80开关工作原理详解解析

1996年技工学校井下电钳专业毕业后,进入煤矿从事防爆低压电器设备的维修工作,至今已有16年了。16年来,从一个什么也不懂的新工人,到现在熟练掌握了各种防爆设备的原理结构以及常见故障的维修。这期间,走了不少的弯路。每当我遇到疑难问题,想从书上找到答案的时候,却找不到关于维修防爆开关的图书,而网上的资料也是少之又少。只能抱着产品说明书、原理图、再结合其他的电工类图书对遇见的故障进行分析、解决。 为了让在煤矿工作的电工朋友们,尤其是新进入煤矿的电工朋友,尽快的了解防爆磁力启动器以及其他防爆设备的原理、结构、用途和常见的故障与维修。我将这16年来学习到的关于防爆电器的知识以及在工作中总结的维修经验与技巧在这里与整理出一套教程《防爆磁力启动器原理与维修》与大家分享。 我计划这套教程从简单的80防爆开关开始讲、然后讲解80N、照明综保、煤电钻综保、低压馈电开关、QJZ系列智能型开关、各种组合开关和移动变电站的高低压馈电开关。目前考虑是这些,以后根据情况可能还会增加。这将是一个漫长的过程,所以也请你耐心的等候,没事就来看看。这套教程会不断的更新…… 总目录 3 4 5 10、矿用隔爆型移动变电站原理与维修 11、对《煤矿电器原理与维修》系列教程编写的一次总结

煤矿防爆开关简述 【2011年12月14日】最近几天比较忙,所以没能及时的更新帖子,让大家久等了。那么现在就开讲吧。从哪里开始呢?就从防爆开关的作用开始吧。我想可能很多坛友都知道防爆开关的作用,但是我还是要讲一下的。因为我刚开始参加工作的时候,很长一段时间,都不知道这些防爆开关的具体用途。每天都在修开关,学习这些开关的原理、结构、维修方法。但是就是不知道它们是做什么用的。因为我不下井。 防爆开关的用途 防爆开关的作用,就像我们家里的开关用来开灯、关电灯一样。主要用于接通与断开井下用电设备的电源,像耙装机电机、绞车电机、皮带机电机等。有的坛友疑惑了,我们家里的开关这么小,而这里的开关怎么这么大,还有个笨重的外壳?家里的开关只有一对触点,而这个开关里面怎么这么多原件? 我们知道,煤矿井下经常会有瓦斯涌出,瓦斯属于易燃气体,当瓦斯的浓度在5%~16% 且氧气浓度达到12%以上,在这样的环境中,万一出现明火,就会引起爆炸。而我们的开关,在每次的接通与断开的瞬间,都会产生火花。这样就有使瓦斯爆炸的危险。所以我们在降低瓦斯浓度的同时,还要采用这样的防爆开关。这种防爆开关在启动与断开的时候,产生的电火花很小。同时这种防爆开关还有许多的保护功能,像短路保护、过载保护、漏电闭锁等。这些在以后慢慢讲解。 防爆开关的防爆原理 现在,煤矿用防爆开关主要是隔爆型兼本质安全型。 隔爆型:就是使用坚实的外壳,将容易产生生火花,引起爆炸的电路部分密封起来,即使电火花在开关内部引起了爆炸,隔爆外壳会将爆炸与外部隔开。不会引起大范围的事故。 本质安全型:就是采用较低的电压,较小的电流来进行电路控制。即使控制电路发生短路引起火花,但是由于电流小,火花的较小,也不会引起爆炸。 好了,今天就说这些吧,下次将开始讲80开关的原理……

电工技术(第四版高教版)思考题及习题解答:第九章 继电-接触器控制 席时达 编.doc

第九章继电-接触器控制 思考题解答 9-1-1一个复合按钮的动合触点和动断触点有可能同时闭合或同时断开吗? [答]由教材图9-1-5复合按钮的结构可知,当按钮被按下,动触片移动时,是先断开动断触点,后接通动合触点的,在动触片移动的过程中有一段很短的时间内动断触点和动合触点是同时断开的;当松开按钮时,是动合触点先复位断开,然后动断触点再复位闭合,中间也有一段很短的时间内动断触点和动合触点是同时断开的。所以复合按钮的动断触点和动合触点只可能同时断开,而不可能同时闭合。 9-2-1 能否直接用按钮来控制三相笼型异步电动机主电路的通/断?为什么? [答]不能,理由有二: 1. 三相笼型异步电动机主电路有三根电线,需用三只按钮同步控制,显然不合适; 2. 按钮触点的允许通过电流一般不超过5A,而三相异步电动机的额定电流一般都超过此值,起动电流则更大。 9-2-2 在图9-1的电动机起、停控制控制电路中已装有接触器KM,为什么还要装一个隔离开关QS?它们的作用有何不同? 图9-1 [答] 接触器KM是控制电动机起、停的电器,而刀开关QS是隔离开关,它的作用是在检修时隔离电源以保安全,两者不能互相替代。 9-2-3 在图9-1中,如果将隔离开关QS下面的三个熔断器改接到隔离器上面的电源线上是否合适?为什么? [答]通常熔断器安装在刀开关的下方,是为了在更换熔丝时便于与电源隔离以确保安全,如果将刀开关下面的三个熔断器改接到刀开关上面的电源线上,则在更换熔丝时将带电

操作,因此从安全方面考虑是不合适的。 9-2-4 按图9-1所示的三相异步电动机起、停控制电路接好线,通电操作时如果出现以下两种情况,试分析问题可能出在哪部分: (1) 按下起动按钮SBst ,接触器KM已经动作,但电动机不转或转得很慢并发出嗡嗡声; (2)当电动机已经起动后,松开起动按钮SBst ,电动机不能继续运转。 [答] (1) 按下起动按钮SBst,接触器KM已经动作,说明控制电路正常,但电动机不转或转得很慢并发出嗡嗡声.,说明三相电动机未通电或处于单相运行状态,可见问题出在主电路,可能是主电路中未接控制电路一相(图9-1中的L1相)的熔断器熔断,或是主电路中某处线路未接好或接触不良。 (2) 当电动机已经起动后,松开起动按钮SBst,电动机不能继续运转,说明能够点动控制,但不能自锁,可见问题就在于自锁触点没有接好或接触不良。 9-2-5如果将图9-1的控制电路误接成图9-2所示的那样, 通电操作时会发生什么情况? (c) (d) 图9-2 [答](a) 接触器KM不能自锁,变为点动控制。 (b) 按下起动按钮SBst时,接触器KM通电,其动断触点切断自己线圈回路后,又恢复闭合,然后接触器KM又通电,再断电,这样就造成接触器KM动触点的不停跳动,触点容易被电弧烧毁,而电动机则不能起动。 (c) 按下起动按钮SBst时,接触器KM通电,其动合触点闭合,把接触器线圈和起动按钮短接,造成控制电路短路,熔断器的熔丝将熔断。 (d) 按下起动按钮SBst,接触器KM的线圈回路被其动合触点隔断,不能通电,故电动机不能起动。 9-2-6如果图9-1中的控制电路改成如图9-3所示,哪些能实现点动控制,哪些不能?

断路器和隔离开关

一、监造对象 (1) 二、监造依据 (1) 三、设备的主要技术参数 (1) 四、设备监造方式 (9) 五、监造人员 (10) 六、监造工作 (10) 七、设备出厂验收表 (10) 八、附件(照片、部分试验仪器年检记录、部分外购件质量证明文件) 错误!未定义书签。 一、监造对象 生产厂家:西门子(杭州)高压开关有限公司 1.1 110kV断路器型号:3AP1-FG 断路器出厂编号:09/K400 25489 1.2 110kV隔离开关型号:CR10-M25(2台)出厂编号:09/K600 25342ABC、09/K600 25345ABC 110kV隔离开关型号:CR11-MH25(2台)出厂编号:09/K600 25343ABC 、09/K600 25344ABC 二、监造依据 2.1 GB/T19000-IS09000《质量管理和质量保证》系列标准。 2.2 有关的国家和港铁技术标准。 2.3制造厂的企业标准。 2.4 引进技术制造的设备标准, 以引进技术标准为基础 , 按引进国的国家标准或国 际标准 , 或引进技术消化、吸收后经主管部门批准的企业标准。 2.5 本订货合同的技术协议。

三、设备的主要技术参数 3.1 断路器基本技术参数 型式: 额定频率:50Hz 额定电压(即最高电压): 126kV 额定电流:3150A 额定短路开断电流:40kA 首相开断系数:1.5 开断直流分量:45% 额定热稳定电流:40kA 热稳定电流持续时间:3s 额定短路关合电流(峰值):100kA 额定动稳定电流(峰值):100kA 绝缘水平:(见表1.3) 表1.3 断路器额定绝缘水平 (kV) 3.1.1 动作时间 额定工作循环:O―0.3s―CO―3min―CO 分闸时间:≤35ms 合闸时间:<100ms 全开断时间:≤60ms 合分时间:60ms 重合闸无电流间隔时间:0.3s以上可调 不同步时间(见表1.3.1)

《电力系统继电保护实用技术问答(第二版)》第九章

第九章电气二次回路 1.什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路? 答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。 二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。 2.哪些回路属于连接保护装置的二次回路? 答:连接保护装置的二次回路有以下几种回路: (1)从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。 (2)从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。 (3)从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。 (4)继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。 3.举例简述二次回路的重要性。 答:二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时。就会发生误跳闸;若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸。不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费。同时也难以判定电能质量是否合格。因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。 4.什么是二次回路标号?二次回路标号的基本原则是什么? 答:为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。 回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的.都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接。也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。 为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对 308

供配电基础知识整理(赵彩虹)

第一章 1.试述电力系统和供配电系统的组成。 答:电力系统通常是由发电机、变压器、电力线路、用电设备等组成的三相交流系统。 供配电系统由变电所、配电所、配电变压器及变电所以下各级线路、发电厂直配线路组成。 2.电能的质量指标有哪些? 答:1.电压偏差;2.电压波动;3.频率偏差;4.电压正弦波畸变率;5.三相不平衡度。 第二章 1.电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求? 答:分为三级。一级:两个独立电源供电;二级:两回路供电;三级:可由一回路线供电。2.需要系数法是如何确定计算负荷的?P25 第三章 1.高压断路器的作用是什么?其常见类型有哪些? 答:作用:是带有强力灭弧装置的高压开关设备,是供配电系统中重要的开关设备,它能够开断和闭合正常线路与故障线路,主要用于供配电系统发生故障时,与保护装置配合, 自动切断系统的短路电流。 按照灭弧介质分类:少油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器。 2.隔离开关的作用是什么?为什么不能带负荷操作? 答:作用:隔离电源。 因为不设灭弧装置。 第四章 1.电气主接线设计的原则是什么? 答:1.安全性;2.可靠性;3.灵活性;4.经济性;5.可扩展性。 2.企业供配电系统有哪几部分组成? 答:小型企业:设置一个低压配电室; 中型企业:设置配电所; 大型企业:总降压变电所、车间变电所、高压用电设备、低压用电设备、架空线、电缆等。 第七章 1.电力系统中电压中枢点一般选在何处?电压中枢点的调压方式有哪几种?那一种方式容易实现?那一种方式最不容易实现?为什么? 答:一般选在:1.区域性水、火电厂的高压母线; 2枢纽变电所的二次母线;

10KV配电室开关柜的组成及作用讲解

10KV配电室开关柜的组成及作用讲解 1.进线柜 进线柜是10KV配电室开关柜的重要组成部分,用于将10KV高压电源引入配电室。进线柜通常包括高压隔离开关、电流互感器、电压互感器等元件。高压隔离开关用于切断或连接电源,保证电源的输入和输出。电流互感器和电压互感器用于对电流和电压进行测量和监控,保证进入配电室的电源安全可靠。 2.母线柜 母线柜是10KV配电室开关柜的核心部分,用于将进线柜引入的电源分配到各个出线柜。母线柜通常包括主母线和分支母线。主母线用于将电源信号分配到各个分支母线上,分支母线则将电源信号进一步分配到各个出线柜上。母线柜能够根据需要实现分段并联、或者汇流排供电,确保每个出线柜能够获得稳定可靠的电源供应。 3.出线柜 出线柜用于将母线柜分配的电源供应给各个电器设备。出线柜通常包括断路器、熔断器、负荷开关等元件。断路器用于进行电源的开关控制,保证电源的开闭操作。熔断器用于保护电源和设备免受短路和过载等电力故障的影响。负荷开关用于将电源供应连接到各个负荷设备上,实现对负荷设备的开关控制。 4.电缆接地柜 电缆接地柜用于将配电设备的杂散电流引入地下,保证设备的安全运行。电缆接地柜通常包括接地开关、接地电流互感器等元件。接地开关用

于接地电源信号,将杂散电流引导到地下,有效降低电压和漏电流水平。接地电流互感器用于对接地电流进行测量和监控,确保接地系统的运行安全可靠。 综上所述,10KV配电室开关柜由进线柜、母线柜、出线柜和电缆接地柜等组成。进线柜将10KV高压电源引入配电室,母线柜将电源分配到各个出线柜,出线柜将电源供应给负荷设备,电缆接地柜用于引导杂散电流。通过这些组成部分的协同作用,10KV配电室开关柜能够实现对电源的有效控制和分配,确保电力系统的安全稳定运行。

《电力开关技术》课程教学大纲

《电力开关技术》教学大纲 总学时32 学分:2分 1 课程性质、目的及任务 本课程主要讲授高压电力开关的职能、分类及技术参数、电流的热效应和力效应、电弧及电触头基本知识、各种开关的开断与关合过程、开关电器灭弧原理、开关电器实验技术等内容。 通过本课程的学习,使学生基本了解高压大电流电路的接通与开断过程的技术问题,对各类开关设备的运行性能有较深的认识,对各类开断与接通设备的设计制造有初步的了解,是一门从事电力系统和相关技术物理部门(如脉冲功率技术、高科技武器)的工程技术人员的一门必修课。 2 与其他课程的联系与分工 该课程的学习需要在《电路原理》、《电子技术》《电力系统》、《电机学》《高电压技术》等课程的基础上学习,通过以上课程的学习,先让学生对高压电器有一个简单的认识,掌握电力系统的基本概念和基本计算,为本课程的学习打好基础。 3 课程主要内容 (1)绪论 讲授高压电力开关的职能、分类及技术参数及其发展趋势。高压电器选择的条件和原则,高压断路器、隔离开关、重合器和分段器的选择,互感器的选择、 熔断器的选择、母线和电缆的选择、支柱绝缘子和穿墙套管的选择。本章重点: 高压电器的职能和各种高压电器的技术参数。 (2)电流的热效应和力效应 电器的发热、散热规律,导体的升温和冷却过程。短路发热计算,长期发热计算;交直流载流系统的电动力计算。 (3)电接触与触头 电弧和电触头的基本知识,接触电阻形成的机理及其影响因素。电接触在长期工作中的问题。触头结构与触头材料 (4)电弧及其与电路的相互作用

电弧的产生和描述;电弧的本质;电弧的形成和熄灭;直流电弧、交流电弧伏安曲线。开关电器中交流灭弧的方法,电气触头的基本知识。 (5)不同负荷性质的关合和开断 单相故障关合和开断,三相故障关合和开断;实际电网的瞬态恢复电压表示方法;近区故障的开断;容性负荷的关合和开断,感性负荷的关合和开断;失步故障的开断;断路器断口并联电容的作用。 (6)传统断路器 油吹断路器的结构、灭弧原理;临界开断现象 磁吹断路器的结构、灭弧原理; 压缩空气断路器的结构、灭弧原理; 低压自动空气断路器的结构、灭弧原理; (7)SF6断路器与GIS SF6气体的基本物理、化学性质。SF6气体的电弧特性。SF6断路器的结构、灭弧原理。GIS的结构特点。 (8)真空断路器 真空的性质。真空电弧特性。真空断路器的结构、灭弧原理。真空触头结构与材料、真空中的开断。 (9)其它大功率开关装置 隔离开关的结构、职能。接地开关的结构、职能。熔断器的结构、职能。负荷开关的结构、职能。触发真空开关的结构、职能。高压直流开断技术 (10)成套电器与电器的智能化 成套电器概述,成套电器典型品种、结构介绍;开关电器的智能化。 (11)FACTS技术及电力电子电器 FACTS概述;FACTS控制器的种类、典型FACTS电器。 (12)开关电器的结构 操动机构的要求,主要机构元件;机构的运动与出力特性。典型机构动作原理; (13)试验技术

第九章 电气联锁回路

第九章电气联锁回路 标签:闭锁回路联锁回路分类:110kV变电站二次回路图解2007-08-23 07:12 (本章已经完成,所有图片、CAD图纸均已上传至zlchzh@https://www.wendangku.net/doc/e319013716.html,) 对于联锁回路,我认为可以大体上分为两种:本间隔的闭锁、间隔间的联锁。 对本间隔的联锁而言,最好的例子就是10kV开关柜,10kV开关柜自身具有完善的机械闭锁功能和电气闭锁功能,现在的观点认为,对于10kV开关柜不需要再额外配置微机五防锁。 对不同间隔间的联锁,常见的例子如:主变10kV进线断路器与10kV分段断路器的联锁,GIS 各间隔之间的联锁。 1、联锁的概念 联锁的基本原则:当A处于某种状态时,B能或者不能怎么样。一般来讲,是A处于“某种状态”时,使B不能“怎么样”,这样才称为闭锁。当然,换言之,上面这句话也可以说成:当A处于另一种种状态(“某种状态”的对立面)时,B才能“怎么样”。例如:10kV分段断路器处于合位时,不能对主变10kV进线断路器进行合闸操作;也可以说成,10kV分段断路器处于分位时,才能对主变10kV进线断路器进行合闸操作。 在联锁回路中,可以用A的常开接点,也可以用常闭接点,关键是它的用途。 2、10kV分段断路器与主变10kV进线断路器的联锁 这是最常见的连锁回路。在实际情况中,110kV内桥变电站的运行方式主要有图9-1所示的两种(红色代表合位,绿色代表分位),图中数字为断路器的代号。 图 9-1-1 (点击看大图) 联锁原则:101与102都在合位时,不允许合100(可以理解成,只有101或102在合位时,可以合100);101与100在合位时,不允许合102;102与100在合位时,不允许合101(可以理解成,100在合位时,不能合101或102,即只有100在分位时,可以合101或102)。 依据以上原则,得出如下设计:在101及102的合闸回路中,串连一个100的常闭接点,使得100在分位时,101或102才能合闸;在100的合闸回路中,串连“101的常开接点及102的常闭接点组成的一个先串连再并联的回路”。但是这样会有一个问题,在图9-1-1中右侧所

断路器型号大全讲解

低压断路器从它的结构、用途和所具备的功能分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,目前我国万能式断路器主要生产有DWI5、DWI6、DWI7ME 、DW45等系列,塑壳断路器主要生产有DZ20、CMI、TM30等系列;断路器都是由本体和附件组成; 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号环宇 M18---产品型号 63-----壳架等级 C------使用类别:照明电路或者一般电路 32-----额定电流 1-------1P1极 断路器 DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号; “-400”-额定电流A;“/3”-3极; 1由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;大概有99%的设计者做到了这一条; 2断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流;大概有30%的设计者注意到了这一条; 3按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;大概有10%的设计者注意到了这一条;

4按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;大概有5%的设计者注意到了这一条; 5按照线路上的短路冲击电流即短路全电流最大瞬时值来校验断路器的额定短路接通能力最大电流预期峰值,即后者应大于前者; 高压断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成;其代表意义为: ABC-DE/F-G A—产品名称,用下列字母表示: S—少油断路器 D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器; B—使用环境: N—户内; W—户外; C—设计系列顺序号: 以数字1、2、3……表示; D—额定电压,KV; E—其它补充工作特性标志: G—改进型 F—分相操作 D带有电碰操动机构 F—额定电流,A;

电力系统设备讲解

一、变压器在电力系统中的主要作用 变压器在电力系统中的主要作用是变换电压,以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的;而降压变压器则能把高电压变为用户所需的各级使用电压,满足用户需要。 二、变压器的分类 1.按相数:单相、三相 2.按绕组:双绕组、三绕组、自耦(多应用于500kV变压器) 3.按冷却方式:干式、油浸(油浸自然风冷(ONAN)、油浸风冷(ONAF)、 强油循环风冷(OFAF)) 4.按调压方式:有载调压、无载调压 5.按中性点绝缘水平:全绝缘(一般变压器首端与尾端绝缘水平相 同)、分级绝缘(变压器靠近中性点部分绕组的主绝缘水平比首端绕组的绝缘水平低) 6.按铁芯型式:壳式、芯式 7.按导线材料:铜线、铝线 8.按用途和功能:电力变压器(升压、降压、联络);特种变压器(整 流、电炉、矿用、试验) 三、变压器的工作原理 变压器其工作原理是运用电磁感应定律进行电压变换并传输电能。由下图可见,一次绕组和二次绕组通过磁通联系在一起,因此一次侧和二次侧便形成了内在的关系。

四、主变的主要组成部分及其作用 1.铁芯:变压器的磁路部分。 铁芯是用导磁性能很好的硅钢片叠放组成的闭合磁路,变压器的原线 圈和副线圈都绕在铁芯上。 2.绕组:变压器的电路部分。 变压器有原线圈和副线圈,它们是用铜线或铝线绕成圆筒形的多层线 圈,绕在铁芯柱上,导线外边采用纸绝缘或纱包绝缘等。 3.套管:支持引出线之间及与变压器箱体绝缘。 110kV及以上套管采用全密封油浸纸绝缘电容式套管,套管自身密封 不与变压器本体相同,并充有变压器油,下部装设CT以供测量和保 护用。 4.油枕:油枕保证油箱内充满油,使变压器缩少与空气的接触面,减少油 的劣化速度;变压器油温随着负载和环境温度的变化而变化,当油的 体积随着温度膨胀或缩少时,油枕起储油及补油作用;在油枕的侧面 装有监视油位的油位计(玻璃式、连杆式、铁磁式)。油枕内放置气

电工技能培训课程教学大纲

《电工上岗证》课程培训方案 一、课程的性质和任务 本大纲制订的主要依据是参照《关于特种作业人员安全技术培训考核的意见》、《安全培训管理办法》等规范性文件的基本要求,并参照国家劳动和社会保障部关于职业技能培训理论课程的有关要求,结合自治区安全生产宣传教育中心关于特种作业人员考证培训的有关要求而制订。 它的任务是通过本课程的学习使学员获得电工技术必要的基本理论、基本知识和基本技能,并使他们受到必要的基本技能的训练。通过该课程的学习,拓宽学员的知识面,提高学员的综合素质,增强就业能力,以适应社会经济不断发展的要求,为学员将来的就业和学习奠定了一个重要基础。 学员通过培训后,可以参加国家职业技能鉴定所的考核,合格者可获得特种作业人员(安装、维修电工)操作证书。 二、适用范围 本教学大纲适用于在校学生取得电工上岗证培训,及企业在职(中专以上学历)人员的培训工作。 三、教学计划 《电工作业(初训)》培训学时安排表

四、课程的基本内容及基本要求 见培训教案。 五、教材: 《电工作业(初训)》国家安全生产监督管理总局职业安全技术培训中心

第1章电工安全生产常识 一、教学要求及目的: 1、熟悉电气安全工作的各种基本要求。 2、熟悉掌握保证安全的组织措施和技术措施。 二、教学内容: 1、电气安全工作基本要求 2、保证安全的组织措施 3、保证安全的技术措施 三、教学方法:讲授法 四、教学建议: 1、通过实例分析,强调保证安全组织措施和技术措施是实现安全操作,降低人身和设备事故的重要性。 五、实际操作 熟练正确掌握保证安全的技术措施的实施和保证安全组织措施的落实。六、时间分配:2/4学时

配电装置概述和配电装置的安全净距

第14单元 第九章配电装置 第一节概述 配电装置是用来接受、分配和控制电能的装置。包括开关设备、保护装置和辅助设备。 一、对配电装置的基本要求 配电装置是发电厂和变电站中的重要组成部分,它是按主接线的要求,由母线、开关设备、保护电器、测量电器和必要的辅助设备组成的电工建筑物。对配电装置的基本要求是:符合国家技术经济政策,满足有关规程要求;保证运行可靠;设备选择合理,布置整齐、清晰,保证有足够的安全距离;节约用地。运行安全和操作巡视、检修方便。便于安装和扩建;节约用材,降低造价。 二、配电装置的类型及其特点 配电装置按电压等级的不同,可分为高压配电装置和低压配电装置;按安装地点的不同,可分为屋内配电装置、屋外配电装置;按其结构形式,又可分为装配式配电装置和成套配电装置。 (一)屋内配电装置 屋内配电装置的特点是:由于允许安全净距小和可以分层布置,因此,占地面积小;维修、操作、巡视在室内进行,比较方便,且不受气候影响;外界污秽不会影响电气设备,减轻了维护工作量;房屋建筑投资较大。 (二)屋外配电装置 屋外配电装置的特点是:土建工程量较少,建设周期短;扩建比较方便;相邻设备之间的距离较大,便于带电作业;占地面积大;受外界污秽影响较大,设备运行条件较差;外界气象变化使对设备维护和操作不便。 (三)装配式配电装置 在现场将电气组装而成的称为装配式配电装置。 装配式配电装置的特点是:建造安装灵活;投资较少;金属消耗量少;安装工作量大,施工工期较长。 (四)成套配电装置 在制造厂预先将开关电器、互感器等组成各种电路成套供应的称为成套配电装置。 成套配电装置的特点是:电气设备布置在封闭或半封闭的金属外壳中,相间和对地距离可以缩小,结构紧凑,占地面积小;所有电器元件已在工厂组装成一个整体(开关柜),大大减少了现场安装工作量,有利于缩短建设工期,也便于扩建和搬迁;运行可靠性高,维护方便;耗用钢材较多,造价较高。 三、配电装置型式的选择 配电装置型式的选择,应考虑所在地区的地理情况及环境条件,因地制宜,节约用地,并结合运行及检修要求,通过经济技术比较确定。一般情况下,在大、中型发电厂和变电站中, 110kV及以上电压等级一般多采用屋外配电装置。35kV及以下电压等级的配电装置多采用层内配电装置。 第二节配电装置的安全净距

造价员培训-+电气基础知识

第二章电气设备安装工程 第一部分基础知识 § 2.1 电气设备安装工程基础知识 2.1.2 电气设备安装基础知识 (教材P37) 1、电气工程包括电力、通迅、控制三大系统 2、电气系统一般由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。(教材 P37) ▲简单解释图2.1—1发电送变电过程(教材P37) 由发电厂中的发电机发出3。15~15.7KV电压通过升压变压器升到35~500KV 电压,经过高压输电线送到区域变电所,区域变电所通过降压变压器将电压降到 6~10KV电压,经过高压配电线送到用户中的高压配电房,再通过降压变压器将 电压降到380/220V供用户用电。 3、在电气安装工程中,目前我国常用的电压有500KV、330KV、220KV、110KV、35KV、 10KV、6KV、380V、220V。根据供电线路采用电压的不同,可分为高压线路和低 压线路两种。 ▲习惯上把1KV及以上的电压称为高压,1KV以下的电压称为低压。(教材P37)▲我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。 4、在低压配电系统中应用最广泛的供电方式为三相四线制.(教材P38) 即: 在配电变压器低压侧三相绕组的首端A、B、C引出三条导线(叫相线),分别用黄、绿、红三色标示。未端X、Y、Z联接成一个公共点(叫中点或零点), 从中点O引出一条导线(叫中线),用黑色或白色标示。这种具有中线的三相供 电方式称为三相四线制.它既可供三相电源(380V),也可供单相电源(220V), 且可供给两种电压——--相电压和线电压。 相电压—-—--每根相线与中线之间的电压称为相电压 线电压--—-—相线之间的电压称为线电压 如下图所示:

电气专业人员培训大纲

阳城电厂电气专业人员专业知识 培训计划 培训对象:阳城电厂从事电气专业及相关人员 培训形式:自学 培训目的:按照专业技能要求,加强专业人员的业务知识学习,以提高电厂电气专业人员的业务技术素质。 培训内容:《电机运行技术》、《电气设备及运行维护》、《电力系统继电保护》 另附:培训教学大纲 《电机运行技术》 第一章:变压器的工作原理和基本结构 【掌握】第一节变压器的基本工作原理和类型 【知识点】①变压器的基本工作原理和类型 【掌握】第二节变压器的基本结构 【知识点】①变压器各组成部分的功能和特点 【掌握】第三节变压器的铭牌 【知识点】①额定值的物理意义,额定容量与一、二次额定电压和额定电流之间的关系 思考题:1—6 第二章:单相变压器的运行原理 【掌握】第一节电流互感器及电压互感器 【知识点】①变压器一次侧电动势方程 ②一次和二次绕组感应电动势的公式 ③变比的意义 ④空载电流 ⑤空载损耗 ⑥向量图 【了解】第二节:单相变压器的负载运行 【知识点】①磁动势平衡方程式 ②电动势平衡方程式 【了解】第三节变压器参数的测定 【知识点】①空载试验 ②短路试验 【掌握】第四节变压器的运行特性

【知识点】①电压变化率 ②效率 思考题:12、3、4、5、6、7、13、14 第三章:三相变压器 【掌握】第一节三相变压器的磁路系统和电路系统 【知识点】①三相变压器的磁路系统 ②三相变压器的电路系统及联结组标号【了解】第二节绕组联结方式和磁路系统对电动势波形的影响【了解】第三节其他变压器 思考题:1——5 第四章变压器的并联运行 【掌握】第一节变压器的并联运行 【知识点】①并联运行的主要优点 ②并联运行的条件 ③并联条件不满足时的并联运行问题 【掌握】第二节变压器正常运行的监视 【知识点】①变压器监视的目的 ②变压器监视的类型 【掌握】第三节变压器的过负荷运行 【知识点】①变压器的发热与冷却 ②变压器的过负荷运行 【了解】第四节变压器的暂态过程 【知识点】①变压器空载合闸 ②变压器突然短路 【大体了解】第五节三相变压器的不对称运行 【掌握】第六节变压器的常见故障类型 【知识点】①各种故障原因、现象及处理方法 思考题:1——17 第五章同步发电机的工作原理和基本结构 【掌握】第一节三相同步发电机的工作原理和类型 【知识点】①三相同步发电机的基本工作原理 ②同步发电机的铭牌 ③同步发电机的类型 【掌握】第二节三相同步发电机的基本结构 【知识点】①同步发电机各组成部分的作用和特点【掌握】第三节同步发电机的辅助系统

QBZ80开关原理图详解

《防爆开关原理与维修教程》之一,教程全部内容:欢迎加本人QQ:2363945025(验证时请注名:防爆开关) 图一QBZ-80、120、225内部结构图 图二QBZ-80、120、225原理图上面两张图是QBZ-80、120、225开关的内部结构和电气原理图。也就是实物与原理图的对照。其中的核心部件,就是真空接触器。它起到接通与断开主回路的作用。开关内部的大部分元件,都是为了控制真空接触器触点的接通与断开而工作的。现在,我们由简至繁的来分析这个电路。 图三图四 大家看一下上面两个电路。左边的是一个真空接触器控制一个电动机,右边是一个开关控制一盏灯。原理都是一样:右边的电路中,开关闭合,灯亮。断开,灯灭。左边的电路中,接触器KM的触点闭合,电动机得电旋转。接触器断开,电动机断电停止旋转。我们都知道,右边电灯电路中的开关,是通过手动来控制。那么左边的真空接触器是如何工作的哪?再看下图:

图五真空接触器结构图图六图四的那个白方框,他代表的是真空接触器的线圈。线圈实质上就是一个电磁铁,给电磁铁通上电,电磁铁产生磁力,使真空接触器上的衔铁动作,从而带动真空管内的触点动作(如图五)。现在,问题又指向了如何给电磁铁线圈通电。 图八 图七QBZ-80开关按钮结构图 图六是一个最简答的让真空接触器吸合的原理图,只要按下按钮SB1,真空接触器就会吸合。但是QBZ-80开关里用的按钮不像家里控制灯的开关一样。QBZ-80开关里的按钮你按下去的时候,按钮上的接通,只要你一松手,按钮就又断开了(如图七)。那如何才能让接触器长时间吸合哪? 原理图八很好的解决了这个问题。对比发现,图八比图七多了一对触点KM。这对触点就是图五中的辅助触点,当按下按钮SB1时,线圈得电,衔铁在带动真空管内触点闭合的同时,也带动了辅助触点中的常开点KM闭合。这时,即使你松开了按钮,由于辅助触点闭合了,为吸合线圈提供了通路,线圈也会维持吸合。这时,电流流过的途径如图九中箭头所示。 图九图十接触器控制原理图 图八中的原理图很好的解决了按钮松开后,吸合线圈断电的问题。但是你想过没有,现在线圈吸合之后,能够维持住了,我们应该怎样把它停下来哪?下一贴我们再讲:http://wwwmyelenet/thread-11190-1-1html 上一贴我们讲了如何让真空接触器吸合,并维持(看看上一贴)。维持住之后,如何才能让它停下来哪? 再对比一下,发现图十比图八又多了一个元件,按钮SB2。他的实物如图十一。正常情况下,按钮SB2是接通的,KM接触器的线圈可以正常工作。当按下SB2时,SB2断开,从而断开了KM线圈的回路。线圈断电,接触器的真空管触点和常开辅助触点全部断开。电路回到初始状态。

80开关-可逆-三联按钮-远近控--原理详解

80开关原理详解 图一QBZ-80、120、225内部结构图二 QBZ-80、120、225原理图 上面两张图是QBZ-80、120、225开关的内部结构和电气原理图。也就是实物与原理图的对照。其中的核心部件,就是真空接触器。它起到接通与断开主回路的作用。开关内部的大部分元件,都是为了控制真空接触器触点的接通断开而工作的。 大家看一下上面两个电路。左边的是一个真空接触器控制一个电动机,右边是一个开关控制一盏灯。原理都是一样:右边的电路中,开关闭合,灯亮。断开,灯灭。左边的电路中,接触器KM的触点闭合,电动机得电旋转。接触器断 再看下图:图四

图五真空接触器结构图图六 图四的那个白方框,他代表的是真空接触器的线圈。线圈实质上就是一个电磁铁,给电磁铁通上电,电磁铁产生磁力,使真空接触器上的衔铁动作,从而带动真空管内的触点动作(如图五)。 图八 图七QBZ-80开关按钮结构图 图六是一个最简答的让真空接触器吸合的原理图,只要按下按钮SB1,真空接触器就会吸合。但是QBZ-80开关里用的按钮不像家里控制灯的开关一样。QBZ-80开关里的按钮你按下去的时候,按钮上的接通,只要你一松手,按钮就又断开了(如图七)。图八比图七多了一对触点KM。这对触点就是图五中的辅助触点,当按下按钮SB1时,线圈得电,衔铁在带动真空管内触点闭合的同时,也带动了辅助触点中的常开点KM闭合。这时,即使你松开了按钮,由于辅助触点闭合了,为吸合线圈提供了通路,线圈也会维持吸合。这时,电流流过的途径如图九中箭头所示。 图九图十接触器控制原理图 图八中的原理图很好的解决了按钮松开后,吸合线圈断电的问题。 再对比一下,发现图十比图八又多了一个元件,按钮SB2。他的实物如图十一。正常情况下,按钮SB2是接通的,KM 接触器的线圈可以正常工作。当按下SB2时,SB2断开,从而断开了KM线圈的回路。线圈断电,接触器的真空管触点和常开辅助触点全部断开。电路回到初始状态。

80开关_带图示..

好了,今天就说这些吧,下次将开始讲80开关的原理…… 这一节我们介绍QBZ-80、120、225三种(即QBZ-80、QBZ-120、QBZ-225)防爆磁力启动器原理与维修。因为这三种开关虽然型号不同,但是他们的大致结构及工作原理是相同的,只是他们可以控制的设备容量不同。QBZ-80最大可以控制额定电流80A的设备、QBZ-120最大可以控制额定电流120A的设备。就像大人与小孩,虽然他们的力气不一样,大人可以搬起更重的东西,小孩只能搬比较轻的东西。但是内部器官以及外部特征都是一样的。 首先,说一下型号的含义: QBZ-80/1140(660) 、QBZ-120/660(380) 这是常见的磁力启动器的型号全称,那么这些型号是什么意思哪?我们通过这些型号可以获得哪些信息哪? Q:启动器 B:隔爆型 Z:真空(是指使用的是真空接触器,而不是整个开关内部是真空的哟!稍后将详细讲解真空接触器)80:额定电流80A (最大可以控制额定电流是80A的设备、120、225等数字是相同的含义) 1140(660):额定电压1140V或660V)(可以控制额定电压是1140V或660V的设备,需要通过调整接线,稍后详解) 开关的外部结构及功能

上面这张图片,就是常见的80开关,不同厂家生产的开关,可能在外形及内部结构上,稍稍有一点点差别。但是万变不离其宗,你学完了这个教程,它再变,你也知道怎么回事。 按照图上指示的各部件的名称,我们一一讲解。 1、接线腔:打开这个盖子,你就会看到里面有6个大接线柱和几个小接线柱,六个大接线柱有三个是进电源的,另外三个是接负载的。几个小接线柱是接远程控制线的。 2、电源进线喇叭口:电源电缆线通过这个喇叭口,进入接线腔内,接在电源接线柱上。在电源喇嘛口的对面还有一个喇叭口(就是上图中没有标注的那个大喇叭口),他是方便两台开关,进行电源并联时使用的。如果还有一台开关需要电源,就可以从这台开关的电源接线柱上引出去。 3、负载线喇叭口:通过这个喇叭口,将开关腔内的负载接线柱与电机接线柱 4、远程控制线喇叭口:接远程控制按钮或两台开关联机时通过此喇叭口与开关内的小接线柱连接