高压隔离开关高压断路器高压负荷开关及接地开关的概

念和特点

高压隔离开关是一种常闭式开关,用于将电气设备与电源或电力系统

隔离。其主要作用是在设备维修、设备更换或异常情况下切断设备与电源

的电气连接,确保设备运行安全。高压隔离开关通常采用双刀双闸构造,

通过将刀闸拉开来实现断开电路,切断电流。高压隔离开关的特点主要包括:可靠性高,隔离性能好,操作灵活,使用寿命长,承受电压高。

高压断路器是一种具有断路和合闸功能的开关设备,主要用于切断故

障电流和负荷电流。其主要作用是在电力系统发生短路故障时,及时切断

电流,保护电力设备和线路。高压断路器通常采用真空、气体或油介质的

开断技术,具有快速切断电流的能力。高压断路器的特点主要包括:可靠

性高,开断能力强,断口温升小,操作灵活,使用寿命长,适用范围广。

高压负荷开关是一种用于开闭电力设备负荷电流的开关设备,主要用

于接通和切断负荷电流。其主要作用是在正常运行情况下对负荷进行控制。高压负荷开关通常采用刀闸或固定型开闭机构,通过手动或自动操作来实

现开关的闭合和断开。高压负荷开关的特点主要包括:操作灵活,使用寿

命长,适用范围广,承受电压高,负荷电流大。

接地开关是一种用于接通和切断设备接地回路的开关设备,主要用于

保护电力设备和人身安全。其主要作用是在电力系统发生故障时,将带电

设备接地,将故障电流引入地,以保护电力设备和人身安全。接地开关通

常采用手动或自动操作来实现开关的闭合和断开。接地开关的特点主要包括:可靠性高,操作简便,安装方便,使用寿命长。

总结起来,高压隔离开关、高压断路器、高压负荷开关以及接地开关

都是电力系统中不可缺少的重要设备。它们在不同的场合和任务中发挥着

各自独特的作用。这些设备具有可靠性高、操作灵活、使用寿命长等共同的特点,但也有各自的特点和适用范围,因此在选择和应用时需要根据具体需求进行合理选择。

电力开关

电力开关职能:动作时关合或开断电路;不动时连通或隔离电源。 电力系统中用来关合或开断电路的设备,因为大多数均为高电压下工作所以也称为高压电器. 高压电器的本质是起“阻抗变换器”作用,使某点的阻抗由0→∞或∞→0. 电力开关的分类开关元件------断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、低压自动开关等。 成套组合电器-----开关柜、充气柜、环网柜、箱式变电站、各类封闭式组合开关器。 高压电器按结构形式分为单极式和三极式;按使用场所分为户内式和户外式;按用途和功能又分为开关电器、限制电器、变换电器和组合电器。 断路器:起着控制和保护电路的双重作用,能在有载、无载及各种短路工况下完成合分任务或操作循环。 特点:具有很强的灭弧功能。 在高压强电流条件下,开断过程产生的电弧不熄灭,电路就不能被开断。 高压断路器又称高压开关,能接通、分断承载线路正常电流,也能在规定的异常电路条件下(例如短路)和一定时间内接通、分断承载电流的机械式开关电器。机械式开关电器是用可分触头接通和分断电路的电器的总称。 隔离开关: 用来隔离电源或其他带电装置的开关电器。它不可分合负载电路,没有灭弧装置。 特点:明断点、无泄漏. 一般是与断路器配合使用(串接在高压断路器的进出两侧)。 先于断路器合闸、后于断路器分闸。 高压隔离开关用于将带电的高压电工设备与电源隔离,一般只具有分合空载电路的能力,当在分断状态时,触头具有明显可见的断开位置,以保证检修时的安全。 负荷开关:用来分合负载电流,有一定的灭弧能力。不能分合事故短路电流。常与熔断器配合使用。 高压负荷开关用于接通或断开空载、正常负载和过载下的电路,通常与高压熔断器配合使用。 接地开关用于将高压线路人为地造成对地短路。通常装在降压变压器的高压侧,当用电端发生故障,但故障电流不很大,不足以使送电端的断路器动作时,接地短路器能自动合闸,造成人为接地扩大故障电流,使送电端断路器动作而分闸,切断故障电流。。 低压自动空气开关:是一种多功能的低压器线路主开关,具有较完善的开合及保护功能。有较好的灭弧能力。 高压开关电器的基本构成:由导电回路、可分触头、灭弧装置、绝缘部件、底座、传动机构、操动机构等组成。导电回路用来承载电流;可分触头是使电路接通或分断的执行元件;灭弧装置则是用来迅速、可靠地熄灭电弧,使电路最终断开。 高压电器的使用要求:1、对大电流热效应和电动力效应的耐受能力;2、高电压作用下的绝缘耐受能力;3、开断性能的要求,具备消除、减弱因开断引发的过电压等问题;4、对外界自然条件或恶劣环境的承受能力(狂风,暴雨,地震等)。 电力系统对高压开关电器的基本要求:1、绝缘:对地、断口间、相间长期承受电力系统最高工作电压;短时承受工频、雷电冲击电压及操作过电压。2、切合电流:承载及切合负荷电流;短时承载及切合短路故障电流;切合电容电流;切合小电感电流3、自然环境(温度、海拔、湿度、地震、污秽、风力、覆冰)4、其他方面(机械寿命、电寿命、密封性能、对周围环境的影响) 合闸时间: 从接收命令到所有相均接触。 开断时间=分闸时间+燃弧时间 开断时间是标志开关电器开断过程快慢的参数。 开断时间是指开关电器接到分闸指令起到所有极中电弧都熄灭的时间间隔。开断时间由分闸时间和燃弧时间两部分组成。 分闸时间指开关电器接到分闸指令起到所有极的弧触头分离瞬间的时间间隔。 燃弧时间是指开关电器从首先分离极灭弧触头开始分离到所有极电弧最终熄灭的时间间隔。 电器构件产生热的原因:1、导电构件有电阻,产生热损耗;2、构件中的铁磁体在交变磁场作用下产

断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器、开关柜

1.1 定义 (3) 1.2断路器分类 (3) 1.3 内部附件内部附件 (4) 1.3.1 辅助触头 (4) 1.3.2 报警触头 (4) 1.3.3 分励脱扣器 (5) 1.3.4 欠电压脱扣器 (5) 1.4 外部附件 (5) 1.4.1 断路器电动操作机构 (5) 1.4.2 转动操作手柄 (6) 1.4.3 手柄闭锁装置 (6) 1.5 接线方式 (6) 1.6 基本参数特性 (7) 1.6.1 断路器的基本特性有 (7) 1.6.2 额定运行短路分断能力(Ics) (8) 1.6.3 断路器自由脱扣 (8) 1.7 接线方式 (9) 1.8 控制回路 (9) 1.9 发展状况 (10) 2 隔离开关 (11) 2.1 定义 (11) 2.2 基本介绍 (11) 2.3 主要作用 (11) 2.4 特点 (12) 2.5 应用 (13) 2.6 类型 (13) 2.6.1 低压隔离开关 (13) 2.6.3 高压隔离开关 (14) 2.6.4 高压断路器 (14) 2.7 隔离功能 (15) 2.7.1 隔离开关的选择 (15) 2.7.2 隔离开关的配置 (15) 2.7.3 隔离开关选型 (16) 2.8 改进 (16) 2.9 维护 (17) 2.10 使用过程常见问题 (17) 3 负荷开关 (19) 3.1 定义 (19) 3.3 开关分类 (19) 3.3.1 高压负荷开关 (20) 3.3.2 工作原理 (20) 3.3.3 低压负荷开关 (20) 3.4 主要技术参数 (21)

4.1 定义 (22) 4.2 基本介绍 (22) 4.2.1 简介 (22) 4.3 工作原理 (23) 4.4 特点 (23) 4.5 选择 (23) 4.5.1 分类 (23) 4.5.2 低压管装熔断器分类 (25) 4.6 熔体额定电流的选择 (26) 4.7 熔断器的安秒特性 (27) 4.8 熔断器的级间配合 (28) 4.9 注意事项 (28) 4.10 与断路器的区别 (29) 5 开关柜 (30) 5.1五防 (30) 5.2 开关柜常见分类 (30) 5.2.1 按照电压等级分类 (30) 5.2.2 按照电压波形分类 (30) 5.2.3 按照内部结构分类 (31) 5.2.4 按照用途分类 (31) 5.3 开关柜送电操作程序 (31) 5.3.1 送电操作 (31) 5.3.2 停电(检修)操作 (31) 5.4 开关柜型号及用途 (31) 5.4.1 GGD系列: (31) 5.4.2 GCK系列 (32) 5.4.3 GCS系列: (32) 5.4.4 MNS系列: (33) 5.5.5 MCS系列: (34) 5.6 各种型号开关柜的区别 (35) 5.6.1 GCS,GCK,MNS,GGD开关柜区别 (35) 5.6.2 各种型号开关柜优缺点 (35) 5.7开关柜绝缘缺陷及对策 (37) 5.7.1 常见缺陷及原因 (37) 5.7.2 两点建议 (38) 6 负荷开关、隔离开关和断路器的区别 (38)

变电站开关的种类

变电站装用的高压开关主要包括高压断路器、高压负荷开关和高压隔离开关。高压开关的作用就是用以完成电路的转换; 1)高压断路器 高压断路器是高压开关设备中最重要、最复杂的开关设备。高压断路器有强有力的灭弧装置,既能在正常情况下接通和分断负荷电流,又能借助继电保护装置在故障情况下切断过载电流和短路电流。 断路器分断电路时,如电弧不能及时熄灭,不但断路器本身可能受到严重损坏,还可能迅速发展为弧光短路,导致更为严重的事故。 按照灭弧介质和灭弧方式,高压断路器可分为少油断路器、多油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器、压缩空气断路器、固体产气断路器和磁吹断路器。 高压断路器必须与高压隔离开关串联使用,由断路器接通和分断电流,由隔离开关隔断电源。因此,切断电路时必须先拉开断路器后拉开隔离开关;接通电路时必须先合上隔离开关后合上断路器。为确保断路器与隔离开关之间的正确操作顺序,除严格执行操作制度外,10 kv系统中常安装机械式或电磁式连锁装置。 油断路器是有爆炸危险的设备。为了防止断路器爆炸,应根据额定电压、额定电流和额定开断电流等参数正确选用断路器,并应保持断路器在正常的运行状态。运行中,断路器的操作机构、传动机构、控制回路、控制电源应保持良好。 2)高压隔离开关 高压隔离开关简称刀闸。隔离开关没有专门的灭弧装置.不能用来接通和分断负荷电流,更不能用来切断短路电流。隔离开关主要用来隔断电源,以保证检修和倒闸操作的安全。 隔离开关安装应当牢固,电气连接应当紧密、接触良好;与铜、铝导体连接须采用铜铝过渡接头。

隔离开关不能带负荷操作。拉闸、合闸前应检查与之串联安装的断路器是否在分闸位置。 运行中的高压隔离开关连接部位温度不得超过75℃。机构应保持灵活。 3)高压负荷并关 高压负荷开关有比较简单的灭弧装置,用来接通和断开负荷电流。负荷开关必须与有高分断能力的高压熔断器配合使用,由熔断器切断短路电流。 高压负荷开关的安装要求与高压隔离开关相似。 高压负荷开关分断负荷电流时有强电弧产生.因此,其前方不得有可燃物。

高压开关简介

高压开关设备简介 高压设备是指额定电压3.6KV及以上的电器设备,主要功能是在高压线路中用来实现关合、开断、控制、保护、调节和测量。高压电器按其用途可分为开关电器、测量电器、限制电器和组合电器。其中开关电器又可分为断路器、隔离开关、接地开关、负荷开关、熔断器、重合器、分段器等;测量电器可分为电流互感器和电压互感器;限制电器可分为电抗器(限制过电流)和避雷器(限制过电压);组合电器是指将两种或两种以上的高压电器,按照电力系统的主接线要求组成一个有机的整体而各电器扔保持原功能的装置,可以分为封闭式组合电器(GIS)、敞开式组合电器、复合式组合电器(HGIS)。 高压断路器是电力系统中重要的电气设备之一,它使用数量多、范围广,应用在电力系统的各种电压等级中。主要作用是在正常情况下,控制各种电气设备和电力线路的开断及投入;在电力系统发生故障时,与继电保护及自动装置配合,快速地切断电力系统中的故障电流,防止故障电流波及到整个电力系统中造成巨大的损失,以保持电力系统的正常运行。因此,断路器各机构的工作可靠性,直接影响着整个电力系统的稳定。 1.1高压断路器概述 1. 1. 1断路器分类 自从1893年在美国诞生了世界第一台断路器以来,断路器的理论和制造技术己取得了长足的进步和发展。通常,按照断路器所采用灭弧介质和灭弧方法的不同,可将断路器划分为如下几类: (1)油断路器:以绝缘油为灭弧介质。进一步可细分为多油断路器和少油断路器。现在各种断路器中,油断路器是最早出现的、历史最悠久的断路器。在我国,油断路器是电力系统中使用最多的高压断路器。油断路器是在绝缘油中切断电弧的,对大地的绝缘是靠支持绝缘件和绝缘油来保持的。 (2)真空断路器:在高度真空中进行灭弧的断路器,由美国Jennings公司于1955年推出。使用安全,维护简单,噪声小,寿命长,占地面积小,但散热效果较差,提高额定电流也有困难。 (3)SF6断路器:以六氟化硫等惰性气体作为灭弧介质,由美国西屋公司于1956年推出。利用高压力的惰性气体SF6吹拂、冷却电弧使之熄弧,用较低压力的气体作绝缘,而较高压力的气体作吹弧用。具有开断性能好,电寿命长,使用安全,检修周期长等优点。此断路器在五十年代开始使用,七十年代后大量使用而且发展为全封闭式组合电器,成为超高压等级电力断路器的最主要的品种。6SF断路器分为瓷柱式和罐式两种。 (4)压缩空气断路器:以压缩空气为灭弧介质,由德国AEG公司在1930年首先推出。压缩空气断路器切断电路是利用贮存罐内贮存的压缩空气作用于断开触头时产生的电弧而把电路断开的。断开电路后触头间绝缘是靠主触头间的断口以及串联的其它断口来保持。对大地的绝缘靠支持绝缘件、压缩空气来保持。 (5)磁吹断路器:磁吹断路器在切断电路时利用分断电流所产生的磁场对触头分离时产生的电弧的作用,把电弧推入栅式灭弧装置内使其熄灭,对大地的绝缘是靠支持绝缘件来保持。现在,运行中的断路器大多采用少油或无油等方法来灭弧,多油断路器由于存在事故隐患而逐渐被淘汰。目前,在我国的高压电网中,少油断路器和六氟化硫断路器所占的比重较大;而在超高压和特高压电网几乎都是六氟化硫断路器。 1. 1. 2断路器主要用途 高压断路器是高压电力系统中最重要的控制和保护设备。高压断路器应该做到能够开断、关合及承载运行线路的正常电流,也能在规定时间内承载、关合及开断规定的异常电流,如过载电流和短路电流。概括的讲,高压断路器在电网中

隔离开关、负荷开关、断路器

我干电力行业只体会到四个字、两个词组:电流、电压。专门对付电流(故障电流、 额定电流)的开关是断路器,断路器断口绝缘水平很低,故对付过压能力很弱。专 门对付电压(断口绝缘水平很高,可对付很高的断口耐压值)的开关是隔离开关, 俗称刀闸,隔离开关不能对付任何大的电流,额定电流及短路电流,可切小电流环流。而负荷开关是介于两者之间的开关,可对付电流(额定电流),可对付电压(断 口绝缘水平比断路器高,但比隔离开关低),但负荷开关虽可开断和关合额定电流,关合短路电流,却严禁开断短路电流。因负荷开关无法开断短路电流,故提供远后 备保护就必须加装熔断器。 负荷开关可以开断正常工作电流和短路电流,据我所知,施耐德的负荷开关柜SM6 可以开断正常工作电流200次左右,开断短路电流20次左右。而高压断路器一般 可以开断正常电流达到10,000次左右,而且开断短路电流也有几十次(一般20~50次).但是高压断路器价格比较贵。现在的负荷开关是可以电动操作的,即可以带跳闸,合闸线圈。所以呢,断路器一般用于需要经常断开的地方,负荷开关一般用 于不需要经常开断的地方。 负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关。从结构上看,负荷开关与隔离开关相似(在断开状态时都有可见的断开点),但它可用来开闭电路,这一点又与断路器类似。然而,断路器可以控制任何电路,而负荷开关只能开闭负荷电流,或者开断过负荷电流,所以只用于切断和接通正常情况下电路,而不能用于断开短路故障电流。但是,要求它的结构能通过短路时间的故障电流而不致损坏。由于负荷开关的灭弧装置和触头是按照切断和接通负荷电流设计的,所以负荷开关在多数情况下,应与高压熔断器配合使用,由后者来担任切断短路故障电流的任务。负荷开关的开闭频度和操作寿命往往高于断路器。 低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。 断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 断路器可以切断短路电流,并可多次操作,负荷开关一般不用于短路电流,只用于 切断额定工作电流

高压开关设备

高压开关设备 学院:机电学院 姓名:房鑫堃 学号:20100792 专业:电气工程

高压开关设备 高压开关设备主要包含高压熔断器、高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关等。 第一、高压熔断器 功能:1.主要对电路和设备进行短路保护能2.有时也有过负荷保护 结构和原理:熔断器是一种简单的保护电器.由熔体、熔体管和接触导电等部分组成。 熔断器:当流过其熔体电流超过一定数值时,熔体自身产生的热量自动地将熔体熔断而断开电路。熔体从通过非正常电流到开断整个过程由三个阶段构成:从短路电流开始通过熔体至熔体熔断所需的时间即熔体熔化时间;从熔体熔断到产生电弧所需的时间;从电弧产生至电弧熄灭所需时间,即燃弧时间。 类型及特点1、户内型(RN 系列〕固定式RN1 主要用作高压线路和设备的短路保护,也起过负荷保护。RN2 用作高压互感器的短路保护。RN1 、RN2灭弧能力很强,为”限流“式熔断器。RN系列:RN1、RN3、RN5—用于保护线路、设备。RN2、RN4、RN6—用于保护电压互感器 作用:保护高压开关、变压器、电压互感器等高压电气设备及线路。2结构:内部充石英砂-----利于灭弧。3冶金效应:降低熔点,利于灭弧。4限流熔断器:熔断时间不超过0.01s。所保护的设备可以不校验动热稳定性。 RN3型户内高压限流熔断器是用于电力线路及输电设备的过载及短路保护。 RN3型户内高压限流熔断器比RN1型有如下改进。 1、熔体采用片状变截面多断口结构,为使开断能力增强。开断速度快,开断后绝缘可以迅速建立对抗过电压冲击能力得到改善。 2、RN3型系列高压限流熔断器。为了使其能与FN5负荷开关配合工作。完善了指示撞击器的基本功能。该指示撞击器具有10±2kg的撞击能力完全可以触发FN5等型号的负荷开关的跳闸机构。撞击器的最大行程为25mm。 3、按照国家标准草案GB15166.1-5-《限流式熔断器》中的试验方法,可并断20-150MV A 的短路容量,而RN1型只能开断40-80MV A的短路容量。RN3型可配合FN5开断过载电流。RN1型则不能触发FN5跳闸。不以开断过载电流。 4、熔断器的工作温度降低,熔管的额定电流得到提高。 1.户外型(RW 〕跌落式熔断器 装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上、用作变压器和线路的短路、过载保护 户外熔断器(RW10-10F型户外拉负荷跌落式熔断器) 跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。 它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上、用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成,静触头安装在绝缘支架两端,动触头安装在熔丝管两端,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃布管组成。拉负荷跌落式熔断器增加弹性辅助触头及灭弧罩,以分、合负荷电流。 跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使管内形成很高压力,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去张力而下翻,使锁紧机构释放熔线管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静触头分离,辅助触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭弧罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。 第二、高压隔离开关

高压负荷开关、断路器、隔离开关作用与区别

高压负荷开关、断路器、隔离开关作用与区别 负荷开关、隔离开关、断路器都在一次回路中承载回路额定电流。简而言之呢,断路器是用来保护电路的,负荷开关可以断开和接通系统正常的负载电流,隔离开关的作用也不容忽视,隔离开关在电路中起到明显断开点的作用,以保证维修人员的安全。 高压隔离开关 高压隔离开关用途: 隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。 隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭。甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。 例如: 在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路。

(1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。(2)根据运行需要,换接线路。 开关由底座、棒式支柱绝缘子、导电闸刀、左右触头和传动部分等组成,也称为V型隔离开关。根据需要该隔离开关可配装接地闸刀,广泛用于35~110kV电压等级中。 高压负荷开关 高压负荷开关的作用: (1)用途高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。(2)特点可以隔离电源,有版明显的断开点,多用于固定式高压设备。没有灭弧装置,在合闸状态下可以通过正常工作电流和短路电路。严禁带负荷接通和断开电路,常与高压断路器串连使用。 (3)作用作为开断负荷电流及关合短路电流之用,用于分合负荷电流,闭环电流,空载变压器和电缆充电电流,关合短路电流。配装接地开关的负荷开关,可以承受短路电流。带有脱扣装置配高分断能力熔断器的负荷开关―熔断器组合电器,权有断相跳闸功能,可切断短路电流,作保护设备用。

高压负荷开关

高压负荷开关 1. 高压负荷开关 高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 概述 负荷开关及组合电器,适用于三相交流10KV、50HZ的电力系统中,或与成套配电设备及环网开关柜,组合式变电站等配套使用,广泛用于域网建设改造工程、工矿企业、高层建筑和公共设施等,可作为环网供电或终端,起着电能的分配、控制和保护的作用。该产品技术性能符合IEC 出版物60265-1/FDIS《高压负荷开关,第一部分:额定电压 1KV以上52KV以下的高压负荷开关》、IEC60420《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》、 GB16926《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》、GB3804-63KV《交流高压负荷开关》的规定。本产品具有开断能力大、安全可靠、电寿命长、可频繁操作、结构紧凑、体积小、重量轻、基本不需要维修等优点。具有开断额定电流、过载电流。可开断短路电流和防止设备缺相运行能力,开关有明显可见的隔离断口,配装具有关合能力的接地开关电动弹簧机构,能够远动远控。 环境条件 1.海拔高度:200m及以下 2.环境温度:-25℃ 3.相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90% 无导电性尘埃、腐蚀性气体及水蒸汽体的场所4. 无火灾、爆炸危险的场所5. 无经常性的剧烈振动的场所6.主要技术参数数值单位项目序号数值FZN21-12D/T630-20FZN21-12D/T630-2012KV12额定电压1 50HZ50额定频率2650A125额定电流3空真1min断口、频工KV48隔离断口额定缘缘水平4间相受耐地对电压42空真离断口、隔压电雷电冲击耐受KV口相间断(峰值)

高压隔离开关高压断路器高压负荷开关及接地开关的概念和特点

高压隔离开关高压断路器高压负荷开关及接地开关的概 念和特点 高压隔离开关是一种常闭式开关,用于将电气设备与电源或电力系统 隔离。其主要作用是在设备维修、设备更换或异常情况下切断设备与电源 的电气连接,确保设备运行安全。高压隔离开关通常采用双刀双闸构造, 通过将刀闸拉开来实现断开电路,切断电流。高压隔离开关的特点主要包括:可靠性高,隔离性能好,操作灵活,使用寿命长,承受电压高。 高压断路器是一种具有断路和合闸功能的开关设备,主要用于切断故 障电流和负荷电流。其主要作用是在电力系统发生短路故障时,及时切断 电流,保护电力设备和线路。高压断路器通常采用真空、气体或油介质的 开断技术,具有快速切断电流的能力。高压断路器的特点主要包括:可靠 性高,开断能力强,断口温升小,操作灵活,使用寿命长,适用范围广。 高压负荷开关是一种用于开闭电力设备负荷电流的开关设备,主要用 于接通和切断负荷电流。其主要作用是在正常运行情况下对负荷进行控制。高压负荷开关通常采用刀闸或固定型开闭机构,通过手动或自动操作来实 现开关的闭合和断开。高压负荷开关的特点主要包括:操作灵活,使用寿 命长,适用范围广,承受电压高,负荷电流大。 接地开关是一种用于接通和切断设备接地回路的开关设备,主要用于 保护电力设备和人身安全。其主要作用是在电力系统发生故障时,将带电 设备接地,将故障电流引入地,以保护电力设备和人身安全。接地开关通 常采用手动或自动操作来实现开关的闭合和断开。接地开关的特点主要包括:可靠性高,操作简便,安装方便,使用寿命长。 总结起来,高压隔离开关、高压断路器、高压负荷开关以及接地开关 都是电力系统中不可缺少的重要设备。它们在不同的场合和任务中发挥着

高压断路器培训资料 201404

高压断路器培训材料 高压断路器培训材料 (1) 一、高压断路器的定义和用途 (1) 二、对高压断路器的要求 (2) 三、高压断路器结构和分类 (2) 四、高压断路器的型号含义和技术参数 (2) 五、SF6断路器 (4) 六、高压油断路器 (5) 七、真空断路器 (6) 八、高压进线柜的操作 (10) 九、高压负荷开关、高压隔离开关和高压断路器的区别 (15) 高压断路器培训材料 高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要电器元件之一。断路器用于在正常运行时接通或断开电路,故障情况在继电保护装置的作用下迅速断开电路,特殊情况(如自动重合到故障线路上时)下可靠地接通短路电流。高压断路器是在正常或故障情况下接通或断开高压电路的专用电器。 断路器的工作状态(断开或者闭合)是由他的操动机构控制的。 一、高压断路器的定义和用途 1.定义:高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有可靠的灭弧装置。它不仅能通断正常的负荷电流,而且能接通和承担一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。 高压断路器的型式可按使用场合分为户内和户外两种,也可以按断路器采用的灭弧介质分为压缩空气断路器、油断路器、真空断路器、SF6断路器等多种型式。 2.用途:(1)控制作用(2)保护作用(3)安全隔离作用

二、对高压断路器的要求 1.开断、关合功能(1)能快速可靠的开断、关合各种负载线路和短路故障,且能满足断路器的重合闸要求;(2)能可靠的开断、关合其他电力元件,且不引起过电压。 2.电气性能(1)载流能力(2)绝缘性能(3)机械性能 三、高压断路器结构和分类 1.基本组成:(1)开断元件:开断、关合电路和安全隔离电源;包括导电回路、动静触头和灭弧装置。(2)绝缘支撑元件:支撑开关的器身,承受开断元件的操动力和各种外力,保证开断元件的对地绝缘;包括瓷柱、瓷套管和绝缘管。(3)传动元件:将操作命令和操作动能传递给动触头。包括连杆、拐臂、齿轮、液压或气压管道。(4)基座:用来支撑和固定开关。(5)操动机构:用来提供能量,操动开关分、合闸。有电磁、液压、弹簧、气动等。 图1高压断路器基本结构示意图 2.分类(1)按灭弧介质或灭弧原理分为油断路器、压缩空气断路器、SF6断路器、真空断路器、磁吹断路器和固体产气断路器。(2)按照控制、保护对象分为发电机断路器、输变电断路器、馈电断路器和特殊用途断路器。(3)按电压等级分为中压断路器、高压断路器和超高压断路器。 四、高压断路器的型号含义和技术参数 1.型号含义 ①—产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K —空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号;N—户内,W—户外。

负荷开关、断路器、隔离开关的区别

负荷开关、断路器、隔离开关的区别 负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(<800KVA). 断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变 电站里. 负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用; 隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断

正常负荷电流的开关.断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。 断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气 隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。 断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用.而断路器的爬电距离不够. 现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。 带有隔离功能的断路器也可以体态隔离开关,只要你不怕钱多烧 的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的.而断路器却有短路, 过载保护,欠压等等保护功能.而隔离开关不只是用在高压处,低压处 也有很多有\用隔离开关的.为了检修,事故切除等等. 要注意的一点是,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先

真空断路器、隔离开关、负荷开关作用与区别详解-民熔

真空断路器、隔离开关、负荷开关作用与区别详解-民熔 什么是负荷开关? 是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 负荷开关的作用: 1)开断和关合作用。 由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小于一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。

2)替代作用。 负荷开关与限流熔断器串联组合可以代替断路器使用。即由负荷开关承担开断和关合小于一定倍数的过载电流,而由限流熔断器承担开断较大的过载电流和短路电流。 3)负荷开关与限流熔断器串联组合成一体的负荷开关,在国家标准中规定称为“负荷开关-熔断器组合电器”。 熔断器可以装在负荷开关的电源侧,也可以装在负荷开关的受电侧。当不需要经常掉换熔断器时,宜采用前一种布置,以便利用负荷开关兼作隔离开关的功能,用它来隔离加在限流熔断器上的电压。 什么是隔离开关? 是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置

隔离开关的作用: 1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2、根据运行需要,换接线路。 3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。 户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。 按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关、双柱式隔离开关、三柱式隔离开关。其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关后,节约占地面积的效果更为显著。 隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路。

高压隔离开关、高压断路器、高压负荷开关及接地开关的概念和特点

高压隔离开关、断路器、高压负荷开关及接地开关的概念和特点高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器及接地开关都是成套电器行业中经常用到的开关设备,它们的特点和在电路中的用途有着很大的区别,下面就对比性的做一个详细的说明,希望对大家有所帮助。 1、高压断路器 能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定的时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备。 2、高压隔离开关 在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常线路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关。

3、高压负荷开关 能关合、开断及承载运行线路正常电流(包括规定的过载电流),也能在规定的时间内承载规定的异常电流(如短路电流)的开关。

4、接地开关 用于将回路接地的一种机械式开关装置。在异常条件(如短路)下,可在规定时间内承载规定的异常电流。但在正常条件下,不要求承载电流。 说明:高压断路器的核心功能是短路保护(灭弧),所以它配置了强大功能的灭弧室,目前流行的是真空和六氟化硫(SF6)两种灭弧方式;高压隔离开关的核心功能是提供一个明显的(显而易见的,一眼看去就能保证安全的)断开点,将高压电源与负载隔离开来,没有灭弧装置,不能带负荷操作;高压负荷开关的核心功能是带负荷操作(分合闸),它具有(跟断路器比较而言)相对简易的灭弧装置,具有明显的断开点,与高压熔断器一起形成组合电器,则既可带负荷操作(负荷开关本体),同时在短路时也可提供短路保护(熔断器);高压接地开关则是一种人为制造接地(将电源预短路)的开关设备,以便在检修时提供一个可靠接地的安全环境。

高压电器产品知识

高压电器产品知识 高压电器一般是指用于交流电压1200V(直流电压1500V)及以上变流配电设备上的电器。高压电器包括高压成套设备及高压电器元件。高压配电成套设备由主电路的高压电器元件及辅助电路的测量、控制、保护等元件组成,以实现高压供电系统电能分配为目的。高压电器元件的种类也很多,按照它在电力系统中的作用可以分为: 1、开关电器:如高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关、接地开关以及操作机构等; 1.1 高压断路器:高压断路器通常用在高压配电柜中,它有两个作用:①、接通和断开正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流;②、在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。产品主要有SF6断路器、真空断路器、氦气断路器。 1.2 高压负荷开关:它是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。产品主要有油浸式、固体产气式、压气式、SF6负荷开关和真空负荷开关。 1.3 高压隔离开关:用在分闸后建立可靠的绝缘间隙将被检修线路和设备与电源分开。 1.4 接地开关:用于回路接地的一种机械式开关装置,它能在一定时间内承载非正常条件下的电流(例如短路电流),但不要求它承载正常电路条件下的电流。一般用在高压馈电柜输出端、降压变压器的高压侧,防止线路维修时低压侧发送电危及维修人员的安全。 2、保护电器:如微机综合保护装置、保护继电器、高压熔断器、高压避雷器等。 微机综合保护装置:内部核心控制元件为微型单片机,由于采用程序逻辑控制,所以功能较多,集测量、控制、保护、通讯功能为一体;广泛应用在高压配电控制和保护等电路中。微机综合保护装置通常与电流、电压互感器以及高压断路器配合实现线路或负载的测量、保护和控制等功能。 3、测量电器:如电压互感器、电流互感器等; 电压互感器是一种小型的降压变压器,由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子和绝缘支持物等组成,一次绕组并接于电力系统一次回路中,其二次绕组并接测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈(即负载为多个元件时,负载并联后接入二次绕组,且通常额定电压为100V或更低电压)。由于电压互感器是将高电压变成低电压,所以它的一次绕组的匝数较多,而二次绕组的匝数较少。电压互感器的选用: 3.1 应根据用电设备的需要,选择电压互感器型号时需注意其容量、变比、额定电压和准确度等参数。 3.2 接入电路之前,应校验电压互感器的极性。 3.3 接入电路之后,应将二次线圈可靠接地,以防一、二次侧的绝缘击穿时,高压危及人身和设备的安全。 3.4 运行中的电压互感器在任何情况下都不得短路,其一、二次侧都应安装熔断器,并在一次侧装设隔离开关。

高压断路器的功能介绍

高压断路器的功能介绍 用途介绍 高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要电器元件之一。断路器用于在正常运行时接通或断开电路,故障情况在继电保护装置的作用下迅速断开电路,特殊情况(如自动重合到故障线路上时)下可靠地接通短路电流。高压断路器是在正常或故障情况下接通或断开高压电路的专用电器。 断路器的工作状态(断开或者闭合)是由他的操动机构控制的。 高压负荷开关、高压隔离开关和高压断路器的区别: 1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。 2、高压隔离开关一般是不能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的高压隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分高压断路器不具隔离功能,也有少数高压断路器具隔离功能。 4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、

过载保护、漏电保护等功能。 作用 1、控制作用。根据电力系统运行的需要,将部分或全部电气设备,以及部分或全部线路投入或退出运行。 2、保护作用。当电力系统某一部分发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范围,防止事故扩大,保护系统中各类电气设备不受损坏,保证系统无故障部分安全运行 工作性能 1、额定电压(标称电压):它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。 2、额定电流:它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。 3、额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在、低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最

负荷开关、隔离开关、断路器的区别

隔离开关、负荷开关、断路器的区别【1】 负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(小于800KVA)。 断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。 负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用; 隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关。断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。 断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。

隔离开关、负荷开关、真空断路器作用与区别

隔离开关、负荷开关、真空断路器作用与区别 一、什么是负荷开关 是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 负荷开关的作用: 1、开断和关合作用。 由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。 2、替代作用。 负荷开关与限流熔断器串联组合可以代替断路器使用。即由负荷开关承担开断和关合小于一定倍数的过载电流,而由限流熔断器承担开断较大的过载电流和短路电流。 3、负荷开关与限流熔断器串联组合成一体的负荷开关,在国家标准中规定称为“负荷开关-熔断器组合电器”。 熔断器可以装在负荷开关的电源侧,也可以装在负荷开关的受电侧。当不需要经常调换熔断器时,宜采用前一种布置,以便利用负荷开关兼作隔离开关的功能,用它来隔离加在限流熔断器上的电压。 二、什么是隔离开关 是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电

路。是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置 隔离开关的作用: 1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2、根据运行需要,换接线路。 3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。 户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。 按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关、双柱式隔离开关、三柱式隔离开关。其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关后,节约占地面积的效果更为显著。 隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。 主要功能:带负荷分断和接通线路。 三、什么是真空断路器 因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、

相关文档