配电故障紧急抢修单

单位:国网和龙市供电公司编号: 081302001

1. 抢修工作负责人:朴哲洙班组:头道供电所生产班

2. 抢修班人员(不包括工作负责人):全光勋池成哲赵晓林洪光植彦世阳

田永胜刘旭明李京彪共 8 人。3. 工作任务:

工作地点或设备(注明变(配)

电站、线路名称、设备双重名称

及起至杆号)

工作内容

10kV河北线7—39号杆(包括分支)兴城3队变台琵岩10队变台琵岩1队变台兴城5队变台琵岩2队变台更换断的避雷器线夹

4. 安全措施:

内容安全措施

由调控中心完

成的线路间隔

名称、状态(检

修、热备用、

冷备用)

现场应断开的

断路器(开

关)、隔离开关

(刀闸)、熔断

10kV河北线6号杆真空开关。

应装设的遮拦

(围栏)及悬

挂的标示牌

应装设的接地线的位置10kV河北

线6号杆

10kV河北

线40号杆

保留带电部位

及其他安全注

意事项

10kV河北线6号杆真空开关及以上10kV线路带电。

5.上述1至4项由抢修工作负责人朴哲洙根据抢修任务布置人田永胜的指令,并根据现场勘察情况填写。

6.许可抢修时间:年月日时分工作许可人:

7.抢修结束汇报:本抢修工作于年月日时分结束。抢修班人员已全部撤离,材料、工具已清理完毕,故障紧急抢修单已终结。

现场设备状况及保留安全措施:

工作许可人:

抢修工作负责人:填写时间:年月日时分

8. 备注:

配电抢修现场安全规范

配电抢修现场安全规 规范化作业,标准化作业是每个班组天天面对的任务,安全工作是各项工作的基石,直接关系到员工的人身安全,电网的安全运行和社会的安定团结。配电运检工区配电抢修一班主要负责配电线路抢修和相关维护工作,担负着无锡市区配网线路1400余条线路和15000 余台变压器的故障抢修和日常维护消缺工作。安全尤为重要,我班人员在实践中不断总结,不断改进,安全高效的完成了一件又一件的抢修任务。 、细化工作流程,职责明确 完善的抢修预案是高效组织抢修工作的前提。出工前,工作负责人细化工作流程,详细的介绍现场的作业环境和设备的运行状况,明确工作班成员的职责。出工必须有票工作,现场做好安全措施,严格执行工作票制度。在过往工作中还存在的一些安全问题:如在工作时不围围栏,或者围的不规范,在道路口不设置警示牌等需重点关注。注意行车安全,接到抢修任务后在保证行车安全的前提下赶到现场抢修险情。在日常的操作抢修工作中,加强作业风险分析与控制,落实组织措施、安全措施和技术措施,确保现场作业和施工安全。 、开展风险分析,预控风险 切实有效的开工会是抢修现场安全的有力保障。以前为了快速的完成抢修工作,经常不开开工会和收工会,大大增加了作业人员的风险,不能安全有效的开展抢修工作。由此我班为了杜绝隐患,在每一次开工前,工作负责人将作业时的危险源点,作业流程逐一分析、介绍,并告知全体作业人员。根据工作票做好安全措施,对作业人员交待作业现场的危险源点,以及线路的带电部位,防止人员触电,高处坠落或者物体打击的伤害。收工会时确保在工作全部完成后拆除接地线,作业人员下杆后汇报抢修工作完成可以送电。 三、现场作业规范,优化操作 标准化作业是抢修工作零违章的依据。在作业现场,结合现场实际情况进行有针对性的现场开工会,加强作业人员对作业时的危险源点的预控。现场作业时,严格控制未遂事故与异常情况,防止因习惯性违章而引起的不安全因素。真正做到“三不伤害”,坚持杜绝“三违”。作业人员能否按照作业指导书的要求做好各项安全措施是抢修安全的关键,因此要求班组人员认真学习各项作业指导书的内容,对每项作业的具体要求,关键点和危险点进行分析,让每位作业人员对自己在工作中所处的位置,自己的工作内容和工 作要求都有详细的了解,履行自己的岗位职责,为班组的安全作业负责。 四、提高技能水平,精益求精

低压配电柜检修维护保养方案

配电柜检修维护保养方案 1.目的:确保配电柜的正常、安全运行。 2、范围:配电柜每年总体检查、保养。 3、职责: 1?)全面认真地检修配电柜内的全部设备。 2)以最少的停电时间完成检修。 4、内容及步骤: 1?)检修前必须经得分厂或工段的批准。 2 )检修前办理好停送电手续并通知其他人停电的时间和范围。 3 )检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电

装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。 5、注意事项: 1)检修过程中必须设专人监护。 2) 工作前必须验电。 3)施工前和施工后必须要点清工具,严禁将工具遗漏在配电柜内。 4) 检修人员应对整个配电柜的电气机械联锁情况熟悉并操作。 5)检修中应详细了解哪些线路是双线供电。 6)抽出控制柜时,不要将停送电牌子弄掉或者挂错,要维护一个抽一个,严禁将所有柜子一把抽出维护。 编制:崔忠贺批准:李其章

2016年新版配电安规38道问答题

就地使用遥控器操作断路器(开关)有哪些规定? 就地使用遥控器操作断路器(开关),遥控器的编码应与断路器的编码唯一对应。操作前,应核对现场设备双重名称。遥控器应有闭锁功能,须在解锁后方可进行遥控操作。为防止误碰解锁按钮,应对遥控器采取必要的防护措施。 工作地点应停电的线路和设备有哪些? 检修的配电线路或设备。2、与检修配电线路、设备相邻且安全距离小于表4-1规定的运行线路或设备。3大于表4-1、小于表3-1规定且无绝缘遮蔽措施或安全遮栏措施的设备。4、危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆(塔)架设线路。5、有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。6、工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户,下同)7、其他需要停电的线路或设备。 根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按那些方式进行? 1.填用配电第一种工作票2、填用配电第二种工作票3、填用配电带电作业工作票4、填用低压工作票5填用配电故障紧急抢修单6、使用其他书面记录和口头、电话命令执行 使用其他书面记录和口头、电话命令执行的工作有哪些? 测量接地电阻2、砍剪树木3、在杆塔底部和基础等地面检查、消缺4、涂写杆塔号、安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表3-1规定的安全距离的工作5、接户、进户计量装置上的不停电工作6一电源低压分支线停电工作7、不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作 杆塔上作业应注意哪些安全事项? 1、作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不得失去安全保护,并有防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏的措施。2在杆塔上作业时,宜使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。3、上横担前,应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。4、在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。5、杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。6、杆塔上作业时不得从事与工作无关的活动。 电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中,在安全方面至少应明确哪些内容?

配电抢修现场安全规范示范文本

配电抢修现场安全规范示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电抢修现场安全规范示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 规范化作业,标准化作业是每个班组天天面对的任 务,安全工作是各项工作的基石,直接关系到员工的人身 安全,电网的安全运行和社会的安定团结。配电运检工区 配电抢修一班主要负责配电线路抢修和相关维护工作,担 负着无锡市区配网线路1400余条线路和15000余台变压 器的故障抢修和日常维护消缺工作。安全尤为重要,我班 人员在实践中不断总结,不断改进,安全高效的完成了一 件又一件的抢修任务。 一、细化工作流程,职责明确 完善的抢修预案是高效组织抢修工作的前提。出工 前,工作负责人细化工作流程,详细的介绍现场的作业环 境和设备的运行状况,明确工作班成员的职责。出工必须

有票工作,现场做好安全措施,严格执行工作票制度。在过往工作中还存在的一些安全问题:如在工作时不围围栏,或者围的不规范,在道路口不设置警示牌等需重点关注。注意行车安全,接到抢修任务后在保证行车安全的前提下赶到现场抢修险情。在日常的操作抢修工作中,加强作业风险分析与控制,落实组织措施、安全措施和技术措施,确保现场作业和施工安全。 二、开展风险分析,预控风险 切实有效的开工会是抢修现场安全的有力保障。以前为了快速的完成抢修工作,经常不开开工会和收工会,大大增加了作业人员的风险,不能安全有效的开展抢修工作。由此我班为了杜绝隐患,在每一次开工前,工作负责人将作业时的危险源点,作业流程逐一分析、介绍,并告知全体作业人员。根据工作票做好安全措施,对作业人员交待作业现场的危险源点,以及线路的带电部位,防止人

配电线路常见故障原因分析及其处理措施

配电线路常见故障原因分析及其处理措施 发表时间:2019-07-09T16:31:56.837Z 来源:《建筑模拟》2019年第20期作者:董志超 [导读] 配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。 董志超 鹤壁市天宇工程技术有限公司河南鹤壁 458030 摘要:配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。如何保证配电线路安全可靠地运行,并有效排除配电线路的故障,成为了电力系统中相关人员不得不面对的关键性问题。 关键词:配电线路;常见故障;原因分析;处理措施 引言 据相关资料显示,我国大部分城市或农村中,所配置的输电线路均存在着较大的安全隐患,在此种情况下。配电线路一旦受到外界诸多因素的影响,极有可能出现短路、停电等故障,不但对于人民生活造成困扰,也为相关企业带来不小的经济损失。 1配电线路常见故障原因 1.1自身线路故障 随着我国经济建设的不断发展,人民对于电的需求量也在逐渐加大,而由于部分配电线路使用时间过长,导致设备老化,且一部分线路的档距弧垂较大,无法对其进行及时更换,进而致使配电线路在运输电力时出现超负荷的情况。同时,配电线所配置的避雷器由于受到外在因素的不良影响,时常发生损坏,极其容易出现问题,如接地故障等,而后相关工作人员并未对其进行及时更换和维修,致使雷电发生时,避雷器的避雷效果大大降低,从而导致接地线路产生电压问题,时间一久,导线逐渐松弛,最终致使混线。除此之外,由于我国用电量的增加,而更换线路又不及时,使得原本存在的配电线路根本无法满足现在的供电需求,进一步导致了配电线路出现故障,且地方差异较大,许多地区并不能及时更换配电线路,某些偏僻地区的相关线路不符合国家对此的相关标准,致使配电变压器出现故障,最终影响配电线路的正常运行。 1.2环境因素 我国国土面积相对较大,针对我国不同地区,输配电线路工程建设需求不断增加,使得配电线路在建设过程中受到自然环境因素的影响。我国南方地区,降雨量较大且持续时间较长,容易出现潮湿及干燥等问题,我国北方地区,在线路建设过程中容易受到寒冷天气的影响,自然环境问题是建设过程中需注意的重点问题,容易引发线路故障,对人们的用电安全造成威胁。 1.3人为因素 配电线路工作人员在操作过程中,并未按照相关规范,可能导致安全隐患发生。实际操作过程中,操作人员并未断电便拔出设备,或者设置错误的参数,插接设备操作不规范等,都会导致线路安全故障发生。工作人员的业务水平及职业素养对配电线路的安全运行产生影响,若操作人员操作不当,可能引发重大安全事故。 2配电线路故障的处理措施分析 2.1提高安全防护自动化技术 随着社会主义新农村及美丽乡村建设的发展与不断向前,农村居民的生活水平得到了前所未有的提升,对生活质量的要求也越来越高。为此,我公司也跟进时代发展的脚步,不断地创新与发展,不断地融入信息化,自动化的发展,打造有特点的坚强智能电网,这些年我公司在安全防护自动化技术中已经取得了长足的进步,相关规范中也将自动化技术定义为集安全性、可靠性、经济型于一体的包含现代化设备以及智能化系统的,实现智能化变电的体系结构。配电网安全性能要与时俱进,与现代科技相结合,以便于提高安全防护自动化技术。因此我们需继续提高安全防护自动化技术。 2.2线路质量问题控制方法 配电线路设备及电网运行情况展示实时监测,输配电设备及输配电网络,运行过程中需要对其进行跟踪及诊断,从而将安全隐患排除,防止线路故障发生,维持输配电线路运行稳定性。线路在铺设后需选择管理模式,部分线路依旧采取人工管理模式,该管理模式相对落后,可利用智能管理方式,将停电问题有效处理,将故障范围进一步缩短,使配电线路质量进一步提升,保障线路运行稳定性。配电线路设备需进行标记,我国不同地区配电网络利用范围不断扩大,乡镇及农村地区用电量进一步增加,输配电支路及输配电节点需要适当增加,缓解负荷压力,但也会增加一定的检查难度,使线路巡逻时间延长。杆塔设备编号存在模糊不清问题,导致线路检修过程更加顺利。针对此类问题,配电线路设备在故障排查过程中,需强化对杆塔设备的命名,从而使检查工作更加顺利,对杆塔及配电位置进行有效定位。 2.3人为问题处理方案 配电线路存在的安全问题在查找过程中,需根据地区环境情况及输配电质量问题等展开综合分析,工作人员需注重自身职业素养的提升,不断优化技术方案。实际工作中,工作人员需求强化对配电线路的管理工作,观察线路的运行情况,防止配电网出现故障。工作人员需要重视道德修养,在配电网线路维护过程中,需根据技术标准展开工作,避免人为失误操作导致配电线路存在安全隐患。输配电线路在施工过程中,需强化对施工质量的管理,验收工作需做好质量控制,从而使风险进一步规避。工作人员需展开检修工作,对村子的问题及时处理,并将线路故障修复,电力公司需在一定时间召开组织会议,从而使工作人员的职业素养提升,并改善线路操作能力。智慧电网建设的不断深入,配电系统智能化水平提升,检修人员的技术要求进一步提升,在培训过程中,需掌握新型电气设备的隐患类型,明确快速处理的办法。制定完善的管理制度,使相关人员根据规范化的标准展开线路维护。为保障工作人员的积极性,可以调整绩效,使其意识到配电线路运行的安全性的意义,保障配电线路的稳定运行。 2.4加强线路定期巡视清理工作,完善管理体系 若想尽可能的减少配电线路的故障就必须做好管理工作和检修工作,唯有将线路的维护工作落实到实处才能更好的对故障进行预防。对此,在配电线路建设到竣工的这段时间,电力企业一定要积极做好各方面的检查工作,积极细心做好各个环节,防止施工中埋下后续的故障隐患。在竣工的后期阶段,相关部门一定要加强巡视工作,对出现故障的线路要及时上报抢修,后续也要对出现故障的线路进行着重

配电室应急预案

配电室应急预案配电室应急预案 (一)、指导思想为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,预防重大环保、安全事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本公司企业特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《配电室应急预案》。 (二)、编制说明该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生突发火灾情况,该预案自然启动。 (三)、事故应急指挥机构,职责及分工 1、应急组织机构总指挥: 管理处成员:管理处经理、工程部经理、强电领班 2、职责及分工 2.1 现场应急自救组织发生电气火灾时,火灾现场成立应急自救小组,其人员构成:当值班电工、现场人员等。 2.2 应急自救组织机构人员的职责 (1)现场应急自救小组:组织火灾现场的应急抢险,处置出现的紧急情况;与生产部保持联系,报告灾情,执行救灾指令等。 (2)当班电工:是现场应急抢险的主要执行者。组织和指挥火灾现场的应急自救,负责向工程部报告情况。 (3)其他成员:服从安排,听从指挥,积极参加应急抢险,发现险情及时报告。 (四)、应急处理原则 1. 加强运行控制,保证设备运行正常

2. 及时发现火灾等险情及时自救 3. 最大限度减少火灾带来的人员伤亡和财产损失 (五)事故特征 1. 危险性分析电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,甚至造成大面积停电,引发生产车间、锅炉等一系列重、特大事故发生。 2. 事故前可能出现的征兆火灾初始阶段,附近地点往往能闻到烧焦东西的糊味,继而可能看到烟气。一般地,突然闻到烧焦东西的糊味时,应引起可能要发生火灾的警觉;烟是最明显的火灾征兆,看见烟,意味着情况可能非常2 危险。 (六)应急处置 1 事故应急处置程序 事故一旦发生,现场负责人应保持冷静,现场工作人员或其他人员应当保持头脑清醒,迅速报警,并迅速采取以下救护措施:(1)发生火灾时,现场人员应立即采取措施组织扑救,并迅速向生产部报警,同时向其它值班领导报告。 (2)现场迅速成立应急自救小组,启动相应的应急措施,组织开展灭火抢险和自救行动。如果事态难以控制,应迅速向消防部门请求增援。 (3)在自救行动中,应急人员与生产部保持联系,随时报告灾情变化和自救进展,贯彻指挥部救灾命令,引导救援人员赴事故地点救灾。

国家电网公司电力安全工作规程配电部分试行

2014 新版安规配电部分 1总则 为加强配电作业现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、 法规,结合配电作业实际,制定本规程。 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥 和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的 紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位批准后执 行。 电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级 1000V 以上者;低压电气设备:电压等级 1000V 及以下者。 本规程的附录 H、 I、 K 、 O 为规范性附录。附录 A ~ G、 J、 L 、M 、N 和 P 为资料性附录。 本规程适用于国家电网公司系统各单位所管理的运用中的配电线路、设备和用户配电设备及相关场所。 变电站、发电厂内的配电设备执行Q/ 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。配电线路系指20kV 及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。配电设备系指20kV 及以下配电网中的配电站、开闭所(开关站,以下简称开闭所)、箱式变电站、柱上变压器、柱上开关(包括柱 上断路器、柱上负荷开关)、环网单元、电缆分支箱、低压配电箱、电表计量箱、充电桩等。运用中的配 电线路和设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。 从事配电相关工作的所有人员应遵守并严格执行本规程。 2配电作业基本条件 作业人员 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经考试合格后上岗。 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经设备运维管理单 位认可后,方可参加工作。 作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。作业前, 设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 进出配电站、开闭所应随手关门。 工作人员禁止擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、箱盖、封板等。 作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者,应重新学习本规程,并 经考试合格后,方可恢复工作。 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全生产知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 配电线路和设备 在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显断开点。 在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线,应装设验电接 地环或其他验电、接地装置。 高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有防误操作闭锁装置。柜式配电设备的母线侧封板应使用专用螺丝和工具,专用工具应妥善保存,柜内有电时禁止开启。 封闭式高压配电设备进线电源侧和出线线路侧应装设带电显示装置。 配电设备的操作机构上应有中文操作说明和状态指示。 配电设备接地电阻应合格。 1

10kV配电线路故障排除及处理措施 钟小军

10kV配电线路故障排除及处理措施钟小军 发表时间:2018-07-03T10:29:10.700Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:钟小军 [导读] 摘要:在10kV配电线路实际运行的过程中,往往会受到多种外界因素的影响,进而在很大程度上增加了配电线路出现故障的几率。(国网山西省电力公司阳高县供电公司山西大同 038100) 摘要:在10kV配电线路实际运行的过程中,往往会受到多种外界因素的影响,进而在很大程度上增加了配电线路出现故障的几率。对于10kV配电线路来说,线路短路故障是其众多故障中最常见和危害性最高的故障。如果配电线路出现了短路故障,就会将配电线路中的电流大大增加,进而在一定程度上损坏配电线路中的其它部件,最终使得整个配电线路出现连贯性的故障和问题。本文主要分析了10kV配电线路故障排除及处理措施。 关键词:10kV;配电线路;故障;措施 10Vk配电线网电能输送运行的安全顺利,对促进生产、生活高质量用电,提高电力客户的满意度有积极的作用,因此,加强管理,提高技术措施,及早排除故障显得非常重要。10Vk配电线路经常发生故障会对人们的日常生活、生产等方面造成较大的威胁,常见的配电线路故障有线路短路故障、线路超负荷故障、单相接地故障等,故障发生会影响电网的安全运行,严重时甚至会造成电网大面积停电、火灾等电力安全事故,后果非常严重。笔者结合实际经验,从配电线路常见的故障类型分析入手,对10kV配电线路故障排除及其处理措施提出了几点思考。 1配电线路常见的故障类型相关分析 1.1线路短路故障及其原因相关分析 对于配电线路来说,比较常见并且危害性较高的一类故障就是线路短路故障。一旦线路出现了短路故障,就会使得线路中的电流在瞬间增大,从而使得线路中的其它部件受到损坏,进而引发连贯性的故障,最终将故障的影响范围进一步扩大,造成更加严重的后果与影响。之所以会发生线路短路故障,其主要的原因是线路的绝缘层出现了脱落以及电位导体短接等问题引起。而对于不同的线路来说,其都会有一个绝缘层实现对线路的保护。而一旦线路的绝缘层由于某种原因出现了老化以及脱落的问题,那么就会使得绝缘层的绝缘效果逐渐丧失,进而使得绝缘层对线路的保护作用逐渐降低,最终引发配电线路的短路故障。 1.2线路接触故障及其原因相关分析 在10kV配电线路的实际运行过程中,如果遇到了线路接触不良以及安装设备不规范等情况,都会使得配电线路出现线路接触故障。会造成线路接触故障的原因主要是,由于配电线路受到过负荷的影响与作用,使得其温度不断升高,进而使得配电线路的氧化腐蚀情况进一步加剧,这时,线路接线头就会受到一定程度上的破坏,从而使得配电线路出现了老化问题,最终使得配电线路发生线路接触故障。除此之外,如果配电线路以及供电设备之间的接触出现了不良情况,则会使线路接触电流经过的时候,出现电阻过大的问题,进而使得电流经过的线路故障位置温度逐渐地升高,不断增大了接触点的温度,最终使得线路出现了烧断现象,进而引发更加严重的线路接触故障。 1.3线路超负荷故障及其原因相关分析 由于配电线路在实际运行过程中,会受到一定过电流量的冲击。也就是要在线路能够承受的安全载流量范围内,对配电线路的电流加以设计。而如果线路所承受的电流量远远超过了其自身的承受能力,就会出现电流过载问题,也就是超负荷故障。而一旦配电线路因为超负荷的电流经过时,就会将配电线路进一步损坏,使得线路的温度很大程度上升高,进而引发火灾事故以及其它电力安全事故。 1.4线路接地故障及其原因相关分析 一般来说,配电线路常常会发生单相接地一般多为树木引起,同时,在一些运行周边环境比较复杂的地方,也会发生这一现象,进而由于树枝造成导线刮损,便发生了单相地接故障。从而使配电线路中的相线与大地相连,造成整个配电线路就逐渐形成了一个负载回路,对人员和设备的安全造成隐患,严重者甚至会将配电设备烧毁,最终导致配电网应设备故障跳闸,甚者将引发更加严重的电力安全事故。 1.5线路雷击故障及其原因相关分析 对于配电线路来说,比较常见的自然故障之一就是雷击故障。而由于配电线路在运行过程中,会因为外辐射电荷的作用,逐渐形成一个电场,进而在遇到雷雨天气时,聚集电荷比较多的地方,就很容易遭受雷击跳闸,最终使得配电线路无法正常运行。 2 10kV配电线路故障排除方式 2.1做好配电线路的运行管理及日常维护工作 在10kV配电线路的运行管理中,需要充分掌握各设备内中结构及所处的环境,同时还要仔细巡视设备结构是否存在缺陷,一旦发现存在缺陷应及时处理,为后期的检修工作提供依据。在夏季,考虑到雷雨较多,因此需要按照相关要求安装避雷器。另外,我们还要定期对电压和绝缘电阻进行严格检查,对于存在缺陷的避雷器,应及时进行更换。此外,要不断提升操作人员的职责和义务,加强配电线路的巡视和日常维护。通过日常维护来确保配电线路安全可靠运行,延长设备线路的使用寿命,对于老化的设备线路,应结合实际情况及时做好整改计划。 2.2加强配电线路的改造 在10kV配电运行工作中,需要设置专人负责项目管理,加强工程项目全过程(包括项目需求、设计、施工和竣工等)的从参与和跟踪,且要严格把好配电线路的设计质量关,对于一些旧线路和不合格的导线,我们需要及时进行更换。且对于施设计中不合格的设备,应及时进行返工处理,并严格禁止假冒伪劣产品的进入市场。除此之外,还要加强竣工验收,对施工后存在的线路故障问题进行认真整改。 2.3防止外力的破坏 在10kV配电线路工作运行维护中,需要防止外力的破坏。由于10kV配电线路长期处于外界环境中,故很容易遭受外力破坏,因此,需要做好防止外力破坏的排除措施,具体来说,主要包括以下几方面:(1)做好警示工作,加大爱护电力设施的宣传力度。(2)对违章行为进行劝阻。执法部门应这种破坏配电线路的违章行为和一些盗窃电力设备的行为进行劝阻,若劝姐无效,执法部门应加大打击力度。(3)企业要定期开展教育宣传工作,大力宣传《电力设施保护条例》、《电力法》等法律法规,使得人们及单位及时认识到10kV配电线路保护的重要性。 2.4合理有效地运用相关仪器设备 要想及时、有效地发现和排除10kV配电线路中常见的故障,相关工作人员就应该将相应的电气设备合理地安装在配电线路上,常见的

配电设备故障应急预案

配电设备故障应急预案 一、目的 为预防突发性因素导致高压配电房内断路器及抽屉式开关柜等设备的故障产生局部区域的供电中断;保障在最短时间内以最快速度、最合理的方式临时性恢复经营供电,以达到降低或消除因停电原因对业户造成的负面影响。 二、适用范围 本物业辖区高压配电房 三、职责 1、高压配电工程人员负责了解配电设备故障情况及影响范围,并及时告之客户服务部及工程主管启动应急预案,由工程主管逐级向上汇报。 2、监控人员负责做好对停电及相邻区域的安全监控,与安保人员及楼层管理员配合协调防止造成人员伤害及货品损失。 3、工程设备管理专员负责现场组织、实施故障抢修工作。 4、当班工程助理及工程领班参与并协调现场抢修工作。 5、客户服务部工作人员做好停电租户的解释工作和善后处理工作。 四、处理流程 配电设备故障应急处理程序:

五、配电设备故障应急处理方案: 1、当高压配电房发生配电设备故障时,高配值班人员负责了解故障设备的柜号以及故障程度和影响范围,将故障情况报告工程当值领班、工程设备管理专员、工程当值助理和工程主管。 2、工程设备管理专员到高压配电房进行相关技术说明,协同工程当值助理及工程领班进行全面指导,安排高压配电技术人员及维修技术人员及时采取如下措施: 2.1、维修技术人员至停电区域,检查故障原因。检查设备运状况,对较大负荷的设备作关停处理,避免恢复供电时瞬间电流损坏设备。 2.2、查明故障后,及时组织人员抢修。 操作内容及步骤如下: 当高压配电房抽屉开关发生故障时,将故障抽屉开关与电网切断,立即使用预先准备的电缆(4×95+1×50mm2)将故障配电设备的出线电缆与备用回路断路器连接。 如3#变或4#变抽屉开关出现故障,就近从3#变或4#变备用回路开关上用预先准备的电缆与故障回路出线电缆联接。 如1#变或2#变抽屉开关出现故障,就近从1#变或2#变备用回路开关上用预先准备的电缆与故障回路出线电缆联接。 如一根电缆长度不够可用两根连接使用,中间使用3P400A空开连接,因95mm2电缆可配用150KW(约250A/相),如此回路负荷大于每相250A时(参照历史运行数据),应立即通知该回路用电租户减少用电功率(安排专人现场值守或拆除部分用电设施)。 线路连接完毕核查相序正常后临时性恢复停电租户之供电,为后期的维修工作赢得时间同时尽可能的降低负面影响的程度。

配电抢修现场安全规范(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电抢修现场安全规范(通用 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电抢修现场安全规范(通用版) 规范化作业,标准化作业是每个班组天天面对的任务,安全工作是各项工作的基石,直接关系到员工的人身安全,电网的安全运行和社会的安定团结。配电运检工区配电抢修一班主要负责配电线路抢修和相关维护工作,担负着无锡市区配网线路1400余条线路和15000余台变压器的故障抢修和日常维护消缺工作。安全尤为重要,我班人员在实践中不断总结,不断改进,安全高效的完成了一件又一件的抢修任务。 一、细化工作流程,职责明确 完善的抢修预案是高效组织抢修工作的前提。出工前,工作负责人细化工作流程,详细的介绍现场的作业环境和设备的运行状况,明确工作班成员的职责。出工必须有票工作,现场做好安全措施,严格执行工作票制度。在过往工作中还存在的一些安全问题:如在工作时不围围栏,或者围的不规范,在道路口不设置警示牌等需重

点关注。注意行车安全,接到抢修任务后在保证行车安全的前提下赶到现场抢修险情。在日常的操作抢修工作中,加强作业风险分析与控制,落实组织措施、安全措施和技术措施,确保现场作业和施工安全。 二、开展风险分析,预控风险 切实有效的开工会是抢修现场安全的有力保障。以前为了快速的完成抢修工作,经常不开开工会和收工会,大大增加了作业人员的风险,不能安全有效的开展抢修工作。由此我班为了杜绝隐患,在每一次开工前,工作负责人将作业时的危险源点,作业流程逐一分析、介绍,并告知全体作业人员。根据工作票做好安全措施,对作业人员交待作业现场的危险源点,以及线路的带电部位,防止人员触电,高处坠落或者物体打击的伤害。收工会时确保在工作全部完成后拆除接地线,作业人员下杆后汇报抢修工作完成可以送电。 三、现场作业规范,优化操作 标准化作业是抢修工作零违章的依据。在作业现场,结合现场实际情况进行有针对性的现场开工会,加强作业人员对作业时的危

低压配电柜日常维护保养

低压配电柜的日常维护可分为四种维护方式: 日常保养、一级维护、二级维护和进线开关的日常维护。下面思默特带大家一起看看低压配电柜的日常维护保养都有哪些内容。 1.低压配电柜日常保养 1. 2. 3.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。 检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。 检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 4.检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常) 5.检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 6.检查各电容器外壳接地线接触情况。做好各柜休的保洁除尘工作。检查各柜体的风扇工作情况。 2.一级维护 1. 2.检查母线及其下引线是否牢固。 检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。 电容柜的检查: 断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护,欠流保护、投切门限值进行调整。

3.各指示灯应完好,对断路器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查,调整。 4.检查各柜体批示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。 5.检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。 3.二级维护 1.检查抽屉式开关推入或抽出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。 2. 3. 4.检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。 检查各电缆头接线螺母是否紧固。 将受电柜和联络柜的主开关断开后,用专用摇把摇出或摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一、二次线路无霉变。 4.进线开关的日常保养 前提条件: 断路器分闸,确保储能弹簧已释能,用摇把将断路器从固定中分离出来,同时电源电路和辅助电路切断,把电源和负载侧的端子在明显可见位置接地。 1.检查设备的清洁程度,使用清洁的干布擦掉任何灰尘和油迹,可能的情况下可使用非腐蚀性洗涤剂。 2. 净。检查设备铭牌是否完好。使用清洁干布半角这些铭牌清洁干 3.擦掉灰尘、霉菌和氧化物,同时也要清洁抽出式断路器的固定部分内部。

电气事故应急处理方案及措施

电气事故应急预案

电气事故应急预案 一、为了保障公司生产顺利进行,有效预防以及正确、快速地处理电气突发事件,不断提高电气事故预防和控制突发事件的能力,最大限度地减少电气突发事件的影响和损失,保障公司配电的安全运行,维护电力生产的正常秩序,特制定本应急处理预案。 二、为应对配电运行环境下发生的各类事故,依据有关法律、法规、电力行业的有关规程、标准编写本公司电气应急处理预案。 三、原则: 1、基本原则: ①预防为主。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电力安全管理,突出对突发事件的预防和控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重特大电气生产事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理、应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。 ②统一指挥。对电气突发事件,实行“统一指挥、组织落实、措

施得力”的原则,在专职领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事件处理、事故抢险、配电恢复、应急救援、维护稳定、恢复电力生产等各项应急工作。 2、事故处理的一般性原则: ①迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身、电网和设备的威胁; ②尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要设备及车间用电的正常供电; ③尽快对已停电的车间或设备恢复供电,重要车间应优先恢复; ④尽快调整系统运行方式,使其恢复正常。 四、适用范围: 本预案适用于本公司配电应对和处理对配电可能构成重大影响和严重威胁的各类突发事件。 五、预案启动 (一)电网停电事故应急处理预案 1.目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的影响和损失。

供电局配网故障抢修管理规定(电网、电力)

**供电局配网故障抢修管理规定(试行) 第一章总则 第一条为积极、有效应对配电设施各类故障,及时修复损毁配电网设施,快速恢复电网稳定运行,减少事故灾害造成的损失,维护正常生产经营秩序,保障人民生命财产安全和社会稳定,特制订本规定。 第二条本管理规定适用于**供电局管辖配电设施障碍、外力破坏及突发自然灾害对公共配电网(10kV及以下)设施(不含用户内部配电设施)造成损毁而进行的应急抢修工作。 第二章应急抢修的原则 第三条应急抢修工作必须以“有序、规范、快速、安全”为目标,严格执行安全工作规程,有针对性地落实组织措施、技术措施和安全措施,保证应急抢修工作中的人身安全和设备安全。 第四条应急抢修应明确工作职责,在保证安全的前提下,落实全方位快速响应的原则,建立健全应急抢修体系,细化应急抢修工作流程,贯彻正确、高效、迅速、协同的原则,各有关部门、单位及相关人员应积极主动、密切配合,不得推诿扯皮或故意拖延,全力做好配电故障应急抢修工作,努力降低故障停电修复时间。 第五条在本局的抢修队伍无法在短期内完成抢修恢复任务时,申请上级调用其他抢修队伍参与抢修,但必须实行统一部署、统一协调、统一指挥。 第六条应急抢修必须坚持: 谁受理业务谁负责,谁下达任务谁负责,谁接受任务谁负责,谁组织指挥谁负责,谁到现场抢修谁负责,故障、隐患不消除不撤离现场的原则。 第三章部门(单位)和职责 第七条本局部门和职责

(一)生产技术部为配网应急抢修工作归口管理部门,负责制订配电网应急抢修预案和具体的实施细则,明确应急抢修工作流程、职责分工、到达时间、备品备件、交通、通讯、信息发布及报告等工作要求;负责抢修业务外包队伍选定;负责与外包队伍签订抢修业务承包合同和安全协议;负责指挥协调跨区域应急抢修;负责检查和监督各部门的应急抢修各项工作要求的执行情况;负责配电网应急抢修装备、设备、物资购置所需资金的计划安排,并负责对上报计划和使用情况进行审查。(二)安监部负责配电网应急抢修的安全监督管理;负责审查外包单位的安全资质和与外包单位签订的安全协议;负责对抢修现场的安全工作进行监督、指导、检查、考核;负责对事故进行取证、调查分析;负责做好外力破坏事故的调查与处理工作。 (三)车队负责应急抢修车辆配置管理,负责制定应急抢修车辆更新补充计划;负责统一对外发布应急抢修有关信息。负责与外包队伍签订应急抢修车辆租赁协议和安全协议。 (四)物流中心负责协调配电网应急抢修装备、设备、物资购置、供应工作。 (五)财务部负责配电网应急抢修费用及抢修装备、设备、物资购置的费用管理。 (六)营销部负责受理客户故障报修、及时派单、跟踪故障抢修工作并答复客户。 (七)调度室是配网故障处理的调度指挥中心,按电力系统调度规程的要求准确、快速处理故障。准确判断故障范围,及时通知各供电所、变电工区、修试工区等部门;迅速启动抢修流程,及时正确调整系统运行方式,迅速隔离故障、恢复其余客户供电,指令有关运行人员完成设备的倒闸操作,接受有关单位的停电申请,许可调度管辖设备的停电检修工作;故障抢修结束后,应及时发令送电。

配电线路的故障原因及处理

配电线路的故障原因及处理 发表时间:2017-12-30T08:00:06.043Z 来源:《电力设备》2017年第25期作者:范家华 [导读] 摘要:在电力配电线路铺设完成后,进入正式传送电源的工作中,往往并不是一帆风顺的,由于一些不可控因素的出现,或是由于配电线路自身或是由于外部环境问题,都有可能造成电力传输过程中的中断,通常情况下,这些突发性状况的出现,都会给用电企业和部门造成严重损失,由于缺乏必要的防护措施和急救方案,这种损失可能会上升到人身安全与财产方面。 (国网河南省电力公司虞城县供电公司 476300) 摘要:在电力配电线路铺设完成后,进入正式传送电源的工作中,往往并不是一帆风顺的,由于一些不可控因素的出现,或是由于配电线路自身或是由于外部环境问题,都有可能造成电力传输过程中的中断,通常情况下,这些突发性状况的出现,都会给用电企业和部门造成严重损失,由于缺乏必要的防护措施和急救方案,这种损失可能会上升到人身安全与财产方面。由此可知,对电力配线配电线路的安全进行保障,将对企业的建设发展、用电人员的人身安全有建设性的意义。 关键词:配电线路;故障原因;处理方法 1配电线路常见故障分析 1.1短路故障 目前,短路故障是较为常见的配电线路故障。一旦发生该类故障,就会引起线路跳闸,严重时则会造成大面积的停电。导致该类故障出现的原因有较多,既可能与自然环境有关,也可能与人为因素有关。例如,城市配电线路通常在道路两侧,周围如果发生交通事故就可能导致电杆折断,进而导致配电线路遭受损坏。而在天气较为恶劣的情况下,电杆也可能被折断,并引起线路绝缘损坏或线路相连或碰撞,进而导致线路短路。 1.2接地故障 在配电网中,也时常发生线路接地故障。一方面,线路金属材料如果与潮湿地面接触,就会发生单相线路接地故障。另一方面,如果线路之间的有效安全距离不足,也容易发生接地故障。比如在山区架设的配电线路就可能因树木生长而出现这一问题,城市架设的配电线路则可能因建筑施工而出现这一故障。一旦发生接地故障,不仅会导致电力系统无法正常运行,还有可能引发人员触电。 1.3变压器故障 在配电系统中,变压器将起到转换和调控电压的作用。确保变压器进行合格电压的转换,才能使用户的安全得到保证。但实际上,配电线路也会发生变压器故障,以至于整个配电系统受到损坏。而变压器故障的产生,与其工作环境恶劣和企业管理不足有着直接的关系。长期处在超负荷运行状态下,变压器则会出现老化失灵等情况,从而导致配电线路出现故障。 2如何应对配电线路故障 2.1做好恶劣环境下预警防范工作 在当前的工作中,我们一般坚持将破坏程度降到最小的原则,基于此,如何做好预警防范工作,在故障形成前,对破坏力度进行最大程度的减少就成为了当前重中之重的任务。在预防恶劣环境的过程中:①要通过各种途径对恶劣环境的到来进行及时警惕,不仅需要技术人员提高其自身技能,通过应用计算机技术进行具体分析,对可能出现的天气状况进行及时防范,同时,还需要积极采纳当地气象部门所给出的天气预报。②定期对电力设备进行检修也是有效手段之一,对配电线路运行过程中的潜在威胁进行及时排除,及时更换其受损和老化设备,减少雷雨天气中的作业,不仅可以有效提高工作效率,还可以对人身财产安全进行有效保障。 2.2做好配电线路安装过程中的工作 在配电线路安装工作的前期准备中,需要有关技术人员提高其技术规范,科学有效的对配电线路安装进行合理操作,同时相关技术人员,应该结合其实际情况,进行实地考察,对当地的电网铺设工作进行最佳整合优化,实现由传统配电线路网络到现代配电线路网络的过渡。在配电线路线路的选取工作中,需要对其线路质量进行严格把关,确保其线路生产符合国家生产规范要求,对于囤积的传统配电线路进行及时淘汰,更换最新产品,保证配电线路,线路质量与配电线路设备相配套。在配电线路安装过程中,需要对安施工工作人员的行为进行规范,保障施工过程质量,减少施工过程中存在的隐患。在配电线路施工的后期工程中,着重点是对配电线路设备进行定期维修与检测。 2.3强化对人为破坏的防范 当前我国,许多人为配电线路的原因在一起,思想认识不足,对于电力的重要性认识不到位,因此需要加强对其思想引领教育。在一些经常性出现人为偷盗电线的地区,有关电力部门需要加强电力安全宣传,可以开展相关电力安全讲座,向人们普及用电和护电小常识,加强人们对电力安全重要性的意识,提高人们保护电网的自觉性;加大对举报偷窃配电线路行为的奖励,鼓励人们对偷电行为采取零容忍态度,自己充当电网的守卫者;同时有关部门要加强打击力度,对于一些恶意破坏电网的行为进行严厉打击与处罚,并规范相应的法律法规,对恶意破坏者形成一定的威慑力;同时有关部门应加强对配电线路电网的巡视力度,并设置相应的监控区,对不法行为进行全面防控,在监管工作队伍内部形成轮班制度,实现24h全面无死角坚守。 2.4对自然灾害进行有效应对 在应对自然灾害中,不仅要对其出现的时间和地点进行有效预防,同时,还需在配电线路修建过程中,实施有效的工程建设。在对配电线路线路进行前期规划设计时,其铺设路线的选择极为重要,在对其路线进行选择时,通常情况下,应在最小工程量的同时,选择相对平坦易行和自然灾害发生率较低的地区,减少地理环境对线路铺设的影响,同时,在铺设路线选择余地较小、且遭遇自然灾害的可能性较大时,就需要加强其电网防护设备的修建工作;同时,对于可能出现的雷击的区域,应该完善其避雷设备,保障避雷针与接地网等避雷装备的安装。尽量将电网设置在平坦区域,减少恶劣条件下周围杂物对电力运行通畅造成的不良影响。 2.5完善配电网络 对配电网络进行完善主要可以从以下两个方面入手:①对原来配电线路的接线方式进行改善,如线路的迂回和倒送不足等,保证线路接线方式的优良和运行安全。如果条件允许,可将地区的开环网络改成闭环网络,在辐射型电力网中,可以根据有功功率损耗最少对网络进行分割。②要对网络的线路结构进行调整,保证线路的布局更加合理。在配电线路中,随着输送功率的不断在增加,旧线路不能承受增加的功率,线路出现受损情况,遇到这种情况的主要改进方法是跟换截面积较大的导线或者加装复导线,使线路的输送容量增加。

相关文档