文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隔离开关概述

隔离开关概述

高压隔离开关概述之宇文皓月创作

第一部分隔离开关基本知识

第二部分隔离开关分类及运行要点

第三部分隔离开关型号暗示方法及含义

第四部分隔离开关结构的基本组成

第五部分户外隔离开关结构形式

第一部分隔离开关基本知识

一、隔离开关设备术语

1.隔离开关

在分位置时,触头间符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标记;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及规定时间内异常条件(例如短路)下的电流开关设备。

2.接地开关

释放被检修设备和回路的静电荷以及为包管停电检修时检修人员人身平安的一种机械接地装置。它可以在异常情况下(例如短路)耐受一定时间的电流,但在正常情况下欠亨过负载电流,它通常是隔离开关的一部分。

3.快分隔离开关

分闸时间等于或小于0.5s的隔离开关称为快分隔离开关。

4.断口距离

隔离开关的主隔离开关在正常分闸位置时,同相两极触头之间的最短距离,对多断口隔离开关而言,最短距离是指全部断口最短绝缘距离之和。

5.合闸分歧期性

合闸分歧期性是指两相或多相隔离开关的主隔离开关分歧时接触时的差别,通常以距离暗示。

6.接线端机械负荷

在考虑母线的自重、张力、风力、覆冰和雪施加于隔离开关接线端的情况下的最大拉力。

二、隔离开关作用

(1)将电气设备与运行中电网隔离,以包管被隔离的电气设备能平安地进行检修维护。

(2)改变运行方式。在双母线运行的电路中,利用隔离开关可将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线上运行。

(3)接通和断开小电流电路。

三、隔离开关的基本要求

(1)隔离开关应具有明显断开点,便于确定被检修的设备或线路是否与电网断开。

(2)隔离开关断开点之间应有可靠的绝缘,以包管在恶劣的气候条件下也能可靠工作,并在过电压及相间闪络的情况下,不致从断开点击穿而危及人身平安。

(3)隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其不克不及因电动力的作用而自动断开,否则将引起严重事故。

(4)隔离开关的结构要简单,动作要可靠。

(5)带有接地隔离开关的隔离开关必须有连锁机构,以包管先断开隔离开关后,再合上接地隔离开关,先断开接地隔离开关后,再合上隔离开关的操纵顺序。

(6)隔离开关要装有和断路器之间的连锁机构,以包管正确的操纵顺序,杜绝隔离开关带负荷操纵的事故发生。

第二部分隔离开关分类及运行要点

一、隔离开关分类

表2-1 隔离开关分类

二、运行特点

隔离开关处于分闸位置时的空气间隙长度,既要考虑在各种过电压下隔离开关不致发生闪络,还需要考虑检修时人体活动平安范围的要求。通凡人体活动范围为0.75m,故隔离开关打开后

空气间隙长度要求不小于最小平安净距加0.75m。例如,220kV 的隔离开关最小平安净距为1.8m(相对地),220kV隔离开关分闸位置的空气间隙长度通常不小于2.55m。

隔离开关在电力系统中的具体作用与电气主接线有关。例如,双母线接线的母线隔离开关在正常运行时起切换母线的作用,用以将某个回路接入运行方式所规定的工作母线。在检修断路器时,打开母线及出线隔离开关,在被检修的断路器两侧形成明显的空气间隙断开点,起隔离的作用。因此双母线接线中的隔离开关,既有隔离作用,又有操纵功能。而在单母线接线或3/2接线中的隔离开关,则只在检修断路器时起隔离作用。此外,双母线接线中的母线隔离开关在进行切换母线倒闸操纵的过程中,同一回路的两组母线隔离开关与母线联络回路会形成环路,为此,母线隔离开关分闸时要具备切除环路电流的能力。

第三部分隔离开关型号暗示方法及含义

一、型号暗示方法

隔离开关和接地开关型号的暗示方法如下所示:

二、型号含义

(1)产品名称:“隔离开关”用第一个汉字汉语拼音的第一个字母,即“G”暗示。“接地开关”用第一个汉字汉语拼音的第一个字母,即“J”暗示。

(2)使用场合:对于户内场合,用“N”暗示;对于户外场合,用“W”暗示。

(3)设计序号:由行业管理部分根据鉴定及申领型号的先后顺序确定,用阿拉伯数字“1、2、3”等暗示。

(4)改进顺序号:产品有重大改动时,由行业管理部分确认后,用拉丁字母“A、B、C”暗示。

(5)额定电压:依照GB153-1993中确定的设备最高电压的千伏(kV)数暗示。

(6)一般派生产品标记:一般派生产品标记的规定符号见JG/T8754-1998。

(7)特殊条件使用的派生产品标记:特殊条件使用的派生

产品标记的规定符号见JB/T8754-1998。

(8)操动机构类别:S——手力操动机构;T——弹簧操动机构;J——电动机操动机构。

(9)额定电流:以额定电流的安培(A)数暗示。

(10)额定短时耐受电流:以额定短时耐受电流的千安(kA)数暗示。

(11)企业自定符号:根据需要,由企业自定,如无,则不标注。

第四部分隔离开关结构的基本组成

隔离开关的品种虽然较多,但都是由开断元件、支撑绝缘件、传动元件、基座及操动机构五个基本部分组成,其方框图如图4-1所示,示意图如图4-2所示。

开断元件是这些基本组成部分中的核心元件,开关的导电及平安隔离等方面的任务,都需由它来完成。其他组成部分,都是配合开断元件为完成上述任务而设置的。

图4-1 隔离开关组成方框图

图4-2 隔离开关组成示意图

基本组成部分的主要零部件及功能见表4-3。

表4-3 隔离开关基本组成部分的主要零部件及其功能

件的触头导杆及其他部件基座开关本体的底架底座等整台产品的基础

操动机构电动、弹簧及手动机构的本体及其

配件等

为开断元件分合闸操纵提供能量、

并实现各规定的操纵

第五部分户外隔离开关结构形式

户外隔离开关的结构形式很多,以支持绝缘子的数量来划分,分为单柱式、双柱式、三柱式。

一、单柱式隔离开关

单柱式隔离开关的支持绝缘子只有一

个,其瓷柱结构因厂家分歧各有分歧。支

持绝缘子起绝缘作用,动触头便能与悬挂

在母线上的静触头接触或分开,完成分合

闸动作。隔离开关的动作方式可分为双臂

折架式、单臂折架式(半折架式)、伸缩

式。

双臂折架式在单柱式的发展初期较为广泛采取。近年仍大量生产成系列产品,见图5-3双臂折架式。如西门子3DS1型、3DS2型,瑞士BBC公司的TFP型、日本富士的PDs型,中国的GW6型。

半折架式(单臂折架式)与双折架式

的区别为,只用双折架式的半边折架,减

轻了导电系统的质量,减小了分闸冲击

力,在这基础上形成新的伸缩式隔离开

关,见图5-4单臂折架式。如法国MG公

图5-3 双臂折架式

司SSP系列、国内GW10系列和GW16系列。

单柱半折架或垂直伸缩式隔离开关,因折架臂或伸缩式导管

采取高机械强度的铝合金管制成,机械强度高、质量小。

图5-4 单臂折架式单柱式结构特点:

(1)单柱式不需粗笨而庞大的底座,因而满足电力建设中占

地面积小的要求,能有效地利用变电站的装置面积,对变电站设

计易于做出满意的安插方案,有较好的经济效果。

(2)用于架空母线,可在架空母线下面直接将垂直空间用

作电气隔离断口。作为母线隔离开关,除节省占地面积外,还可

减少引接导线,分合状态特别清晰。

(3)节省有色金属。

(4)分合闸时折架上部受力较大,另外在半折架中,由于

重心偏移、分闸位置对支柱发生附加弯矩,因此必须提高绝缘支

柱强度。

二、双柱式隔离开关

双柱式隔离开关由两个支持绝缘子组成,一个断口。按导电

系统隔离开关的动作方式分为水平回转式(亦称中心断路式)、

单刀垂直回转式(亦称垂直断路式)、双刀垂直回转式和水平伸

缩式。

1.水平回转式隔离开关

水平回转式隔离开关由同时起支撑和转动作用的两根绝缘

支柱组成。隔离开关分成两段,固定在支柱上,见图5-5和图5-

6。分闸时,水平回转形成隔离间隙。此结构除承受母线拉力和

电动力外,还承受隔离开关在终点位置制动时的重力。如,法国

DA公司SPE形、MG公司DR形、瑞士ABB公司SDF型、德国3DP2

型、日本高岳THBE 型、中国GW4(5)型、都已成系列生产。

2.垂直回转式隔离开关 垂直回转式隔离开关的支撑导电部分的两支持绝缘子是静止的,隔离开关做成一整根,由一根支径较大的瓷柱来转动,见图5-7垂直回转式。分闸时,隔离开关沿垂直方向回转。瑞士

S&SEV 型、EV-1型也为单刀垂直回转式。 图5-7 垂直伸缩式 图5-8 水平伸缩式

3.水平伸缩式隔离开关

水平伸缩式隔离开关是在单柱垂直断口伸缩式基础上发展图5-6 GW5型

图5-5 GW4型

的,见图5-8水平伸缩式。如法MG公司的OH型系列,中国的GW11、GW12、GW17系列产品。

当相间距离受到限制,而且不宜采取具有横向运动的水平回转式时,可采取垂直回转式或伸缩式。

双柱式结构特点:

(1)结构简单、动作可靠。垂直回转式、双柱伸缩式相间距离小,易于向高电压发展。

(2)适宜用作变电站的出线隔离开关。

(3)单刀垂直回转式及伸缩式在整个操纵范围内,电流通路均受到严格导向,可达到极高的开关平安性。

三、三柱式隔离开关

三柱式隔离开关按隔离开关回转方向分为水平回转式和垂直回转式,其共同点是两端支柱都静止的,转动的中间支柱单独做传动用。

1.水平回转式隔离开关

水平回转式隔离开关由中间绝缘支柱带动隔离开关回转,隔离开关对称地装在中间支柱顶部,见图5-9水平回转式。分合闸时,隔离开关在水平方向回转,分闸后形成两个串联断口。如法国MG公司SA型和SR1型,日今日立公司PHL型、中国GW7型。

2.垂直回转式隔离开关

垂直回转式隔离开关与双柱双刀垂直回转相似,隔离开关分两段装置在中间绝缘柱上,沿垂直方向相向运动,三个绝缘支柱不动,见图5-10垂直回转式。隔离开关由中间一个直径较小的瓷柱传动操纵,分闸后形成两个串联的水平断口,这种结构的两端支持绝缘子承受母线拉力,中间支柱只承受由操纵运动而引起

的重力。

垂直回转式隔离开关结构特点如下:

(1)适合作变电所出线隔离开关。

(2)双断口。

(3)纵向尺寸较大。

(4)可以展关闭式组合电器

图5-10 水平回转式图5-10 垂直回转

隔离开关的运行与维护 隔离开关常见问题解决方法

隔离开关的运行与维护隔离开关常见问题解 决方法 1、概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,紧要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的*检修。在合闸状态时能牢靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,常常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰本领和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级接受的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。

2、应用: ①当隔离开关与断路器、接地开关搭配使用时,或隔离开关本身具有接地功能时,应有机械联锁或电气联锁来保证正确的操作程序; ②合闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置上,才能合上隔离开关,合闸动作快结束时,用力不宜太大,避开发生冲击; 若单极隔离开关,合闸时应先合两边相,后合中心相;分闸时应先拉中心相,后拉两边相,操作时必需使用绝缘棒来操作; ③分闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置,应缓慢操作,待主刀开关离开静触点时快速拉开。操作完毕后,应保证隔离开关处于断开位置,并保持操作机构锁牢; ④用隔离开关来切断变压器空载电流、架空线路和电缆的充电电流、环路电流和小负荷电流时,应快速进行分闸操作,以达到快速有效的灭弧; ⑤送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,次序相反; ⑥隔离开关允许直接操作的项目: 1)开、合电压互感器和避雷器回路; 2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路; 3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路; 4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA; 5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA;

10kV高压隔离开关安装要求 (图文) 民熔

高压隔离开关 一、民熔10kV高压隔离开关概述 民熔10kV高压隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。由于隔离开关的使用量大,工作可靠性要求高,所以对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。 民熔10kV高压隔离开关采用陶瓷绝缘子铸造,不易老化、耐用。隔离开关表面具有抗氧化能力,可增强零件的防腐能力。民荣隔离开关为一体式闭锁装置,安全可靠,选配方便。 二、10kV高压隔离开关安装的一般要求: 1隔离开关的刀片应与固定触点对齐,接触良好。接触面应涂凡士林油; 2隔离开关每相的叶片应同时与固定触头接触。前后差不大于3mm; 三。隔离开关分闸时,闸刀与固定触头的垂直距离室外应大于180mm,室内应大于160mm;

4隔离开关分闸时,闸刀分闸角室外不小于35度,户内不小于65度; 5固定接点端一般接电源,除主进线柜“逆火”外,下隔离开关与负荷连接。垂直安装时,固定触头在上方; 6隔离开关传动部分无破损、裂纹,动作灵活; 7单极隔离开关的相间距离不应小于:室内≮450mm;室外≮600mm; 8单极隔离开关背板应采用不小于50×50×5mm的角钢,钉子直径不小于12mm; 9隔离开关的延伸轴、轴承、联轴节、曲柄等传动部件应有足够的机械强度,连杆轴销不得焊死; 10隔离开关拉杆应有保护环; 11带接地开关的隔离开关,接地刀与主触头之间应有可靠的闭锁装置; 3、民熔10kv高压隔离开关操动机构的安装位置应符合下列要求: 1操作机构的固定轴距高度不小于1m; 2按墙安装时,手柄中心距边墙不小于0.4m;

三。安装侧墙时,手柄中心距侧墙不小于0.3m;4手柄中心距带电部分不小于1.2m。

GW隔离开关说明书

一、产品概述 型户外高压隔离开关是供高压线路在无载流情况下进行切换以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电高压线路进行电器隔离的单相或三相户外高压电器。 (D)型是增设有接地刀装置的户外高压隔离开关。 (D)型隔离开关和附装的接地开关,各自配用独立的操动机构,为了确保隔离开关和接地开关二者之间操作顺序正确,本产品本体装有机械联锁装置。 该产品的执行国家标准GB1985-2004《交流高压隔离开关》的有关规定。 二、型号及定义 ? 三、使用环境 、海拔高度:不超过2500m(高原型不超过3500m); 、环境温度:-40℃~+85℃(高寒地区-60℃); 、风速:不大于34m/s; 、地震强度:不超过8度; 、覆冰厚度:不大于10mm; 、安装场所:无严重灰尘、污垢、易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动; 、安装基础应水平; 、隔离开关爬电距离:不小于GB/T5582规定Ⅳ级(或按用户要求)。 四、技术参数 ?

五、结构简介 隔离开关结构简介 单级隔离开关呈V型结构,由成50度夹角的两个支座、支柱绝缘子、接线座、触头、接地静触头、接地刀闸、接线端子等部分组成。不同电流规格产品的结构形式以及底座、轴承座、支柱绝缘子等部件都是相同的,只是主导电回路稍有差别。 传动箱 传动箱供配用机构传动轴90°转动时使用。 操动机构 本产品配用的机构有CS17、CS17-G2人力操动机构或CJ6电动操动机构, CS17型人力操动机构其操动手柄转动角度为90°,机构上设有连锁板,以防止隔离开关的误动作。CS17-G2型人力操动机构是一种多用途组合式人力机构,它采用竖直90°操作并带辅助开关。CJ6电动操动机构为电动机通过减速装置驱动的电动操动机构。由电动机、传动齿轮、涡轮、涡杆、转轴、辅助开关及电动机控制附件等组成。 六、外形及安装尺寸图 ?

接触网隔离开关

接触网隔离开关及电动操动机构检修与维护手册 供电公司触网检修部 2011年 10月

概述 隔离开关是一种没有熄弧装置的开关电器,供接触网在无载情况下进行倒闸,电气隔离。隔离开关在分闸状态有明显可见断口,在合闸状态下能可靠地通过正常工作电流和短路故障电流。 上海轨道交通接触网现有的国产隔离开关分宁波宝鑫和天津长城两种,一般与分段绝缘器合用。 宁波宝鑫的隔离开关: 重型隔离开关:主要应用于牵引变电站出线端的触网馈电开关,馈电开关间的联络开关。 轻型隔离开关:主要应用于车辆段的库线、专用线和库线间的联络开关。 天津长城隔离开关:

宁波宝鑫隔离开关及电动机构控制箱

宁波宝鑫隔离开关 一、结构 隔离开关为单柱各柱式结构。三根支柱绝缘子呈品字形排列,两根上端固定静触头,底部固定于底座;一根上端固定动触头,底部固定于手柄底座,手柄底座可相对于底座做垂直面上的转动,分、合闸过程即靠此转动完成。 二、工作原理 隔离开关主要由底座、手柄底座、支柱绝缘子和导电回路组成。导电回路固定在支柱绝缘子的上端,两根支柱绝缘子固定在底座上,另一根固定在手柄底座上。通过传动机构操作手柄底座,使之相对于底座做垂直面上的转动,带动导电回路的触头作分、合闸运动。触头合闸时,使电气回路接通,以承受正常负荷电流。触头分闸时,电气回路断开,承受系统正常标准规定电压,起隔离作用。 三、检修与维护 1、到牵引站确认牵引小车位置后(冷备用状态)将隔离开关合闸并在分段两段挂设地线(注:将电动操作机构转换开关调至“当地”位置或关闭进线电源,防止电调或变电站误操作); 2、检查开关瓷瓶是否有烧伤、拉弧痕迹;是否有碰伤及裂纹,如发现应予更换。

HGW9-12

HGW9-12户外交流高压隔离开关 一、概述 HGW9-12(W)型系列户外交流高压隔离开关(以下简称隔离开关)单极结构。适用于交流50Hz、额定电压12kV的电力系统中,作为有电压无负载时分合线路之用。其中防污秽隔离开关可满足重污秽地区用户的要求,可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。 产品符合GB1985-1989《交流高压隔离开关和接地开关》等标准。 二、二、型号及定义

三、使用环境条件 1. 海拔高度:1000m及以下; 2. 环境温度:-35℃~+40℃,日温差不大于15K; 3. 风速:不超过35m/s; 4. 地震烈度:不超过8度; 5. 安装场所应无频繁的剧烈震动; 6. 普通型安装场所应无严重影响隔离开关绝缘和导电性能的气体、蒸汽、化学性沉积、盐雾、粉尘及其它爆炸性、侵蚀性物质; 7. 防污型适用于III级污秽地区,但不应有引起火灾及爆炸等危险存在。 四、技术参数 五、结构说明

HGW9-12(W)型隔离开关设计成单极结构,在三相线路中进行分级控制时,使用单极隔离开关较为经济、方便。 HGW9隔离开关设计成单极结构,额定电流有400A、630A、1000A、1250A,其结构均由支柱绝缘子、导电部分(触刀、触座)及钩板等组成。 本隔离开关采用闸刀式结构,单极由两片触刀组成,触刀两端靠近触座处装有压缩弹簧,并有调节螺母,以形成良好的接触压力,闸刀上装有钩板,合闸后即自锁,因而无论本身白重,震动或电动力的作用,都不会使其自动分闸,在正常运行或短路状态下,均能保证其电动稳定性及热稳定性。 本隔离开关用绝缘钩棒操动。 本产品外形尺寸及安装尺寸图见图1、图2及图3。

隔离开关的概述、民熔

隔离开关 第一部分是隔离开关的基本知识 第二部分是隔离开关的分类和操作要点 第三部分是隔离开关模型的表达方法和意义 隔离开关的基础知识第一部分 1、隔离开关1的术语。隔离开关在分闸位置时,触头间的绝缘距离符合规定要求,并有明显的分断标志:在合闸位置时,能在规定的时间内承受正常线路条件下的电流,能承受非正常情况下(如短路)的电流开关设备。 2接地开关释放待修设备和电路的静电荷,并采用机械接地装置,以保证停电时维修人员的人身安全。在异常情况下(如短路),它能承受一定时间的电流,但在正常情况下,它不通过负载电流,通常是隔离开关的一部分。 三。当快开隔离开关的分闸时间等于或小于0或5s时,称为快开隔离开关。 4当隔离开关的主隔离开关处于正常分闸位置时,同相位的两个触点之间的距离最短。对于多断

口隔离开关,最短距离是指所有断口的最短绝缘距离之和。 5合闸不同步是指两相或多相隔离开关的主隔离开关在不同时间接触时的差异,通常用距离来表示。 6终端机械负荷的最大拉力,考虑到施加在隔离开关终端上的自重、张力、风力、冰雪。 2、隔离开关(1)的作用是将运行中的电气设备与电网隔离,以确保被隔离的电气设备能够安全维护。 (2)改变操作模式。在双母线运行回路中,用隔离开关将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线。 (3)接通和断开小电流电路。 隔离开关基本要求 (1)隔离开关应有明显的断开点,以确定待修设备或线路是否与电网断开。 (2)隔离开关的断开点之间应有可靠的绝缘,以保证在恶劣天气条件下能可靠工作,当发生过电压和相间闪络时,不会危及人身安全。 (3)隔离开关应具有足够的热稳定性和动态稳定性,特别是不能因电力的作用而自动断开,否

隔离开关概述

高压隔离开关概述第一部分隔离开关基本知识 第二部分隔离开关分类及运行要点 第三部分隔离开关型号表示方法及含义 第四部分隔离开关结构的基本组成 第五部分户外隔离开关结构形式

第一部分隔离开关基本知识 一、隔离开关设备术语 1.隔离开关 在分位置时,触头间符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及规定时间内异常条件(例如短路)下的电流开关设备。 2.接地开关 释放被检修设备和回路的静电荷以及为保证停电检修时检修人员人身安全的一种机械接地装置。它可以在异常情况下(例如短路)耐受一定时间的电流,但在正常情况下不通过负载电流,它通常是隔离开关的一部分。 3.快分隔离开关 分闸时间等于或小于0.5s的隔离开关称为快分隔离开关。 4.断口距离 隔离开关的主隔离开关在正常分闸位置时,同相两极触头之间的最短距离,对多断口隔离开关而言,最短距离是指全部断口最短绝缘距离之和。 5.合闸不同期性 合闸不同期性是指两相或多相隔离开关的主隔离开关不同时接触时的差异,通常以距离表示。 6.接线端机械负荷 在考虑母线的自重、张力、风力、覆冰和雪施加于隔离开关接线端的情况下的最大拉力。 二、隔离开关作用 (1)将电气设备与运行中电网隔离,以保证被隔离的电气设备能安全地进行检修维护。 (2)改变运行方式。在双母线运行的电路中,利用隔离开关可将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线上运行。 (3)接通和断开小电流电路。

三、隔离开关的基本要求 (1)隔离开关应具有明显断开点,便于确定被检修的设备或线路是否与电网断开。 (2)隔离开关断开点之间应有可靠的绝缘,以保证在恶劣的气候条件下也能可靠工作,并在过电压及相间闪络的情况下,不致从断开点击穿而危及人身安全。 (3)隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其不能因电动力的作用而自动断开,否则将引起严重事故。 (4)隔离开关的结构要简单,动作要可靠。 (5)带有接地隔离开关的隔离开关必须有连锁机构,以保证先断开隔离开关后,再合上接地隔离开关,先断开接地隔离开关后,再合上隔离开关的操作顺序。 (6)隔离开关要装有和断路器之间的连锁机构,以保证正确的操作顺序,杜绝隔离开关带负荷操作的事故发生。

t节点高压隔离开关

T节点高压隔离开关 一、T节点高压隔离开关概述 T节点高压隔离开关,简称T型隔离开关,是一种用于高压电力系统的开关设备。它主要在高压线路中起到隔离作用,以保护电力系统和其他设备。T型隔离开关的主要特点是结构简单、操作方便、可靠性高,且具有明显的电气和机械断开点,易于检测和维护。 二、T节点高压隔离开关的组成和特点 T节点高压隔离开关主要由导电部分、绝缘部分和操作机构三部分组成。导电部分主要用于传输电流,通常由铜或铝制成;绝缘部分则保证了电流的传输安全,防止电流外泄;操作机构则负责实现隔离开关的开合动作。 特点方面,T节点高压隔离开关的操作机构通常设计为弹簧式或液压式,以实现快速、准确的开合动作。同时,为了提高设备的可靠性和使用寿命,导电部分和绝缘部分通常采用高质量的材料和先进的工艺制造。 此外,T节点高压隔离开关还具有明显的电气和机械断开点,使得运行人员能够直观地检测到开关的状态,便于维护和检修。同时,由于其结构简单、操作方便,使得T节点高压隔离开关在高压电力系统中得到了广泛的应用。 三、T节点高压隔离开关的操作和维护 在操作T节点高压隔离开关时,应遵循以下步骤:首先,确认隔离开关的电源已关闭或无电源;其次,检查开关的状态,确保其处于正确的位置;然后,操作开关的操作机构,使其达到所需的开合状态;最后,再次确认开关的状态,确保其工作正常。

在维护方面,T节点高压隔离开关需要定期进行检查和保养。这包括检查开关的机械部件是否正常、绝缘部分是否有老化或破损、触点是否有氧化或松动等。如果发现异常情况,应及时进行处理,以保证开关的正常运行。 四、T节点高压隔离开关的应用和发展趋势 目前,T节点高压隔离开关已广泛应用于电力、冶金、化工、铁路等行业的供配电系统中。它不仅能够用于开闭电路,还能在发生故障时进行电路转换和隔离,以保护其他设备和整个系统不受影响。同时,随着技术的不断进步和应用需求的不断提高,T节点高压隔离开关也在不断地进行改进和升级。 未来,T节点高压隔离开关的发展趋势可能包括以下几个方面:一是材料和工艺的进一步优化,以提高设备的可靠性和使用寿命;二是智能化的升级,通过引入传感器和通信技术,实现远程监控和自动控制;三是环保和节能要求的提高,开发更加环保、节能的隔离开关产品。 总之,T节点高压隔离开关作为一种重要的开关设备,在高压电力系统中发挥着重要的作用。随着技术的不断进步和应用需求的不断提高,T节点高压隔离开关将继续发展创新,为电力行业和其他相关行业的发展做出更大的贡献。

隔离开关操作异常的原因分析及处理

隔离开关操作异常的原因分析及处理 2平高集团有限公司河南省平顶山市467000 摘要:主要对变电站隔离开关进行研究分析,分析隔离开关及其电气工作原理,在此基础上分析隔离开关常见故障,提出隔离开关故障的处理方法,希望对隔离开关故障的处理给予指导,以便变电站运行正常。 关键词:变电站;隔离开关;异常分析;处理措施。 前言 隔离开关是高压开关。隔离开关与断路器的基本区别在于,它没有特殊的灭弧装置,因此不能用于切断负载电流和短路电流,但具有明显的电路切断点。使用时必须与断路器配合,断路器只有在断开连接后才能工作。 一、隔离开关概述 一般指高压隔离开关,即额定电压等于或大于1kV的隔离开关,通常称为隔离开关。它是最常用的高压开关装置之一,工作原理和结构比较简单。但是,由于变电站和发电厂的使用率高,可靠性要求高,因此对其设计、建造和安全运行产生了重大影响。隔离开关的主要特点是没有灭弧能力,只有在没有充电电流的情况下才能打开和关闭电路。绝缘开关用于所有电压级别,以修改回路连接或从电源中隔离回路或设备。它没有中断功能,只能在断开与其他设备的连接后才能运行。通常存在联锁装置,以防止开关在充电时出现故障,有时需要一个销,以防止开关在大故障的磁力下断开连接。断路器的正面和背面通常安装一组隔离开关,以隔离断路器和电源,形成明显的切断点。由于原来的断路器采用机油断路器,必须经常维护,因此两侧必须有明显的切断点,以便于维护;正常情况下,机柜通过打开机箱关闭顶栏,需要一组隔离开关,以便在断路器之前隔离电源。但是,有时可以在断路器背面进行呼叫,例如通过其他电路和电容器进行反向传输,因此断路器背面也需要一组断路器。维修电气设备时,提供电气间隙,维护

隔离开关施工方案

隔离开关施工方案 隔离开关施工方案 一、概述 隔离开关是一种用于控制和隔离电气设备的开关装置,广泛应用于发电厂、变电站、电力系统等场所。本施工方案旨在确保施工过程中的安全性和高效性,保障工作人员的人身安全和设备的正常运行。 二、施工准备工作 1.明确施工范围和任务,制定详细的施工计划。 2.准备必要的施工工具和设备,包括隔离开关、接地装置、绝 缘手套、绝缘靴等。 3.检查隔离开关及附件的完好性和可靠性。 4.组织施工人员进行安全教育培训,确保每个人都了解施工过 程中的安全规范和操作要求。 三、施工步骤 1.确定隔离开关的安装位置,并进行必要的现场清理和标记。 2.安装接地装置,确保可靠接地。 3.进行隔离开关的接线和连接工作,确保接线的正确和可靠。 4.进行隔离开关的调试工作,包括检查运行是否正常、手动操 作是否流畅等。 5.进行隔离开关的试验和验收工作,确保其功能正常,并符合 相关标准和规范。 6.撤除旧的或故障的隔离开关,并进行必要的处理和清理工作。

四、施工安全措施 1.施工过程中所有人员必须佩戴符合规定标准的个人防护装备,如绝缘手套、绝缘靴等。 2.严格按照操作要求进行施工,禁止超过额定电流和电压的操作。 3.在施工现场设置明显的安全警示标志,确保人员能清晰识别 危险区域。 4.在施工现场设置合适的消防设施,以防止火灾等事故的发生。 5.进行施工前,必须确保电气设备处于停电状态,并使用适用 的安全措施和工具进行操作。 五、施工质量控制 1.进行施工前的核对和检查,确保施工工程所需材料、设备和 人员的齐全性和准备性。 2.严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保施工工程的质 量和功能达到预期要求。 3.在施工过程中进行必要的质量检验和验收,及时发现和消除 存在的质量问题。 4.及时记录施工过程中的关键环节和质量问题,并进行相关整 改和追溯。 六、施工后的处理和交接工作 1.对施工现场进行清理和整理,确保安全、整洁,并恢复原状。 2.对完成的施工工程进行检查和验收,确保质量和功能达到预 期要求。 3.对施工材料和设备进行清点和整理,确保完好无损并交由相 关部门妥善保管。

隔离开关的规格

隔离开关的规格 (原创版) 目录 1.隔离开关的概述 2.隔离开关的规格分类 3.隔离开关的规格选择 4.隔离开关的规格对电路性能的影响 5.结论 正文 一、隔离开关的概述 隔离开关,顾名思义,是一种能够在分断电路时隔离电源与负载的电气设备。它具有操作简单、安全可靠、维护方便等特点,广泛应用于高压、中压、低压等各类电力系统中。 二、隔离开关的规格分类 隔离开关的规格主要分为以下几类: 1.额定电压:隔离开关的额定电压决定了其能承受的最高电压值,选择时应与电路的实际电压相匹配,以确保安全。 2.额定电流:隔离开关的额定电流是指设备在正常运行时允许通过的最大电流。选择时应根据电路的负载电流进行选取,以避免因电流过大导致设备过热、损坏等问题。 3.隔离距离:隔离开关在分断电路时,需要保证足够的隔离距离,以确保操作人员的安全。隔离距离分为普通型和加强型,根据不同的使用场景进行选择。 4.传动方式:隔离开关的传动方式包括手动、电动、气动等,根据实

际使用需求进行选择。 三、隔离开关的规格选择 选择隔离开关时,应根据电路的实际参数进行选择,以确保设备的安全、可靠、经济。具体选择方法如下: 1.根据电路的电压等级选择合适的额定电压规格。 2.根据电路的负载电流选择合适的额定电流规格。 3.根据操作方式和传动要求选择合适的传动方式。 4.根据使用环境和安全要求选择合适的隔离距离规格。 四、隔离开关的规格对电路性能的影响 隔离开关的规格对电路性能具有重要影响。选择不合适的规格可能导致以下问题: 1.电流过大:如果隔离开关的额定电流小于电路的负载电流,可能导致设备过热、损坏,甚至引发火灾等安全事故。 2.电压不匹配:如果隔离开关的额定电压与电路电压不匹配,可能导致设备绝缘击穿、短路等故障。 3.隔离距离不足:如果隔离开关的隔离距离不足,可能导致操作人员触电等安全事故。 4.传动方式不合适:如果隔离开关的传动方式与实际使用需求不匹配,可能导致操作不便、设备损坏等问题。 五、结论 总之,选择合适的隔离开关规格对保证电路的安全、可靠、经济运行具有重要意义。

隔离开关发热原因分析及缺陷处理措施

隔离开关发热原因分析及缺陷处理措施 摘要:在电力系统运行中难免会出现隔离开关发热的问题,因此需要引起 有关工作人员高度重视,基于此,本文以隔离开关发热为研究对象,主要介绍了 隔离开关的发热问题,着重阐述总结了刀闸节点发热的原因和处理方法,并提出 了运行维护建议,以为相关部门提供一些借鉴。 关键词:隔离开关;发热;缺陷;电阻;事故 引言 随着电网的发展,供电负荷不断的增加,电力设备过载普遍较高,高压隔离 开关长期承受大负荷电流,运行中经常发生隔离开关接触部位过热现象,影响系 统运行灵活性和供电可靠性。一旦停电处理过热现象,则影响正常供电造成很大 经济损失。隔离开关发生过热缺陷频率较高,严重制约着电网的安全稳定运行。 据不完全统计,隔离开关过热缺陷的次数始终居变电站各类设备缺陷之首。而一 般的刀闸发热部位都没有装设专门的温度检测装置,运行人员往往较难发现其缺陷。因此,分析刀闸发热原因、正确预防及处理刀闸发热有着重要意义。 1、隔离开关概述 隔离开关在高压电气设备中属通断类设备。由于其工作频繁,使用范围广泛,过热故障时有发生。我们有必要对隔离开关的过热故障进行分析、研究,使其安全、可靠发挥应有的作用。 隔离开关主要由支持底座,导电部分、绝缘子、传动机构、操动机构组成,过热的部分主要集中在动静触头接触部分,引出线夹等,其发热的原因可分 为内因和外因,外因有:环境温度,产品制造质量,外力,自然灾害;内因有: 安装质量,运行管理接触部位及引线线夹接触不良。由于隔离开关部件基本外露,所以它的故障大体上属于外部故障。一部分过热故障集中在导电罩、主触头和刀 口压指等处,一部分过热故障集中在隔离开关接线端,线夹与导线的连接处。

35千伏隔离开关最小开度

35千伏隔离开关最小开度 摘要: 1.35 千伏隔离开关概述 2.35 千伏隔离开关的最小开度 3.35 千伏隔离开关的最小开度的影响因素 4.35 千伏隔离开关的最小开度的操作流程 5.35 千伏隔离开关的最小开度的注意事项 正文: 一、35 千伏隔离开关概述 35 千伏隔离开关是电力系统中一种重要的设备,主要用于切断或接通电路,以实现电路的控制和保护。在电力系统中,35 千伏隔离开关被广泛应用于发电厂、变电站、输电线路等各个环节,以确保电力系统的正常运行和安全。 二、35 千伏隔离开关的最小开度 35 千伏隔离开关的最小开度是指在操作过程中,隔离开关能够实现的最小开度。一般来说,35 千伏隔离开关的最小开度是指隔离开关在切断电路时,仍然能够保持一定程度的导通状态,以满足电力系统的运行需求。 三、35 千伏隔离开关的最小开度的影响因素 35 千伏隔离开关的最小开度受到多种因素的影响,主要包括以下几点: 1.隔离开关的设计:不同的隔离开关设计会影响其最小开度。例如,某些隔离开关采用特殊的结构设计,可以实现更小的最小开度。 2.隔离开关的材料:隔离开关的材料也会影响其最小开度。优质的材料可

以提高隔离开关的导电性能,从而实现更小的最小开度。 3.工作环境:工作环境对隔离开关的最小开度也有影响。例如,高温、高湿等恶劣环境可能会降低隔离开关的导电性能,从而影响最小开度。 四、35 千伏隔离开关的最小开度的操作流程 操作35 千伏隔离开关的最小开度需要遵循以下步骤: 1.准备工作:检查隔离开关的设备状态,确保设备正常运行。 2.操作隔离开关:按照操作规程,逐步调整隔离开关的开度,直至达到最小开度。 3.检查隔离开关状态:确认隔离开关已达到最小开度,并对设备进行检查,确保设备运行正常。 4.记录操作过程:将操作过程记录在操作日志中,以备后续查询。 五、35 千伏隔离开关的最小开度的注意事项 在操作35 千伏隔离开关的最小开度时,需要注意以下几点: 1.严格按照操作规程进行操作,避免误操作导致的设备损坏或安全事故。 2.在操作过程中,注意观察隔离开关的状态,确保设备运行正常。

qsa隔离开关命名规则

qsa隔离开关命名规则 摘要: 1.隔离开关概述 2.qsa 隔离开关命名规则介绍 3.命名规则举例及解析 4.总结 正文: 隔离开关是一种在电气设备中起到切断电路、隔离电源、接通负载等作用的设备。在工业生产中,隔离开关被广泛应用于电力系统、自动化控制系统等领域。为了方便人们对隔离开关的选型和使用,我国制定了qsa 隔离开关命名规则。 qsa 隔离开关命名规则主要包括以下几个方面: 1.表示隔离开关用途的字母:根据隔离开关的不同用途,字母表示如下: - Q:表示一般用途的隔离开关 - S:表示双极隔离开关 - A:表示单极隔离开关 2.表示设计序号的字母:设计序号用于表示同一用途的隔离开关的不同设计版本,由阿拉伯数字表示。如:QS1、QS2 等。 3.表示额定电压的字母:额定电压是指隔离开关能承受的最大电压,用阿拉伯数字表示。如:1000V、2500V 等。 4.表示产品结构的字母:产品结构包括外壳材料、操作方式等,字母表示

如下: - H:表示耐候钢外壳 - F:表示复合材料外壳 - W:表示户外型 - S:表示塑料外壳 5.表示额定电流的字母:额定电流是指隔离开关在额定电压下能承受的最大电流,用阿拉伯数字表示。如:100A、200A 等。 6.表示短时耐受电流的字母:短时耐受电流是指隔离开关在短时间内能承受的最大电流,用阿拉伯数字表示。如:40kA、60kA 等。 例如,一个qsa 隔离开关的命名可能是:QSWA-1000/100/60,其中“Q”表示一般用途,“S”表示双极,“W”表示户外型,“A”表示单极,“1000”表示额定电压为1000V,“100”表示额定电流为100A,“60”表示短时耐受电流为60kA。

《GN30-10/1000A》10KV户内高压隔离开关概述

一、10KV户内高压隔离开关《GN30-10/1000A》称说明概述 10KV户内高压隔离开关《GN30-10/1000A》称可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开断短路电流;机械寿命可高达30,000次,满容量短路电流开断次数可达50次。《GN30-10/1000A》适于重合闸操作并有极高的操作可靠性与使用寿命。《GN30-10/1000A》(普通型)采用了立式的绝缘筒防御各种气候的影响;且在维护和保养方面,通常仅需对操作机构做间或性的清扫或润滑。《GN30-10/1000A》(极柱型)采用了固体绝缘结构—集成固封极柱,实现了免维护。《GN30-10/1000A》在开关柜内的安装形式既可以是固定式,也可以是可抽出式的,还可安装于框架上使用

动静触头允许磨损累计厚度mm 3 四、《GN30-10/1000A》选型 用户可根据被保护对象选用不同型号的《GN30-10/1000A》,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。 为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。 《《GN30-10/1000A》10KV户内高压隔离开关》 五、《GN30-10/1000A》使用条件: 1.适用于户内、外; 2.环境温度-40℃~+40℃; 3.海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m); 4.电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz; 5.长期施加在《GN30-10/1000A》端子间的工频电压不超过《GN30-10/1000A》的持续运行电压; 6.地震烈度8度及以下地区; 7.大风速不超过35m/s。 8.《GN30-10/1000A》保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。《GN30-10

隔离开关概述

高压隔离开关概述 第一部分隔离开关基本知识 第二部分隔离开关分类及运行要点 第三部分隔离开关型号表示方法及含义 第四部分隔离开关结构的基本组成 第五部分户外隔离开关结构形式 第一部分隔离开关基本知识 一、隔离开关设备术语 1.隔离开关 在分位置时,触头间符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及规定时间内异常条件(例如短路)下的电流开关设备。 2.接地开关 释放被检修设备和回路的静电荷以及为保证停电检修时检修人员人身安全的一种机械接地装置。它可以在异常情况下(例如短路)耐受一定时间的电流,但在正常情况下不通过负载电流,它通常是隔离开关的一部分。 3.快分隔离开关 分闸时间等于或小于0.5s的隔离开关称为快分隔离开关。 4.断口距离 隔离开关的主隔离开关在正常分闸位置时,同相两极触头之间的最短距离,对多断口隔离开关而言,最短距离是指全部断口最短绝缘距离之和。

5.合闸不同期性 合闸不同期性是指两相或多相隔离开关的主隔离开关不同时接触时的差异,通常以距离表示. 6.接线端机械负荷 在考虑母线的自重、张力、风力、覆冰和雪施加于隔离开关接线端的情况下的最大拉力。 二、隔离开关作用 (1)将电气设备与运行中电网隔离,以保证被隔离的电气设备能安全地进行检修维护。 (2)改变运行方式。在双母线运行的电路中,利用隔离开关可将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线上运行。 (3)接通和断开小电流电路。 三、隔离开关的基本要求 (1)隔离开关应具有明显断开点,便于确定被检修的设备或线路是否与电网断开。 (2)隔离开关断开点之间应有可靠的绝缘,以保证在恶劣的气候条件下也能可靠工作,并在过电压及相间闪络的情况下,不致从断开点击穿而危及人身安全。 (3)隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其不能因电动力的作用而自动断开,否则将引起严重事故。 (4)隔离开关的结构要简单,动作要可靠。 (5)带有接地隔离开关的隔离开关必须有连锁机构,以保证先断开隔离开关后,再合上接地隔离开关,先断开接地隔离开关后,再合上隔离开关的操作顺序. (6)隔离开关要装有和断路器之间的连锁机构,以保证正确的操作顺序,杜绝隔离开关带负荷操作的事故发生。 第二部分隔离开关分类及运行要点 一、隔离开关分类 表2-1 隔离开关分类

GW隔离开关技术参数

概述: 有机复合绝缘高压隔离开关,适用于相应电压品级及电流负荷的电力系统中作输配线路及电器设备接通或断开之用,以便于电力系统停电或检修,保障检修工作人员的安全 用途及利用范围: HGW9系列户外高压隔离开关(以下简称隔离开关)用于单相或三相交流50HZ,额定电压 10~15kV,额定电流200~100A的电力系统中,作为有电压无负载时分合电路和过载保护之用。其利用地址环境的条件如下: 1、户外; 2、环境温度: +400C; 3、海拔高度不超过4000m; 4、最大风速不超过35m/s; 5、3级及以下污秽地区; 6、地震烈度不超过8级。 技术参数表:

结构与原理: 隔离开关由底座、支柱绝缘子、导电部份和保险钩等部份组成。触刀上装有保险钩,合闸后即自行闭锁,不会因自重或电动力的作用而自行分闸,隔离开关用钩棒进行分、合闸操作。 隔离开关的支柱绝缘子采用有机硅复合绝缘材料整体模压一次成型,除一般隔离开关的共同特性外,还具有外形美观、体积小、重量轻、抗老化、耐污秽特性好、安装运输无破损等优点,可以大大提高系统运行的安全可靠性。 以上是HGW9-10kV隔离开关详细信息,若是您对HGW9-10kV隔离开关的价钱、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系咱们获取HGW9-10kV隔离开关的最新信息。 10kV交流高压户外隔离开关 技术规范书

工程项目: 广西电网公司 年月 目录 1总则 2利用环境条件 3技术参数和要求 4实验 5供货范围

6技术资料和图纸交付进度 7运输要求 8技术服务 1总则 本设备技术规范书适用于10kV系统户外隔离开关和接地开关,本技术规范书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和实验等方面的技术要求。 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套知足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

高铁变电所二次系统运行与维护 2.4.1隔离开关概述

隔离开关概述 一、隔离开关的基本结构 隔离开关由主闸刀(触头)、接线端、绝缘子、传动系统、操作机构组成,有的隔离开关还有接地闸刀。主闸刀(触头)、接线端、绝缘子、传统系统四个部分构成隔离开关的本体。操动机构独立于隔离开关本体,有单独的型号。一个隔离开关的本体可以配用不同类型的操动机构。 二、隔离开关的结构特点 隔离开关的结构特点是:没有专门的灭弧装置,结构简单,分、合闸状态直观,在分闸位置时有明显可见的断口。 三、隔离开关的简要工作原理 由操作机构提供动力,带动传动系统运转,驱使主闸刀合、分闸,从而接通、或者切断高压电路。 我们所说的隔离开关的合闸位置是指主闸刀在闭合状态,分闸位置是指主闸刀在断开状态。 四、隔离开关的作用 (一)隔离电压 因隔离开关在分闸位置时,有明显可见的断口,能实现电气设备与带电部分的可靠隔离,且随着电压等级的提高,断口的绝缘距离按要求增加,因而可以确保工作人员检修时的安全。 (二)与断路器配合进行倒闸操作 隔离开关具有良好的热稳定性和动稳定性,在合闸状态时能可靠地通过负荷电流和短路电流,但它没有专门的灭弧装置,不能用来切断负荷电流及短路电流;而断路器有专门的灭弧室,具备强大的灭弧能力。因此,隔离开关常常与断路器串联起来配合使用,用断路器来通断电路,用隔离开关来隔离电压,二者配合相得益彰。 隔离开关与断路器配合使用的时候,必须遵循隔离开关“先合后分”的安全操作程序。 (三)接通或断开小电流电路

隔离开关可以: 1.通、断电压互感器和避雷器电路。 2.通、断无接地故障时的变压器接地中性点。 3.通、断励磁电流不超过2A的空载变压器。 4.通、断电容电流不超过5A的空载输电线路。 5.通、断10KV以下、15A以内的负荷电流及10KV以下、70A以内的环流。 五、隔离开关在牵引变电所中的应用举例 某三相牵引变电所电气主接线图如下图所示。 (一)110KV隔离开关 进线隔离开关1011、1012;跨条隔离开关1001、1002。 与101断路器串联的隔离开关1012,与102断路器串联的隔离开关1022。 1号主变中性点接地隔离开关1014;2号主变中性点接地隔离开关1024;电压互感器回路的隔离开关1013、1023,1015。 该变电所主变高压侧采用屋外配电装置,采用户外隔离开关。

隔离开关概述

高压隔【2 】分开关概述 第一部分隔分开关根本常识 第二部分隔分开关分类及运行要点 第三部分隔分开关型号表示办法及寄义 第四部分隔分开关构造的根本构成 第五部分户外隔分开关构造情势 第一部分隔分开关根本常识 一.隔分开关装备术语 1.隔分开关 在分地位时,触头间相符划定请求的绝缘距离和显著的断开标志;在合地位时,能承载正常回路前提下的电流及规准时光内平常前提(例如短路)下的电流开关装备. 2.接地开关 释放被检修装备和回路的静电荷以及为保证停电检修时检修人员人身安全的一种机械接地装配.它可以在平常情形下(例如短路)耐受一准时光的电流,但在正常情形下不经由过程负载电流,它平日是隔分开关的一部分. 3.快分隔分开关 分闸时光等于或小于0.5s的隔分开关称为快分隔分开关. 4.断口距离

隔分开关的主隔分开关在正常分闸地位时,同相南北极触头之间的最短距离,对多断口隔分开关而言,最短距离是指全体断口最短绝缘距离之和. 5.合闸不同期性 合闸不同期性是指两相或多相隔分开关的主隔分开关不同时接触时的差异,平日以距离表示. 6.接线端机械负荷 在斟酌母线的自重.张力.风力.覆冰和雪施加于隔分开关接线端的情形下的最大拉力. 二.隔分开关感化 (1)将电气装备与运行中电网隔离,以保证被隔离的电气装备能安全地进行检修保护. (2)转变运行方法.在双母线运行的电路中,应用隔分开关可将电气装备或线路从一组母线切换到另一组母线上运行. (3)接通和断开小电流电路. 三.隔分开关的根本请求 (1)隔分开关应具有显著断开点,便于肯定被检修的装备或线路是否与电网断开. (2)隔分开关断开点之间应有靠得住的绝缘,以保证在良好的气象前提下也能靠得住工作,并在过电压及相间闪络的情形下,不致从断开点击穿而危及人身安全.

相关文档