文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工通用标准及细部节点做法

施工通用标准及细部节点做法

施工通用标准及细部节点做法

1.土钉墙

2.灌注桩

施工顺序为:钻机成孔吊放钢筋笼浇筑混凝土冠梁施工。桩位允许偏差50mm,垂直度允许偏差不大于0.5%。加劲箍筋与主筋采用电焊焊接,螺旋箍筋与主筋采用绑扎连接。

3.拉锚

施工顺序为:钻机成孔下锚索灌浆养护锚具安装锚杆张拉。孔位允许偏差不大于100mm;偏斜度不大于3%;锚固段强度大于15MPa并达到设计强度75%方可张拉。锚杆锚在桩间,通过型钢腰梁将锚固力传到桩身。

4.基坑内支撑

工艺说明:对于排桩、板墙式支护结构,当基坑深度较大时,为维护墙受力合理和控制变形,需增设支撑点。在坑内架设支撑称为内支撑;在坑外设拉支撑则称为拉锚。内支撑通常有钢结构支撑和钢筋混凝土支撑。支撑拆除前应在主体结构与支护之间设置可靠的换撑传力构件或回填夯实。

5.回填土分层铺摊

工艺说明:填土分层虚铺厚度和压实遍数应符合上表规定。当分段回填时,接缝处每层应错开1m以上。冬期回填每层铺土厚度应比正常施工时减少20%~25%,其中冻土含量不得超过15%,其粒径不大于150㎜,

工程细部节点质量一次成优的标准做法

工程细部节点质量一次成优的标准做法 目录 一、模板阴角加固 二、外墙、楼梯间和电梯井混凝土竖向墙体接槎 三、构造柱 四、空心砌块水电线、盒的安装 五、可抽拉板条式楼梯 六、梁柱核心区箍筋定型化施工工法 七、槽钢加固框架柱模板体系施工工法 八、卫生间降板施工质量成优 一、模板阴角加固 双排钢管长短错开200MM。双向钢管十字相交扣件锁死,阴角处2根木方横放,十字交错钢管加固阴角处木方,空隙用木楔子顶严。 节点做法图

实体照片 长边模板伸出一个木方长度,放一根木方钉一起,这样横向可以用钢管加固,这样解决了因为加固引起的截面变形,拼缝漏浆。 节点做法图

实体照片 二、外墙、楼梯间和电梯井混凝土竖向墙体接槎 结构露面的混凝土墙体顶部侧面100mm处预留对拉螺栓,间距不大于500mm,混凝土浇筑成型后,侧面接缝处下部贴3mm厚15mm宽的双面胶带;模板下挂100mm(赔模式要考虑下挂长度),保证接缝处模板与混凝土充分搭接;预埋对拉螺栓杆处加设水平双钢管背楞,竖向木方背楞安装长度要超过预埋对拉螺栓杆中心150mm;上层第一道对拉螺栓杆中心应设置在距地面结构标高200mm 的位置,其余四道对拉螺栓杆根据模板展开图依次设置。

实体照片 三、构造柱 根据施工图纸对砌体工程的构造柱进行深化设计,确定构造柱的位置与截面形状;构造柱位置处植筋并绑扎钢筋,注意箍筋抗震加密区的间距;砌筑马牙槎根据砌筑边线先退后进,退进尺寸为60mm,马牙槎的高度不超过300mm,上下垂直;马牙槎贴双面胶带,模板用对拉螺栓固定每排两根,保证墙体不漏浆;模板支设高度一次到顶,在便于浇筑的一侧设置喇叭口;混凝土浇筑时一次到位,与梁底密室不留缝隙,拆模后将喇叭口剔除。

工程细部节点做法

工程细部节点做法 第一部分质量标示 序号名称做法要点及示例图片应用部位 1 轴线 标识 主控线设于 楼层板面上, 用墨斗准确、 清晰弹设,在 本层结构施 工完毕后应 清晰可见; 结构板 2 标高 标识 楼层内标高 线(建筑+ 0.5m)由各栋 施工员完成, 标高移交点 由技术员核 实。 竖向结构 3 质量 检查 表 用A4牛皮纸 纸打印,在拆 模完成及时 测量、填写、 粘贴。 竖向结构 4 物资 标识 牌 物资标识牌 用铝塑板制 作,字体大 小、型状由项 目统一制作, 制作尺寸 300mm× 材料堆场

400mm。 5 楼层 标识 牌 楼梯内楼层 标识牌由定 型模具喷制 于每层楼梯 休息平台墙 面处; 楼梯间 第二部分混凝土结构工程 (一)钢筋工程 序号名称做法要点及示例图片应用部位 1 剪力 墙梯 子筋 在每层墙体 上口设置一 道水平向梯 子筋。梯子筋 位于上口墙 体接茬处,待 墙体混凝土 有一定强度 后,拆下可以 重复使用。 根据墙体厚度用Φ14钢筋焊成梯子筋。 剪力墙 2 框架 柱定 距框 在柱顶位置 及柱筋内侧 设置一道定 距框。 使用Φ12钢筋制作。 框架柱

3 土定 位块 及塑 料定 位卡 有效的保证 了钢筋保护 层。 剪力墙 4 板筋 定位 在模板上根 据设计要求 弹线,根据弹 线绑扎板筋。 模板上划线根据划线绑扎板筋 结构板 5 直螺 纹钢 筋加 工 钢筋下料必 须使用无齿 锯切割,丝头 应用塑料帽 保护。 水平直径 16及以上 钢筋 竖向直径 22及以上 钢筋 6 箍筋 加工 及墙 柱定 位筋 箍筋弯钩 135°,平直 部分长度取 10d和75mm 最大值。墙柱 定位钢筋端 头应切齐,磨 去飞边毛刺, 端头涂刷防 锈漆。 墙柱梁箍 筋

建筑工程施工细部做法

建筑工程施工细部做法 对于建筑工程的施工,其中的细节和做法非常重要,从而确保工程质量和安全。以下是一些常见的建筑工程施工细部做法。 1. 基础施工 基础是整个建筑工程的基石,因此必须非常谨慎地施工。首先,基坑必须按照设计图纸进行挖掘,并确保基坑达到预定的深度。接下来,必须进行各种检查,以确保基坑没有泄漏并且没有软土等等。然后,必须进行地基处理,以确保整个基础结构具有足够的支撑力。 2. 构造施工 在建筑结构的施工中,如墙体、柱子等,对构造施工细节的实施是至关重要的。构造施工必须严格按照设计图纸进行。在加固混凝土或植筋时,确保所有的钢筋连接牢固。安装梁时,必须确保梁之间的连接牢固,不会出现裂缝和漏水。在建造墙体时,必须确保墙体比标准高度少几毫米,以便未来建造屋顶时留出空间。 3. 屋顶施工 在屋顶施工中,一些常见的细节包括使用防水材料,确保屋顶的水流顺畅。为了确保屋顶的结构强度和坚固性,需要在屋顶的中心和边缘处增加额外的支撑,并使用硬质材料将屋顶板固定在位置上。此外,必须正确安装排水管道,以便将雨水从屋顶排出。 4. 管道施工 在建筑中,管道施工包括电线、管道和其他设备的安装。必须确保所有管道和电线都按照设计图纸正确安装,并且每个系统都进行了仔细的检查和测试,以确保系统的完整性和安全性。此外,必须确保所有系统都可以方便地进行维护和维修。 5. 表面装饰 表面装饰通常包括壁纸、油漆、木材饰面等等。在施工时,必须确保表面装饰材料符合国家标准,并且使用正确的工具和材料进行施工。此外,必须确保表面装饰材料的使用不会影响建筑结构的稳定性和耐久性。 总体来说,建筑工程的施工细节和做法的正确实施非常重要,其对建筑工程的质量和耐久性具有直接的影响。因此,建筑师、工程师和施工人员必须要严格按照设计要求和国家标准进行施工,确保工程质量,并确保工程的长期稳定安全性。

钢筋工程细部节点做法

钢筋工程细部节点做法 钢筋工程细部节点是钢筋混凝土结构中的重要组成部分,它们承担着连接和传递力量的任务。在设计和施工过程中,正确的细部节点做法对于保证结构的安全性和稳定性至关重要。本文将从细部节点的定义、分类、设计原则和常见问题等方面进行阐述。 一、细部节点的定义 细部节点是指连接不同构件或同一构件不同部位的部分,它们承担着将力量传递到各个部分的重要作用。在钢筋工程中,细部节点的设计和施工直接影响着整个结构的性能和安全性。 二、细部节点的分类 根据连接构件的类型和力的传递方式,细部节点可以分为梁柱节点、柱柱节点、柱基节点、梁梁节点等。不同类型的节点在设计和施工上有着不同的要求和特点。 三、细部节点的设计原则 1.力学原则:细部节点的设计应符合力学原理,能够承受结构所受的力,并将其有效地传递到其他构件上,保证结构的整体稳定性。 2.耐久性原则:细部节点应具备良好的耐久性,能够抵御外界环境的侵蚀和变化,保证结构的使用寿命和安全性。 3.施工可行性原则:细部节点的设计应考虑到施工的可行性和经济性,能够在现场实际操作中方便施工,并提高施工效率。

四、常见问题及解决方法 1.节点处裂缝:节点处常出现裂缝现象,主要原因是节点处的应力集中。解决方法可以采用增加节点的受力面积、增加节点的钢筋数量或采用预应力等方式来减小应力集中。 2.节点处锈蚀:节点处常受到潮湿环境的侵蚀,容易出现锈蚀问题。解决方法可以采用防腐涂料涂覆、采用不锈钢材料或增加混凝土保护层等方式来提高节点的耐久性。 3.节点处开裂:节点处可能因为材料的收缩、膨胀或温度变化等原因出现开裂。解决方法可以采用增加节点的伸缩缝、采用钢筋连接或采用柔性连接等方式来减小开裂的可能性。 钢筋工程细部节点的设计和施工是保证结构安全和稳定的重要环节。在设计过程中,应遵循力学原则、耐久性原则和施工可行性原则,根据节点的类型和力的传递方式进行合理的设计。同时,要注意解决常见的节点问题,保证节点的耐久性和稳定性。只有通过科学合理的细部节点做法,才能确保钢筋工程结构的安全可靠。

屋面施工细部做法和重要节点

屋面施工细部做法和重要节点 一、屋面施工做法 1、上人平屋面构造做法:(露台) (1)10mm 厚铺地缸砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2m*2m,留 10mm 宽缝,填 1:3 水泥砂浆 (2)撒素水泥面(洒适量清水) (3)40 厚 C20 细石混凝土,内配筋 ? 4@150 双向,设分格缝 ≤2m× 2m,(钢筋必须断开),缝宽 20mm,缝内嵌 PVC防水油膏(4)25 厚发泡聚苯乙烯板保温层(容量: 30kg/m3) (5)体积比 1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡 2%(累计)并压平,最薄处 20 厚 (6)4 厚 APP防水卷材(热帖),接缝处用抹刀热抹平 (7)2 厚 JS防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层, 宽度至少 250 卷起高度至少 250 (8)C20 细石混凝土找坡 1%并压平(最薄处 20 厚) (9)钢筋混凝土屋面层 2.非上人平屋面构造保温做法:(主楼屋面) (1) 40 厚 C20细石混凝土,内配筋 ? 4@150双向,设分格缝 ≤2m× 2m(钢筋必须断开),缝宽 20mm,缝内嵌 PVC防水油膏(2) 25 厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重: 18kg/m3)

(3)体积比 1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡 2%(累计)并压平,最薄处 20 厚 (4) 4 厚 APP防水卷材(满贴热粘),接缝处用抹刀热抹平 (5)2 厚JS防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少 250,卷起至少 250 (6) C20细石混凝土找坡 1%并压平(最薄处 20 厚) (7)钢筋混凝土屋面板 3. 非上人平屋面构造不保温做法:(核心筒塔楼屋面) (1) 15 厚 1:2 水泥砂浆粉面抹光 (2) 40 厚 C20细石混凝土,内配筋 ? 4@150双向,设分格缝 ≤2m× 2m(钢筋必须断开),缝宽 20mm,缝内嵌 PVC防水油膏(3) 4 厚 APP防水卷材(满贴热粘),接缝处用抹刀热抹平 (4) 2 厚 JS防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层, 宽度至少 250,卷起至少 250 (5) C20细石混凝土找坡 2%并压平(最薄处 20 厚) (6)钢筋混凝土屋面板 4.种植土屋面:(汽车库顶板) (1) 250-400 厚种植土 (2)聚脂无纺布滤水层( 120G/M2),四周上翻 100 高,端部通长用粘结剂 50 高 (3) 80 厚粒径 15-20 陶粒排水层

浅谈建筑工程细部节点做法施工工艺

浅谈建筑工程细部节点做法施工工艺 建筑工程细部节点做法在建筑施工中扮演着非常重要的角色。细部节点的施工工艺直 接关系到建筑物的质量和安全性,因此必须严谨细致地完成。本文将从细部节点的意义、 施工前的准备工作、施工工艺和注意事项等方面,浅谈建筑工程细部节点做法的相关内容,希望能为相关从业者提供一些参考和帮助。 一、细部节点的意义 细部节点是建筑结构中的连接部位,包括梁柱连接、墙体连接、楼板墙体连接、楼板 柱连接等,它的作用是将各个构件连接起来,形成一个整体结构,提高整体的承载能力和 稳定性。细部节点还能够提高建筑的抗震性能和抗风性能,确保建筑在自然灾害面前具备 更好的安全性。 由于细部节点的重要性,因此在施工过程中,必须要严格按照设计图纸和技术要求进 行施工,不能稍有马虎。只有保证了细部节点的质量和可靠性,才能保证整个建筑的安全 和稳定。 二、施工前的准备工作 在进行细部节点的施工之前,首先要对材料进行检验和试验。建筑结构中所使用的各 种材料,如钢筋、混凝土、连接件等,都必须符合国家标准和设计要求,保证其质量是可 靠的。还要对施工人员进行培训,确保他们熟悉工艺要求和操作规程,做到心中有数,严 格按照要求进行施工。还要保证施工现场的整洁和安全,防止施工过程中出现意外事故。 三、施工工艺 1. 基础处理 在进行细部节点的施工过程中,首先要对基础进行处理。根据设计图纸的要求,对基 础进行清理和打磨,保证其平整和结实。只有基础处理好了,才能保证后续的梁柱和墙体 的连接牢固可靠。 2. 钢筋加工和安装 钢筋是建筑结构的重要组成部分,而在细部节点的施工中,钢筋的加工和安装工艺尤 为重要。首先要根据设计要求,对钢筋进行加工,确保尺寸和弯曲的精确度。然后再根据 设计图纸要求,将钢筋安装到相应的位置,用绑扎工具将钢筋固定牢固。在安装过程中, 必须要严格按照设计要求进行,防止出现偏差和质量问题。 3. 梁柱连接

房建工程标准施工细部节点做法

房建工程标准施工细部节点做法 《房建工程标准施工细部节点做法》 概述 房建工程标准施工细部节点做法,是指在房建工程中,对各种建筑材料、结构和构件进行合理配置和连接的技术要求和实际操作细节。精 细的施工细部节点设计和做法,不仅可以确保建筑结构的安全和稳定,还可以提高建筑的使用寿命,减少维护成本,同时也对建筑的外观美 观和品质提出了要求。本文将探讨房建工程标准施工细部节点做法的 重要性以及实际操作中需要注意的问题。 1. 房建工程标准施工细部节点做法的重要性 在房建工程中,施工细部节点的质量直接关系到建筑的整体质量和安全。良好的施工细部节点设计和实际操作做法,可以有效地防止建筑 结构出现裂缝、渗漏等问题,提高建筑的抗震和抗风能力,减轻结构 的应力集中,从而延长建筑的使用寿命。合理的施工细部节点设计还 可以改善建筑的节能性能,提高建筑的环保性和舒适性,降低建筑的 能源消耗。房建工程标准施工细部节点做法是保证建筑质量和安全的 重要环节。 2. 实际操作中需要注意的问题

在实际的施工过程中,需要特别注意以下几个问题: (1)材料选用:对于不同部位的节点处理,需要选择适合的材料,保证其质量和稳定性。 (2)施工工艺:在进行节点施工时,需要严格按照设计要求和施工工艺进行操作,不得马虎从事,确保每一个细节都符合要求。 (3)质量验收:完成施工后需要进行质量验收,确保施工质量符合标准要求,避免出现安全隐患。 3. 个人观点和理解 在房建工程中,我个人认为房建工程标准施工细部节点做法至关重要。良好的节点设计和实际操作做法,可以提高建筑的整体质量和安全性,减少后期维护成本,提升建筑的使用价值和舒适度。在实际施工中, 需要高度重视施工细部节点的设计和实际操作细节,确保每一个细节 都达到标准要求。 总结回顾 通过本文的探讨,我们了解了房建工程标准施工细部节点做法的重要性,以及在实际操作中需要注意的问题。良好的施工细部节点设计和 实际操作做法可以提高建筑质量和安全性,降低后期维护成本,同时 也可以改善建筑的节能性能和舒适性。在房建工程中,我们应该高度 重视施工细部节点的设计和实际操作细节,确保每一个细节都符合标 准要求,为建筑的质量和安全保驾护航。

房建工程标准施工细部节点做法

房建工程标准施工细部节点做法房建工程标准施工细部节点做法在建筑工程中起到非常重要的作用。本文将重点介绍房建工程中一些常见的施工细部节点的做法。 1.地基基础节点:地基基础是建筑物的重要支撑结构,其施工细部节点的做法需要合理设计并严格控制。在地基基础施工中,通常会采用混凝土浇筑的方式来形成基础板,同时需要注意基础板与地基之间的连接方式,一般使用螺栓连接或直接焊接。 2.柱与梁节点:柱与梁是建筑物的主要承重构件,其施工细部节点的做法需要保证结构的稳定和安全。在柱与梁的连接节点中,常见的做法有焊接、螺栓连接和预埋套筒连接。采用螺栓连接时,需要保证螺栓的强度和连接的紧固度。 3.墙体节点:墙体是建筑物的承重墙,其施工细部节点的做法需要保证墙体的稳定性和抗震性能。在墙体节点的施工中,常见的做法有墙体的交叉焊接,以增加结构的刚度和稳定性。 4.楼板节点:楼板是建筑物的承重结构之一,其施工细部节点的做法需要保证楼板的承载力和稳定性。在楼板节点的施工中,常见的

做法有楼板的搭接焊接和预埋螺栓连接。同时,在楼板节点的施工中 还需要注意楼板与墙体之间的连接方式,一般采用螺栓与槽钢相连接 的方式。 5.屋面节点:屋面是建筑物的顶部保护结构,其施工细部节点的 做法需要保证屋面的防水和抗风能力。在屋面节点的施工中,常见的 做法有屋面的焊接和屋面与墙体之间的密封处理。 总结:房建工程标准施工细部节点的做法需要综合考虑结构的稳 定性、承载力和安全性,并严格按照相关的设计要求进行施工。在实 际施工过程中,需严格按照合同要求的施工标准和技术规范进行施工,确保建筑物的结构牢固、稳定和安全。

工程质量标准化节点做法BIM图

工程质量标准化节点做法 一、地下室止水螺杆防水节点做法 1、地下室外墙穿墙螺杆宜采用三段式止水螺杆,止水片尺寸不得小于 35×35×4mm。 2、防水施工前须剔除塑料垫块,浇水湿润清除孔内杂物,周边浇水湿润。 3、用冲击钻在外墙外侧进行扩孔处理,扩孔外径不小于 30mm,扩孔深度不小于 20mm。 4、清理完成后进行洒水湿润,☆用 1:2 防水砂浆进行涂抹并嵌实。 5、完成后采用 JS 防水涂刷一遍,涂刷面积不小于Φ100mm。 6、防水构造如下图所示。 二、止水钢板节点做法 1、L 型、T 型转角处止水钢板应采用成品构件;放线准确定位,固定在墙、板中间且 外露,连续布置。 2、先安装转角止水钢板,再安装直线段;转角段与直线段止水钢板搭接应达到 100mm。 3、钢板搭接长度不小于 100mm,☆搭接焊必须采用双面满焊,保证焊缝饱满、平滑, 无漏焊、无孔眼等缺陷。 4、钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角,止水钢板居中布置。 5、被断开的柱箍另设同直径钢筋与钢板搭接焊 5d,但不得烧伤钢板,钢板上下各加 一道原柱箍,与原箍筋间距不小于 50mm。 6、具体节点做法如下图所示。

三、结构层间接茬模板加固节点做法 1、本层模板支护施工时,在楼层外墙、电梯井、楼梯间等层间接茬处,为上层墙体模板 的支设预留下挂螺栓。拆模后墙体内螺栓杆不取出,墙体外部螺栓及圆形碗口标件 取出后可以周转、重复使用。 2、楼层上下层接头处模板下挂 200mm,下挂螺栓预留间距为 500mm,距混凝土成活面 间距为 100mm,模板根部须粘贴海绵胶带,须及时更换破损模板,脱模剂涂刷均匀。 四、卫生间降板节点做法 1、工艺流程:吊模制作→ 马凳设置→ 钢模定位→ 砼浇筑→ 拆模

最全精装修工程工艺工法及节点标准做法含(墙面、地面、木作、吊顶等)

引言 标准化是指在既定范围内获得最佳秩序,促进共同利益,对现实问题或潜在问题确立共同使用和重复使用的条款以及 编制、发布和应用文件的活动。 在地产企业中各业务的标准化是衡量企业管理成熟度的重 要指标之一。 而精装修工程在项目中的运用越来越多,一方面是为了提升项目品质,另一方面精装修也是提高溢价的重要手段之一 但长久以来,精装修工程却是发生变更签证最多,被投诉最多的分部分项工程,主要原因还是在于图纸往往无法同时满足客户以及设计、招标、成本、营销等职能部门的要求 各项目由于设计单位各异,未有统一工艺及工法、节点等指引,导致各项目节点做法不一,质量及成本无法稳定控制,施工及招标过程中,出现大量答疑、反复计算、做法争论等问题

为此,有得团队根据目前国内各大地产的精装修标准做法,总结了一套指导招标、施工、设计的工艺工法及节点标准,统一做法,优化各部门工作量及统一设计标准,保证质量及成本得到有效控制,供大家工作中编制标准化文件或成本优化时参考使用,文章较长(1.6w字、近百张节点图),建议收藏,使用时查看参照 目录 01 墙面标准化做法 02 吊顶标准化做法 03 地面标准化做法 04 木作标准化做法 05 其他标准化做法 01 墙面标准化做法 1. 拉丝不锈钢墙面做法 1.1 工艺流程 施工放线→ 基层粉刷→ 安装不锈钢饰面板→ 封缝 1.2 构造做法

① 施工防线: 根据施工图纸,在墙面上弹线弹出拉丝不锈钢板的位置,将弹出的墨线作为基准 ②基层粉刷: 根据预留位置及墙砖标高,进行水泥砂浆粉刷,标高控制与四周墙砖持平,粉刷完后,在拉丝不锈钢板铺贴位置抽槽10mm ③安装不锈钢饰面板: 根据设计要求进行不锈钢饰面板的安装,每层安装后要进行一次垂直度外形误差的检查和校核 ④封缝: 所有接口的拼缝要平顺、均匀,圆弧准确,每一施工段安装后经检查无误,然后用打胶机进行打胶抹缝 1.3 做法说明 ① 二次粉刷部位厚度控制与瓷砖完成面平齐; ② 不锈钢板与粉刷基层采用硅胶点粘固定; ③ 瓷砖与不锈钢板间距1mm;

机电工程创优细部节点做法(详细总结)

机电工程创优细部节点做法,详细总结! 一、安装工程通用部分 1、设备间设备、管线综合布置 1.材料:电子版设计图纸、图纸会审纪要、设备技术参数资料。 2.工具:计算机、CAD软件或三维设计软件。 3.工序:安装电子版原设计图→ 各专业图纸叠加→ 找出管线碰撞点→ 调整管线空间位置消除碰撞→ 确定支架形式→ 绘制综合布置图→ 设计单位确认→ 施工。 4.工艺方法: (1)在设备、管线参数确定后,设备间机电工程施工前完成深化设计;设备间安装工程施工前,经业主向原设计单位索要各专业电子版设计图纸,在计算机上安装CAD软件及电子版设计图纸。 (2)利用CAD或三维深化设计软件对安装各专业图纸进行叠加,找出管线、设备碰撞位置。 (3)对于碰撞的管线、设备,调整时应遵循下列原则: ①确定设备和设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置; ②排布达到设备的进出口,设备基础的中心线或外边沿、设备中心线或边沿、立管中心线、支架、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致; ③管线宜靠近墙、梁集中合理布设。 (4)形成的深化图,提交原设计单位确认后实施; (5)安装各专业统一按照深化设计图规定的空间位置进行设备间施工(距离弯头500mm范围内应设置支吊架)。 5.控制要点:成行成线、维护方便、按照综合管线布置图施工。 6.质量要求:设备、管线排列整齐,成行成排,部件标高、朝向一致。 7.做法详图:

8.实例图:

2、电气竖井 1.材料:电子版设计图纸、图纸会审纪要。 2.工具:钢卷尺、红外放线仪、计算机、CAD软件或三维设计软件 3.工序:核对预留孔洞→ 计算机排版→ 调整设备位置、标高→ 绘制布置图→ 根部处理→ 施工。

建筑分部工程施工质量细部节点做法标准化展示

建筑分部工程施工质量细部节点做法标准 化展示 1钢筋工程 1.1 箍筋加工 基本要求: 1、箍筋成型尺寸:梁(柱)截面尺寸去掉二倍的钢筋保护层厚度。 2、箍筋端部弯折角度不应小于135°,平直段长度要求:非抗震要求不小于5d,抗震要求不小于10d且不小于75mm。 1.2 钢筋直螺纹加工 基本要求:

1、采用砂轮切割机或半圆刀口钢筋切断机进行切割,保证钢筋端头平直,无马蹄口或偏头。 2、严禁使用普通钢筋切断机。 基本要求: 1、钢筋丝头螺纹中径尺寸的检验应符合通环规能顺利旋入整个有效扣长度,而止环规旋入丝头深度≤3p(p为螺距)。 2、钢筋丝头螺纹的有效旋合长度用专用丝头卡板检测,允许偏差≤1p。 3、直螺纹套丝完成后,必须安装保护帽进行保护。

1.3 墙体定位钢筋、柱定位箍 基本要求: 1、墙体水平梯子筋,固定于墙体顶部150-200mm处,用于控制立筋间距和位置。 2、墙体竖向梯子筋,采用比墙竖向钢筋高一规格钢筋焊接加工并可代替墙体竖向钢筋,每隔1.8米设置一道。 3、当墙筋直径大于16mm,可取消竖向定位筋,采用双F卡定位。卡子两端使用无齿锯切割,端头往里刷15mm防锈漆。 4、柱定位箍设置在楼面标高以上500mm处,定位卡钢筋中心间距为钢筋直径加3mm。

1.4 线盒预埋施工 基本要求: 1、对于墙体预埋的线盒为达到一次成型的效果,在墙筋施工时,线盒安装工序必须在柱墙钢筋绑扎完毕后,合模前进行施工,首先将线盒固定到位,然后贴膜,让线盒外表面与墙面平齐或比墙面略微凹入2mm左右。

2、选用纵、横双向各两根附加钢筋进行固定,附加钢筋可采用点焊方式进行固定。 1.5 预制垫块 基本要求: 1、梁底、板底垫块推荐使用混凝土预制垫块,不允许使用大理石垫块。 2、梁、墙侧钢筋保护层可采用双F卡、垫块进行控制。

建筑工程创优细部做法工艺标准

建筑工程创优细部做法工艺标准 为了使项目管理者和操作人员在创优过程中少走弯路, 做到创优工程细部节点做法集成化、共享化、规范化,陕西建工公司决定编制《建筑工程创优细部做法工艺标准》。 本标准主要内容包括:总则、基本规定、结构工程、屋面工程、装饰装修工程、安装工程共六章,共总结了工程中的147个细部节点。 每个细部节点按材料、工具、工序、工艺方法、控制要点、质量要求、做法详图及实例图八个部分进行描述,达到图文并茂、直观明了、便于理解,实用性和可操作性强的编制目的。 本书主要内容包括:概论、地基基础、结构工程、屋面工程、装饰装修工程、安装工程共6部分。 结构工程 一、地基与基础工程 1、基础筏板后浇带留置 1.材料:钢板止水带、钢板网、木模板、钢筋。 2.工具:电焊机、铁皮剪子、电锯。 3.工序:焊接附加钢筋→安装止水钢板→裁剪、安装钢板网→安装、加固模板。 4.工艺方法:根据筏板厚度、止水带位置,沿止水钢板长度

方向中心点焊Φ12附加钢筋,间距300~500mm。 将附加钢筋与筏板上下层钢筋连接以固定止水钢板,止水钢板槽口应朝向迎水面。根据止水钢板位置及筏板厚度裁剪钢板网,在止水钢板的上下部位安装钢板网,钢板网位于附加钢筋内侧并与筏板钢筋绑扎。 在钢板网的外侧支设模板,模板上口根据钢筋间距锯出槽口,控制好钢筋保护层厚度及钢筋间距,支撑加固方木间距不大于500mm。 5.控制要点:止水钢板、钢板网的安装,模板支撑。 6.质量要求:后浇带宽度允许偏差±10mm。止水钢板固定顺直。 7.做法详图:图筏板后浇带留置施工示意图8.实例图 图筏板后浇带留置实例图2、地下室外墙新型止水螺杆 1.材料:模板、止水螺杆、干硬性防水砂浆、膨胀剂、水泥基防水涂料。 2.工具:榔头、扳手、柱形刷、抹子、捣棍、灰板、刷子。 3.工序:安装内侧模板→安装螺杆→安装外侧模板→浇筑混凝土→拆模→清孔→干硬性防水砂浆填堵→刷防水涂料。 4.工艺方法:按照模板控制线支设好地下室外墙内侧模板。在模板上开孔,开孔位置应避开钢筋,间距400~500mm,安

精装修工程细部节点构造标准通用图集[详细]

精装修工程细部节点构造标准资料 北 京 安 达 惠 木 业 有 限 公 司 编制: 审核: 审批: 1日

总则 一、主要编制依据: 1、《建筑装饰修工程质量验收规范》GB 50210—2001 2、《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327—2001 3、《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209—2002 4、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—95 5、《建筑设计防火规范》GBJ 16—87(2001版) 6、《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001—2001 7、《国家建筑标准设计图集》J502—1~3(内装修) 二、适用范围: 精装修项目(公装家装)

通用标准 1、墙地面石材铺贴深色系列石材采用32.5米pa普通硅酸盐水泥混合中 砂 或粗砂,(含泥量不大于3%)1:3配比作为结合层;浅色石材采用32.5米pa白水泥砂浆掺白石屑1:3配比作为结合层或采用专用的石材黏结剂;按产品说明书执行. 2、墙地面防水处理应采用柔性防水涂料,须纵、横防水各一遍,以保证 防水层密封性.厨卫湿区(如沐浴房、浴缸)的墙面防水高度不低于1800米米,干区的墙面防水高度不低于300米米. 3、卫生间结构地面必须作蓄水试验,蓄水由总包负责进行,蓄水试验完 成后需由监理、业主、总包单位三方签证后,并以此作为移交(装修施工方)接收手续.楼面排水系统安装完及装修施工的防水层完成后,由装修施工单位再次做蓄水试验,防水层未干前严禁蓄水试验,如蓄水过程中发现水变浑浊或乳白,说明防水层养护时间不够,防水层已被水溶解、破坏,防水失败,须重做. 4、石材应做六面防护,石材六面防护须纵、横各一遍,待第一遍防护干 了以后开始刷第二遍防护,完全干后铺贴. 5、石材面层铺贴前应用专用锯齿状批刀背面刮一层粘结剂,晾干后再刮一层粘结剂进行铺贴.浅色石材应采用白色石材专用粘结剂. 6、所有石材外露切割面(除非设计有特殊要求),否则必须进行抛光处理. 7、地面石材完成后应进行晶面处理,镜面板材的镜向光泽值亮度要求不低于80光泽单位. 8、大理石铺贴时应铲除背面网格布(干挂墙面除外).

工序、工艺标准化节点做法手册

目录 一、施工放线 (6) 1、原则 (6) 2、注意事项 (6) 二、模板工程 (9) 1、定位控制线 (9) 2、配模图 (9) 3、在建项目模板工程材料要求 (9) 4、墙柱木模板的安装控制 (10) 5、梁、顶板模板 (13) 6、大钢模节点安装控制 (16) 7、钢化木模安装节点控制 (18) 8、模板验收 (21) 9、拆模时间 (22) 三、混凝土 (23) 1、浇筑令 (24) 2、钢筋绑扎过程监督 (24) 3、钢筋隐蔽记录 (25) 4、混凝土过程施工过程监督记录 (25) 5、浇筑过程控制要点 (25) 6、楼板厚度控制 (27) 7、后浇带混凝土的浇筑 (28) 8、混凝土线槽 (28) 9、楼板收面 (28) 10、混凝土的养护要点 (28) 11、质量缺陷整改 (28) 四、砌筑工程 (29) 1、砌筑小样图 (29)

2、砌筑样板引路 (30) 3、砌筑控制线 (30) 4、砌体材料的筛选、码放要求 (30) 5、砌筑砂浆 (30) 6、混凝土反坎 (30) 7、挂线施工及分层砌筑 (31) 8、砌筑构造节点要求 (31) 9、出屋面烟道的安装 (36) 10、砌筑过程监督记录 (36) 五、抹灰工程 (37) 1、尺寸控制图 (37) 2、样板引路 (38) 3、抹灰砂浆要求 (38) 4、施工控制线 (40) 5、基面处理 (40) 6、不同基体交接处挂网 (40) 7、墙面甩浆拉毛 (40) 8、灰饼 (41) 9、分层抹灰 (42) 10、外窗口半精洞口抹灰 (42) 11、地面 (42) 12、养护 (42) 13、抹灰整改要求 (44) 14、找坡 (44) 六、地下室工程 (44) 1、地下室工程材料选用标准 (44) 2、地下室工程技术要求执行标准 (45) 七、屋面及阳台、露台工程 (55) 1、阳台及露台 (55)