文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面防水细部标准化做法

屋面防水细部标准化做法

屋面防水细部标准化做法

施工要点:

(1)檐口、天沟、檐沟防水构造应符合下列规定:

1)天沟、檐沟应增铺附加层。当采用沥青防水卷材时应增铺一层卷材;当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时宜采用防水涂膜增强层。

2)天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度应为200mm。

3)卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,天沟、檐沟卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严。

4)在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接应留凹槽并用密封材料嵌填严密。

5)高低跨内排水天沟与立墙交接处应采取适应变形的密封处理。

(2)檐口的防水构造做法:无组织排水檐口8OOmm范围内卷材应采取满粘法;卷材收头应压入凹槽并用金属压条固定,密封材料封口;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严;檐口下端应抹出鹰嘴或滴水槽。

(3)女儿墙泛水的防水构造做法

1)铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。泛水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定收头密封形式;砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压人砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理;混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。

2)泛水宜采取隔热防晒措施,可在泛水卷材面砌砖后抹水泥砂浆或浇细石混凝上保护;亦可采用涂刷浅色涂料或粘贴铝箔保护层。

(4)变形缝的防水构造做法

1)变形缝的泛水高度不应小于250mm,防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。

2)变形缝内宜填充聚苯乙烯泡沫塑料或沥青麻丝,上部填放衬

垫材料,并应用卷材封盖,顶部应加扣混凝土盖板或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。

(5)水落口防水构造应符合下列规定

1)水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处。

2)防水层伸入水落口杯内不应小于50mm。

3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mmo

4)水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,并嵌填密封材料。

(6)凝土压顶

女儿墙、山墙可采用现浇混凝土或预制混也可采用金属制品或合成高分子卷材封顶。

(7)反梁过水孔构造应符合下列规定

1)应根据排水坡度要求留设反梁过水孔,图纸应注明孔底标高。

2)留置的过水孔高度不应小于150mm,宽度不应小于250mrxi;当采用预留管做过水孔时,管径不得小于75mm。

3)过水孔可采用防水涂料或密封材料做防水处理。预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,用密封材料封严。

(8)伸出屋面管道的防水构造应符合下列要求

1)管道根部直径500mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm 的圆台。

2)管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留20mm×20mm的凹槽,并用密封材料嵌填严密。防水层收头应用金属箍箍紧,并用密封材料封严。

3)管道根部四周应增设附加层,宽度和高度不应小于300mm。

(9)屋面垂直出人口防水层收头应压在混凝土压顶圈下(图13.6.1—16);水平出入口防水层收头应压在混凝土踏步下,防水层的泛水应设护墙。

做法详图:

檐沟防水细部做法

1一防水层;2一附加层;3一水泥钉;4一密封材料

檐沟卷材收头做法

1一防水层;2一附加层;3一水泥钉;4一密封材料;5—钢压条

高低跨变形缝做法

1一密封材料;2一金属或合成高分子防水卷材盖板;3—防水层;

4一金属压条水泥钉固定;5一水泥钉

无组织排水檐口做法

1一防水层;2一密封材料;3一水泥钉

砖墙卷材泛水收头做法

1—密封材料;2一附加层;3一防水层;4一水泥钉;5一防水处理

混凝土墙卷材泛水收头做法

1一密封材料;2一附加层;3一防水层;

4一金属、合成高分子防水卷材盖板;5一水泥钉

变形缝构造(砖墙)做法

1一衬垫材料;2一卷材封盖;3一防水层;

4一附加增强层;5一沥青麻丝;6一水泥砂浆;7—混凝土盖板

变形缝构造(混凝土墙)做法

1一防水层;2一附加防水层;3一合成高分子卷材;4—聚乙烯泡沫棒;

5一混凝土压顶;6一保护层;7一保温层;8一衬垫材料(聚乙烯泡沫板)

高低跨变形缝做法

1一找平层;2一防水层;3一合成高分子卷材;4—聚乙烯泡沫棒;5一衬垫材料(聚乙烯泡沫板);6一金属板;7一固定、密封;8一附加防水层;9一保护层;10一保温层

变形缝(结构为预制板)做法

变形缝

防水层;

.1—13横式水落口2一附加层;3—密封材料;4一水落口

直式水落口

1一防水层;2一附加层;3一密封材料;4一水落口杯

伸出屋面管道防水构造

1一防水层;2—附加层;3一密封材料;4一金属箍

垂直出入口防水构造

1一防水层;2一附加层;3一人孔盖;4—混凝土压顶圈

水平出人口防水构造

1一防水层;2一附加层;3一护墙;4一踏步

屋面的细部构造防水要求

屋面的细部构造防水要求 屋面防水经常出现渗漏问题,不是在卷材防水层或刚性防水层常出现问题,而在于屋面细部构造做的不到位,小渗漏现象时常发生,所以对细部构造需要正确认识和掌握。 1.屋面细部构造包括范围:屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等防水构造。 2.卷材或涂膜防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加卷材或涂膜附加层。 3.天沟、檐沟的防水构造应符合下列要求: 1沟内附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不应小于200mm,保证附加层在防水卷材变形时有一定弹性,防止附加层被拉裂。 2卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严。 3涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。 4在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接处,应留凹槽并用密封材料嵌填严密。 4.檐口的防水构造应符合下列要求: 铺贴檐口800mm范围内的卷材应采取满粘法。卷材收头应压入凹槽,采用金属压条钉压,并用密封材料封口。涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。檐口下端应抹出鹰嘴和滴水槽。 5.女儿墙泛水的防水构造应符合下列要求: 铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理。 涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严,压顶应做防水处理。 混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。

6.水落口的防水构造应符合下列的最低处,防水层贴入水落口杯内不应小于 50mm。水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mm。水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽并嵌填密封材料。 7.变形缝的防水构造应符合下列要求:变形缝的泛水高度不应小于250mm。防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放衬垫材料并用卷材封盖。变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。 8.伸出屋面管道的防水构造应符合下列要求: 1管道根部直径500mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台。 2管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留20mm×20mm的凹槽,并用密封材料嵌填严密。 3管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于300mm。 4管道上的防水层收头处应用金属箍紧固,并用密封材料封严。 细部构造主控项目,必须合格,否则该工程不合格。 天沟、檐沟的排水,必须符合设计要求。检验方法:用水平仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 屋面雨水管安装:雨水管卡距墙面20mm,明排水口距地面不大于200mm。在排水口弯头拐弯处设一道管卡,卡子间距不大于2m,最下面一道也可设置双卡子。雨水管卡与墙面连接处应打胶封闭。高跨屋面向低屋面排水时,在低屋面排水口处设置收水簸箕。 屋面排汽孔做法:对需要铺设排汽管道的屋面,排汽管道设置在保温层中。在排汽管道上设置排汽出口,排汽出口与大气相通,应设置竖直向下的弯头。在屋面面积每36㎡的范围内设置1个出气口,在排汽管出口处要做防水处理,防水层高度不低于300mm。 屋面面层做法:面层砖镶贴时应双向留缝,缝宽10mm,采用1:1水泥砂浆勾缝。当屋顶面积较大时,要求不大于6m×6m设置变形缝,留置20mm宽缝,用柔性防水材料填缝。 屋面落水口做法:侧入式雨水斗仅用于建筑物女儿墙外排水,主体施工时先预留洞口。也可直接预埋入。落水口外沿做一200mm宽防水附加层,内侧做一圈

屋面防水细部标准化做法

屋面防水细部标准化做法 施工要点: (1)檐口、天沟、檐沟防水构造应符合下列规定: 1)天沟、檐沟应增铺附加层。当采用沥青防水卷材时应增铺一层卷材;当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时宜采用防水涂膜增强层。 2)天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度应为200mm。 3)卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,天沟、檐沟卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严。 4)在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接应留凹槽并用密封材料嵌填严密。 5)高低跨内排水天沟与立墙交接处应采取适应变形的密封处理。 (2)檐口的防水构造做法:无组织排水檐口8OOmm范围内卷材应采取满粘法;卷材收头应压入凹槽并用金属压条固定,密封材料封口;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严;檐口下端应抹出鹰嘴或滴水槽。 (3)女儿墙泛水的防水构造做法 1)铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。泛水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定收头密封形式;砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压人砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理;混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。 2)泛水宜采取隔热防晒措施,可在泛水卷材面砌砖后抹水泥砂浆或浇细石混凝上保护;亦可采用涂刷浅色涂料或粘贴铝箔保护层。 (4)变形缝的防水构造做法 1)变形缝的泛水高度不应小于250mm,防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。 2)变形缝内宜填充聚苯乙烯泡沫塑料或沥青麻丝,上部填放衬

垫材料,并应用卷材封盖,顶部应加扣混凝土盖板或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。 (5)水落口防水构造应符合下列规定 1)水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处。 2)防水层伸入水落口杯内不应小于50mm。 3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mmo 4)水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,并嵌填密封材料。 (6)凝土压顶 女儿墙、山墙可采用现浇混凝土或预制混也可采用金属制品或合成高分子卷材封顶。 (7)反梁过水孔构造应符合下列规定 1)应根据排水坡度要求留设反梁过水孔,图纸应注明孔底标高。 2)留置的过水孔高度不应小于150mm,宽度不应小于250mrxi;当采用预留管做过水孔时,管径不得小于75mm。 3)过水孔可采用防水涂料或密封材料做防水处理。预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,用密封材料封严。 (8)伸出屋面管道的防水构造应符合下列要求 1)管道根部直径500mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm 的圆台。 2)管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留20mm×20mm的凹槽,并用密封材料嵌填严密。防水层收头应用金属箍箍紧,并用密封材料封严。 3)管道根部四周应增设附加层,宽度和高度不应小于300mm。 (9)屋面垂直出人口防水层收头应压在混凝土压顶圈下(图13.6.1—16);水平出入口防水层收头应压在混凝土踏步下,防水层的泛水应设护墙。 做法详图:

防水新规普通屋面三道防水构造做法

防水新规普通屋面三道防水构造做法 根据《建筑与市政工程防水通用规范》的规定,防水等级为一级的建筑屋面防水做法不应少于3道,其中卷材防水层不应少于1道。 一、屋面三道防水构造做法1(适用于普通屋面) 1、第一道防水:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)(+50g/m2无纺布)。 2、第二道防水:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)或2.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N 类高分子膜)。 3、第三道防水:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)或1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N 类高分子膜)或1.5mm厚纤维增强型湿铺防水卷材。 二、屋面三道防水构造做法2(适用于普通屋面) 1、第一道防水:2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料或2mm厚高强水性橡胶沥青防水涂料或2mm厚热熔型橡胶沥青防水涂料。 2、第二道防水:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)或1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N 类高分子膜)。 3、第三道防水:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷

材(PY类抗辐照膜)。 三、屋面三道防水构造做法3(适用于普通屋面) 1、第一道防水:2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料。 2、第二道防水:3.0mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(PY类)。 3、第三道防水:3.0mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(PY类)。 四、屋面三道防水构造做法4(适用于普通屋面) 1、第一道防水:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)(+50g/m2无纺布)。 2、第二道防水:1.5mm厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料。 3、第三道防水:1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜)。 五、屋面三道防水构造做法5(适用于普通屋面) 1、第一道防水:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)(+50g/m2无纺布)。 2、第二道防水:1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜)。 3、第三道防水:≥1.2mm厚PVC或TPO、HDPE或 1.6mm热塑性橡胶自粘防水卷材。 六、屋面三道防水构造做法6(适用于普通屋面) 第一道防水:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)

建筑屋面防水规范及做法

建筑屋面防水规范及做法 一、屋面工程质量验收规范及标准 1、规范要求强制性条文 (1)、屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等必须符合国家现行标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。(GB50207-2012 第3.0.6条) (2)、屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。(GB50207-2012 第3.0.12条) (3)、保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。(GB50207-2012 第5.1.7条)(4)、瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于10%时,应按设计要求采取固定加强措施。(GB50207-2012 第7.2.7条) 2、屋面工程质量标准及检验方法 (1)、屋面工程质量检查数量和范围 防水及密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,防水层应按屋面面积每100㎡抽查一处,每处应为10㎡,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50米抽查一处,每处应为5m,且不得少于3处。 细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。

(2)、屋面工程质量验收标准及检验方法 严格按照《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)有关规定执行。 二、质量通病及防治措施 1、屋面渗漏 1.1 常见原因分析 1.1.1 卷材防水 (1)、防水材料变质失效 (2)、选用材料不当,防水层构造不合理 (3)、细部构造及卷材收头不合理 (4)、基层不平整,防水层表面积水 (5)、卷材铺贴方法不当,搭接宽度不够 1.1.2 涂膜防水 (1)、防水材料不合格 (2)、涂料计量配比不准确,搅拌不均匀 (3)、防水设计不合理 (4)、基层不平整,防水层表面积水 (5)、基层材料不稳定变形大或因地基不均匀沉降导致防水层拉裂 (6)、细部构造封固不严导致涂膜开裂或脱落 (7)、涂膜涂布方法不当,成膜厚度不足,有露胎体、皱皮等现象

屋面防水做法和细部构造

屋面防水做法和细部构造 屋面防水做法和细部构造一、屋面卷材防水施工 1、基地清理符合要求无积水 2、找平层基层与突出屋面结构女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等的交接处和基层的转角处找平层均应做成圆弧形。找平层宜设分格缝并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处其纵横缝的最大间距水泥砂浆或细石混凝土找平层不宜大于6m沥青砂浆找平层不宜大于 4m。 3、结合层处理。 4、卷材铺设卷材铺贴方向应符合下列规定屋面坡度小于 3时卷材宜平行屋脊铺贴屋面坡度在 315时卷材可平行或垂直屋脊铺贴屋面坡度大于 15或屋面受振动时沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材的铺贴方法应符合下列规定卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法但距屋面周边800mm 内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘防水层采取满粘法施工时找平层的分格缝处宜空铺空铺的宽度宜为 100mm在坡度大于 25的屋面上采用卷材作防水层时应采取防止卷材下滑的固定措施。屋面卷材防水层施工时应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理然后由屋面最低处向上进。铺贴天沟、檐沟卷材时宜顺天沟、檐沟方向减少卷材的搭接。当铺贴连续多跨的屋面卷材时应按先高跨后低跨、先远后近的次序。铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接垂直于屋脊的搭接缝应顺年?畲笃德史缦虼罱印, 闫烫母鞑憔聿脑谔旃涤胛菝娴慕唤哟τΣ捎貌娼臃ù罱搭接缝应错开搭接缝宜留在屋面或天沟侧面不宜留在沟底。上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开各种卷材的搭接宽度应符合规范要求。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐塞入预留凹槽内用金属压条钉压固定最大钉距不应大于 900mm并用密封材料嵌填封严。卷材防水层完工并经验收合格后应做好成品保护。 5、保护层施工保护层的施工应符合下列规定

建筑屋面防水规范与做法

建筑屋面防水规范与做法 建筑屋面防水规范与做法 一、屋面工程质量验收规范及标准 1.规范要求强制性条文 1)屋面工程所使用的防水、保温材料必须符合国家现行标准和设计要求,且应有产品合格证书和性能检测报告。产品质量应由经过省级以上行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。(GB-2012第3.0.6条) 2)屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。(GB-2012第3.0.12条)

3)保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。(GB-2012第5.1.7条) 4)瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于10%时,应按设计要求采取固定加强措施。(GB-2012第7.2.7条) 2.屋面工程质量标准及检验方法 1)防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,防水层应按屋面面积每100㎡抽查一处,每处应为10㎡,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50米抽查一处,每处应为5m,且不得少于3处。细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。 2)严格按照《屋面工程质量验收规范》(GB-2012)有关规定执行。 二、质量通病及防治措施

1.屋面渗漏 1.1常见原因分析 1.1.1卷材防水 1)防水材料变质失效 2)选用材料不当,防水层构造不合理 3)细部构造及卷材收头不合理 4)基层不平整,防水层表面积水 5)卷材铺贴方法不当,搭接宽度不够1.1.2涂膜防水 1)防水材料不合格

2)涂料计量配比不准确,搅拌不均匀 3)防水设计不合理 4)基层不平整,防水层表面积水 5)基层材料不稳定变形大或因地基不均匀沉降导致防水层拉裂 6)细部构造封固不严导致涂膜开裂或脱落 7)涂膜涂布方法不当,成膜厚度不足,有露胎体、皱皮等现象 1.2防治措施及细部构造做法 1.2.1卷材防水的防治措施和细部构造做法应根据具体情况而定,确保防水层的质量和可靠性。

屋面及防水工程施工工艺做法

屋面及防水工程施工工艺做法 1 屋面工程作法简介 1.1根据设计说明,本工程屋面防水等级为Ⅱ级,耐用年限为15年。雨落斗、雨落管需安装牢固,水落口周围直径500mm范围内坡度不小于5%,并应用防水油膏嵌填,厚度不小于2mm。防水层在转角处及接缝处均进行加强处理。 1.2 本工程上人屋面,具体做法自下而上如下:(1)钢筋混凝土屋面板;(2)刷水泥浆一道;(3) 3厚BAC双向自粘防水卷材;(4)水泥膨胀珍珠岩找坡层,最薄处30厚;(5)挤塑聚苯乙烯泡沫保温板30厚,要求挤塑板双向开槽3X3,间距50;(6)纸胎油毡隔离层;(7) 40厚C20细石混凝土加4%防水剂,板内配双向φ4@200;(8) 20厚1: 2.5水泥砂浆粘贴地面砖。 1.3 本工程非上人屋面,具体作法自下而上如下:(1)~(7)、同上人屋面作法;(8)、人造草皮(四周自粘性橡胶粘结)。 1.4 不上人不保温屋面做法:(1)钢筋混凝土屋面板;(2)刷水泥浆一道;(3) 3厚BAC双向自粘防水卷材;(4)水泥膨胀珍珠岩找坡层,最薄处30厚;(5)纸胎油毡隔离层;(6) 40厚C20细石混凝土加4%防水剂,板内配双向φ4@200; 1.5 雨蓬防水做法如下:(1)钢筋混凝土结构层;(2)刷水泥浆结合层一遍;(3)最薄处25厚1: 2.5水泥砂浆加4%防水剂,提浆压光; 1.6 顶层无屋盖阳台做法如下:(1)混凝土结构层;(2)找平兼找坡层:1: 2.5水泥砂浆找平层,最薄处25厚;(3)水泥基渗透结晶型防水涂料(K11)分遍涂刷均匀,厚度不小于0.8;(4)刷沥青玛足脂一道。(5)20厚1:2.5水泥砂浆保护层,分格缝≤1.0M。(6)10厚1:2.5水泥砂浆结合层。(7)10厚防滑地砖。 2 屋面工程施工的一般原则 2.1 屋面防水施工顺序:屋面结构层清理→ 管周管孔嵌缝→ 管周嵌防水油膏→找坡层弹墨线→ 找坡层坡向、厚度确定→ 找坡层施工→找平层施工→防水层→聚乙烯挤塑保温板→ 保护层施工→ 结合层及地砖面层施工。

屋面防水做法和细部构造施工要求

屋面防水做法和细部构造施工要求 屋面防水做法和细部构造施工要求 一、屋面卷材防水施工 1、基地清理,符合要求,无积水; 2、找平层:基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m。 3、结合层处理。 4、卷材铺设:卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材的铺贴方法应符合下列规定:卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm 内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;防水层采 取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm;在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应

采取防止卷材下滑的固定措施。屋面卷材防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理;然后,由屋面最低处向上进。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少卷材的搭接。当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨、先远后近的次序。铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开,各种卷材的搭接宽度应符合规范要求。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。卷材防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护。 5、保护层施工:保护层的施工应符合下列规定: (1)绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固,不得残留未粘结的绿豆砂。 (2)云母或蛙石保护层不得有粉料,撒铺应均匀,不得露底,多余的云母或蛭石应清除。(3)水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为1m 。 (4)块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100m ,分格缝宽度不宜小于20mm。 (5)细石混凝土保护层,混凝土应密实,表面抹平压光,

涂膜防水层屋面 细石混凝土刚性防水层屋面施工工艺标准

涂膜防水层屋面细石混凝土刚性防水层屋面施工工艺标准 涂膜防水层 一、施工准备: 1、材料:聚氨酯除涂膜材料。二月桂酸二丁基锡、磷酸等。 2、作业条件:基层表面清洁平整,干爽、且涂膜防水层不得在雨天和大风环境中施工。 二、操作工艺: 1、混凝土轻型屋盖: 此类屋面主要有槽瓦、钢丝水泥瓦、预应力V形折板、单肋板等,其板间接缝通常可借助下述三种方法解决防水: ⑴接缝之间加盖瓦; ⑵构件上下搭缝; ⑶接缝处用嵌缝油膏等填实,并在其上粘贴玻璃纤维布或化纤无纺布条。保护层可为浅色涂层、反光涂层,云母粉或细砂保护层,107胶水泥砂浆保护层等。要求耐候性好。 2、钢筋混凝土非保温屋面: ⑴除现浇钢筋混凝土屋面外,大型屋面板、空心板等预制钢筋混凝土屋面的板间接缝,应用嵌缝油膏填实,嵌缝深度应大于20mm,其下部用C20细石混凝土灌实。 ⑵不上人的屋面防水涂层保护层,可采用浅色或反光涂层、云母粉或细石混凝土保护。 ⑶上人屋面的防水涂层,可采用在防水涂层上干铺一屋玻璃纤维布或无纺布后,用砂浆铺贴细石混凝土板,大阶砖、马赛克等;也可干铺玻璃纤维布或无纺布后,上砌砖墩,再架设混凝土板或大阶砖等,形成架空保护层。 ⑷涂刷防水涂膜之前,应在结构层上面作找坡层和找平层。找坡层一般用C10焦渣混凝土,厚不得少于30mm;找平层用1:2水泥砂浆,厚25mm。大跨度、大面积屋面应设分格缝、缝内刮填嵌缝材料。 3、钢筋混凝土保温屋面: 钢筋混凝土保温屋面防水施工构造说明,同钢筋混凝土非保温屋面⑴、⑵、⑶。

4、屋面细部防水构造处理: 在屋面防水涂层施工之前,应对变形缝和女儿墙、天沟、管道、烟囱等出屋面部分及落水管口等部位,进行细部防水处理。 三、质量标准: 1、主控项目: ⑴所有涂料的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关标准、产品说明的规定,同时涂料应不超过有效使用期。 ⑵单种涂膜防水层,只能适用于屋面防水等级为Ⅲ、Ⅳ级的工业与民用建筑,或Ⅰ、Ⅱ级屋面多道设防中的一道防水层。涂膜厚度必须符合设计要求。如设计无规定时,按标准《屋面工程技术规范》执行。 ⑶天沟、檐沟、檐口、泛水、变形缝等细部做法和非保温屋面板缝处理,必须符合设计要求及施工规范的有关规定。 四、施工注意事项: 1、避免工程质量通病: ⑴沥青基防水涂膜及高聚物改性沥青防水涂膜严禁在雨天、雪天施工;五级风及其以上时或预计涂膜固化前有雨时不得施工。 ⑵施工环境气温宜为5~35℃。 2、成品保护: ⑴不得在涂膜防水层上进行其他施工作业和在其上直接堆放物品。 ⑵及时作涂膜防水层保护层施工。 细石混凝土刚性防水层 细石混凝土刚性屋面防水层是依靠细石混凝土层本身的憎水性和密实性来达到目的,这种屋面防水层可以节省防水材料,降低造价。适用于南方多雨、温湿地区、屋面温差不大、地基好、结构刚度较大的工业与民用建筑使用。 一、施工准备: 1、材料: ⑴水泥:宜用标号425号以上普通硅酸盐水泥。 ⑵砂子:用模数3.0~2.6的中粗砂。 ⑶碎石:应采用质地坚硬、级配良好的砾石碎石,粒径一般为5~15mm,含泥

屋面及防水工程细部做法

1。一般要求 1。1 屋面坡度符合设计要求。檐沟和天沟的找平层做好后,应进行泼水试验,当确认无积水后,方可施工面层。檐沟和天沟内不应有超过5mm深的积水。 1.2 保温屋面,使用不吸水的材料,如硬质聚氨酯发泡。 1。3 对屋面孔洞要用防水混凝土或砂浆封堵,堵好后进行24h蓄水实验,可单独对局部孔洞进行蓄水实验(孔洞周围砌60mm高水池),试水合格后进行下道工序施工。 1.4 屋面防水层做完后,要进行不少于24小时的蓄水试验,经检查无积水、渗漏为合格,并做好试水记录。 1。5 屋面施工时,应尽量避免将管道(上层小屋面的雨水管、水箱间的溢流管等)在泛水高度以下从室内穿出屋面。 1.6 屋面防水卷材的搭接长度严格按规范施工。 1。7 女儿墙防水收口处至压顶与外墙相交处应做界格,每3延长米界一道,宽度宜为10mm,用防水油膏封嵌,深度为整个抹灰层。) 1。8 屋面工程保温层为水泥膨胀珍珠岩时,应做排气道。排气孔宜36㎡设一个.排汽孔使用Φ25以上钢管固定在结构层上,并放置在最高的纵横排汽道交汇处。屋面单面排水时,排气管宜分两排设置,第一排设置在距屋面最高60cm 的纵横汽道交汇处,第二排设置在屋面中间纵横排汽道交汇处。 2。具体细部做法 2.1 防水基层处理 卷材防水屋面的基层与突出屋面的结构(女儿墙、立墙、天沟墙、变形缝、烟囱等)连接处以及基层的转角处(水落口、天沟、檐沟、屋脊等)均应做成圆弧。圆弧半径,对沥青防水卷材为100-150mm;高聚物改性沥青防水卷材为50mm;合成高分子防水卷材为20mm. 2.1 天钩、檐沟部位的卷材铺贴 铺贴天钩、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少搭接.卷材(涂膜)防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加卷材(涂膜)附加层.天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺的宽度为200mm。 2.3 防水卷材的收头处理 2。3.1 卷材防水屋面的泛水构造为:当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺

SBS屋面防水细部规范做法

SBS屋面防水细部规范做法 在2019年11月07日,进行了一次住宅工程的屋面防水工程,使用了3厚SBS自粘聚合物改性沥青聚酯胎体防水卷材两道以及40厚C20细石混凝土保护层内配Φ6@150双向钢筋。下面是该工程的详细示范。 首先,根据屋面工程作法确定样板施工样式,屋面排水坡度,画出屋面策划示意图。本建筑物总长33.56米,总宽度13.34米,总体南北向排水,坡度2%,东西向排水坡度1%,屋面共设排水口4只,其中北侧两只为侧排雨落水口,南侧两只下排雨落水口。 接下来,材料进场经过甲方、监理、施工单位及供货商四方共同检查并验收合格。防水卷材合理利用各栋楼顶层室内储存,阴凉透风,室温不高于40度,有效避免了雨淋、暴晒,且垂直堆放,高度不超过两层。防水材料经甲方、监理见证现场取样(分别端部截取2500mm后再顺纵截取2000mm长试样3块)送检,并检测合格。

在人员进场之前,工人及施工班组需要进行三级教育和安全交底,合格后方可上岗施工。全面执行三级技术交底制度(图纸交底、方案交底、分项技术交底),对施工班组召开防水技术质量标准交底专题会。 施工流程如下: 1.基层处理:基层在找坡施工前清扫干净,不得有建筑垃 圾及其他任何杂物。 2.标志制作:标志灰饼制作按图纸设计坡度制作,采用水 准仪等工具严格施工、复核,允许偏差小于3mm。 3.泡沫砼找坡:泡沫砼采用整体浇筑工艺,厚度超过 100mm分层施工。面层采用3米长刮尺刮平后用铁板抹平压光。纵向坡度2%,横向坡度1%。最薄处30厚,最高处180厚,坡度正确,表面平整,表面平整度允许偏差不大于7mm。

4.找平层:找平层采用20厚1:3水泥砂浆。找平层浇筑后及时抹压密实并收光。一次机械,二次人工铁板收光,无酥松、起砂、起皮的现象,表面平整度允许偏差不大于5mm。 阳角是防水层最容易被破坏的部位,容易导致渗漏问题。因此,面层需要进行加强处理,以保证防水效果。为此,我们在2019年11月7日进行了相应的工作。 我们对无动力风帽的安装方式进行了改进,采用整体全覆盖底座,并确保自然坡度大于3%。这样可以减少渗漏的机会,提高防水效果。这项工作也是在2019年11月7日完成的。 在卷材施工完成之后,我们进行了48小时的盛水试验检查。我们将水深度设置在50-80mm之间,结果未发现任何渗 水现象。这项工作在2019年11月7日完成。 我们进行了屋面防水层的专项验收,由业主、监理和施工单位三方共同参与。结果验收合格,这项工作也是在2019年 11月7日完成的。

建筑屋面防水规范与做法

建筑屋面防水规范与做法 一、屋面工程质量验收规范及标准 1、规范要求强制性条文 (1)、屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等必须符合国家现行标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。量B50207-2012第3. 0.6条) (2)、屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。(GB50207-2012第3. 0.12条) (3)、保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。(GB50207-2012第5. 1.7条) (4)、瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于10%时,应按设计要求采取固定加强措施。(GB50207-2012第7. 2. 7条) 2、屋面工程质量标准及枪验方法 (1)、屋面工程质量检查数量和范围 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,防水层应按屋面面积每100肝抽查一处,每处应为10 nf,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50米抽查一处,每处应为5m,且不得少于3处。 细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。 (2)、屋面工程质量验收标准及检验方法 严格按照《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)有关规定执行。 二、质量通病及防治措施 1、屋面渗漏 1.1常见原因分析 1.1. 1卷材防水 (1)、防水材料变质失效 (2)、选用材料不当,防水层构造不合理 (3)、细部构造及卷材收头不合理 (4)、基层不平整,防水层表面积水

屋面防水细部做法

上下两层卷材纵向错开 1/3〜1/2卷材幅宽 2、搭接缝 屋面防水施工时,SBS 卷材长短边搭接宽度均为N 100mm ,搭接缝采用热熔 融合。 SBS 改性沥青防水卷材的搭接边处理在工程中是极为重要的一环,在施工 中应严格按照国标要求“接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并形成匀质的沥青条”为控制 尖键, 溢出沥青条约2-5mm 均匀沥青条,如下示意图所示: 热熔搭接缝 挤岀2・5 mm 热沥青条封口 SBS 卷材搭接示意 3、附加层的设置 在平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等部应设置卷材附加增强层,般情况下采 用与大面卷材同材质的专用附加层卷材宽度500mm 。特殊部位附加卷材则需现场按要 求进行裁剪。 怖措接缝 纵向堵按缝 SBS 改性沥青及防水卷材 宽,每卷长10M/7.5M SBS 卷 搭接宽度N 100mm SBS "材

三维阴阳角附加层如下示意图所示: 4、泛水防水细部做法 泛水根据泛水的高度和泛水墙体的材料确定其密封形式如墙体为砖墙,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用压条压钉固定并用密封材料封闭严密,压顶应做防水处理,如墙体为混凝土墙时穿出屋面构造有凸檐则立面卷材的收口方式采用下图三所示,其它立面如有条件则优先采用下图四,凹槽方式收口,如立面既无凹槽又无凸檐,则采用下图一二收口方式:

「 • 1 1 厂 D+300 400 100 -200 泛水宜采用隔热防晒措施,也可在泛水卷材面砌砖后抹水泥砂浆或浇筑细石混凝土保 护,也可采用涂刷浅色涂料或粘贴铝箔保护。 5、出屋面管件根部(包括透气管)防水做法

6、屋面雨水管防水做法

建筑屋面防水要求规范及做法

适用标准 建筑屋面防水规范与做法 一、屋面工程质量查收规范及标准 1、规范要求强迫性条则 (1)、屋面工程所用的防水、保温资料应有产品合格证书和性能检测报告, 资料的品种、规格、性能等一定切合国家现行标准和设计要求。产质量量应由经过省级以上行政主管部门对其资质认同和质量技术监察部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。(GB50207-2012 第 3.0.6 条) (2)、屋面防水工程竣工后,应进行观感质量检查和雨后察看或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。(GB50207-2012 第 3.0.12 条) (3)、保温资料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、 焚烧性能,一定切合设计要求。(GB50207-2012 第 5.1.7 条) (4)、瓦片一定铺置坚固。在狂风及地震设防地域或屋面坡度大于 10%时,应按设计要求采纳固定增强举措。( GB50207-2012 第 7.2.7 条) 2、屋面工程质量标准及查验方法 (1)、屋面工程质量检查数目和范围 防水与密封工程各分项工程每个查验批的抽检数目,防水层应按屋面面积每100 ㎡抽查一处,每处应为 10 ㎡,且不得少于 3 处;接缝密封防水应按每 50 米抽查一处,每处应为 5m,且不得少于 3 处。 细部结构工程各分项工程每个查验批应全数进行查验。 (2)、屋面工程质量查收标准及查验方法 严格依据《屋面工程质量查收规范》( GB50207-2012)有关规定履行。 二、质量通病及防治举措 1、屋面渗漏 1.1常有原由剖析 卷材防水 (1)、防水资料变质无效 (2)、采纳资料不妥,防水层结构不合理 (3)、细部结构及卷材收头不合理 (4)、基层不平坦,防水层表面积水

平屋面防水施工工艺标准

平屋面防水施工工艺标准 一、工艺流程 1、适用范围 地下室顶板单面自粘防水卷材防水层施工。 2、工艺流程 基层处理聚氨脂防水层施工闭水试验保护层施工炉渣找坡层找平层施工SBS防水卷材施工苯板保温层施工刚性层施工。 3、基层处理 (1)出屋面管道、烟道、落水口等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;女儿墙等出屋面墙体应在防水完成高度处留出泛水槽。完成后对屋面结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补。 (2)平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;在楼板混凝土面应清理干净,不平的应采用1:3水泥砂浆找补平。 (3)将基层清扫干净,基层应平整、清洁干燥,立墙面不得出现空鼓、开裂返沙等现象。 4、聚氨脂防水涂料 (1)阴阳角部位、管洞周边采用1.2mm厚200mm宽同种类聚氨酯涂膜作为加强层。 (2)立墙面、地面分多遍均匀涂刷1.2厚双组份非焦油聚氨脂(Ⅱ型)防水涂料,上口必须进入泛水槽。 5、闭水试验 JS完成后,应闭水24小时,检查防水质量。如出现漏水,应修补后方可隐蔽。 6、按图纸设计要求做1:3水泥砂浆20mm厚JS防水保护层、炉渣找坡层及找平层,找平层表面应压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆

角,圆弧半径不小于50mm。 7、涂刷冷底子油 冷底子油要涂刷均匀,不得漏底,干燥后方能进行卷材施工。 8、SBS卷材附加层 平立面交接处、转折处、阴阳角处,需设置500mm宽附加层卷材,平立面平均展开。 9、SBS卷材大面施工 (1)卷材厚度3mm,采用热熔法施工,与基层满粘。 (2)SBS卷材长边短边搭接长度均为不小于100mm,搭接范围必须焊接牢固,接口应溢出热熔的沥青,并将接口封死 (3)卷材上口必须全部收入泛水槽内,并固定牢固,采用油膏封闭。泛水槽最低不得低于屋面完成后最高处以上250mm。落水口部位应做特殊处理。 10、对有保温的,按图纸要求做保温层。 11、刚性层 上人屋面按图纸设计要求做40mm厚C20细石混凝土保护层(掺4%防水粉),内配phi;4@200x200单层双向冷拔低碳钢丝网片,四周墙根处设伸缩缝,缝宽20mm,缝内嵌填油膏;按不大于6m间距要求设分格缝,缝宽10mm,缝内钢筋断开、并嵌填油膏。 二、控制标准及注意事项 1、卷材厚度、胎体及聚氨脂品牌应符合合同要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用。 2、结构自防水是屋面防水的重要组成部分,JS防水层是对结构自防水的补充。在屋面结构施工,应尽量使用低塌落度的混凝土,振捣密实,如有必要,可使用防水混凝土。混凝土原浆表面收光。出屋面的墙体泛水槽及以下墙体在结构施工期间采用混凝土与顶板同时浇筑,可

屋面防水施工细部节点做法(pvc防水卷材)

XXXXX工程规矩图集——(屋面防水及室外防水部分) XXX局集团有限公司XXX馆合建项目部 2008.2

编制说明 本册文件是针对“XXXXX”工程在进行屋面、外墙装修施工过程中的质量控制而编制的指导性文件。 是在设计图纸、效果图、相关规范的基础上,参考类似工程优秀节点做法,结合我XXX局集团有限公司在该类型工程中的经验,重点针对XXXXX工程施工的各环节、特别是屋面、外墙装修质量的关键环节和控制方法,对施工中的节点进行了深化设计,并通过大量的专业节点施工图来仔细说明具体的施工方法,着重体现“过程质量精品”的原则。主要用于帮助施工管理人员深化了解和掌握屋面防水和五层外墙壁装修施工的质量控制要点及方法措施,从而保证工程施工及管理的各个环节处于受控状态。 在研究制定本册“规矩集”文件过程中,我们始终以“提高全员质量意识、实施过程精品控制、创建用户满意工程”为目标,确保本工程各项质量目标的实现。

屋面防水节点做法

一.屋面PVC卷材防水节点收头 二.PVC卷材防水工艺流程及施工方法 (一)工艺流程:PE隔气层铺设→错缝铺铆60厚阻燃挤塑式聚苯乙烯保温板→铺设无纺布→预铺Sarnafil-PVC S327-15L卷材→剪裁→热风焊接机械固定Sarnafil-PVC S327-15L卷材→“U”型压条、封口密封胶→热风焊接仿金属装饰条→验收(二)施工方法 1、保温板的施工:阻燃挤塑式聚苯乙烯保温板规格为1200mm×600mm×60 mm,错缝铺设,固定件4个/块。 2、Sarnafil-PVC卷材的铺设 2.1、施工时,首先要进行预铺,把自然疏松的卷材按轮廓布置在基层上,平整顺直,不得扭曲,并进行适当的剪裁。 2.2、机械固定法施工时,固定件≥2个/平方米。 2.3、卷材自动焊接机焊接时长边搭接宽度为120mm,其中的50mm用于固定件(金属垫片和螺钉)的应用。短边搭接宽度:自动焊接机焊接时短边搭接宽度为80mm,如下图所示:

相关文档
相关文档 最新文档