文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压隔离开关的结构和原理

高压隔离开关的结构和原理

高压隔离开关的结构和原理

高压隔离开关是一种用于高压电力系统中的开关设备,主要用于隔离电路、检修设备和保护人员安全。其结构和原理是保证其正常运行的重要因素。

高压隔离开关的结构主要由隔离刀闸、接地刀闸、操作机构、支架和绝缘部件等组成。其中,隔离刀闸和接地刀闸是开关的主要部件,用于隔离电路和接地保护。操作机构则是控制开关的开合,支架则是支撑开关的重要部件,绝缘部件则是保证开关正常运行的重要因素。

高压隔离开关的原理是利用隔离刀闸和接地刀闸的开合来实现电路的隔离和接地保护。当开关处于关闭状态时,隔离刀闸和接地刀闸都处于闭合状态,电路处于通电状态。当需要隔离电路时,操作机构控制隔离刀闸和接地刀闸分别打开,从而实现电路的隔离。当需要接地保护时,操作机构控制接地刀闸打开,从而将电路接地,保护人员安全。

高压隔离开关的绝缘部件是保证其正常运行的重要因素。绝缘部件主要由绝缘材料和绝缘结构组成,其主要作用是防止电路中的电流泄漏和电弧放电。绝缘材料主要有瓷、玻璃纤维增强塑料等,绝缘结构则是将绝缘材料组合在一起,形成完整的绝缘结构。

高压隔离开关的结构和原理是保证其正常运行的重要因素。只有在

结构合理、原理清晰、绝缘可靠的情况下,才能保证高压隔离开关的正常运行,从而保障电力系统的安全稳定运行。

浅析高压隔离开关作用及故障处理措施

浅析高压隔离开关作用及故障处理措施 摘要: 高压隔离开关是电力系统中的一种重要保护装置,其作用是在电力系统的操作、检修和事故处理过程中提供必要的隔离和切断功能,以保证安全运行。本文旨在通过对高压隔离开关的履行职责及其工作原理进行分析和探讨,结合实践经验提供一些故障处理措施的建议,以期提高高压隔离开关的工作效率和可靠性。 关键词: 高压隔离开关;作用;工作原理;故障处理 正文: 一、高压隔离开关的作用 高压隔离开关在电力系统中的作用是提供线路隔离、停电、并联或分合开关等功能。无论是在常态运行中还是在事故处理过程中,高压隔离开关都发挥着关键作用。其主要作用包括以下几个方面: 1. 线路隔离:高压隔离开关能够隔离电路,防止电路出现故障,通过分离电路,更好地维护电压和电流的稳定性。 2. 停电:高压隔离开关能够切断有故障的电路,为后续的检修、

维护和修复工作提供必要的条件。 3. 并联:高压隔离开关具有并联功能,能够连接两个截然不同的电路,在维护、操作、检修过程中保持电力系统的稳定运行。 4. 分合开关:高压隔离开关能够实现线路的分合操作,通过控制机构使开关进行分合,达到保护电力设备和保障电力系统安全稳定运行的目的。 二、高压隔离开关的工作原理 高压隔离开关的工作原理是通过机械构造和电气控制两个部分相互协作完成的。其主要构造包括开关本体、触头、操作机构、弹簧驱动机构等。在正常使用过程中,高压隔离开关要遵循以下原则: 1. 在开合操作中要严格依照正常程序进行操作,避免防误动操作; 2. 在开合过程中禁止出现击穿现象; 3. 开关操作必须完毕后,要检查开关的接触情况是否正常,以确保高压隔离开关的正常运行。 三、高压隔离开关常见故障及处理措施 在高压隔离开关的使用过程中,常会发生一些故障,这对正常使用和保护电力系统产生一定的影响。以下是一些常见故障及

高压隔离开关的工作特点

高压隔离开关的工作特点 一、引言 在电力系统中,高压隔离开关是不可或缺的一部分。它主要被用于隔离电源和调整线路的功率,对于保证电力系统安全稳定地运行起着重要作用。本文将详细介绍高压隔离开关的工作特点以及相应的操作规范。 二、高压隔离开关的结构及工作原理 高压隔离开关通常由触头部分、传动机构和支架等组成。当进行断合操作时,先通过传动机构使动触头移动到指定位置,然后静触头与动触头接触并保持压力,从而完成电路的接通或断开。由于其无专门的灭弧装置,因此不能用来带负荷拉闸熄灯。其主要作用在于隔离电源,以保证检修人员的安全。 三、高压隔离开关的特点分析 1. 结构简单:高压隔离开关没有复杂的电气回路或者保护装置,结构相对简单。 2. 工作条件恶劣:由于长期暴露在空气中,且经常在较大电流下工作,导致其工作环境较为恶劣。 3. 无专门的灭弧装置:因为不能形成明显的电弧,所以不能像断路器那样可以切断负荷电流和短路电流。 4. 使用周期长:尽管存在一些缺点,但由于长期稳定的运行和使用,许多高压隔离开关仍能保持良好的性能状态。 四、高压隔离开关的操作规程 1. 在安装使用前应仔细检查各部件是否完好,转动部位是否灵活。如有卡阻现象,应及时处理。 2. 严禁带负荷操作,必须确认刀片已完全分开后再进行操作。否则可能烧毁开关。

3. 应定期对设备进行检查维修,确保传动机构的灵活性,防止操作过程中因卡阻造成损坏。同时也要注意观察接触部位的状况,及时处理发热问题。 4. 更换部件时应尽量选择原型号的产品,以提高整体配合度;如无法满足要求则应寻求专业人员帮助制定更换方案。 5. 存放时应置于干燥的环境中,避免锈蚀影响设备的正常运行。 6. 对于新投入使用的设备应进行空载模拟测试以确保一切正常再投入使用。 7. 需要严格遵守相关的电气安全规程,避免误操作带来的危险。这些包括但不限于:未经授权的人员禁止擅自使用此设备;操作时要遵循正确的步骤等等。这些规定都是为了确保人身安全和设备的安全稳定运行。 8. 为了便于维护和保养需要做好设备运行记录及异常情况的处理记录。9 应了解开关的工作温度变化情况及听诊有无异常声音的变化并及时汇报处理,做好事故隐患的前期控制。9. 加强培训力度,提高作业人员的素质水平和责任心。 五、结论 综上所述,高压隔离开关虽然具有一系列的特点和局限性,但在电力系统的运行中仍然发挥着重要的作用。为了保证它的安全稳定运行,我们需要严格按照操作规程执行任务,并对设备进行定期的检查和维护。只有这样,我们才能zui大限度地发挥高压隔离开关的作用,为电力系统的稳定运行提供保障。

隔离开关结构【完整版】

隔离开关结构【完整版】(文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载)

隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的局部与带电局部可靠地隔离,以保证检修工作的平安。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否那么在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧〔相对地或相间短路〕,烧损设备,危及人身平安,这就是所谓“带负荷拉隔离开关〞的严重事故。 隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路,比方:电压互感器、避雷器、无负荷母线、小容量的无负荷变压器、无负荷或小负荷线路等。 发电厂和变电所的电器运行人员有相当多的工作是倒闸操作。一般来讲,在中断某线路的供电时,首先应断开该线路的断路器,然后才能断开该断路器两侧的隔离开关;在恢复某线路的供电时,首先应合上断路器两侧的隔离开关,然后才能合上该断路器。 为防止误操作的发生,必须采取有效的措施,这些措施包括组织措施和技术措施。 (1)组织措施 认真执行操作票制度和监护制度。一般规定

在1kv以上的设备上进行倒闸操作时,必须一人 监护,一人操作,绝对不允许个人单独操作。 (2)技术措施 采用在断路器和隔离开关之间装设机械或电 器闭锁装置。闭锁装置〔简称锁〕的作用是使断 路器未断前,与其相应的隔离开关就拉不开;在 断路器接通后,相应的隔离开关也合不上。这就 防止了带负荷拉合隔离开关的误操作。 V型隔离开关 GW5型户外高压隔离开关,采用单柱V形握手式结构,布置紧凑、体积小、重量轻、技术指标先进、宜于广泛采用。为了设备检修时接地方便,35kv以上的户外隔离开关都可配备接地刀,接地刀和工作闸刀可以通过操作把手闭锁动作,即两者不能同时合闸,防止发生带电接地事故。GW5系列户外隔离开关每极两个绝缘柱带着导电闸刀反向回转90°,形成一个水平断口。两个支柱V型交角50°,安装在一个底座上,安装灵活方便。按接地方式可分为:不接地、单接地、双接地。隔离开关与接地开关之间设有机械联锁。接线端通过软连接过渡,导电可靠,维修方便,触头元件用久后可更换新件,保养容易。 35千伏v型隔离开关 视频演示

隔离开关的基本介绍

一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。

4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关(single-column disconnector)、双柱式隔离开关(double-column disconnector)、三柱式隔离开关(three-column disconnector)。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路 编辑本段特点 1、在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。 2、隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。 3、一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关; 隔离开关 断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。 4、选用时和其它的电气设备没有什么两样,都得是额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都得符合使用场合的需要。 隔离开关的作用是断开无负荷的电流的,电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下 才可以操作隔离开关, 编辑本段应用

高压隔离开关

高压隔离开关 编辑 高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器需与高压断路器配套使用其主要功能是保证高压电器及装置在检修工作时的安全起隔离电压的作用不能用与切断投入负荷电流和开断短路电流仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作即是说它不具有灭弧功能按安装地点不同分为屋内式和屋外式按绝缘支柱数目分为 单柱式双柱式和三柱式各电压等级都有可选设备 简介 隔离开关适用于三相交流50Hz额定电压12KV的户内装置供高压设备的有电压而列负荷载的情况下接通切断或转换线路之用[1] 2结构解说 常用的高压隔离开关有G N 19 - 10 G N 19 - 10 C 相对应类似的老产品有G N 6 - 10 G N 8 - 10 现以G N 19 - 10 为例主要包括下述部分 导电部分 由一条弯成直角的铜板构成静触头其有孔的一端可通过螺钉与母线相连接另一端较短零件12合闸时它与动刀片动触头相接触

两条铜板组成接触条零件3又称为动触头可绕轴转动一定角度合闸时它夹持住静触头两条铜板之间有夹紧弹簧零件4用以调节动静触头间接触压力同时两条铜板在流过相同方向的电流时它们之间产生相互吸引的电动势这就增大了接触压力提高了运行可靠性在接触条两端安装有镀锌钢片零件6叫磁锁它保证在流过短路故障电流时磁锁磁化后产生的相互吸引的力量加强触头的接触压力从而提高了隔离开关的动热稳定性 绝缘部分 动静触头分别固定在两套支持瓷瓶零件12上对型号中带C的动触头固定在套管瓷瓶上为了使动触头与金属的接地的传动部分绝缘采用了瓷质绝缘的拉杆绝缘子零件7 传动部分 有主轴拐臂拉杆绝缘子等 底座部分 由钢架组成支持瓷瓶或套管瓷瓶以及传动主轴都固定在底座上底座应接地总之隔离开关结构简单无灭弧装置处于断开位置时有明显的断开点其分合状态很直观 3工作机理 高压隔离开关保证了高压电器及装置在检修工作时的安全起隔离电压的作用不能

《GN30-10D/1250A》10KV户内高压隔离开关工作原理

一、10KV户内高压隔离开关《GN30-10D/1250A》称说明概述 10KV户内高压隔离开关《GN30-10D/1250A》称可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开断短路电流;机械寿命可高达30,000次,满容量短路电流开断次数可达50次。《GN30-10D/1250A》适于重合闸操作并有极高的操作可靠性与使用寿命。《GN30-10D/1250A》(普通型)采用了立式的绝缘筒防御各种气候的影响;且在维护和保养方面,通常仅需对操作机构做间或性的清扫或润滑。《GN30-10D/1250A》(极柱型)采用了固体绝缘结构—集成固封极柱,实现了免维护。《GN30-10D/1250A》在开关柜内的安装形式既可以是固定式,也可以是可抽出式的,还可安装于框架上使用

动静触头允许磨损累计厚度mm 3 四、《GN30-10D/1250A》选型 用户可根据被保护对象选用不同型号的《GN30-10D/1250A》,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。 为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。 《《GN30-10D/1250A》10KV户内高压隔离开关》 五、《GN30-10D/1250A》使用条件: 1.适用于户内、外; 2.环境温度-40℃~+40℃; 3.海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m); 4.电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz; 5.长期施加在《GN30-10D/1250A》端子间的工频电压不超过《GN30-10D/1250A》的持续运行电压; 6.地震烈度8度及以下地区; 7.大风速不超过35m/s。 8.《GN30-10D/1250A》保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。

高压隔离开关

目录 1.高压隔离开关作用及结构 (2) 1.1隔离开关作用 (2) 1.2导电部分 (2) 1.3绝缘部分 (2) 1.4传动部分 (3) 1.5底座部分 (3) 1.6相间距 (3) 2.高压隔离开关技术性能 (4) 2.1隔离开关的技术数据 (4) 2.2高压隔离开关安装 (4) 2.3高压隔离开关操作与运行 (5) 2.4高压隔离开关检修 (5) 3.隔离开关用途 (7) 3.1隔离电流 (7) 3.2主要功能 (7) 3.3主要作用 (7) 4.高压隔离开关性能参数及作用 (9) 4.1高压隔离开关性能参数 (9) 4.2高压隔离开关类型及结构 (10) 5.高压隔离开关的检修 (13) 5.1高压隔离开关检修内容 (13) 5.2 瓷瓶有外伤、硬伤、污垢、烧伤痕迹、爆炸痕迹。 (14) 5.3隔离开关不能合闸 (14) 5.4隔离开关不能分闸 (14) 6.高压隔离开关调试的基本要求 (15) 总结 (16) 致谢 (17) 参考文献 (18)

1.高压隔离开关作用及结构 1.1隔离开关作用 隔离开关是具有可靠断口的开关,而且断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的,可用于通断有电压而无负载的线路,还允许接通或断开空载的短线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。 1、隔离开关主要用来将配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。 2、触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。 3、隔离开关还可以用来进行某些的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路。如励磁电流不超过2A的空载变压器。电容电流不超过5A的空载线路等,有的隔离开关带有高压传感器,可接带电显示器。 按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。 1.2导电部分 由一条弯成直角的铜板构成静触头,其有孔的一端可通过螺钉与母线相连接;另一端较短,合闸时它与动刀片(动触头)相接触。 两条铜板组成接触条,又称为动触头,可绕轴转动一定角度,合闸时它夹持住静触头。两条铜板之间有夹紧弹簧用以调节动静触头间接触压力,同时两条铜板,在流过相同方向的电流时,它们之间产生相互吸引的电动势,这就增大了接触压力,提高了运行可靠性。在接触条两端安装有镀锌钢片叫磁锁,它保证在流过短路故障电流时,磁锁磁化后产生的相互吸引的力量,加强触头的接触压力,从而提高了隔离开关的动,热稳定性。 1.3绝缘部分 隔离开关的绝缘主要有两种,一是对地绝缘,而是断口绝缘。对地绝缘一般是由支柱绝缘子和操作绝缘子构成。它们通常采用实心棒形瓷质绝缘子,有的采用环氧树脂等作绝缘材料。断口绝缘是具有明显可见的间隙断口,绝缘必须稳定可靠,通常以空气为绝缘介质,断口绝缘水平应较对地绝缘高10%-15%,以保证断口处不发生闪络或击穿。 动静触头分别固定在两套支持瓷瓶上。对型号中带C的,动触头固定在套管瓷瓶上。为了使动触头与金属的,接地的传动部分绝缘,采用了瓷质绝缘的拉杆绝缘子。

10kv开关结构和原理

10kv开关结构和原理 10kV开关是一种常用的高压开关设备,广泛应用于电力系统中。本文将介绍10kV开关的结构和工作原理。 一、10kV开关的结构 10kV开关通常由断路器、隔离开关和接地开关组成。 1. 断路器:断路器是10kV开关的核心部件,负责在电路出现故障时切断电流。断路器通常由固定触头、动触头和弹簧机构组成。当电路中发生过载或短路时,断路器能够迅速切断电流,保护电力设备和人身安全。 2. 隔离开关:隔离开关用于在断开电路时提供安全隔离。它可以将电路与其他设备隔离,以便在进行检修或维护时确保工作人员的安全。隔离开关通常由静触头和动触头组成,通过手动操作可以实现开闭。 3. 接地开关:接地开关用于在发生电气故障时将电路接地,以保护设备和人员免受电击。接地开关通常由接地刀闸和接地刀闸驱动机构组成,通过手动或自动操作可以将电路接地。 二、10kV开关的工作原理 10kV开关的工作原理是通过控制开关的状态来实现电路的切断和接通。

1. 开关闭合状态:当断路器、隔离开关和接地开关均处于闭合状态时,电路处于通电状态,电流可以流动。此时,断路器的固定触头和动触头之间形成一条低阻抗通道,电流经过断路器进入负载。 2. 开关断开状态:当需要切断电路时,首先打开隔离开关,将电路与其他设备隔离。然后,打开接地开关,将电路接地,确保安全。最后,断开断路器,切断电流。此时,断路器的固定触头和动触头之间形成一条高阻抗通道,电流无法流动,电路被切断。 3. 开关操作:开关操作可以手动或自动进行。手动操作通常通过旋钮、手柄等方式进行,操作人员根据需要进行开关的闭合和断开。自动操作通常通过电气控制系统实现,可以根据电力系统的需求自动进行开关操作。 三、总结 10kV开关是电力系统中常用的高压开关设备,由断路器、隔离开关和接地开关组成。它通过控制开关的状态来实现电路的切断和接通。在电路故障时,断路器能够迅速切断电流,保护设备和人员的安全。隔离开关和接地开关则用于提供安全隔离和接地保护。开关操作可以手动或自动进行,根据实际需求进行选择。 通过本文的介绍,相信读者对10kV开关的结构和工作原理有了更深入的了解。在实际应用中,我们需要根据具体的电力系统要求选择适合的开关设备,确保电路的安全稳定运行。

GW隔离开关技术参数

概述: 有机复合绝缘高压隔离开关,适用于相应电压品级及电流负荷的电力系统中作输配线路及电器设备接通或断开之用,以便于电力系统停电或检修,保障检修工作人员的安全 用途及利用范围: HGW9系列户外高压隔离开关(以下简称隔离开关)用于单相或三相交流50HZ,额定电压 10~15kV,额定电流200~100A的电力系统中,作为有电压无负载时分合电路和过载保护之用。其利用地址环境的条件如下: 1、户外; 2、环境温度: +400C; 3、海拔高度不超过4000m; 4、最大风速不超过35m/s; 5、3级及以下污秽地区; 6、地震烈度不超过8级。 技术参数表:

结构与原理: 隔离开关由底座、支柱绝缘子、导电部份和保险钩等部份组成。触刀上装有保险钩,合闸后即自行闭锁,不会因自重或电动力的作用而自行分闸,隔离开关用钩棒进行分、合闸操作。 隔离开关的支柱绝缘子采用有机硅复合绝缘材料整体模压一次成型,除一般隔离开关的共同特性外,还具有外形美观、体积小、重量轻、抗老化、耐污秽特性好、安装运输无破损等优点,可以大大提高系统运行的安全可靠性。 以上是HGW9-10kV隔离开关详细信息,若是您对HGW9-10kV隔离开关的价钱、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系咱们获取HGW9-10kV隔离开关的最新信息。 10kV交流高压户外隔离开关 技术规范书

工程项目: 广西电网公司 年月 目录 1总则 2利用环境条件 3技术参数和要求 4实验 5供货范围

6技术资料和图纸交付进度 7运输要求 8技术服务 1总则 本设备技术规范书适用于10kV系统户外隔离开关和接地开关,本技术规范书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和实验等方面的技术要求。 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套知足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

高压隔离开关的结构

1、导电部分 由一条弯成直角的铜板构成静触头,其有孔的一端可通过螺钉与母线相连接;另一端较短(零件1,2),合闸时它与动刀片(动触头)相接触。 两条铜板组成接触条(零件3),又称为动触头,可绕轴转动一定角度,合闸时它夹持住静触头。两条铜板之间有夹紧弹簧(零件4)用以调节动静触头间接触压力,同时两条铜板,在流过相同方向的电流时,它们之间产生相互吸引的电动势,这就增大了接触压力,提高了运行可靠性。在接触条两端安装有镀锌钢片(零件6)叫磁锁,它保证在流过短路故障电流时,磁锁磁化后产生的相互吸引的力量,加强触头的接触压力,从而提高了隔离开关的动,热稳定性。 2、绝缘部分 动静触头分别固定在两套支持瓷瓶(零件12)上。对型号中带C的,动触头固定在套管瓷瓶上。为了使动触头与金属的,接地的传动部分绝缘,采用了瓷质绝缘的拉杆绝缘子(零件7)。 3、传动部分 有主轴,拐臂,拉杆绝缘子等。 4、底座部分 由钢架组成。支持瓷瓶或套管瓷瓶以及传动主轴都固定在底座上。底座应接地。总之,隔离开关结构简单,无灭弧装置,处于断开位置时有明显的断开点,其分合状态很直观。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/d519160021.html,/

隔离开关的工作原理-隔离开关和断路器的区别

隔离开关的工作原理-隔离开关和断路器的区别 隔离开关的简介 隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的。它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 隔离开关(俗称刀闸),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。 隔离开关的工作原理 一般在断路器前后二面各安装一组隔离开关,目的均是要将断路器与电源隔离,形成明显断开点;因为原来的断路器采用的是油断路器,油断路器需要经常检修,故二侧就要有明显断开点,以利于检修;一般情况下,出线柜是从上面母线通过开关柜向下供电,在断路器前面需要一组隔离开关是要与电源隔离,但有时,断路器的后面也有来

电的可能,如通过其它环路的反送,电容器等装置的反送,故断路器的后面也需要一组隔离开关。 隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓带负荷拉隔离开关的严重事故。隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。 隔离开关和断路器的区别 断路器高压断路器,和低压断路器,是一种电气保护装置,它的种类非常,都有灭弧装置。空气开关的全称是空气式低压断路器,属于断路器的一种主要用于低压电路中。因为它是通过空气作为介质进行灭弧,所以称为空气式低压断路器简称空气开关,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关。 隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流

高压开闭器工作原理

高压开闭器工作原理 高压开闭器是一种用来打开或关闭高压电路的电器设备,工作原理简单明了。它由断路器本体、操作机构、弹簧机构、电磁励磁机构、遮蔽罩、支架等几个重要部分组成。其作用是通过机械力和电磁力来快速中断或连接大电流高压电力系统。 一般高压开闭器采用的是单向开关原理,即一旦打开或关闭,只能保持一个状态。开闭器本身包括一个可移动接触件和固定的触头,当接触件在运行过程中接触或分开固定的触头时,可以在电路中形成或断开电流的通路。下面详细解释高压开闭器的工作原理。 1.操作机构 高压开闭器的操作机构是由人工或电动发起的,在关断电路、通电电路的过程中发挥关键作用。切断高压开闭器的方式是在机构上施加操作力,使它离开与固定触头之间的距离,以断开电流通路。同样的,在连接电路的过程中,操作机构可使可移动接触件与固定触头之间接触,以形成电流通路。 2.弹簧机构 弹簧机构是高压开闭器中一个重要的机构,它的主要作用是使高压开闭器在进行操作后能够恢复到初始位置。一旦人工或电动开关停止施加力,弹簧将发挥自己的作用,将可移动接触件拉回到最初的位置,即脱离它与固定触头之间的接触点。 3.电磁励磁机构 电磁励磁机构是高压开闭器中一个重要的动力机构,它使高压开关能够迅速恢复到最初的位置。在操作机构中施加足够的电流时,电磁励磁机构将产生足够的力量,使可移动接触件与固定触头分离,切断电流通路。当操作机构停止施加电流时,电磁励磁机构向操作机构施加一个反向的力,将可移动接触件拉回原位。 4.遮蔽罩和支架 遮蔽罩和支架是高压开闭器中的最后两个主要部分。遮蔽罩的作用是使高压开闭器运行过程中的带电部分与操作人员隔离,保护其安全。支架则保证高压开闭器与形成固定结构的其他部分之间的连接,重要的是保证高压开闭器的质量和稳定性,以确保其正常运行。

动车组车顶高压隔离开关原理及电极结构分析

动车组车顶高压隔离开关原理 及电极结构分析 摘要:动车组车顶高压隔离开关是保障动车组安全稳定运行的重要器件,起着电气绝缘和隔离电压的作用。分析动车组隔离开关的原理及电场分布并选择结构合理的设计,对动车组安全,稳定运行有着重要的意义。尽管受流电压为25KV,但车顶空间狭小,设备众多,绝缘子结构高度有限,在高压端部分区域仍会出现较高场强,形成电晕进行放电,进而会对电磁环境及绝缘材料产生影响,严重时会发生闪络放电,降低了运行的可靠性。因此,掌握高隔原理和绝缘子电极分布原理能更好的预防行车事故的发生和事故的快速处置。 关键词:动车组,高压隔离开关,原理,绝缘子,电极分布 车顶高压隔离开关属于车顶保护电器。它的主要作用是优化配置25kV电路内高压设备的运行工况,并当车顶设备发生故障时,能将故障部分隔离,维持车辆运行。因此,它的存在可大大减少因车顶设备故障而造成的机破事故,保证机车的安全运行。 一、工作原理 1、分闸原理 当接通气路且高压隔离开关处于合闸状态时,电磁阀瞬时得电后得到分闸信号,得电动作,打开输气气路,压缩空气经电磁阀进入压力气缸(同时压力气缸气体通过电磁阀排气气路,经消音器排出),推动操纵杆使转轴旋转60°,隔离开关分断。转轴转动的同时,固定在主轴上的凸轮驱

动低压联锁改变为分闸状态,并将信号传到司机室。 2、合闸原理 当接通气路且高压隔离开关处于分闸状态时,电磁阀瞬时得电后得到合闸信号,得电动作,打开输气气路,压缩空气经电磁阀进入压力气缸(同时压力气缸气体通过电磁阀排气气路,经消音器排出),推动操纵杆使转轴旋转60°,隔离开关闭合。转轴转动的同时,固定在主轴上的凸轮驱动低压联锁改变为合闸状态,并将信号传到司机室。 二、结构及技术说明 1、高压隔离开关机构图 图1 1-管接头 2-电磁阀 3-浪涌吸收器 4-压力气缸 5-凸轮 6-辅助连锁开关 7-操纵杆 8-密封圈 9-插座 10-底板 11-接地安装座 12-绝缘子13-簧片 14-闸刀

高压开关柜结构、原理、用途与配电作用(20个知识点详解)

高压开关柜结构、原理、用途与配电作用 (20个知识点详解)

目录 (一)、进线柜: (3) (二)、出线柜: (3) (三)、母线联络柜: (3) (四)、PT柜: (3) (五)、隔离柜: (3) (六)、电容器柜: (4) (七)、计量柜: (4) (八)、GIS柜: (4) (九)、断路器: (5) (十)、隔离刀闸: (5) (十一)、熔断器: (6) (十二)、负荷开关: (6) (十三)、变压器: (7) (十四)、PT(TV)/CT(TA): (9) (十五)、手车/抽屉: (10) (十六)、接地刀: (10) (十七)、主令电器: (11) (十八)、接触器: (11) (十九)、继电器: (11) (二十)、试验: (11)

(一)、进线柜: 1、又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线); 2、一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。(二)、出线柜: 1、也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线); 2、一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。(三)、母线联络柜: 1、也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线); 2、在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (四)、PT柜: 1、电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。 2、内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (五)、隔离柜: 1、是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。 2、由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。

相关文档