备用(双)电源自动投入调试记录

备用电源自投策划

备用电源自投方案 摘要:电源自动投切装置在电力系统中的应用非常广泛,如压变电源自动投切、备用电源自动投切等,该文就压变电源自动投切、站用电源自动投切提出几种方案,进行分析、比较,并从安全性、可靠性、维护性的角度提出一些建议。 关键词:自动投切装置备用电源压变电源站用电源 电力系统备用电源自动投切装置是为提高电网的安全、可靠运行所采取的一种重要措施。压变可提供控制、保护、测量、信号等回路的电源;站用电可提供控制、测量、变电站站内照明、检修、动力,以及通过整流装置,提供直流系统电源和蓄电池充电电源等。由此可见,保持压变及站用电电源的不间断显得尤为重要。 现将几种压变电源、站用电源的自动投切方案,从运行角度对其原理进行分析比较。 1 压变电源自动投切 压变电源自动投切方案大致有以下几种。 1.1 电磁型自动投切装置 1.1.1有优先级别的两电源单向自动投切 如图1所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,101、103处两对1ZJ 常开接点闭合,105、107处两对常闭接点打开,控制信号等电源由

1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,101、103处两对1ZJ常开接点打开,105、107处两对常闭接点闭合。2YH有电时,控制信号等电源由2YH提供。此时,若1YH恢复有电,1ZJ线圈得电,同上原理,控制信号等电源仍改由1YH提供。 此方案的特点是两电源单向自动投切,有电源优先级别之分。 1.1.2无优先级别的两电源双向自动投切

如图2所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,A1、A2处两对1ZJ 常开接点闭合,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,A1、A2处两对1ZJ 常开接点打开,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点闭合,此时若2YH有电,2ZJ线圈得电,A3、A4处两对2ZJ常开接点闭合,1ZJ线圈回路中2ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由2YH提供。 同样的原理,当2YH失电时,若此时1YH有电,控制、信号电源则通过自动投切装置改由1YH提供。 此方案的特点是两电源双向自动投切,互为备用,无优先级别之分。 1.2 微机型自动投切装置

备用电源自动投入装置设计及应用的注意事项

备用电源自动投入装置设计及应用的注意事项 备用电源自动投入装置设计及应用的注重事项 摘要:备用电源自动投入(以下简称备自投)装置在电网中的使用,是保证电网安全、稳定、可靠运行的有力技术手段。备自投装置的逻辑是否完善和接线是否正确,直接影响着备自投装置动作的可靠性。本文从备自投的基本原则展开来讨论备自投装置的一些注重事项,希望能对装置的设计和应用起到必定的指引作用。 要害字:备自投;应用;设计 电力系统很多重要场合对供电可靠性要求很高,采纳备用电源自动投入装置是提高供电可靠性的重要方法之一。所谓备用电源自动投入装置,就是当工作电源因故障被断开后,能自动将备用电源迅速投入工作的装置。 1.基本备自投方式: 1)变压器备自投 2)分段断路器备自投 3)桥断路器备自投 4)进线断路器备自投 对更复杂的备自投方式,都可以看成是上述典型方式的组合。 2.备自投的逻辑分析 备自投逻辑尽管很复杂,但仍有规律可循。一般说来,备自投的逻辑分为以下4个逻辑进程: 1)备自投充电。当工作电源运行在正常供电状态、备用电源工作在热备用状态(明备用),或两者均在正常供电状态(暗备用)时,备自投装置按照所采集的电压、电流及开关位置暗号来判定一次设备是否处于这一状态,经过10s~15s延时后,完成充电过程。 2)备自投放电。当备自投退出运行;工作断路器由人为操作跳开;备用断路器不在备用状态;断路器拒跳、拒合;备用对象故障等不认可备自投动作的情况下,将备自投放电,使其行为终止。 3)备自投充电后,满足其启动条件,经或不经延时执行其跳闸逻辑(可能断路器已跳开),跳闸对象可能有多个。 4)备自投执行完跳闸逻辑后,满足其合闸条件,经或不经延时执行其合闸逻辑,合闸对象也可能有多个。 3.备自投的设计和应用的事项 1)母线有电压、无电压的判定 母线有电压:指接入的三个相(线)电压至少有一个大于检有电压定值,三个有电压条件相或可以防止TV一相或两相断线时备自投误动。 母线无电压:指接入的三个相(线)电压均小于检无电压定值,即用逻辑与门来判定母线无电压,可以幸免工作电源TV一相或两相断线时备自投的误动。 2)当工作母线上的电压低于检无电压定值,并且持续时间大于给按时间定值时,备自投装置方可起动。 备自投延时是为了躲母线电压短暂下降,故备自投延时应大于最长的外部故障切除时间。因母线的进线断路器跳开而引起的母线失压,且进线无重合闸功能时,可不经过延时直接跳开断路器,以加速合备用电源。如主变差动庇护或本体庇护动作全跳主变时,可加速低压侧分段备自投和变压器备自投动作。备自投的时间定值应与相关的庇护及重合闸的时间定值相配合。 3)备用电源的电压应工作于正常范围,或备用设备应处于正常的预备状态,备自投装

双电源检验规范

1. 适用范围 本出厂检验规范(以下简称规范)适用于本厂生产的RWQ5A 系列智能型双电源自动换开关电器(以下简称开关)的常规试验(例行试验)及出厂抽样试验(确认试验)。 2. 编制依据和目的 本规范是依据Q/WS112-2003《RWQ 系列智能型双电源自动转换开关电器》标准中的5.4和6.1的规定而编制的。目的是检查开关产品是否符合Q/WS112-2003标准及本规范的要求,以确保产品出厂后的安全使用和可靠运行。 3. 检验种类及项目 3.1 常规试验(例行试验)及项目 常规试验作为开关生产过程的一个工序,必须对每台产品进行检验。检验项目如下: a.操作; b.操作控制; c.耐压试验,施加电压时间为2s ; 3.2 出厂抽样试验(确认试验)及项目 出厂试验是产品正式出厂前所必须进行的试验项目。 检验项目如下: a.外观检查 b.操作; c.操作控制; d.耐压试验,施加电压时间为2s ; e.包装检查。 4 检验方法及要求 4.1 一般检查 4.1.1 检验方法 用目测,手动操作,量器具测量。 4.1.2 检验要求 4.1.2.1开关的金属部件应无裂纹、麻点等缺陷;表面处理层无脱落、气泡等缺陷。 4.1.2.2开关的塑料制件应表面光滑,无气泡、裂纹、麻点等缺陷。 4.1.2.3开关的所有紧固件应有防止松动的措施,不能有松动和自动松脱现象。 描 写 描 校 旧底图总号 底 图 总 号 签 字 日 期

描 写 描 校 旧底图总号 底 图 总 号 签 字 日 期 4.1.2.4 开关装配正确,手动操作机构5次,开关应能可靠闭合和断开,无卡死和滑扣现象。 4.1.2.5 检查开关的联锁机构,无论自动或手动,"合上"开关中任意一台断路器,另一台断路器应无法"合闸",只有断开"合"的断路器,另一台断器才能"合闸"。 4.1.2.6 外形尺寸及安装尺寸的要求见图1。检验方法用钢皮尺及精度为0.02mm 的游标卡尺检查。 图1 4.2 智能控制器动作特性试验 4.2.1 试验方法 装置按正常使用条件接线,用出厂校验台测试。 4.2.2 检验要求 4.2.21 核对装配好的控制器对应的标牌(PC---NDQ2A-125;CB---NDQ2A-63)详见附图一;要求LED 灯位于标牌灯孔中心,按钮手感良好,回弹无阻滞。 4.2.2.2 调试机构按附图二接好常备用线束,常备用电源均正常上电(AC220V ),面板所有指示亮,0.5S 后再熄灭,机构从双分转到常用合闸;面板常用电测灯亮,备用电源 灯亮,常用合闸灯亮,备用合闸灯不亮,自动灯亮;端子常用合闸信号输出,发电信号无输出,备用合闸信号无输出;程序带有记录功能。 4.2.2.3.常用A (黄),B (绿),C (红),N (黑)任意相缺相,备用电源正常,机构从常用合闸转到备用合闸;面板常用电源灯熄灭,备用电源灯亮,常用合闸灯熄灭,备用合闸灯点亮,手动灯亮;端子常用合闸信号无输出,发电信号输出,备用合闸输出;常用电源恢复正常,备用电源正常,机构从备用合闸转到常用合闸; 4.2.2.4常用电源正常,备用C (黄),N (黑)任意相缺相,机构常用合闸,不动作;面板常用电源灯亮,备用电源熄灭,常用合闸灯亮,备用合闸灯不亮,手动灯亮;端子常用合闸信号输出,发电信号无输出,备用合闸无输出;常用电源正常,备用电源恢复正常,机构常用合闸;常用电源正常,备用电源正常,机构常用合闸;短接端子消防双分信号,机

备用电源自投原理

备用电源自动投入装置 (一)备用电源自动投入装置的作用与类型 在要求供电可靠性较高的变配电所中,通常设有两路及以上的电源进线。如果装设备用电源自动投入装置(APD),则当工作电源线路突然断电时,在APD作用下,自动将工作电源断开,将备用电源投入运行,从而大大提高供电可靠性,保证对用户的不间断供电。工作电源与备用电源的接线方式可分为两大类:明备用接线方式和暗备用接线方式。 明备用方式是指在正常工作时,备用电源不投入工作,只有在工作电源发生故障时才投入工作,如图a所示。 暗备用方式是指在正常时,两电源都投入工作,互为备用,如图b所示。 在图a中,APD装设在备用电源进线断路器QF2上。在正常情况下,断路器QF1闭合,QF2断开,负荷由工作电源供电。当工作电源故障时,APD动作,将QF1断开,切除故障电源,然后将QF2

闭合,使备用电源投入工作,恢复供电。 暗备用方式:在图b中,APD装设在母联断路器上QF3。在正常情况下,断路器QF1,QF2闭合,母联断路器QF3断开,两个电源分别向两段母线供电。若电源A(B)发生故障,APD动作,将QF1(QF2)断开,随即将母联断路器QF3闭合,此时全部负荷均由B(A)电源供电。 明备用方式:APD装设在QF2处,电源A为工作电源,电源B 为备用电源,正常运行QF1,QF3闭合,QF2断开,当工作电源发生故障,APD动作,将QF1断开,随即QF2闭合,此时全部负荷均由备用电源供电。

(二)对备用电源自动投入装置的基本要求 1)不论什么原因失去工作电源,APD都能迅速起动并投入备用电源;2)必须在工作电源确已断开、而备用电源电压也正常时,才允许投入备用电源; 3)APD应只动作一次,以免将备用电源重复投入永久性故障回路中;4)当电压互感器二次回路断线时,APD不应误动作。 5)工作电源正常停电操作时,APD不应投入。 (三)备用电源自动投入装置的原理 →触点QF13-4断开→KT断电、触点延时断开→触点QF11-2闭合(延时触点还未打开)→KO通电动作→YC通电→QF2合闸→备用电源投入、供电恢复。 若备用电源合于故障回路上,则保护动作、使其立即跳闸后,触点QF21-2闭合,但KT触点延时后已经断开,保证QF2不会重新合闸。

WGB-57微机备用电源自投装置使用说明书

WGB-57微机备用电源自投装臵 1 装臵简介 WGB-57系列微机备用电源自投装臵(以下简称装臵)是功能完善、先进的微机型备用电源自投装臵,主要用于35kV及以下电压等级的进线开关和内桥开关的自投。 1.1保护功能配臵: 1.2 产品主要特点 a. 本产品为微机保护装臵,其元器件采用工业品,稳定性、可靠性高,可以在高压开关柜等恶劣的环境中工作;宽范围使用环境温度-25℃~+55℃。 b. 抗干扰性能强,产品硬件设计中采用了多种隔离、屏蔽措施,软件设计采用数字滤波技术和良好的保护算法及其它抗干扰措施,使得产品抗干扰性能大大提高; c. 硬件、软件设计标准化、模块化,便于现场维护; d. 产品的人机接口功能强大,符合人机工程设计要求,菜单化设计,全中文显示,操作、调试方便,一般运行人员参考本说明书就能熟练操作; e. 可独立整定10套保护定值,定值区切换安全方便; e. 可保存最近发生的20个故障报告,掉电保持,便于事故分析; f. 工业级RS-485总线网络,组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通信; g. 产品通过通讯上传故障信息、实时状态量、实时模拟量、并可进行实时校时、定值调用和修改、定值区切换等操作。

2 技术参数 2.1 产品额定数据 a.额定辅助电压:直流或交流:220V或110V(交直流通用); b.额定交流数据:交流电流: 5A; 交流电压: 100/3V,100V; 额定频率:50Hz; c.热稳定性: 交流电流回路:长期运行 2In; 10s 10In; 1s 40In; 交流电压回路:长期运行 1.2Un; 10s 1.4Un; d.动稳定性:半周波: 100In。 2.2功率消耗(额定状态下) a.辅助电压回路:正常工作时不大于10W,动作时不大于15W; b.交流电流回路:In=5A时,每相不大于1VA; In=1A时,每相不大于0.5VA; c.交流电压回路:每相不大于0.5VA 2.3 环境条件 a. 环境温度: 工作: -25℃~+55℃。 储存: -25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激励量,产品不出现不可逆转的变化,温度恢复后,产品应能正常工作。 b. 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为 25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。 c.大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)。 2.4 抗干扰性能 a. 产品能承受GB/T 14598.14-1998第4章规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电干扰试验; b. 产品能承受GB/T 14598.9-2002第4章规定的严酷等级的辐射电磁场干扰试验; c. 产品能承受GB/T 14598.10-2007第4章规定的严酷等级为A级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验;

双电源切换安全操作规程详细版

文件编号:GD/FS-4256 (操作规程范本系列) 双电源切换安全操作规程 详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

双电源切换安全操作规程详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、当市电因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。

2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。 步骤:①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。②按柴油机停机步骤停机。③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。 3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。 可在这里输入个人/品牌名/地点 Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

备用电源自投方案

备用电源自投方案摘要:电源自动投切装置在电力系统中的应用非常广泛,如压变电源 自动投切、备用电源自动投切等,该文就压变电源自动投切、站用电源自动投切提出几种方案,进行分析、比较,并从安全性、可靠性、维护性的角度提出一些建议。 关键词:自动投切装置备用电源压变电源站用电源 电力系统备用电源自动投切装置是为提高电网的安全、可靠运行所采 取的一种重要措施。压变可提供控制、保护、测量、信号等回路的电 源;站用电可提供控制、测量、变电站站内照明、检修、动力,以及 通过整流装置,提供直流系统电源和蓄电池充电电源等。由此可见,保持压变及站用电电源的不间断显得尤为重要。 现将几种压变电源、站用电源的自动投切方案,从运行角度对其原理进行分析比较。 1 压变电源自动投切 压变电源自动投切方案大致有以下几种。 电磁型自动投切装置 有优先级别的两电源单向自动投切 如图1所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,101、103处两对1ZJ 常开接点闭合,105、107 处两对常闭接点打开,控制信号等电源由

1YH 提供。1YH 失电时,1ZJ 线圈失电,101、103处两对1ZJ 常开接 点打开,105、107处两对常闭接点闭合。2YH 有电时,控制信号等电 源由2YH 提供。此时,若1YH 恢复有电,1ZJ 线圈得电,同上原理, 控制信号等电源仍改由1YH 提供。 此方案的特点是两电源单向自动投切,有电源优先级别之分 无优先级别的两电源双向自动投切 HP!幷E 二生財审 电心I B 】 有优光議别的两电源单向自动投切原理图

4 MEV 电压亘翦許 二曲圍為 申氾灾珏日 tEWCEfi 至氏*1佑斗国托 戏;;无优先级刑的两电源収佝自动役切原婪图 如图2所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,A1、A2处两对1ZJ常开接点闭合,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,A1、A2处两对1ZJ常开接点打开,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点闭合,此时若2YH有电,2ZJ 线圈得电,A3 A4处两对2ZJ常开接点闭合,1ZJ线圈回路中2ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由2YH提供。 同样的原理,当2YH失电时,若此时1YH有电,控制、信号电源则通过自动投切装置改由1YH提供。 此方案的特点是两电源双向自动投切,互为备用,无优先级别之 微机型自动投切装置

新型智能备用电源自投装置_任祖怡

新型智能备用电源自投装置 任祖怡,窦乘国,许华乔 (国电自动化研究院,江苏省南京市210003) 摘要:备用电源自投装置作为提高供电可靠性的一种有效手段,在变电站中得到广泛应用。文中分 析了备用电源自投在实际应用中存在的问题,提出了一种新型的智能备用电源自投装置。装置引入了“逻辑库”的设计思想,内部集成了大量的逻辑模块与时间继电器模块,可根据实际应用进行灵活组态。装置根据组态的不同而自动配置定值,可同时投入多种备自投方式,并自动识别系统运行方式,选择相应的备自投方案。关键词:备用电源自投;逻辑库;组态中图分类号:TM762.1 收稿日期:2002-12-04。 0 引言 随着社会经济的发展,城乡电网规模不断扩大,电网结构日趋复杂,这对保证变电站供电可靠性提出了越来越高的要求。影响供电可靠性的因素很多,如变电站所处的地理位置、气候环境,站内一次、二次设备的可靠性,变电站的运行管理,合理的电网结构与完善的电网调度系统,以及完善的备用电源自投方案等。其中备用电源自投(以下简称备自投)是提高供电可靠性的一种有效手段。 本文分析了备自投在实际应用中存在的问题以及解决办法,提出了一种新型的智能备自投装置,并介绍了其工作原理与基本功能。 1 备自投的几个特殊问题 对于备自投装置在实际应用中常见的几个问题,如对电压互感器断线的处理,联切电容器,合闸前或合闸后联切负荷,加速备自投,以及接点启动备自投等,本文不再细述,只对以下几个特殊问题进行讨论。 1.1 复杂接线与复杂方式 降压变电站的典型接线是2条进线、2台主变分裂运行或一运行一备用,但变电站接线种类繁多。比如:有3台或更多主变,高压进线可能有3条或更多;高压侧双母接线;高压侧扩大内桥接线;低压侧分段开关兼做旁路开关等。复杂的接线带来了多种复杂的备自投方式,这就要求备自投装置能自动识别系统运行方式,自动选择相应的备自投方案。 1.2 同期问题 有的备用对象(母线)和其他电源具有联络线。若联络线连接的是小电源,则当工作电源失去后,母线电压将有一个下降的过程;若连接的是大电源,则母线电压不一定会下降。对于这两种情况,一般的备自投方案是在隔离故障电源的同时联切联络线,然后再合闸(方案1),其缺点是可能导致损失一部分负荷,且不利于系统稳定。对于前一种情况,还有一种方案是采用高段电压定值启动备自投跳闸,低段电压定值(检无压)启动备自投合闸(方案2),其缺点是由于无法可靠估计电压的下降速度,所以可能导致较长时间的停电。 因此,要求备自投装置具备自动准同期合闸功能(方案3),以最短的时间来恢复供电,且有利于系统稳定。 1.3 工矿企业变电站的备自投问题 工矿企业变电站低压侧往往有大量异步或同步电动机负荷,工作电源断开后,工作母线具有电动机的反馈电压(残压),且逐步衰减并移相[1,2] ,如果在备用电源与母线残压矢量差较大时合闸,电动机将流过很大的冲击电流,这很可能烧毁电动机。因此,最好能在工作电源断开后,在备用电源电压与母线电压相角还未摆开时实现快速合闸,这一要求往往很难实现,解决此问题的方法是采用1.2节中所述的方案2或方案3,并结合低频或差压启动备自投。 2 备自投的逻辑分析 备自投逻辑尽管很复杂,但仍有规律可循。一般说来,备自投的行为逻辑分为以下4个逻辑进程: a .备自投充电。当工作电源运行在正常供电状 86 第27卷 第9期2003年5月10日 电 力 系 统 自 动 化Automation of Elect ric Pow er Sy stems V ol.27 N o.9 M ay 10,2003

双电源管理办法

屏南县供电有限公司双电源(自备电源)管理办法 (试行) 第一条本办法对双回路供电、客户自备电源的安装以及投入运行的管理进行规定,适用于营业、用电检查受理客户申请双回路供电、安装自备电源以及投入运行的管理。 第二条供电所营业窗口负责受理客户双回路供电、安装自备电源的申请,营销部负责客户双回路供电、安装自备电源投入运行的管理。 第三条供电营业窗口按客户负荷重要性、用电容量和供电可能性,受理下列客户的双回路供电申请: (一)中断供电将会造成人身伤亡;造成环境严重污染;造成重要设备损坏,连续性生产企业长期不能恢复;造成重大的政治和社会影响的单位。 (二)重要科研单位、军工企业、医疗单位,电气化生活小区。 第四条因受电网供电条件限制,暂不可能向上列客户提供双回路供电,客户可以自备发电机组作为备用电源。 第五条营业窗口受理双回路供电或者自备发电机组 申请后,应在规定时限内通知勘测人员或用电检查人员现场勘测,双回路供电应由营销部会同生技、调度共同审查,经公司领导审批后方可实施。 第六条客户的保安电源由客户自行解决。

第七条公司应就双回路供电、自备发电机组投入运行的安全事项与用电客户签订双电源(自备电源)协议书,明确责任。协议书、副本由供电企业和用电客户各执一份。 第八条双电源(自备电源)的切换装置和接线要求。 (一)常、备用电源切换操作装置,原则上应安装于同一变电室内; (二)高压双电源供电的,电源侧的刀闸应尽量采用机械联锁装置。 (三)供电可靠性有特殊要求的,可采用电气闭锁,保证在任何情况下,只有一路电源投放运行而无误并列的可能。 (四)低压双电源供电的,应在双电源进线端(包括零线),装设四极双投刀闸,由此转换电源。如双电源的进户点距离过远,四极双投刀闸前的电源进线,应采用电缆,防止误接用电设备而造成电源倒送。 (五)自备发电机作为备用电源的,不得同时使用电网电源和自备发电机电源。如发电机装设地点较远,应采用电缆布线,严禁在双投刀闸前接用任何电器设备。如是高压供电客户,因受发电机容量限制,只能供给一部分车间或保安设备的,其线路应与由电网供电的线路严格分开架设,不得同杆架设或混接。两电源间应装设双投刀闸,由此转换电源。 第九条双电源(自备电源)的运行要求

变电站备用电源自动投入装置--课程设计

变电站备用电源自动投入装置--课程设计

1.概述 1.1概念 为保证供电的可靠性,电力系统经常采用两个或两个以上的电源进行供电,并考虑相互之间采取适当的备用方式。当工作电源失去电压时,备用电源由自动装置立即投入,从而保证供电的连续性,这种自动装置称为备用电源自动投入装置,简称AAT。备用电源自动投入是保证电力系统连续可靠供电的重要措施。 备用电源自动投入装置遵循的基本原则如下: ①当工作母线上的电压低于检无压定值,并且持续时间大于时间定值时,备自投装置方可起动。备自投的时间定值应与相关的保护及重合闸的时间定值相配合。 ②备用电源的电压应工作于正常范围,或备用设备应处于正常的准备状态,备自投装置方可动作,否则应予以闭锁。 ③必须在断开工作电源的断路器之后,备自投装置方可动作。 工作电源消失后,不管其进线断路器是否已被断开,备自投装置在起动延时到了以后总是先跳该断路器,确认该断路器在跳位后,方能合备用电源的断路器。按照上述逻辑动作,可以避免工作电源在别处被断开,备自投动作后合于故障或备用电源倒送电的情况发生。 ④人工切除工作电源时,备自投装置不应动作。 装置引入进线断路器的手跳信号作为闭锁量,一旦采到手跳信号,立即使备自投放电,实现闭锁。

(a)明备用 (b) 暗备用之一

(c) 暗备用之二 图1-1 几种备用方式的简单接线图1.2.1 明备用的控制 有一个工作电源和一个备用电源的接线,即为明备用的配置,如图1-1(a)所示。图中。TI为工作变压器,T2为备用变压器。正常工作时。QF1、QF2处于合闸位置,工作母线Ⅲ上的负荷由工作电源通过T1供给;此时QF3合上(也可断开)、QF4断开,T2处于别用状态。当工作母线Ⅲ因某种愿意失电时,在QF2断开后,QF4合上(QF3断开时,要与QF4同时合上),恢复对工作母线Ⅲ的供电。 1

iPACS-5731-D101395备用电源自投装置技术说明书

iPACS-5731-D101395用电源自投装置 技术说明书 版本:V1.00 江苏金智科技股份有限公司

目录 1. 概述 (1) 1.1.应用范围 (1) 1.2.保护配置和功能 (1) 1.2.1. 保护配置 (1) 1.2.2. 测控功能 (2) 1.2.3. 保护信息功能 (2) 2. 技术参数 (2) 2.1.额定电气参数 (2) 2.1.1. 额定数据 (2) 2.1.2. 功耗 (2) 2.2.主要技术指标 (3) 2.2.1. 定时限过流: (3) 2.2.2. 零序过流保护: (3) 2.2.3. 备用电源自投: (3) 2.2.4. 遥信开入: (3) 2.2.5. 电磁兼容 (3) 2.2.6. 绝缘试验 (3) 2.2.7. 输出接点容量 (3) 3. 软件工作原理 (4) 3.1.线路/变压器备投-方式1 (4) 3.2.线路/变压器备投-方式2 (5) 3.3.分段(桥)开关自投(方式3、方式4) (6) 3.4.过负荷减载 (7) 3.5.分段开关保护原理说明 (7) 3.5.1. 定时限过流保护 (7) 3.5.2. 合闸后加速保护 (7) 3.5.3. 充电保护 (7) 3.6.进线合环切换 (7) 3.6.1. 合环方式一 (8) 3.6.2. 合环方式二 (8) 3.6.3. 合环方式三 (9) 3.7.PT断线 (10) 3.8.装置自检 (10) 3.9.装置运行告警 (10) 3.10.遥测,遥信,遥控功能 (10) 3.11.对时功能 (10) 4. 定值内容及整定说明 (11) 4.1.系统参数整定 (11)

备用电源自投的应用及注意事项

备用电源自投的应用及注意事项 【摘要】为了保证变电站供电可靠性,如何正确地使用完善的备用电源方案是非常关键的问题。目前我省电网广泛采用备自投方案,虽然微机备自投装置具备很强的自适应模式,但还有很多不足的地方,在设计回路时应该注意防止备自投误投和误切,在运行中要根据运行方式的变化正确投切。 【关键词】备用电源自投;电气主接线;备自投方案 引言 随着电力系统突飞猛进的发展,电网结构日趋复杂,这对保证变电站供电可靠性提出了越来越高的要求。目前,完善的备用电源自投方案(以下简称备自投)是提高电网供电可靠性的有效手段。传统备用电源自投装置采用继电器逻辑,具有二次接线复杂、功能僵化等缺点,尤其在厂站运行方式改变时,容易造成不正确动作。随着微机在继电保护中的不断发展,充分利用数字电子技术的灵活性,根据对主接线特点的分析,以及软件的智能性,对不同主接线方式的厂站模式自识别的微机备自投装置在越来越多的领域中得到广泛的应用。虽然备自投作为一个提高电网可靠性的有效手段,但是由于设计、定值整定、运行、维护等方面的存在不足,可能导致备自投不正确动作而影响了电网设备或人身的安全。 1 典型电气主接线方式及备自投原理简介 电力系统中,一次系统的运行方式可能会根据现场需要而变动。为了自适应一次系统,备自投也有多种运行方式,但基本上都遵循以下的总则:(1)工作母线失压(非PT断线造成);(2)跳开与原工作电源相连接的断路器,以免备用电源合闸于故障;(3)检查备用电源是否合格,如满足要求则合上工作母线与备用电源相连的断路器。(4)备自投只动作一次。 典型电气主接线方式如下 图中UXⅠ为进线Ⅰ的线路电压、UXⅡ为进线Ⅱ的线路电压;IXⅠ为进线I 的任一相电流、IXII为进线II的任一相电流;UI为Ⅰ段母线电压、UII为Ⅱ段母线电压。1DL、2DL、3DL为系统中断路器。 在这种典型的主接线方式下,共有三种可能的运行方式,从而也就有三种备自投方式。以下分别详细说明。 (1)第一种运行方式:正常运行时,I段母线由进线Ⅰ供电,II段母线由进线Ⅱ供电,I、II段母线分列运行,3DL处于热备用。在这种运行方式下,如果进线1故障,导致I段母线失压,此时备自投装置应能自动断开运行断路器1DL 并闭锁其重合闸,然后再投入分段开关3DL,使母线I恢复供电。反之亦然。

双电源开关的安装调试步骤

双电源开关的安装调试步骤 一、将双电源置于调整台上,按相线与中性线(零线)按位对接,不可以接错。 二、三极开关接线时,常用与备用零线需接至零线端子(NN与RN)位置上。 三、接线完成后,需再次核对线路,然后打开调试台总开关,开启常用及备用电源。 四、设置双电源在自投自复工作模式下,在两路电源工作正常的情况下,开关应自动转换至常用电源位。 五、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应重新转换至常用电源。 六、调节常用电源任意一相至规定电压值以下(即欠压状态),双电源应转换至备用电源。当常用电源恢复正常,应重新转换至常用电源。 七、如备用电源任意相断相,报警器应散发报警声。 八、常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示数值应对应消失。 九、当设置双电源为手动操作模式时,通过控制器手动操作按键,需自由在常用电源及备用电源间转换,显示屏显示准确。

十、操作控制器上的双分按键。双电源需应同时候分断常用及备用电源,打到双分位置。 十一、调节万用表至电压AC750V档位,分别检测常用电源及备用电源指示灯输出端子电压值。 十二、如双电源开关自带发电机功能,调节万用表至蜂鸣器档位,勘测发电机信号端子,当常用电源正常时,蜂鸣器不响。当常用电源A相或全部断电时,蜂鸣器散发嘟嘟声,假如常用电源没电而蜂鸣器不响解释明白发电信号有问题。 十三、当开关带DC24V消防功能时,用DC24V电压勘测消防报警端子,电源正、负极对应端子上的正、负极端口口,此时通电双电源开关应自动双分分断。 十四、当特殊情况下,需通过人工操作转换开关时,先通过控制器操作双分,而后用专用手柄转换开关。转换开关不可转错方向或用力过猛。 十五、当双电源调试完毕后,先务必保证关掉电源,再放开各电源连接线。断裂电源连署线。温馨提醒:不可在通电状态下插拔电源线,接线端子机航空插等。

备用电源自投装置设计

备用电源自投装置设计、应用的若干问题 作者:佚名文章来源:不详点击数:857 更新时间:2006-5-18 备用电源自投装置设计、应用的若干问题 郑曲直,程颖 (昆明供电局,云南昆明650011) Asummarization on design and application of backup power switchover unit ZHENGQu-zhi,CHENGYing (Kunming Power Supply Bereau in Yunnan Pronvince,Kunming 650011,China) Abstract:This paper studies severalproblems on design and application of backup power switchover unit,gives some principles ofthe designandthe application ofbackup power switchover unit,such as design ofstart conditions,using oftransmissionline and main bus voltage,designof blocking logic,questionsof matching between multi-levelbackup powerswitchoverunits and matching between backup power switchoverunitand auto-reclosing unit and some other special problems.This paper also analyzes the realizability of adaptive backup power switchover unit,indicatesthatthe microprocessor-based backup power switchover unitshould be ableto automatically select properactuating logic according tothe operating manners of powersystem. Key words:backup power switchover unit;design;adaptive 摘要:针对电力系统中备用电源自投装置在设计、应用中的若干问题进行总结,提出备自投方案设计和应用中备用电源自投的启动条件设计、线路和母线电压的取用、备自投闭锁逻辑的设计、多级备自投间和备自投与重合闸间的配合以及一些特殊情况的处理原则,对自适应备自投功能的实现逻辑进行了分析,提出微机备用电源自投装置应能根据系统运行方式变化自动选择适当的动作逻辑。 关键词:备用电源自投;设计;自适应 1 概述 备用电源自投装置(备自投)是电力系统中为了提高供电可靠性而装设的自 动装置,对提高多电源供电负荷的供电可靠性,保证连续供电有重要作用。备自投装置是当工作电源因故障或其他原因消失后,迅速地将备用电源或其他正常工作电源投入工作,并断开工作电源的自动装置。文献[1]对备自投装置的装设、动作逻辑等都提出了明确的要求。 随着计算机技术的发展,以单片机或可编程逻辑元件构成的微机型备自投得到大量应用,其设计和运行上的灵活性为备自投装置的应用提供了新的思路。笔者近年在工作中遇到很多由于对备自投原理认识不深或限于对常规式备自投的

备用电源自投快切装置技术规定

附件1: 变电站备用电源自投快切装置技术规定 1、范围 本规定规范统一了110kV~35kV变电站备用电源自投快切装置(以下简称备自投快切装置)的技术要求,设计、制造、施工、试验和检修等有关部门应共同遵守本技术规定。 2、规范性引用文件: 下列标准、规范所包含的条文,通过引用而成为本方案的条文。 DL/T 995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程DL/T 587-2007 微机继电保护装置运行管理规程 GB/T 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程 Q/GDW267-2009继电保护和电网安全自动装置现场工作的保安规定 江苏省电力公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》实施细则 国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 3、细则 3.1随着电网结构的发展,分层分区供电已成为趋势,110kV~35kV等低级电网的合环必须通过500kV系统构成回路,有可能造成穿越功率增加,超过继电保护整定允许的限

值。针对该类情况,备自投快切装置进行自动合解环操作,代替传统的手工操作方式,以控制自投合解环时间小于继电保护动作时间,防止合环时由于潮流太大引起的继电保护动作。 3.2备自投快切装置可成独立装置,也采用和备自投装置合一方式。 3.3备自投快切装置在可能出现的各种运行方式下,均能实现自动判别,并正确合解环操作。 3.4如备自投快切装置与备自投装置合一,自投快切功能与备自投功能相互独立,具备分别停用的功能。单独退出某一功能,不影响另一功能投入运行。 3.5对侧距离III段动作时间应躲过备用电源自投快切装置合环失败再跳时间。 3.6动作按钮长期开入,应有告警信号。 3.7操作时,备自投快切装置应具备允许操作及完成操作的判据,合解环操作过程结束后有是否成功的判据,在自动合解环操作失败或造成失电时,采取补救措施。 3.8备自投快切装置应具备TV断线辅助判据,TV断线时不应引起装置的误动作。 3.9备自投快切装置应具备现场与远方遥控的操作功能,操作前应将电压并列把手置自适应位置。 3.10备自投快切装置应经实跳试验,方可投入运行。

备用电源自动投入装置及接线方式(分享借鉴)

洛阳理工学院 备用电源自动投入装置原理及接线方式 专业:电气工程及其自动化专业班级:电气35班 学号:B12043506 学生姓名:皇甫晓晓 完成时间: 2013年11月15日

《电力系统自动装置》课程论文评分表 序号评分项分数 1 论文的结构与格式 15分 2 语言组织10分 3 切题(符合课程)25 分 4 内容合理能用20 论文总成绩

摘要 随着经济建设的发股,我国电力系统的规模日益扩大,发电设备的容量也相应增大.系统运行方式的变化越来越频繁。为了更好地保证电力系统的安全、经济运行并保证电能质量,电力系统自动装置及其技术得到广泛应用并日益发展,同时也促进电力系统自动控制技术的不断提高。 与其他产品不同,电能的生产、传输、分配和消耗在同一时刻完成,遵循功率平衡原则。所以发电厂、变电所、输配电线路和用户构成的电力系统是一个有机的整体,在运行中任何一个环节出现问题,都会影响到电力系统的稳定运行,严重时会造成恶性事故,导致整个系统崩溃。 为了取得更大的经济效益,电力网规模越来越庞大、发电机容量也越来越大,因此为了满足电力系统运行的要求,电力系统必须借助于自动装置来完成别电力系统及其设备监视、控制、保护和信息传递。因此自动化技术就成了必不可少的手段。 二、电力系统自动控制的总目标和主要内容 电力系统自动控制酌总目标是:保证供电质量,提高供电的可靠性,实现电力系统的安全经济运行。为了实现这个总目标,电力系统自动控制的任务有以下几个方面。 1.电力系统自动监视和控制 2.电厂动力机械自动控制 3.电力系统主要电力设备的自动控制 近年来,由于控制理论、信息沦等方面的成就,大规模、超大规模集成电子器件不断推出;计算机技术和数据通信技术的发展,自动控制技术正发生着日新月异的变化;计算机控制技术在电力系统自动装置中得到广泛应用。 关键词:电力系统自动控制可靠性

10KV备用电源运行方案

白水河电厂10KV后备电源运行方案 一、前言 发电厂厂用电供电系统中,有大量的机电、机械设备,用以保证主设备和辅助设备的正常运行,这些机电设备以及全厂的运行操作、试验、检修照明、电焊等都是电厂安全、稳定运行有力保障。厂用电供电可靠、运行维护灵活方便、合理,是防止电厂人身伤亡、设备损坏、机组正常运行的必要条件。 二、概况 1、白水河一级总装机3×2000KW,1、2号机为扩大单元接线, 经6.3KV母线汇入1号主变低压侧;3号机为单元接线,接入2号主变低压侧。41B厂用电由6.3KV母线经606DL接入高压 侧,低压侧为Ⅰ段厂用电;42B厂用电由10KV母线经607DL 接入高压侧,低压侧为Ⅱ段厂用电;两台厂用变压器互为暗备用。 2、白水河二级总装机2×17WW,1、2号机为扩大单元接线, 经10KV母线汇入1号主变低压侧。41B厂用电由10KV母线经013DL接入高压侧,低压侧为Ⅰ段厂用电;42B厂用电由一级 厂6.3KV母线经604DL—61B高压侧—10KV白长线接入高压侧014DL,低压侧为Ⅱ段厂用电;两台厂用变压器互为暗备用。 3、为确保一二级电厂厂用电安全可靠,由天生桥二级接一10KV 电源作为后备电源,其接线如图:

三、厂用电运行方案 1、正常运行时,白水河一级厂用电由41B(自用电源)供给;白水河二级厂用电由41B(自用电源)供给;10KV长白线由白水河一级经604DL供给,白水河二级保险001FU取下。 2、二级厂用电故障,备用电源由一级厂供给; 3、一、二级同时失去自用电源,由天二供给电源; (1)断开一级厂601DL、602DL、608DL,并拉至检修位置; (2)合上白水河二级保险002FU,对二级供电; (3)合上白水河一级保险003FU,对一级供电。 四、10KV后备用电源管理 1、长田仓库侧电源不能随意使用,白水河二级保险001FU取下,存放于中控室,紧急情况时启用; 2、使用前应先向天生桥申请(紧急情况下可先启用后汇报); 3、启用二级保险001FU前,必须通知一级,做好安全措施,并做好

(完整版)备用电源自投装置原理

备用电源自投装置原理 一、备自投(BZT)的基本原则 1)除发电厂备用电源快速切换外,应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备。 2)工作电源或设备上的电压,不论何种原因消失,除有闭锁信号外,自动投入装置均应动作。 3)由人工或远方遥控切除工作电源时,BZT如不需动作,应该手跳闭锁。 4)因BZT的备用对象故障,保护动作时应闭锁BZT。 5) 当工作电源失去后, BZT应保证只动作一次,因此要设BZT一次动作闭锁或增加充电条件。 6) BZT的动作延时应躲过引出线故障造成的母线电压下降,故跳闸延时应大于最长的外部故障切除时间。同时,BZT的动作延时应考虑使负荷停电的时间尽可能短。 7) 应考虑全站的电源分布情况,为防止BZT动作造成非同期合闸等故障,应在BZT装置动作时切除相关小电源。 8)当自动投入装置动作时,如备用电源投于故障,应有保护加速跳闸。 9) 应校核备用电源自动投入时过负荷及电动机自起动的情况,如过负荷超过允许限度或不能保证自起动时,应有BZT动作时自动减负荷的措施。 10) BZT动作前可检查备用电源是否有压。 二、备自投方案的分类 根据运行方式的不同,可以分为两种形式的自投: 1)分段(桥)开关自投:若正常运行时,每路进线各带一段母线运行,以分段开关分开,互为备用,称为分段自投。 2)进线(主变)自投:若正常运行时,一路进线带母线上所有负荷运行,另一回进线作为备用电源,称为进线自投。 运行方式的识别:引入电源开关和母联开关的开关位置接点,判断当前系统运行方式,还可以引入相应开关的电流来校验开关位置的正确性。 运行方式的转换 有主备方式,当主供电源失电,备用电源自动投入,当主供电源恢复后,仍由主供电源供电;无主备方式,双侧电源互为备用,当前电源失电时,自动切换为另一电源供电; 根据自动化程度和用户要求不同,选择的供电恢复方式也不同。在一些对自动化要求比较高的电网或供电可靠性要求较高的负荷中心,用户可选择双电源多次自动切换的方式;其他用户可以选择只允许备自投动作一次,在排除故障后,由人工干预再次投入备自投。 还有一种分段加进线自投的转换方式,备自投的正常运行方式为分段自投方式,如果某一侧电源失电,备自投动作,转换为另一侧电源供电,备自投工作模式自动转换为进线自投方式,双电源互为备用