文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电仿真系统技术规范书

变电仿真系统技术规范书

变电仿真系统技术规范书

广州供电局有限公司培训与评价中心

2011年7月16日

目录

1 总则 (6)

1.1 总的要求 (6)

1.2 总体目标 (6)

1.3技术应答要求 (7)

1.4 投标范围 (8)

1.5 卖方/买方责任 (8)

2 仿真系统概述 (9)

2.1 仿真对象 (9)

2.2 电网结构及运行方式 (9)

2.3 仿真范围及仿真程度 (9)

2.4 仿真系统功能 (11)

2.5仿真培训模式 (15)

3 仿真培训系统硬件需求 (16)

3.1 基本要求 (16)

3.2 硬件系统基本需求 (16)

4 仿真培训系统软件需求 (17)

4.1 系统软件 (17)

4.2 仿真支撑系统软件 (17)

4.3 系统模型软件 (19)

4.4 变电站仿真软件 (20)

4.5 培训指导评价软件 (22)

4.6 培训系统软件 (22)

4.7 诊断测试软件 (25)

4.8 教员站功能 (25)

4.9 学员站功能 (26)

5 系统指标 (27)

5.1 稳态运行指标 (27)

5.2 暂态运行指标 (27)

5.3 实时性指标 (27)

5.4 系统资源充裕度指标 (28)

5.5 系统可靠性指标 (28)

6测试及验收 (28)

6.1 测试验收基本要求 (28)

6.2 测试验收内容 (29)

6.3 测试验收步骤 (30)

7 资料 (31)

7.1 基本要求 (31)

7.2 总体资料 (32)

7.3 软件资料 (32)

7.4 验收资料 (32)

8 工作安排 (33)

8.1 工作安排 (33)

8.2 工程及设计联络会议 (33)

9 培训 (34)

9.1 对工程师/教练员的培训 (35)

9.2 培训效果 (35)

10 质量保证及服务 (36)

10.1 保证期内的技术服务 (36)

10.2 保证期后的技术服务 (36)

1 总则

1.1 总的要求

1.1.1 本技术规范书专为建设变电站仿真系统而提出,内容包括技术功能规范、性能要求、验收试验及其它必备事项。

1.1.2 本技术规范书中提出的技术要求为最低限度的技术要求。卖方应仔细阅读技术规范书的全部条款,并提供能完全满足要求的完整的软、硬件方案及技术服务方案。

1.1.3 本技术规范书的解释权属于买方,未经买方同意,任何个人和单位不得做出任何修改。在未经双方商定作为订货合同技术附件之前,买方保留修改技术规范书的权利。买卖双方签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化及与相关系统接口要求改变所产生的一些补充要求,卖方有责任接受这些补充要求。

1.1.4 技术规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.2 总体目标

1.2.1 本课件针对广州供电局培训中心变电仿真培训课件进行升级,变电站一次设备及现场环境以3D仿真为主,完成现场设备的倒闸操作、运行监视、设备巡视、异常与事故处理、工作许可终结验收和智能教员学员管理课件等,同时变电站仿真系统还具有模拟PMS 界面的业务流程记录功能。图像、声音与仿真过程同步,仿真效果逼真。

1.2.2 仿真课件建成基于物理机理的实时仿真系统,采用纯软件模式,建立全物理过程的电力系统数学模型及继电保护系统数学模型,能进行机电暂态计算、实时故障计算,能处理各种复杂故障。

1.2.3 开发培训教员学员指导评价课件,满足变电站值班员、变电运行相关技术和管理人员的理论和技能考核、比赛、鉴定要求。

1.2.4 仿真课件具备良好的鲁棒性,在培训过程中能保证系统的稳定运行,正确反映被仿电力系统的动态过程。

1.2.5变电站测控屏、保护屏等采用虚拟屏方式,系统具备模块化的继电保护装置库,将各种保护装置做成可替换的软件模块,而且替换过程灵活方便。

1.2.6分站除设置本地教员站、本地学员站以外,还可设置远程教员站、远程学员站,

其中远程教员站可根据授权对站内学员站实施控制。

1.2.9 系统提供完整的权限管理,对教员站、学员站可设置不同的使用权限,具有灵活多样的运行模式(如独立、分组、联合等),能满足不同培训方式需要。

1.2.10 系统的设计和开发严格遵循开放式的原则,采用国际标准的软硬件平台、模块化程序设计方法,易于扩展、移植和升级。

1.3技术应答要求

1.3.1本项目中课件的设计、制造、测试及安装,应采用适合于该项目的相应质量标准、技术标准、试验规程以及在技术规格书中规定的任何其他标准。应参照标准和规范的最新版本(含修改部分)的要求执行。如果几种规范和标准适用于同一种情况,则应遵循最为严格的规范。

1.3.2 卖方必须为买方提供一个整体的技术方案。所提供技术方案应遵循下列标准规范,但不限于此,并应使用各标准的新版本:

●DL/T1023-2006 变电站仿真机规范

●DL5003-91 电力系统调度自动化设计技术规程

●DLJ107-2000 220kV~500kV变电所计算机监控系统设计技术规定

●GB2887-89 计算机场地技术条件

●GB/T8566-95 信息技术软件生存期过程

●GB8567-88 计算机软件产品开发文件编制指南

●GB9386-88 计算机软件测试文件编制规范

●GB/T 12504-90 计算机软件质量保证计划规范

●电力系统继电保护及安全自动装置运行管理规程

●年度继电保护整定方案说明

●变电运行规程

●电力系统调度管理规程

1.3.3 方案必须针对本技术规范书逐项回答。

1.3.4 针对买方提出的技术要求,卖方应说明所涉及的功能描述是已在实际投运的系统中实现,还是需要在本项目中合作开发。

1.3.5 对规范书中的技术指标要求,应说明能否满足、满足的程度或能够达到的指标值。

1.3.6 所有不能满足本规范书要求的项目必须以“偏差表”的形式列出。

1.4 投标范围

1.4.1 产品范围

产品包括:具体仿真范围。

1.4.2工作范围

卖方根据合同提供必要的产品服务工作,这些工作包括:

●系统设计、研发;

●系统集成;

●培训;

●现场安装、调试、集成、试运行;

●现场最终验收。

1.5 卖方/买方责任

1.5.1 卖方责任

a.提供完整的硬件/软件系统详细清单和报价;

b.按合同范围提供完整的系统设计、配置、研发、集成;

c.按合同范围提供产品说明书、使用手册和连接安装图;

d.负责调试及指导现场安装、试运行、检测和验收;

e.负责买方人员的培训;

f.负责所有供货产品的包装、运输、交货;

g.负责保修期间系统的维护、版本升级;

h.为买方对商业化软件升级提供信息;

i.按合同范围提供新增硬件及其集成;

1.5.2 买方责任

a.为卖方收集变电站原始参数资料等提供协助;

b.按照卖方提出的安装运行条件要求提供系统安装场地;

c.负责配合硬件设备的现场布置;

d.参加卖方指导下的现场软件系统安装、调试和试运行;

e.负责现场检测和验收;

f.为卖方人员在买方所在地工作期间提供支持与方便;

g.指派技术人员协助系统开发,但指派的技术人员不对合同履行情况承担责任。

2 仿真课件概述

2.1 仿真对象

基于广州供电局培训中心原有仿真课件,仿真范围在原有培训课件的基础上完成升级开发,仿真变电站的电气主接线、现场一次设备、电气二次系统及计算机监控后台系统。

2.2 电网结构及运行方式

将被仿变电站与其所在电网作为一个整体进行统一仿真。

与被仿变电站各电压等级直接相联的局部电网模型,要求从变电站向各电源至少外推两层节点(包括外部环网和主要电源),外网的其它部分采用等值模型。对于直馈线路和变电站的低压侧电网可以只仿真到线路对侧的节点。仿真结果要符合实际电网运行情况。

2.3 仿真范围及仿真程度

需要详细仿真的部分包括电气主设备、间隔层和变电站层全部设备。

2.3.1 一次设备仿真

仿真内容包括一次系统进出线(包括最后一基进线杆塔或电缆头)、母线及其附属设备、变压器、断路器、隔离开关、接地刀闸、操作机构、电容器、电抗器、电压互感器、电流互感器、端子箱、避雷器、高压电缆、直流系统及其附属设备等。

对于母线、变压器、断路器、隔离开关和操作机构等主要电气设备的动作过程,有动画画面监视,并能进行相应的动画演示或视频演示。能完整仿真操作过程中与防误闭锁系统相关的所有步骤。

(1)主变压器系统

仿真范围:主变压器、中性点接地刀闸、中性点小电抗、调压装置及冷却系

统,包括所属的二次控制、保护、信号、测量回路。

仿真程度:模型按机理建立,变压器绕组的电势平衡方程式和各绕组之间的磁势平衡方程式都应包含在模型中,模型应能正确反映:变压器分接开关对变比和潮流的影响;变压器在正常、异常和事故情况下,变压器原副边电流与电压的关系和变压器各部分(油、绕组、铁芯)的相应温升;变压器作为电力系统中的一个元件,变压器的操作、内部故障或外部故障在整个系统暂态过程的行为能够得到充分的体现;具有温升计算模型,可以正确地仿真冷却器的投入或退出对变压器各部分温升的影响。

(2)配电装置

仿真范围:35kV~500kV母线、断路器、隔离开关(包括接地刀闸)、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、避雷器、阻波器、结合滤波器、电容器、电抗器、进出线等及其相关的二次控制、保护、信号及测量回路。

仿真程度:能正确反映正常和事故情况下上述各电气设备的状态,也能正确反映由于运行人员误操作所引起的相应响应;模型在机理上与原型一致,在效果上(如灯光、表计等)与现场一致。在异常或事故情况下各设备的动作情况、动作时间、顺序等应符合设计要求和现场实际。

(3)直流系统和UPS

仿真范围:蓄电池、直流母线、充电及浮充电设备、绝缘监察系统和UPS 系统。

仿真程度:可控硅高频充电、浮充设备和UPS设备的动态特性符合设计要求,蓄电池组充电及浮充电动态过程与现场相符,能正确反映直流系统正常运行和事故工况(直流系统接地等);能正确模拟UPS系统的各类操作。

(4)站用电系统

仿真范围:站用电变压器、站用电高压母线、低压(400V)母线以及站用负荷。

仿真程度:能正确反映正常和异常情况各变压器原、副边的电流、电压关系。静态误差符合要求。变压器并列运行时的动态过程符合现场实际,能正确反映大功率电动机启动时对所在母线电压的影响。能正确反映站用电系统所有断路器的操作、母线切换(自动、手动)操作、所用高压母线失电、备用变压器投入等。

(5)安全用具仿真

各种常用的标示牌,安全帽,绝缘手套,绝缘靴,接地线,验电器,围栏等。

2.3.2 计算机监控后台

仿真原厂家的监控后台系统,其界面和操作方法与实际系统一致。可以对综自站的监控系统界面进行二次更改。

2.3.3 测控及保护装置

测控屏、直流屏等各类屏的屏面均按实际配置情况进行仿真,对屏面及屏后的所有电气元件作全范围的仿真。逼真地反映变电站控制系统、保护系统及自动装置等的各种运行工况、各种功能和操作切换。

(1)继电保护和自动装置

仿真范围:按被仿变电站的系统保护配置进行仿真。二次部分完全实现图形建模,要求可在系统运行中观察保护动作过程。

仿真程度:继电保护和自动装置要仿真保护的总体特性(或称外部特性),包括其启动特性、复归特性和时间特性。每套继电保护或自动装置的操作熔丝、压板、小开关的状态,可分别仿真,用户可对其进行操作;每套保护具有其整定值;在正常或事故的情况下动作信号、表计变化、掉牌情况及动作结果符合设计要求或与现场一致。

测控、微机保护装置按实际装置仿真,其面板上的液晶屏幕显示内容与实际相同,按键功能也与实际设备相同,功能选择小开关与实际设备相对应并具有相同功能。对微机保护液晶装置可以显示跳闸报告、采样值、开关报告,修改保护定值、控制字等内容。

(2)故障录波

仿真系统能进行各种典型故障的波形显示和数据分析。能根据所设置的故障提供相应的录波报告,并与变电站的录波报告的格式一致,用于培训运行人员借助波形图定性分析判断故障的能力。

2.4 仿真系统功能

2.4.1监视功能

实现变电运行人员的监盘工作,包括一、二次系统的运行监视以及站用电系统的

运行监视。

2.4.2操作培训功能

能进行各种运行方式下的倒闸操作、操作检查、做安全措施(挂地线、验电、设置围栏、挂标示牌等)、事故处理、故障查找、异常工况及设备巡视等,且能显示现场操作票。

操作范围包括全部一次设备及保护和自动装置、站用电、直流系统等设备的各种操作;二次小开关、熔断器的分合、电流端子,保护自动装置的投切、方式切换及其液晶面板的操作,保护定值修改,验电、挂接地线操作,以及五防电磁锁的使用。各种操作的信号指示及位置指示器应实时响应。

2.4.3 巡视检查培训功能

按照部颁与现场制定的运行规程,对站内外设备和回路进行巡视,对设备运行的正常、异常、缺陷进行判别和处理,包括巡视所用的所有专用工具。

有多媒体画面的一次设备安装布置图及相应的一次设备巡视路线图。具备不同气候条件、巡视时间、巡视种类的巡视检查功能。

巡视检查的主要内容应包括变电站正常、异常、事故工况下的现象和声音等现场所有场景,在时间、空间上应能逼真地仿真设备的正常与异常状态,达到身临其境的效果。如变压器、电抗器的油温、油位、油色、吸潮颜色、高低压引线接头是否发热、冷却系统运行情况,电容器的外壳有无变形,熔丝、接头、套管是否完好,瓷瓶的破碎与闪络等。

(1)异常情况的反映

当系统出现异常或发生事故时,音响、灯光变化与现场一致,相应画面及监视仪表、简报信息等与现场一致。变电站能及时将异常情况的数据信号传输到调控仿真系统。

(2)缺陷处理培训

在培训过程中,教员可适时插入设备缺陷,以培训学员在设备巡视过程中及时发现并作相应的处理的能力。

2.4.4 事故处理培训功能

故障与事故具体包括以下内容,但不仅限于此,具体情况根据现场和培训要求设置。各种故障异常情况可任意组合构成复合故障。

(1)开关本体及其相关的故障包括:开关拒动,开关误动,开关动作时间延长,非全相,开关操作机构故障,控制直流回路断路、短路、接地,控制回路继电器、切换开关粘连、

接触不良,SF6开关轻微、严重泄漏。开关合在有故障的线路或母线上等。

(2)刀闸本体及其相关的故障包括:带负荷拉、合刀闸。带电合接地刀闸及其造成弧光短路,用刀闸拉空载变压器励磁电流,用刀闸拉高压长线空载电容电流,在系统接地时拉合变压器的中性点刀闸,在系统接地时拉合电压互感器和避雷器,带地线合刀闸,刀闸操作机构故障,刀闸分、合不到位,三相不一致,刀闸和开关联锁失灵等。

(3)变压器本体及其相关故障包括:变压器油箱内故障,包括相间短路、接地短路、匝间短路;变压器油箱外故障,包括套管和引出线上相间短路,接地短路(中性点直接接地电网一侧);变压器套管、引线发热;变压器漏油,变压器着火、爆炸,变压器过负荷,变压器受潮,变压器油温过高,强油、风冷部分或全停等。

(4)母线故障包括:母线短路、母线接地等。

(5)线路故障包括:三相出口短路,任意点短路、接地、断线,线路过流熔断等。

(6)电容器、电抗器故障包括:内部故障和外部故障。

(7)继电保护及自动装置故障包括:保护、自动装置拒动、误动,装置异常,自动重合闸不成功,低周减载拒动、误动、动作延时,高频切机拒动、误动等。

(8)智能装置故障包括:小电流接地选线装置各种故障,消弧线圈自动跟踪补偿装置故障等。

(9)交、直流系统故障包括:整流装置故障,UPS系统故障,直流系统监察装置故障,蓄电池故障,直流系统正负极接地故障,直流系统绝缘降低,交流系统短路、接地故障,交、直流失电等。

(10)二次回路故障包括:二次回路熔丝熔断,二次回路小开关误跳,TA断线、短路、二次回路开路,TV断线、短路、二次回路短路,继电器触点粘连、拒动、接触不良,二次回路接地、断线等。

(11)其它故障及异常:由各种原因引起的系统振荡,保护死区发生的故障,保护重叠区发生的故障,一次设备发生的各种异常,二次设备发生的各种异常,各类金具类故障,遥测系统故障,遥信系统故障,遥调系统故障,遥控系统故障,全所失电等。

事故仿真分两种情况,一种是教员设置事故进行各种事故演练、重演,提高学员对事故处理的能力,如线路故障、母线故障、变压器故障等,可设置开关和保护拒动、误动来扩大事故范围;另一种是误操作事故,这种故障在模型中自然引发。

仿真系统应是基于原型系统原理进行仿真,对能仿真的故障个数没有限制。

(1)人为设置的事故。要求仿真系统的动态行为与实际一致。运行人员若能正确处理,可缓和故障的影响或恢复系统正常运行;若处理不当,则将造成故障扩大。

对于某些故障(如:操作机构、直流系统、二次回路等故障)能在仿真系统上,逐步进行某一具体故障的查找。

仿真系统具备反映连锁故障的功能。如:变电站由于直流充电设备故障,由蓄电池带全站直流负荷。此时,该变电站某一线路故障,直流电压已不能满足跳闸最低电压的要求等诸如此类的连锁故障。

(2)误操作事故。误操作事故仿真是随机的、实时的,若一旦发生误操作,系统则立即响应,不需要事先设置。要求发生故障的机理和现象、仿真系统的动态行为、设备状态、参数变化、表计显示、事故处理过程中的恢复正常运行等与现场实际情况一致。

事故仿真主要由故障计算和继电保护仿真两个模块组成。教员设置的故障一经启动,就把故障信息送入故障计算程序,以最快的速度计算出各支路的短路电流及各结点的短路残压。与此同时继电保护模块也同时启动,各保护单元把故障计算的结果与保护整定值相比较,若发现大于保护值,就启动该保护及延时元件。当最快的元件延时到后,则再次判别该保护段出口压板是否投入运行,如在投入状态,则启动保护,并再次判断开关是否失灵,若没有,则出口跳开关,这时人机界面上断路器跳闸,绿色指示灯发出闪光以引起注意。当判别出保护不能出口,表示该保护拒动,则系统再次全面巡检己起动的各设备保护有无延时到的保护段,若没有则继续巡检,若发现有,则仍按上述方法处理,保护动作后,应推出该保护动作的监控机报警信息,并发出声音报警。一次设备的多媒体显示也随之变化。

2.4.4 实现多种运行管理模式

本仿真系统与调控仿真系统联合,能实现三种运行管理模式,分别为单站模式、集控站模式、调控一体化模式。可根据需要将调控仿真系统和变电站仿真系统任意组合实现不同的运行管理模式。

(1)单站模式

能对典型变电站中的任一变电站进行单独运行、操作。

(2)集控站模式

监控仿真系统与变电站仿真系统组合,实现集控站运行管理模式。

(3)调控一体化模式

电网调控仿真系统与变电站仿真系统组合,实现调控一体化运行管理模式。

2.5仿真培训模式

本系统的仿真培训方式包括集中培训、远程培训、联合反演等。

2.5.1集中培训与联合反演

在培训中心及各地市局均可进行集中培训,在已经建立的计算机教室,可以进行课堂式教学、上机考试、学员自学等。

集中培训与联合反演在形式上可以包括:

●面向变电运维人员的集中培训;

●监控、运维联合仿真培训和联合反事故演习;

●调度、监控、运维联合仿真培训和联合反事故演习。

在各种仿真培训模式下,调度、监控、运维参与培训时,根据权限设置,仅能浏览和操作各自管辖范围内的电网设备,仅能看到各自管辖范围内的报警事件。

2.5.2远程仿真培训

远程仿真培训是在远方进行的独立的培训。远方运维人员所在地,可以自行建立仿真室环境,配置教员台和学员台,教员台和学员台通过MIS网连接到地市局的服务器上,实现远程仿真和培训。要求远程培训时不需要本地教员参与,各个远程用户自行登录系统服务器,选择教案,启动培训。

要求远程培训采用的远程教员终端和远程学员终端具有与本地教员/学员台软件完全相同的功能,要求一般的Internet互联网或电力MIS网能满足远程培训数据通信的要求。

在远程仿真培训模式下,运维人员参与培训时,根据权限设置,仅能浏览和操作各自管辖范围内的有关设备。

3 仿真培训课件硬件需求

3.1 基本要求

为保证仿真培训课件具有一个可靠、灵活的运行环境。仿真机硬件系统应满足下述基本要求:

●在实现所要求功能前提下,系统硬件配置应尽量简单。

●有足够的系统资源以满足设计要求。

●充分满足仿真机运行的实时性要求。

●硬件系统所选用的设备,其性能指标要相匹配,例如:计算速度、传输速度等。

●硬件设备要考虑留有适当的冗余量,以备扩充。

●尽量采用同一系列的产品,以减少备品备件数量。

●系统要便于安装、维修、扩充,并具有自检及自诊断功能。

●要考虑抗电场、静电及磁场干扰的措施。

●设备可用率=MTBF/(MTBF+MTTR)≥99.5%

●系统网络采用百兆或千兆以太网,通过交换机构建星形网络。

●网络通信采用国际标准的TCP/IP网络协议。

●系统具备与外网联网能力。

●系统具备可扩展性,在需要时可增加节点及接口。

3.2 硬件系统基本需求

仿真课件可分别布置在广州供电局培训中心和广州供电局各生产单位。采用两级布署方式,广州市供电局培训中心作为主站,各区县局为分站。主站能对分站进行远程管理和维护。

3.2.1 其他附带硬件

网络设备、投影仪、打印机、扫描仪、刻录机、通讯系统、音响系统等。

4 仿真培训系统软件需求

要求卖方提供的软件必须是正版的并能完全满足下列功能要求。

4.1 系统软件

操作系统采用性能稳定、安全性高的软件。

4.2 仿真支撑系统软件

对仿真支撑系统软件的基本要求:

(1)应具备开放的、支持面向对象的体系结构。

(2)通过提供通用的、相对独立的支撑服务程序,将仿真应用层同底层支撑环境分离,从而可以使各部分相对独立地进行开发,可以利用各自领域的最新技术来实现标准的功能和服务,适应新技术发展。

(3)仿真支撑软件可以实现仿真应用系统的即插即用,易于仿真应用系统的集成和管理。

(4)配置接口标准,根据培训需要可以灵活、方便地在主网上配置和拆卸地区区域网、变电站模型等各子模块及相应的监控系统;能方便地修改、增加新的子模型和新类型的系统界面。

(5)支撑多个仿真应用并行无干扰运行。

(6)提供灵活的图形编辑手段和功能强大的图模库一体化建模方法。

(7)支持一机多模的实时运行。

(8)不用直接修改程序,即可进行模块的选择组合和参数改变等工作。

(9)支持对模型软件的离线和在线调试、修改、扩充,包括对参数和模型的修改。

(10)支持和管理数据库,仿真程序与数据库自动结合和统一。

(11)支持实时同步控制,实现全部模型软件的实时运行,并具有参数在线实时监视功能。

(12)具有强大的图形支持能力。

(13)具有资料文档自动生成能力。

(14)具有友好的用户界面,易于移植、方便使用、容易掌握。

(15)具有完善的帮助系统和数据备份能力。

4.2.1 网络通信系统

采用分布式体系结构,网络通信模块负责局域网上各节点工作站之间实时数据的传输和信息共享。它的开发基于目前国际上应用最为广泛的事实上的标准:TCP/IP协议,提供了高速、可靠、双向的通讯机制。既可以实现成组广播,又可以实现点到点通讯。系统通信模式采用面向连接的客户/服务器模式。能实现整个仿真培训系统的网络驱动,实时接收学员在学员站的所有活动信息,保证仿真模型的实时运行;实时从服务器向学员站进行数据分发和接收。

4.2.2 图形管理系统

要求采用多平面、多层次系统,具有漫游、变焦、导游等功能。良好的人机接口,使用鼠标即可完成所有的操作。具有较强的汉字支持功能,能支持多种字体。

系统提供功能强大的图形编辑(包括图元编辑)器,用于生成和编辑各种所需的画面。

人机界面设有权限等级,权限等级由系统管理员定义,赋予不同的使用范围和权限。

4.2.3 数据库管理系统

数据库管理系统管理历史数据库和实时数据库,能支持多种类型的访问;支持在线数据保存为离线的文件和离线文件转化为在线数据库,支持从实际运行的SCADA数据库导入数据并进行格式转换;具有数据库安全管理功能。

4.2.4 多媒体网络支持系统

支持当地存储的或通过MIS网调用的多媒体文件插入播放和剪辑。

4.2.5 图形建模软件

采用最新的基于电网计算和算法的图形建模工具,支持在线和离线建模

方式。

4.2.6开放式的通讯接口

支撑软件采用网络方式与其他外部设备进行通讯,要求速度快、实时性强。

4.3 系统模型软件

模型软件实现对被仿真对象的静态和动态仿真,包括对就地设备操作的仿真,其基本内容是:

(1)反映网络的真实拓扑结构,能描述复杂的联合电力系统,包括电气相联的外部网络,以保证模拟现象的真实性。

(2)能够模拟电力系统异常、故障情况下电压、频率的变化,电力系统故障往往导致局部电网电压与频率不正常,所以电力系统模型应能用于相当宽的电压与频率范围。

(3)模拟变电站在正常、事故及恢复过程中的所有操作。所有电力系统元件如发电机、变压器、线路、开关、刀闸、接地刀闸、电容器等元器件都是可操作的,并且所有正常或误操作所产生的响应正确。

(4)有足够的实时响应速度,使仿真系统的响应有较好的实时性。

(5)电力系统模型正确反映电力系统各元件的特性。

(6)模拟电力系统暂态、中期、长期过程。

(7)模型与算法有良好的收敛性。

(8)数学模型满足本方案所规定的仿真范围、程度和性能指标要求。

(9)所有数学模型符合实际变电站全工况全物理过程的机理性模型,遵守能量、质量和动量守恒定律。

(10)在建模中所作的全部假设和简化是必要的和合理的,不影响仿真机的整体性能。

(11)全部控制操作、逻辑保护的控制机理与逻辑关系与实际仿真对象完全相同。

(12)仿真培训系统中区域电网模型、变电站模型等各子模块具有相对独立性,可以根据培训需要灵活、方便地添加和拆卸子模型;为以后扩充或

采用新类型的系统界面保留标准接口。

(13)模型保证整体精度和实时性指标。

(14)采用常用的、标准的高级语言编写。

(15)具有良好的开放性,便于用户的维护、扩充和完善。

4.3.1 电力系统基本元件模型软件

(1)机组模型。模拟原动机组的动态行为,采用常规数学模型;励磁系统要求有近似模型;调速系统的作用要详细模拟其作用。

(2)负荷模型。考虑负荷曲线,考虑负荷的频率特性和二次电压特性。考虑节点负荷随频率、电压变化的特性,其定值能随系统的变化由用户修改。暂态过程中负荷设置为恒定功率、恒定电流、恒定阻抗三部分组成,可以分区修改各部分所占比例。

(3)线路、变压器模型。输电线路考虑仿真范围内各电压等级所有线路,并考虑线路各种参数。变压器模型包括本体及其辅助设备模型,能反映变压器的真实运行特性。

(4)开关、刀闸及其控制机构、回路模型。可计算所有开关/刀闸上流动的三相潮流,计算速度快,不存在收敛性问题,且适用于具有任意复杂开关结构的电网,保证继电保护模型、自动装置模型、远动系统模型和控制中心模型的真实性。可设置和模拟开关非全相操作,系统自动转入动态仿真,计算各相电流和电压。

(5)测量、通信系统模型。包括二次回路中的TV、TA等通信量测设备和通道模型。

(6)五防装置及其他元器件模型。能反映相关装置的真实运行特性。

4.3.2 继电保护和自动装置模型

保护按定值起动,逻辑、时间、状态、通信全过程仿真。

4.3.3 故障模型

故障点可以选在系统的任一节点,或支路上的某一点(位置可以任意设定)。

4.4 变电站仿真课件

变电站仿真课件应保证变电站所有仿真功能的实现。

4.4.1监控系统

(1)1:1仿真变电站监控系统的所有监控画面、菜单、操作及各项功能,画面的调用及刷新时间与实际系统相同。

(2)变电站内外所有控制屏、模拟屏、保护和自动装置屏、所用电屏等仿真屏颜色、款式、操作、显示、报警、液晶显示及其操作等与参照对象一致,所有操作、灯光、报警、显示等响应及其响应速度与参照对象一致。

(3)监控系统的控制机理、逻辑关系与参照对象一致。

(4)采用图模库一体化建模方法,组态方便快捷。

(5)不同类型的监控系统间可以方便、快捷地进行切换,并且可以方便地修改、增加新类型的监控系统。

(6)采用窗口技术,操作简便,界面友好。

(7)具有良好的开放性,维护、扩充方便。

4.4.2 巡视系统

(1)采用多媒体技术展现变电站所有设备,实现变电站运行人员的巡视、就地操作、事故处理等功能。

(2)按照部颁与现场制定的运行规程对站内外设备和回路进行巡视,包括巡视所用的所有专用工具。在各种工况下实现详细仿真变电站就地所有设备及各项功能,动作过程、声像和效果与被仿变电站相同。

(3)所有巡视设备的颜色、款式、声音、操作、显示、报警、液晶显示及其操作等与被仿变电站一致,所有的操作、灯光、报警、显示等响应及其响应速度与被仿变电站一致。

(4)能完全、逼真地模拟各种环境和运行工况下的变电站,动画逼真,操作简单,方便快捷,易于运行人员掌握。

4.4.3其他

所有变电站能实时将数据信号提供给调控仿真系统,并提供与调控仿真系统的接口,实现与调度、监控的联合仿真培训,实现调控一体化运行管理模式。

4.5 培训指导评价软件

培训指导评价软件是提升仿真机培训效果的核心软件,将综合运用专家系统及其它人工智能技术,主要完成下列工作:

●操作票、工作票生成与培训;

●对操作、巡视和事故处理的培训指导和考核;

●对常规项目实现自动教员培训;

●调度、监控、运维的联合仿真培训。

以操作票专家系统和故障处理专家系统为基础,实现培训进程控制。程序启动后,能够记录学员答题的全部步骤、内容、操作记录等,也包括由教员设置的事件、保护及自动装置动作情况、教员在培训中的各种操作、报警情况、故障处理所用时间等。将记录的信息与专家系统的推理结果进行比较后得出评价结论。

所有记录及考核结果能方便地以文本、表格、曲线等形式输出和打印,并能方便地载入学员管理系统,以科学、详细、准确地反映学员的理论和操作水平。

4.6 培训系统软件

安装在培训服务器上,要求能实现自学、教学和考核功能。

4.6.1 资料查询系统

(1)应能提供各种规程、规范、技术通知等的查询。

(2)应能提供保护压板等的查询。

(3)采用窗口技术、界面友好、操作简便、查询快捷,并能方便输出、打印。

4.6.2教学辅助功能

系统应支持自学、教学、考核三种教学培训模式。

(1)自学

自学是学员自我学习的一种方式,通过学员对系统的了解可以人为的设置系统数据断面。学员可以自行对变电站进行巡视、操作等。可设置故障,来考核自身的异常与事故处理水平。

智能变电站辅助控制系统涉及技术规范

智能变电站辅助控制系统涉及技术规 范 智能变电站辅助控制系统涉及技术规范的目的是为了确保智能 变电站的安全、可靠和高效运行。该系统是智能变电站的核心组成 部分,负责采集、处理和控制各种电力设备的数据和操作。因此, 制定规范和标准来指导该系统的设计、建设和运行,具有重要的意义。 智能变电站辅助控制系统涉及技术规范旨在提供以下方面的指 导和规范: 设计要求:规范智能变电站辅助控制系统的整体设计,包括硬 件设备、软件程序、网络架构等方面的要求。通过规范系统的设计,可以确保系统的稳定性和可靠性,提高系统的容错能力和安全性。 功能需求:明确智能变电站辅助控制系统的功能要求,包括数 据采集、数据处理、设备控制等功能的实现。通过规范系统的功能 需求,可以确保系统能够满足变电站运行的各种需求,提高变电站 的运行效率和可控性。 数据通信要求:规范智能变电站辅助控制系统与其他系统或设 备之间的数据通信要求,包括数据格式、通信协议、通信速率等方

面的规范。通过规范数据通信要求,可以确保系统与其他系统或设 备之间的数据交换能够顺利进行,减少通信故障和数据误差。 安全性要求:规范智能变电站辅助控制系统的安全性要求,包 括数据安全、系统防护、权限管理等方面的规定。通过规范安全性 要求,可以保护系统的机密性、完整性和可用性,防止未授权的访 问和恶意攻击。 运维管理要求:规范智能变电站辅助控制系统的运维管理要求,包括设备维护、系统监控、故障诊断等方面的规定。通过规范运维 管理要求,可以提高系统的可管理性和可维护性,确保系统的正常 运行和及时修复故障。 智能变电站辅助控制系统涉及技术规范的制定将为智能变电站 的建设和运营提供指导和保障,促进智能电网的发展和应用。技术 规范范围智能变电站辅助控制系统涉及技术规范的制定将为智能变 电站的建设和运营提供指导和保障,促进智能电网的发展和应用。 技术规范范围 本文档详述智能变电站辅助控制系统技术规范所包含的内容和 适用范围。本文档详述智能变电站辅助控制系统技术规范所包含的 内容和适用范围。 技术规范涉及以下方面的内容:

智能变电站辅助系统综合监控平台通用技术规范(范本)

智能变电站辅助系统综合监控平台通用技术规范(范本) 智能变电站辅助系统综合监控平台专用技术规范(范本)

本规范对应的专用技术规范目录

智能变电站辅助系统综合监控平台通用技术规范(范本) 智能变电站辅助系统综合监控平台 技术规范(范本)使用说明 1.本技术规范分为通用部分、专用部分。 2.项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,通用技术规范、专用技术规范固化的参数原则上不能更改。 3.项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用技术规范“表6项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用技术规范、专用技术规范固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正污秽、温度、海拔、覆冰厚度、耐地震能力等条件。 经标书审查会同意后,对专用技术规范的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用技术规范中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4.对新建工程,项目单位应遵循通用技术规范部分的一次、二次及土建的接口要求。对扩建工程,项目单位应在专用技术规范提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5.技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6.投标人逐项响应专用技术规范中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件专用技术规范的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表7 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

变电站二次仿真系统专业版用户手册

变电站二次图纸仿真系统Ver2.0用户手册 目录 一、前言2 二、基本知识介绍4 1.继电器基本知识介绍4 2.逻辑图基本知识介绍5 三、系统的安装运行7 1.统的运行环境7 2.系统软件的安装7 3.系统软件的授权8 四、系统可以仿真的二次图纸9 1.继电器动作仿真9 2.直流母线电压监控回路9 3.直流两点同时接线危害图9 4.闪光装置原理接线图9 5.定时限过流保护原理接线图9 6.方向过流保护原理接线图9 7.断路器控制回路图9 8.隔离开关控制回路图仿真9 9.三段式电流保护接线图9 10.三段式零序电流保护原理接线图9 11.变电站事故照明的工作原理9 12.变压器差动保护9 13.变压器零序电流保护9 14.主变强迫油循环风冷控制回路图仿真9 15.变压器复合电压闭锁过流保护9 16.与门、或门、非门回路仿真(逻辑图)9 17.低压闭锁的方向过流I段保护(逻辑图)10 18.手动/遥控(合闸)检无压(逻辑图)10 19.手动/遥控(合闸)检同期(逻辑图)10 20.检无压检同期三相重合闸(逻辑图)10 21.检无压检同期三相重合闸充电逻辑图(逻辑图)10 22.合闸后加速保护(逻辑图)10 23.过负荷保护(逻辑图)10 24.过电压保护(逻辑图)10 25.低电压保护(逻辑图)10 26.低周减载(逻辑图)10 27.低压减载(逻辑图)10 五、系统使用帮助11 1.系统启动11 2.继电器动作仿真演示操作12 3.定时限过电流保护原理图仿真演示操作12 4.断路器控制回路原理图仿真演示操作16

5.电动操作机构隔离开关控制回路原理图仿真演示操作19 6.与门、或门、非门、时间门等逻辑回路图仿真演示操作27 7.低压闭锁的方向过流Ⅰ段保护逻辑回路图仿真演示操作32 一、前言 二次回路图识图的重要性、看懂变电站的常用图纸资料是变电站值班员的一项基

500kV及以上变电站培训仿真系统通用技术规范

500kV及以上变电站培训仿真系统通用技术规范 500kV及以上变电站培训仿真系统 通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录

500kV及以上变电站培训仿真系统通用技术规范 500kV及以上变电站培训仿真系统 技术规范使用说明 1. 本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。 4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的“项目单位技术差异表”明确表示。 6. 采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

变电仿真系统技术规范书

变电仿真系统技术规范书 广州供电局有限公司培训与评价中心 2011年7月16日

目录 1 总则 (6) 1.1 总的要求 (6) 1.2 总体目标 (6) 1.3技术应答要求 (7) 1.4 投标范围 (8) 1.5 卖方/买方责任 (8) 2 仿真系统概述 (9) 2.1 仿真对象 (9) 2.2 电网结构及运行方式 (9) 2.3 仿真范围及仿真程度 (9) 2.4 仿真系统功能 (11) 2.5仿真培训模式 (15) 3 仿真培训系统硬件需求 (16) 3.1 基本要求 (16) 3.2 硬件系统基本需求 (16) 4 仿真培训系统软件需求 (17) 4.1 系统软件 (17) 4.2 仿真支撑系统软件 (17) 4.3 系统模型软件 (19) 4.4 变电站仿真软件 (20) 4.5 培训指导评价软件 (22) 4.6 培训系统软件 (22) 4.7 诊断测试软件 (25) 4.8 教员站功能 (25) 4.9 学员站功能 (26) 5 系统指标 (27) 5.1 稳态运行指标 (27) 5.2 暂态运行指标 (27) 5.3 实时性指标 (27) 5.4 系统资源充裕度指标 (28) 5.5 系统可靠性指标 (28) 6测试及验收 (28) 6.1 测试验收基本要求 (28) 6.2 测试验收内容 (29) 6.3 测试验收步骤 (30) 7 资料 (31) 7.1 基本要求 (31) 7.2 总体资料 (32) 7.3 软件资料 (32) 7.4 验收资料 (32)

8 工作安排 (33) 8.1 工作安排 (33) 8.2 工程及设计联络会议 (33) 9 培训 (34) 9.1 对工程师/教练员的培训 (35) 9.2 培训效果 (35) 10 质量保证及服务 (36) 10.1 保证期内的技术服务 (36) 10.2 保证期后的技术服务 (36)

变电站仿真系统使用手册概要

漯河220KV 变电站仿真系统使用手册 (2) 1准备工作 (2) 1.1启动计算机系统 (2) 1.2 安装加密狗 (2) 1.3 运行加密程序 (2) 2教员台 (3) 2.1 概述 (3) 2.2 运行教员台 (3) 2.3 关闭教员台 (5) 3.学员台 (5) 3.1 运行盘台监控系统(graph) (5) 3.2 关闭学员台 (6) 4关闭计算机系统 (6) 5教员台[C ONTROL S TATION]上的功能说明 (6) 5.1 菜单功能介绍 (6) 5.1.1控制[Control] (7) 5.1.2选项[Option] (8) 5.1.3查看[View] (11) 5.1.4工具[Find]: (12) 5.1.6考试相关: (14) 5.2开关、闸刀操作 (14) 5.3故障设置 (14) 5.4发电机和负荷调整 (16) 6学员台(G RAPH)的功能说明 (17) 6.1菜单项功能 (18) 6.2功能按钮 (19) 6.3 学员台(graph)中操作说明 (19) 6.4编辑状态功能说明 (22) 7多媒体就地部分操作说明 (24) 7.1 多媒体就地的启动 (24) 7.2 现场各部分的操作 (25) 7.3 设备巡视 (27) 7.4 验电及挂地线 (28) 8FAQ(常见问题) (28) 8.1为什么仿真器运行这么慢? (28) 8.2 为什么教员台运行中会出现“你没有授权使用本软件”,并自动关闭? (28) 8.3 为什么有时候学员台(graph)中的表记数值以及信号与教员台(local)不对应? (29) 8.4 为什么有时候设置了故障,学员台(graph)中信息窗没有故障信息? (29) 8.5 为什么有时候在3D现场操作了元件,学员台(graph)中信息窗反应? (29) 8.6 为什么有时候在3D现场操作过程中跑到场景之外? (30) 8.7 为什么有时候在3D现场操作元件却操作不了? (30) 8.8 为什么设置故障3D现场现象不对? (30) 8.9 为什么教员台(Local)已经运行,启动学员台和3D现场却找不到IP? (30) 8.10 怎么设置系统初始运行工况更方便? (30)

35kV变电站工程综合自动化系统技术规范书

35kV变电站工程综合自动化系统技术规范书 1总则 1.1 本技术规范书的使用范围仅限于张家口电网公司35kV变电站工程的综合自动化系统的设计、制造、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有标准和规范的条文。未尽事宜均按国标规定执行,卖方必须保证提供符合工业标准和本技术规范书的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,那么,视为卖方提供的产品完全满足本技术规范书的要求。 1.4卖方必须具备有效质量保证体系,提供的产品应在**电力系统的变电所运行过二年以上,且在近二年未发生严重质量事故。 1.5本技术规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。本技术规范书未尽事宜由双方协商确定。 2工程概况 依据电力行业标准DL/T5103《35kV~110kV无人值班变电所设计规程》,优先选用以下5种典型设计方案供设计选择。 2.1 典型方案 1线2变,主变室内,35kV室内装配间隔,母线段出线。 1)电气主接线:35kV:1回,内桥接线;10kV:2×N回出线,单母分段接线;两侧均为小电流接地系统。 2)主变:2台35KV/10KV/10000KVA双卷无载调压变压器,热备变:1台35KV/10KV/1000KVA双卷无载调压变压器, 3)配电装置:35kV:室内装配间隔,母线段出线;10kV室内成套开关柜,电缆段出线。 4)所用变:35kV/10KV/50KVA变压器1台。 5)并联电容器:10kV I段、II段母线各1组电容器。 6)操作电源:直流电源。

7)继电保护:主变保护装置采用组屏方式,设于二次设备间;35kV 、10kV 保护装置就地分散布置。 8)自动装置:电容器投切,10kV系统接地检测。 9)电能考核:主变10kV侧及10kV馈线。 3总体方案要求 3.1 按无人值班变电所配置二次设备,按单网络、单远动(总控或通信管理机)、单后台设计,后台监控不依赖于远动设备(总控或通信管理机)直接与间隔层设备进行通信,避免在远动设备或总控单元故障时,导致后台和远方监控同时失效。 3.2 综合自动化系统基本结构:采用分散式(或完全分布式)系统结构。 3.3 布置型式: 室内的各间隔层保护测控装置及计量装置就地安装于开关柜,室外的间隔层保护测控装置及计量装置、远动设备及通信设备均集中组屏。 3.4 综合自动化系统组态灵活、具有较好的可维护性和可扩展性。 3.5 综合自动化系统的设计应采用合理的冗余配置和诊断至模块级的自诊断技术,使其具有高度的可靠性。 3.6 计算机系统应采取有效措施,以防止由于各类计算机病毒侵害造成系统内各存储器的数据丢失或其它对系统的损坏。 3.7 保护测控设备采用保护、测控一体化装置,具有良好的抗振、宽温度范围等性能,电磁兼容性能应满足 4.4.2.3条的要求。 3.8保护测控设备所有的插件之间、插件与现场电气接点之间需进行完全的电气隔离、避免相互干扰,保证每个单元故障不影响系统的正常运行。能任意插拔相同功能组件,提高系统的可靠性和可用性,而不会降低设备性能或缩短设备寿命。 3.9 通信接口及规约 后台监控、远动设备与保护测控装置:现场总线(CANBUS或Lanwork)或以太网、RS-485工业总线。 综自系统与调度和集控站:至少留有主、备通信接口,能在通信故障时有自动恢复功能;通信规约优先采用IEC60870-5-101,考虑到现有调度和集控站,可以采用CDT、DNP3.0、Poling3.0、1801。

仿真变电站使用说明书

220kV定福庄仿真变电站 使 用 说 明 书 北京三意时代科技股份有限公司

目录 1.准备工作 (4) 1.1启动计算机系统 (4) 1.2安装加密狗 (4) 1.3其他准备工作 (7) 2.运行仿真变电站 (8) 2.1教员台(LOCAL主接线图) (8) 2.2学员台(GRAPH监控图) (9) 2.3运行VR场景(三维模型) (9) 2.4关闭 (10) 3.教员台[主接线图]上的功能说明 (10) 3.1菜单功能介绍 (10) 3.1.1控制[Control] (10) 3.1.2选项[Option] (12) 3.1.3查看[View] (13) 3.1.4工具[Find]: (14) 3.1.5考试相关 (16) 4.学员台(GRAPH监控)的功能说明 (17) 4.1菜单项功能 (18) 4.2功能按钮 (19) 4.3学员台(GRAPH)中操作说明 (20) 4.3.1监控系统开关操作: (20) 4.3.2保护盘台方面操作: (21) 4.3.3监控及保护盘上的巡视: (22) 4.4文件说明 (25) 5.三维部分操作说明 (26) 5.1三维的启动 (26) 5.1.1菜单功能说明 (26) 5.2现场各部分的操作 (29) 5.3.设备操作举例 (30) 5.3.1现场分闸118开关: (30) 5.3.2刀闸的操作 (31) 5.3.3地刀机构的操作: (33) 5.4设备巡视 (34) 5.4.1对刀闸的巡视: (34) 5.4.2对SF6压力表的巡视: (35) 5.4.3对设备的巡视: (35) 5.4.4对主变的巡视: (36) 5.5验电、挂地线、设围栏、挂牌 (38)

变电站仿真培训系统技术要求

变电站仿真培训系统技术要求 随着电力行业的不断发展和技术的不断革新,变电站仿真培训系统的应用越来越广泛。变电站仿真培训系统是一种基于计算机模拟技术的虚拟培训平台,可以为电力工程技术人员提供真实的培训环境,有效地提高工作质量和培训效果。 在设计和开发变电站仿真培训系统时,技术要求是非常关键的。本文将探讨变电站仿真培训系统技术要求的几个方面。 一、软件运行环境 变电站仿真培训系统需要一个在计算机上运行的软件环境。这个软件环境要求必须具备强大的计算机性能和高效的图形渲染能力,能够支持虚拟现实和增强现实技术。此外,软件运行环境还需要具备多种图形和声音处理技术,以模拟真实的电力系统环境。 二、虚拟电力系统 虚拟电力系统是变电站仿真培训系统的核心部分。虚拟电力系统需要精确地模拟实际的电力系统,能够支持多种电力设备和元器件的模拟,并能够实时监控电力系统的运行状态。此外,虚拟电力系统还需要支持多种事件和故障的模拟和分析,以提高电力工程技术人员的应变能力和解决问题的能力。 三、虚拟培训环境

虚拟培训环境是变电站仿真培训系统的表现形式。虚拟培训环境需要具备真实的仿真效果,包括声音、光线、颜色、机械手臂等,能够模拟电力工程现场。虚拟培训环境还需要拥有多种交互方式,如手势识别、语音识别、虚拟现实眼镜等,让学员可以与虚拟电力系统进行互动。 四、多方位数据交互 变电站仿真培训系统还需要支持多方位数据交互。这包括从现场实时获取数据,对数据进行分析和预处理,将数据反馈给控制系统进行实时控制等。此外,变电站仿真培训系统还需要支持云计算和物联网技术,以实现数据的可持续管理和应用。 五、配备健康安全保护装置 在开发变电站仿真培训系统时,要考虑到学员的人身安全和健康。因此,需要配备健康安全保护装置,如安全呼吸器、护目镜、防爆服、防辐射服等,避免学员在培训过程中受到伤害。 总之,变电站仿真培训系统是一种重要的虚拟培训工具,对于提高电力工程技术人员的能力和水平具有重要意义。在开发变电站仿真培训系统时,需要按照上述技术要求进行设计和实现,确保其质量和效果达到预期目标。

变电站仿真系统技术方案

110KV变电站仿真培训系统技术方案

目录 1.概述 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。1.1 仿真对象.................................................................................................. 错误!未定义书签。1.2 变电站仿真培训系统定义 ....................................................................... 错误!未定义书签。1.3 仿真范围.................................................................................................. 错误!未定义书签。1.4 仿真内容.................................................................................................. 错误!未定义书签。2.变电站仿真系统功能及规定 ......................................................................... 错误!未定义书签。2.1 基本规定.................................................................................................... 错误!未定义书签。2.2变电站仿真培训系统旳重要功能............................................................... 错误!未定义书签。2.3仿真变电站技术规范.................................................................................. 错误!未定义书签。3.变电站仿真系统软件构成............................................................................. 错误!未定义书签。4.售后培训........................................................................................................ 错误!未定义书签。5.软件应当遵守旳原则..................................................................................... 错误!未定义书签。

变电站仿真系统规范

........................................................................... 1.1 变电站仿真对象 (3) 1.1.1 500kV 变电站 (3) 1.1.2 220kV 变电站 (5) 1.1.3 66kV 变电站 (7) 1.2 变电站仿真范围 (8) 1.2.1 控制及保护系统(虚拟表盘) (8) 1.2.2 一次设备及其就地操作系统 (8) 1.3 变电站主要设备仿真 (10) 1.3.1 主变压器 (10) 1.3.2 配电装置 (10) 1.3.3 继电保护及自动装置 (10) 1.3.4 综合自动化仿真 (11) 1.3.5 中央信号系统 (11) 1.3.6 同期装置 (11) 1.3.7 直流系统 (12) 1.3.8 站用电系统 (12) ......................................................................................... 2.1 日常操作、监视培训 (13) 2.1.1 监盘和抄表 (13) 2.1.2 操作培训 (13) 2.1.3 巡视检查培训 (14) 2.2 事故处理培训 (14) 2.3 三维交互式虚拟现实场景仿真 (18) 2.3.1 一次设备 (19) 2.3.2 二次设备 (20) 2.4 培训评价考核系统功能 (21) 2.4.1 学员管理系统 (21) 2.4.2 培训评价考核系统功能 (21) 2.5 教练员台功能 (22) 2.5.1 冻结/解冻 (22)

变电站综合自动化通用技术规范

变电站综合自动化通用技术规范 一、引言 变电站综合自动化是指利用先进的信息技术和自动控制技术,对变电站的设备、系统和过程进行监测、控制和管理,实现变电站的智能化运行。本技术规范旨在规范变电站综合自动化的设计、安装、调试、运行和维护,提高变电站运行的可靠性、安全性和经济性。 二、术语和定义 1. 变电站综合自动化:利用先进的信息技术和自动控制技术,对变电站的设备、系统和过程进行监测、控制和管理,实现变电站的智能化运行。 2. 变电站综合自动化系统:由监测子系统、控制子系统、管理子系统和通信子 系统组成的一体化系统。 3. 监测子系统:负责对变电站的设备和过程进行实时监测,采集各种参数和状 态信息。 4. 控制子系统:负责对变电站的设备和过程进行实时控制,实现自动化操作和 调节。 5. 管理子系统:负责对变电站的设备和过程进行综合管理,包括故障诊断、设 备维护和运行优化等功能。 6. 通信子系统:负责变电站综合自动化系统内部各子系统之间以及与外部系统 之间的数据传输和通信。 7. 监测装置:用于采集变电站设备和过程的参数和状态信息的设备,包括传感器、仪表和监测仪等。

8. 控制装置:用于实现对变电站设备和过程的自动控制和调节的设备,包括PLC、RTU和控制终端等。 9. 管理装置:用于对变电站设备和过程进行综合管理和优化的设备,包括SCADA系统和能量管理系统等。 三、设计要求 1. 可靠性要求:变电站综合自动化系统应具有高可靠性,能够保证系统的稳定运行,确保变电站的安全性和可靠性。 2. 安全性要求:变电站综合自动化系统应具有严格的安全保护措施,能够防止非法入侵和操作失误导致的安全事故。 3. 灵活性要求:变电站综合自动化系统应具有良好的灵活性,能够适应不同变电站的需求,并支持系统的扩展和升级。 4. 互操作性要求:变电站综合自动化系统应具有良好的互操作性,能够与其他系统进行数据交换和共享。 5. 可维护性要求:变电站综合自动化系统应具有良好的可维护性,能够方便地进行系统的维护和升级。 四、安装和调试要求 1. 安装要求:变电站综合自动化系统的安装应符合相关的规范和标准,确保设备的稳定安装和可靠接地。 2. 调试要求:变电站综合自动化系统的调试应按照设计要求进行,确保系统各功能模块正常运行和协调工作。 五、运行和维护要求

变电站仿真培训系统技术解决方案(纯方案,46页)

1.项目背景 1.1概况及目标 目前作为虚拟现实及增强现实应用基础的电力三维模型大多停留在外观仿真,缺乏对电力设备真实尺寸与电气信息的应用,制约了 VR/AR 培训或是生产上的应用。三维变电站仿真项目开发周期长、专业性强,缺乏一种快速构建三维变电站的方法。变电站数据来自于多个不同的数据管理系统,在时间维度和空间维度上相互孤立,同时显示形式不形象、不直观,二维平面和杂多的数字累积是枯燥乏味的,三维仿真变电站应发挥其空间感强的优势。现阶段电力行业的 VR/AR应用更多的是针对虚拟信息的显示,缺乏与真实世界的联系,需在之前的 VR/AR 科技项目基础上,继续探索电力行业的 VR/AR 应用与现实世界的进一步融合方式。 本项目拟开发一套变电站仿真培训系统,通过配置220kV、500kV变电站与实训变电站完全一致,实现变电站虚拟作业场景及三维设备模型的自动生成,实现培训任务可配置,增加了培训的灵活性;通过检修评价模型的建立,实现对受训人员在仿真培训系统上的应用效果更为全面客观的考核,提高了培训的有效性;通过网络缓存机制的建立,降低了仿真培训系统运行延迟,提高了培训效率。 对于变电专业人员,按照设备检修相关岗位,进行任务分解;对检修人员,系统提供变电站重要设备的三维拆卸组装演示以增加其对设备结构的了解,改进和完善检修工艺。检修人员在进行现场检修前可以通过系统获取工作现场的危险点信息,以提前做好安全措施。基于沉浸式虚拟技术为变电站仿真系统构造虚拟环境,大大提高变电站场景的真实感和沉浸感,为变电站全业务仿真系统带来技术上的飞跃。 1.2研究成果及服务内容 (1)开发一套变电站岗位仿真培训软件系统,覆盖220kV、500kV等不同电压等级的变电站典型作业项目,模拟变电站岗位项目作业流程,实现基础教学、仿真操作、资料查询等基本功能; (2)构建基于200kV、500kV各种电压等级电网主流厂家电力设备零部件的三维模型系统一套; (3)通过岗位评价模型的建立,实现对受训人员在仿真培训系统上的应用效果更为全面客观的考核,提高了培训的有效性;通过网络缓存机制的建立,降低了仿真培训系统运行延迟,提高了培训效率。

变电站仿真系统技术方案-标准版-新版

变电站仿真系统技术方案

目录 1设计及服务方案 (4) 1.1 概述 (4) 1.2 系统设计目标 (4) 1.3 仿真系统的特点 (5) 1.4 系统先进性 (7) 1.5 技术创新点 (9) 2仿真对象 (10) 2.1 变电站仿真对象 (10) 2.2 仿真范围及仿真程度 (11) 2.2.1 控制及保护系统(虚拟表盘) (12) 2.2.2 一次设备及其就地操作 (13) 2.2.3 变电站主要设备仿真 (15) 2.2.3.1 主变压器 (15) 2.2.3.2 配电装置 (16) 2.2.3.3 继电保护及自动装置 (17) 2.2.3.4 综合自动化仿真 (17) 2.2.3.5 直流系统仿真 (18) 2.2.3.6 站用电系统仿真 (19) 2.2.3.7 录波装置 (19) 2.2.3.8 消防系统 (19) 2.2.3.9 安全用具仿真 (20) 2.2.4 仿真功能 (21) 2.2.4.1 日常操作、监视培训 (21) 2.2.4.2 事故处理培训 (24) 2.2.4.3 三维交互式虚拟现实场景仿真 (31) 2.2.4.4 培训评价考核软件 (34) 2.2.4.5 教练员台功能 (36) 2.2.4.6 学员机功能 (38) 2.3 系统运行指标 (40) 2.3.1 稳态运行指标 (40) 2.3.2 动态运行指标 (40)

2.3.3 仿真机实时性指标 (40) 2.3.4 系统资源充裕度指标 (41) 2.3.5 系统可靠性指标 (41) 2.3.6 软件安全性指标 (42) 3售后服务 (42) 3.1 保修期内的服务 (42) 3.2 保修期后的服务要求 (42) 4资料、文档及软件介质 (43) 5培训 (43) 5.1 培训内容 (43) 5.2 培训效果 (43) 5.3 培训方式 (44)

变压器技术规范书

第一章技术规范 1 总则 1.1 本设备技术规范书仅适用于xxx工程用低压干式变压器,规范书中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2卖方所报干式变压器及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,证明其实成熟。 1.3 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品. 1.4 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异"为标题的专门章节中加以详细描述. 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.6 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定. 特别说明:投标设备需为施耐德(苏州)变压器有限公司、上海ABB变压器有限公司、广州西门子变压器有限公司原厂产品,投标人须为制造商或制造商针对本项目唯一授权的独立法人代理商(若是代理商投标的要求具有制造商针对本项目的唯一授权书)。 本次招标不接受贴牌和授权制造产品。 2 环境条件与设计条件 2。1 周围空气温度 最高温度: +40℃; 最低温度:—25℃; 日平均: +30℃; 年平均: +20℃; 2.2 海拔高度:小于1000米; 2。3 环境相对湿度(在25℃时) 多年平均值:81%; 2。4 地震烈度:Ⅷ度; 水平加速度: 0。25g;

变电站综合自动化通用技术规范

变电站综合自动化通用技术规范 1、引言 本文档旨在规范变电站综合自动化系统的设计、建设、运行和 维护,确保安全、高效、可靠地运行变电站。本规范适用于各类变 电站综合自动化工程。 2、术语和定义 2.1 变电站综合自动化系统 变电站综合自动化系统是指集监控与控制、自动操作、保护与 安全、通信与信息处理等功能于一体的电力系统自动化系统。 2.2 监控与控制 监控与控制是指通过对变电设备的状态和参数进行采集、显示、分析和操作,实现对变电站运行状态的实时监测和远程控制。 2.3 自动操作 自动操作是指对变电设备进行自动切换、调节、跳闸等操作, 以实现变电站的自动化运行。 2.4 保护与安全 保护与安全是指对变电设备进行故障检测、故障隔离和设备保护,以保证变电站的安全运行。

2.5 通信与信息处理 通信与信息处理是指通过数据传输和处理技术,实现变电站与 上级调度中心、其他变电站之间的信息交换与共享。 3、变电站综合自动化系统设计要求 3.1 系统层次结构 3.1.1 变电站综合自动化系统应具有合理的层次结构,包括上 位机、下位机、网络、传感器和执行器等组成部分。 3.1.2 上位机主要负责监控与控制、自动操作等功能,下位机 主要负责采集、执行等功能,网络主要负责数据传输和信息交换, 传感器主要负责数据采集,执行器主要负责执行操作指令。 3.2 系统硬件选型 3.2.1 变电站综合自动化系统应采用可靠、稳定的硬件设备, 确保系统运行的可靠性和稳定性。 3.2.2 硬件设备应符合国家相关标准和规范要求,且具备良好 的兼容性和可升级性。 3.3 系统软件开发 3.3.1 变电站综合自动化系统的软件开发应符合国家相关标准,采用先进的软件开发方法和工具。

南方电网110kV智能站变电站自动化系统(包括五防系统)技术规范书(专用部分)

2023年°4月 CH1NA 标;隹技术规氾书 (专用部分) 标书编号:

一、工程概述 (1) 1.1工程概况.................................................................... I 1.2使用条件 (1) 二、设备详细技术要求 (1) 1.3供货需求及供货范围 (1) 1.4标准技术特性参数表 (2) 1.5投标人资料提交时间及培训要求 (5) 1.6主要元器件来源 (5) 2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (27) 三、投标方技术偏差 (27) 3.1投标方技术偏差 (27) 4.2投标方需说明的其他问题 (28) 四、设计图纸提交要求 (28) 4.1图纸资料提交单位 (28) 4.2一次、二次及土建接口要求(适用于扩建工程) (29) 4.3设备图纸及资料 (29) 五、其他 (29) 5.11CC数据文件 (29)

一、工程概述 1.1工程概况 本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下: 表1I工程概况一览表(项目单位填写) 1.2使用条件 本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下: 表1.2设备外部条件一览表(项目单位填写) 二、设备详细技术要求 2.1供货需求及供货范围 投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

2.2标准技术特性参数表 投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写投标方技术偏差表。 注:需按照以下类型参数填写方式准确填写: 1、针对标准值特性“单一”,项目单位无需填写,投标人必须完全响应,如有偏差逐项填 写在“3.1投标方技术偏差”部分; 2、针对标准值特性“可选”,项目单位可选定参数,投标人必须完全响应,如有偏差逐项 填写在“3.1投标方技术偏差”部分; 3、针对标准值特性“投标人响应”,有标准参数值要求,投标方需根据自身实际情况,提 供限制要求范围内的响应值,同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分; 4、针对标准值特性“投标人提供",无标准参数值要求,投标方根据实际情况填写投标响应 值; 5、针对标准值特性“扩建”,项目单位根据原项目情况填写,投标方根据实际情况填写投 标响应值; 6、针对标准值特性“特殊”,项目单位提出的所有特殊要求,需附对应审批流程,投标方 根据实际情况填写投标响应值。

牵引变电所运行仿真培训教学系统技术手册

牵引变电所运行仿真培训教学系统 技术手册 北京交通大学

第一部分综述 (3) 一、牵引变电所操作仿真系统的硬件环境 (3) 二、牵引变电所操作仿真系统结构 (4) 三、牵引变电所操作仿真系统的技术指标 (5) 四、牵引变电所操作仿真系统的文件说明 (6) 1、系统安装 (6) 2、文件说明 (6) 第二部分网管系统 (9) 一、牵引变电所继电保护的仿真 (9) 二、牵引变电所通讯管理的仿真 (10) 三、牵引变电所监控系统的仿真 (13) 四、教员网络管理系统 (14) 1、保护操作 (19) 2、场景操作 (23) 3、试题操作 (31) 4、试卷操作 (43) 5、考试操作 (44) 6、终止操作 (48) 7、远程桌面 (49) 8、远程文件 (50) 第三部分学员系统 (52) 一、监控仿真系统的启动 (52) 二、监控仿真系统的基本操作 (53) 1、金马村牵引变电所仿真系统 (53) 2、永丰营牵引变电所仿真系统 (56) 三、监控仿真系统的培训操作 (62) 1、仿真操作的遥控操作 (63) 2、仿真操作的就地操作 (64) 3、仿真操作的选择操作 (64)

4、仿真操作的等待操作 (65) 5、仿真操作的错误操作 (65) 四、监控仿真系统的自习培训 (67) 五、监控仿真系统的培训考试 (69)

第一部分综述 一、牵引变电所操作仿真系统的硬件环境 牵引变电所操作仿真系统安装并运行在昆南培训基地的计算机多媒体教室,以多媒体教室现有的全部计算机设备(教员计算机和学员计算机)、计算机间的通信局域网络(以太网和交换机)、大屏幕投影仪以及音响设备为基础,再增加一台仿真服务器并将其接入局域网中,这就构成了牵引变电所操作仿真系统运行的硬件环境。 教员通过教员计算机可任意操控指定的一台或全部学员计算机,通过控制仿真服务器将仿真数据发送到指定的或所有的学员计算机上,教员即可以指导或考核某一指定学员的操作,也可以向所有的学员示范操作过程。教员的示范操作或某一指定学员的练习操作可以通过大屏幕投影仪显示,所有人员可以同步观看。。通过教员和学员在计算机上的互动,完成对牵引变电所各项操作培训和故障应对训练,实现最终的教学效果。

35KV数字化变电站综合自动化技术规范书

广西电网建设与改造项目设备招标35kV及以下数字化变电站综自系统 罗城县35kV桥头变电站新建工程 技术协议书 一、供货范围

二、技术要求 1 总则 1.1 一般规定 1.1.1 本技术协议正文提出了对35kV数字化变电站监控系统的技术参数、系统配置、性能、试验等方面的技术要求。 1.1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合相关标准和本技术协议的产品。本技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.3 本技术协议将作为订货合同的附件。本技术协议未尽事宜,由合同签约双方在合同技术谈判时协商确定。

1.2 工作范围和进度要求 1.2.1 本技术协议仅适用于技术规范专用部分货物需求一览表中所列的设备。其中,包括35kV变电站监控系统功能设计、系统配置、性能、安装和试验等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务。 1.2.2 技术协议签订后,卖方应在 2 周内,向买方提出一份详尽的生产进度计划表。 1.2.3 如生产进度有延误,卖方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等,向买方加以解释,并尽可能保证交货的进度。否则应及时向买方通报,以便买方能采取必要的措施。 1.3 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 1.3.1 图纸及图纸的认可和交付 1.3.1.1 所有需经买方确认的图纸和说明文件,均应由卖方在技术协议签订后的 2 周内提交给买方进行审定认可。这些图纸资料包括计算机监控系统配置图、设备清单(包括设备型号、技术参数、性能数据)、设备布置和安装图、内部接线、设备组屏图、端子排接线图等。买方审定时有权提出修改意见。 买方在收到需认可图纸2周内,将一套确认的或签有买方校定标记的图纸(买方负责人签字)返还给卖方。买方有权对供货设备的卖方图纸提出修改意见。凡买方认为需要修改且经卖方认可的,不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前,任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。 1.3.1.2 卖方在收到买方确认图纸(包括认可方修正意见)后,经修改应 于 1 周内提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的CAD文件电子版,正式图纸必须加盖生产厂家公章和签字。

仿真机技术规范书

仿真机技术规范书 1总则 1.1本技术规范书要求卖方提供以燃煤发电机组工程#1机组为仿真参考机组进行全范围软仿真的仿真机系统。本规范对仿真机的功能和技术指标,对仿真机的装运、安装、资料、测试验收等进行了系统的说明和要求。 1.2为了保证本工程的开发进度和开发质量,卖方需配备专业能力强、有大型火电机组仿真机开发工作经验的工程师参与开发工作,按招标要求完成研制工作。卖方在用户地的开发人员名单须提前通知买方,开发人员离开和变更时,应事先征得买方的同意。买方配备专人参与全过程开发。卖方在买方当地的食宿、办公、交通等费用自理。 1.3卖方应保证仿真机的逼真度在本技术规范书规定的误差范围内。 1.4本技术规范书为最低限度要求,并未对所有技术细节作出规定,也未完全陈述与之有关的规范和标准。未提及的技术和要求,应参照国内类似机组仿真机性能指标及有关技术规范和产品资料加以实现。在合同执行过程中,若买方提出修改或增加本技术规范书中未提及的一些系统及功能,经双方协商后,卖方应予以实现。对于本技术规范书中仿真机功能要求,卖方可根据目前仿真机研发的技术水平及实际情况,与买方协商确定。 1.5本仿真机安装地点在本公司。仿真机房的设备布置、机房环境、仿真网络通讯、弱电的设计和布置等由卖方设计,买方审定。卖方负责模似集控室对仿真机房进行整体布置,最终布置及效果图应由买方审定确认。 1.6从签订合同之后至卖方开发验收之日的这段时期内,买方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,卖方应遵守这些要求。 1.7本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高要求的标准执行。 1.8卖方应提供实现合同附件要求的所有软、硬件、服务和相关文档。 1.9仿真机所有硬件保修期至少为两年。对于外购设备,其保修期应不低于国家对此类设备规定的保修期的相关标准。 1.10卖方应对仿真系统软硬件终身维护指导和提供技术支持。 1.11本技术规范书未尽事宜,由买卖双方在合同技术谈判时双方协商确定。 1.12本技术规范书经买方、设计方和卖方三方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 2工作范围 2.1卖方工作范围

相关文档
相关文档 最新文档