文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压隔离开关的分类及使用方法

高压隔离开关的分类及使用方法

高压隔离开关的分类

高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。

户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。

10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。

户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。

高压隔离开关的使用方法

①当隔离开关与断路器、接地开关配合使用时,或隔离开关本身具有接地功能时,应有机械联锁或电气联锁来保证正确的操作程序;

②合闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置上,才能合上隔离开关,合闸动作快结束时,用力不宜太大,避免发生冲击;

若单极隔离开关,合闸时应先合两边相,后合中间相;分闸时应先拉中间相,后拉两边相,操作时必须使用绝缘棒来操作;

③分闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置,应缓慢操作,待主刀开关离开静触点时迅速拉开。操作完毕后,应保证隔离开关处于断开位置,并保持操作机构锁牢;

④用隔离开关来切断变压器空载电流、架空线路和电缆的充电电流、环路电流和小负荷电流时,应迅速进行分闸操作,以达到快速有效的灭弧;

⑤送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,顺序相反。

艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

如需进一步了解相关仪器仪表产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/3b19207362.html,/

高压隔离开关的分类及使用方法

高压隔离开关的分类 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。 高压隔离开关的使用方法 ①当隔离开关与断路器、接地开关配合使用时,或隔离开关本身具有接地功能时,应有机械联锁或电气联锁来保证正确的操作程序; ②合闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置上,才能合上隔离开关,合闸动作快结束时,用力不宜太大,避免发生冲击; 若单极隔离开关,合闸时应先合两边相,后合中间相;分闸时应先拉中间相,后拉两边相,操作时必须使用绝缘棒来操作; ③分闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置,应缓慢操作,待主刀开关离开静触点时迅速拉开。操作完毕后,应保证隔离开关处于断开位置,并保持操作机构锁牢; ④用隔离开关来切断变压器空载电流、架空线路和电缆的充电电流、环路电流和小负荷电流时,应迅速进行分闸操作,以达到快速有效的灭弧; ⑤送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,顺序相反。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关仪器仪表产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/3b19207362.html,/

隔离开关符号,操作,使用及维护 ( 图文) 民熔

隔离开关 隔离开关符号 隔离开关,也称为闸刀开关。一般指高压隔离开关,即额定电压1kV 及以上的隔离开关,通常称为隔离开关。它是高压开关柜中使用最多的一种电器。其工作原理和结构相对简单。但由于其使用量大、可靠性要求高,对变电站、电厂的设计、建设和安全运行有很大影响。 隔离开关操作、使用及维护

(1)隔离开关操作的一般规定: (1)机务段隔离开关操作人员、监护人在河西运输段接受培训,考核合格。只有在河西运输科颁发安全证书后,他们才能从事这项工作。 (2)从事隔离开关操作的人员每年按要求进行考核,安全等级不低于3级。 (3)分、合隔离开关时,必须有两人在场,实行一人操作、一人监护制度。 (4)对有权在机务段操作的隔离开关,在向供电调度申请投切指令前,由车辆段负责人与段负责人办理转换手续。 (2)手动隔离开关操作程序: (1)操作隔离开关前,操作人员必须穿绝缘靴、手套,用绝缘棒站在绝缘板上操作。使用前检查绝缘靴和手套是否有裂缝和漏气。 (2)操作前,必须确认隔离开关和旋转装置的状态正常。接地线完好,接触网正常后,方可按规定操作。 (3)作业时,作业人员身体各部位不得与道具及周围物体或人员接触。操作准确、迅速,开关一次到位,操作过程中不得停车、撞击。 (4)停电前,应检查分段绝缘器内所有电力机车受电弓是否降下。否则,应通知司机在作业前降下车辆。 (5)操作结束后,应确认隔离开关已正确转到规定位置,方可锁闭,并将钥匙交给车站值班员保管。

(6)操作中使用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒和绝缘板应存放在凉爽、干燥、无尘的容器中。河西运输科负责每6个月进行一次性能试验。每次使用前应进行短暂的漏气测试,以保持良好的绝缘性能。 (7)雷雨天气禁止操作隔离开关。严禁带负荷操作隔离开关。 (3)带接地开关的隔离开关应严格按照下列要求操作: (1)开关断开时,应先断开总开关,再合上接地开关。 (2)合闸时,先断开接地开关,再合上总开关。接地开关闭合时严禁合总开关。 隔离开关工作原理 1室内隔离开关 室内隔离开关有两种:单极式和三级式。一般为隔离开关式结构,常用线接触接触接触。由导电部分、支撑绝缘子和操作绝缘子(或棒形绝缘子)组成及底座等组成。 2、隔离开关的操作原则

隔离开关的作用、分类与维护 图文 民熔

隔离开关 隔离开关在结构上没有特殊的灭弧装置,不允许用它带负载进行拉闸或合闸操作。 隔离开关拉闸时,必须在断路器切断电路之后才能再拉隔离开关;合闸时,必须先合入隔离开关后,再用断路器接通电路。 隔离开关的主要作用是: 1、隔离电源在电气设备停电检修时,用隔离开关将需停电检修的设备与电源隔离,形成明显可见的断开点,以保证工作人员和设备安全。 2、倒闸操作电气设备运行状态可分为运行、备用和检修三种工作状态。将电气设备由一种工作状态改变为另一种工作状态的操作称为倒闸操作。 例如在双母线接线的电路中,利用与母线连接的隔离开关(称母线隔离开关),在不中断用户供电条件下可将供电线路从一组母线供电切换到另一组母线上供电。 3、拉、合无电流或小电流电路高压隔离开关虽然没有特殊的灭弧装备,但在拉闸过程中可以切断小电流,因动、静触头迅速拉开时,根据迅速拉长电弧的灭弧原理,可以使触头间电弧熄灭。因此,高压隔离开关允许拉、合以下电路: 1、拉、合电压互感器与避雷器回路; 2、拉、合母线和直接与母线相连设备的电容电流;

3、拉、合励磁电流小于2A的空载变压器:一般电压为35kV,容量为1000kVA及以下变压器;电压为110kV容量为3200kVA及以下变压器。 4、拉、合电容电流不超过5A的空载线路:一般电压为10kV,长度为5km及以下的架空线路;电压为35kV、长度为10km及以下的架空线路。 隔离开关种类多,一般可按下列几种方法分类:按安装地点分,可分为户内式和户外式; 按刀闸运动方式分,可分为水平旋转式、垂直旋转式和插入式; 按每相支柱绝缘子数目分,可分为单柱式、双柱式和三柱式;按操作特点分,可分为单极式和三极式;按有无接地刀闸分,可分为带接地刀闸和无接地刀闸。 维护 1.清扫瓷件表面的尘土,检查瓷件表面是否掉釉、破损,有无裂纹和闪络痕迹,绝缘子的铁、瓷结合部位是否牢固。若破损严重,应进行更换; 2.用汽油擦净刀片、触点或触指上的油污,检查接触表面是否清洁,有无机械损伤、氧化和过热痕迹及扭曲、变形等现象;

常用高压隔离开关 民熔

隔离开关 高压隔离开关的设计:常用gn19-10和gn19-10c,对应的老产品是gn6-10和gn8-10。例如,主要包括以下几个部分: 1导电部分由一个弯曲成直角的铜板组成,以产生静电接触。孔的一端可通过螺钉与杆连接;另一端较短(件1、2),关闭时与动叶片(动触头)接触。 铜片(一个运动部件)也叫活动平板。它们可以绕着轴旋转一定的角度,当它闭合时,杆就闭合了。 保持联系静止。存在在两块铜板之间夹紧弹簧(件4),以调节动、静触头之间的接触压力。当两块铜板以同一方向流过电流时,它们会产生相互吸引的电动势,从而增加接触压力,提高各部分的可靠性安娜。钢输送带两端装有镀锌板(件6),保证了相互牵引;在短脉冲电流中磁化后的磁性块,并加强接触压力,以提高隔离开关的动态和热稳定性。 2绝缘部分的动、静触头适当地附在两套支承瓷瓶(件12)上,对于带C的型号,陶瓷绝缘体(第7部分)用于隔离与金属和变速器接地部分的运动接触。 齿轮箱的零件包括轴、曲轴、棒形绝缘体等。 四个。基本部件由钢架、瓷瓶支架或瓷瓶郁金香支架和传动轴组成基本。基本她必须被禁足。 总之,该隔离开关结构简单,无灭火装置。当它处于关闭位置时,

有一个明显的崩溃点,它的开关状态非常直观。 高压隔离开关模型和技术隔离开关模型,如gn19-10c/400,由六部分组成ci.起始从左到右:第一个数字代表设备名称,G表示拆分在第二,它代表了一个使用设备的环境,户外,n表示室内空间第三条腿。number是型号序列号,包括6、8、19等等。第四横条数表示工作电压等级,以千伏为单位,用工作电压等级表示数字。π第八位表示其他特征,改进型G,t单数设计,接地闸刀开关,K-快分体式,C瓷线出来。 第六位是锂的额定电流。(一) Nn19-10c/400表示:隔离开关,内型,本工程序列号为19,工作电压为10kV,瓷输出线,额定电流为400A。Gw9-10/600表示:隔离开关,外部型,型号序列号为9,工作电压为10kV,额定电流为600A。该类型的开关为通常安装在电源和用电者之间的一根电杆上,这被称为第一个开路开关。它由三个单极开关组成,在单线系统图中有两种图形断开符号,旧的和新的。 高压隔离开关技术性能 开关没有灭弧装置,不能带负荷运行。 对于10kV隔离开关,在正常情况下,其允许作用范围如下: 1)一个开闭式变压器和一个电压消音器。 2)打开和关闭公共汽车时充电。 3)通电电流不超过2a的开放式和闭合式变压器,以及无冷凝电流负载不大于5A的线路。

高低压隔离开关型号、作用、符号

高低压隔离开关型号、作用、符号 隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用 的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变 电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力, 只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 高低压隔离开基本介绍 隔离开关(disconnector)即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的 断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例 如短路)下的电流的开关设备。(IEV441-14-05) 我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原 理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷 电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设 备与电源隔离,它没有断流能力,只能再用其它设备将线路断开后再操作。一般带有 防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下 断开开关。 高低压隔离开关的主要作用 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点 隔开,以保证检修人员和设备的安全。 隔离开关 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关 均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。 户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在 露台使用的高压隔离开关。按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关(single-column disconnector)、双柱式隔离开关(double-column disconnector)、三柱式隔离 开关(three-column disconnector)。其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直

隔离开关的基本介绍

一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。

4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关(single-column disconnector)、双柱式隔离开关(double-column disconnector)、三柱式隔离开关(three-column disconnector)。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路 编辑本段特点 1、在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。 2、隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。 3、一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关; 隔离开关 断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。 4、选用时和其它的电气设备没有什么两样,都得是额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都得符合使用场合的需要。 隔离开关的作用是断开无负荷的电流的,电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下 才可以操作隔离开关, 编辑本段应用

高压隔离开关

高压隔离开关 编辑 高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器需与高压断路器配套使用其主要功能是保证高压电器及装置在检修工作时的安全起隔离电压的作用不能用与切断投入负荷电流和开断短路电流仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作即是说它不具有灭弧功能按安装地点不同分为屋内式和屋外式按绝缘支柱数目分为 单柱式双柱式和三柱式各电压等级都有可选设备 简介 隔离开关适用于三相交流50Hz额定电压12KV的户内装置供高压设备的有电压而列负荷载的情况下接通切断或转换线路之用[1] 2结构解说 常用的高压隔离开关有G N 19 - 10 G N 19 - 10 C 相对应类似的老产品有G N 6 - 10 G N 8 - 10 现以G N 19 - 10 为例主要包括下述部分 导电部分 由一条弯成直角的铜板构成静触头其有孔的一端可通过螺钉与母线相连接另一端较短零件12合闸时它与动刀片动触头相接触

两条铜板组成接触条零件3又称为动触头可绕轴转动一定角度合闸时它夹持住静触头两条铜板之间有夹紧弹簧零件4用以调节动静触头间接触压力同时两条铜板在流过相同方向的电流时它们之间产生相互吸引的电动势这就增大了接触压力提高了运行可靠性在接触条两端安装有镀锌钢片零件6叫磁锁它保证在流过短路故障电流时磁锁磁化后产生的相互吸引的力量加强触头的接触压力从而提高了隔离开关的动热稳定性 绝缘部分 动静触头分别固定在两套支持瓷瓶零件12上对型号中带C的动触头固定在套管瓷瓶上为了使动触头与金属的接地的传动部分绝缘采用了瓷质绝缘的拉杆绝缘子零件7 传动部分 有主轴拐臂拉杆绝缘子等 底座部分 由钢架组成支持瓷瓶或套管瓷瓶以及传动主轴都固定在底座上底座应接地总之隔离开关结构简单无灭弧装置处于断开位置时有明显的断开点其分合状态很直观 3工作机理 高压隔离开关保证了高压电器及装置在检修工作时的安全起隔离电压的作用不能

隔离开关分类详细介绍

1.隔离开关 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口,在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,除了能开断很小的电流外,不能用来开断负荷电流,更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备一定的动、热稳定性。 隔离开关的主要作用如下: (1) 在设备检修时 , 用隔离开关来隔离有电和无电部分 , 造成明显的断开点 , 倒修的设备与电力系统隔离 , 以保证工作人员和设备的安全。 (2) 隔离开关和断路器相配合 , 进行倒闸操作 , 以改变运行方式。 (3) 用来开断小电流电路和旁 ( 环 ) 路电流。 (4) 用隔离开关进行 500KV 小电流电路合旁 ( 环 ) 路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。 1.1结构形式 1.1.1隔离开关的分类 M0级隔离开关:具有1000次操作循环的机械寿命,适合输、配电系统中使用且满足一般要求的隔离开关。 M1级隔离开关:具有3000-5000次操作循环的延长机械寿命的隔离开关,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 M2级隔离开关:具有10000次操作循环的机械寿命,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 隔离开关分类见表1.1 表1.1 隔离开关分类

户内隔离开关:通常是35kV及以下的电压等级,三相一体装,采用上下(垂直)回转,以GN系列为主要代表。如图1.1所示。 图1.1 户内隔离开关结构(GN2-10) 户外型隔离开关是以35kV及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。如图1.2所示。

GW5-40.5W(D)户外高压隔离开关使用说明书

五、动作原理 本系列户外交流隔离开关的分合闸的动作基本相同。三级联动时,需将安装完成的各独立的单极隔离开关分别按安装图10或图11用拉杆等零件连接起来。 1.隔离开关动作原理 隔离开关的操作机构通过连接管与隔离开关的主动级相连,机构主轴旋转90°,带动主动级的绝缘支柱旋转90°,底座内的伞型齿轮带动另一侧绝缘支柱按相反方向旋转,实现分、合闸动作,主动级通过极间联动管、带动另外两个从动极转动,从而保持三相同步动作。 2.接地开关动作原理 三相接地开关的主轴,用水平连接管通过接头连接起来,操作机构的手柄水平旋转90°或竖直旋转180°,通过连杆带动连接管转动,实现接地开关分、合闸动作。 3.配用传动箱动作原理 配用传动箱,水平安装时传动箱的位置可根据需要,置于两极之间,也可置于三极的任意一端。隔离开关操动机构则置于其下,用水煤气管与其连接。当机构主轴旋转时,连接传动箱的水煤气管带动隔离开关中的一个支柱绝缘子转动,此时装在底座中的一对啮合伞齿轮带动另一个支柱绝缘子旋转。从而保证了左、右触刀合、合闸动作的一致性。隔离开关的分、合闸转角均为90°,其分、合状态终端位置由隔离开关的机械限位装置确定。 4.配用CSl7一G型手力操动机构动作原理 配用CSl7一G型手力操动机构时,使用CS17-G4、5、6机构对隔离开关进行分、合闸,将机构拔杆移至“E”形槽中间位置,即可扳动机构手柄进行旋转180°进行操作,分、合闸终了再将拔杆由“E”形槽的中心移至“分”“合’’牌方向两端的槽中。使用CS17-G1、2、3机构操作接地开关时,其操作程序与操作隔离开关相同,只是机构手柄为竖直操动。 5.配用附装电磁锁CSl7一G型手力操动机构动作原理 配用附装电磁锁的CSl7一G型手力操动机构,操作时将机构拔杆移至“E’’形槽中间位置,然后按下电磁锁的按钮;同时将电磁锁旋钮顺时针转至限位处,锁杆退出锁孔,即可扳动机构手柄进行分、合操作。操作终了,电磁锁的锁杆自动复位,最后将拔杆移向锁住位置。 6.配用CSl7型手力操动机构动作原理 配用CSl7型手力操动机构时,操动机构通过水煤气管和带键槽万向接头直接与任意一极隔离开关底座中的轴连接起来。当进行分、合闸操作时,首先将机构上手柄置于水平位置,再水平旋转,其顺时针方向为合闸;逆时针方向为分闸。隔离开关的分合位置由操动机构上相应的位置及隔离开关的机械限位装置限定,操作完成

隔离开关分类详细介绍

隔离开关分类详细介绍 1.隔离开关 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口,在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,除了能开断很小的电流外,不能用来开断负荷电流,更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备一定的动、热稳定性。 隔离开关的主要作用如下: (1) 在设备检修时 , 用隔离开关来隔离有电和无电部分 , 造成明显的断开 点 , 倒修的设备与电力系统隔离 , 以保证工作人员和设备的安全。 (2) 隔离开关和断路器相配合 , 进行倒闸操作 , 以改变运行方式。 (3) 用来开断小电流电路和旁 ( 环 ) 路电流。 (4) 用隔离开关进行 500KV 小电流电路合旁 ( 环 ) 路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。 1.1结构形式 1.1.1隔离开关的分类 M0级隔离开关:具有1000次操作循环的机械寿命,适合输、配电系统中使用且满足一般要求的隔离开关。 M1级隔离开关:具有3000-5000次操作循环的延长机械寿命的隔离开关,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 M2级隔离开关:具有10000次操作循环的机械寿命,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 隔离开关分类见表1.1 表1.1 隔离开关分类

分类方式类别 按装设地点的不同户内式、户外式 按支持绝缘子的数目单柱式、双柱式、三柱式 按隔离开关的运动方式水平旋转式、垂直旋转式、摆动式、插入式按有无接地装置及附装接不接地、单接地、双接地地开关的数量不同 按极数单极、三极 按操动机构手动式、电动式、气动式、液压式 按使用性质一般输配电用、快速分闸用、变压器中性点接地用 户内隔离开关:通常是35kV及以下的电压等级,三相一体装,采用上下(垂直)回转,以GN系列为主要代表。如图1.1所示。 图1.1 户内隔离开关结构(GN2-10) 户外型隔离开关是以35kV及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。如图1.2所示。

高压隔离开关基础知识

高压隔离开关基础知识 1、高压隔离开关含义 高压隔离开关又称隔离刀闸,没有专门的灭弧装置,不能用来切断负荷电流和短路电流,使用时应与断路器配合,只有在断路器断开后才可进行操作。它的主要作用是配合断路器接通和断开电源,改变设备的运行状态。 2、高压隔离开关的用途 1)用来隔离电源,保证检修安全,使检修的电气设备与电源有明显的断开点; 2)进行倒闸操作以改变系统运行方式,如在双母线运行的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去; 3)在一定情况下,可以用来接通和切断小电流电路。如利用隔离开关可进行以下操作: (1)分,合电压互感器和避雷器回路。 (2)分,合母线的充电电流。 (3)分,合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路。 3、高压隔离开关的分类 1)按安装场所分为:户内和户外两种; 2)按极数分为:单极和三极两种; 3)按绝缘支柱的数目分为:单柱式、双柱式和三柱式三种;

4)按结构特点分为:闸刀式,螺旋式和插入式三种; 5)按作用不同分为:带接地刀开关和不带接地刀开关两种; 6)按配用的操纵机构分为:手动、电动和气动操作机构等类型。 4、高压隔离开关的结构 隔离开关主要由支持底座、导电部分、绝缘子、传动机构和操动机构组成。 1)支持底座 该部分的作用是起支持和固定作用,它将导电部分、绝缘子、传动机构、操动机构等固定为一体,并使其固定在基础上。 2)导电部分 包括触头、闸刀、接线座,该部分的作用是传导电路中的电流。 3)绝缘子 包括支持绝缘子、操作绝缘子,其作用是将带电部分和接地部分绝缘开来。 4)传动机构 它的作用是接受操动机构的力矩,并通过拐臂、连杆、轴齿或是操作绝缘子,将运动传动给触头,以完成隔离开关的分、合闸动作。 5)操动机构

隔离开关的分类

隔离开关的分类 隔离开关是一种常用的电气设备,用于在电路中隔离电源或切断电流。根据其用途和结构特点,隔离开关可以分为多种类型。本文将以隔离开关的分类为主题,介绍几种常见的隔离开关。 一、刀形隔离开关 刀形隔离开关是一种常用的低压电器设备,广泛应用于电力系统和工业控制领域。它的主要结构包括刀刃、固定刀、动刀和隔离间隙等部分。刀形隔离开关的工作原理是通过刀刃的切断作用,将电路与电源隔离,从而实现对电路的切断和闭合控制。刀形隔离开关具有可靠性高、操作简单、维护方便等特点,是电力系统中常用的隔离开关之一。 二、负荷隔离开关 负荷隔离开关是一种用于隔离负载电源的开关设备。它常用于工业领域中的电气设备的检修和维护工作。负荷隔离开关的工作原理是通过切断负载电路与电源的连接,将负载与电源隔离,从而实现对负载电路的安全隔离。负荷隔离开关具有安全可靠、操作灵活、维护方便等优点,广泛应用于各个工业领域。 三、分段式隔离开关 分段式隔离开关是一种特殊的隔离开关,它具有多个刀刃和分段结构。分段式隔离开关的主要作用是在开关操作过程中,将电路分段

隔离,避免因一次性切断整个电路而带来的电弧和短路等问题。分段式隔离开关可根据实际需求进行组合,实现多回路的隔离和控制,广泛应用于电力系统和工业自动化领域。 四、高压隔离开关 高压隔离开关是一种用于高压电路的隔离和切断的开关设备。它通常用于电力系统中的变电站、配电室等场所,用于对高压电路进行控制和隔离。高压隔离开关具有耐高压、耐短路电流、可靠性高等特点,能够有效保护电力设备和人员的安全。 五、隔爆隔离开关 隔爆隔离开关是一种用于防止爆炸环境中电气设备引发火花和火灾的开关设备。它通常应用于石油、化工、煤矿等爆炸危险场所。隔爆隔离开关采用特殊的结构和材料,能够有效隔离和阻止爆炸气体传播,确保设备的安全运行。 六、可见断路器隔离开关 可见断路器隔离开关是一种结合了断路器和隔离开关功能的开关设备。它具有断开电路和隔离电源的功能,同时还能够通过观察窗口直观地判断开关状态。可见断路器隔离开关广泛应用于电力系统和工业控制领域,能够提高电气设备的安全性和操作便利性。 以上是几种常见的隔离开关分类,每种隔离开关都有其特定的用途和工作原理,可以根据实际需求选择合适的开关设备。隔离开关在

高压隔离开关类型结构及运行维护

高压隔离开关类型结构及运行维护 一、电力系统中隔离开关的主要用途是: (1)将电气设备与带电的电网隔离。以保证被隔离的电气设备有明显的断开点,从而可安全地进行检修。 (2)改变运行方式。在双母线的电路中,可利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去。 (3)接通和断开小电流电路。 如可利用隔离开关进行下列操作,接通和开断:电压互感器和避雷器电路;电压为10kV长5km以内的空载输电线路;电压为35kV容量1000kVA 及以下或电压为110kV容量3200kVA及以下的空载变压器;电压为35kV 长度在10km以内的空载线路等.按照隔离开关担负的任务,应满足以下要求: (1)隔离开关应具有明显的断开点。易于鉴别设备是否与电网断开。(2)隔离开关断开点之间应有可靠绝缘,即要求隔离开关断开点之间应有足够的距离,以保证在恶劣的气候条件下也能可靠工作,并在过电压及相间闪络的情况下,不致从断开点击穿而危及人身安全。 (3)它在运行中,会受到短路电流的热效应和电动力的作用,故它应具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其不能因电动力的作用而自动断开,否则将引起严重事故。 (4)隔离开关的结构应尽可能简单,动作要可靠。 (5)带有接地刀闸的隔离开关必须有联锁机构,以保证先断开隔离开关后再合上接地刀闸先断开接地刀闸后再合上隔离开关的操作顺序。

二、隔离开关的类型和结构 1.隔离开关可按下列不同方面进行分类: (1)按绝缘支柱的数目可分为单柱式、双柱式和三柱式。 (2)按刀闸的运动方式可分为水平旋转式、垂直旋转式、摆动式和插入式。 (3)按装设接地点可分为户内式和户外式。 (4)按有无接地刀闸可分为有接地刀闸和无接地刀闸。 (5)按隔离隔离开关的极数可分为单极和三极隔离开关。 (6)按隔离开关配用的操动机构可分为手动、电动和气动操作等类型。2.隔离开关的型号由字母和数字从左至右组成: 第一单元:G—隔离开关;J—接地开关。 第二单元:N—户内式;W-户外式. 第三单元:设计序号.用数字表示。 第四单元:额定电压(kV). 第五单元:派生代号。用字母表示。 K—带快分装置;D-带接地刀闸;G—改进型产品; T—统一设计产品; C—瓷套管出线。 第六单元:额定电流(A). 3.户内隔离开关的结构 户内隔离开关有单、三极的且都是闸刀式,其可动闸刀多为线接触。1)GN6型隔离开关 GN6—10T/600型三极隔离开关的外形见图。它的动触头是每相有两条铜制的闸刀,用弹簧紧夹在静触头两边,并形成线接触,以增加接触压力,提高动稳定性。

隔离开关的分类

隔离开关的分类 隔离开关是一种用于隔离电路的电器设备,它的主要作用是切断电路中的电流,从而确保人员和设备的安全。根据其用途和结构特点,隔离开关可以分为多种类型。 一、手动隔离开关 手动隔离开关是一种常见的隔离开关,也是最简单的一种。它通过手动旋转或拨动开关,将电路中的电流切断,使电路与外部完全隔离。手动隔离开关广泛应用于各种场合,如电力系统、工业控制和建筑电气等。 二、隔离刀闸开关 隔离刀闸开关是一种常用的高压隔离开关,它采用刀形导电接点,通过刀片的插拔来切断电路。隔离刀闸开关具有结构简单、可靠性高、承载能力强的特点,广泛应用于电力系统的高压配电和变电站等场合。 三、负荷隔离开关 负荷隔离开关是一种专门用于切断负荷电流的开关设备。它可以单独切断负荷电路,而不影响其他电路的运行。负荷隔离开关通常用于电力系统的配电设备和控制装置中,以确保电路的安全运行。 四、隔爆隔离开关 隔爆隔离开关是一种具有防爆性能的开关设备,它能够在有爆炸性

气体环境下安全运行。隔爆隔离开关广泛应用于石油、化工、船舶等行业,以防止爆炸事故的发生。 五、带电显示隔离开关 带电显示隔离开关是一种能够显示开关状态的开关设备。它通常采用LED等显示元件,当开关处于闭合状态时,显示元件亮起,表示电路通电;当开关处于断开状态时,显示元件熄灭,表示电路断电。带电显示隔离开关广泛应用于电气设备的操作面板和控制系统中,以便及时了解电路的工作状态。 六、双电源隔离开关 双电源隔离开关是一种能够切换两个电源的开关设备。它通常用于电力系统的备用电源切换和故障切换,以确保电力供应的连续性和可靠性。双电源隔离开关具有结构复杂、操作灵活、可靠性高的特点,广泛应用于电力系统的关键设备和重要场所。 隔离开关是一种非常重要的电器设备,它能够切断电路中的电流,确保人员和设备的安全。根据其用途和结构特点,隔离开关可以分为多种类型,如手动隔离开关、隔离刀闸开关、负荷隔离开关、隔爆隔离开关、带电显示隔离开关和双电源隔离开关等。每种类型的隔离开关都有其特定的应用领域和优势,可以根据实际需求选择合适的开关设备。

高压隔离开关的正确使用方法

高压隔离开关的正确使用方法 高压隔离开关是高压开关电器中最常见的一种电器,其作用是断开无负荷电流的电路。使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。 (1) 操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。 (2) 操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得开展操作。 (3) 如隔离开关有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。 (4) 隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按顺序开展。如倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,正常情况下不得随意解除闭锁。 (5) 如确实因闭锁装置失灵而造成隔离开关和接地开关不能正确操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器和隔离开关的位置状态,只有在核对无误后才能解除闭锁开展操作; (6) 解除闭锁后应按规定方向迅速、果断地操作,即使发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态,以免造成事故扩大,但也不要用力过猛,以防损坏隔离开关;对单极刀闸,合闸时先合两边相,后合中间相,拉闸时,顺序相反。

(7) 拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定。 (8) 对具有远方控制操作功能的隔离开关操作,一般应在主控室开展操作,只有在远控电气操作失灵时,才可在征得所长和所技术负责人许可,并有现场监视的情况下在现场就地开展电动或手动操作。 (9) 远方控制操作完毕应检查隔离开关的实际位置,以免因控制回路中传动机构故障,出现拒分、拒合现象,同时应检查隔离开关的触头是否到位。 (10) 发现隔离开关绝缘子断裂时,应根据规定拉开相应断路器。 (11) 操作时应戴好安全帽,绝缘手套,穿好绝缘靴。 (12) 操作隔离开关后,要将防误闭锁装置锁好,以防下次发生误操作。

关于高压隔离开关的学习笔记

关于高压隔离开关的学习笔记 来源:高压开关网时间:2007-12-25 字体:[ ] 1、何谓隔离开关? 答:隔离开关是高压开关的一种,因为没有专门的灭弧装置,所以不能负荷电流和短路电路。但它有明显的断开点,可以有效地隔离电源,通常与断路器配合使用。 2、隔离开关在电网中有什么用途? 答:在电网中隔离开关的主要作用如下: (1)设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,形成明显断开点,以保证工作人员和设备的安全。 (2)隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。 (3)可用来断开小电流电路和旁(环)路电流,例如,可用隔离开关进行下列操作: ①拉、合电压互感器和避雷器。 ②拉、合母线及直接连接在母线上设备的电容电流。 ③对双母线带旁路接线,当某一出线单元断路器因某种原因出现分、合闸闭锁,用旁路母线断路器带其运行时,可用隔离开关断开并联回路,但操作前必须停电旁路母线断路器的操作电源。 ④对一个半断路器接线,当某一节点断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其它所有断路器必须在合闸位置。 ⑤对双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中的某一断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关断开回路,但操作前必须确定三个断路器在合闸位置,并断开三个断路器的操作电源。 用隔离开关进行500KV小电流和旁(环)路电流操作时,须经计算,符合隔离开关的技术条件和有关调度规程后方能进行。 3、对隔离开关有哪些基本要求? 答:按照隔离开关在电网中担负的任务和使用条件,其基本要求有: (1)隔离开关分开后应有明显的断开点,易于鉴别设备是否与电网隔开。 (2)隔离开关断点间应有足够的安全距离,以保证在过电压情况下,不至引起击穿而危及工作人员的安全。 (3)在短路情况下,隔离开关应有足够的热稳定性和动稳定性,尤其是不能因电动力的作用而自动分开,否则将引起严重事故。 (4)具有开断一定的电容电流和电感电流的能力、开断环流的能力。 (5)分、合闸时的同期性要好,有最佳的分、合闸速度,以尽可能降低操作时的过电压、燃弧次数和无线电干扰。