模板安装、施工按模板设计文件和施工方案进行。用作模板的素混凝土垫层平整光洁,无影响构件质量的下沉、裂缝起砂或起鼓。预埋件、预留孔和预留洞无遗漏,且安装牢固。模板的安装及其各项允许偏差符合质量验收规范的规定。

(2)钢筋。钢筋的品种、级别,焊条的牌号等均符合设计要求和有关标准的规定。钢筋表面清洁,无颗粒状或片状老锈。焊接接头按规范要求取样检测结果合格,焊接接头外观检查质量符合规范规定。钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置、构造要求及绑扎质量基本符合设计要求和质量验收规范的规定。

(3)混凝土。均采用商品混凝土,混凝土配合比由供应商提供。现场按规定测试坍落度,符合混凝土配比要求。混凝土按规定取样,留置标准养护试件和同条件养护试件,试块强度经非统计法评定满足设计要求。现浇混凝土基本密实,养护符合质量验收规范的规定,轴线位移、标高、截面尺寸、表面平整度等符合质量验收规范的规定。

九、监理质量评估意见

通过对以上子分部、分项工程质量的总体评估,地下车库的地基与基础分部工程施工质量符合设计要求和施工验收规范的要求,同意验收,质量核定为合格。同意报建设工程质量监督站备案。

地下车库评估报告

地下车库评估报告

中华世纪城·联通苑车库单位工程质量评估报告 文件编号:L10--01 编制:李清华 审核(项目总监): 审批(总工): 监理单位(公章):陕西省建设监理有限公司 编制日期:2005年12月30日

目录 一、工程建设基本概况 二、监理过程中的质量控制情况 三、工程质量评估 四、项目监理机构监理人员签名表 五、附件 1、单位工程(子单位)工程质量控制资料核查记录 2、单位(子单位)工程安全和功能检测资料核查及主要 功能抽查记录 3、单位(子单位)工程观感质量检查记录 4、分部工程质量验收汇总表 5、单位(子单位)工程概况表 6、沉降观测阶段性报告 7、相关专业专项检测验收报告

一、工程建设基本概况 1、工程概况: 中华世纪城·联通苑A区一期地下停车库,位于西安市高新区(西区),南临科技路,北临规划路,坐落在A2\A3,以及A4\A5地下室之间,短肢剪力墙结构。该工程由西安侨盛房地产开发有限公司建设,中机国际工程咨询设计院设计,陕西建设监理公司监理,工程由陕西省第十一建筑工程公司施工,西安市质监站监督,混凝土采用新达公司生产的商品混凝土,总工期历时150天。 2、责任主体单位名称: 3、监理部概况: 本公司在接受“中华世纪城·联通苑住宅楼”B区及车库工程建设监理委托后,为实现建设单位投资目标和建设意图,顺利完成工程项目建设的监理任务,依据“建设监理大纲”、委托授权函以及相应的法规、规

范、标准等资料及本工程为框架结构,住宅楼,技术含量高、施工难度大、工期紧、内容多等特点,本着监理工作“精干、高效”的原则,组建专业配置齐全的“项目监理部”进驻现场,实施监理业务。 项目监理部人员配置 注:监理人员根据工程进度情况调配 主要检测设备和工具 4、施工单位概况: 承建单位陕西省第十一建筑工程公司是国家房屋建筑工程施工总承包一级企业。根据工程结构特点的复杂、多样性,承建单位经过研究决定

土地价格评估委托协议书正式模版

( 协议范本 ) 甲方:_____________________________ 乙方:_____________________________ 日期:__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 土地价格评估委托协议书正式 模版 The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

土地价格评估委托协议书正式模版 委托方:_________(以下简称甲方) 受托方:_________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《土地管理法》及《城镇土地估价规程》等法律法规的有关规定,经双方充分协商,达成如下协议: 一、甲方委托事项: 宗地位置:_________ 权属证号:_________ 评估目的:_________ 宗地面积:_________ 批准土地使用性质:_________ 设定土地使用权性质:_________ 批准用途:_________

评估设定用途:_________ 宗地现状条件:_________ 评估设定条件:_________ 评估日期:________年____月____日 交付报告时间:________年____月____日 交付报告份数:_________ 二、甲方所需提供的资料: 国有土地使用证 宗地规划要点 宗地图 宗地规划平面图 甲方及时、准确、真实地提供乙方所需的资料,因甲方提供虚假资料而使报告失实所造成的一切后果由甲方负责,甲方应在评估报告设定的使用范围内正确使用评估报告,超范围使用报告所造成的后果由甲方负责。 三、工作要求:

建设单位主体评估报告

建设单位主体评估报告 Prepared on 22 November 2020

永城龙城御园三期工程18#楼 基础 建 设 单 位 质 量 评 估 报 告 永城国龙置业有限公司 年月日 永城龙城御园三期工程18#楼 地基与基础分部工程质量评估报告 一工程概况 本工程永城龙城御园三期工程18#楼位于永城市产业集聚区中原南路与沱滨南路交叉口,总建筑面积23132m2,建筑高度为96m。地下

一层+架空层,地上32层;地下一层为汽车库,一类高层建筑,耐火等级一级,地下室耐火等级一级。钢筋混凝土剪力墙结构体系,结构使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,基础形式为筏板式钢筋砼基础,筏板基础砼强度为C35(P6),筏板基础厚度为。 建设单位:永城国龙置业有限公司 监理单位:河南建达工程咨询有限公司 设计单位:匠人规划建筑设计股份有限公司 施工单位:河南国龙矿业建设有限公司 二、原材料的选定,取样及检验 1、所有材料均由施工单位先报送产品合格证,再由监理人员现场随机抽样送检,然后才能施工。 2、所有原材料经检测,均为合格品。 三、施工情况 该工程在施工过程中,按国家建筑施工验收规范及设计图纸的要求,每道工序的施工均本着完成一道由监理、设计、质监和建设单位代表共同一道验收。上道工序经验收合格后,再组织下道工序的施工。该工程每道工序的施工,经监理、设计、质监部门及建设单位有关人员共同检查、验收、签证,均满足设计和施工规范的要求。通过对地基与基础结构垂直度、总高度和楼层标高的测量,地基与基础结构垂直度均符合设计要求和施工质量规范要求。 四、混凝土强度等级评定

按施工图的要求,根据施工及验收规范的相关规定,地基与基础分部混凝土试块按规范进行取样,混凝土试块强度评定合格。所有混凝土试块强度均满足设计要求。 五、综合以上四个方面的情况,对该工程地基与基础分部工程的质量评定,同意评定为合格工程。 项目技术负责人: 单位负责人: 年月日

LED雷达地下停车场照明节能改造实施方案(物业)

LED雷达地下停车场照明节能改造实施方案(物业)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一、香港某地下停车场(物业)照明节能改造方案简介 三和节能智能雷达感应LED灯管照明节电方案简介日光灯使用时间:24小时/天 日光灯改造数量:T8(36W+4W整流器=40W) 1000支 日光灯改造选型:三和节能智能雷达感应LED灯管(12W)节电率预测:年平均80%以上 年节约电费:304410元 二年节约电费:608820元 项目总货款:150000元(不含税) 投资回收期: 5.7个月以内 注:每年减少用电304410度,可为国家节省约105吨标准煤,同时也将减 少二氧化碳(CO 2),二氧化硫(SO 2 ),粉尘的排放,创造无可估计的社会效益。 二、香港某地下停车场(物业)用电现状分析: 2.1香港某地下停车场(物业)照明现状分析: 1、安全管理:地下停车场采光不好,照明问题一直是困扰着开发商,物业公司和业主,为了保护人、车安全,物业公司高成本运营停车场; 2、照明费用:车库照明需要24小时工作,每支灯管每天耗电量约为1度,每年耗电量约为360多度电,每年约为360多元电费,无车进出车库时,车库照明还是一直亮着; 3、维护工作:车库灯管数量多,传统灯管功耗大,寿命短,需要大量的维护工作,增加物业公司员工风险工作; 4、传统停车场使用照明灯具功率大

电感式荧光灯管:功率40W左右,启动时还有噪音; 电子式荧光灯:功率28-36W左右,功率大,不节能,寿命短,灯管易坏。 对于新建地下停车场:我们根据国家标准GB 50034--2004《建筑照明设计标准》的规定(或者用能客户提供的设计方案)设计方案。其中色温、显色指数、照度均匀度、眩光、电源适用范围等方面都要考虑,经客户审核后安装。 对于现有的停车场:改造停车场灯具。用LED灯具替代,部分改用智能感应控制,降低灯具用电费用。 改造停车场灯光控制,根据需要合理安排灯光的明暗度,以达到再次降低用电费用的目的。 2.2照明节能改造的必要性和必然性 降低运营成本:随着我国市场经济体制的不断完善,国内大多数企业面临全球化的市场竞争日益加剧,多数企业都面临着利润下滑的处境,对此,只能从加强市场开拓以及强化成本控制两方面着手。而在物业的各项成本中,电费已成为紧随原人工成本之后的最大成本。对大多数物业而言,电费也是未被企业控制的最后一项成本,许多物业由于管理等各方面原因,用电利用效率普遍偏低,节能潜力巨大,因此通过技术手段来降低电费支出、提高利润空间势在必行,其中地下停车场照明节能潜力就很可观。 节能减排的必要。进入二十世纪初,随着常规石化能源日趋紧张,石油、煤炭等常规能源价格不断攀升。 特别是国际油价更达到历史高位,造成了能源供应的形势愈加严峻。能源问题引起世界各国政府的高度重视。同样也引起中国政府的极大关注。 我国经济快速增长,各项建设取得巨大成就,但也付出了巨大的资源和环境代价,经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐,群众对环境污染问题反应强烈。只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展,才能实现经济又好又快的发展。同时,温室气体排放引起全球气候变暖,备受国际社会广泛关注。进一步加强节能减排工作,也是应对全球气候变化的迫切需要,是我

地下停车库物业价格评估案例分析

地下停车库物业价格评估案例分析 2005-10-03王世春、高喜善、聂燕军北京首佳房地产评估有限公司 一、地下停车库物业特点 地下停车库属于一种较为特殊的物业,一般位于住宅、商业和写字楼的地下部分,其产生主要为解决地上停车困难的问题,同时也是为了合理利用地下空间。相对于其他物业,地下停车库存在如下特点: 1、权属比较特殊。地下停车库一般存在两种不同情况:开发商拥有车库单独产权,可对车库自由行使收益、处分权;地下车库作为共有部位,建筑面积已进行了分摊,车库不能单独出售。上述情况的存在,导致了地下停车库是否存在经营性,同时也使得其价格表现形式多样化。另外,也会存在利用人防工程作为地下车库的情况。 2、计量单位比较特殊。商品房的存在多种计量单位(套、建筑面积、套内建筑面积、使用面积等),国家有关部门对于应该以何种计量单位作为商品房销售单位也有相关规定,但对于地下停车库物业,由于地下停车库物业用途的特殊性,消费者比较认同的则只有一种:车位,与此同时,也会出现相同建筑面积产生不同车位数的问题。 3、日常管理和服务相对特殊。地下停车库除满足停车这一基本功能外,可能会衍生出其他功能,当然,这种功能主要为解决与机动车相关的问题,属于一种配套服务。这种配套服务涵盖面较广,诸如:车辆安全、车辆清洁、停车的方便和舒适、维修等等。由此,也导致另外一个话题,地下停车库的日常管理和服务,这也类似于住宅物业的小区配套问题,从某种意义上说,这在一定程度上决定了地下停车库的档次。 4、存在对租售对象的限制。由于地下停车库与地上物业一同建设,主要作为地上物业的配套服务设施,一般情况下主要面对地上物业使用者,这在客观上限制了其租售对象。同时,不同地区政府管理部门也出台了关于地下停车库的出售规定,如上海市房地局在《关于地下车库预售申请及许可证发放等有关问题的操作口径》中就明确规定:'商品房项目附属的地下车库应优先满足本地块范围内房地产权利人购买、租赁。取得预售许可证的地下车库,在预售期间仅可预售给本地块范围内的商品房预购人。'另外,开发商在实际销售过程中也会面临鱼和熊掌的选择问题,因此,其地下停车库的租售方案总体上不能影响地上物业的租售是其基本原则。 二、地下停车库物业的价格特点 由于地下停车库物业本身所具有的特殊性,因此其价格除具备一般房地产的价格特点,往往会表现出如下特点: 1、价格往往和车位数挂钩,与一般商品房不同,地下停车库的销售价格往往会以“元/车位”的形式体现,因此,地下停车库的价格和最初原始投入紧密程度较低。

土地价值评估报告

土地价值评估报告标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

###### 号宗地 土地价值评估报告 公司 ####年##月##日 目录 1.0 研究结论 1.1宗地基本情况 1.2地价范围 1.3 地块投资价值 2.0 研究方法 2.1 剩余法求地价 2.2 运用《建设项目投资经济评价方法与参数》进行宗地的财务评价 2.3 研究依据 3.0 宗地最佳利用方式构思 3.1 宗地总体规划方案设计 3.2 最佳开发建设方案设计 4.0 宗地地价测算 4.1 地价之外的成本测算 4.2销售收入测算 4.3地价成本测算 5.0 项目财务评价 5.1 项目盈利能力分析 5.1.1 税金计算 5.1.2 损益表

5.1.3 宗地现金流量表与动态盈利分析 5.2 项目不确定性分析 5.2.1 项目盈亏平衡分析 5.2.2 敏感性分析 5.2.3 概率分析 6.0 项目综合经济评价与建议 6.1 项目综合经济评价 6.2有关说明及建议 附表、附图 附表一宗地地价测算表 附图一项目概率分析图 1.0研究结论 1.1 宗地基本情况 1.1.1宗地编号为 ###### , 1.1.2地块地址 1.1.3土地用途为 1.1.4用地面积 1.1.5建筑容积率 1.1.6可建设总建筑面积为: 其中:住宅面积 高层住宅: 多层住宅 低层住宅 商业面积 公建面积 社区管理中心 幼儿园 垃圾站 变电房

1.1.7土地使用年期、起止时间 1.1.8地价结算方式 1.1.9涉及物权转让税费及承担方式 1.2 地价范围 经测算,本地块的正常地价范围应在元至人民币之间,其中市场正常价位点应在元,扣除土地转让契税%,则得竞标报价范围应在万元人民币之间,市场正常竞标价位点在万元人民币。 对应市场价位点万元,则得相应楼面地价为元/平方米. 1.3 地块投资价值 对应以上地价范围,测得相应的投资财务效果指标如表1-1所示。 表1-1 宗地投资财务效果指标 综上,当地价在万元人民币之间时,属于投资安全区;当地价在万元人民币之间时,即进入投资风险区;超过万元后,将进入高风险区,投资者需慎重考虑。 2.0 研究方法 2.1 剩余法求地价 运用剩余法来确定宗地的最高限价,其基本思路为: 地价= 房地产建成价格-(建筑费+专业费+租售费用+税费)-利润 该方法的操作程序如下:

基础工程质量验收评估报告(建设单位)

编号: 基础工程质量验收 评估报告 (建设单位) 工程名称:武当三丰旅游服务广场 建设单位:十堰明阳房地产开发有限公司 企业法人: 总工程师: 项目负责人:

一、工程建设概况: 本工程为十堰明阳房地产开发有限公司武当三丰旅游服务广场,位于武当山特区,建筑总占地面积5276.67㎡ 本工程采用人工挖孔桩基础,基础持力层为中等风化岩层,地基基础设计等级为乙级,基础设计安全等级为二级。桩芯及护壁、基梁采用C35砼,桩基混凝土保护层厚50.基梁下做100厚C15素砼垫层。钢筋采用I、II、III级钢。 本工程主要参建单位: 建设单位:十堰明阳房地产开发有限公司; 勘察单位:十堰市建筑设计研究院 设计单位:十堰市建筑设计研究院 监理单位:联兴监理有限公司 施工单位:丹江口均州建设工程有限公司 二、工程完成设计与合同约定内容情况: 该基础工程勘察设计文件能够满足设计及施工的需要,能按照《建设工程设计合同》交付设计图纸。设计符合安全、经济、合理、新颖美观的原则,设计意图符合业主所设想的要求 施工单位严格按照合同、设计图纸和经批准的施工组织设计施工,各检验批、基础分部工程均进行了严格的检查验收,符合设计及现行规范的要求。 本工程的参建单位资质均符合相关规定,派出的参建人员均能持证上岗,各单位管理人员工作互相配合幷严格履行各自的义务,安全生产和质量监督双管齐下。 基础工程施工质量、工程进度符合合同约定要求。

三、基础工程验收时间、程序、内容和组织形式情况: 1、基础工程验收时间:年月日 2、单位工程验收的程序: (1)施工单位的技术主管部门组织自检,包括现场检测、检查和工程资料审查整理两个方面,针对存在的质量和资料问题,施工单位自行组织整改,并限期完成。工程经自检合格后,包监理部门验收,并按照监理部门的意见整改完善。 (2)建设、监理、设计、施工单位等四家参建主体单位共同进行工程的初验,针对存在的质量和资料问题限期整改。 (3)由建设单位组织设计院、监理、施工等单位进行基础工程的验收。 3、基础工程验收的内容: (1)工程资料验收,包括检验、试验资料、材料合格证、施工记录、施工检测记录、质量验收记录、现场实体强度检测等。 (2)现场验收和实测实量。包括观感评定、现场实测实量。 4、基础工程验收的组织形式: 在现场验收和资料审查的基础上,召开验收会议,各单位就各自的情况发表验收意见,形成会议纪要。施工单位据此进行限期整改,并及时办理相关手续。

某地下车库电气照明设计说明书

某地下车库电气照明设计说明书

作者: 日期:

某地下车库电气照明设计说明书 工程概况 该地下车库共有66个停车位,属于三类建筑,一般照明按三类负荷供电,应急照 明作为比较重要的负荷,按二类负荷供电。建筑总面积为 3043m 2,建筑高度为4.5m 。 其中,停车场面积为 2170m 2,设备房面积为764m 2,三个楼梯间面积分别为38m 2, 34 m 2, 37 m 2。 1、 设计任务书; 2、 建筑物的建筑、结构图纸; 3、 国家现行有关规范和标准主要包括: 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《建筑照明设计规范》GB50034-2004 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 中国水利水电出版社 中国建筑工业出版社 杨岳主编 科学出版社 孙建明主编 中国建筑工业出版社 三、设计条件 1、 电源条件 220/380V 电缆线路由该大楼低压配电箱引入,应急备用电源采用 EPS 2、 气象条件 车库最热月环境平均温度为28 T ,地下最热月平均温度为15C 四、设计范围 1、 照度计算及相关验算 2、 照明负荷计算 3、 配电箱个数及位置确定 4、 照明电气干线系统图设计 5、 配电箱电气原理图设计 &配电导线及开关设备选择 7、照明平面布置图设计 设计依据 《建筑设计防火规范》 GB-50016-2006 4、其他参考资料 《电气设备使用手册》 《建筑电气设计手册》 《供配电技术》 《电气照明技术》

8、设计计算说明书 五、照度计算及相关验算 1、停车场照度计算及相关验算 利用AutoCAD软件计算该区域面积为2169.74 m2,周长为255.46m,工作面取地面,总高4.5m,h rc 3m,兀。3m,地面反射系数为0.2,墙面反射系数为0.5,顶棚反射系数为0.7。 采用利用系数法,查相关规范知,停车场照度可取75lx,选用36w的GB1-1简式荧光灯,属于细管径直管型单管荧光灯,吊装,光通量为2400lm,维护系数取MF=0.7。 <1>空间系数计算 RCR 5h rc*(l w).l*w 5 3 255.46 2 2169.74 0.883,取1 ; CCR h cc h rc * RCR 5 1.5 255.46 2 2169.74 0.442 ; <2>顶棚有效反射比计算 = Q.5xl.5x255.46 + 0..70x2169.74/J.5x255.46-k2169.74' = 0.70 % =0如/4 一尸十。&] =.0.70x2169.74/[.1.5x255.46 + 2169.74 .11-0.7^0.7x2169.74] = 0.665 <3>查利用系数表 当RCR 1,cc 0.7,w0.5时,U 0.71 <4>所需灯具个数(n) n E av A. ( s U * MF ) 75 2169.74 (2400 0.71 0.7) 136.43 根据该地下车库建筑平面图,以S a 3.30m,S b 4.40m为间距布置灯具实际用了143支荧光灯。 <5>校验 功率密度:n P/A 143 40/2169.74 2.64W/m2 距高比: a S a. h 3.3/3 1.10 1.22, b s b.h 4.40/3 1.47 1.62 均满足要求。 2.同理可得,地下车库各区域照度计算如下: 地下车库各区域照度计算表

地下车库工程质量评估报告分析

工程质量评估报告 (人防单位工程) 工程名称:枫荷兰庭1#楼人防地下车库 评估项目名称:人防地下车库单位工程 建设单位:上海万兆房地产有限公司 施工单位:浙江舜江建设集团有限公司 设计单位:上海沪防建筑设计有限公司 总监理工程师: 监理单位总工程师:

上海景灿工程建设监理有限公司 二OO七年一月 枫荷兰庭1#楼人防地下车库单位工程质量评估 一、工程概况: 本人防工程位于闵行区七莘路2425#。工程属于附建式工程,工程的±0.00相当于绝对标高5.25M,地下1层为人防,地上8层为商场和写字楼。地下室的人防总建筑面积4980M2。工程平时为汽车库,战时为一般人员掩蔽体。本工程战时分为四个6级二等人员掩蔽部和一个战时电站:防护单元A人防建筑面积1050平方米,人防使用面积750平方米,人防掩蔽面积550平方米,人防掩蔽人数550人;防护单元B人防建筑面积1050平方米,人防使用面积900平方米,人防掩蔽面积650平方米,人防掩蔽人数650人;防护单元C人防建筑面积1360平方米,人防使用面积1050平方米,人防掩蔽面积690平方米,人防掩蔽人数690人;防护单元D人防建筑面积1340平方米,人防使用面积1040平方米,人防掩蔽面积680平方米,人防掩蔽人数680人;防护单元E为战时电站,人防建筑面积100平方米。 工程桩基采用预制混凝土管桩,人防底板采用C30S6抗渗混凝土现浇结构。工程外墙采用混凝土自防水与防水涂料防水相结合,顶板采用防水涂料一布四涂。外墙厚度为350,临空墙厚度为300,底板厚度为600,顶板厚度为350。

工程的地下室内墙采用20厚1:2水泥砂浆找平,面层喷白色防霉涂料。顶棚直接喷白色防霉涂料。停车区地面采用160厚C20混凝土垫层,上浇40厚C20细石混凝土(内配双层双向Φ4钢筋网片);密闭通道、楼梯间、水泵房、风机房等地面为180厚C20混凝土,面层为20厚1:2水泥砂浆找平层。 工程的给水采用城市自来水作为给水水源,作为战时水箱用水。排水系统分平时排水和战时排水,平时废水排到室外废水井,战时废水排到人防工事内集水井或专用储备处;地下室设置消火栓系统和喷淋系统,其分别接到室外消防水管和地下室水泵房。 平时车库排风与防排烟合用一套系统。战时人防通风工程设置二种通风方式:清洁式通风、滤毒式通风。平时机械排风系统直接经通风竖井排风,战时由扩散室或楼梯间进风,在主要出入口超压排风,按防护标准,满足清洁通风和滤毒通风转换要求。 工程内部电气设计有常用电和备用电进线。常用电容量保证全部负荷,备用电容量只保证二级负荷,如排风/烟机、防火卷帘门、电站辅机、重要水泵和应急照明等设备采用二路电源末端或电源侧切换的供电方式。人防电源和常用动力电源经手动切换后供电给战时动力。接地系统平时和战时均采用TN-S制。 工程至2005年10月7日挖土至2007年1月7日竣工。 二、评估依据: 1.本工程的施工图纸、设计变更、图纸会审、技术核定; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》:GB50300-2001;

土地评估报告格式模板

土地估价结果报告 项目名称: 受托估价单位: 估价人: 委托估价单位: 估价日期: 估价报告编号: 估价技术报告编号: 提交报告日期: 关键词:(估价对象所在市、县) 估价目的: 安徽中信房地产土地价格评估有限公司

土地估价报告 第一部分摘要 一、估价项目名称 二、委托估价方 三、估价目的:估价目的必须表述准确、规范,例如:出让、转让、抵押、作价入股、清算、征收补偿、课税等。 1、不得出现两个估价目的; 2、委托单位、委托单位与待估宗地、权利人的利益关系、特别是不一致时应说明缘由。 3、显化资产、企业改制、咨询等均属于估价目的不明确的描述。 四、估价期日 五、估价日期 一般情况下,估价基准日与估价日期接近,出让、转让、抵押、作价入股、清算、征收补偿、课税等目的的,常规都是在踏勘现场之日,涉及财务记账的多数选择月末。估价机构可以应委托方要求出具追述性评估和预测性评估报告,此两类报告的估价基准日一般都与提交报告的时间或者估价工作期间的间隔在3个月以上。凡估价基准日不是实地查勘之日的,应当在“估价的前提条件和假设条件”中明确界定评估设定情况是否与实地查勘之日的状况一致,并提醒估价报告使用者注意区分。涉及地上附着物的,尤其是青苗、树

木的,建议回避追述性评估,或在出具追述性评估报告时要求委托方或者利益相关人签字盖章认可地上物数量及质量、价值等情况并提供基准日的照片。抵押评估应回避出具预测性报告。 六、地价定义 根据地价评估的技术规程和项目的具体要求,此次评估的价格是指估价对象在年月日,评估设定开发程度为“通平”、土地使用权剩余年限为年条件下的级用地土地使用权公允市场价格。 待估宗地的实际土地开发程度一般指宗地内和宗地外的基础设施现状,本次评估设定的土地开发程度均为宗地内的基础设施状况和宗地外基础设施状况。 地价定义详细情况见待估宗地地价定义一览表: 表1 待估宗地地价定义一览表 需说明: 实际和假设的利用条件(用途)、实际和假设的开发程度、有效使用年限、价格类型(公允市场价格或抵押价格或清算价格或快速变现价格或拍卖底价或重置成本价或征收征用补偿价等)、估价基准日等。 特别说明:用途和开发程度的假设,应慎重考虑其可行性,应与估价目的相符合并且假设条件是有可能达到的。例如: (1)现状为工业用地,委托方要求测算改变为商业服务业用地后的地价,如果该区域均规划为单纯的工业园区,就不可行; (2)现状为生地,委托评估经过“七通一平”、3年后的地价,如果是在特别偏僻

建设单位工程质量评估报告

银河日间照料中心维修工程工程质量评估报告建设单位项目负责人: 外围物业管理公司工程管理中心 2014年11月6日

银河日间照料中心维修工程 工程质量评估报告 工程简介 本工程位于大庆市银浪新城。本工程主要是对银河日间照料中心进行维修改造。主要工程内容为:银河日间照料中心维修设施建筑面积1570.4m2,重新对建筑布局进行合理布置,增加240转隔墙,更换塑钢窗、木门,室内产出涂料面层后刷白色涂料、室内地面拆除地砖面层后铺设地砖,室内吊顶,卫生间整体重新改造,并新建对外食堂,配套水暖电系统等。 本工程合同开工日期为2013年12月10日,合同竣工日期为2014年1月15日。 一、工程质量评估依据 1、工程合同文件 2、工程建设招投标文件及中标通知书 3、设计文件 4、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律和法规 5、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件,包括: (1)工程项目施工质量验收标准 (2)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据(3)控制施工作业活动质量的技术规程 (4)新材料、新工艺、新技术的权威性技术鉴定书及有关数据和指标,以及相关的质量标准和施工工艺规程。

6、检测部门出具的质量检验报告 7、工程质量验收资料 二.工程质量验收标准 本工程施工质量验收标准执行黑龙江省建筑工程施工质量验收地方标准,主要包括: 统一标准 DB23/711-2003 建筑装饰装修工程DB23/712-2003 建筑给水排水及采暖工程DB23/713-2003 混凝土结构工程DB23/716-2003 砌体工程DB23/717-2003 建筑地面工程DB23/718-2003 建筑地基基础工程DB23/721-2003 屋面工程DB23/722-2003 建筑电气工程DB23/723-2003 三.质量验收资料 重点检查分项工程质量验收资料,经检查,构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整,并且均已验收合格。 四.工程结构安全和使用功能评估 1、给排水与采暖 给水管道通水、清洗试验

地下车库照明改造工程合同协议范本

地下车库照明改造工程合同 甲方(需求方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 乙方(施工方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方为甲方位 于的项目(以下简称:本项目)进行地下停车场节能改造工程事宜,经协商一致订立本合同。 第1条工作范围及承包方式 1.1 乙方应按【附件一】:照明改造方案及报价、【附件二】:施工图纸及说明及甲方要求完成本项目地下停车场节能改造工程(以下简称“本工程”),工程内容包括: 1.1.1 改善地下车场整体照明效果,在不增加原有功耗的基础上,以高效节电的LED地库专用日光灯,代替上面的三基色日光灯,提高光效; 1.1.2对部分车位灯和连道灯布局进行调整; 1.1.3 本工程产生垃圾的清理,场地回复原状。 1.1.4乙方有义务配合甲方申报本项目及其他项目相关节能奖励资金。

1.2 上述各项不应被视为巨细无遗,乙方作为有经验的乙方务求达到熟悉工作范围,并向甲方提出合理建议,因此调整工作范围的,甲方无需增加支付费用。1.3承包方式:包工、包料、包安装、包总价。 第2条合同价款及付款方式 2.1 合同价款 2.1.1合同总价款为人民币(大写)(¥元),具体构成详见“【附件一】:照明改造方案及造价”。本价款为固定包干价款,结算时不作调整。 2.1.2 本合同为固定总价合同,该固定总价包括乙方按本合同约定完成全部工作内容的价格,包括但不限于:制作费、材料费、人工费、通讯费、资料费、修改费、运输费、装卸费、存储费、保险费、工资或津贴、电力费、管理费、法律规定乙方应付的税金和其他费用、利润以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等费用。乙方完成本合同约定全部义务必须发生的所有费用均已包含在该固定总价中,乙方不得再就前述范围内任何一项的支付向甲方提出任何要求。该固定总价已考虑所有风险因素,其不因任何工资、保险、政府政策性收费、汇率等变动或任何政府调价文件等变动而调整。 2.2 付款方式 2.2.1本合同签订之日起15个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的50%作为预付款;乙方按时按量按质完成本合同项下约定的改造工程,且经甲方验收合格后,乙方按本合同“【附件三】:工程验收单”的规定,办理结算手续,乙方办理完毕全部结算手续后3个工作日内,乙方向甲方支付合同总价款的5%作为工程质量

工程质量评估报告(基础)地下车库

工程质量评估报告 (基础) 工程名称上海嘉定区江1103地块新建仓储用房项目 地下车库 建设单位上海美势实业有限公司 施工单位上海西上海建设发展有限公司 设计单位上海江南建筑设计院有限公司 监理单位上海建腾建筑工程监理有限公司 总监理工程师朱伟

上海嘉定区江1103地块仓储用房地下车库工程基础质量评估报告 一、工程概况 本工程位于博园路、东环路,本工程建筑面积7485.00 m2。 本工程基础构造为地下一层框架结构。 本工程总造价:198539.3948 万元; 本工程工期:2013 年9 月10 日~2014 年10 月31 日; 建设单位:上海美势实业有限公司,项目负责人:顾乔乔; 设计单位:上海江南建筑设计院有限公司,项目负责人:金军; 总承包单位:上海西上海建设发展有限公司,项目负责人:陈卫华; 监理单位:上海建腾建筑工程监理有限公司,项目负责人:朱伟。 本监理组组织机构人员名单: 总监:朱伟 总监代表:张宝琦 土建监理:劳文雄 水电监理:王兆荣 安全监理:沈林康 信息管理:黄冬梅 二、监理依据 (1) 监理合同。 (2) 施工合同。 (3) 勘察、设计委托合同。 (4) 中华人民共和国工程建设强制性标准条文(房屋建筑部分)2002年版《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002;《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002。 (5) 经总监审批的由施工单位总工或技术负责人审核的施工组织设计、专项施工方案(含安全施工措施)。 (6) 由总监组织编写,由总工程师审批的监理规划、监理细则。 (7) 施工图及经设计变更后的有关设计文件。 (8) 中华人民共和国建筑法。

地下车库智能照明方案

地下车库 智能照明控制系统方案 目录

一、概述 ●随着现代高层建筑的发展,出于经济效益的考虑,也为了使用的方便和舒适,地下车库成 为现代建筑必不可少的配套建筑之一。由于地下车库的特殊性,面积较大、层高较低、没有或很少自然采光等,需要有大量的长期照明设备。在照明设计时应多方面斟酌考虑,有设计缺陷的照明系统会影响行车安全、误导行车方向、浪费能源。虽然有的停车场在某些特定区域采用红外或声控开关来控制照明,但是节能效果不很明显。 ●程必信科技(天津)有限公司凭借在业内领先的技术优势和丰富的实际工程应用经验,将 科技、高品质和人性化的设计注入每个产品,面向地下停车场推出:TJSMC地下停车场智能照明控制系统,它通过先进的PBUS总线控制技术,能实现对地下停车场的灯光进行智能化管理与控制,从而达到良好的节能效果、有效地延长灯具的寿命、管理维护非常方便、改善工作环境和提高工作效率、为地下停车场的管理带来较高的经济回报率。该系统是在社会和酒店发展的战略高度,为提高地下停车场的档次、科学管理水平、节能减排、精简人员、节省运营成本和提高服务质量,而提供的一套完整信息化建设及智能控制的系统解决方案。 二、项目需求分析 ①工程概述 本工程XXXXXXXXXX地下车库。 ②项目需求 由于地下停车库的位置特点所限,自然采光比较差,因此照明问题往往是物业公司关注的重

点,主要表现在以下几个方面: 1、一般车库照明都需要7*24小时不间断照明,一年总计电费相当可观; 2、车库照明灯具数量相对较多,维修工作量大、灯具更换成本高; 3、传统照明控制方式比较单一,灯具的开、关也比较麻烦; 4、有些物业为了节约照明成本,会采用减少照明路数的方式达到节约电费的目的,但同时又会导致车库照度降低,影响监控效果,提升停车风险等一系列安全问题,增加管理难度; 根据项目图纸及甲方需求并结合以往泰杰赛在其他项目实施中的实际经验,我们对于本项目需求分析如下: (1)通过智能灯光控制系统能节省非常庞大的能源消耗; (2)能够对地下停车场内所有灯光实施监控; (3)地下停车场的灯具数量多,品质高,通过智能照明控制系统可延长灯具的寿命,降低停车场运行费用; 三、设计原则 智能照明控制系统设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、时尚创新的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。智能照明控制系统设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则: 1)先进性与适用性 系统的技术性能和质量指标达到国内领先水平的同时,确保系统的安装调试、软件编程和操作使用简便易行、容易掌握,并具有适合本项目的特点。智能控制系统网络技术适应时代发展的要求。同时系统可面向各种管理层次使用,我们的系统功能的配置以给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,操作简便易学。 2)实用性 本系统充分考虑了用户的实际需要和信息技术发展的趋势,根据用户现场环境,设计适合现场情况、符合用户需求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能,保证系统功能实施的需求。 3)可靠性与安全性 在设计中要按照高起点、高质量、高可靠性的原则设计,在系统故障或事故造成系统瘫痪后,

地下车库基础评估报告

创富商务广场 地下车库 基础评估报告 工程名称:创富商务广场 监理单位:上海同建工程建设监理咨询有限责任公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:

一、工程概况: 本工程总建筑面积134228.09平方米,其中地上总建筑面积86672.37平方米,地下总建筑面积约47555.72平方米,人防建筑面积13217.49平方米。本工程地下室两层局部地下一层,地上由1#~12#楼商业办公用房共12栋楼房组成,主要用途为商业、办公用房。 结构安全等级为二级,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地下室及1~12号楼建筑耐火等级为一级,地下室防水等级为二级(变配电间为一级),±0.000相当于绝对标高+5.400。 本工程地下车库建筑面积47113.82㎡。 监理工期自2018年4月15日至 2020年9月1日,完成全部合同内工程施工竣工预验收。 二、评估依据 1、工程监理合同 2、工程施工合同 3、本工程设计图纸、设计交底会议纪要、设计变更等 4、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 7、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

10、《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》15D503 11、《工程建设标准强制性条文》及相关施工标准图集和法律、法规文件。 12、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》主席令第70号、90号。 13、设计图纸、设计变更、图纸会审等有关设计文件。国家及地方有关法律、法规、标准等 14、施工资料:施工组织设计、施工放样定位记录、材料质保资料及检测报告、隐蔽工程验收记录、质量验收记录等。 15、监理资料:施工方各种报审签证,测量复核、实测实量记录、平行检验报告、记录等。 三、监理工作情况 1、监理工作总体情况 按照监理规划、监理实施细则的规定监理采取巡视、旁站、工序验收的形式,从人、机、料、法、环五个方面,按照设计文件和有关建筑工程施工质量验收规范对施工质量进行监督。监理人员对建筑物的控制点和轴线的定位进行了复核,对各道工序及隐蔽工程进行检查验收,对检查中发现的质量问题采取口头通知、监理工程师联系单、通知单、工地例会等形式要求承包单位整改。指导及督促承包单位整理施工技术档案资料。采取巡视、大检查等方式对承包单位安全文明施工情况进行检查。 2、承包单位现场项目管理机构质保体系核查情况 承包单位施工前提交了通过承包单位审批的单项工程《施工组织设计》、《土方工程施工方案》、《临时用电专项施工方案》、《梁模板支撑系统设

土地价值评估报告模板

###### 号宗地 土地价值评估报告 公司 ####年##月##日 目录 1.0 研究结论 1.1宗地基本情况

1.2地价X围 1.3 地块投资价值 2.0 研究方法 2.1 剩余法求地价 2.2 运用《建设项目投资经济评价方法与参数》进行宗地的财务评价 2.3 研究依据 3.0 宗地最佳利用方式构思 3.1 宗地总体规划方案设计 3.2 最佳开发建设方案设计 4.0 宗地地价测算 4.1 地价之外的成本测算 4.2销售收入测算 4.3地价成本测算 5.0 项目财务评价 5.1 项目盈利能力分析 5.1.1 税金计算 5.1.2 损益表 5.1.3 宗地现金流量表与动态盈利分析 5.2 项目不确定性分析 5.2.1 项目盈亏平衡分析 5.2.2 敏感性分析 5.2.3 概率分析

6.0 项目综合经济评价与建议 6.1 项目综合经济评价 6.2有关说明及建议 附表、附图 附表一宗地地价测算表 附图一项目概率分析图 1.0研究结论 1.1 宗地基本情况 1.1.1宗地编号为###### , 1.1.2地块地址 1.1.3土地用途为

1.1.4用地面积 1.1.5建筑容积率1.1.6可建设总建筑面积为: 其中:住宅面积 高层住宅: 多层住宅 低层住宅 商业面积 公建面积 社区管理中心 幼儿园 垃圾站 变电房 1.1.7土地使用年期、起止时间 1.1.8地价结算方式 1.1.9涉及物权转让税费及承担方式 1.2 地价X围 经测算,本地块的正常地价X围应在元至人民币之间,其中市场正常价位点应在元,扣除土地转让契税%,则得竞标报价X围应在万元人民币之间,市场正常竞标价位点在万元人民币。 对应市场价位点万元,则得相应楼面地价为元/平方米. 1.3 地块投资价值 对应以上地价X围,测得相应的投资财务效果指标如表1-1所示。

基础验收质量评估报告汇总

B9太仓市中医医院扩建病房楼工程工程 工程质量评估报告 (基础地下室分部) 建设单位:太仓市中医医院 设计单位:东南大学建筑设计研究院 苏州市天地民房建筑设计研究院 承包单位:五洋建设集团股份有限公司 监理单位(章):北京华兴建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、工程概况 (3) 二、评估报告依据 (4) 三、监理工作情况 (5) 四、质量控制过程 (5) 五、分项工程施工质量检查情况 (6) 六、基础、地下室分部工程质量评定 (8) 七、监理评估结论 (8)

太仓市中医医院扩建病房楼工程 基础、地下室分部质量评估报告 一、工程概况: 太仓市中医医院扩建病房楼工程,位于太仓市人民南路140号,县府街北侧,向阳路南侧,太仓市中医医院区内。本工程总建筑面积29884㎡,其中地上建筑面积24324㎡,地下建筑面积5560㎡,由主楼和外扩地下车库组成,主楼地上15层,地下一层;本工程底板置于④粉质粘土层,该土层的承载力特征值为170kpa,高层部分采用工程桩基,其他采用天然地基加抗拔桩基。地下室平时为Ⅱ类复式停车库,战时为专业队掩护部工程。 地基基础设计等级为乙级,地下混凝土构件的环境类别为二a类,高层部分基础底板、墙混凝土强度C40,抗渗等级S8,人防车库部分混凝土强度等级为C35,抗渗等级S8。 本工程质量目标:确保“姑苏杯”;文明施工目标:“市级安全文明工地”。参建单位: 建设单位:太仓市中医医院 管理公司:苏州云天建设工程项目管理有限公司 设计单位:东南大学建筑设计研究院 苏州市天地民房建筑设计研究院(人防) 勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 总包单位:五洋建设集团股份有限公司 桩基单位:中建六局土木工程有限公司

建设单位质量评估报告

xx申发久长科技有限公司一期工程(基础分部) 建 设 单 位 自 评 报 告 xx申发久长科技有限公司 xx年十月

一、工程概况 本工程位于xx省贵阳市修文县久长镇新民村,1#厂房长276m*宽108m,建筑面积29808m2; 2#厂房长276m*宽72m+长120m*宽60m+长96m*宽18m,建筑面积28746平m2;3#厂房长288m*24m,建筑面积6912 m2,总建筑面积65466 m2。 二、工程完成设计与合同约定内容情况 本工程由xx大学勘察设计研究院设计施工图,并经贵阳市工程设计质量监督站图纸会审中心审查合格,施工单位严格按照设计图纸施工,符合合同约定的内容。 三、工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价 工程勘察设计,设计单位能按照建设单位的建设意图进行设计;工程在造型设计、环保节能设计等方面,设计单位能按有关规范规定要求进行设计,设计合理,并能定时到施工现场指导工作。 施工单位能认真熟悉图纸,了解设计意图,严格按图纸施工,个详资料准备齐全,各分部均办理单项工程竣工验收,全部合格;各分部、分项工程均符合设计和规范要求。 监理单位工作认真负责,能及时准确的按规范要求进行控制工程质量,严格把好质量关,致使本工程没有出现质量和安全事故,工作做得很好。 四、工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式情况 该基础工程已全部完工,约定于2012年10月xx日由建设单位组织,诚邀施工单位、设计单位、地勘单位、监理单位一同参加基础分部分项工程验收,同时邀请市建筑工程质量监督站对本次验收行为实行监督。 五、工程竣工验收意见

经建设单位组织各参检单位,对xx申发久长科技有限公司一期工程1#、2#、3#厂房基础工程全面、系统的检查验收,各单位一致认为,基础工程质量符合设计和规范要求,质量等级到达合格质量标准。 建设单位(章): 项目法人: xx年10月

相关文档
相关文档 最新文档