文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压隔离开关

高压隔离开关

高压隔离开关

高压电器

在电力网中,配电设备装置是非常重要组成部分。配电设备装置的任务是接受和分配电能。为执行这一任务,全国统一设计出成套的一系列高压开关柜,如受电柜、馈电柜、联络柜、互感器柜、计量柜等。用户可根据一次配电系统方案选用上述标准柜进行组合。

10kV高压开关祀主要有固定式(GG - 1A型)和手车式(GFC型)两种。

本章将主要介绍高压控制电器和高压保护电器。

高压隔离开关

―、高压隔离开关的用途

室外型的离压隔离开关,包括甲极隔离开关及三极隔离开关,常用做供电线路与用户分开的第一断路隔离开关,室内型的高压隔离开关往往与高压断

路器串联连接,配套使用,用以保证停电的可靠性。

此外,在高压成套配电设备装置中,隔离开关往往用做电压互感器、避雷器、配电所用变压器及计量柜的高压控制电器。

二、高压隔离开关的结构

常用的高压隔离开关有GN19-10、GN19-10C 两种型号。相对应,类似的老产品有GN6-10.GN8-10两种型号。以GN 6 - 10T型号为例,如图6 - 1所示,主要有下述部分:

(1)导电部分:由一条弯成直角的铜板构成静触头,其有孔的一端可通过螺钉和母线相连接,叫连接板,另一端较短,合闸时它与动力片(动触头)相接触。

两条铜板组成接触条(又称为动触头),可绕轴转动一定的角度,合闸时它吸合静触头。

两条铜板之间有夹紧弹簧用以调许动、静触头间的接触压力,同时两条铜板流过相同方向的电流时,它们之间产生相互吸引的电动力,这就增大了

接触压力,提高了运行可靠性。在接触条两端安装有镀锌钢片(叫做磁锁),它保证在流过短路故障电流时,磁锁磁化后产生相互吸引力,加强触头的接触压力,提高隔离开关的动、热稳定性。

(2)绝缘部分:动、静触头分别固定在支持瓷瓶或套管瓷瓶上。为了能够使动触头与金属接地的传动部分绝缘,采用了瓷质绝缘的传动绝缘。

(3)传动部分:主轴、拐臂、拉杆绝缘子等。

(4)底座部分:由钢架构成。支持瓷瓶或套管瓷瓶以及传动主轴都固定在底座上。底座应接地。

总之,隔离开关结构简单,无灭弧装置,处于断开位置时有明显的断开点,其分、合状态很直观。

三、高压隔离开关的型号及技术数据

隔离开关的型号,如GN6 - 10T/400,由六部分组成。从左至右:第一位,该设备的名称,G 代表隔离开关;第二位,设备的使用环境,W表示户外,N表示户内;第三位,设计序号,有6、8、 19等;第四位(横线后),工作电压等级,以kV为单位,工作电压等级用数字表示;第五位,其他特征,G表示改进型,T表示统一设计,D表示带接地刀闸,K表示快分

式,C表示瓷套管出线;第六位,额定电流,以A为单位。

例如,GN19-10C/400表示:隔离开关,户内型,设计序号为19,工作电压10kV,瓷套管出线,额定电流400A。GW9-10/600代表:隔离开关,户外型,设计序号为9、工作电压为10kV, 额定电流为

600A。这种开关一般装设在供电部门与用电单位的分界杆上,称为第一断路隔离开关。

隔离开关在单线系统图中的图形符号有旧的和新的两种,常用高压隔离开关的主要技术数据见表6-l。

四、离压隔离开关的技术性能

隔离开关没有灭弧装置,不可以带负荷进行操作。

对于10kV的隔离开关,在正常情况下,它允许的操作范围是:

(1)分、合母线的充电电流。

(2)分、合电压互感器和避雷器。

(3)分、合一定容M的变压器或一定长度的架空电缆线路的空载电流(详见有关的运行规程)。

五、高压隔离开关的安装

户外型的隔离开关露天安装时应水平,使带有瓷裙的支持瓷瓶确实能起到防雨作用;户内型的隔离开关垂直安装时,静触头在上方,带有套管的可以倾斜一定角度安装。一般情况下,静触头接电源.动触头接负荷,但安装在受电柜里的隔离开关采用电缆进线时,电源在动触头侧,些种接法俗称“倒进火”。

隔离开关两侧与母线及电缆的连接应牢固,如有铜、铝导体,接触时,应采用铜铝过渡接头,以防电化腐蚀。

隔离开关的动、静触头应对准,否则合闸时就会出现旁击现象,合闸后动、静触头接触面压力不均匀,会造成接触不良。

隔离开关的操作机构、传动机械应调整好,使分、合闸操作能正常进行,没有抗劲现象。还要满足三相同期的要求,即分、合闸时三相动触头同时动作,不同期的偏差应小于3mm。此外,处于合闸位

置时,动触头要有足够的切入深度,以保证接触面积符合要求;但又不能合过头,要求动触头距静触头底座有3tnm ~5mm的空隙,否则合闸过猛时将敲碎静触头的支持瓷瓶。处于拉开位置时,动静触头间要有足够的拉开距离,以便有效地隔离带电部分,这个距离应不小于160mm,或者动触头与静触头之间拉开的角度应小于65°。

六、高压隔离开关的操作与运行

隔离开关都配有手力操动机构,一般采用CS6-1型。操作时要先拔出定位销,分、合闸动作要果断迅速,终了时注意不可用力过猛,操作完毕一定要用定位销销住,并目测其动触头位置是否符合要求。

用绝缘杆操作单极隔离开关时,合闸应先合两边相,后合中相;分闸时,顺序与此相反。

必须强调,不管是合闸还是分闸的操作,都应在不带负荷或负荷在隔离开关允许的操作范围之内时才进行。为此,操作隔离开关之前,必须先检査与之串联的断路器,应确定处于断开位置。如隔离开关带的负荷是规定容量范围内的变压器,则必须先

停掉变压器的全部低压负荷,令其空载后再拉开该隔离开关,送电时,先检查变压器低压侧主开关确在断开位置,才能合隔离开关。

如果发生了带负荷分或合隔离开关的误操作,则应冷静地避免可能发生的另一种反方向的误操作。即当发现带负荷合闸后,不得在立即拉开;当发现带负荷分闸时,若已拉开,不得再合(若刚拉开一点,发觉有火花产生时,可立即合上)。

对运行中的隔离开关应进行巡视,在有人值班的配电所中应每班一次,在无人值班的配电所中应每周至少一次。

曰常巡视的主要内容是:观察有关的电流表,其运行电流应在正常范围内,根据隔离开关的结构,检查其导电部分接触应良好,无过热变色,绝缘部分应完好,以及无放电痕迹;传动部分无异常(无扭曲变形、销轴脱落等)。

七、高压隔离开关的检修

隔离开关连接板的连接点过热变色,说明接触不良,接触电阻大。检修时应打开连接点,将接触面

锉平再用砂纸打光(但开关连接板上镀的锌不要去除),然后将螺钉拧紧,并要用弹簧垫片防松。

动触头存在旁击现象时,可旋动固定触头的螺钉或稍微移动支持绝缘子的位置,以消除旁击;三相不同,则可通过调整拉杆绝缘子两端的螺钉,改变其有效长度来克服。

触头间的接触压力可通过调整夹紧弹簧来实现,而夹紧的程度可用塞尺检査。

触头间一般可涂中性凡士林,以减少摩擦阻力,延长使用寿命,还可防止触头氧化。

隔离开关处于断开位置时,触头间拉开的角度或其拉开距离不符合规定时,应通过拉杆绝缘子来调整。

高压隔离开关 高压隔离开关的作用

高压隔离开关高压隔离开关的作用 高压隔离开关主要是用在发电厂和变电站电气系统中的开关,在日常中很难用得到。那么,今天小编就为大家简单的介绍一下高压隔离开关以及作用。 一、高压隔离开关 高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。 二、高压隔离开关的作用

高压隔离开关具有明显的分段间隙,因此它主要用来隔离高压电源,保证安全检修,并能够通断一定的小电流。它没有专门的灭弧装置,因此不允许切断正常的复合电源,更不能用来切断短路电流。因隔离开关具有明显的分段间隙,因此它通常与断路器配合使用。 根据隔离开关的使用场所,可以把高压隔离开关分成户内和户外两大类。 在操作隔离开关时,应该注意操作顺序,停电时先拉线路侧隔离开关,送电时先合母线隔离开关,而且在操作隔离开关前,先注意检查断路器却实在断路位置后才能操作隔离开关。 1.合上高压隔离开关时的操作: (1) 无论用手动传动装置或用绝缘操作杆操作,均必须迅速而果断,但在合闸终了时用力不可过猛,以免损坏设备,使机构变形,此瓶破裂等。 (2) 隔离开关操作完毕后,应检查是否合上。和好后应该隔离开关完全进入固定触头,并检查接触的严密性。

2.拉开高压隔离开关时操作: (1) 开始时应该慢而谨慎,当刀片纲要离开固定触头时应迅速。特别是切断变压器的空载电流,架空线路和电缆的充电电流,架空线路小负载电流以及环路电流时,拉开隔离开关时,更应迅速果断,以便能迅速消弧。 (2) 拉开隔离开关后,应检查隔离开关每相确实已在断开位置并应使刀片尽量拉到头。 3.在操作中误拉误合高压隔离开关时: (1) 操作中误和隔离开关时,既适合错,甚至在合闸中发生电弧,也不准将隔离开关在拉开。因为带负荷隔离开关,将造成三相弧光短路事故。

高压隔离开关的分类及使用方法

高压隔离开关的分类 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。 高压隔离开关的使用方法 ①当隔离开关与断路器、接地开关配合使用时,或隔离开关本身具有接地功能时,应有机械联锁或电气联锁来保证正确的操作程序; ②合闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置上,才能合上隔离开关,合闸动作快结束时,用力不宜太大,避免发生冲击; 若单极隔离开关,合闸时应先合两边相,后合中间相;分闸时应先拉中间相,后拉两边相,操作时必须使用绝缘棒来操作; ③分闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置,应缓慢操作,待主刀开关离开静触点时迅速拉开。操作完毕后,应保证隔离开关处于断开位置,并保持操作机构锁牢; ④用隔离开关来切断变压器空载电流、架空线路和电缆的充电电流、环路电流和小负荷电流时,应迅速进行分闸操作,以达到快速有效的灭弧; ⑤送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,顺序相反。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关仪器仪表产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/fb19220834.html,/

浅析高压隔离开关作用及故障处理措施

浅析高压隔离开关作用及故障处理措施 摘要: 高压隔离开关是电力系统中的一种重要保护装置,其作用是在电力系统的操作、检修和事故处理过程中提供必要的隔离和切断功能,以保证安全运行。本文旨在通过对高压隔离开关的履行职责及其工作原理进行分析和探讨,结合实践经验提供一些故障处理措施的建议,以期提高高压隔离开关的工作效率和可靠性。 关键词: 高压隔离开关;作用;工作原理;故障处理 正文: 一、高压隔离开关的作用 高压隔离开关在电力系统中的作用是提供线路隔离、停电、并联或分合开关等功能。无论是在常态运行中还是在事故处理过程中,高压隔离开关都发挥着关键作用。其主要作用包括以下几个方面: 1. 线路隔离:高压隔离开关能够隔离电路,防止电路出现故障,通过分离电路,更好地维护电压和电流的稳定性。 2. 停电:高压隔离开关能够切断有故障的电路,为后续的检修、

维护和修复工作提供必要的条件。 3. 并联:高压隔离开关具有并联功能,能够连接两个截然不同的电路,在维护、操作、检修过程中保持电力系统的稳定运行。 4. 分合开关:高压隔离开关能够实现线路的分合操作,通过控制机构使开关进行分合,达到保护电力设备和保障电力系统安全稳定运行的目的。 二、高压隔离开关的工作原理 高压隔离开关的工作原理是通过机械构造和电气控制两个部分相互协作完成的。其主要构造包括开关本体、触头、操作机构、弹簧驱动机构等。在正常使用过程中,高压隔离开关要遵循以下原则: 1. 在开合操作中要严格依照正常程序进行操作,避免防误动操作; 2. 在开合过程中禁止出现击穿现象; 3. 开关操作必须完毕后,要检查开关的接触情况是否正常,以确保高压隔离开关的正常运行。 三、高压隔离开关常见故障及处理措施 在高压隔离开关的使用过程中,常会发生一些故障,这对正常使用和保护电力系统产生一定的影响。以下是一些常见故障及

高压隔离开关的工作特点

高压隔离开关的工作特点 一、引言 在电力系统中,高压隔离开关是不可或缺的一部分。它主要被用于隔离电源和调整线路的功率,对于保证电力系统安全稳定地运行起着重要作用。本文将详细介绍高压隔离开关的工作特点以及相应的操作规范。 二、高压隔离开关的结构及工作原理 高压隔离开关通常由触头部分、传动机构和支架等组成。当进行断合操作时,先通过传动机构使动触头移动到指定位置,然后静触头与动触头接触并保持压力,从而完成电路的接通或断开。由于其无专门的灭弧装置,因此不能用来带负荷拉闸熄灯。其主要作用在于隔离电源,以保证检修人员的安全。 三、高压隔离开关的特点分析 1. 结构简单:高压隔离开关没有复杂的电气回路或者保护装置,结构相对简单。 2. 工作条件恶劣:由于长期暴露在空气中,且经常在较大电流下工作,导致其工作环境较为恶劣。 3. 无专门的灭弧装置:因为不能形成明显的电弧,所以不能像断路器那样可以切断负荷电流和短路电流。 4. 使用周期长:尽管存在一些缺点,但由于长期稳定的运行和使用,许多高压隔离开关仍能保持良好的性能状态。 四、高压隔离开关的操作规程 1. 在安装使用前应仔细检查各部件是否完好,转动部位是否灵活。如有卡阻现象,应及时处理。 2. 严禁带负荷操作,必须确认刀片已完全分开后再进行操作。否则可能烧毁开关。

3. 应定期对设备进行检查维修,确保传动机构的灵活性,防止操作过程中因卡阻造成损坏。同时也要注意观察接触部位的状况,及时处理发热问题。 4. 更换部件时应尽量选择原型号的产品,以提高整体配合度;如无法满足要求则应寻求专业人员帮助制定更换方案。 5. 存放时应置于干燥的环境中,避免锈蚀影响设备的正常运行。 6. 对于新投入使用的设备应进行空载模拟测试以确保一切正常再投入使用。 7. 需要严格遵守相关的电气安全规程,避免误操作带来的危险。这些包括但不限于:未经授权的人员禁止擅自使用此设备;操作时要遵循正确的步骤等等。这些规定都是为了确保人身安全和设备的安全稳定运行。 8. 为了便于维护和保养需要做好设备运行记录及异常情况的处理记录。9 应了解开关的工作温度变化情况及听诊有无异常声音的变化并及时汇报处理,做好事故隐患的前期控制。9. 加强培训力度,提高作业人员的素质水平和责任心。 五、结论 综上所述,高压隔离开关虽然具有一系列的特点和局限性,但在电力系统的运行中仍然发挥着重要的作用。为了保证它的安全稳定运行,我们需要严格按照操作规程执行任务,并对设备进行定期的检查和维护。只有这样,我们才能zui大限度地发挥高压隔离开关的作用,为电力系统的稳定运行提供保障。

高压隔离开关设备安全操作规定

高压隔离开关设备安全操作规定 高压隔离开关设备在电力系统中扮演着至关重要的角色。在使用这些设备时,需要遵守一系列规定和操作流程来确保安全。本文将介绍高压隔离开关设备的安全操作规定,以帮助使用者正确操作设备。 前言 在操作高压隔离开关设备之前,操作者应该对其进行认真学习和培训,了解设备的构造、原理和安全操作规定。同时,操作者需要具备一定的电气知识,了解电力系统的基本原理和危险性。 设备构造 高压隔离开关主要由隔离刀闸、接地刀闸、操作机构等部件组成。具体的构造和型号因厂家和用途不同而异,但遵循的原则是相似的。因此,在操作不同型号的高压隔离开关设备时,也需要遵循相同的安全操作规定。 安全操作规定 设备检修 高压隔离开关设备需要定期进行检修和维护,以确保设备有效、可靠、安全地运行。下面是设备检修的一般规定: 1.在检修前,应先断电并使用醒目的标识标记该设备。 2.在检修时,必须使用相应的工具和设备,不得使用不合规 的工具或类似物品代替。

3.在检修过程中,必须戴上符合标准的安全防护用品,如绝 缘手套、安全鞋、安全帽等。 4.在检修结束后,应及时清理现场,将设备的问题和处理方 法记录在相应的维护日志中。并将设备重新标识、复位、开通操作。 操作流程 在开关设备操作过程中,需要遵循一系列流程,以确保操作顺利、安全。下面是高压隔离开关设备的操作流程: 1.查看受电侧和送电侧的状态。确认开口处清除完成、短路 架确定无异物、安全警示牌设置清晰醒目、开关位置计数器归零等操作。 2.确认是否需要进行工作地引线接地后进入开关间。 3.检查设备标识是否清晰。 4.打开固定开关门,检查仪表指示、接线板及其他设备的正 常性。 5.打开操作盖板,各开关间之间隔离刀闸、接地刀闸等的开 闭状态确认各自处于正常位置。 6.进入操作室,将操作手柄插紧在自己手上。 7.确认隔离刀闸、接地刀闸等处于断开状态,并固定在断开 位置。 8.操作许可证等审批拿到解体令或者批准许可证后,确定危 险提示牌和警示标志是否清楚有效。

高压隔离开关

高压隔离开关 编辑 高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器需与高压断路器配套使用其主要功能是保证高压电器及装置在检修工作时的安全起隔离电压的作用不能用与切断投入负荷电流和开断短路电流仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作即是说它不具有灭弧功能按安装地点不同分为屋内式和屋外式按绝缘支柱数目分为 单柱式双柱式和三柱式各电压等级都有可选设备 简介 隔离开关适用于三相交流50Hz额定电压12KV的户内装置供高压设备的有电压而列负荷载的情况下接通切断或转换线路之用[1] 2结构解说 常用的高压隔离开关有G N 19 - 10 G N 19 - 10 C 相对应类似的老产品有G N 6 - 10 G N 8 - 10 现以G N 19 - 10 为例主要包括下述部分 导电部分 由一条弯成直角的铜板构成静触头其有孔的一端可通过螺钉与母线相连接另一端较短零件12合闸时它与动刀片动触头相接触

两条铜板组成接触条零件3又称为动触头可绕轴转动一定角度合闸时它夹持住静触头两条铜板之间有夹紧弹簧零件4用以调节动静触头间接触压力同时两条铜板在流过相同方向的电流时它们之间产生相互吸引的电动势这就增大了接触压力提高了运行可靠性在接触条两端安装有镀锌钢片零件6叫磁锁它保证在流过短路故障电流时磁锁磁化后产生的相互吸引的力量加强触头的接触压力从而提高了隔离开关的动热稳定性 绝缘部分 动静触头分别固定在两套支持瓷瓶零件12上对型号中带C的动触头固定在套管瓷瓶上为了使动触头与金属的接地的传动部分绝缘采用了瓷质绝缘的拉杆绝缘子零件7 传动部分 有主轴拐臂拉杆绝缘子等 底座部分 由钢架组成支持瓷瓶或套管瓷瓶以及传动主轴都固定在底座上底座应接地总之隔离开关结构简单无灭弧装置处于断开位置时有明显的断开点其分合状态很直观 3工作机理 高压隔离开关保证了高压电器及装置在检修工作时的安全起隔离电压的作用不能

高压隔离开关定义与功能

高压隔离开关定义与功能 高压隔离开关是一种用于电力系统中的重要设备,其主要功能是在高压电路中实现电气隔离和切断电源,以确保人员和设备的安全。本文将从定义和功能两个方面对高压隔离开关进行详细介绍。 一、高压隔离开关的定义 高压隔离开关,简称隔离开关,是一种用于高压电力系统中的开关设备,主要用于隔离电源与电路之间的连接,切断电路以进行检修和维护工作。高压隔离开关一般由隔离刀片、触头、操作机构、支架等组成。 二、高压隔离开关的功能 1. 电气隔离功能:高压隔离开关能够切断电源与电路之间的连接,实现电气隔离。在维护和检修电力系统时,需要切断电路的电源,以避免发生触电事故。高压隔离开关通过切断电源与电路的连接,能够有效隔离电路,确保人员和设备的安全。 2. 人身安全保护功能:高压隔离开关在操作时,能够确保操作人员的安全。在操作高压隔离开关前,需要确保电源已切断,避免触电事故的发生。高压隔离开关一般采用可锁闭的操作机构,以防止误操作。此外,高压隔离开关的隔离刀片和触头经过特殊设计,能够有效避免电弧的产生,减少操作时的火灾风险。 3. 设备保护功能:高压隔离开关能够在电力系统中起到保护设备的

作用。在电力系统运行过程中,如果设备出现故障,需要对其进行检修或更换,此时需要切断电路的电源。高压隔离开关能够迅速切断电源,确保设备得到安全维护和检修。 4. 确保电路可靠运行:高压隔离开关的开启和关闭操作一般由专业人员进行,确保操作的准确性和可靠性。高压隔离开关采用优质的材料和先进的制造工艺,能够在高压、大电流的情况下正常工作,保证电路的可靠运行。 5. 提高电力系统的可靠性:高压隔离开关在电力系统中起到关键的作用,能够提高整个电力系统的可靠性。在电力系统运行过程中,如果某个设备出现故障,需要对其进行检修或更换,此时需要切断电路的电源。高压隔离开关能够快速切断电源,确保故障设备得到安全维护和检修,减少系统停电时间,提高电力系统的可用性。 高压隔离开关作为电力系统中重要的设备,具有电气隔离、人身安全保护、设备保护、确保电路可靠运行和提高电力系统可靠性等多种功能。通过合理的设计和操作,高压隔离开关能够确保电力系统的安全运行,保护人员和设备的安全,提高电力系统的可靠性。

高压隔离开关

目录 1.高压隔离开关作用及结构 (2) 1.1隔离开关作用 (2) 1.2导电部分 (2) 1.3绝缘部分 (2) 1.4传动部分 (3) 1.5底座部分 (3) 1.6相间距 (3) 2.高压隔离开关技术性能 (4) 2.1隔离开关的技术数据 (4) 2.2高压隔离开关安装 (4) 2.3高压隔离开关操作与运行 (5) 2.4高压隔离开关检修 (5) 3.隔离开关用途 (7) 3.1隔离电流 (7) 3.2主要功能 (7) 3.3主要作用 (7) 4.高压隔离开关性能参数及作用 (9) 4.1高压隔离开关性能参数 (9) 4.2高压隔离开关类型及结构 (10) 5.高压隔离开关的检修 (13) 5.1高压隔离开关检修内容 (13) 5.2 瓷瓶有外伤、硬伤、污垢、烧伤痕迹、爆炸痕迹。 (14) 5.3隔离开关不能合闸 (14) 5.4隔离开关不能分闸 (14) 6.高压隔离开关调试的基本要求 (15) 总结 (16) 致谢 (17) 参考文献 (18)

1.高压隔离开关作用及结构 1.1隔离开关作用 隔离开关是具有可靠断口的开关,而且断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的,可用于通断有电压而无负载的线路,还允许接通或断开空载的短线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。 1、隔离开关主要用来将配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。 2、触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。 3、隔离开关还可以用来进行某些的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路。如励磁电流不超过2A的空载变压器。电容电流不超过5A的空载线路等,有的隔离开关带有高压传感器,可接带电显示器。 按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。 1.2导电部分 由一条弯成直角的铜板构成静触头,其有孔的一端可通过螺钉与母线相连接;另一端较短,合闸时它与动刀片(动触头)相接触。 两条铜板组成接触条,又称为动触头,可绕轴转动一定角度,合闸时它夹持住静触头。两条铜板之间有夹紧弹簧用以调节动静触头间接触压力,同时两条铜板,在流过相同方向的电流时,它们之间产生相互吸引的电动势,这就增大了接触压力,提高了运行可靠性。在接触条两端安装有镀锌钢片叫磁锁,它保证在流过短路故障电流时,磁锁磁化后产生的相互吸引的力量,加强触头的接触压力,从而提高了隔离开关的动,热稳定性。 1.3绝缘部分 隔离开关的绝缘主要有两种,一是对地绝缘,而是断口绝缘。对地绝缘一般是由支柱绝缘子和操作绝缘子构成。它们通常采用实心棒形瓷质绝缘子,有的采用环氧树脂等作绝缘材料。断口绝缘是具有明显可见的间隙断口,绝缘必须稳定可靠,通常以空气为绝缘介质,断口绝缘水平应较对地绝缘高10%-15%,以保证断口处不发生闪络或击穿。 动静触头分别固定在两套支持瓷瓶上。对型号中带C的,动触头固定在套管瓷瓶上。为了使动触头与金属的,接地的传动部分绝缘,采用了瓷质绝缘的拉杆绝缘子。

高压隔离开关高压断路器高压负荷开关及接地开关的概念和特点

高压隔离开关高压断路器高压负荷开关及接地开关的概 念和特点 高压隔离开关是一种常闭式开关,用于将电气设备与电源或电力系统 隔离。其主要作用是在设备维修、设备更换或异常情况下切断设备与电源 的电气连接,确保设备运行安全。高压隔离开关通常采用双刀双闸构造, 通过将刀闸拉开来实现断开电路,切断电流。高压隔离开关的特点主要包括:可靠性高,隔离性能好,操作灵活,使用寿命长,承受电压高。 高压断路器是一种具有断路和合闸功能的开关设备,主要用于切断故 障电流和负荷电流。其主要作用是在电力系统发生短路故障时,及时切断 电流,保护电力设备和线路。高压断路器通常采用真空、气体或油介质的 开断技术,具有快速切断电流的能力。高压断路器的特点主要包括:可靠 性高,开断能力强,断口温升小,操作灵活,使用寿命长,适用范围广。 高压负荷开关是一种用于开闭电力设备负荷电流的开关设备,主要用 于接通和切断负荷电流。其主要作用是在正常运行情况下对负荷进行控制。高压负荷开关通常采用刀闸或固定型开闭机构,通过手动或自动操作来实 现开关的闭合和断开。高压负荷开关的特点主要包括:操作灵活,使用寿 命长,适用范围广,承受电压高,负荷电流大。 接地开关是一种用于接通和切断设备接地回路的开关设备,主要用于 保护电力设备和人身安全。其主要作用是在电力系统发生故障时,将带电 设备接地,将故障电流引入地,以保护电力设备和人身安全。接地开关通 常采用手动或自动操作来实现开关的闭合和断开。接地开关的特点主要包括:可靠性高,操作简便,安装方便,使用寿命长。 总结起来,高压隔离开关、高压断路器、高压负荷开关以及接地开关 都是电力系统中不可缺少的重要设备。它们在不同的场合和任务中发挥着

高压隔离开关的故障检修对策

高压隔离开关的故障检修对策 高压隔离开关是高压电力系统中重要的设备,其正常运行对于电力系统的安全稳定具 有重要意义。由于各种因素的影响,高压隔离开关在运行过程中可能会出现故障,影响电 力系统的正常运行。及时准确的故障检修对策对于维护电力系统的安全运行具有重要意义。下面是针对高压隔离开关故障的常见检修对策。 一、普通故障处理 1.开关不能动作或不能归位 (1)检查操作机构和连接装置是否正常; (2)检查供电电源和控制回路,确保正常供电; (3)检查机械传动装置的运行情况,是否卡死或有异物阻碍; (4)检查开关机构的润滑情况,是否需要加油或更换润滑剂。 3.开关跳闸或熔断器熔断 (1)检查是否存在过载或短路故障; (2)检查开关动作可靠性,是否存在接触不良、触点烧损等故障; (3)检查熔断器是否正确选择和安装; (4)检查系统的电压和电流是否正常,是否超过设定值。 1.接地故障 (1)检查接地线路的绝缘状态,确保无漏电; (2)检查接地线路的接触是否牢固; (3)检查接地线圈的连接情况,排除接地线圈短路的可能性; (4)检查系统的接地装置是否正常工作。 2.感性负荷故障 (1)检查感性负荷电容器的连接是否正确; (2)检查感性负荷电容器的绝缘状态,是否存在漏电现象;

(3)检查感性负荷电容器的容量是否与系统的需求匹配; (4)检查感性负荷电容器的工作温度,确保不会过热导致故障。 针对高压隔离开关的故障,我们需要综合考虑设备的机械和电气方面,对不同的故障做出准确的判断,并采取相应的对策进行检修。进行定期的设备检测和维护,及时发现并排除潜在故障,可以有效提高设备的运行可靠性和系统的安全稳定性。

高压隔离开关设计寿命要求标准

高压隔离开关设计寿命要求标准 高压隔离开关是电力系统中至关重要的部件,其设计寿命要求标准直接关系到电力系统的安全稳定运行。本文将从设计寿命的概念和意义出发,深入探讨高压隔离开关设计寿命要求的标准和相关内容。通过对设计寿命标准的全面评估和分析,将帮助您更全面、深刻地理解这一重要主题。 一、设计寿命的概念和意义 设计寿命是指产品在规定的使用条件下,经过一定的时间或周期后,仍能够满足规定的功能要求和性能指标。对于高压隔离开关而言,其设计寿命要求标准不仅关乎产品质量和可靠性,更是关系到电力系统的安全运行和设备的经济性。制定科学合理的设计寿命要求标准对于高压隔离开关的研发和生产至关重要。 二、高压隔离开关设计寿命要求标准的内容 1. 电器设备使用寿命 根据电气设备的标准,高压隔离开关的设计寿命要求应符合国家标准和行业规范,其中包括电器设备的使用寿命、环境条件、运行状态等方面的要求。在设计过程中,应该考虑到高压隔离开关在实际运行中受到的各种因素影响,如电压波动、负载变化、环境温度等,从而确定合理的设计寿命要求。

2. 结构可靠性设计 高压隔离开关作为关键的电力设备之一,其结构可靠性设计至关重要。设计寿命要求标准应包括对于材料、结构、连接件等方面的可靠性要求,以确保高压隔离开关在长时间运行过程中不会出现损坏或故障, 保障电力系统的安全稳定运行。 3. 运行环境适应能力 设计寿命要求标准还应考虑高压隔离开关在不同运行环境下的适应能力。无论是在高海拔地区、严寒地区还是高温多湿地区,高压隔离开 关都需要具备良好的运行稳定性和适应能力,因此设计寿命要求标准 中需要对不同环境条件下的要求进行详细规定。 三、个人观点和理解 在设计高压隔离开关的设计寿命要求标准时,应该全面考虑电力系统 的实际运行情况和需求,结合先进的材料、工艺和技术手段,制定科 学合理的设计寿命要求标准。应该注重产品质量和可靠性的提升,以 确保高压隔离开关长时间稳定运行,为电力系统的安全运行提供有力 保障。 总结回顾 高压隔离开关设计寿命要求标准的制定涉及到诸多方面,包括电器设 备使用寿命、结构可靠性设计、运行环境适应能力等内容。只有制定

10KV高压隔离开关安装要求及工艺

10KV高压隔离开关安装要求及工艺 首先,对于10KV高压隔离开关的安装要求,需要满足以下几点。首 先是选择合适的安装位置,通常应选择在电力系统的开关电源附近,以便 于操作和维护。同时,还要保证安装位置的空间足够,便于设备的放置和 接线。其次,还需要充分考虑设备的安全性,例如需要考虑设备的防雷防 爆措施,确保设备能够正常运行且不易受到外界环境的干扰。此外,还需 要考虑设备的接地和接地电阻,确保设备的接地质量符合相关标准。最后,还需要根据设备的具体要求选择合适的安装方式,例如室内或室外安装以 及固定式或可移动式安装。 其次,对于10KV高压隔离开关的安装工艺,需要按照以下步骤进行。首先是安装前的准备工作,包括设备的验收和检查,确保设备的完好无损 和符合相关标准。其次是设备的放置和固定,需要将设备放置在已经准备 好的安装位置上,并使用合适的固定装置进行固定。在放置和固定设备时,还需要考虑设备的重心平衡和防止设备移动的措施。接下来是设备的接线 和引线的安装,需要根据设备的接线要求进行正确的接线和引线安装,并 严格遵守相关的安全规定。在接线和引线安装时,还需要保证接触面的清 洁和良好的接触质量。最后是设备的调试和运行试验,需要进行设备的功 能性测试和检查,确保设备能够正常运行并符合相关的技术要求。 在进行10KV高压隔离开关的安装时,还需要注意以下几点。首先是 安装人员需要具备相关的专业知识和技能,熟悉相关的安装要求和工艺, 并且要具备安全意识和操作技巧。其次是需要使用符合标准的工具和设备 进行安装,确保安装的质量和效果。此外,还需要注意设备的维护和保养,定期进行检查和保养,确保设备的正常运行和安全性。

高压隔离开关常见故障的分析及排除方法

高压隔离开关常见故障的分析及排除方法 高压隔离开关是电力系统中重要的组件之一,它的主要作用是在设备运行、检修时, 隔离断路器与设备之间的电气连接,保证设备的安全。然而,由于长期使用和受环境影响,高压隔离开关故障比较常见,以下就常见的故障及排除方法进行分析。 一、开关不能动作 原因:开关机构故障、弹簧失效、活动部件卡死、操作机构故障等。 解决方法:检查开关机构,确定机构是否有损坏。测量弹簧压力是否达到规定值,在 调整弹簧强度时应注意坚定弹簧的压紧背靠力。检查操作机构是否故障,如脱动轴承卡死、齿轮轴卡死等。检查活动部件是否受损或卡死。对于严重故障,需要进行拆卸、更换或修理。 二、导电部件烧毁 原因:过流或操作不当导致导电部件损坏。 解决方法:首先分析导电部件的烧毁原因,如果是因为操作不当导致,尽快更换或修 复这些部件。对于过流造成的损坏,需要检查开关设备的保护措施是否有效,并应逐步降 低故障电流和故障后恢复电流等参数,防止过流造成损坏。 三、开关脱落 原因:由于操作不当、安装不到位、瞬时力过大等原因,导致开关脱落。 解决方法:重新安装开关到位,校正并检查其位置。如果是由于防护设备造成的脱落,需要对防护设备进行检查,修复或更换需要的部件。检查操作机构的强度、定位和安装是 否正确,检查过程中应注意防护开关操作机构防护装置的完好。 四、发生电弧 原因:由于操作不当、接头紧固度不足、绝缘损坏等原因,导致电弧发生。 解决方法:对于操作不当造成的电弧,需要对操作人员进行教育和培训,提高其安全 意识。对于接头紧固度不足造成的电弧,需要检查紧固部位,并重新紧固。对于绝缘损坏 导致的电弧,需要检查绝缘状况并进行维修或更换。

相关文档