文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋细部构造做法

钢筋细部构造做法

钢筋细部构造做法:

1、钢筋的连接:

当钢筋d≥16的,用焊接方式连接。水平纵筋用闪光对焊连接;竖向纵筋用电渣压力焊连接,接头百分率受拉区25﹪,受压区为50﹪,同一根钢筋不得有两个接头,接头设置在受力较小处。梁主筋、现浇钢筋砼楼板连接位置,下部钢筋在支座处连接,上部钢筋在跨中1/3范围内连接。

2、板与梁(墙)整浇或连续板板底钢筋伸入支座的锚固长度为1/2梁宽或墙宽,且不小于5d,板与边梁(墙)整浇(边跨)板上部钢筋伸入支座的锚固长度为梁(墙)宽减去保护厚度,且不小于锚固长度La。

3、对于双层钢筋的楼板,当板厚》150时,上部钢筋支撑所用马凳形式为工字形, 12@1000;当板厚小于150时,上部钢筋支撑用混凝土马凳,间距为600;

4、当双向板短跨L≥4200时,上部钢筋有50﹪贯通。

5、根据建施图,当现浇板上砌有轻质隔墙时,在板内下侧沿墙方向加设3 16通长钢筋,且锚入支座的长度满足要求。

6、各楼层的端跨板的端角处,在1/4短向板跨范围内,采用不少于Φ8@200的双向面筋。

7、主、次梁相交时,次梁上下钢筋分别放于主梁上下钢筋的内侧。

8、板短边跨度≥3.6m,梁跨度≥4.0m时,悬挑长度≥1.5

时,按要求起拱。悬挑梁≥1.5m时,按结施说明增加抗剪筋。

9、本工程剪力墙底部加强部位为地下一层~二层,加强部位端柱和紧靠剪力墙洞口的端柱应按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋,加强部位,约束边缘构件以外的拉接筋间距为竖向分布筋间距的2倍。

10、地下室侧墙施工缝处理,人防区域采用《DBT-29-31-2001》第FJ18中做法②,非人防区域采用《DBT29-18-98jz》图集第9页中做法④,材质为3厚镀锌钢板。

11、后浇带,人防区域底板采用《DBT-29-31-2001》FG24中做法,墙身做法顶板与墙身做法采用-2.梁采用结说-2中图10非人防区底板、墙身、梁、顶板采用结说-2中图10 12、受力钢筋的砼保护层厚度:

注:地上部分砼结构的环境类型为一类,厕所等为二a类。

地下部分砼结构的环境类型为二类b类,板筋保护层厚度同墙筋。

基础底梁、底板、外墙迎水面砼保护层厚度为50mm。

13、受拉钢筋锚固长度LaE

采取抗震构造措施时,剪力墙为二级,纯地下室部分框架为三级

14、抗震KZ纵向钢筋连接构造

①、出基础顶面嵌固部分≥Hn/3,楼面上、下≥Hn/6、≥hc、≥500取最大值处为非连接区段。焊接连接、机械连接与搭接连接的非连接区段相同。

②、搭接连接:在超出非连接区段以上(≥0)按要求搭接长度进行搭接,接头百分率为50﹪,接头之间间距为≥

0.3L le。

③焊接连接:在超出非连接区段以上(≥0)进行焊接,焊接接头百分率为50﹪,接头之间间距为≥500、≥35d,取其最大值。

备注:Hn为所在楼层的柱净高,hc为柱截面长边尺寸。

④、抗震KZ、QZ、LZ,箍筋加密区范围:底层柱根加密区≥Hn/3;梁顶面上、下包括梁内加密范围为≥柱长边尺寸、≥Hn/6、≥500,取其最大值。

15、抗震KL纵向钢筋构造:

①、上部筋:第一排非通长筋及与跨中直径不同的通长筋从柱(梁)边起延伸至Ln/3位置;第二排非通长筋延伸至Ln/4位置;第三排非通长筋延伸至Ln/4位置。(Ln:对端支座,Ln为本跨的净跨值;对于中间支座,Ln为支座两边较大一跨的净跨值;当纵筋在端支座直锚≥LaE且≥0.5hc+5d时,可以直锚,除此之外,做90°弯钩,平直长度为15d。

②、当梁下部纵筋不全部伸入支座时,不伸入支座的梁下部纵筋截断点距支座边的距离为0.1倍的本跨净跨值。

16、二至四级抗震等级KL、WKL箍筋加密区为出边缘或中间支座50mm处开始加密,加密区长度为≥1.5h b≥500(h b为梁截面高度)。

17、剪力墙身水平钢筋构造:

①、转角墙:外侧水平筋连续通过暗柱范围后方可进行搭接,搭接长度为1.2LaE,上、下相邻两排水平筋交错搭接,交错距离≥500后,方可进行1.2 LaE搭接。

内侧水平筋伸至外墙外侧竖向钢筋内侧后,90度弯钩向内,弯钩平直长度为15d。

②、翼墙:剪力墙水平筋伸至翼墙暗柱外侧竖向钢筋内侧后,

90度弯钩向内,弯钩平直长度为15d。

③、剪力墙水平钢筋沿高度每隔一根交错搭接,搭接长度为LaE,交错间距≥500。

18、剪力墙竖向分布钢筋的构造:

一、二级抗震等级剪力墙竖向分布筋采用搭接时,竖向分布筋出楼板(基础)顶面≥0位置处交错搭接,搭接长度为1.2LaE,交错间距为500,当采用机械(焊接)连接时,出楼板(基础)顶面≥500后可进行交错连接,交错间距为35d。(约束边缘构件纵向钢筋连接构造同上)。

人防区域钢筋细部构造做法:

1、纵向受力钢筋的砼保护层厚度同上面12。

2、纵向受力钢筋锚固长度l af

备注:在任何情况下,锚固长度不得小于250mm,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度不应小于300mm,受压搭接长度不应小于200mm。

纵向受拉钢筋最小搭接长度l lF(搭接接头面积不大于25%)

纵向受拉钢筋最小搭接长度l lF(搭接接头面积不大于50%)

3、内、外墙与顶板、底板的连接构造:

外墙与顶板、底板的连接:

①、当顶板厚度〈外墙厚度:

外墙与底板钢筋的细部构造:外墙外侧纵向钢筋伸至底板下部筋之下,90°弯钩向内,伸入底板的总长度为1.5 l af,外墙内侧钢筋伸至底板下部筋之上,90°弯钩向外,平直段长度为12d。底板下部钢筋伸至外墙外侧纵筋外侧,90°弯钩向上,平直段长度为15d。底板上部钢筋伸

至外墙外侧纵筋内侧,90°弯钩向下,平直段长度为15d。

外墙与顶板钢筋的细部构造:外墙外侧纵筋伸至顶板上部纵筋内侧,做90°弯钩向里,平直段长度为12d。外墙内侧钢筋伸至顶板上部筋内侧,90°弯钩向外,平直段长度为12d。顶板上部纵筋伸至外墙外侧纵筋外侧,90°弯钩向下,平直段长度为1.7l af。顶板下部钢筋伸至外墙外侧纵筋内侧,90°弯钩向上,平直段长度为15d。

②、当顶板厚度≥外墙厚度:

外墙与底板钢筋的细部构造:外墙外侧纵向钢筋伸至底板下部筋之下,90°弯钩向内,伸入底板的总长度为1.5 l af,外墙内侧钢筋伸至底板下部筋之上,90°弯钩向外,平直段长度为12d。底板下部钢筋伸至外墙外侧纵筋内侧,90°弯钩向上,平直段长度为15d。底板上部钢筋伸至外墙外侧纵筋内侧,90°弯钩向下,平直段长度为15d。

外墙与顶板钢筋的细部构造:外墙外侧纵筋伸至顶板上部纵筋上侧,做90°弯钩向里,在板内的锚固长度为

1.5l af。外墙内侧钢筋伸至顶板上部筋内侧,90°弯钩向

外,平直段长度为12d。顶板上部纵筋伸至外墙外侧纵筋内侧,90°弯钩向下,平直段长度为15d。顶板下部钢筋伸至外墙外侧纵筋内侧,90°弯钩向上,平直段长度为15d。

③、外墙与底板的连接:外墙外侧纵筋的非连接区段为

Hn/4,内侧纵筋的非连接区段为》施工缝高度。内、外纵筋交错搭接,搭接长度为l lF,中间无非连接区段。

④、内墙与顶板、底板的连接:内墙纵筋伸入底板下部筋之

上,90°弯钩向外,伸至底板的竖直长度b与弯钩长度a之间关系见下表:

内墙纵筋伸入顶板上部筋内侧,90°弯钩向外,弯钩平直长度为12d,伸入顶板的锚固长度为》0.7l aF

⑤、内墙与底板的连接:内墙两侧纵筋的非连接区段为》施工缝高度。两侧纵筋接头百分率为100%,搭接长度为l lF。

4、其他构造要求见07FG01P59∽68.

柱平法施工图标准构造详图汇总

第二章柱施工图平面整体表示方法 第二节柱平法施工图标准构造详图根据框架柱钢筋所处的部位和具体构造要求不同,将其构造分为以下几主要部分: 1)柱根部钢筋锚固构造 2)柱身钢筋构造 3)柱节点钢筋构造 框架柱钢筋构造的主要内容包括柱纵向钢筋和箍筋两部分。 课堂只讲授抗震部分内容,非抗震框架柱钢筋构造略有不同,留做课下学生自学。 一、框架柱根部钢筋锚固构造

2、基础中柱箍筋的相关构造 1)基础梁底部和基础底板在同一平面时 各类基础中,柱的插筋伸至基础内或基础梁侧腋内。柱箍筋在基础梁设置要求为:箍筋间距小于等于500mm ,且不少于两道非复合箍筋。 2)基础梁顶部与基础顶板在同一平面时 当柱宽度大于梁时,柱在基础梁腹板高度范围内的箍筋要求同上柱加密箍筋设置,柱在基础梁翼缘高度范围内的设置为箍筋间距小于等于500mm 且不少于两道非复合箍筋; 当柱宽度小于梁时,柱在基础梁腹板高度范围内的箍筋要求同上柱非加密箍筋设置,柱在基础梁翼缘高度范围内的设置为箍筋间距小于等于500mm 且不少于两道非复合箍筋。 3、框架梁上起柱钢筋锚固构造 框架梁上起柱,指一般抗震或非抗震框架梁上的少量起柱(例如支撑层间楼梯梁的柱等),其构造不适用于结构转换层上的转换大梁起柱。

框架梁宽度大于柱宽度 4 、剪力墙上起柱钢筋锚固构造 两种形式:柱与墙重叠一层和柱纵筋锚固在墙顶部。 1)柱与剪力墙重叠一层的墙上起柱的构造要求 柱在剪力墙截面外的纵筋(如柱角筋)直通下层剪力墙底部下层楼面,其余伸入剪力墙内的纵筋自楼板向下伸入剪力墙内的锚固长度为laE (la ); 在剪力墙顶面以下锚固范围内的柱箍筋按上柱箍筋非加密区要求配置,可仅设置非复合箍筋或者单向复合箍筋。 2)直接在剪力墙顶部起柱 柱所有纵筋自楼板顶面向下锚固长度为1.6laE ,箍筋配置同上柱箍筋加密区的复合箍筋设置相同。 5、芯柱锚固构造 芯柱截面尺寸长和宽一般为max (b/3,250mm )和max (h/3,250mm )。 二、抗震框架柱和地下框架柱柱身钢筋构造 1、纵向钢筋连接构造 三种连接方式:绑扎连接、机械连接和焊接连接。 1)接头错开布置 抗震设计时,框架柱和地下框架柱的纵筋接头错开布置,搭接接头错开的距离为0.3llE ;采用机械连接接头错开距离≥35d ,焊接连接接头错

工程细部构造做法

细部做法(XX楼) 一、屋面工程 1、保温上人屋面: ●40厚C20细石混凝土保护层,内配钢筋为φ4@200×200冷拔丝,表面压光,设间 距≦6000分隔缝,钢筋在缝内断开。成品塑料分格条上宽30mm,下宽20mm。待混 凝土终凝后取出,缝内沥青油膏嵌缝。(甲方分包) ●阻燃挤塑聚苯板粘贴(甲方分包)。 ●4mm厚聚酯胎SBS-1型改性沥青防水卷材,同性胶粘剂二道沿墙上翻250mm以上(高 度自屋面完成面的最高点算起)(甲方分包) ●20厚1:3水泥砂浆找平层 ●1:6水泥炉渣找坡,最薄处30厚(坡度详见各子项屋顶排水设计)6m×6m分格留 槽,槽内至女儿墙设Φ25PVC通气管,间距3m ●2mm厚聚氨酯涂膜防水层一道(甲方分包) ●女儿墙墙面20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰,两遍成活,阴阳角做圆弧角处理 ●钢筋混凝土结构层,原浆压光 2、保温不上人屋面: ●40厚C20细石混凝土保护层,内配钢筋为φ4@200×200冷拔丝,表面压光,设间 距≦6000分隔缝,钢筋在缝内断开。成品塑料分格条上宽30mm,下宽20mm。待混 凝土终凝后取出,缝内沥青油膏嵌缝。 ●厚阻燃挤塑聚苯板粘贴(甲方分包) ●4mm厚聚酯胎SBS-1型改性沥青防水卷材,同性胶粘剂二道沿墙上翻250mm以上(高 度自屋面完成面的最高点算起)(甲方分包) ●20厚1:3水泥砂浆找平层 ● 1:6水泥炉渣找坡层,最薄处30厚(坡度详见各子项屋顶排水设计) ●钢筋混凝土结构层,原浆压光 3、不保温不上人挑板,雨棚顶面等处 ●20厚1:3水泥砂浆 ● 1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层,上翻300mm(甲方分包) ●钢筋混凝土板面清理,1:3水泥砂浆找补 二、楼地面做法 厨房、卫生间、阳台防水保护层施工时长方向按800-1000间距嵌玻璃条。

钢筋细部构造做法

钢筋细部构造做法: 1、钢筋的连接: 当钢筋d≥16的,用焊接方式连接。水平纵筋用闪光对焊连接;竖向纵筋用电渣压力焊连接,接头百分率受拉区25﹪,受压区为50﹪,同一根钢筋不得有两个接头,接头设置在受力较小处。梁主筋、现浇钢筋砼楼板连接位置,下部钢筋在支座处连接,上部钢筋在跨中1/3范围内连接。 2、板与梁(墙)整浇或连续板板底钢筋伸入支座的锚固长度为1/2梁宽或墙宽,且不小于5d,板与边梁(墙)整浇(边跨)板上部钢筋伸入支座的锚固长度为梁(墙)宽减去保护厚度,且不小于锚固长度La。 3、对于双层钢筋的楼板,当板厚》150时,上部钢筋支撑所用马凳形式为工字形, 12@1000;当板厚小于150时,上部钢筋支撑用混凝土马凳,间距为600; 4、当双向板短跨L≥4200时,上部钢筋有50﹪贯通。 5、根据建施图,当现浇板上砌有轻质隔墙时,在板内下侧沿墙方向加设3 16通长钢筋,且锚入支座的长度满足要求。 6、各楼层的端跨板的端角处,在1/4短向板跨范围内,采用不少于Φ8@200的双向面筋。 7、主、次梁相交时,次梁上下钢筋分别放于主梁上下钢筋的内侧。 8、板短边跨度≥3.6m,梁跨度≥4.0m时,悬挑长度≥1.5

时,按要求起拱。悬挑梁≥1.5m时,按结施说明增加抗剪筋。 9、本工程剪力墙底部加强部位为地下一层~二层,加强部位端柱和紧靠剪力墙洞口的端柱应按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋,加强部位,约束边缘构件以外的拉接筋间距为竖向分布筋间距的2倍。 10、地下室侧墙施工缝处理,人防区域采用《DBT-29-31-2001》第FJ18中做法②,非人防区域采用《DBT29-18-98jz》图集第9页中做法④,材质为3厚镀锌钢板。 11、后浇带,人防区域底板采用《DBT-29-31-2001》FG24中做法,墙身做法顶板与墙身做法采用-2.梁采用结说-2中图10非人防区底板、墙身、梁、顶板采用结说-2中图10 12、受力钢筋的砼保护层厚度: 注:地上部分砼结构的环境类型为一类,厕所等为二a类。 地下部分砼结构的环境类型为二类b类,板筋保护层厚度同墙筋。 基础底梁、底板、外墙迎水面砼保护层厚度为50mm。

剪力墙水平筋与竖向筋的构造做法

解读16G101-1,结合设计施工图,正确处理剪力墙钢筋各种节点的构造做法,是施工单位、监理单位、建设单位的现场工程管理人员必须掌握的知识。 1 剪力墙水平分布钢筋构造 1.1 端部无暗柱,剪力墙水平分布钢筋在端头弯折10d,每道水平分布钢筋设双列拉筋,见图(一) 图(一)图(二) 1.2 端部有暗柱,剪力墙水平分布钢筋紧贴角筋内侧弯折10d,见图(二) 1.3 端部有L形暗柱,剪力墙水平分布钢筋紧贴角筋内侧弯折10d,见图(三) 图(三) 1.4 转角剪力墙 1.4.1 两侧剪力墙配筋量不等时,外侧水平分布钢筋连续通过转弯,在转角配筋量较小一侧交错搭接至少1.2laE,上下相邻水平分布钢

筋错开500,且内侧水平分布钢筋在端部弯折15d,见图(四) 图(四) 1.4.2 两侧剪力墙配筋量相等时,水平分布钢筋在转角两侧交错搭接至少1.2laE,上下相邻水平分布钢筋错开500,连接区域在暗柱范围外,且内侧水平分布钢筋在端部弯折15d,见图(五) 图(五) 1.4.3 外侧水平分布钢筋在转角处弯折0.8laE 搭接,且内侧水平分布钢筋在端部弯折15d,见图(六)

图(六)图(七) 1.1.4 当为斜交转角墙时,外侧水平分布钢筋配通。内侧水平筋在端部弯折15d,见图(七) 1.5 端柱转角墙,外侧水平分布钢筋进入支座不小于0.6laE,并紧贴角筋弯折15d,内侧水平分布钢筋在端部弯折15d,见下图(八)、(九)、(十) 图(八)

图(九) 图(十) 位于端柱纵向钢筋内侧的墙水平分布钢筋伸入端柱的长度>=laE时,可直锚。其他情况,剪力墙水平分布钢筋应甚至端柱对边紧贴角筋弯折。 1.6 翼墙有四种构造节点

细部构造做法一览表

细部构造做法一览表 遵义市美的城市综合体12#13#L#建设工程 细部做法统计表 一、地下室防水: 普通地下室底板:防水等级II级①、100厚C15混凝土垫层随手抹光 ②、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(空铺反粘)③、地下室结构底板随捣随抹平(抗渗等级为P6)④、1.2mm厚环氧树脂耐磨地坪漆 配电房、水泵房、发电机房地下室底板:防水等级Ⅰ级①、100厚C15混凝土垫层随手抹光 ②、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(空铺反粘)③、钢筋混凝土板自防水(抗渗等级为P6) ④、防水层:1.0厚1.5KG/㎡水泥基渗透结晶性防水涂料一道⑤、30厚C20细石混凝土压平抹光地下车库楼面: ①、结构板随捣随抹平收光②、1.2mm厚环氧树脂耐磨地坪漆 地下室顶板(塔楼部位除外):防水等级Ⅱ级 ①、自防水钢筋混凝土板(结构找坡、板底板面均按坡度斜)②、1.5mm 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) ③、40厚C20细石混凝土保护层(混凝土保护层留3m×3m分格缝,缝宽缝内嵌填密封膏)地下室电梯前室地面:①、地下室结构底板 ②、30厚C20细石混凝土压平抹光架空层地面: 10、①、钢筋混凝土结构面地下室外侧墙: ①、25厚聚苯乙烯泡沫板保护层(专用胶水粘贴)②、1.5mm厚JS防水涂料 ③、钢筋混凝土侧壁板自防水,打磨清理平整干净(抗渗等级为P6)④、内墙白色腻子两遍至表面光滑平整 二、屋面防水: 2.1保温上人屋面(住宅屋面、下层为房间的露台):防水等I级①、结构层:钢筋混凝土结构层(结构找坡、板底平板面斜);

②、防水层:1.5厚JS防水涂料一道,1.5mm无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材一道(湿铺); ②保温层:30mm厚挤塑聚苯板保温层; ④、保护层:40厚细石混凝土保护层,内配?4@200×200钢筋网,提浆压光,分隔缝@3000×3000,缝宽10,缝内嵌改性沥青密封膏。 2.2无保温不上人屋面(电梯间屋顶):防水等I级①、结构层:钢筋混凝土结构层(结构找坡); ②、防水层:1.5厚JS防水涂料一道,1.5mm无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材一道(湿铺); ③保护层:30厚细石混凝土保护层。 三、塔楼外墙: ①、墙体(素水泥浆一道,内掺建筑胶,满拉毛),施工前墙体表面清理干净; ②、墙面满拉毛并挂φ0.6mm@20×20镀锌钢丝网(1、阳台分户墙、女儿墙内侧、独立混凝土柱及屋顶装饰构架不需挂网,仅在砌体与钢筋混凝土梁、墙、柱交接处搭接300mm处挂网,其余挂网位置详节点图;2、外墙设置15mm宽分隔缝,采用U型槽预留,每三层设置一道,设置在楼层标高以下200mm处,耐候胶填缝。); ④、20厚1:2.5水泥砂浆抹灰压光;⑤、外墙涂料。 四、卫生间 ①、结构板面清理干净; ②、1:2.5水泥砂浆找坡2%坡向二次排水口,最薄处20mm(阴阳角R5圆角处理,沉箱抹灰面1:2.5水泥砂浆往上翻楼层结构面以上300批荡层);③、1.5厚JS水泥基防水涂料上翻楼层结构面1800。 五、外窗 ①、外窗框安装完成后,外窗边塞缝材料采用1:2干硬性微膨胀防水砂浆(内掺水泥用量8%的膨胀剂和3.8%的防水粉)塞缝;②、窗边抹灰收口、压光;③、窗边300mm范围内做1.0厚JS水泥基防水涂料。 六、楼地面 普通水泥砂浆楼地面(公共楼梯间)①、结构层; ②、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光;

细部构造

目录 一、细部构造编制依据 (1) 二、砌体和构造柱做法: (1) 三、屋面施工: (4) 四、厨卫防水施工: (8) 五、地面施工: (13) 六、墙面抹灰: (14) 七、外装修工程: (16) 八、门窗工程: (17) 九、成品保护: (19) 十、水电安装: (20)

(一)编制依据 1、根据设计图纸及甲方样板房要求等确定细部构造 2、现行国家有关施工规范、验收标准。 (二)砌体和构造柱做法: 1、砌体施工: 底砌为三线实心砖,待墙体砌筑完7天后,才能够施工顶砌并采用60°实心砖斜砌,保证砂浆饱满度,门窗洞口边用实心砖进行砌筑。在厨卫间施工时底部应先浇筑200高C20细石混凝土。 砌块墙体应对孔错缝搭砌,搭接长度不应小于90mm。承重墙严禁采用断裂小砌块,小砌块应底面朝上反砌于墙上(针对盲孔砌块)。墙体灰缝厚度宜为10mm,但不应大于12mm,也不应小于8mm。墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。 砌体大样图 2、构造柱做法: 墙体转角处和纵横墙交接处应设构造柱,门窗洞口两侧应设抱框柱。构造柱及

抱框柱应留设马牙槎,支模时应加设海绵条防止漏浆。构造柱钢筋应伸至顶部混凝土结构内锚固。对于通孔砌块按图集要求设置灌芯柱。构造柱(芯柱)钢筋采用植筋方式与混凝土结构连接,并做好拉拔试验。做法如下: 3.砌体施工与水电配合: 墙体上的洞口及管线槽应在砌筑时预留出,不得后凿。应采用无齿锯切割整齐, 构造柱示意图图中单位为 ) 1-1剖面示意图≤200。、截面尺寸

线槽采用C20细石混凝土灌实。墙体上严禁横向开槽。如下图 (三)屋面施工 细部构造包括屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等防水构造。 (一)天沟、檐沟 天沟、檐沟的防水构造应符合下列要求: (1)沟内附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不应小于200mm; (2)卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严; (3)涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严; (4)在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接处,应留凹槽并用密封材料嵌填严密。 (二)檐口 檐口的防水构造应符合下列要求: (1)铺贴檐口800mm范围内的卷材应采取满粘法;

16G101图集中常见钢筋节点做法

16G101图集中常见钢筋节点做法 钢筋节点在建筑工程中是非常重要的一个组成部分。它们连接了不同的钢筋,不仅提高了整个结构的稳定性,而且也决定了建筑的外观美观程度。在16G101图集中,常见的钢筋节点做法有许多种,本篇文章将详细介绍其中一些常见的做法。 一、梁柱节点 又称为悬挑节点,主要应用于框架结构的建筑中。其基本特点是从柱子上悬挑出一根梁,将钢筋固定于梁上,连接两根悬挑出来的板条。而这样做的目的是增加整个构造的强度。同时,这种节点设计的一个重要标志是斜撑。这个设计有助于增加钢材的耐久性,减少对构造的负担,防止现有构造的震荡。 二、板-柱节点 板-柱节点顾名思义,其主要功能就是将板条和柱子紧密地连接在一起。这种节点主要用于楼板和柱子的固定,这种设计有许多好处,例如防止震荡,提升楼体的强度等等。需要注意的是,这种节点还需要用钢丝缠绕固定,以确保连接牢固。 三、柱-梁节点 柱-梁节点就是将柱子和梁靠近的地方进行连接。这种设计被普遍应用于框架结构楼房。柱子在这里充当了支撑梁的作用,保持整个绑定的牢固。这种设计的好处是能增加楼房的承载能力,使整个楼房更加稳定安全。

四、斜撑节点 斜撑节点主要被用于铁路桥梁和道路地堤上。斜撑的目的是固定支撑柱,使之更加牢固。一般来说,这种结构的设计还要考虑到斜撑的位置、长度等等。这种节点的好处是能够增加桥梁的承载能力,使整个桥梁更加稳定,防止受到风和压力的影响。 五、板-薄壳节点 板-薄壳节点是一种比较常见的设计,主要应用于楼梯阶级、 水泥浇铸和钢筋标准化。这种设计的做法也很简单。首先,将钢筋焊接起来,使其成为一个整体。然后在钢筋中加入混泥土或水泥。最后在钢筋周围施加稀释剂或其他防腐剂。这样做的好处是,能够在有限的空间内使钢筋稳定地固定,增加了钢筋的强度,达到了更好的支撑作用。 六、板-板节点 板-板节点可以说是最简单的一种钢筋节点了。这种节点设计 的主要目的是连接不同的板子,增强结构的稳定性。和板-柱 及板-梁节点相似,需要用钢筋连接不同的板条,使之成为一 个整体,并且用防腐剂进行保护。这种节点设计的好处是能够增加结构的整体强度,防止结构受到风和压力的影响。 以上就是16G101图集中常见钢筋节点做法的详细介绍。这些 设计都是保证建筑结构稳定性的重要组成部分。在建筑设计的过程中,建筑师需要根据实际需要选择合适的钢筋节点做法,

钢筋工程细部节点做法

钢筋工程细部节点做法 钢筋工程细部节点是钢筋混凝土结构中的重要组成部分,它们承担着连接和传递力量的任务。在设计和施工过程中,正确的细部节点做法对于保证结构的安全性和稳定性至关重要。本文将从细部节点的定义、分类、设计原则和常见问题等方面进行阐述。 一、细部节点的定义 细部节点是指连接不同构件或同一构件不同部位的部分,它们承担着将力量传递到各个部分的重要作用。在钢筋工程中,细部节点的设计和施工直接影响着整个结构的性能和安全性。 二、细部节点的分类 根据连接构件的类型和力的传递方式,细部节点可以分为梁柱节点、柱柱节点、柱基节点、梁梁节点等。不同类型的节点在设计和施工上有着不同的要求和特点。 三、细部节点的设计原则 1.力学原则:细部节点的设计应符合力学原理,能够承受结构所受的力,并将其有效地传递到其他构件上,保证结构的整体稳定性。 2.耐久性原则:细部节点应具备良好的耐久性,能够抵御外界环境的侵蚀和变化,保证结构的使用寿命和安全性。 3.施工可行性原则:细部节点的设计应考虑到施工的可行性和经济性,能够在现场实际操作中方便施工,并提高施工效率。

四、常见问题及解决方法 1.节点处裂缝:节点处常出现裂缝现象,主要原因是节点处的应力集中。解决方法可以采用增加节点的受力面积、增加节点的钢筋数量或采用预应力等方式来减小应力集中。 2.节点处锈蚀:节点处常受到潮湿环境的侵蚀,容易出现锈蚀问题。解决方法可以采用防腐涂料涂覆、采用不锈钢材料或增加混凝土保护层等方式来提高节点的耐久性。 3.节点处开裂:节点处可能因为材料的收缩、膨胀或温度变化等原因出现开裂。解决方法可以采用增加节点的伸缩缝、采用钢筋连接或采用柔性连接等方式来减小开裂的可能性。 钢筋工程细部节点的设计和施工是保证结构安全和稳定的重要环节。在设计过程中,应遵循力学原则、耐久性原则和施工可行性原则,根据节点的类型和力的传递方式进行合理的设计。同时,要注意解决常见的节点问题,保证节点的耐久性和稳定性。只有通过科学合理的细部节点做法,才能确保钢筋工程结构的安全可靠。

纯悬挑梁钢筋构造

11G101-1第89页悬挑存在问题分析 及解决问题之建议 1图集的给出的构造做法 第一排钢筋之角筋伸到自由端端部-30mm(砼保护层)后90度下弯12d; 第一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,而是在适当位置45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行至自由端端部-30mm处收头。 第二排钢筋在0.75l处45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行10d 处收头。 2存在问题 我们以11G101-1第34页4轴KL4(3A)250×700为例,来看看这样存在什么问题。 外伸端净长=2400-150=2250mm,其0.75l=0.75×2250=1887.5mm。 外伸端净长=2400-150=2250mm<4hb=4×700=2800mm。 第一排钢筋之角筋伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,毫无问题; 第一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,而是在适当位置45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行至自由端端部-30mm处收头。问题出来了,请看:自自由端反演,下弯点到自由端的长度:L2宽度250(封口梁宽度)+50=300mm,推进一个45度之投影长度 =700-50=650mm,就是上部的起弯点,此点距自由端尺寸是650+300=950mm,距固定端尺寸=2250-950=1300mm。 第一排的起弯点1300<第二排的起弯点0.75l=0.75×2250=1887.5mm。这是第一个问题。 再看第二排钢筋,在1887.5处下弯+650+10d=1887.5+650+220=2557.5mm;2557.5mm-2250mm=307.5mm——超过梁净长307.5mm这是第二个问题。

建筑知识:钢筋混凝土细部构造及材料优化

建筑知识:钢筋混凝土细部构造及材料优化钢筋混凝土是目前建筑领域使用最为普遍的材料之一,其混凝土 和钢筋相互配合,能够充分利用各自的优点,增强材料的强度和稳定性,实现更加耐久和坚固的建筑结构。在建筑设计和施工过程中,混 凝土细部构造和材料优化是至关重要的环节,它能够决定建筑结构的 质量和效果,影响建筑的使用寿命和安全性。 一、混凝土细部构造 钢筋混凝土的细部构造涉及到材料的选择、砼配合比的确定、钢 筋的选择和布置、节点、构造缝、膨胀缝、伸缩缝等。在混凝土细部 构造设计中,应该注重以下几个方面: 1.材料的选择 混凝土细部构造中使用的混凝土、钢筋和其他材料应符合强度、 均匀性、耐久性和装饰性的要求。一般而言,混凝土的强度等级越高,钢筋的强度越大,相应的建筑结构也就越耐久和稳定。 2.砼配合比的确定

砼配合比决定了混凝土的强度、均匀性和耐久性,其合理确定是 混凝土细部构造设计的重要环节。一般情况下,混凝土的配合比应符 合国家相关标准和法规的规定,并根据具体的建筑结构和使用要求进 行调整。 3.钢筋的选择和布置 钢筋在混凝土中的作用是增强混凝土的抗拉强度和抗震性能,其 选择和布置应考虑混凝土的强度、荷载和应力等因素。一般建筑中的 钢筋需根据国家相关标准和法规进行选择和布置。 4.节点的设计 节点是钢筋混凝土构件间连接的关键部分,其设计和施工质量直 接影响整个建筑结构的稳定性和安全性。节点设计应考虑荷载、应力、钢筋与混凝土之间的黏结等因素,并严格按照设计要求施工。 5.构造缝、膨胀缝、伸缩缝的设置 构造缝、膨胀缝、伸缩缝是钢筋混凝土结构中不可避免的建筑缝隙,其设置旨在避免冷热变形、沉降和地震等因素对建筑结构的影响。

混凝土施工方案中细部构造和连接方式

混凝土施工方案中细部构造和连接方式 混凝土是一种常见且广泛应用的建筑材料,它具有高强度、耐久性和耐火性等优点,在建筑领域中扮演着重要的角色。而混凝土施工方案中的细部构造和连接方式则是确保混凝土结构安全可靠的关键。 一、细部构造 混凝土结构中的细部构造是指各个构件之间的连接方式和细节处理。在混凝土施工方案中,细部构造的设计和施工至关重要,它直接影响到混凝土结构的强度和稳定性。 1. 基础连接 混凝土结构的基础连接是建筑物的重要组成部分。在混凝土施工方案中,基础的连接方式应该考虑到地质条件、荷载要求和结构形式等因素。常见的基础连接方式有承台连接、悬挑连接和桩基连接等。 2. 柱与梁的连接 柱与梁的连接是混凝土结构中常见的连接方式。在混凝土施工方案中,柱与梁的连接应该具有足够的强度和刚度,以确保结构的稳定性。常见的柱与梁连接方式有焊接连接、机械连接和预应力连接等。 3. 梁与板的连接 梁与板的连接是混凝土结构中常见的连接方式之一。在混凝土施工方案中,梁与板的连接应该具有良好的刚度和承载能力,以确保结构的稳定性和安全性。常见的梁与板连接方式有钢筋焊接连接、螺栓连接和槽口连接等。 二、连接方式

连接方式是混凝土结构中各个构件之间进行连接的方法。不同的连接方式适用于不同的结构形式和荷载要求。 1. 焊接连接 焊接连接是混凝土结构中常见的连接方式之一。它通过熔化金属材料,将各个构件牢固地连接在一起。焊接连接具有连接强度高、刚度好和施工简便等优点,适用于大型和重要的混凝土结构。 2. 螺栓连接 螺栓连接是混凝土结构中常见的连接方式之一。它通过螺栓将各个构件连接在一起,具有拆卸方便、适应性强和可重复使用等优点。螺栓连接适用于需要频繁拆卸和调整的混凝土结构。 3. 预应力连接 预应力连接是混凝土结构中一种特殊的连接方式。它通过预应力钢筋的张拉,将各个构件产生预压力,以提高结构的承载能力和稳定性。预应力连接适用于大跨度和高荷载的混凝土结构。 综上所述,混凝土施工方案中的细部构造和连接方式是确保混凝土结构安全可靠的关键。在设计和施工过程中,应根据结构形式、荷载要求和施工条件等因素,选择合适的细部构造和连接方式。只有在细节处理上精益求精,才能确保混凝土结构的稳定性和耐久性,为建筑物的安全提供保障。

市政工程细部构造做法

市政工程细部构造做法 摘要:在很多工程项目中,在钢筋、水泥、砼、碎石等材料的施工中都会出现一些细部构 造措施。这些措施不但可以减少钢筋工因钢筋作业不当而造成的病害,而且还可以避免钢筋外露造成施工交叉污染。因此,这类细部构造措施是施工中最重要、最关键的一环。在施工中细部构造措施如何做好?本文对此作了系统讲解与说明。关键词:细部构造;混凝土;钢筋;砼;碎石;混凝土 一、钢筋网片 钢筋网片应整齐,避免错位,间距不宜小于50 mm。网片的纵向间距不应大于200 mm。钢 筋网片采用钢筋焊接,要求均匀稳固,焊接网片的表面必须干净。焊网片边缘应平整、无毛刺。如施工中有变形的钢筋网片要用压筋机压紧或人工绑扎后及时处理。焊接网片两端要焊紧或用防锈油封住焊缝,使焊接网片与混凝土形成一个整体,避免污染。 二、砼中碎石的粒径控制 碎石材料质量好坏,直接影响到砼的密实度,从而可能导致砼存在空隙,因此控制碎石粒 径是极为重要的工作之一。碎石施工时需要用水筛进行粒径控制。筛子一定要密实、干净,并有明确的使用期限。对于小型砂石料,应采用筛网筛过再进行加工,在加工时需充分干燥和清洁。在钢筋作业过程中应避免碎石与钢筋直接接触;如碎石与钢筋之间有空隙的时候,应采取措施避免水泥砂浆落入孔隙中并使其结合更紧密。在施工现场要根据不同情况对碎石表面进行洒水处理。一般要求在碎石表面洒上两遍透水膜或喷洒防冻液与石粉和防冻剂以达到保持水泥墙的稳定性、抗冻性能及防止被冻坏的目的即可。 三、混凝土浇灌 砼浇灌时应注意以下几点:浇筑模板时混凝土厚度不小于5 mm;浇筑时模板上边缘和两侧应留出大于2 m宽的缝隙,并且要及时洒水润湿模板表面;混凝土初凝前应对模板周围进行保护层处理,厚度不小于10 mm;若混凝土初凝前气温较高时或雨雪天也需对模板进行防冻处理;模板 内不得出现积水和渗水现象。 四、细部构造措施注意事项 混凝土结构在施工中,钢筋和混凝土在浇筑前必须进行养护,且要保证钢筋的抗拉强度达 到设计要求标准。由于混凝土中各种材料之间的作用是相互依存的,所以在浇筑过程中必须注意混凝土材料之间的配合比关系,尤其是在水泥混凝土中含有氯离子时,混凝土中的钢筋应避免与氯离子接触而出现裂纹或碳化现象;另外还要保证混凝土具有足够的抗渗性、抗冻性和抗剪切强度等。一般情况下水泥混凝土中均含有一定量的膨胀剂或缓凝剂。这些物质进入水泥混凝土中后会对钢筋产生膨胀性,从而提高钢筋的抗拉强度.通过这类膨胀剂的应用可以减少其含泥量,提高混凝土的抗渗性,同时还能使钢筋锈蚀降低,钢筋使用寿命。为保证混凝土抗剪强度和延性的提高,混凝土中含砂量应控制在10%以下较好,若超过则须增加石灰进行预处理和掺入水泥粉煤灰等减少水泥用量。由于对含泥量较高影响混凝土强度的因素很多,因此要确保混凝土施工中含泥量小于3%时(水泥用量按配比),否则将会导致钢筋锈蚀程度增加或延长钢筋的使用寿命;对 含泥量超标影响混凝土裂缝深度的因素较多,因此应严格控制此类裂缝深度和宽度,同时应确保基层、砖面保持清洁湿润不积水,防止因湿涨而导致孔隙堵塞、钢筋外露。

钢筋的细部做法

对剪力墙、墙梁施工注意事项及质量通病防治 一、竖向筋 1、墙插筋在基础筏板中的锚固构造为两种:第一种若基础板厚≤2000时,插至基础板底部钢筋上,并在基础板内设水平分布筋与拉筋,间距≤500且不少于两道水平筋与拉筋。第二种若基础板厚>2000时,插至基础板中部,支在中层钢筋网上(板厚>2000时,设计者通常设中层钢筋网),插筋在板内构造与第一种相同。 2、墙插筋端头在基础板内必须设90°弯钩。弯钩长度一般情况均为≥150;HPB235钢筋端头在基础板内由180°+90°弯钩。 3、墙插筋在筏板中的定位:筏板面筋与墙同方向且≤50内,可利用筏板面筋拉线校正作固定筋;非同方向的情况以剪力墙水平筋作固定筋。及不小于ф12筋在筏板面上固定作墙筋定位。 4、墙竖向筋在基础顶面及楼板顶面的连接构造分为三种情况的做法: a 、一、二级抗震等级剪力墙绑扎连接竖向直径≤28时钢筋搭接接头按50﹪错开,即第一根:>1.2La E第二根:>1.2La E+500+1.2La E 注:首层应在H/3高度连接。 b 、三、四级抗震等级或非抗震设计的剪力墙接头按100﹪可在同一部位连接,但应考虑增加纵向钢筋搭接接头1.6﹪的系数。HPB235钢筋端头弯成90°直钩,直钩长度5d。搭接长度>1.2La E(1.2La),括号内为非抗震搭接长度。 C 、机械连接设计规范03G101-1上要求是>28时采用机械连接。但因施工设计普遍另有要求,有的>18以上的必须优先采用机械连接,现实中众多商住楼ф14以上就采用机械连接。总之,不论是抗震等级或非抗震等级剪力墙竖向分布钢筋相临钢筋均以50﹪交错机械连接,及其构造为第一根≥500,第二根≥500+35d。 5、剪力墙变截面竖向钢筋构造分为二类,四种常用做法。 第一类为变截面后竖向分布钢筋规格变小。 第一类中的常用做法,因钢筋规格的变化,往往采用封顶重新插筋,不管是单面及双面截面其插筋的锚固长度一定要达到1.5La E(1.5La)封顶的构造弯钩长度≥墙厚的3/4。 第二类为变截面后竖向分布钢筋规格不变。 通常做法:当面筋缩尺与双面缩尺均将竖向主筋在板底开始朝墙内侧弯,楼板面以下弯距必须大于6倍的缩尺距离即1:6。严禁在楼板

钢筋施工节点详图及做法说明

钢筋施工节点详图及做法说明 1、钢筋堆放———钢筋加工 工艺说明: 钢筋(de)堆放场地应采用C15素混凝土或碎石硬化,并有排水坡度.应按级别、品种、直径、厂家分垛码放,并挂标识牌,注明产地、规格、品种、数量、复试报告单号、质量检验状态(待检、合格、不合格).为防止钢筋锈蚀,应设置垄墙或方木,架空高度不应低于100mm. 2、钢筋弯曲——钢筋加工 工艺说明: HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径(de)倍,弯钩(de)弯后平直部分长度不应小于钢筋直径(de)3倍;当设计要求钢筋末端需作135 °弯钩时, HPB335、级HPB400级钢筋(de)弯弧内直径不应小于钢筋直径(de)4倍,弯钩(de)弯后平直部分长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°(de)弯折时,弯折处(de)弯弧内直径不应小于钢筋直径(de)5倍. 3、剪力墙竖向钢筋顶部锚固——钢筋安装构造要求 工艺说明:

纵向受拉钢筋在各种抗震等级下(de)最小锚固长度应符合设计要求,并且应符合混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101-1)第34页中纵向受拉钢筋(de)最小锚固长度(de)要求.当设计与施工图集要求不同时,应与设计协商,办理相应变更手续确定取值大小.上图为剪力墙结构几种常见(de)锚固方式,均考虑一、二级抗震.钢筋具体锚固形式可按照混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101-1)(de)要求施工. 4、剪力墙端部水平钢筋锚固——钢筋安装构造要求 工艺说明: 剪力墙端部水平钢筋应伸至对边且有15d直拐,施工中注意控制水平钢筋应伸至对边竖筋内侧,转角墙外侧水平筋应连续通过转弯. 5、转角墙端部水平钢筋锚固——钢筋安装构造要求 工艺说明: 转角墙端部水平钢筋应伸至对边且有15d直拐,施工中注意控制水平钢筋应伸至对边竖筋内侧,转角墙外侧水平筋应连续通过转弯. 6、框架柱钢筋安装构造要求——钢筋安装构造要求 工艺说明: 基础反梁柱子插筋要在梁内至少设两道箍筋,以对插筋起到定位作用. 7、框架柱角(边)柱主筋收头——钢筋安装构造要求

钢筋混凝土梁板的配筋构造

二钢筋混凝土梁板的配筋构造 3.1 受弯构件的构造要求 (1)梁的一般构造 钢筋混凝土梁的常用截面有矩形、T形、工形和花篮形等形式,如图 图3.25梁的截面形式 受弯构件在外荷载作用下,截面上将同时承受弯矩M和剪力y的作用。在弯矩较大的区段可能发生沿横截面的(称为正截面)受弯破坏,在剪力较大的区段可能发生沿斜截面的受剪破坏,当受力钢筋过早切断、弯起或锚固不满足要求时,还可能发生沿斜截面的受弯破坏。 一、梁和板的一般构造规定 (一)梁的配筋构造 1〕梁的截面尺寸 梁的截面高度h与梁的跨度l及所受荷载大小有关。一般情况下,独立简支梁,其截面高度h与其跨度l的比值(称为高跨比) h/l=1/12—1/8 ;独立的悬臂梁h/l为1/6左右;多跨连续梁h/l=1/18—1/12 。 梁的截面宽度b与截面高度h的比值b/h,对于矩形截面一般为1/2.5~1/2;对于T形截面一般为1/3~1/2.5 。 为了统一模板尺寸便于施工,梁的常用宽度一般为180mm、200mm、220mm、250mm,250mm以上以50mm为模数;而梁的高度h一般为250mm、300 mm、…、1000mm等尺寸,当h≤800mm时以50mm为模数,当h>800mm时以1OOmm为模数。 2)梁的配筋 梁中一般配置以下几种钢筋(图3.26): ①纵向受力筋。如①号筋,它是用来承受弯矩的钢筋。纵向受力钢筋的常用直径为10-28mm,根数不得少于2根。梁内受力纵筋的直径应尽可能一样;当采用不同的直径时,它们之间相差至少应为2mm以上,便于施工中容易用肉眼识别,但相差也不宜超过6mm。 ②弯起钢筋。如②、③号钢筋,它是由纵向受力钢筋弯起而成。它的作用是:中间段同纵向受力钢筋一样,可以承受跨中正弯矩;弯起段可以承受剪力;弯起后的水平段有时还可以用来承受支座处的负弯矩。 弯起钢筋的弯起角度—般是:当梁高h ≤800mm时为45°;当梁高h>800mm 时为60°