孔道压浆一般规则

孔道压浆一般规则 (1)水泥浆应由精确称量的强度等级不低于42.5级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥和水组成。水灰比一般在0.4—0.45之间,所用水泥龄期不超过一个月。 (2)在水泥浆混合料中可掺人经监理工程师同意的减水剂,其掺入量百分比以试验确定,且须经监理工程师同意。掺入减水剂的水泥浆水灰比,可减小到0.35。其他掺入料仅在监理工程师的书面许可下才可使用。含有氯化物和硝酸盐的掺料不应使用。 (3)水泥浆的泌水率最大不应超过3%,拌和后3H泌水率宜控制在2%,24H后泌水应全部被浆吸收。 (4)水泥浆内可掺入(通过试验)适当膨胀剂,膨胀剂性能及使用方法应符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJLL9—88)的规定,但不应掺入铝粉等锈蚀预应力钢材的膨胀剂。掺入膨胀剂后,水泥浆不受约束的自由膨胀应小于10%。 (5)水泥浆的拌和应首先将水加于拌和机内,再放入水泥。经充分拌和以后,再加入掺加料。掺加料内的水份应计人水灰比内。拌和应至少2MIN,直至达到均匀的稠度为止。任何一次投配以满足一小时的使用即可。稠度宜控制在14-18S之间。 (6)水泥浆的泌水率、膨胀率及稠度按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)进行测试。 (7)当监理工程师认为需要时,应进行压浆试验。

(8)压浆前,应将锚具周围的钢丝间隙和孔洞填封,以防冒浆。 (9)在压浆前,用吹入无油分的压缩空气清除管道松散微粒,并用中性洗涤剂或皂液用水稀释冲洗管道,直到将松散颗粒除去及清水排出为止。管道再以无油的压缩空气吹干。 (10)压浆时,每一工作班应留取不少于3组试样(每组为70.7MM×70.7MM ×70.7MM立方体试件3个),标准养生28D,检查其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。 (11)当气温或构件温度低于5℃时,不得进行压浆。水泥浆温度不得超过32℃。 (12)管道压浆应尽可能在预应力钢筋张拉完成和监理工程师同意压浆后立即进行,一般不得超过14D。必须在监理工程师在场,才允许进行管道压浆。压浆时,对曲线孔道和竖向孔道应由最低点的压浆孔压入,并且使水泥浆由最高点的排气孔流出,直到流出的稠度达到注入的稠度。管道应充满水泥浆。简支梁的管道压浆,应自梁一端注入,而在另一端流出,流出的浆液稠度须达到规定的稠度。 (13)水泥浆自调制至压入孔道的延续时间,一般不宜超过30-45MIN,水泥浆在使用前和压注过程中应经常搅动。(14)出气孔应在水泥浆的流动方向一个接一个地封闭,注入管在压力下封闭直至水泥浆凝固。压满浆的管道应进行保护,使在一天内不受振动,管道内水泥浆在注入后48H内,结构混凝土温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。当白天气温高于35℃时,

预应力混凝土结构孔道压浆密实度检测 继续教育答案

第1题 预应力孔道压浆可以防止钢绞线被腐蚀,提高混凝土结构的耐久性。答案:正确 您的答案:正确 题目分数:5 此题得分:5.0 批注: 第2题 采用放射线法对预应力孔道压浆密实度进行检测较为快速、安全。答案:错误 您的答案:错误 题目分数:5 此题得分:5.0 批注: 第3题 对需要排查压浆施工事故的梁体、孔道,孔道压浆密实度可以不必进行全部检测。 答案:错误 您的答案:错误 题目分数:5 此题得分:5.0 批注: 第4题 孔道压浆密实度质量无法进行定性检测时应采用定位检测。 答案:正确 您的答案:正确 题目分数:5 此题得分:5.0 批注: 第5题 对综合压浆指数不合格的孔道不必要进行定位检测。 答案:错误 您的答案:错误 题目分数:5 此题得分:5.0 批注:

第6题 定位检测后结果显示检测对象中有超过15%不合格时,应增加1倍的检测频率。 答案:正确 您的答案:正确 题目分数:5 此题得分:5.0 批注: 第7题 定性检测可以确定孔道压浆缺陷的具体位置。 答案:错误 您的答案:错误 题目分数:5 此题得分:5.0 批注: 第8题 定位检测最终结果以孔道缺陷(百分比)形式表现。 答案:错误 您的答案:错误 题目分数:5 此题得分:5.0 批注: 第9题 采用弹性波法对预应力孔道压浆密实度进行测试效率较高,精度能够满足工程实际要求。 答案:正确 您的答案:正确 题目分数:5 此题得分:5.0 批注: 第10题 定性检测利用锚索两端露出的钢绞线进行测试,测试效率较高。 答案:正确 您的答案:正确 题目分数:5

批注: 第11题 定性、定位检测均须在压浆强度达到设计强度后进行检测。 答案:正确 您的答案:正确 题目分数:5 此题得分:5.0 批注: 第12题 定性检测前需要在测试对象上将孔道两端的锚头露出。 答案:正确 您的答案:正确 题目分数:5 此题得分:5.0 批注: 第13题 定位检测需事先在测试对象上将波纹管位置标出。 答案:正确 您的答案:正确 题目分数:5 此题得分:5.0 批注: 第14题 作业人员可以在测试传感器距离波纹管较远的位置进行压浆密实度定位检测。 答案:错误 您的答案:错误 题目分数:5 此题得分:5.0 批注: 第15题 定位检测采用激振锤对检测对象进行激振,获取波形。 答案:正确 您的答案:正确

管道压浆料及管道压浆剂技术要求

管道压浆料及管道压浆剂技术要求 根据设计院出具的《梁预应力砼连续梁技术交底条件》显示,管道压浆中的压浆材料及工艺应满足《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》(TB/T 3192-2008)的各项规定。 管道压浆料 cable grouts 管道压浆料是由水泥、高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料。它是在施工现场按一定比例与水混合均匀后,用于后张梁预压力管道充填的压浆材料。 管道压浆剂 cable grouting agents 管道压浆剂是由高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合剂。它是在施工现场按一定比例与水泥、水混合均匀后,用于后张梁预应力管道充填压浆材料。 根据以往施工经验,多数采用压浆剂,但压浆剂自行调配难以控制,且质量很难保证。为方便现场管理。建议采用压浆料。 1、技术要求 1.1 原材料要求 1.1.1 原材料应有供应商提供的出厂检验合格证书,并应按有关检验项目、批次规定,严格实施进场检验。 1.1.2 水泥应采用性能稳定、强度等级不应低于4 2.5级的低碱硅酸盐或低碱普通硅酸盐水泥(掺和粉仅为粉煤灰或矿渣),水泥熟料中C3A 含量不应大于8%;其余性能应符合GB 175-1999的规定,不应使用其他品种水泥。

1.1.3 矿物掺和料的品种宜为I级粉煤灰、矿渣粉或硅灰。I级粉煤灰的技术要求应满足表1的规定;矿渣粉的技术要求应满足表2的规定;硅灰的技术要求应满足表3的规定。 1.1.4 应采用高效减水剂,其性能应与所用水泥具有良好的适应性。高效减水剂的减水率不应小于20%,其他指标应符合GB 8076—1997中高效减水剂一等品的要求。其他外加剂应符合GB 8076 — 1997中

预应力孔道压浆作业指导书

1.目的 编制钢筋加工及焊接作业指导书的目的就是为了更好的指导施工生产,使现场作业人员能够规范施工。 2.编制依据 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》 《铁路桥涵工程施工技术规范》 3.适用范围 本作业指导书适用于客运专线桥梁、涵洞及附属结构物的钢筋加工及焊接施工。 4.钢筋材料质量检验 钢筋到达现场后,必须检查产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告,并进行外观检查,按60吨为验收批进行力学性能抽验。 热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋和余热处理钢筋的检验应符合下列规定: 4.1每批钢筋应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成,并不得大于60吨。 4.2检查每批钢筋的外观质量。钢筋表面不得有裂纹、结疤和拆叠;表面的突块和其它缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差(带肋钢筋为横肋的高度)。测量本批钢筋的直径偏差。 4.3在经外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,在其上各截取1组试样,每组试样各制2根试件,分别做拉伸(含抗拉强度\屈服点\伸长率)和冷弯试验。 4.4当试样中有1个试验项目不符合要求时,应另取2倍数量的试件对不合格项目做第2次试验。当仍有1根试件不合格时,则该批钢筋应判为不合格。

4.5钢筋机械接头的检验应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107)的规定。 5.钢筋的加工方法及注意事项 5.1钢筋的除锈 5.1.1加工方法 钢筋均应清除油污和锤打能剥落的浮皮、铁锈。大量除锈,可通过钢筋冷拉或钢筋调直机调直过程中完成;少量的钢筋除锈,可采用电动除锈机或喷砂方法除锈,钢筋局部除锈可采取人工用钢丝刷或砂轮等方法进行。 5.1.2注意事项及质量要求 如除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点等,已伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用,带有蜂窝状锈迹钢筋,不得使用。 5.2钢筋的调直 5.2.1加工方法 对局部曲折、弯曲或成盘的钢筋应加以调直。钢筋调直普遍使用卷扬机拉直和用调直机调直。在缺乏设备时,可采用弯曲机、平直锤或人工锤击矫直粗钢筋和用绞磨拉直细钢筋。 5.2.2注意事项及质量要求 用卷扬机拉直钢筋时,应注意控制冷拉率:Ⅰ级钢筋不宜大于4%;Ⅱ~Ⅲ级钢筋及不准采用冷拉钢筋的结构不宜大于1%。用调直机调直钢筋和用锤击法平直粗钢筋时,表面伤痕不应使截面面积减少5%以上。调直后的钢筋应平直、无局部曲折,冷拔低碳钢筋表面不得有明显擦伤。应当注意:冷拔低碳钢丝经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10~15%,使用前要加强检查,按调直后的抗拉强度选用。 5.3钢筋的切割 5.3.1加工方法 钢筋弯曲成型前,应根据配料表要求长度分别截断,通常宜用钢

预应力孔道压浆讲义

目录 目录 一、术语 二、技术要求 (一)材料 (二)设备 (三)浆液性能 (四)配合比 (五)施工工艺 三、质量检查

一、术语 1、孔道压浆剂 孔道压浆剂是由高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料,在施工现场按一定比例与水泥、水混合并搅拌均匀后,用于后张预应力孔道的压浆。 2、孔道压浆料 孔道压浆料是由水泥与孔道压浆剂干拌而成的压浆材料,在施工现场按一定比例加水并搅拌均匀后,用于后张预应力孔道的压浆。 3、高速制浆机 高速制浆机是指转速不低于1000r/min,可以将水泥、压浆剂(压浆料)与水混合制成压浆浆液的施工设备。 4、高速制浆试验机 高速制浆试验机是指转速不低于1000r/min,可以将水泥、压浆剂(压浆料)与水混合并制成压浆浆液的试验设备。 5、沉积率 沉积率是指将浆液静置一定时间后,上层浆液与下层浆液的流动度比与密度比。 6、竖向膨胀率 采用百分表检测规定体积的容器内浆液的竖向膨胀量。 7、压力充盈度试验 在室内采用小型透明管道、在压力状态下观测浆液充盈程度、泌水情况的试验方法。

8、材料抗分离试验 在室外采用5m透明管道制作具有仿真孔道的压浆设备,观测浆液在钢绞线和压力共同作用下的泌水性能。 9、压浆记录仪 测定和记录预应力孔道压浆施工的压力和流量的装置。 10、屏浆 预应力孔道压浆工作达到结束条件后,为使孔道内浆液饱满、密实,继续使用压浆泵对压浆孔段内施加压力的措施。 二、技术要求 (一)材料 1、水泥应采用性能稳定,强度等级不低于42.5级低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥。。 2、压浆剂应采用性能稳定的产品,与水泥、水拌合后,具备不离析、不泌水、微膨胀、高流动性的技术性能。 3、压浆料应采用性能稳定的产品,与水拌合后,具备不离析、不泌水、微膨胀、高流动性的技术性能。 4、水不应含有对预应力筋或水泥有害的成分,每升水中不得含有350mg以上的氯化物离子或任何一种其他有机物,宜采用符合国家卫生标准的清洁用水。 5、压浆料、压浆剂等材料应有制造商提供的出厂检验合格证书,并应按有关检验项目、批次规定,严格实施进场检验,压浆材料中不应含有高碱(总碱量不应超过0.75%)膨胀剂或以铝粉为膨胀源的膨

后注浆施工技术交底

后注浆施工技术交底 施工企业:电力公司№:(津建安表22) 工程名称邵公庄110kV变电站工种班组 施工部位后注浆施工交底时间2019年月日 一、准备浇灌混凝土待成桩1d 后,以约2MPa 压力的清水冲开管底封口。7d 后,压力注浆约2h。 二、注浆浆液由水泥搅拌机(300L)、滤网、储浆桶(500L)、注浆泵(设最大压力10MPa 的压力表)、桩孔口压力表、注浆管而达到桩底。注浆时将水灰比3∶1 的水泥量120kg、0.8∶1 的360kg 及0.5∶1 的1020kg 依次注入。当注浆压力达到5MPa 并稳压3~5min 后或注完设计要求注浆量后,即可终止注浆。 三、施工中考虑到注浆路程远造成的压力损失,用桩孔口压力表测得实际注浆压力(实际压力损失值约1.2~1.5MPa),从而避免了注浆压力值失实。 四、本工程各桩均达到设计要求的注浆量,平均注浆压力3MPa(开塞压力 2.2MPa),注入速度10~20L/min。 五、浆液浓度对注浆效果的影响:先灌注稀浆的目的在于稀浆的流动性好,裂隙无论宽窄,均易进浆,先将细缝填灌充实,而后浆液再逐级变浓,使中等或较大的裂隙也得到充实。本工程取其中的 3 个级别用于钻孔灌注桩注浆。 六、注入压力对注浆效果的影响:注浆压力与岩层地质的渗透性、浆液浓度有关。目前主要有“一次升压法”和“分级分压法”。当正常压力下注入速度缓慢时,可提高压力尽量使一些细小的裂隙不致在低压下提前被封堵,可较多地灌入一些浆液,即所谓“”一次升压法“。但较高的压力也会使浆液在较宽的裂隙中流窜过远,造成浪费。当在正常压力下就很容易可将浆液较轻松地压入时,说明岩层吸浆量大,这时可改用较低一级的压力进行注浆,于吸浆量逐渐减少时,再加一级压力,如此

压浆技术交底书

压浆技术交底书

技术交底书 JL—CX—7—05—05 交底单位:中铁十三局集团有限公司阜盘高速公路北延伸线四标项目经理部编号:013

压浆技术交底 一、适用范围: 本技术交底书适用于阜盘高速公路北延伸线第四合同段,施工里程为K6+717.5至K8+765.281之间。 1.施工准备 1).锚头封闭 (1)预应力外露头切割 压力表的读数、每束预应力筋伸长量的记录得到监理工程师认可后方可切断端部多余的预应力筋。 对于钢绞线,使用砂轮锯从锚板后30mm处切割。 (2)封锚 图1 密封罩示意图 对于纵向束:采用专用的密封罩封锚。安装前将锚垫板表面清理干净,无砂浆杂屑,保证平整,然后在密封罩底面和橡胶密封圈表面均匀涂上一层玻璃胶,装上橡胶密封圈,将密封罩与锚垫板上的安装孔对正,用螺栓拧紧,注意将排气口朝向上方。在压浆后一定时间拆除,拆除时间根据试验确定。 对于横向束:张拉端锚具夹片采用无收缩水泥砂浆封锚,砂浆必须将锚板及夹片、外露钢绞线全部包裹,覆盖层厚度大于15mm。 编制者:审核者:第1页共9页 技术交底书 JL—CX—7—05—05 交底单位:中铁十三局集团有限公司阜盘高速公路北延伸线四标 项目经理部编号:013 工程名称阜盘延伸线第四合同段受控编号FPGSJSJD-013

编制者:审核者:第2页共9页 技术交底书 JL—CX—7—05—05 交底单位:中铁十三局集团有限公司阜盘高速公路北延伸线四标

项目经理部 编号:013 工程名称 阜盘延伸线第四合同段 受控编号 FPGSJSJD-013 主送单位 各桥梁施工队 日 期 8月18日 接受单位 各桥梁施工队 接 受 人 从进浆口压浆时,水泥浆从出浆口排出,至出浆口与进浆口的浆体稠度相同,封闭出浆口,压浆泵压力达到0.5~0.7Mpa ,持荷2分钟,无漏水、漏浆,压浆泵停机,同时关闭压浆端阀门。 孔道压浆完毕后,等待一定时间,至水泥浆流动性消失,拆除两端阀门,冲洗干净,倒用下一孔。 拌好的水泥浆经过1.2mm 的筛网过滤后存于储浆桶内。 压浆中发现浆流不动时,应立即拆下压浆阀,清洗待用。 夏季气温超过35℃时,应采取降温措施(降水温等),同时尽量安排在早晚压浆。冬季气温低于5℃,不宜对孔道进行压浆,必须压浆时,应采取防寒保温措施,防止孔道冻裂。 因故不能及时进行压浆的孔道,应适当遮盖,防止养护水和雨水进入孔道,锈蚀钢绞线。 3.真空辅助压浆工艺 纵向预应力孔道采用真空辅助压浆工艺。 1).工作原理 首先在预留孔道的一端采用真空泵抽吸孔道中的空气,使孔道内达到-0.08Mpa 左右的真空度;然后在孔道的另一端再用压浆泵以0.7Mpa 的正压力将水泥浆压入孔道,由于孔道内只有极少的空气, 图2 真空辅助压浆示意图 很难形成气泡;同时,由于孔道与压浆机之间的正负压力差,大大提高了孔道压浆的饱满度。在水泥浆中,减小了水灰比,添加了专用的添加剂,提高了水泥浆 的流动度,减小了水泥浆的收缩。 编制者: 审核者: 第3页 共9页 技 术 交 底 书 压浆泵 真空泵 普通压浆 真空辅助压浆

孔道压浆相关知识汇总

后张法孔道压浆 现针对后张法预应力混凝土施工中孔道压浆及封锚的施工环节中,各个操作要领以及技术要点做一简要汇总。 孔道压浆 预应力筋张拉锚固后,孔道应尽早压浆,且应在48h内完成,否则应采用避免预应力筋锈蚀的措施。 孔道压浆:通常是指用水泥净浆,掺入外添加剂,压浆前先用压力清水冲洗将要压浆的孔道,再将水泥净浆从孔的一端压入,另一端排出浓浆后封闭。加大压力至0.5-0.7兆帕,持续3-5分钟后结束。 孔道压浆的作用;一是保护钢绞线不生锈,延长结构使用年限,所以压浆要饱满、密实;二是作为媒介,在钢绞线松弛后,向梁体传递一部分应力。所以还是要严格控制压浆工艺的,只是由于控制过程中,一些人不能脚踏实地地认真执行规范要求。出现上述问题,开孔压注还是有必要的。虽然不饱满现象比较常见,主要是由于设计保守、安全系数等因素,才保证了结构能够正常运行,但是,一旦出现质量事故,那就会追究施工中存在的问题了。 孔道压浆的准备工作 一、技术指标的收集 技术指标包括浆体的强度指标(首先满足图纸以及相关规范的要求指标);配制浆体的材料性能指标,这些指标首先是要满足图纸及规范标准的最底要求,其次在施工生产的便利性上要予以考虑。 二、材料的准备、 后张法预应力孔道宜采用专用压浆料或专用压浆剂配制的浆液进行压浆。所用的原材料应符合下料要求: 1、水泥应采用性能稳定、强度等级不低于42.5的低碱硅酸盐或低碱普通硅酸盐水泥,数你的性能应符合国家规范要求的规定。 2、外加剂应与水泥具有良好的相容性,且不得含有氯盐、亚硝酸盐或其他对预应力有腐蚀作用的成分。减水剂应采用高效减水剂,且应满足现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076)中高效减水剂一等品的要求,减水率应不小于20%。 3、矿物掺合料的品种宜为Ⅰ级粉煤灰、磨细矿渣粉或硅灰,并应符合规范的相关条款的规定要求。 4、水不应含有对预应力筋或水泥有害的成分,每升水中不得含有350mg以上的氯化物粒子或任何一种其他有机物,宜采用符合国家卫生标准的清洁饮用水。 5、膨胀剂宜采用钙矾石系或复合型膨胀剂,不得采用以铝粉为膨胀源的膨胀剂或总碱量0.75%以上的高碱膨胀剂。 6、压浆材料中的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.06%,比表面积应不大于350㎡/kg。三氧化硫含量不应超过6.0%。 随着科学技术的不断进步,以及施工生产技术水平的日益提高,压浆材料已经出现集成度高,性能好的专用压浆材料-压浆剂、压浆料。针对松玉项目的施工特点,项目部最终选择了用高强度压浆剂来完成项目所有预应力管道的压浆施工任务。 三、压浆设备的准备 一般情况下对后张法预应力孔道压浆的设备性能应符合下列规定的要求:

孔道压浆技术交底

长临高速古县连接线K14+145旧县高架桥后张法预应力混凝 土简支T梁压浆作业指导书 1.适用范围 适用于预制后张法预应力混凝土桥简支T梁的管道压浆施工。 2.作业准备 2.1内业准备 作业指导书编制后,在开工前组织技术人员认真学习施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。操作人员应熟悉本岗位操作流程,作业要求,质量标准。 2.2外业准备 梁体张拉在24小时后确认梁体无滑断丝发生、并在张拉后48小时内进行管道压浆。 确认压浆时的环境温度,保证压浆质量。 检查压浆机、灰浆搅拌机等设备是否正常,计量设备是否在有效期内,保证计量准确和压浆的顺利进行。 配备足够的压浆材料,压浆剂、水泥、水必须经过检验合格后方可使用。 3.技术要求 3.1水泥浆的拌和在梁场灰浆搅拌机拌和。 3.2管道压浆前,应对采用的压浆剂或压浆料按照产品说明书进行试配,水胶比不应超过0.33,经试验室验证试验,浆体性能各项指标符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)的要求方可使用。 3.3每次施工按配合比进行,施工过程中按规定制作、养护试件,以保证检验灰浆的各项技术指标。 4.施工程序与工艺流程 4.1施工程序

施工程序为:领配比单→清除管道内杂物→搅拌→压浆→关闭压浆阀门 4.2 工艺流程 5.施工要求 5.1搅拌 5.1.1搅拌前,应先清洗施工设备。清洗后的设备内不应有残渣、积水,并检查搅拌机的过滤网。在压浆料由搅拌机进入储料罐时,应经过过滤网,过滤网空格不应大于3mm×3mm。 5.1.2称量精度:在配置浆体拌和物时,水泥、压浆剂(料)、水的称量应准确到±1%(均以质量计);计量器具均应经法定计量检定合格,且在有效期内使用。 5.1.3浆体搅拌操作顺序为:首先在搅拌机中先加入实际拌和水用量的80%,

孔道压浆技术要求

孔道压浆技术要求 压浆材料 管道压浆料就是由水泥、高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料。 管道压浆剂就是由高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料。 水泥应不低于42、5级低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥。 高效减水剂的减水率不应低于20%。 压浆材料中不应含有高碱(大于0、75%)膨胀剂或铝粉膨胀剂。不应参入含氯盐、亚硝酸盐或其它对预应力筋有腐蚀作用的外加剂。 压浆料或压浆剂中氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0、06%。 浆体性能指标 1.水胶比0、26—0、28 2.凝结时间,初凝≥5h、终凝≤24h。 3.24小时自由泌水率0。 4.压力泌水率≤2、0% 5.充盈度合格。 6.自由膨胀率3h为0—2%,24h为0—3%。 7.3d强度抗折5 MPa抗压20MPa、7d强度抗折6 MPa抗压40MPa、 28d强度抗折10 MPa抗压50MPa 施工设备 1.搅拌机转速不低于1000r/min,浆液线速度在15m/s,搅拌叶长度

40—45cm,高度即宽度8cm,注浆压力表最小刻度0、1MPa,量程1、6MPa、 2.配制浆液时各材料称量误差不超过±1%。 3.搅拌前,先清理搅拌机的残渣积水及过滤网,过滤网的空格不大于 3mm*3mm。 4.操作顺序:首先在搅拌机中加入拌合水,开动搅拌机均匀加入压浆 剂,边加边搅拌, 然后加入水泥,继续搅拌3min。 5.搅拌均匀后,现场进行出机流动度试验,10盘进行一次检测。 6.浆体在储料罐中应继续搅拌以保证浆体的流动度。 压浆工艺 1.压浆前,应清除孔道内杂物与积水。 2.开启压浆泵,使浆体从压浆嘴排出少许,以排除管道中空气水与稀 浆,至流动度与罐体流动度一致。 3.压浆最大压力不超过1、0mpa,注浆压力为0、5—0、7mpa,稳压应 保持在0、5mpa,稳压期不少于3min。 4.压浆顺序先下后上,同一管道应连续进行,一次完成。 5.从浆体搅拌到压入管道的时间不应超过40min。 管道压浆时限 1.终张拉完毕,应在48h之内进行管道压浆 浆体及环境温度 1.压浆时,环境温度应在5—35℃,压浆及压浆3天内应满足此温度要 求,否则应采取措施满足要求。

桥梁预应力孔道压浆检测

桥梁预应力孔道压浆检测 桥梁预应力孔道压浆检测 (四川升拓检测技术有限责任公司,四川成都610045) 摘要:本文介绍的是桥梁预应力孔道压浆密实度质量检测技术,由四川升拓检测技术生产的预应力混凝土梁多功能检测仪在进行灌浆密实度检测时可进行定性检测及定位检测,本文还特别说明了如何对灌浆密实度检测后的灌浆质量进行评价。 特别说明:我公司的预应力灌浆密实度检测技术已提出“一种基于频率传递特性的桥梁预应力管道灌浆密实度检测”方法,并申请了发明专利。 关键词:大桥垮塌、桥梁安全检测、预应力灌浆密实度检测、桥梁预应力孔道压浆、灌浆密实度检测、灌浆密实度定性检测、预应力孔道压浆密实度检测仪、冲击回波、孔道灌浆质量 预应力桥梁安全孔道压浆检测仪 1引言 夏季防洪防汛,做为连接河流的重要交通道 路桥梁,对其预应力孔道压浆密实度检测是必要检测项目。由于连续大雨,于2013年7月9日江油盘江大桥垮塌。预应力混凝土梁在运行过程中,不可避免地会出现各种老化、劣化现象(如混凝土强度降低,预应力损失等)。同时,

在预应力混凝土梁的制作中,预应力张力到位、管道灌浆的密实度和混凝土的浇筑质量保证是非常重要的。否则,会加速结构的劣化,严重时甚至造成安全隐患和垮桥等恶性事故,从而造成社会经济的损失。我们历时10余年,与国内外相关 走进升拓感受未来sensing the future 机构合作开发了一整套针对这两项关键问题的解决方案和技术体系。该方案基于无损检测技术,具有测试效率高、可靠性好、对结构无损伤等特点。 2设备基本构成 预应力混凝土梁多功能检测仪SPC-MATS 本产品主要构成如下: 仪器主机(小型一体化平台) 传感器(进口) 外置放大器 激振系统及线缆 无线操控系统 产品软件(数据采集、数据解析、自动生成报告) 3测试项目及方法 走进升拓感受未来sensing the

注浆施工技术交底

建筑B-12技术质量交底记录

详细交底内容 1、施工概况 本次注浆施工内容为三组15根抗压试锚桩,每组设置一根抗压试桩、四根抗压锚桩,桩径1000mm,有效桩长48m,入土深度,进入持力层第⑨1 层(粉砂层)9m,桩身混凝土为水下C45。 15根桩均为桩底后注浆,每根桩水泥用量5t,每根桩布设三根注浆管(兼声测管),两用一备。 2、后注浆工艺流程 注浆管加工制作——注浆器安装——注浆管随钢筋笼分节吊放入孔——每节注浆管注满水查漏——注浆管节间套丝连接——桩顶注浆管闷头密封——浇注灌注桩砼——7-8小时内注浆管劈水通畅——桩帽制作(注浆管接高)——超声波检测——桩身砼强度达70%后注浆——注浆量达到设计要求后(或衡压4MPa,注浆量80%)转移至下根桩——抗压静载试验 3、注浆前施工准备 a、水泥筒仓进场,; b、现场水、电接通; c、注浆前做好压力容器的标定,计量装置(压力表、流量计等)应精准;输浆管接头绑扎牢固防爆管。 d、正式压浆施工前,应认真检查输浆软管、每根压浆管是否畅通、压力表以及压浆泵的完好性、有效性,检查系统运转情况及各参数指标是否达到设计要求。 4、泥浆配制 1、水泥采用级普通硅酸盐水泥,同时要求水泥新鲜、不结块。 2、水灰比:;水泥浆比重:,注浆压力~。 2、每根桩5T水泥。 4、水泥浆搅拌桶一次拌浆。 5、每桶水泥浆放入500Kg水泥,放入清水高度42cm,水泥浆液面高度为64cm。 6、每根桩配置10桶水泥浆。 7、水泥浆搅拌时间不小于3分钟,搅拌好的水泥浆液用孔径不大于3×3mm的滤

网过滤后注入储浆桶待压浆。 5、压浆 注浆压力控制在3Mpa以内,一般情况下取~,流速控制在30~40升/分钟以内,每根注浆管均注入均等量的水泥浆。 本工程抗压试锚桩单桩水泥用量5T,分两次压浆完成,第一次压入80%的水泥浆量(4T水泥),第二次压入剩余的20%水泥浆量(1T水泥),两次间隔1-2小时。每组5根试锚桩,先压4根锚桩,再压中间试桩,采取跳桩压注的形式。 注浆终止标准应采用注浆量和注浆压力双控原则,以注浆量(水泥用量)控制为主,以注浆压力标准为辅,当注浆量达到要求时可终止注浆;当注浆压力>4Mpa并持荷3分钟,且注浆量到要求量的80%,也可终止注浆,否则需要采取补救措施。 注浆过程要控制好注浆压力、浆液水灰比、注浆水泥量这三个指标。 压浆时要做好压力、压浆量、冒浆量的测量工作, 并做好注浆作业记录( 包括压浆日期、桩端水泥浆压入量、水泥浆泵送终止压力)及特殊情况处理记录。 另采取针对措施防止接头滑脱、输浆管爆管。 6、注浆压力控制 注浆终止标准应采用注浆量和注浆压力双控原则,以注浆量(水泥用量)控制为主,以注浆压力标准为辅。 当注浆量达到要求时(5000kg),可终止注浆; 当注浆压力>4Mpa并持荷3分钟,且注浆量到要求量的80%,也可终止注浆。 7、注浆管堵塞或注浆失败的补救措施 ①、喷头打不开: 若压力达到6Mpa仍然打不开注浆喷头,说明喷头部位已经损坏或堵塞,不要强行增加压力,可在另两根管中补足注浆量。若三根管都无法开塞,钻机重新引孔注浆或进行桩侧劈裂注浆。 ②、出现冒浆或逆喷 若从本桩侧壁冒浆且注浆量较少,可将该注浆管用清水或压力水冲洗干净,等已经注入的水泥浆液固化、堵塞冒浆的毛细孔道后再重新注浆(间歇注浆),也可视情况适当调低水灰比。 ③、压力过小: 当注浆压力长时间低于正常值或地面出现冒浆或周围桩孔串浆,宜改为间歇注浆,

孔道压浆施工工艺

孔道压浆施工工艺 1、压浆前对所有的压浆设备进行性能检查,符合技术规范要求后进行压浆工作,其中压力表在第一次使用前及此后监理工程师认为需要时应加以校准。 2、压浆前做好以下工作:清洗管道,首先用无油分的压缩空气清洗管道,接着用清水冲洗管道,最后再用压缩空气吹干管道。压浆前,将锚具周围的钢绞线间隙用水泥浆封填,以防冒浆。 3、拌制合格的水泥浆:水泥为525号普通硅酸盐水泥,水灰比一般在0.4~0.45之间。先加水,再放入水泥,经充分拌和后,再加入掺加剂,拌和时间应达2min以上,直至达到均匀的稠度为止。稠度控制在14~18s之间。 4、孔道压浆顺序由下而上进行,压浆工作经监理工程师同意后立即进行。同时必须有监理工程师在场时进行压浆,箱梁管道压浆自梁一端注入,另一端流出。同一管道的压浆应连续进行,一次完成。压浆应缓慢、均匀地进行,不得中断,并应将所有最高点的排气孔依次一一打开和关闭,使孔道内排气通畅。水泥浆调制至压入孔道的延续时间一般不超过40min,并在使用前和压注过程中不断搅动,以保证水泥净浆的浓度。 5、对水平或曲线孔道,压浆的压力宜为0.5~0.7MPa。压浆的充盈度应达到孔道另一端饱满且排气孔排出与规定流动度相同的水泥浆为止,关闭出浆口后,宜保持一个不小于0.5MPa的稳压期,该稳压期的保持时间宜为3~5min。

6、压浆时,每一个工作班应制作留取不少于3组尺寸为40mm×40mm×160mm的试件,标准养护28天,进行抗压强度和抗折强度试验,作为质量评定的依据。 7、压浆完毕后,应在浆液强度达到规定的强度后方可移运和吊装。 8、孔道压浆应填写施工记录。记录项目应包括:压浆材料、配合比、压浆日期、搅拌时间、出机初始流动度、浆液温度、环境温度、稳压压力及时间。

预应力孔道压浆施工

预应力孔道压浆施工 孔道压浆的目的,一是保护钢绞线不生锈,延长结构使用寿命;二是作为中间媒介,在钢绞线松弛后,向梁体传递一部分应力。控制过程中,如不认真执行相关规范要求,出现种种问题后,由于设计保守、安全系数等因素才保证了结构能够正常运行,但这都是潜在的安全隐患。 一、孔道压浆准备工作 1、水泥浆配合比 水泥浆配合比要根据孔道形式、压浆方法、压浆设备等因素试验。 施工时要冲洗管道后再用空压机吹去孔内积水,其中压缩空气不能含有油污。水泥浆在拌浆机内按照先放水和减水剂后再放水泥,最后放膨胀剂的顺序。拌合时间不能低于2分钟拌好的灰浆过筛后存放于储浆桶内。储浆桶要不停地低速搅拌并保持足够数量以保证每根管道的压浆能一次连续完成。水泥浆自压浆到完成压入管道的时间不得超过40分钟。 使用砂轮机切割锚外多余钢绞线。 封锚。锚具外面的预力筋间隙和压浆管用无收缩快硬水泥封堵。 冲洗孔道。孔道在压浆前用压力水冲洗,以排除孔内杂物、保证管道畅通。 2、孔道压浆工艺 1)搅拌水泥浆,使其流动等性能达到技术要求。 2)启动压浆泵,当压浆泵输出的浆体无自由水并达到要求稠度时,将压交泵上的输送管连接到进浆口上,开始压浆。 3)压浆过程中,压浆泵保持连续工作。当水泥浆从排浆(气)管顺畅排出,且稠度与灌入的浆体相当时,关闭拓浆(气)管。当关闭排浆管的时候,压浆泵继续工作,直至压力达到0.7MPa,压浆泵停机,持压2分钟。 4)在持压2分钟的过程中,若浆体压力无明显下降,则关闭进浆管。在持压2分钟过程,若浆体压力有明显的下降,则在查找后决定是继续持压或是冲洗管道、处理问题后采用真空辅助压浆。 二、真空辅助压浆施工工艺 1、准备工作 1)张拉完成后,切除多余钢绞线,然后用水泥砂浆封锚头,再安装密封罩,最后连接真空泵和压浆泵及其它配套设施,并连接牢固,密封不透气。 2)在压浆施工前将锚垫板表面清理,保护平整,装上石棉密封圈将密封圈与锚垫板上的安装孔对正用螺栓拧紧。 3)清理锚垫板的压浆孔,保证压浆通道畅通。 4)确认浆体配合比,按配合比称量浆体材料。 5)检查材料、设备、附件的型号、规格、数量是否符合要求。 6)按真空辅助压浆工艺进行和装单元体的连接,确保密封罩、管路和接头的密封性。 7)检查供水、供电是否齐全、方便。 2、试抽真空 启动真空泵试抽真空,检查水泥浆封锚头或密封罩是否完全密封,真空度应达到-0.08MPa左右。将压浆阀关闭,抽真空阀打开,启动真空泵进行抽真空,从导管中排除空气,观察真空压力表的读数,应能达到-0.08MPa左右,当孔道内的真空度保持稳定时,停泵1分钟,若压力降低小于-0.02MPa时即可认为孔道能基本达到维持真空。如未能满足此数据则表示孔道未能完全封闭,需在压浆前进行检查及更正工作。 3、拌浆

最新孔道压浆一般规则

孔道压浆一般规则

 (10)压浆时,每一工作班应留取不少于3组试样(每组为 70.7MM×70.7MM ×70.7MM立方体试件3个),标准养生28D,检查其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。压满浆的管道应进行保护,使在一天内不受振动,管道内水泥浆在注入后48H内,结构混凝土

预应力孔道压浆讲义

目录二、技术要求 一、术语 1、孔道压浆剂 孔道压浆剂是由高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料,在施工现场按一定比例与水泥、水混合并搅拌均匀后,用于后张预应力孔道的压浆。 2、孔道压浆料 孔道压浆料是由水泥与孔道压浆剂干拌而成的压浆材料,在施工现场按一定比例加水并搅拌均匀后,用于后张预应力孔道的压浆。 3、高速制浆机 高速制浆机是指转速不低于1000r/min,可以将水泥、压浆剂(压浆料)与水混合制成压浆浆液的施工设备。 4、高速制浆试验机

高速制浆试验机是指转速不低于1000r/min,可以将水泥、压浆剂(压浆料)与水混合并制成压浆浆液的试验设备。 二、技术要求 (一)材料 1、水泥应采用性能稳定,强度等级不低于级低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥。。

 5、压浆料、压浆剂等材料应有制造商提供的出厂检验合格证书,并应按有关检验项目、批次规定,严格实施进场检验,压浆材料中不应含有高碱(总碱量不应超过%)膨胀剂或以铝粉为膨胀源的膨胀剂。不应掺入含氯盐类、亚硝酸盐类或其它对预应力筋有腐蚀作用的外加剂。压浆料或压浆剂中氯离子含量不应超过胶凝材料总量的%。 6、压浆材料检验批次: (1)验证试验,新选货源,应进行一次检验。 (2)进场检验,以30t为一批,不足30t按一批计。 压浆剂各项性能均符合技术要求,则判为该批号产品为合格品。如有一项及以上不符合本指南要求,允许从该批产品中加倍抽取样品复试,如复试各项目均合格则仍可判为合格,反之判为不合格。 选用压浆剂,制造商应试验压浆剂与所用水泥的相容性,以满足施工技术指标。 (二)、设备 1、施工设备

孔道压浆技术要求

孔道压浆技术要求 压浆材料管道压浆料是由水泥、高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料。 管道压浆剂是由高效减水剂、微膨胀剂、矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料。 水泥应不低于42.5级低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥。 高效减水剂的减水率不应低于20%。 压浆材料中不应含有高碱(大于0.75%)膨胀剂或铝粉膨胀剂。不应 参入含氯盐、亚硝酸盐或其它对预应力筋有腐蚀作用的外加剂。 压浆料或压浆剂中氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.06%。 浆体性能指标 1.水胶比0.26—0.28 2.凝结时间,初凝》5h、终凝W 24h。 3. 24小时自由泌水率0。 4.压力泌水率W 2.0% 5.充盈度合格。 6.自由膨胀率3h为0—2%, 24h为0—3%。 7. 3d强度抗折5 MPa抗压20MPa、7d强度抗折6 MPa抗压40MPa、 28d强度抗折10 MPa抗压50MPa 施工设备 1.搅拌机转速不低于1000r/min,浆液线速度在15m/s,搅拌叶长度

40—45cm,高度即宽度8cm,注浆压力表最小刻度0.1MPa,量程 1.6 MPa. 2.配制浆液时各材料称量误差不超过士1%。 3.搅拌前,先清理搅拌机的残渣积水及过滤网,过滤网的空格不大 于3mm*3mm。 4.操作顺序:首先在搅拌机中加入拌合水,开动搅拌机均匀加入压 浆剂,边加边搅拌,然后加入水泥,继续搅拌3min。 5.搅拌均匀后,现场进行出机流动度试验,10盘进行一次检测。 6.浆体在储料罐中应继续搅拌以保证浆体的流动度。 压浆工艺 1.压浆前,应清除孔道内杂物和积水。 2.开启压浆泵,使浆体从压浆嘴排出少许,以排除管道中空气水和 稀浆,至流动度和罐体流动度一致。 3.压浆最大压力不超过1.0mpa,注浆压力为0.5—0.7mpa,稳压应保 持在0.5mpa,稳压期不少于3min。 4.压浆顺序先下后上,同一管道应连续进行,一次完成。 5.从浆体搅拌到压入管道的时间不应超过40min。 管道压浆时限 1.终张拉完毕,应在48h之内进行管道压浆 浆体及环境温度

预应力混凝土结构孔道压浆密实度检测 继续教育答案

第1题 预应力孔道压浆可以防止钢绞线被腐蚀,提高混凝土结构得耐久性。答案:正确 您得答案:正确 题目分数:5 此题得分:5、0 批注: 第2题 采用放射线法对预应力孔道压浆密实度进行检测较为快速、安全.?答案:错误 您得答案:错误 题目分数:5 此题得分:5、0 批注: 第3题 对需要排查压浆施工事故得梁体、孔道,孔道压浆密实度可以不必进行全部检测。 答案:错误 您得答案:错误 题目分数:5 此题得分:5、0 批注: 第4题

孔道压浆密实度质量无法进行定性检测时应采用定位检测.?答案:正确 您得答案:正确 题目分数:5 此题得分:5、0 批注: 第5题 对综合压浆指数不合格得孔道不必要进行定位检测。?答案:错误 您得答案:错误 题目分数:5 此题得分:5、0 批注: 第6题 定位检测后结果显示检测对象中有超过15%不合格时,应增加1倍得检测频率。?答案:正确 您得答案:正确 题目分数:5 此题得分:5、0 批注: 第7题 定性检测可以确定孔道压浆缺陷得具体位置. 答案:错误 您得答案:错误