高压隔离开关基本结构

隔离开关是电力系统中常用的一种开关设备,用于隔离电源和负载之间的电路,以确保电路的安全运行。高压隔离开关是指用于高压电力系统中的隔离开关,通常用于分隔发电机、变压器、电缆和其他设备。

高压隔离开关的基本结构由以下几个主要部分组成:

1. 外壳:高压隔离开关的外壳通常采用金属材料,如铝合金或不锈钢,以提供良好的机械强度和电磁屏蔽性能。外壳的设计应符合电力系统的安全标准,以防止电弧和其他危险情况的发生。

2. 刀闸:刀闸是高压隔离开关的核心部件,用于切断电路。刀闸通常由导电材料制成,如铜或铝,以确保电流的正常传输。刀闸的设计应考虑到高压电流的大量传输,并具有良好的机械强度和导电性能。

3. 绝缘材料:高压隔离开关中的绝缘材料用于隔离电流和提供电气绝缘。常见的绝缘材料包括玻璃纤维增强塑料(GFRP)、陶瓷和绝缘胶。这些材料具有良好的绝缘性能和机械强度,能够有效地隔离高压电流。

4. 操作机构:高压隔离开关的操作机构用于控制刀闸的运动。操作机构通常由手动机构或电动机构组成,手动机构通过人工力量操作,

而电动机构通过电动驱动实现。操作机构的设计应简单可靠,以确保刀闸的准确操作。

5. 弹簧机构:高压隔离开关中的弹簧机构用于帮助刀闸的快速切断电路。弹簧机构能够储存能量,并在操作机构释放时提供力量,以实现刀闸的迅速移动。弹簧机构的设计应考虑到高压电流的大量传输,以确保切断电路的可靠性。

6. 接地开关:接地开关用于将高压隔离开关接地,以确保人身安全和电力系统的正常运行。接地开关通常由导电材料制成,如铜或铝,具有良好的导电性能。接地开关的设计应考虑到高压电流的大量传输,并具有良好的机械强度和导电性能。

高压隔离开关的基本结构包括外壳、刀闸、绝缘材料、操作机构、弹簧机构和接地开关。这些部件相互配合,确保高压电路的安全隔离和切断。高压隔离开关在电力系统中起着重要的作用,能够保护电源和负载设备免受电流和故障的影响,确保电力系统的安全稳定运行。

10kv高压开关柜结构工作原理

10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜 KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB公司的VD4真空断路器,负荷开关配ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1. 型号含义: 2. 结构:

图中:A---母线室 B---断路器手车室 C---电缆室 D---继电器仪表室 1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置; 18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1 手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2 手车室:

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3 主母线室:

高压隔离开关基本结构

高压隔离开关基本结构 隔离开关是电力系统中常用的一种开关设备,用于隔离电源和负载之间的电路,以确保电路的安全运行。高压隔离开关是指用于高压电力系统中的隔离开关,通常用于分隔发电机、变压器、电缆和其他设备。 高压隔离开关的基本结构由以下几个主要部分组成: 1. 外壳:高压隔离开关的外壳通常采用金属材料,如铝合金或不锈钢,以提供良好的机械强度和电磁屏蔽性能。外壳的设计应符合电力系统的安全标准,以防止电弧和其他危险情况的发生。 2. 刀闸:刀闸是高压隔离开关的核心部件,用于切断电路。刀闸通常由导电材料制成,如铜或铝,以确保电流的正常传输。刀闸的设计应考虑到高压电流的大量传输,并具有良好的机械强度和导电性能。 3. 绝缘材料:高压隔离开关中的绝缘材料用于隔离电流和提供电气绝缘。常见的绝缘材料包括玻璃纤维增强塑料(GFRP)、陶瓷和绝缘胶。这些材料具有良好的绝缘性能和机械强度,能够有效地隔离高压电流。 4. 操作机构:高压隔离开关的操作机构用于控制刀闸的运动。操作机构通常由手动机构或电动机构组成,手动机构通过人工力量操作,

而电动机构通过电动驱动实现。操作机构的设计应简单可靠,以确保刀闸的准确操作。 5. 弹簧机构:高压隔离开关中的弹簧机构用于帮助刀闸的快速切断电路。弹簧机构能够储存能量,并在操作机构释放时提供力量,以实现刀闸的迅速移动。弹簧机构的设计应考虑到高压电流的大量传输,以确保切断电路的可靠性。 6. 接地开关:接地开关用于将高压隔离开关接地,以确保人身安全和电力系统的正常运行。接地开关通常由导电材料制成,如铜或铝,具有良好的导电性能。接地开关的设计应考虑到高压电流的大量传输,并具有良好的机械强度和导电性能。 高压隔离开关的基本结构包括外壳、刀闸、绝缘材料、操作机构、弹簧机构和接地开关。这些部件相互配合,确保高压电路的安全隔离和切断。高压隔离开关在电力系统中起着重要的作用,能够保护电源和负载设备免受电流和故障的影响,确保电力系统的安全稳定运行。

35kv户外线路高压隔离开关安装示意图-外型结构尺寸图-安装方式-接线方法

35kv户外线路高压隔离开关安装示意图-外型尺寸图-安装方式-接线方法 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售GW4-40.5系列户外高压隔离 开关主要用于三相交流50HZ、额定电压35KV的户外高压电器,供高压线路在无功情况下 进行换接,以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离和 分、合电路之用。 产品的电器和机械性能符合国家标准GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》的要求。 符合标准 ◆ GB 1985-2004 《高压交流隔离开关和接地开关》 ◆ GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 ◆ DL/T 486-2010 《高压交流隔离开关和接地开关订货技术条件》 ◆ DL/T 593-2006 《高压交流隔离开关和接地开关》 使用环境 ◆ 环境温度为-50℃~+50℃; ◆ 海拔不超过2000m(2500m及以上可按用户要求提高产品适应能力); ◆ 风压不超过700Pa(相当于风速不超过34m/s); ◆ 地震烈度不超过9度; ◆ 覆冰厚度不超过20mm; ◆ 环境污秽等级为Ⅲ、Ⅳ级; ◆ 安装场所应无易燃、易爆危险,化学腐蚀及剧烈振动。 ◆ 特殊使用条件由用户和制造厂协商解决。前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客 之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

高压隔离开关的基本结构

高压隔离开关的基本结构 一、引言 高压隔离开关是电力系统中常见的一种设备,用于隔离电源和负载,保障人身安全以及设备的正常运行。本文将介绍高压隔离开关的基本结构,以便更好地理解和应用该设备。 二、外壳 高压隔离开关的外壳通常采用金属材料制成,如铝合金或钢板,具有良好的强度和耐腐蚀性。外壳内部设有隔离室,用于安装开关的各个组成部分。 三、断路器 高压隔离开关的核心部分是断路器,用于切断电源和负载之间的电流。断路器通常由一个或多个固定触头和一个可移动触头组成。当开关处于关闭状态时,移动触头与固定触头接触,形成电流通路。而当开关处于打开状态时,移动触头与固定触头分离,切断电流通路。 四、绝缘材料 为了确保高压隔离开关的安全性能,绝缘材料在其中起着重要的作用。常见的绝缘材料有瓷瓶、瓷套和瓷瓶套等。这些绝缘材料具有良好的耐高压性能和绝缘性能,能够有效地防止电流的泄漏和跳闸。 五、操作机构

高压隔离开关的操作机构用于实现开关的切换。操作机构通常由手动操作机构和电动操作机构组成。手动操作机构通过旋转或推动来实现开关的切换,而电动操作机构则通过电机或电磁铁来控制开关的动作。 六、辅助装置 高压隔离开关还配备有各种辅助装置,以提高开关的安全性和可靠性。常见的辅助装置有接地装置、电气互锁装置和指示装置等。接地装置用于将电流导向地,避免触电危险;电气互锁装置用于保证开关的正确操作顺序,避免误操作;指示装置用于显示开关的状态,方便操作者进行监控和判断。 七、连接部件 高压隔离开关的连接部件包括电缆连接头和引线连接头等,用于连接开关与电源、负载以及其他设备。这些连接部件通常由导电材料制成,具有良好的导电性和耐高温性能,能够确保电流的稳定传输。 八、散热装置 由于高压隔离开关在工作过程中会产生大量的热量,因此需要配备散热装置来散发热量,以保证开关的正常运行。常见的散热装置有散热片、风扇和散热器等,它们能够有效地降低开关的温度,提高其散热效果。 九、总结

隔离开关概述

高压隔离开关概述之宇文皓月创作 第一部分隔离开关基本知识 第二部分隔离开关分类及运行要点 第三部分隔离开关型号暗示方法及含义 第四部分隔离开关结构的基本组成 第五部分户外隔离开关结构形式 第一部分隔离开关基本知识 一、隔离开关设备术语 1.隔离开关 在分位置时,触头间符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标记;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及规定时间内异常条件(例如短路)下的电流开关设备。 2.接地开关 释放被检修设备和回路的静电荷以及为包管停电检修时检修人员人身平安的一种机械接地装置。它可以在异常情况下(例如短路)耐受一定时间的电流,但在正常情况下欠亨过负载电流,它通常是隔离开关的一部分。 3.快分隔离开关 分闸时间等于或小于0.5s的隔离开关称为快分隔离开关。 4.断口距离

隔离开关的主隔离开关在正常分闸位置时,同相两极触头之间的最短距离,对多断口隔离开关而言,最短距离是指全部断口最短绝缘距离之和。 5.合闸分歧期性 合闸分歧期性是指两相或多相隔离开关的主隔离开关分歧时接触时的差别,通常以距离暗示。 6.接线端机械负荷 在考虑母线的自重、张力、风力、覆冰和雪施加于隔离开关接线端的情况下的最大拉力。 二、隔离开关作用 (1)将电气设备与运行中电网隔离,以包管被隔离的电气设备能平安地进行检修维护。 (2)改变运行方式。在双母线运行的电路中,利用隔离开关可将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线上运行。 (3)接通和断开小电流电路。 三、隔离开关的基本要求 (1)隔离开关应具有明显断开点,便于确定被检修的设备或线路是否与电网断开。 (2)隔离开关断开点之间应有可靠的绝缘,以包管在恶劣的气候条件下也能可靠工作,并在过电压及相间闪络的情况下,不致从断开点击穿而危及人身平安。 (3)隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其不克不及因电动力的作用而自动断开,否则将引起严重事故。

隔离开关结构【完整版】

隔离开关结构【完整版】(文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载)

隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的局部与带电局部可靠地隔离,以保证检修工作的平安。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否那么在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧〔相对地或相间短路〕,烧损设备,危及人身平安,这就是所谓“带负荷拉隔离开关〞的严重事故。 隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路,比方:电压互感器、避雷器、无负荷母线、小容量的无负荷变压器、无负荷或小负荷线路等。 发电厂和变电所的电器运行人员有相当多的工作是倒闸操作。一般来讲,在中断某线路的供电时,首先应断开该线路的断路器,然后才能断开该断路器两侧的隔离开关;在恢复某线路的供电时,首先应合上断路器两侧的隔离开关,然后才能合上该断路器。 为防止误操作的发生,必须采取有效的措施,这些措施包括组织措施和技术措施。 (1)组织措施 认真执行操作票制度和监护制度。一般规定

在1kv以上的设备上进行倒闸操作时,必须一人 监护,一人操作,绝对不允许个人单独操作。 (2)技术措施 采用在断路器和隔离开关之间装设机械或电 器闭锁装置。闭锁装置〔简称锁〕的作用是使断 路器未断前,与其相应的隔离开关就拉不开;在 断路器接通后,相应的隔离开关也合不上。这就 防止了带负荷拉合隔离开关的误操作。 V型隔离开关 GW5型户外高压隔离开关,采用单柱V形握手式结构,布置紧凑、体积小、重量轻、技术指标先进、宜于广泛采用。为了设备检修时接地方便,35kv以上的户外隔离开关都可配备接地刀,接地刀和工作闸刀可以通过操作把手闭锁动作,即两者不能同时合闸,防止发生带电接地事故。GW5系列户外隔离开关每极两个绝缘柱带着导电闸刀反向回转90°,形成一个水平断口。两个支柱V型交角50°,安装在一个底座上,安装灵活方便。按接地方式可分为:不接地、单接地、双接地。隔离开关与接地开关之间设有机械联锁。接线端通过软连接过渡,导电可靠,维修方便,触头元件用久后可更换新件,保养容易。 35千伏v型隔离开关 视频演示

高压隔离开关

高压隔离开关 编辑 高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器需与高压断路器配套使用其主要功能是保证高压电器及装置在检修工作时的安全起隔离电压的作用不能用与切断投入负荷电流和开断短路电流仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作即是说它不具有灭弧功能按安装地点不同分为屋内式和屋外式按绝缘支柱数目分为 单柱式双柱式和三柱式各电压等级都有可选设备 简介 隔离开关适用于三相交流50Hz额定电压12KV的户内装置供高压设备的有电压而列负荷载的情况下接通切断或转换线路之用[1] 2结构解说 常用的高压隔离开关有G N 19 - 10 G N 19 - 10 C 相对应类似的老产品有G N 6 - 10 G N 8 - 10 现以G N 19 - 10 为例主要包括下述部分 导电部分 由一条弯成直角的铜板构成静触头其有孔的一端可通过螺钉与母线相连接另一端较短零件12合闸时它与动刀片动触头相接触

两条铜板组成接触条零件3又称为动触头可绕轴转动一定角度合闸时它夹持住静触头两条铜板之间有夹紧弹簧零件4用以调节动静触头间接触压力同时两条铜板在流过相同方向的电流时它们之间产生相互吸引的电动势这就增大了接触压力提高了运行可靠性在接触条两端安装有镀锌钢片零件6叫磁锁它保证在流过短路故障电流时磁锁磁化后产生的相互吸引的力量加强触头的接触压力从而提高了隔离开关的动热稳定性 绝缘部分 动静触头分别固定在两套支持瓷瓶零件12上对型号中带C的动触头固定在套管瓷瓶上为了使动触头与金属的接地的传动部分绝缘采用了瓷质绝缘的拉杆绝缘子零件7 传动部分 有主轴拐臂拉杆绝缘子等 底座部分 由钢架组成支持瓷瓶或套管瓷瓶以及传动主轴都固定在底座上底座应接地总之隔离开关结构简单无灭弧装置处于断开位置时有明显的断开点其分合状态很直观 3工作机理 高压隔离开关保证了高压电器及装置在检修工作时的安全起隔离电压的作用不能

高压隔离开关定义与功能

高压隔离开关定义与功能 高压隔离开关是一种用于电力系统中的重要设备,其主要功能是在高压电路中实现电气隔离和切断电源,以确保人员和设备的安全。本文将从定义和功能两个方面对高压隔离开关进行详细介绍。 一、高压隔离开关的定义 高压隔离开关,简称隔离开关,是一种用于高压电力系统中的开关设备,主要用于隔离电源与电路之间的连接,切断电路以进行检修和维护工作。高压隔离开关一般由隔离刀片、触头、操作机构、支架等组成。 二、高压隔离开关的功能 1. 电气隔离功能:高压隔离开关能够切断电源与电路之间的连接,实现电气隔离。在维护和检修电力系统时,需要切断电路的电源,以避免发生触电事故。高压隔离开关通过切断电源与电路的连接,能够有效隔离电路,确保人员和设备的安全。 2. 人身安全保护功能:高压隔离开关在操作时,能够确保操作人员的安全。在操作高压隔离开关前,需要确保电源已切断,避免触电事故的发生。高压隔离开关一般采用可锁闭的操作机构,以防止误操作。此外,高压隔离开关的隔离刀片和触头经过特殊设计,能够有效避免电弧的产生,减少操作时的火灾风险。 3. 设备保护功能:高压隔离开关能够在电力系统中起到保护设备的

作用。在电力系统运行过程中,如果设备出现故障,需要对其进行检修或更换,此时需要切断电路的电源。高压隔离开关能够迅速切断电源,确保设备得到安全维护和检修。 4. 确保电路可靠运行:高压隔离开关的开启和关闭操作一般由专业人员进行,确保操作的准确性和可靠性。高压隔离开关采用优质的材料和先进的制造工艺,能够在高压、大电流的情况下正常工作,保证电路的可靠运行。 5. 提高电力系统的可靠性:高压隔离开关在电力系统中起到关键的作用,能够提高整个电力系统的可靠性。在电力系统运行过程中,如果某个设备出现故障,需要对其进行检修或更换,此时需要切断电路的电源。高压隔离开关能够快速切断电源,确保故障设备得到安全维护和检修,减少系统停电时间,提高电力系统的可用性。 高压隔离开关作为电力系统中重要的设备,具有电气隔离、人身安全保护、设备保护、确保电路可靠运行和提高电力系统可靠性等多种功能。通过合理的设计和操作,高压隔离开关能够确保电力系统的安全运行,保护人员和设备的安全,提高电力系统的可靠性。

GW5-40.5W(D)户外高压隔离开关使用说明书

五、动作原理 本系列户外交流隔离开关的分合闸的动作基本相同。三级联动时,需将安装完成的各独立的单极隔离开关分别按安装图10或图11用拉杆等零件连接起来。 1.隔离开关动作原理 隔离开关的操作机构通过连接管与隔离开关的主动级相连,机构主轴旋转90°,带动主动级的绝缘支柱旋转90°,底座内的伞型齿轮带动另一侧绝缘支柱按相反方向旋转,实现分、合闸动作,主动级通过极间联动管、带动另外两个从动极转动,从而保持三相同步动作。 2.接地开关动作原理 三相接地开关的主轴,用水平连接管通过接头连接起来,操作机构的手柄水平旋转90°或竖直旋转180°,通过连杆带动连接管转动,实现接地开关分、合闸动作。 3.配用传动箱动作原理 配用传动箱,水平安装时传动箱的位置可根据需要,置于两极之间,也可置于三极的任意一端。隔离开关操动机构则置于其下,用水煤气管与其连接。当机构主轴旋转时,连接传动箱的水煤气管带动隔离开关中的一个支柱绝缘子转动,此时装在底座中的一对啮合伞齿轮带动另一个支柱绝缘子旋转。从而保证了左、右触刀合、合闸动作的一致性。隔离开关的分、合闸转角均为90°,其分、合状态终端位置由隔离开关的机械限位装置确定。 4.配用CSl7一G型手力操动机构动作原理 配用CSl7一G型手力操动机构时,使用CS17-G4、5、6机构对隔离开关进行分、合闸,将机构拔杆移至“E”形槽中间位置,即可扳动机构手柄进行旋转180°进行操作,分、合闸终了再将拔杆由“E”形槽的中心移至“分”“合’’牌方向两端的槽中。使用CS17-G1、2、3机构操作接地开关时,其操作程序与操作隔离开关相同,只是机构手柄为竖直操动。 5.配用附装电磁锁CSl7一G型手力操动机构动作原理 配用附装电磁锁的CSl7一G型手力操动机构,操作时将机构拔杆移至“E’’形槽中间位置,然后按下电磁锁的按钮;同时将电磁锁旋钮顺时针转至限位处,锁杆退出锁孔,即可扳动机构手柄进行分、合操作。操作终了,电磁锁的锁杆自动复位,最后将拔杆移向锁住位置。 6.配用CSl7型手力操动机构动作原理 配用CSl7型手力操动机构时,操动机构通过水煤气管和带键槽万向接头直接与任意一极隔离开关底座中的轴连接起来。当进行分、合闸操作时,首先将机构上手柄置于水平位置,再水平旋转,其顺时针方向为合闸;逆时针方向为分闸。隔离开关的分合位置由操动机构上相应的位置及隔离开关的机械限位装置限定,操作完成

第二部分 高压交流隔离开关

国网运行有限公司 高压交流隔离开关培训教材 上海超高压管理处 编写戴晨榕

目录第一章概述 第一节简介 第二节高压隔离开关结构特点 1 户内式隔离开关 2 户外式隔离开关 第二章隔离开关的技术规范 第一节断路器型号 第二节技术参数 第三节隔离开关的设计规范 第三章高压隔离开关的运行维护第一节高压隔离开关的巡视检查 第二节高压隔离开关的操作 第三节高压隔离开关的日常维护 第四节高压隔离开关故障分析及处理 第四章高压隔离开关的检修 第一节总则 第二节检修前的准备工作 第三节检修前的检查和试验 第四节检修项目及技术要求 第五节隔离开关检修后的调整及试验 第六节检修后隔离开关的投运 第五章高压隔离开关的试验 第一节型式试验 第二节出厂试验 第三节交接试验 第四节预防性试验 附:相关的标准和规范 附录1:应用中各厂家隔离刀闸图片参数

高压交流隔离开关培训教材 第一章概述 第一节简介 1 用途和结构 高压隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路、隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点以保证其他电气设备的安全检修。它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。但它允许通断一定的小电流,如励磁电流不大于2A 的空载变压器,充电电容电流不大于5A 的空载线路以及电压互感器回路等。 隔离开关主要由导电部分、绝缘部分、传动部分和底座部分组成。 2 类型 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种;按极数可分为单极和三极;按有无接地开关可分为带接地开关和不带接地开关;按用途可分为一般用、快速分闸用和变压器中性点用等。 户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。隔离开关的操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。 3 应用 3.1 设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,形成明显断开点,以保证工作人员和设备的安全。 3.2 隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。 3.3 可用来断开小电流电路和旁(环)路电流,例如,可用隔离开关进行下列操作: 3.3.1拉、合电压互感器和避雷器。 3.3.2拉、合母线及直接连接在母线上设备的电容电流。 3.3.3对双母线带旁路接线,当某一出线单元断路器因某种原因出现分、合闸闭锁,用旁路母线断路器带其运行时,可用隔离开关断开并联回路,但操作前必须停电旁路母线断路器的操作电源。 3.3.4对一个半断路器接线,当某一节点断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,

课件 隔离开关

我简单说一下, 1、开关的作用:开关又称断路器,在电路中起“开断”和“闭合”电路的作用,和下面的隔离开关比,它有断流能力,也就是能带负荷动作,“不怕”电弧烧; 2、隔离开关的作用:在电路中起“开断”和“闭合”电路的作用,和上面的开关比,它没有断流能力,也就是不能带负荷动作,“怕”电弧烧;只能和上面的开关配合使用,但其特殊在结构“暴露”,能让人在外面就能看到电路是开还是断,检修时起“明显”断开点的作用; 3、隔离刀闸的作用:就是隔离开关; 4、接地刀闸的作用:就是结构就是隔离开关,但和隔离开关的使用目的不一样,就象拉人的叫客车,拉货的叫货车一样;接地刀闸是接地用的,在检修时,将主电路通过这个刀闸,将主电路与大地连接,则主电路上就能上去人进行检修工作了,目的也是保障安全; 5、接地线的作用:对没有接地刀闸的地方,人们还想上去检修工作,就需要用人工接地设备,将主电路接地,这个人工接地设备就是接地线,一般用25平方毫米以上的绝缘铜铰线制成,头上有封地线专用钩,下有接地专用钢钎; 6、接触器的作用:常用于低压系统,作用相当于开关,但一般的开关不能进行频繁操作,这个设备能频繁操作,灵活操作和控制用电设备,在低压系统中使用很普遍; 7、断路器的作用:就是开关。 高压隔离开关

隔离开关作用:隔离开关是具有可靠断口的开关,而且断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的,可用于通断有电压而无负载的线路,还允许接通或断开空载的短线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。 1、隔离开关主要用来将配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。 2触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。 3隔离开关还可以用来进行某些的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路。如励磁电流不超过2A的空载变压器。电容电流不超过5A的空载线路等,有的隔离开关带有高压传感器,可接带电显示器。 按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。 高压隔离开关的结构

高压隔离开关的结构

1、导电部分 由一条弯成直角的铜板构成静触头,其有孔的一端可通过螺钉与母线相连接;另一端较短(零件1,2),合闸时它与动刀片(动触头)相接触。 两条铜板组成接触条(零件3),又称为动触头,可绕轴转动一定角度,合闸时它夹持住静触头。两条铜板之间有夹紧弹簧(零件4)用以调节动静触头间接触压力,同时两条铜板,在流过相同方向的电流时,它们之间产生相互吸引的电动势,这就增大了接触压力,提高了运行可靠性。在接触条两端安装有镀锌钢片(零件6)叫磁锁,它保证在流过短路故障电流时,磁锁磁化后产生的相互吸引的力量,加强触头的接触压力,从而提高了隔离开关的动,热稳定性。 2、绝缘部分 动静触头分别固定在两套支持瓷瓶(零件12)上。对型号中带C的,动触头固定在套管瓷瓶上。为了使动触头与金属的,接地的传动部分绝缘,采用了瓷质绝缘的拉杆绝缘子(零件7)。 3、传动部分 有主轴,拐臂,拉杆绝缘子等。 4、底座部分 由钢架组成。支持瓷瓶或套管瓷瓶以及传动主轴都固定在底座上。底座应接地。总之,隔离开关结构简单,无灭弧装置,处于断开位置时有明显的断开点,其分合状态很直观。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/2e19344880.html,/

GW5隔离开关使用说明书

GW5型户外高压隔离开关 结构简介 1) 本产品为双柱水平断口中间开启式,可以一侧或两侧附装接地开关。90°传动的隔离开关采用CS17型人力操作机构进行三极联动操作;180°传动的隔离开关采用CJ6型电动机操动机构或CS17G型人力操作机构进行三极联动操作;接地开关采用CS17G型人力操动机构三极联动操作。 2) 隔离开关属双柱V形水平开启式,各单级都由基座、支柱绝缘子、出线座及触头等部分组成,由成50°夹角的两个支座、两支柱绝缘子相互夹角地安装在基座两端轴承上,且与基座垂直。主导电部分分别安装在两支柱绝缘瓷瓶上方,随支柱绝缘瓷瓶作约90°转动。 3) 出线座中的紫铜编织带软连接分别紧固在导电杆和接线板上,接线板供用户连接线路之用。 4) 中间触头部分的触指成对装配,采用自力型触指,其形式为转入式,以减少分、合闸时触头与触指间的磨损,提高使用寿命。 5) 隔离开关附有接地开关时,主导电回路与接地开关的连锁用基座上的扇形板与弧形板保证(或在操动机构上装设联锁板),在主导电回路合闸时,接地开关不可合闸,接地开关合闸时,主导电回路不可合闸。 产品特点 1) 隔离开关采用双柱中开、触头转入式结构,具有自动清洁触头的能力,提高了接触可靠性; 2) 触指采用高强度、高导电率、高弹性的新型材料制造。依靠触指自身的弹力夹紧触头,避免了目前因弹簧锈蚀、发热退火而引起的触头夹紧力降低,接触电阻增加,触头发热加剧的恶性循环; 3) 隔离开关转动部分按免维护的要求设计。转动座设计成密封结构,水汽、尘埃、有害气体无法进入,使轴承、二硫化钼锂基锂基润滑脂永远工作在良好的环境中,轴承永不生锈、润滑脂无法流失,永不干涸,使隔离开关长期运行后的操作力矩不会增加。采用不锈钢轴销与无油自润滑轴承相配合结构;钢制件采用热镀锌,确保隔离开关操作灵活、轻便、可靠、永不锈蚀。 完善化隔离开关特点说明 1) 全部采用热镀锌工艺防腐处理,热镀锌不能保证配合要求转动的部位一般均采用不锈钢材料,紧固件M8以下采用不锈钢,其余均采用热镀锌。 2) 导电部分铜管软连接型,中间触头为“握手”式自力型触指,弹簧外压式无电流通过,隔离开关只有中间一个接触点,其余均用软连接固定联接。 a. 采用新的触头结构,将触片一端与触座固定,靠触片变形及弹簧产生接触压力,使触指末端的滑动接触改为固定接触,提高导电可靠性;

10kv开关结构和原理

10kv开关结构和原理 10kV开关是一种常用的高压开关设备,广泛应用于电力系统中。本文将介绍10kV开关的结构和工作原理。 一、10kV开关的结构 10kV开关通常由断路器、隔离开关和接地开关组成。 1. 断路器:断路器是10kV开关的核心部件,负责在电路出现故障时切断电流。断路器通常由固定触头、动触头和弹簧机构组成。当电路中发生过载或短路时,断路器能够迅速切断电流,保护电力设备和人身安全。 2. 隔离开关:隔离开关用于在断开电路时提供安全隔离。它可以将电路与其他设备隔离,以便在进行检修或维护时确保工作人员的安全。隔离开关通常由静触头和动触头组成,通过手动操作可以实现开闭。 3. 接地开关:接地开关用于在发生电气故障时将电路接地,以保护设备和人员免受电击。接地开关通常由接地刀闸和接地刀闸驱动机构组成,通过手动或自动操作可以将电路接地。 二、10kV开关的工作原理 10kV开关的工作原理是通过控制开关的状态来实现电路的切断和接通。

1. 开关闭合状态:当断路器、隔离开关和接地开关均处于闭合状态时,电路处于通电状态,电流可以流动。此时,断路器的固定触头和动触头之间形成一条低阻抗通道,电流经过断路器进入负载。 2. 开关断开状态:当需要切断电路时,首先打开隔离开关,将电路与其他设备隔离。然后,打开接地开关,将电路接地,确保安全。最后,断开断路器,切断电流。此时,断路器的固定触头和动触头之间形成一条高阻抗通道,电流无法流动,电路被切断。 3. 开关操作:开关操作可以手动或自动进行。手动操作通常通过旋钮、手柄等方式进行,操作人员根据需要进行开关的闭合和断开。自动操作通常通过电气控制系统实现,可以根据电力系统的需求自动进行开关操作。 三、总结 10kV开关是电力系统中常用的高压开关设备,由断路器、隔离开关和接地开关组成。它通过控制开关的状态来实现电路的切断和接通。在电路故障时,断路器能够迅速切断电流,保护设备和人员的安全。隔离开关和接地开关则用于提供安全隔离和接地保护。开关操作可以手动或自动进行,根据实际需求进行选择。 通过本文的介绍,相信读者对10kV开关的结构和工作原理有了更深入的了解。在实际应用中,我们需要根据具体的电力系统要求选择适合的开关设备,确保电路的安全稳定运行。

浅谈高压隔离开关的故障及处理措施

浅谈高压隔离开关的故障及处理措施 摘要:只有充分了解高压隔离开关在运行中可能出现的各种故障及处理措施,才能在高压隔离开关发生故障时及时做出处理,确保电网的安全稳定运行。本文主要针对运行中的高压隔离开关常出现的故障现象进行分析讨论并提出了处理措施。 关键词:高压;隔离开关;故障;处理措施 前言 高压隔离开关是电力系统中的主要设备,在电网的安全稳定运行中起着显著的作用。只有充分了解高压隔离开关在运行中可能出现的各种故障及处理措施,才能在高压隔离开关发生故障时及时做出处理,确保电网的安全稳定运行。本文主要针对运行中的高压隔离开关的故障及处理措施进行分析讨论。 1、高压隔离开关 高压隔离开关又简称为刀闸,作为一种高压开关设备,是变电站最常见的电气设备之一。 1.1高压隔离开关的基本组成部分 高压隔离开关的结构相对比较简单,由支持底座、导电部分、绝缘子、传动机构及操动机构等五个部分组成。 支持底座的作用是起支持和固定作用,其将导电部分、绝缘子、传动机构、操动机构等固定为一体,并使其固定在基础上。 导电部分包括触头、闸刀、接线座。该部分的作用是传导电路中的电流。 绝缘子包括支持绝缘子、操作绝缘子。其作用是将带电部分和接地部分绝缘开来。 传动机构的作用是接受操动机构的力矩,并通过拐臂、连杆、轴齿或是操作绝缘子,将运动传动给触头,以完成隔离开关的分、合闸动作。 操动机构与断路器操动机构一样,通过手动、电动、气动、液压向隔离开关的动作提供能源。 1.2高压隔离开关的主要用途 (1)用来改变运行接线方式,将高压隔离开关与断路器相结合,按照系统运行方式的需要进行倒闸操作。倒闸操作在双母线运行方式下,利用高压隔离开关将带电设备从一组母线切换到另一组母线上去。 (2)用高压隔离开关将需要检修的电气设备与带电系统可靠隔离,形成明显的断开点,以确保检修工作的安全。 (3)用以接通或切断较小的电流电路。例如分合避雷器或者电压互感器。 2、对高压隔离开关的基本要求 2.1有明显的断开点,易于鉴别电器是否与电网隔离。 2.2高压隔离开关断开点间应有可靠的绝缘,为了保证在发生过电压时,放电将发生在不同相导电部分或导电部分对地之间,而不能发生在同一相的开断触头间,保证在过电压情况下不带电侧的人身及设备安全,高压隔离开关同一相的开断触头之间的距离,应大于不同相导电部分间及导电部分对地间的距离。 2.3结构简单、动作可靠灵活,户外高压隔离开关在冰冻的环境里,能可靠的分、合闸操作。 2.4高压隔离开关和接地开关间应有可靠的机械连锁,保证先断开高压隔离开

隔离开关分类详细介绍

隔离开关分类详细介绍 1.隔离开关 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口,在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,除了能开断很小的电流外,不能用来开断负荷电流,更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备一定的动、热稳定性。 隔离开关的主要作用如下: (1) 在设备检修时 , 用隔离开关来隔离有电和无电部分 , 造成明显的断开 点 , 倒修的设备与电力系统隔离 , 以保证工作人员和设备的安全。 (2) 隔离开关和断路器相配合 , 进行倒闸操作 , 以改变运行方式。 (3) 用来开断小电流电路和旁 ( 环 ) 路电流。 (4) 用隔离开关进行 500KV 小电流电路合旁 ( 环 ) 路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。 1.1结构形式 1.1.1隔离开关的分类 M0级隔离开关:具有1000次操作循环的机械寿命,适合输、配电系统中使用且满足一般要求的隔离开关。 M1级隔离开关:具有3000-5000次操作循环的延长机械寿命的隔离开关,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 M2级隔离开关:具有10000次操作循环的机械寿命,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 隔离开关分类见表1.1 表1.1 隔离开关分类

分类方式类别 按装设地点的不同户内式、户外式 按支持绝缘子的数目单柱式、双柱式、三柱式 按隔离开关的运动方式水平旋转式、垂直旋转式、摆动式、插入式按有无接地装置及附装接不接地、单接地、双接地地开关的数量不同 按极数单极、三极 按操动机构手动式、电动式、气动式、液压式 按使用性质一般输配电用、快速分闸用、变压器中性点接地用 户内隔离开关:通常是35kV及以下的电压等级,三相一体装,采用上下(垂直)回转,以GN系列为主要代表。如图1.1所示。 图1.1 户内隔离开关结构(GN2-10) 户外型隔离开关是以35kV及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。如图1.2所示。

相关文档