一、110kV变电站电气一次部分设计的主要内容:

1、所址选择、负荷分级

2、选择变电所主变台数、容量和类型;

3、补偿装置的选择及其容量的选择;

4、设计电气主接线,选出数个主接线方案进行技术经济比较,确定一个较佳方案;

5、进行短路电流计算;

6、选择和校验所需的电气设备;设计和校验母线系统;

7、变电所防雷保护设计;

8、进行继电保护规划设计;

9、绘制变电所电气主接线图,变电所电气总平面布置图,110kV高压配电装置断面图(进线或出线)。

二、110kV变电站设计二次部分

一、系统继电保护

1、110kV线路保护

每回110kV线路的电源侧变电站一般宜配置一套线路保护装置,负荷侧变电站可以不配。保护应包括完整的三段相间和接地距离及四段零序方向过流保护。

每回110kV环网线及电厂并网线、长度低于10km短线路、宜配置一套纵联保护。

三相一次重合闸随线路保护装置配置。

组屏:宜两回线路保护装置组一面屏(柜)。如110kV采用测控、保护共同组屏(柜)方式, 1个电气单元组一面屏(柜)。

2、110kV母线保护

双母线接线应配置一套母差保护;单母线分段接线可配置一套母差保护。

组屏:独立组一面屏。

3、110kV母联(分段)断路器保护

母联(分段)按断路器配置一套完整、独立的,具备自投自退功能的母联(分段)充电保护装置和一个三相操作箱。

要求充电保护装置采用微机型,应具有两段相过流和一段零序过流。

4、备用电源自动投入装置配置原则

根据主接线方式要求,母联(分段、桥)断路器、线路断路器可配置备用电源自动投入装置。

组屏: 110kV断路器保护、备用电源自动投切均为独立装置,两套装置组一面屏。

5、故障录波器配置原则

对于重要的110kV变电站,其线路、母联(分段)及主变压器可配置一套故障录波器。

组屏:组一面屏。

6、保护及故障录波信息管理子站系统

110kV变电站配置一套保护及故障录波信息管理子站系统,保护及

故障信息管理子站系统与监控系统宜根据需要分别采集继电保护装置的信息。

二、调度自动化

7、远动系统设备配置

应配置相应的远动通信设备及测控单元等设备,其中远动通信设备按单套配置,并优先采用专用装置、无硬盘型,采用专用操作系统,远动与计算机监控系统合用测控单元。

组屏:与监控系统统一组屏。

8、电能量计量系统

变电站内设置一套电能量计量系统子站设备,包括电能计量装置、电能量远方终端(或终端服务器)等。贸易结算用电能计量点配置主/副电能表,考核用电能计量点可按单电能表配置;电能表应为电子式多功能电能表.

组屏:按照每面柜布置9只计量表组屏,电能量计量终端或终端服务器布置在其中一面屏中或单独组屏。

9、调度数据网接入原则

根据电网情况,可配置1套调度数据网接入设备。变电站宜一点就近接入相关的电力调度数据网。

三、系统及站内通信

10、光纤通信

光纤通信电路的设计,应结合各地市公司通信网规划建设方案进行。

系统通信在只有一路光纤通道的情况下,宜配置一路电力线载波通道备用;在没有光纤通道的情况下,可配置两路电力线载波通道。新建110kV变电站可根据需求及通道条件配置1套数据通信网接入设备,

11、站内通信

220kV变电站不开设通信用电力载波通道;当保护只有一路独立光纤通道时,宜可配置一路保护专用高频通道。

一般不设置调度程控交换机。

可根据需求配置一套综合数据网设备。

信系统不设独立的视频监控和环境监控。

12、通信电源系统

一般变电站的通信电源系统按2套高频开关电源、1组蓄电池组或1套高频开关电源、1组蓄电池组考虑,也可采用2套独立的DC/DC 转换装置。重要的变电站按2套高频开关电源、2组蓄电池组考虑四、计算机监控系统

变电站计算机监控系统的设备配置和功能要求按无人值班设计。13、计算机监控系统设备配置

监控系统应宜采用分层、分布、开放式网络结构,主要由站控层设备、间隔层设备和网络设备等构成。站控层设备按变电站远景规模配置,间隔层设备按工程实际建设规模配置。包括站控层设备、网络设备、间隔层设备

14、测控装置组屏

除35(10)kV测控保护一体化装置就地布置在35(10)kV开关柜上外,其余测控装置应按照变电站实际规模配置。主变、110、220kV测控及各电压等级母线电压采用集中组屏方式安装于二次设备室;每3~4个电气单元组一面屏。

15、其他功能特点

宜采用监控系统实现小电流选线功能。

AVQC功能宜由监控系统实现。

监控系统站控层工作站等设备采用站内UPS供电。间隔层I/O测控设备采用直流供电。

16、系统网络结构

变电站宜采用单网结构,站控层网络与间隔层网络采用直接连接方式。

17、系统软件

主机兼操作员工作站应可采用安全的UNIX、LINUX或经过软件加固的WINDOWS等安全性较高的操作系统。

18、组屏

主机兼操作员站、打印机设备一般不组屏,相应配置计算机工作台;远动通信设备、智能型公用接口设备、网络交换机等设备组1面屏。除35(10)kV测控保护一体化装置就地布置在35(10)kV开关柜上外,其余测控装置应按照变电站实际规模配置。主变、110kV测控及各电压等级母线电压采用集中组屏方式安装于二次设备室;每3~4个电气单元组一面屏。

五、元件保护及自动装置

19、主变压器保护配置原则

主变压器微机保护应按主、后分开单套配置,主保护与后备保护宜引自不同的电流互感器二次绕组,变压器应配置独立的非电量保护。

当高压侧为内桥接线时,要求各侧电流互感器分别引入差动保护装置。

组屏:每台主变压器组一面屏。

20、自动装置

35kV(10kV)小电流接地选线一般由监控系统实现。

根据系统要求配置微机型低频减载装置,35kV(10kV)线路一般采用一体化装置中的自动低频减载功能,也可独立设置。

组屏:低频减载组一面屏。

六、直流及UPS电源系统

配置单套蓄电池装置,可组柜安装,一般不设直流分屏。

不停电电源系统:一般容量较小馈线较少,可以与其他设备组屏。

七、其他二次系统

21、全站时间同步系统配置原则

全站设置1套统一的时间同步GPS系统,双时钟冗余配置。另配置扩展装置实现站内所有对时设备的软、硬对时。时间同步系统宜输出IRIG-B(DC)时码、1PPS 、1PPM或时间报文。

110kV变电站配置一套交流不停电电源系统(UPS)。可采用主机冗余配置方式,也可采用模块化N+1冗余配置。

22、二次系统安全防护

二次系统的安全防护应遵循电监会5号令《电力二次系统安全防护规定》及电监安全[2006]34号《电力二次系统安全防护总体方案》和《变电站二次系统安全防护方案》的有关要求。

23、图像监视及安全警卫系统

在110kV变电站内设置一套图像监视及安全警卫系统。其功能按满足安全防范要求配置,不考虑对设备运行状态进行监视。

24、火灾自动报警系统

110kV变电站应设置一套火灾自动报警系统。

25、二次设备的布置

110kV变电站二次设备的布置一般采用集中布置方式。站内不设通信机房,在主控楼内集中设置二次设备室。若变电站规模较大,采用户外敞开式布置或户内GIS方案,对应站内不同的设备布置情况,也可采用设就地继电器小室或按电压等级下放到GIS设备旁的分散布置方式。

应按工程最终规模规划并布置二次设备,备用屏(柜)位不少于总屏(柜)位的10~15%。

26、电压互感器二次参数选择

110kV及以下电压的双母线接线,宜在主母线三相上装设电压互感器。当需要监视和检测线路侧有无电压时,可在出线侧的一相上装设电压互感器。

宜设置专用的电压互感器二次绕组。电压互感器一般设剩余有保

护用剩余电压绕组,供接地故障产生剩余电压用。

计量采用独立的电压互感器二次绕组,准确级的准确级,最低要求宜选0.2级;测量与保护I共用一个二次绕组,准确级宜选用电压互感器的准确级,最低要求选0.5(3P)级;;保护II采用独立的电压互感器二次绕组电压互感器的,准确级,为宜选3P和或6P;保护用电压互感器剩余电压绕组的准确级为6P。

根据工程情况,对220kV、110kV母线电压互感器,也可取消电压互感器剩余电压绕组。电压互感器配置四个主二次绕组。计量、测量、保护I、保护II分别采用各自独立的二次绕组,准确级分别为0.2/0.5/3P/3P(6P)。

25、电流互感器二次参数选择

220kV、110kV系统可按三相配置;35kV、10kV系统,依具体要求可按两相或三相配置;

每套保护(包括线路、主变及母线保护)宜使用专用的二次绕组。准确级:变压器主回路、220 kV及以上线路宜采用5P级,其他回路可采用10P级。

测量、计量一般应分别使用各自专用的二次绕组。准确级:一般为0.5、0.2级,供特殊用途的为0.5S、0.2S级,在满足准确级条件下,也可共用一个二次绕组。

故障录波装置可与保护共用一个二次绕组,也可单独使用一个二次绕组。准确级:5P级或10P级。

新建变电站,二次额定电流宜选1A,二次负荷一般为10~15VA(当

二次额定电流为5A时,二次负荷一般为40~50VA)。

八、直流及UPS电源

总结:

1、变电站二次系统设计的技术原则,包括:系统继电保护、元件保护、计算机监控系统、电力调度数据网接入设备、二次系统安全防护设备,站内通信系统、变电站操作直流电源、交流不停电电源、图像监控系统等二次系统的技术要求和设备配置要求。

2、二次设备组屏方案和各个屏柜的功能配置。按照统一的配置原则和技术要求,根据变电站接线形式、一次设备类型,制定二次设备的典型组屏方案和各屏柜的功能配置,统一变电站二次设备的组屏方案、屏柜尺寸、形式、名称、标识及颜色等。

3、二次系统设备的技术规范,根据变电站二次系统典型设计配置原则和技术要求、各种典型二次设备组屏方案和各屏柜的功能配置,编制了96项二次设备的技术条件书,统一了二次系统及各屏柜的技术规范。

4、规范系统继电保护及元件保护的配置原则、通道组织原则和设备组屏原则。

5、规范计算机监控系统的配置原则和方案,包括整体网络结构,站控层软件、硬件配置,间隔层设备配置及组屏原则,站控层与间隔层通信所采用的技术和标准,监控系统与继电保护、保护故障信息管理子站以及站内其他智能装置的通信接口形式和技术要求等

6、规范变电站电气二次接线,包括防误闭锁实现方式,二次屏柜的供电方式,操作箱控制回路接线以及断路器、隔离开关机构箱控制回路接线等。

7、规范专业间配合的技术要求,包括系统继电保护对电流互感器、电压互感器变比、绕组数量、容量及精度的配置要求;系统继电保护对断路器跳闸线圈、操作电源的配置要求;保护对通信通道的要求、保护光电转换接口对通信电源的要求等。

8、规范保护和故障录波信息管理子站系统的配置原则及实施方案,包括:子站系统的构成、功能定位、数据采集方式,与监控系统的接口方式、子站信息传输方式等。

9、规范二次系统各类接口要求,包括:继电保护装置与计算机监控系统的接口及通信要求;继电保护装置、故障录波装置以及双端故障测距装置对时精度和接口要求。

10、规范站内通信设备的配置原则和方案,包括:通信蓄电池配置原则、通信机房布置、光缆引接方式、通信机柜尺寸等。

11、规范时间同步系统、图像监视系统的配置原则和方案。

12、规范二次设备的接地方式、继电器保护小室下放布置和电缆敷设方式

(完整版)BY市110kV降压变电所设计

发电厂电气部分课程设计 级专业班级 题目 姓名学号 指导教师

题目BY市110kV降压变电所设计 一、设计内容 设计一110kV降压变电所,该所位于BY市边缘,供给城市和近郊工业、农业及生活用电。 电压等级: 110kV:近期2回,远景发展2回; 10kV:近期13回,远景发展2回。 电力系统接线简图、负荷资料及所址条件见附件。 二、设计任务 1.变电所总体分析; 2.负荷分析计算与主变压器选择; 3.电气主接线设计; 4.短路电流计算及电气设备选择。 三、设计成品要求 1.课程设计说明书1份; 2.电气主接线图1张。 1 变电站总体分析 市变电站位于市边缘,供给城市和近郊工业、农业及生活用电,是新建地区变电所。变电站做为电力系统中起着重要的连接作用,是联系发电厂与负荷的重要环节。本课程设计主要是关于本变电站的一次设计,为了是变电站的一次设计能够很好的接入电力系统,使电力系统安全可靠的运行,下面对本变电站做初步分析的原始数据进行分析。1.变电站类型:110KV地方降压变电站 2.电压等级:110/10KV 3.线路回数:110KV:2回,备用2回; 10KV:13回,备用2回; 4.地理条件:平均海拔100m,地势平坦,交通方便,有充足水源,属轻地震区。年最高气温+42℃,年最低气温-18℃,年平均温度+16℃,最热月平均最高 温度+32℃。最大风速35m/s,主导风向西北,覆冰厚度10mm 。 5.负荷情况:主要是一、二级负荷,市内负荷主要为市区生活用电、棉纺厂、印染厂

等工业用电;郊区负荷主要为郊区变电站及其他工业用电。 6.系统情况:根据任务书中电力系统简图可以看到,本变电站位于两个电源中间,有 两个发电厂提供电能,进而经过该变电站降压后用于工业、农业等负荷用电,需要一定的可靠性。 2 负荷分析及主变压器的选择 2.1 负荷计算的目的: 计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大,造成投资和有色金属的消耗浪费,如计算负荷确定过小又将使电器和导线电缆处子过早老化甚至烧毁,造成重大损失,由此可见正确确定计算负荷重要性。 2.2负荷分析 10KV 侧: 近期负荷:P 近=(2+2+1+1+2+3+2+1.5+1.5+1.5)MW=17.5MW 远期负荷: P 远=(3+3+1.5+1.5+3+4.5+3.5+2+2+2+2+2)=30MW ∑=n i Pi 1 =17.5MW+30MW=47.5MW 综合最大计算负荷计算公式: S js =Kt*1 cos n i i i P φ=∑ *(1+α%) (注:Kt:同时系数,取85%; α%:线损,取5%) S js 近=Kt*max 1 cos n i i i P ?=∑ 近 *(1+α%) =Kt*( 2211232 1.5 1.5 1.5 0.80.80.80.780.750.780.80.80.750.8 +++++++++ ) *(1+α%) =0.85*17.755*(1+0.05)=15.85MVA

110KV智能GIS变电站设计

110KV智能GIS变电站设计 摘要:随着我国经济的快速发展,110千伏电压等级电网逐步完善,110千 伏变电站建设规模大幅增加。根据新的设计理念,合理规划、优化设计、土地压 缩和合理利用,以及技术经济方案的合理性,已经成为越来越重要的指标。因此,电力部门要逐步研发出一套配电网辅助规划系统,如此以来不但能够大幅度提高 电网工程设计人员的工作效率,还能从整体上提高配电网规划的科学决策水平, 这对于现代经济建设来说,具备极高的价值和意义,完善良好的变电站规划结果 能够提高电力网络投资供电的可靠性,使其经济运营性进一步优化。 关键词:110kV;智能变电站;电气设计; 一、GIS变电站的优点 节约土地、占地面积小、技术先进、运行可靠。GIS变电站 解决了隔离开关的运行可靠性难题。在AIS变电站内户外高压隔离开关是受环境 和气候影响最大的电气设备之一。由于恶劣的条件,几年过去后,风、雨、雪、霜、太阳、热、灰尘、盐雾、污秽、鸟虫等环境和气候条件,容易导致隔离开关 发生机械或电气故障,接触表面积灰污染,腐蚀,复合膜的表面接触电阻增加, 温度太高。根据操作经验,户外隔离开关的工作电流如果额定电流为70%,一般 会过热。随着设备的老化和电力负荷的增加,隔离开关所造成的停电事故不断发生,并在上升,威胁到电力系统的运行安全。GIS采用全SF6密封的隔离开关, 从根本上避免了大气条件对触头的影响,可保证在长期运行中不会因接触电阻升 高导致触头过热,解决了隔离开关的运行可靠性。维护方便。GIS基本属于免维 护设备,检修周期长、维护工作量小。设备一般仅要求5~7年进行一次预防性 实验。断路器和隔离开关的操动机构都可以进行整体更换,一次设备可分相整体 更换[1]。 二、电气设备的选择 (一)确定低压无功补偿配置

110 10KV变电站设计

目录 摘要 (1) 概述 (3) 1 电气主接线的设计 (3) 1.1主接线的设计原则和要求 (3) 1.2本变电所主接线的设计 (3) 1.2.1 设计步骤 (3) 1.2.2初步方案设计 (3) 1.2.3本变电所主接线方案的确定 (4) 1.2.4选择结果 (4) 2 变电站主变压器的选择 (5) 2.1主变压器的选择 (5) 2.1.1主变压器台数的选择 (5) 2.1.2主变压器容量的选择 (5) 2.1.3主变相数及接线组别的选择 (5) 2.1.4选择结果 (6) 3 短路电流的计算 (6) 3.1短路电流 (6) 3.1.1短路电流计算的目的 (6) 3.2 计算结果 (6) 4 导体和主要电气设备选择 (7) 4.1汇流主母线的选择 (7) 4.1.1 110Kv侧汇流主母线 (7) 4.1.2 10KV侧母线选择 (7) 4.2 断路器的选择 (7) 4.2.1 断路器:Qf1、Qf2、Qf3.的选择 (7) 4.2.2 断路器QF4、QF5的选择 (7) 4.2.3 断路器QF6、QF7的选择 (8) 4.3 隔离开关的选择 (8) 4.4 熔断器的选择及校验 (9) 4.5互感器的选择及校验 (9) 4.5.1 电流互感器选择 (9) 4.5.2电压互感器选择 (12) 4.6绝缘子的选择及校验 (13) 4.7各主要电气设备选择结果一览表 (14) 结束语 (15) 参考文献 (16) 附录1 (17)

110/10KV变电所设计 李锐帆 摘要:本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110KV的主接线,然后又通过发电机的台数和容量确定了主变压器台数,容量及型号。最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压断路器,隔离开关,母线,绝缘子,进行了选型,从而完成110电气一次部分的设计。关键词:变电站;变压器;接线;110/10KV 110/10KV Substation design Li ruifan Abstract: In this paper, according to the system on the mission state ment and all load and lineparameters, load analysis of trends.From loa d growth illustrates the necessity of establishment of the station, then a summary ofthe proposed substation and the outlet direction to consider, and through the analysis ofload data, security, economic and reliabilit y considerations, to determine the 110KV mainwiring, then by the numb er and capacity of the generator sets of the main transformerstation to determine the number, capacity and model. Finally, based on the max imum continuous current and short circuit calculation results, thehigh-v oltage circuit breakers, isolating switches, busbars, insulators, carried o

110kv变电站课程设计最终版课件

目录 一引言 (1) 1 变电站的作用 (1) 2 变电站设计的主要原则和分类 (2) 3 原始资料与设计任务 (2) 二设计说明书 (5) 1 电气主接线设计 (5) 1.1 电气主接线设计概述 (5) 1.2 电气主接线的基本形式 (8) 1.3 电气主接线选择 (8) 2 变电站主变压器选择 (10) 2.1 主变压器的选择 (10) 2.2 主变压器选择结果 (12) 三设计计算书 (13) 1 短路电流计算 (13) 1.1 短路的危害 (13) 1.2 短路电流计算的目的 (13) 1.3 短路电流计算方法 (13) 1.4 短路电流计算 (14) 1.4.1 110kv侧母线短路计算 (16) 1.4.2 10kv侧母线短路计算 (18) 2 电气设备的选择 (20) 2.1 导体的选择和校验 (20) 2.1.1 110kv母线选择及校验 (221) 2.1.2 10kv母线选择及校验 (22) 2.2 断路器和隔离开关的选择及校验 (23) 2.2.1 110kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (24) 2.2.2 10kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (26) 2.3 电压互感器和电流互感器的选择 (28) 2.3.1 电流互感器的选择 (28) 2.3.2 电压互感器的选择 (29) 3 防雷与接地方案的设计 (31) 3.1 防雷保护 (31) 3.2 接地装置的设计 (31) 参考文献 (33) 附录............................................... 错误!未定义书签。 附录一电气主接线图........................... 错误!未定义书签。 附录二 110KV屋外普通中型单母线分段接线的进出线间隔断面图错误!未定义书签。

110kv降压变电站电气部分设计

目录 摘要 (1) 第一章原始资料及其分析 (2) 1.1 原始资料 (2) 1.2 原始资料分析 (3) 第二章负荷分析 (4) 2.1 负荷分析的目的 (4) 2.2 待建变电站负荷计算 (5) 第三章变压器的选择 (6) 3.1 变电站主变压器的选择 (6) 3.2 变压器类型的确定 (8) 3.3 中性点的接地方式 (9) 第四章电气主接线 (10) 4.1 对电气主接线的基本要求 (10) 4.2 电气主接线的基本原则 (11) 4.3 待建变电站的主接线形式 (12) 第五章短路电流计算 (17) 5.1 短路电流计算的目的和条件 (17) 5.2 短路电流的计算步骤和计算结果 (18) 第六章继电保护的配置 (19) 6.1 保护原则 (19) 6.2 变电所继电保护配置 (21) 第七章防雷及接地保护 (23) 7.1 雷电的形式及防雷措施 (23) 7.2 接地的形式及作用 (24) 结束语 (25) 致谢 (26) 参考文献 (27) 附录 (28)

摘要 本文为110kv降压变电站电气部分设计。通过对变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kv,10kV系统的主接线,然后又通过负荷计算供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,负荷计算是供电设计计算的基本依据和方法,计算负荷确定得是否正确无误,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。短路是电力系统中较常发生的故障。短路电流直接影响电器的安全,危害主接线的运行。为使电气设备能承受短路电流的冲击,往往需选用大容量的电气设备。这不仅增加了投资,甚至会因开断电流不能满足而选不到符合要求的电气设备。因此要求我们在设计变电站时一定要进行短路计算。同时也确定了站用变压器的容量及型号,主变的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构,它的选择依据除了依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,及系统联系的紧密程度。另外主变选择的好坏对供电可靠性和以后的扩建都有很大影响。从而完成了110kV 变电站电气部分的设计。 关键词:负荷计算,短路计算,变压器,继电保护 In this paper, the design of 110kV substation electrical part. Through the summary of the substation and outlet direction to consider, and through the analysis of the data of load, security, economic and reliability considerations, determined the 110kV, 35kV, 10kV system main wiring, and then through the load calculation scope of supply identified main transformer units, capacity and models, load calculation is the basis and method of design and calculation of power supply, load calculation determined whether is correct, directly affect the choice of electrical wire and cable is economical and reasonable. Short circuit is a common fault in power system. Short circuit current directly affects the safety of the electrical equipment and the operation of the main wiring. In order to make electrical equipment withstand the impact of short circuit current, it is often necessary to use large capacity of electrical equipment. This not only increases the investment, and even can not meet the requirements of the current due to open current can not meet the requirements of the electrical equipment. It is therefore required that we must carry out short-circuit calculation in the design of substation. Also define the station transformer capacity and models, main transformer capacity and units directly influence the structure of the main wiring forms and distribution device, it is the choice of basis except on the basis of data, also depends on the transmission power of the size, connected to the system of close degree. In addition, the choice of the main transformer has a great influence on the reliability of power supply and the later expansion. Thus completed the 110kV substation electrical part design. Key words: load calculation, short circuit calculation, transformer, relay protection

110kv降压变电站电气部分设计

110k v降压变电站电 气部分设计 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

110KV降压变电站电气部分设计 摘要 近年来随着地区经济的发展,城镇用电量呈大副增长趋势。随之带来一系列在网运行问题,其中在网负荷量不足尤为重要,为保证城镇正常用电,配套变电站的建设成为重中之重。今拟建一座110KV变电站,向该地区用10KV电压等级供电。设计110KV线路2回、10KV线路10回,架空出线。 关键词:变电站电气设计参数计算设备选择

第一篇前言 总则 变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理得确定设计方案;同时变电所的设计,必须坚持节约用电的原则。 绪论 在本次设计过程中,初步体现了工程设计的精髓内容,如根据规程选择方案,用对比的方法对方案评价等。教会了我们在工程中运用所学专业知识,锻炼了我们用实际工程的思维方法去分析和解决问题的能力。 一、对电力系统的基本要求 (一)保证可靠的持续供电:供电中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失,因此,电力系统运行首先要满足可靠、持续供电的要求。 (二)可扩性的具体要求:扩建时,可容易地从初期接线过度为最终接线 二、设计原则 (一)本地区电网规划、电网调度自动化系统规划和通信规划,根据电网结 构、变电站理环境、交通、消防条件、站地区社会经济状况,因地制宜地制定设计方案; (二)除按照电网规划中规定的变电站在电网中地位和作用考虑其控制方式 外,其与电网配合、继电保护及安全自动装置等均应能满足运行方式的要求; (三)自动化技术装备上要坚持安全、可靠、经济实用、正确地处理近期建设 与远期发展关系,做到远近结合;

110kv变电站开题报告课件

一、设计题目: 110kV变电站电气一次部分初步。 二、设计(论文)要求: 编制图纸一份、说明书及计算书一份,并提供主要设备的清单、选用新技术、新设备、采用典型设备得情况介绍。 三、设计(论文)的主要内容: (1)前期准备 1)原始材料分析 2)设计依据及基础资料。 3)设计变电站在电力系统中的地理位置 (2)变压器的选择(含容量、电压、阻抗、接线组别、相数、分接头及台数等) (3)电气主接线设计 1)主接线设计的原则及要求 2)主接线的基本接线方式 3)主接线的设计步骤 4) 本变电站电气主接线设计 (4)短路电流计算 1)短路电流计算 2) 短路类型及其计算方法 3) 短路电流计算结果 (5)高压电器的选择 1) 高压断路器的选择 2) 隔离开关的选择 3) 互感器的选择 4)母线的选择 (6)配电装置设计 (7)负荷计算 1)主变压器负荷计算 2)站用变压器负荷计算 (8)短路电流计算结果 1)短路电流标幺值的计算 2)短路电流有名值的计算 (9)电气设备选择及校验计算 1)高压断路器选择及校验计算 2)隔离开关选择及校验计算

重庆邮电大学高教自考毕业设计(论文) 3)互感器选择与校验 4)支持绝缘子的选择与校验 5)母线选择及校验计算 (10)防雷保护计算 四、主要参考资料: [1] 李光琦.电力系统暂态分析(第二版).中国电力出版社.1993:139-141. [2] 黄纯华主编:《发电厂电气部分课程设计参考资料》.中国电力出版社.1987. [3] 刘继春主编:《发电厂电气设计与CAD应用》.四川大学.2003. [4] 陈珩.电力系统稳态分析(第二版).水利电力出版社.1995. [5] 熊信银主编:《发电厂电气部分》(第三版),中国电力出版社.2004. [6] 《电力系统故障分析》.南京电力学校徐正亚编.水利电力出社.1993 [7] 电气设备设计计算手册 .北京: 国防工业出版社,2003 [8]《电力系统运行操作和计算》.东北电业管理局编.水利电力出社.1997. [9] 杨宛辉.发电厂、变电站电气一次部分设计参考图册.郑州大学出版社.1996. [10]《电力经济管理》,中国电力出版社2002 [11] 浙江大学赵智大《高电压技术》中国电力出版社.2006.

最新110kv降压变电所设计(新

110K V降压变电所设 计(新)

发电厂电气部分课程设计(论文) 110kV降压变电站设计 指导教师:姜新通 所在学院:信息技术学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名:关珊珊 20094073103 赵娜 20094073110 艾津平 20094073115 宋婉晴 20094073128 卢振宇 20094073150 张寰宇 20094073162 中国·大庆 2012 年 5 月

摘要 变电站是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。作为电能传输与控制的枢纽,变电站必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。随着计算机技术、现代通讯和网络技术的发展,为目前变电站的监视、控制、保护和计量装置及系统分隔的状态提供了优化组合和系统集成的技术基础。 110kV变电站属于高压网络,某南方城市总降压变电所所涉及方面多,考虑问题多,进行变压器的选择,从而确定变电站的主接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算,选择变电站高低压电气设备。总降压变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定;(2)负荷分析;(3)短路电流的计算;(4)高低压配电系统设计; (5) 电气设备检验等内容。 关键词:总降压负荷分析短路电流计算电气设备检验输电系统

目录 110kV降压变电站设计 (1) 发电厂电气部分课程设计(论文)任务书................................................................................... I 摘要 ................................................................................................................................................ I II 1.原始资料分析.............................................................................................................. - 1 - 1.1 地区电网的特点......................................................................................................... - 1 - 1.2 建站规模 .................................................................................................................... - 1 - 1.3 环境条件 .................................................................................................................... - 1 - 2.电气主接线设计.......................................................................................................... - 1 - 2.1主接线的设计原则和要求.......................................................................................... - 1 - 2.2110kV主接线设计.................................................................................................. - 2 - 2.360kV主接线设计.................................................................................................... - 4 - 2.435kV主接线设计.................................................................................................... - 5 - 两种方案的分析比较: ........................................................................................... - 6 - 2.5所用电接线设计..................................................................................................... - 6 - 3.变压器选择.................................................................................................................. - 7 - 3.1主变压器选择......................................................................................................... - 7 - 3.2主变压器型号......................................................................................................... - 9 - 4.短路电流计算.............................................................................................................. - 9 - 4.1 短路电流计算的目的及一般规定......................................................................... - 10 - 4.2 短路电流计算的结果............................................................................................. - 10 - 5.导体电气设备选择.................................................................................................... - 12 - 5.1各种电气设备选择原则....................................................................................... - 12 - 5.2母线型号选择....................................................................................................... - 12 - 5.3断路器、隔离开关、电抗器和互感器的选择................................................... - 13 -总结 ........................................................................................................................................... - 16 -参考文献.................................................................................................................................... - 17 -附录 ........................................................................................................................................... - 18 -电气主接线图 .................................................................................................................. - 18 -计算说明书 ...................................................................................................................... - 19 -1负荷计算............................................................................................................... - 19 - 2短路电流计算....................................................................................................... - 21 - 3电气设备校验计算............................................................................................... - 26 -

110kV变电站设计课件

一、110kV变电站电气一次部分设计的主要内容: 1、所址选择、负荷分级 2、选择变电所主变台数、容量和类型; 3、补偿装置的选择及其容量的选择; 4、设计电气主接线,选出数个主接线方案进行技术经济比较,确定一个较佳方案; 5、进行短路电流计算; 6、选择和校验所需的电气设备;设计和校验母线系统; 7、变电所防雷保护设计; 8、进行继电保护规划设计; 9、绘制变电所电气主接线图,变电所电气总平面布置图,110kV高压配电装置断面图(进线或出线)。 二、110kV变电站设计二次部分 一、系统继电保护 1、110kV线路保护 每回110kV线路的电源侧变电站一般宜配置一套线路保护装置,负荷侧变电站可以不配。保护应包括完整的三段相间和接地距离及四段零序方向过流保护。 每回110kV环网线及电厂并网线、长度低于10km短线路、宜配置一套纵联保护。 三相一次重合闸随线路保护装置配置。

组屏:宜两回线路保护装置组一面屏(柜)。如110kV采用测控、保护共同组屏(柜)方式, 1个电气单元组一面屏(柜)。 2、110kV母线保护 双母线接线应配置一套母差保护;单母线分段接线可配置一套母差保护。 组屏:独立组一面屏。 3、110kV母联(分段)断路器保护 母联(分段)按断路器配置一套完整、独立的,具备自投自退功能的母联(分段)充电保护装置和一个三相操作箱。 要求充电保护装置采用微机型,应具有两段相过流和一段零序过流。 4、备用电源自动投入装置配置原则 根据主接线方式要求,母联(分段、桥)断路器、线路断路器可配置备用电源自动投入装置。 组屏: 110kV断路器保护、备用电源自动投切均为独立装置,两套装置组一面屏。 5、故障录波器配置原则 对于重要的110kV变电站,其线路、母联(分段)及主变压器可配置一套故障录波器。 组屏:组一面屏。 6、保护及故障录波信息管理子站系统 110kV变电站配置一套保护及故障录波信息管理子站系统,保护及

110kV变电站电气部分设计

110kV变电站电气部分设计 第一篇:毕业设计说明书 第一章变电站总体分析 第一节变电站的基本知识 一.变电站的定义 变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用,是进行电压变换以及电能接受和分配的场所。 二.变电站的分类 1、根据变电站的性质可分为升压和降压变电站 (1)升压变电站是将发电厂发出的电能进行升压处理,便于大功率和远距离输送。 (2)降压变电站是对电力系统的高电压进行降压处理,以便电气设备的使用。 2、变电所根据变电站在系统中的地位,可分为枢纽变电站、区域变电站和用户变电站 (1)枢纽变电所。位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330~500KV的变电所,称为枢纽变电所。全所停电后,将引起系统解列,甚至出现瘫痪。 (2)中间变电所。高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集2~3个电源,电压为220~330KV,同时又降压供当地用电,这样的变电所起中间环节的作用,所以叫中间变电所。全所停电后,将引起区域电网解列。

(3)地区变电所。高压侧一般为110~220KV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。全所停电后,仅使该地区中供电停电。 (4)终端变电所。在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压为110KV,经降压后直接向用户供电的变电所,即为终端变电所。全所停电后,只是用户受到损失。 第二节所设计变电站的总体分析 变电站电气一次部分的设计主要包含:负荷的分析计算、变压器的选型、主接线的设计、无功补偿、短路电流的计算、电气设备的选型和校验、母线的选择和校验等有关知识。因此,变电站的总体分析也应该从这几个方面着手。 1、由待设计变电站的建设性质和规模可知,所设计变电站主要是为了满足某铁矿生产生活的发展需要,是一个110/10kv降压变电站,也是一个地区性变电站,并且只有两个电压等级,因此,主变压器可选用双绕组型的。 2、由原始资料电力系统接线简图可知有来自同一个电力系统的双电源供电。 3、由原始资料负荷资料可知110kv侧线路共三回,两用一备,有穿越功率,穿越功率经过110kv母线配电装置传出。10kv侧线路共15回,13用2备,负荷较大,无功补偿应选在10kv侧,一二级负荷所占比例较大,对供电可靠性要求较高。因此110kv,10kv侧母线可考虑对供电可靠性较高的单母线分段和双母线接线两种接线形式。 4、由原始资料所设计变电站的地理位置示意图和该地地形、地质、水文、气象等条件可知,所设计变电站应选址在负荷中心且地势较平坦的山谷中,根据变电站的出线方向来设计配电装置的布置,还应考虑到变电站的防震防雷防雪等,根据110kv变电站的设计手册可知所选电气设备应优先考虑室外型。。

110kV变电站典型设计

110kV变电站典型设计 110kV变电站典型设计是指根据一定规范和标准,将110kV的电压等级转换为适合用户使用的低压等级。这种典型设计具有普及性和通用性,可以广泛应用于不同的场合和环境中。在进行110kV变电站典型设计时,我们需要考虑以下基本要求: 我们需要满足现场条件。这包括对地形、气候、环境等因素进行全面考虑,以确保变电站的建设和运行不会对周边环境产生负面影响。我们还需要根据现场条件来确定变电站的规模和布局,以满足不同负荷的需求。 我们需要合理配置设备。110kV变电站的设备包括变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等。我们需要根据负荷需求和现场条件来选择设备的型号和数量,以确保变电站能够安全、可靠地运行。同时,我们还需考虑设备的维护和检修需求,以降低运营成本。我们需要进行合理的电路设计。电路设计包括对一次侧和二次侧电路的布局和连接进行规划。我们需要确保电路设计合理,满足负荷需求,同时要确保电路的安全性和可靠性。我们还需要考虑电路的扩展和升级需求,以便在未来对变电站进行改造和升级。

在进行110kV变电站典型设计时,我们需要遵循一定的步骤来实现上述要求。具体步骤包括: 第一步是数据采集。我们需要收集和整理负荷需求、现场条件、设备信息等数据,以便为后续设计提供依据。 第二步是软件设计。我们需要使用专业的软件工具来进行电路设计和优化,同时还可以进行设备的选型和配置。 第三步是电路制作。根据软件设计结果,我们需要制作电路板和连接件等元件,并进行相应的测试和验证。 最后一步是组装调试。我们将所有设备元件进行组装和调试,确保其工作正常并符合相关标准。 通过以上步骤,我们可以实现110kV变电站典型设计的目标,并达到一定的效果。稳定性方面,由于选用了可靠的设备和进行了优化的电路设计,使得变电站能够长时间稳定运行。在可靠性方面,我们采用了故障率较低的设备和合理的电路布局,使得变电站的故障率较低,保障了电力系统的稳定性。在电压合格率方面,通过合理的设备配置和电路设计,我们能够确保变电站输出的电压在规定范围内,满足用户的需求。

110kv降压变电站课程设计

110kv降压变电站课程设计 110kV降压变电站课程设计 一、课程概述 本课程主要着重介绍110kV降压变电站的设计及应用。本课程着重讲解110kV降压变电站的技术要求、变电站的构成、变电站的设计步骤、变电站的操作规程、变电站的运行与维护、变电站的安全技术要求及应用技术等主要内容。 二、课程目标 1.熟悉110kv降压变电站的技术要求; 2.熟悉110kv降压变电站的构成、设计步骤; 3.了解110kv降压变电站的操作规程、运行与维护、安全技术要求及应用技术; 4.掌握110kv降压变电站的相关知识,具备110kv降压变电站的设计、操作及维护能力。 三、课程内容 第一章 110kV变电站技术要求 1. 110kV变电站的基本要求 2. 110kV变电站的绝缘要求 3. 110kV变电站的安全技术要求 第二章 110kV变电站的构成 1. 110kV变电站的主要组成部分 2. 110kV变电站的控制系统

第三章 110kV变电站的设计步骤 1. 变电站的现场勘察 2. 变电站的计算设计 3. 变电站的调试维护 第四章 110kV变电站的操作规程 1. 变电站的操作程序 2. 变电站的注意事项 3. 变电站的运行监控 第五章 110kV变电站的运行与维护 1. 变电站的保养检修 2. 变电站的故障排除 3. 变电站的维护保养 第六章 110kV变电站的安全技术要求及应用技术 1. 变电站的安全技术要求 2. 变电站的应用技术 四、课程考核 本课程的考核方式为:考试+操作能力考核。考试内容包括课堂教学内容及实践操作内容,考核形式为闭卷笔试及实操考核。分数比例为闭卷笔试占70%,实操考核占30%。

110kv-10kv变电所电气设计_secret

110kv/10kv变电所电气设计 摘要:本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计 一.变电所的地位和作用 变电所是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。 变电所的主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 本次设计的变电所属110kV、10kv负荷型变电所,主要满足该地区工业和居民用电。二.变电所主变的选择 主要考虑变压器的台数,容量;变压器的型式等。 (1)负荷分析 机械厂和加工厂:他们的生产过程与电联系不是非常紧密,若中止供电,不会带来太 大的损失,所以应属于二级负荷。 纺织厂1、2:若中断纺织厂的电力供应,就会引起跳线,打结,从而使产品不合格,所以应属于二级负荷。 药棉厂:药棉厂的生产过程伴随着许多化学反应过程,一旦电力供应中止了就会造成产品报废,造成极大的经济损失,所以应属于一级负荷。 10KV侧负荷大小 S10KV=0.85[(1.5×2+1.2×2+1×2+2.5×2)/0.8] ×(1+5%) =11.6025 MVA 在考虑15%的负荷发展余地,则有 S10KV=11.6025×(1+15%)=13.343 MVA (2)变压器的容量和台数的选择 根据变电站的实际情况,应根据以下的原则进行选择 1)主变得容量一般按变电站建成后5~10年的规划负荷选择 2)根据电压网络的结构和变电站所带的负荷的性质来确定主变的容量,对于有重要用户的变电站应考虑当一台主变停运时其余变压器在计及过负荷能力后的允许时间内,应

相关文档
相关文档 最新文档