1 绪论

1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景?

答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不

平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。

1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么?

答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用

包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报

警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。

1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的

作用是什么?

答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。

1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保

护范围内任意点的故障吗?

答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。

单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。

1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?

答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。

1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器?

答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。

母线

线路

TA1TA2

图1-1 电流互感器选用示意图

1.7 结合电力系统分析课程的知识,说明加快继电保护的动作时间,为什么可以提高电力系统的稳定性?

答:由电力系统分析知识可知,故障发生时发电机输出的电磁功率减小二机械功率基本不变,从而使发电机产生加速的不平衡功率。继电保护的动作时间越快,发电机加速时间越短,功率角摆开幅度就越小,月有利于系统的稳定。

由分析暂态稳定性的等面积理论可知,继电保护的动作速度越快,

故障持续的时间就越短,发电机的加速面积就约小,减速面积就越大,发电机失去稳定性的可能性就越小,即稳定性得到了提高。

1.8后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。

答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。

远后备保护的优点是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围,它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。

远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时,需要在所有的电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有上级电源测的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中难以满足灵敏度的要求。

近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;(2)动作时只能切除主保护要跳开的断路器,不造成事故的扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。

近后备保护的缺点是:变电所直流系统故障时可能与主保护同时失去作用,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用。

1.9 从对继电器的“四性“要求及其间的矛盾,阐述继电保护工作即是理论性很强,又是工程实践性很强的工作。

答:继电保护的可靠性、选择性、速动性和灵敏性四项要求之间即矛盾又统一。继电保护的科学研究、设计、制造和运行的大部分工作也是围绕如何处理好这四者的辩证统一关系进行的。

电力系统继电保护即是一门理论性很强,又是工程实践性很强的学科。首先继电保护工作者要掌握电力系统、电气设备的基本原理、运行特性和分析方法,特别要掌握电力系统故障时的电气量变化的规律和分析方法,通过寻求电力系统的不同运行状态下电气量变化的特点和差异来“甄别“故障或不正常状态的原理和方法,应用不同的原理和判据实现继电保护的基本方法,所以需要很强的理论性。

由于被保护的电力系统及其相关的电气设备千差万别,故障时电气量的变化受多种因素的影响和制约,因此任何一种继电保护原理或装置都不可能不加调整地应用于不同的电气设备或系统,而应根据实

际工程中设备、系统的现状与参数,对其继电保护做出必要的调整。相同原理的保护装置在应用于电力系统不同位置的元件上时,可能有不同的配置和配合;相同的电力元件在电力系统不同位置安装时,可能配置不同的继电保护,这些均需要根据电力系统的工程实际,具体问题具体分析,所以继电保护又具有很强的工程实践性。

2电流的电网保护

2.1在过量(欠量)继电器中,为什么要求其动作特性满足“继电特性”?若不满足,当加入继电器的电量在动作值附近时将可能出现什么情况?

答:过量继电器的继电特性类似于电子电路中的“施密特特性“,如图2-1所示。当加入继电器的动作电量(图中的k I )大于其设定的动作值(图中的op I )时,继电器能够突然动作;继电器一旦动作以后,即是输入的电气量减小至稍小于其动作值,继电器也不会返回,只有当加入继电器的电气量小于其设定的返回值(图中的re

I )以后它才突然返回。无论启动还是返回,继电器的动作都是明确干脆的,它不可能停留在某一个中间位置,这种特性称为“继电特性”。

为了保证继电器可靠工作,其动作特性必须满足继电特性,否则当加入继电器的电气量在动作值附近波动时,继电器将不停地在动作和返回两个状态之间切换,出现“抖动“现象,后续的电路将无法正常工作。 1

26534

op I k I re I 1E 0E

2.2 请列举说明为实现“继电特性”,电磁型、集成电路性、数字型继电器常分别采用那些技术?

答:在过量动作的电磁型继电器中,继电器的动作条件是电磁力矩大于弹簧的反拉力矩与摩擦力矩之和,当电磁力矩刚刚达到动作条件

时,继电器的可动衔铁开始转动,磁路气隙减小,在外加电流(或电压)不变的情况下,电磁力矩随气隙的减小而按平方关系增加,弹簧的反拉力矩随气隙的减小而线性增加,在整个动作过程中总的剩余力矩为正值,衔铁加速转动,直至衔铁完全吸合,所以动作过程干脆利落。继电器的返回过程与之相反,返回的条件变为在闭合位置时弹簧的反拉力矩大于电磁力矩与摩擦力矩之和。当电磁力矩减小到启动返回时,由于这时摩擦力矩反向,返回的过程中,电磁力矩按平方关系减小,弹簧力矩按线性关系减小,产生一个返回方向的剩余力矩,因此能够加速返回,即返回的过程也是干脆利落的。所以返回值一定小于动作值,继电器有一个小于1 的返回系数。这样就获得了“继电特性”。

在集成电路型继电器中,“继电特性”的获得是靠施密特触发器实现的,施密特触发器的特性,就是继电特性。

在数字型继电器中,“继电特性”的获得是靠分别设定动作值和返回值两个不同的整定值而实现的。

2.3 解释“动作电流”和“返回系数”,过电流继电器的返回系数过低或高各有何缺点?

答:在过电流继电器中,为使继电器启动并闭合其触点,就必须增大通过继电器线圈的电流k I,以增大电磁转矩,能使继电器动作的最小电流称之为动作电流op I。

在继电器动作之后,为使它重新返回原位,就必须减小电流以减小电磁力矩,能使继电器返回原位的最大电流称之为继电器的返回电流re I。

过电流继电器返回系数过小时,在相同的动作电流下起返回值较小。一旦动作以后要使继电器返回,过电流继电器的电流就必须小于返回电流,真阳在外故障切除后负荷电流的作用下继电器可能不会返回,最终导致误动跳闸;而返回系数过高时,动作电流恶和返回电流很接近,不能保证可靠动作,输入电流正好在动作值附近时,可能回出现“抖动”现象,使后续电路无法正常工作。

继电器的动作电流、返回电流和返回系数都可能根据要求进行设定。

2.4 在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定?

答:引入可靠系数的原因是必须考虑实际存在的各种误差的影响,例如:

(1)实际的短路电流可能大于计算值;

(2)对瞬时动作的保护还应考虑短路电流中非周期分量使总电流增大的影响;

(3)电流互感器存在误差;

(4)保护装置中的短路继电器的实际启动电流可能小于整定值。

考虑必要的裕度,从最不利的情况出发,即使同时存在着以上几个因素的影响,也能保证在预定的保护范围以外故障时,保护装置不误动作,因而必须乘以大于1的可靠系数。

2.5 说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么环节保证保护动作的灵敏度性和速动

性?

答:电流速断保护的动作电流必须按照躲开本线路末端的最大短路电流来整定,即考电流整定值保证选择性。这样,它将不能保护线路全长,而只能保护线路全长的一部分,灵敏度不够。限时电流速断的整定值低于电流速断保护的动作短路,按躲开下级线路电流速断保护的最大动作范围来整定,提高了保护动作的灵敏性,但是为了保证下级线路短路时不误动,增加一个时限阶段的延时,在下级线路故障时由下级的电流速断保护切除故障,保证它的选择性。

电流速断和限时电流速断相配合保护线路全长,速断范围内的故障由速断保护快速切除,速断范围外的故障则必须由限时电流速断保护切除。速断保护的速动性好,但动作值高、灵敏性差;限时电流速断保护的动作值低、灵敏度高但需要0.3~0.6s的延时才能动作。速断和限时速断保护的配合,既保证了动作的灵敏性,也能够满足速动性的要求。

2.6为什么定时限过电流保护的灵敏度、动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合?

答:定时限过电流保护的整定值按照大于本线路流过的最大负荷电流整定,不但保护本线路的全长,而且保护相邻线路的全长,可以起远后备保护的作用。当远处短路时,应当保证离故障点最近的过电流保护最先动作,这就要求保护必须在灵敏度和动作时间上逐级配合,最末端的过电流保护灵敏度最高、动作时间最短,每向上一级,动作时间增加一个时间级差,动作电流也要逐级增加。否则,就有可能出现

越级跳闸、非选择性动作现象的发生。由于电流速断只保护本线路的一部分,下一级线路故障时它根本不会动作,因而灵敏度不需要逐级配合。

2.7 如图2-2所示网络,在位置1、2和3处装有电流保护,系统参数为:

115/3E kV

ϕ=,115G X =Ω 、210G X =Ω,310G X =Ω,1260L L km ==,3

40L km =,50B C L km -=,30C D L km -=,20D E L m -=,线路阻抗0.4/km Ω,rel K Ⅰ=1.2 、rel K Ⅱ

=rel K Ⅲ=1.15 ,.max 300B C I A -=,.max 200C D I A -=, .max 150D E I A -=,ss K =1.5、re K =0.85。试求:

(1)发电机元件最多三台运行,最少一台运行,线路最多三条运行,最少一条运行,请确定保护3在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。

(2)整定保护1、2、3的电流速断定值,并计算各自的最小保护范围。

(3)整定保护2、3的限时电流速断定值,并校验使其满足灵敏度要求(sen K ≥1.2)

(4)整定保护1、2、3的过电流定值,假定流过母线E 的过电流保护动作时限为0.5s ,校验保护1作后备用,保护2和3作远备用的灵敏度。

G1G2

G3A B

C

D E 987654

321L1L2L3

图2-2 简单电网示意图 解:由已知可得1L X =2L X =0.4×60=24Ω,3L X =0.4×40=16Ω,BC X =0.4×50=20Ω,CD X =0.4×30Ω, DE X =0.4×20=8Ω

(1)经分析可知,最大运行方式及阻抗最小时,则有三台发电机运行,线路L1~L3全部运行,由题意G1,G2连接在同一母线上,则

.min s X =(1G X ||2G X +1L X ||2L X )||(3G X +3L X )=(6+12)||(10+16)=10.6

同理,最小运行方式下即阻抗最大,分析可知只有在G1和L1运行,相应地有.max s X =1G X +1L X =39

B

C D E 3

21E ϕ.min s X 10.620128

图2-3 等值电路

(2)对于保护1,其等值电路图如图2-3所示,母线E 最大运行方式下发生三相短路流过保护1 的最大短路电流为

..max .min 115/3 1.31210.620128k E s BC CD DE

E

I kA X X X X ===+++++ 相应的速断定值为.1set I Ⅰ

=rel K Ⅰ

×..max k E I =1.2×1.312=1.57kA

最小保护范围计算公式为set I Ⅰ=32.max 1min s E Z Z L +

min L =.max 3120.4s set E Z I ⎛⎫ ⎪ ⎪-⨯ ⎪ ⎪⎝⎭Ⅰ=-85.9km

即1处的电流速断保护在最小运行方式下没有保护区。

对于保护2等值电路如图2-3所示,母线D 在最大运行方式下发生三相短路流过保护2 的最大电流 ..max k D I =.min

s BC CD E X X X ++=1.558kA 相应的速断定值为 .2set I Ⅰ

=rel K Ⅰ

×..max k D I =1.2×1.558=1.87kA

最小保护范围为 min L =.max .23120.4s set E Z I ⎛⎫ ⎪ ⎪-⨯ ⎪ ⎪⎝⎭Ⅱ=-70.6km

即2处的电流速断保护在最小运行方式下也没有保护区。

对于保护3等值电路如图2-3所示,母线C 在最大运行方式下发生三

相短路流过保护3 的最大电流 ..max k C I =.min s BC E

X X +=2.17kA

相应的速断定值为 .3set I Ⅰ

=rel K Ⅰ

×..max k C I =1.2×2.17=2.603kA

最小保护范围为 min L =.max .33120.4s set E Z I ⎛⎫ ⎪ ⎪-⨯ ⎪ ⎪⎝⎭Ⅱ=-42.3km

即3处的电流速断保护在最小运行方式下也没有保护区。

上述计算表明,在运行方式变化很大的情况下,电流速断保护在较小运行发生下可能没有保护区。

(3)整定保护2的限时电流速断定值为

set I Ⅱ=set K Ⅱ.1set I Ⅰ=1.15×

1.57=1.806kA 线路末段(即D 处)最小运行发生下发生两相短路时的电流为

..max k D I =.max 32s BC CD E

X X X ++=0.8098kA

所以保护2处的灵敏系数 set K Ⅱ=..min

k D set I I Ⅱ=0.4484 即不满足sen K ≥1.2的要

求。

同理,保护3的限时电流速断定值为

.3set I Ⅱ=rel K Ⅱ.2set I Ⅰ=1.15×

1.87=

2.151kA 线路末段(即C 处)最小运行发生下发生两相短路时的电流为

..max k C I =.max 32s BC E

X X +=0.9764kA

所以保护3处的灵敏系数 .3set K Ⅱ=..min

.3k C set I I Ⅱ=0.4531 即不满足sen K ≥1.2的

要求。

可见,由于运行方式变化太大,2、3处的限时电流速断保护的灵敏度都远不能满足要求。

(4)过电流整定值计算公式为 set I Ⅲ='re re I K =.max

rel ss L re K K I K Ⅲ

所以有 .1set I Ⅲ=.max

rel ss D E re K K I K -Ⅲ=304.5A

同理得 .2set I Ⅲ=406A .3set I Ⅲ=609A

在最小运行方式下流过保护元件的最小短路电流的计算公式为

.min k I =.max 32s L E

Z Z +

所以有 .min E I =727.8A .min D I =809.8A .min C I =974.51A

所以由灵敏度公式 sen K =.min

k set I I Ⅲ可知,保护1作为近后备的灵敏度为

.1set K Ⅲ=.min

.1E set I I Ⅲ=2.39≥1.5 满足近后备保护灵敏度的要求;

保护2作为远后备的灵敏度为 .2set K Ⅲ=.min

.2E set I I Ⅲ=1.79≥1.2满足最为远后备

保护灵敏度的要求;

保护3作为远后备的灵敏度为 .3set K Ⅲ=.min

.3E set I I Ⅲ=1.33≥1.2满足最为远后备

保护灵敏度的要求。

保护的动作时间为

1t Ⅲ=0.5+0.5=1s 2t Ⅲ=1t Ⅲ+0.5=1.5s 3t Ⅲ=2t Ⅲ+0.5=2s

2.8 当图2.56中保护1 的出口处在系统最小运行方式下发生两相短路,保护按照题2.7配置和整定时,试问

(1)共有哪些保护元件启动?

(2)所有保护工作正常,故障由何处的那个保护元件动作、多长时间切除?

(3)若保护1 的电流速断保护拒动,故障由何处的那个保护元件动作、多长时间切除?

(4)若保护1 的断路器拒动,故障由何处的那个保护元件动作、多长时间切除?

答: (1) 由题2.7的分析,保护1出口处(即母线D 处)短路时的最小短路电流为0.8098kA ,在量值上小于所有电流速断保护和限时

电流速断保护的整定值,所以所有这些保护都不会启动;该量值大于1、2、3处过电流保护的定值,所以三处过电流保护均会启动。 (2)所有保护均正常的情况下,应有1处的过电流以1s 的延时切除故障。

(3)分析表明,按照本题给定的参数,1处的速断保护肯定不会动作,2处的限时电流速断保护也不会动作,只能靠1处的过电流保护动作,延时1s 跳闸;若断路器拒动,则应由2处的过电流保护以1.5s 的延时跳开2处的断路器。

2.9 如图2-4所示网络,流过保护1、2、3的最大负荷电流分别为400A 、500A 、550A,

ss

K =1.3、

re

K =0.85,

rel

K Ⅲ=1.15,

1t Ⅲ

=

2

t Ⅲ=0.5s ,

3t Ⅲ

=1.0s ,试计算:

(1) 保护4 的过电流定值;

(2) 保护4的过电流定值不变,保护1所在元件故障被切除,当返

回系数re K 低于何值时会造成保护4误动? (3) re

K =0.85时,保护4的灵敏系数

sen

K =3.2,当re K =0.7时保护4 的

灵敏系数降低到多少?

4

1

25

3

B

A C

M

M

图2-4 系统示意图

解:过电流保护4 的最大负荷电流为 4.max I =400+500+550=1450A

保护4的过电流定值为 .4

4.max

ss rel set re

K K I

I K =Ⅲ

Ⅲ=2.55A

时限为

4

t Ⅲ

=max (

1t Ⅲ

2

t Ⅲ,

3t Ⅲ

)+t ∆=1.5s

(2)保护21 切除故障后,流过保护4 的最大负荷电流

4.

max

'I =500+550=1050A=1.05kA

,在考虑电动机的自启动出现的最大保护电流 .max

ss I =ss K 4.max

'

I =1.3×1.05=1.365kA ,这个电流必须小于保护4 的返回电流,否则1.5s 以后保护4 将误切除。相应的要求

.max

ss I ≤

re

I =

.4

re set K I Ⅲ

=2.55re K ,从而

2.55re K >1.365,re K >1.365

2.55=0.535。当返回系数低于0.535时,会造

成保护误动。

(3)保护4的灵敏系数..min .4.4k B sen set I K I =

Ⅲ=..min 4.max k B re

rel ss I K K K I Ⅲ,.4sen K 与re K 成正比,当re K 下降时灵敏系数下降,sen K =0.7

3.2

0.85⨯=2.635。

2.10 在中性点非直接接地系统中,当两条上下、级线路安装相间短路的电流保护时,上级线路装在A 、C 相商,二下级线路装在A 、B 相上,有何优缺点?当两条线路并列时,这种安装方式有何优缺点?以上串、并两种线路,若采用三相星形接线,有何不足?

答:在中性点非直接接地系统中,允许单相接地时继续短时运行,在不同线路不同相别的两点接地形成两相短路时,可以只切除一条故障线路,另一条线路继续运行。不考虑同相的故障,两线路故障组合共有以下六种方式:(1A 、2B ) 、(1A 、2C )、(1B 、2A )、(1B 、2C )、(1C 、2A )、(1C 、2B )。 当两条上、下级线路安装相间短路电流保护时,上级线路装在A 、C 相商,而下级装在A 、B 相上时,将在(1A 、2B ) 、(1B 、2A )、(1C 、2A )和 (1C 、2B )四种情况下由下级线路保护切除故障,即下级线路切除故障的几率为2/3;当故障为(1A 、2C )时,将会由上级线路保护切除故障;而当故障为(1B 、2C )时,两条线路均不会切除故障,出现保护拒动的严重情况。

两条线路并列时,若两条线路保护动作的延时一样,则在(1A 、2B ) 、(1C 、2A )和 (1C 、2B )三种情况下,两条线路被同时切除;而在(1A 、2C)故障下,只能切除线路1;在(1B 、2A )故障下,只能切除线路2;在(1B 、2C )故障下,两条线路均不会切除,即保护拒动。

若保护采用三相星形接线时,需要三个电流互感器和四根二次电缆,相对来讲是复杂不经济的。两条线路并列时,若发生不同相别的

接地短路时,两套保护均启动,不必要切除两条线路的机会就比较多。 2.11在双侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量的什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的问题?

答:在双侧电源供电网络中,利用电流幅值特征不能保证保护动作的选择性。方向性电流保护利用短路时功率方向的特征,当短路功率由母线流向线路时表明故障点在线路方向上,是保护应该动作的方向,允许保护动作。反之,不允许保护动作。用短路时功率方向的特征解决了仅用电流幅值特征不能区分故障位置的问题,并且线路两侧的保护只需按照单电源的配合方式整定配合即可满足选择性。 2.12功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏?

答:功率方向判别元件实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位,并且根据一定关系[cos(+a)是否大于0]判别初短路功率的方向。为了进行相位比较,需要加入继电器的电压、电流信号有一定的幅值(在数字式保护中进行相量计算、在模拟式保护中形成方波),且有最小的动作电压和电流要求。当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小雨最小动作电压时,就出现了电压死区。在保护正方向发生最常见故障时,功率方向判别元件应该动作最灵敏。

2.13 当教材中途2.29的功率方向判别元件用集成电路实现,分别画出sin(100)r r u U t π=,

sin(10030)

r r i I t π=+︒和sin(100)r r u U t π=,sin(10060)r r i I t π=-︒时,各输出电压随

时间变化的波形;如果用数字式(微机)实现,写出你的算法,并校验上述两种情况下方向元件的动作情况。

答:以内角α=30°为例,画出各点输出电压波形如图2-5所示。

u

t

ω1u 2

u 180

360

t

ωu

1

u 2

u

t(ms)

3

u 10

20

30

t(ms)

3

u 1020

30

t(ms)

4

u 10

20

30

t(ms)

4

u 1525

355

t(ms)

5

u 10

20

30

t(ms)

5

u 102530

5

t(ms)

6

u 10

20

30

t(ms)

6

u 1520

t(ms)

7

u 10

5

t(ms)

7

u 10

t(ms)

8

u 15

10

t(ms)

8

u 20

t(ms)

9

u 15

10

t(ms)

9

u 20

动作最灵敏条件

arg 0j r r

U e I α•

•=︒

临界动作条

件 arg 90j r r

U e I α•

•=︒

图2-5 各点电压输出波形图

可以看出,在内角α=30°时第一种情况下动作最灵敏,第二种情况元件处于临界动作状态。数字式实现时,动作的判据可以表示为

90arg

90j r r

U e I α•

•-︒≤≤︒

将第一种情况和第二种情况下的电压、电流带入该判据可以得到情况1 为动作最灵敏,而情况2 处于临界动作状态的结论。

2.14为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都能动作,需要确定接线方式及内角,请给出90°接线方式正方向短路时内角的范围。

答:(1)正方向发生三相短路时,有0°

(2)正方向发生两相短路,当短路点位于保护安装处附近,短路阻抗d Z <s Z 时,0°

s

Z 时,-30°

综合三相和各种两相短路的分析得出,当0°<<90°时,使方向继电器在一切故障情况下都能动作的条件应为30°

d ϕ=arctan0.85=31.79°,在动作范围内,根据功率元件出口与B 相

流过电流元件出口串接,当 反方向发生B 、C 两相短路时,B 相过电流元件动作,由于该元件出口和A 相功率方向元件串接,这样就会启动时间继电器,出现延时跳闸。因而电流元件和功率元件必须“按相连接”。 2.16 系统和参数见题2.7,试完成:

(1)整定线路L3上不会4、5的电流速断定值,并尽可能在一端加装方向元件。

(2)确定保护4、5、6、7、8、9处过电流的时间定值,并说明何处需要安装方向元件。

(3)确定保护5、7、9限时电流速断的电流定值,并校验灵敏度。 答:整定保护5的电流速断。保护4处的母线发生三相短路时,流过保护5的短路电流为

433

k G L E I X X =

+= 115/3

1016+= 2.554A

按此电流来整定,动作定值

.5

set I Ⅲ=

4

rel k K I Ⅰ=3.064kA

在来看发电机1、2处于最大运行方式下保护5处母线三相短路时,有

.min

s X =(1G X ||2G X +1L X ||2L X )=18Ω

保护5处的电流为

5.min 3k s L E

I X X =

+=1.953kA

远小于按躲过保护4 处母线三相短路求得的整定电流,所以保护5不必安装方向元件,仅靠定值就能保证方向故障时不误动作。 现在整定保护4,保护4按躲过保护5 处母线短路最大电流整定时,定值为

.4

set I Ⅰ=5

rel k I I Ⅰ=2.34kA 当保护4处背侧母线三相短路是,流过保护4 的电流为2.554kA ,大于其整定值,所以不会误动,必须加装方向元件。 (2)过电流保护按躲过最大负荷电流整定,其量值较小,保护灵敏度很高,4~9任何一处保护正向及方向故障时,短路电流的量值都会超过其整定值,所以每一处都应安装方向元件。

在均装方向元件的情况下,4、5、6处的过电流保护的动作时间分别与G3、G2和G1处的过电流保护时间相配合,在其动作延时的基础上增加一个时间级差;5、7、9处过电流保护的动作时间均与3处过电流时间相配合,由题2.7可知,三处过电流保护的动作时间为2s ,所以5、7、9处过流保护的动作时间均应取2.5s 。

(3)5处限时电流速断保护定值应该与3、6、8处电流速断保护的定值相配合。

与3 处电流速断保护的定值配合: 3处电流速断保护的定值为.3

set I Ⅰ=

rel

K Ⅰ×..max k C I =2.603KA ,L3支路对应的分

支系数的倒数为

1212121233

||||10.409||||G G L br G G L G L X X X X K X X X X X X +==+++

与保护3配合时,5处限时电流速断保护的定值为

.5.31set rel

set br

I K I K =ⅡⅡ

=1.224kA

与6处和8处电流速断配合: 若装设方向元件,则6处电流速断保护应该按躲过母线A 处三相短路的最大短路电流来整定,而母线A 三相短路时,发电机G1,G2所提供的短路电流不会流过保护6 ,只有发电机G3的电流才流过保护6,所以其Ⅰ段的整定值为

.6

set I Ⅰ=

rel

K Ⅰ×7k I =

13

31212||L rel

G L L L L L X E

K X X X X X X +++Ⅰ=1.048kA

同理,装设方向元件的情况下,8处保护的定值也为 .8

set I Ⅰ=1.048kA 。

按与它们配合时,5处限时电流速断保护的定值为

.5.6.8

set rel set rel set I K I K I ==ⅡⅡⅠⅡⅠ

=1.205kA

取三种情况的最大者,即

.5

set I Ⅱ=1.224kA

校验灵敏度:母线B 两相短路时,流过5处的最小短路电流为

..min 3332k B G L E

I X X =

+=2.211kA 所以灵敏度为 ..min .5

.5k B sen set I K I =ⅡⅡ=1.834满足要

求。

在6、8处不装方向元件的情况下,它们速断保护的定值还应安躲过

母线B 三相短路时流过它们的最大短路电流来整定。 母线B 三相短路时流过6、8处的最大短路电流为

6.max k I =8.max k I =1212

12||||G G L E

X X X X +=1.844kA

这时其短路电流速断保护的整定值变为.6

set I Ⅰ=

.8

set I Ⅰ=

6.max

rel k K I ⨯Ⅰ=2.26kA

所以5处限时电流保护的定值为 .5.6

set rel set I K I =ⅡⅡⅠ

=2.599kA

灵敏度为

..min

.5.5k B sen set I K I =

ⅡⅡ=0.85 故不满足要求。

2.17在中性点直接接地系统中,发生接地短路后,试分析、总结:(1)

零序电压、电流分量的分布规律;(2)负序电压、电流分量的分布规律;(3)正序电压、电流分量的分布规律。

答:(1)零序电压——故障点处零序电压最高,距故障点越远零序电压越低,其分布取决于到大地间阻抗的大小。零序电流——由零序电压产生,由故障点经线路流向大地,其分布主要取决于送电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,与电源点的数目和位置无关。(2)负序电压——故障点处负序电压最高,距故障点越远负序电压越低,在发电机中性点上负序电压为零。负序电流的分布取决于系统的负序阻抗。(3)正序电压——越靠近电源点正序电压数值越高,越靠近短路点正序电压数值越低。正序电流的分布取决于系统的正序阻抗。

2.18 比较不同的提取零序电压方式的优缺点。

答:(1)电磁式电压互感器一般有三个绕组,一个一次绕组,两个二次绕组。在三相系统中,三个单相式电压互感器的一次绕组接成星形并将中性点接地,其两个二次绕组一个按星形方式接线,另一个按开口三角形接线,星形接线的绕组用来测量各相对地电压及相间电压,开口三角形用来直接获取系统的零序电压。这种方式获取零序电压的有地啊是简单方便,精度较高,不需要额外的装置或系统;其缺点是开口三角侧正常无电压,不便于对其进行监视,该侧出现断线短路等故障无法及时发现,输出零序电压的极性容易标错,从而造成零序功率方向继电器不能正确工作。

(2)采用三相五柱式互感器本身结构比较复杂,主要应用于35kV 及以下电压等级的中低压配电系统,其优缺点与(1)的情况类似。 (3)接于发电机中性点的电压互感器,用一只电压互感器即可取得三相系统的零序电压,较为经济,但适用范围小,同时不平衡电压较大,不够灵敏。

(4)保护内部合成零序电压的方式接线较为简单,不容易出现接线及极性的错误,其缺点是装置内部必须设置专门的模块。

传统的机电式保护中通常采用(1)、(2)、(3)三种方式获取零序电压;在数字式保护中,倾向于采用方式(4);在一些特殊的场合,也可以采用方式(3)。 2.19 系统示意图如图2-6所示,发电机以发电机-变压器方式接入系统,最大开机方式为4台全开,最小开机方式为两侧各开1台,变压

器T5和T6可能2台也可能1台运行。参数为:115/3E ϕ=kV , 1.1 2.1

G G X X ==

1.2

2.2G G X X ==5Ω, 1.3 2.3G G X X == 1.4 2.4G G X X ==8Ω,

1.1 1.4~T T X X =5Ω,0.10.4~T T X X =15Ω, 1.5 1.6T T X X ==15Ω,0.50.6T T X X ==20Ω,

A B L -=60km ,

B C

L -=40km ,线路阻抗

1

Z =

2

Z =0.4Ω/km ,0

Z =1.2Ω/km ,rel K Ⅰ=1.2,

rel

K Ⅱ=1.15。

A

B C

G1

G2T1

T2T5

T6

T4G4

G3

T3

1234

图2-6 系统示意图 (1)画出所有元件全运行时的三序等值网络,并标注参数; (2)所有元件全保护时,计算母线B 发生单相接地短路和两相接地短路时的零序电流分布;

(3)分别求出保护1、4零序Ⅱ段的最大、最小分支系数; (4)分别求出保护1、4零序Ⅰ、Ⅱ段的定值,并校验灵敏度; (5)保护1、4零序Ⅰ、Ⅱ段是否需要安装方向元件;

(6)保护1处装有单相重合闸,所有元件全运行时发生系统振荡,整定保护1不灵敏Ⅰ段定值。

解:先求出线路的参数,即 AB L =60km , 1. 2.AB AB X X ==24Ω,0.AB X =72Ω,

BC

L =40km ,

1. 2.BC BC

X X ==16Ω,0.BC X =48Ω,所有元件全运行是三序电压等值网络图如

图2-7所示。

E ϕ

E ϕ

E ϕE ϕ

1.1

G X 1.1

T X 1.2

G X 1.2

T X 1.AB

X 1.BC

X 1.5

T X 1.6

T X 1.3T X 1.4

T X 1.3

G X 1.4

G X A

B

C

(a) 正序等值图

2.1G X 2.1T X 2.2

G X 2.2

T X 2.AB

X 2.BC X 2.5T X 2.6

T X 2.3T X 2.4

T X 2.3G X 2.4

G X A

B

C

(b) 负序等值图

0.1T X 0.2

T X 0.AB

X 0.BC X 0.5T X 0.6

T X 0.4

T X A

B

C

(c)零序等值图

图2-7 所有元件全运行时三序电压等值网络图

(2)下求出所有元件全运行时,B 母线分别发生单相接地短路和两相接地短路时的负荷序网等值图。 1)单相接地短路时,故障端口正序阻抗为

1.1 1.1 1.3 1.3

1 1. 1.()||()22G T G T AB BC X X X X Z X X ∑++=+

+=(24+5)||(16+6.5)=12.67Ω

故障端口负序阻抗为 21Z Z ∑∑==12.67Ω 故障端口零序阻抗为

0.10.50.300.0.(

)||||()222T T T AB BC X X X

Z X X ∑=++=79.5||10||55.5=7.657Ω

则复合序网等值图如图2-8所示。

故障端口零序电流为 |0|

0120

115/3

12.6712.677.657

f U I Z Z Z ∑∑∑=

=

++++=2.012kA

在零序网中按照零序导纳进行分配零序电流从而得到此时流过保护

继电保护课后习题答案第二版-张保会-尹项根

1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器?答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。

电力系统继电保护课后部分习题答案

电力系统继电保护(第二版) 张保会尹项根主编 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信 号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知 值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与 电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是 册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0” 或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测 量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确 定是否应该使断路器跳闸。执行输出 环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。1.6线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的 故障都处于保护区内。 1.8后备保护的作用是什么? 答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路 器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。 2.6为什么定时限过电流保护的灵敏度、动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合? 答:定时限过电流保护的整定值按照大于本线路流过的最大负荷电流整定,不但保护本线路的全长,而且保护相邻线路的全长,可以起远后备保护的作用。当远处短路时,应当保证离故障点最近的过电流保护最先动作,这就要求保护必须在灵敏度和动作时间上逐级配合,最末端的过电流保护灵敏 度最高、动作时间最短,每向上一级,动作时间增加一个时间级差,动作电流也要逐级 增加。否则,就有可能出现越级跳闸、 非选择性动作现象的发生。由于电流速断只保护本线路的一部分,下一级线路故障时它根本不会动作,因而灵敏度不需要逐级配合。 2.11在双侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量的什么特征解决了仅利用电流幅值特 征不能解决的问题? 答:在双侧电源供电网络中,利用电流幅值特征不能保证保护动作的选择性。方向性电流保护利用短路时功率方向的特征,当短路功率由母线流向线路时表明故障点在线路方向上,是保护应该动作的方向,允许保护动作。反之,不允许保护动作。用短路时功率方向的特征解决了仅用电流幅值特征不能区分故障位置的问题,并且线路两侧的保护只需按照单电源的配合方式整定配合即可满足选择性。 2.12功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 答:功率方向判别元件实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位,并且根据一定关系 [cos( +a) 是否大于0]判别初短路功率的方向。为了进行相位比较,需要加入继电器的电压、电流信号有一定的幅值(在数字式保护中进行相量计算、在模拟式保护中形成方波),且有最小的动作电压和电流要 求。当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小雨最小动作电压时,就出现了电压死区。在保 护正方向发生最常见故障

电力系统继电保护课后习题解析(第二版)_张保会_尹项根主编(实用版)

电力系统继电保护课后习题答案 1 绪论 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线 线路 TA1TA2 图1-1 电流互感器选用示意图 1.9 从对继电器的“四性“要求及其间的矛盾,阐述继电保护工作即是理论性很强,又是工程实践性很强的工作。 答:继电保护的可靠性、选择性、速动性和灵敏性四项要求之间即矛盾又统一。继电保护的科学研究、设计、制造和运行的大部分工作也是围绕如何处理好这四者的辩证统一关系进行的。 电力系统继电保护即是一门理论性很强,又是工程实践性很强的学科。首先继电保护工作者要掌握电力系统、电气设备的基本原理、运行特性和分析方法,特别要掌握电力系

电力系统继电保护课后习题解析(第二版)-张保会-尹项根主编(实用版)

电力系统继电保护课后习题解析(第二版)-张保会-尹项根主编(实用版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力系统继电保护课后习题答案 1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护? 答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗

电力系统继电保护第2版习题答案作者韩笑08第八章习题答案0621.doc

第八章习题答案 1、答: 故障与不正常工作状态:定了绕纟R的和间短路、徂间短路、单相接地;转了绕纟R—点接地、两点接地;失磁、定子过负荷、转子过负荷、发电机过电压、发电机逆功率配置的主要保护有:纵联差动保护、匝间短路保护、定子接地保护、转子接地保护、相间过电流保护、定子过负荷保护、过电压保护、失磁保护、逆功率保护等。 2、答: 答:分为完全纵差与不完全纵差两种,其中前•者鮫常用。完全纵差保护的特点是正常运行时流入发电机两端电流互感器流入差动保护的电流幅值相等,该保护主要用于反应发电机的相间短路故障;不完全纵差保护的特点是正常运行时流入发电机两端电流互感器流入差动保护的电流幅值不相等,该保护主要用于反应发电机的相间短路故障,还能反映定子线棒开悍及分支匝间短路。 3、答: 答:虽然发电机纵差保护当发生外部故障时不平衡电流小于变压器纵差保护,但是当在发电机屮性点附近发牛故障时,故障电流很小,发电机纵差保护存在死区,采用比率制动技术提高发电机纵差保护灵敏度可以减小“死区”范围 4、答: (1)变压器差动保护需考虑变压器接线组别引起的不平衡电流,发电机差动保护不需要; (2)变压器差动保护需考虑变压器带负荷调节的彩响,发电机差动保护不需要; (3)变压器差动保护需考虑变压器电流互感器的型号不同问题,发电机羌动保护所用电流互感器型号一般相同; (4)变压器差动保护的最小动作电流倍数、比率制动系数等值,一般比发电机差动保护的大,灵敏度相对來说要比较低。 (5)变压器保护需耍考虑励磁涌流影响,发电机差动保护不需要。 5、答 比率制动系数为此时差动电流的动作整定值除以制动电流值,即 Kres = 1 .6I N -4I N = 0.4 o(注:此为比率制动系数的定义,不能与斜率相混)制动折线的斜率s:5=(1.67N-0.4/N)/(4/N-1/N)=0.4(注:此值与比率制动系数相等,纯属巧合,两者一般不相等,相数值比较接近) 此时的实际差动电流等于短路电流值8人,相对差动电流的动作整定值1.6人,其倍数为5倍,即灵敏系数为5。 6、答 (1)故障处于发电机差动保护区外,保护不应动作,因此称保护误动作。 (2)发电机侧出口侧TA故障相二次电流为4A,发电机侧中性点侧TA故障相二次电流为5A,因此差动电流为9A,制动电流为4.5A。根据题意,当制动电流为4. 5A吋,乘以比率制动系数,相应的动作电流整定值为1.35A,而此时差动电流为9A,因此造成误动作。 (注:如果此时将发电机出口TA的极性反接,贝恠不考虑不平衡电流因素的条件下,

继电保护(第二版,张宝会,中国电力出版社)课后答案

继电保护(第二版,张宝会,中国电力出版社)课后答案 电力系统继电保护课后习题答案 1绪论 1.1电力系统如果没搭载健全的继电保护系统,想象一下可以发生什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故 障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生 故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引 起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备 完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人 员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起至的促进作用就是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于 断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2. 电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3. 电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断 路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节顺利完成原订的维护功能,各环节的促进作用就是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护 功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根 据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护 装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的 逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据 逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量激活差异,已经形成 哪些原理的维护,这些维护仅靠维护T5800定值能求出来维护范围内任一点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值 的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻 抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 仅靠维护减小值无法切除术维护范围内任一点的故障,因为当故障出现在本线路末端 与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别并不大。所以,为了确保本线路短路

电力系统继电保护课后习题解析答案(全) -

电力系统继电保护课后习题解析答案(全) - 电力系统继电保护课后习题答案 1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故 障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生 故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引 起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备 完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人 员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于 断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2. 电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3. 电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断 路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答: 继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测 量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的 结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否 应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系 判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分 传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理 的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值 的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻 抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与 下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能 快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。

继电保护课后习题答案第二版

1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路 器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 2电流的电网保护 2.8 当图2.56中保护1 的出口处在系统最小运行方式下发生两相短路,保护按照题2.7配置和整定时,试问 (1)共有哪些保护元件启动? (2)所有保护工作正常,故障由何处的那个保护元件动作、多长时间切除? (3)若保护1 的电流速断保护拒动,故障由何处的那个保护元件动作、多长时间切除?(4)若保护1 的断路器拒动,故障由何处的那个保护元件动作、多长时间切除? 答: (1)由题2.7的分析,保护1出口处(即母线D处)短路时的最小短路电流为0.8098kA,在量值上小于所有电流速断保护和限时电流速断保护的整定值,所以所有这些保护都不会启动;该量值大于1、2、3处过电流保护的定值,所以三处过电流保护均会启动。 (2)所有保护均正常的情况下,应有1处的过电流以1s的延时切除故障。 (3)分析表明,按照本题给定的参数,1处的速断保护肯定不会动作,2处的限时电流速断保护也不会动作,只能靠1处的过电流保护动作,延时1s跳闸;若断路器拒动,则应由2

电力系统继电保护课后习题解析答案(全)--

电力系统继电保护课后习题答案 1绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作2 电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行3 电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“ 0”或“1 ”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗?答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报 警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护? 答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线 线路 TA1TA2 图1-1 电流互感器选用示意图 1.7 结合电力系统分析课程的知识,说明加快继电保护的动作时间,为什么可以提高电力系统的稳定性?

继电保护课后习题答案第二版 张保会 尹项根

1.1电力系统假如没有配备完善的继电爱护系统,想象一下会出现什么情景?答:现代的电力系统离开完善的继电爱护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,假设没有完善的继电爱护系统将故障快速切除,那么会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃, 造成人身伤亡。假如电力系统没有配备完善的继电爱护系统,那么当电力系统出现不正常运行时,不能刚好地发出信号通知值班人员进展合理的处理。 1.2继电爱护装置在电力系统中所起的作用是什么 答:继电爱护装置就是指能反响电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快复原正常运行;3.电力系统故障时,甄别动身生故障的电力设备,并向故障点及电源点之间, 最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障局部及电网的其他局部隔离。 1.3继电爱护装置通过哪些主要环节完成预定的爱护功能,各环节的作用是什么 答:继电爱护装置一般通过测量比拟, 逻辑推断和执行输出三个局部完成预定的爱护功能。测量比拟环节是册来那个被爱护电器元件的物理参量,并及给定的值进展比拟,依据比拟的结果,给出“是〞, “非〞, “0〞或“1〞性质的一组逻辑信号,从而判别爱护装置是否应当启动。逻辑推断环节是依据测量环节输出的逻辑信号,使爱护装置按确定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最终确定是否应当使断路器跳闸。执行输出环节是依据逻辑局部传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息, 发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作, 不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的爱护,这些爱护单靠爱护整定值能求出爱护范围内随意点的故障吗? 答:利用流过被爱护元件电流幅值的增大,构成了过电流爱护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压爱护;利用电压幅值的异样上升,构成了过电压爱护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗爱护。 单靠爱护增大值不能切除爱护范围内随意点的故障,因为当故障发生在本线路末端及下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差异不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得爱护只能爱护线路的一局部。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的爱护? 答:利用电力元件两端电流的差异,可以构成电流差动爱护;利用电力元件两端电流相位的差异可以构成电流相位差动爱护;利两侧功率方向的差异,可以构成纵联方向比拟式爱护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差异,可以构成纵联距离爱护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路爱护和母线爱护应各接哪组互感器? 答:线路爱护应接TA1,母线爱护应接TA2。因为母线爱护和线路爱护的爱护区必需重叠,使得随意点的故障都处于爱护区内。 母线 线路 TA1TA2

相关文档
相关文档 最新文档