关于RCS-96XXC 型低压保护装置选配方式的说明

目前RCS-96XXC 型系列低压保护装置中部分支持选配件方式(背板端子图、端子定义在说明书中均有详细定义说明),为方便市场表达、设计清晰、生产便捷,对三种选配命名方式、软件配置及二次开发方式、支持选配件的装置种类及选配件名称,以RCS-9611C 为例,说明如下:

一. 装置对不同选配件选择的命名方式及对应背板端子图

1. R CS-9611C 标准装置(名称为:RCS-9611C ),背板端子自左向右,插件名称分别为:空插件、SWI (出口和操作回路均具备)插件、电源及通讯插件、交流插件。

跳闸位置(TWJ)

控制回路断线信号保护跳闸出口运行报警(BJJ)保护跳闸信号装置闭锁(BSJ)遥信公共TWJ-合闸线圈跳闸线圈HWJ-430

427429428426425

422424423421420417418419416415事故总

信号遥控合闸出口遥控跳闸出口手动合闸入口手动跳闸入口保护跳闸入口保护合闸入口合后位置(KKJ)

控制电源-遥控电源+控制电源+

412413414411410407408409406405402403

404401SWI

RCS-9611C背板端子图

遥信开入公共负312遥信开入 7信号地

打印装置检修

330

投低周减载弹簧未储能信号复归闭锁重合闸遥信开入19遥信开入20328329327324325326211212

TXD 对时串口通讯

318

遥信开入13遥信开入16遥信开入18遥信开入17遥信开入14遥信开入15321323322319320遥信开入10遥信开入12遥信开入11遥信开入 8遥信开入 9315316

317

314313205

485B 206

207

209

210208

信号地RTS SYN+SYN-201

202

204

203

485B 485A 信号地485A 接地端子123

121

Icm

Iam

Icm'

Iam'

115

117

119

109

113

111

IC

IB

IC'

IB'

IA

IA'

124

122

118

120

116

112114110遥信开入 5遥信开入 6遥信开入 3遥信开入 2遥信开入 4310311309遥信开入 1装置电源-电源地

装置电源+以太网A

以太网B

COM DC

103

105

107

101

Un

Uc

Ux

Uxn

Ua

Ub

104

108

106

102

AC

I0

I0'

308307304305306

301303302信号地保护合闸出口保护合闸信号

跳闸备用

2. R CS-9611C 选配方式一(名称为:RCS-9611C_YL ),背板端子自左向右,插件名称分别为:OUT 插件(纯出口插件,提供无源节点)、SWG (纯操作回路,带压力闭锁,不提供出口节点)插件、电源及通讯插件、交流插件。

RCS-9611C背板端子图

遥信开入公共负312遥信开入 7信号地

打印

装置检修

330

投低周减载

弹簧未储能信号复归闭锁重合闸遥信开入19遥信开入20328329327

324325326211212

TXD 对时串口通讯

318

遥信开入13遥信开入16遥信开入18遥信开入17遥信开入14遥信开入15321323322319320遥信开入10遥信开入12遥信开入11遥信开入 8遥信开入 9315316

317

314313205

485B 206

207

209

210208

信号地

RTS SYN+SYN-201

202

204

203

485B 485A 信号地485A 接地端子

123

121

Icm

Iam Icm'

Iam'115

117

119

109

113

111

IC IB IC'IB'IA IA'124

122118*********

114110遥信开入 5遥信开入 6遥信开入 3遥信开入 2遥信开入 4310311309遥信开入 1装置电源-电源地

装置电源+以太网A

以太网B

COM DC

103

105

107

101

Un Uc Ux

Uxn

Ua Ub 104108106102AC

I0I0'308307304305306

301303302

信号地530

527

529528526525522524523521520517518519516515512513514511510507508509506505502503504501装置闭锁(BSJ)装置报警(BJJ)跳闸保持信号(TXJ)合闸保持信号(HXJ)保护跳闸出口保护合闸出口遥控跳闸出口遥控合闸出口第二组遥控跳闸出口第二组遥控合闸出口第三组遥控跳闸出口第三组遥控合闸出口跳闸备用

跳闸备用

合闸备用

OUT

合后位置(KKJ)

压力异常入口跳闸位置2合闸位置2位置公共2合闸位置1位置公共1合闸压力低信号控制回路断线信号跳闸压力低信号430

427

429428426425422424423421420417418419416415

合闸压力低入口跳闸压力低入口手动合闸入口手动跳闸入口保护跳闸入口保护合闸入口跳闸位置1控制电源+

控制电源-412413414411410407408409406405402403404401SWG

遥信公共

事故总

合闸线圈TWJ-HWJ-跳闸线圈跳闸位置3

3. R CS-9611C 选配方式二(名称为:RCS-9611C_CK ),背板端子自左向右,插件名称分别为:OUT 插件(纯出口插件,提供无源节点)、空插件、电源及通讯插件、交流插件。

RCS-9611C背板端子图

遥信开入公共负312遥信开入 7信号地

打印装置检修

330

投低周减载弹簧未储能信号复归闭锁重合闸遥信开入19遥信开入20328329327324325326211212

TXD 对时串口通讯

318

遥信开入13遥信开入16遥信开入18遥信开入17遥信开入14遥信开入15321323322319320遥信开入10遥信开入12遥信开入11遥信开入 8遥信开入 9315316

317

314313205

485B 206

207

209

210208

信号地RTS SYN+SYN-201

202

204

203

485B 485A 信号地485A 接地端子123

121

Icm

Iam

Icm'

Iam'

115

117

119

109

113

111

IC

IB

IC'

IB'

IA

IA'

124

122

118

120

116

112114110遥信开入 5遥信开入 6遥信开入 3遥信开入 2遥信开入 4310311309遥信开入 1装置电源-电源地

装置电源+以太网A

以太网B

COM DC

103

105

107

101

Un

Uc

Ux

Uxn

Ua

Ub

104

108

106

102

AC

I0

I0'

308307304305306

301303302

信号地530

527529528526525522524523521520517518519516515512513514511510507508509506505502503504501装置闭锁(BSJ)装置报警(BJJ)跳闸保持信号(TXJ)合闸保持信号(HXJ)保护跳闸出口保护合闸出口遥控跳闸出口遥控合闸出口第二组遥控跳闸出口第二组遥控合闸出口第三组遥控跳闸出口第三组遥控合闸出口跳闸备用

跳闸备用

合闸备用

OUT

二. 软件配置和二次开发方式

1. 标准的软件版本,同时适用于标准装置和所支持的选配方式,即更改选配方式不需更换软件,只需更换相关的插件(背板端子定义同时改变)。

2. 对于任何二次开发的非标版本的软件,不论大小非标,只要是不同于标准装置的软件,原则上只支持一种插件配置方式(非标软件说明书上有明确说明的例外),因此下达二次开发单时需指定是对RCS-9611C 还是RCS-9611C_YL 还是RCS-9611C_CK 。如果某二次开发需要适应两种及两种以上的选配方式,需事先与相关研发人员沟通,同时二次开发单上需注明。

三. 选配插件名称和归档名称

选配插件的位置只存在于装置背板左一和左二位置,可供选择的插件名称为:空插件、SWI插件、SWG插件、OUT插件,归档的插件分别为:

1.S WI插件:CJ_VWSWI04B-DC110V,CJ_VWSWI04B-DC220V

2.S WG插件:CJ_NR2660A(即DC220V),CJ_NR2660B(即DC110V)3.O UT插件:CJXN_NR2655B

四.支持选配的装置名称

目前由于RCS-96XXC系列装置研发尚未完全结束,支持选配方式的装置有:RCS-9611C、RCS-9621C、RCS-9631C,今后归档的装置若支持这几种选配方式,将会在归档材料和说明书中明确说明,不再下发专门通知。

关于RCS-9600C系列低压装置CPU板软硬件配合说明

RCS-9000C系列低压保护装置到目前为止已有三种板号的CPU板投入运行。为维护方便,现将各CPU板的应用场合说明如下。

PJCPU10D:用于第一批出厂的装置(现已停产),只投运于厦门的鼎美变、东孚变,灌南变。涉及到9611C、9621C、9631C、9611C_04963四种装置。

该CPU板只能与上述装置的版本的DSP程序和ARM程序配合(不能与的程序配合),的程序也只用于这三个变电站的四种装置。

目前上述三个变电站的四种装置DSP程序和ARM程序的版本均为,均只能用于PJCPU10D。拟将其都升级至版本,以同时支持PJCPU10D和PJCPU10E。

如果上述三个变电站的四种装置CPU板出现损坏,只能使用PJCPU10E的CPU板(PJCPU10D 已经停产)。此时DSP程序和ARM程序都必须用版本。

PJCPU10E:用于厂用电装置9622C、9624C、9625C、9626C、9627C、9628C、9629C和上海装置9611C_050271、9631C_050272、9633C_050273、9647C_050274、9651C_050275、9671C_050277、9681C_050278。这些装置不能使用PJCPU10G、PJCPU10I的CPU板。

这些装置的程序需要时可直接升级,不需考虑硬件兼容的问题。

PJCPU10G、PJCPU10I:用于9633C、9643C、9647C、9651C、9653C、9661C、9671C、9673C、9681C、9679C装置,以及及以后版本的9611C、9621C、9631C装置。现这些装置程序的版本都是,不能与PJCPU10E配合。

这些装置的及以后版本的程序,需要时可直接升级,不需考虑硬件兼容的问题。

在工程使用中须特别注意9611C、9621C、9631C、9611C_04963装置,其版本的程序不能被的程序替代和升级。

在归档过程中,应保留两个版本系列,即和。版本系列中高版本可替代低版本;版本系列中高版本可替代低版本,但和两者不能相互替代。

上述内容列表如下:

(完整word版)继电保护定值整定计算书

桂林变电站35kV及400V设备继电保护定值整定计算书 批准: 审核: 校核: 计算: 超高压输电公司柳州局 二〇一三年十一月六日

计算依据: 一、 规程依据 DL/T 584-2007 3~110kV 电网继电保护装置运行整定规程 Q/CSG-EHV431002-2013 超高压输电公司继电保护整定业务指导书 2013年广西电网继电保护整定方案 二、 短路阻抗 广西中调所提供2013年桂林站35kV 母线最大短路容量、短路电流:三相短路 2165MVA/33783A ; 由此计算35kV 母线短路阻抗 正序阻抗 Z1= () () 63.0337833216532 2 =?= A MVA I S Ω

第一部分 #1站用变保护 一、参数计算 已知容量:S T1=800kVA,电压:35/0.4kV,接线:D/Y11,短路阻抗:U K=6.72% 计算如下表: 注:高压侧额定电流:Ie= S T1/( 3Ue)= 800/( 3×35)=13.2A 高压侧额定电流二次值:Ie2=13.2/40=0.33 A 低压侧额定电流:Ie’=S T1/( 3Ue)= 800/( 3×0.4)=1154.7A 低压侧额定电流二次值:Ie2’=1154.7/300=3.85A 短路阻抗:Xk=(Ue2×U K)/ S T1=(35k2×0.0672)/800k=103Ω保护装置为南瑞继保RCS-9621C型站用电保护装置,安装在35kV保护小室。 二、定值计算 1、过流I段(速断段)

1)按躲过站用变低压侧故障整定: 计算站用变低压侧出口三相短路的一次电流 I k(3).max= Ue /(3×Xk )=37000/(3×103)=207.4A 计算站用变低压侧出口三相短路的二次电流 Ik= I k(3).max /Nct=207.4/40=5.19A 计算按躲过站用变低压侧故障整定的过流I 段整定值 Izd=k K ×Ik k K 为可靠系数,按照整定规程取k K =1.5 =1.5×5.19=7.8A 2)校验最小方式时低压侧出口两相短路时灵敏系数lm K ≥1.5 计算站用变低压侧出口两相短路的一次电流 min ).2(Ik = Ue /〔2×(Z1 +Xk )〕 =37000/〔2×(0.63 +103)〕=178.52A 式中:Z1为35kV 母线短路的短路阻抗。 计算站用变低压侧出口两相短路的二次电流 Ik.min= min ).2(Ik =178.52/40=4.46A 校验最小方式时低压侧出口两相短路时灵敏系数 Klm= Izd Ik min .=4.46/7.8=0.57<1.5 不满足要求 3)按满足最小方式时低压侧出口短路时灵敏系数lm K ≥1.5整定 I1= lm K Ik min .=4.46/1.5=2.97A 取3.0A 综上,过流I 段定值取3.0A T=0s ,跳#1站变高低压两侧断路器。 2、 过流II 、III 段(过流)

RCS-9705C 测控装置(V4.01)

RCS-9705C测控装置 RCS-9705C 测控装置(V4.01) 1 9705C测控装置技术说明(V 4.01) 1.1 装置典型应用 RCS-9705C测控装置主要监控对象为变电站内的开关单元,主要功能有: 1)62路开关量变位遥信,开关量输入为220V/110V光电隔离输入; 2)一组电压、一组电流的模拟量输入,其基本内容有电流、电压、电度计算、频率、功率及功率因素; 3)15次谐波测量; 4)遥控输出可配置为16路遥控分合,遥控出口为空接点,遥控分合闸无公共点,出口动作保持时间可程序设定; 5)4路脉冲累加单元,空接点开入; 6)遥控事件记录及事件SOE; 7)1路检同期合闸; 8)支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口; 9)逻辑闭锁功能,闭锁逻辑可编程。 10)大屏幕液晶,图形化人机接口,主接线图、开关、刀闸及模拟量的显示,菜单及图形界面可编辑,并可通过系统网络直接下载。 1.2 硬件结构 本装置主要包括: 1. AC板:交流量输入; 2. CPU板; 3. DC板:电源及遥信输入; 4. Yx1板:遥信输入; 5. Yx2板:遥信输入; 6. Yk1板:遥控; 7. Yk2板:遥控; 通,否则断开。 1.3 技术指标 1.容量 测量:一组CT,一组PT 遥信:62路 遥控:16路 脉冲量:4路 2.信息速率 测量刷新周期≤1秒 信号刷新周期≤1秒 3.测量 U、I ≤±0.2% 第 1 页

南瑞继保电气有限公司 第 2 页 P 、Q 、S 、Cos Φ ≤±0.5% 系统侧频率 ≤±0.01Hz 线路侧频率 ≤±0.01Hz 相角差 ≤±1度 积分电度 ≤±1% 输入信号范围 0~120%U N U N =100V 0~120%I N I N =5A/1A 输入方式 PT 、CT 隔离 4.信号 事件分辨率 <2ms 信号输入方式 无源接点 5.脉冲量 最小脉冲间隔 40ms 6.网络接口 接口标准 DL/T667-1999(IEC60870-5-103),100M 以太网 7.工作电源 输入电压 220V ,110V 允许偏差 +15%,-20% 功耗 <25W 8.交流参数 电压 100/3V ,100V 电流 5A ,1A 频率 50HZ 电压功耗 <0.5VA/相 电流功耗 <1VA/相(I N =5A ) <0.5VA/相(I N =1A ) 9.物理特性 工作温度 -25?C~60?C 抗干扰 满足IEC255-22-4 湿度和压力 满足DL478 1.4 同期功能 1. 本同期功能仅针对第一组接点断路器的遥控或手控合闸。 2. 可以选择不检,检无压和检同期三种方式。 3. 检同期合闸具有频差闭锁,压差闭锁,频差加速度闭锁功能。 4. 母线和线路的相角差δ?每半个工频周期测量一次,同时根据频差f ?,频差加速度 dt f d ?以及开关动作时间Tdq 算出断路器在合闸瞬间的相角差,确保断路器在合闸瞬间的相角差满足整定值zd δ。其计算公式如下: zd com dq T dt f d Tdq f δππδδ

南瑞继保继电保护RCS9600C型低压保护装置简介PPT文档

关于RCS-96XXC 型低压保护装置选配方式的说明 目前RCS-96XXC 型系列低压保护装置中部分支持选配件方式(背板端子图、端子定义在说明书中均有详细定义说明),为方便市场表达、设计清晰、生产便捷,对三种选配命名方式、软件配置及二次开发方式、支持选配件的装置种类及选配件名称,以RCS-9611C 为例,说明如下: 一. 装置对不同选配件选择的命名方式及对应背板端子图 1. R CS-9611C 标准装置(名称为:RCS-9611C ),背板端子自左向右,插件名称分别为:空插件、SWI (出口和操作回路均具备)插件、电源及通讯插件、交流插件。 跳闸位置(TWJ) 控制回路断线信号保护跳闸出口运行报警(BJJ)保护跳闸信号装置闭锁(BSJ)遥信公共TWJ-合闸线圈跳闸线圈HWJ-430 427429428426425 422424423421420417418419416415事故总 信号遥控合闸出口遥控跳闸出口手动合闸入口手动跳闸入口保护跳闸入口保护合闸入口合后位置(KKJ) 控制电源-遥控电源+控制电源+ 412413414411410407408409406405402403 404401SWI RCS-9611C背板端子图 遥信开入公共负312遥信开入 7信号地 打印装置检修 330 投低周减载弹簧未储能信号复归闭锁重合闸遥信开入19遥信开入20328329327324325326211212 TXD 对时串口通讯 318 遥信开入13遥信开入16遥信开入18遥信开入17遥信开入14遥信开入15321323322319320遥信开入10遥信开入12遥信开入11遥信开入 8遥信开入 9315316 317 314313205 485B 206 207 209 210208 信号地RTS SYN+SYN-201 202 204 203 485B 485A 信号地485A 接地端子123 121 Icm Iam Icm' Iam' 115 117 119 109 113 111 IC IB IC' IB' IA IA' 124 122 118 120 116 112114110遥信开入 5遥信开入 6遥信开入 3遥信开入 2遥信开入 4310311309遥信开入 1装置电源-电源地 装置电源+以太网A 以太网B COM DC 103 105 107 101 Un Uc Ux Uxn Ua Ub 104 108 106 102 AC I0 I0' 308307304305306 301303302信号地保护合闸出口保护合闸信号 跳闸备用

装置(南瑞继保RCS9705)操作经验

5.南瑞继保RCS9700系列测控装置 --网络SC103协议-- 一、进入“第一步:通信设置” 与CL301V2连接,选用Com1口、9600、无校验; 与RTU 连接,选中‘使用网络连接’打,输入端口号 6000 (根据装置说明),输入IP地址(装置说明,如:198.120.0.110(装置地址)),不要选中‘监控端’。使用交叉网线直接从电脑连接到A网。 点击“连接网络”按钮,看到提示:网络连接成功! 点击“测试RTU”按钮,看到提示:测试RTU成功! 如果提示:网络连接失败,或者断开网络;等现象时,说明网络没有连上。 原因: 1.没有设置好电脑的IP地址,如:198.120.0.220 掩码:255.255.0.0 网关:198.120.0.220 2.在电脑桌面的菜单‘开始’上,点‘运行’,输入:ping 198.120.0.110 没有ping 通,检查网线是否正确。 3.查看本地连接状态,是否有收发字节现象。没有收发是网线错误。 二、进入“系统参数设置” 选择‘保护装置类型’为:南瑞继保测控装置。 三、进入“第二步:RTU参数” 按‘增加’按钮,新增加一条线路参数;输入装置型号、厂家、线路号等,选择‘SC103’通信协议,通信口为网络,端口号为6000(或6001),IP地址为装置IP地址(如:198.120.0.110);保存。 四、进入“下一步:遥测参数” 输入设备名,全部为:线路号。三相四线。 a)选择原有线路的遥测量,是:选择原来记录中的线路号,可以调用原来

线路设置的遥测量表。 b)选择装置型号的遥测量,是:选择装置特性的原始配制表。 输入遥测参数,点号、被测量、转换系数、等级为0.5;如下表 线电压Uab、Ubc、Uca是个逻辑计算量,不参与检验规程; 五、进入“下一步:检定” 按“输出”按钮,自动三相同时检验。 检验过程中,可以按“暂停”按钮暂停检验,再按,又继续检验。 按“断开”按钮断开检验,再按“输出”按钮,可以从上次断开点继续检验。 注意: 按“输出”按钮之前,观看一下数据通信窗口是否有数据流动。 六、进入“检验数据查询”打印报表 先选中某年某月份,找到您要的某条线路,点击参数表中记录,可以看到检验一次或多次的记录。双击鼠标左键,进入详细记录浏览; 在浏览界面,按“打印”按钮,点“导到Excel”,选择报表格式。一般使用

南瑞继电保护技能培训教材

第一章微机保护的硬件和软件系统 第一节微机保护的硬件系统 一套微机保护由硬件系统和软件系统两大部分组成。硬件系统是构成微机保护的基础,软件系统是微机保护的核心。图1-1表示出了微机保护的硬件系统构成,它由下述几部分构成:⑴微机主系统。它是由中央处理器(CPU)为核心,专门设计的一套微型计算机,完成数字信号的处理工作。⑵数据采集系统。完成对模拟信号进行测量并转换成数字量的工作。⑶开关量的输入输出系统。完成对输入开关量的采集和驱动小型继电器发跳闸命令和信号工作。⑷外部通信接口。⑸人机对话接口。完成人机对话工作。⑹电源。把变电站的直流电压转换成微机保护需要的稳定的直流电压。 微机主系统人机对话接口 图1-1 微机保护的硬件构成框图 一中央处理器CPU 它是微机主系统的大脑,是微机保护的神经中枢。软件程序需要在CPU的控制下才能遂条执行。当前,在微机保护中应用的CPU主要有以下一些类型: 1.单片微处理器 例如Intel公司的80X86系列,Motorola公司的MC683XX系列。其中32位的CPU例如MC68332具有极高的性能,在RCS900系列的主设备保护装置中得到了应

用。16位的如Intel公司的80296,在RCS900型的线路、主设备保护中用到了该芯片。 2.数字信号处理器(DSP) 它将很多器件,包括一定容量的存储器都集成在一个芯片中,所以外围电路很少。因而这种数字信号处理器的突出特点是运算速度快、可靠性高、功耗低。它执行一条指令只需数十纳秒(ns),而且在指令中能直接提供数字信号处理的相关算法。因此特别适宜用于构成工作量较大、性能要求高的微机保护。在RCS900型的线路、主设备保护中,保护的计算工作都是由DSP来完成的,使用的芯片是AD公司的DSP-2181。二存储器 用以保存程序、定值、采样值和运算中的中间数据。存储器的存储容量和访问时间将影响保护的性能。在微机保护中根据任务的不同采用的存储器有下述三种类型的存储器。 ⒈随机存储器(RAM)。 在RAM中的数据可以快速地读、写,但在失去直流电源时数据会丢失。所以不能存放程序和定值。只用以暂存需要快速进行交换的临时数据,例如运算中的中间数据、经过A/D转换后的采样数据等。现在有一种称做非易失性随机存储器(NVRAM)它既可以高速地读/写,失电后也不会丢失数据,在RCS900保护中用以存放故障录波数据。 ⒉只读存储器(ROM)。 目前使用的是一种紫外线可擦除、电可编程的只读存储器——EPROM。EPROM 中的数据可以高速读取,在失电后也不会丢失,所以适用于存放程序等一些固定不变的数据。要改写EPROM中的程序时先要将该芯片放在专用的紫外线擦除器中,经紫外线照射一段时间,擦除原有的数据后,再用专用的写入器(编程器)写入新的程序。所以存放在EPROM中的程序在保护正常使用中不会被改写,安全性高。 ⒊电可擦除且可编程的只读存储器(EEPROM)。 EEPROM中的数据可以高速读取,且在失电后也不会丢失,同时不需要专用设备在使用中可以在线改写。因此在保护中EEPROM适宜于存放定值。既无需担心在失电后定值丢失之虞,必要时又可方便地改写定值。由于它可以在线改写数据,所以它的安全性不如EPROM。此外EEPROM写入数据的速度较慢,所以也不宜代替RAM 存放需要快速交换的临时数据。还有一种与EEPROM有类似功能的器件称作快闪(快擦写)存储器(Flash Memory),它的存储容量更大,读/写更方便。在RCS900型的保护中使用Flash存放程序,在软件中采取措施确保在运行中程序不会被擦写。 三数据采集系统 数据采集系统的作用是将从电压、电流互感器输入的电压、电流的连续的模拟信号转换成离散的数字量供给微机主系统进行保护的计算工作。在介绍数据采集系统前,先对若干名词作一些解释。 ⑴采样。在给定的时刻对连续的模拟信号进行测量称做采样。每隔相同的时刻对模拟信号测量一次称做理想采样。微机保护采用的都是理想采样。 ⑵采样频率s f。每秒采样的次数称做采样频率。采样频率越高对模拟信号的测 量越正确。但采样频率越高对计算机的运算速度的要求也越高,计算机必须在相邻两个采样时刻之间完成它的运算工作。否则将造成数据的堆积而导致运算的紊乱。在目前的技术条件下微机保护中使用的采样频率有600Hz、1000Hz、1200Hz三种。在南瑞继保电器公司原先生产的LFP900保护中使用的采样频率是600Hz和1000Hz。目

国电南瑞RCS-978、PRC974型主变保护运行规定

国电南瑞RCS-978、PRC974型主变保护运行规定国电南瑞生产RCS-978GEA(B),PRC978GE-21C微机型装置,其中RCS-978GE/A (B)装置集成了一台变压器的全部主后备电气量保护,RCS-974A装置集成了一台变压器的本体非电量保护,保护采用三面屏配置。A、B柜分别配置RCS-978GE/A(B)电量保护装置、CJX-11高中压电压切换箱和RCS-9784A通信装置,C柜配置了PRC78GE-21C非电量非全相失灵保护装置和主变高中低压侧操作箱。 #1主变保护配置及保护范围

3.2.2 主变保护的投运步骤 3.2.2.1保护装置在通电投运前应退出所有跳闸出口压板。 3.2.2.2合上直流电源快分开关,这时装置面板上“运行”灯应亮。合上各侧交流电压开关以及变压器本体上的各类电源开关 3.2.2.3运行方式显示模件指示运行状态与系统运行方式一致; 3.2.2.4保护定值按调度定值整定通知单整定,所有保护的定值整定完后,打印一份各保护的定值清单,核实无误后签名存档。 3.2.2.5按调度命令加用各单元跳闸出口压板,装置投运正常,保护装置中的软压板按定值通知单要求分类投入。 3.2.2.6零序过电压保护与间隙保护共用控制字,采用或出口,定值因定为一次值为100A 3.2.3 装置异常处理 3.2.3.1 变压器在充电时应将差动保护投入;充电正常后退出,经带负荷检查正确无误后,方可正式投入运行。 3.2.3.2 当主变保护发“CT断线”信号且无法复归时,申请退出全套保护,并及时通知局生产调度中心。同时应加强保护屏、TA端子箱、TA本体等设备的监视,如有异常,立即汇报。 3.2.3.3当主变保护发“PT断线”信号且无法复归时,应立即向调度汇报,。同时检查相关的TV 二次侧快分开关是否跳闸,如确实由二次快分开关跳闸引起,可试合TV二次快分开关,此时若信号消失。若不消失则申请退出与异常电压回路相关的阻抗、零序、复压闭锁过流保护,并及时通知局生产调度中心 3.2.3.4 保护装置上正常运行状态及发出的各类异常信号处理方法: 1)装置正常运行状态 (1)“运行”灯为绿色装置正常运行时点亮,熄灭表明装置不处于工作状态 (2)“报警”灯为黄色,装置有报警信号时点亮 (3)“跳闸”灯为红色,当保护动作并出口时点亮

南瑞继电保护RCS9000系列小知识

南瑞继电保护RCS9000系列小知识 主控室电脑显示的1):整组启动就是装置各有关元件,在同一时间因同一故障而产生的一系列动作。包含整组动作时间。整组动作时间为故障量通入保护装置起至保护动作向断路器发出跳闸脉冲为止的全部时间。假如说向断路器发出跳闸脉冲的出口继电器是几套保护共用的,则此时间应在总出口继电器处算终止时间。所有整组动作时间不应该包含保护延时段时间。2):装置报警当综保检测到异常状况时,发出异常信号(BJJ继电器动作),面板报警灯亮:PT断线;零序电流报警;过负荷报警;CT告警;CT断线;非电量报警;TWJ异常等。3):保护动作,当检测到异常状态已经符合某一保护整定条件时,则程序开始进入执行阶段,让相应的(BHJ)动作。4)开入7,开入5,开入3,这是继电保护遥信量信号输入,由继保厂家内部定义信号的具体含义,TWJ,HWJ它是继电保护中跳位继电器和合位继电器。5):零序过压告警,我公司10KV系统为中性点不接地系统,当发生单相接地时会产生零序电压,在正常情况下由于负荷不平衡也会使检测元件检测到零序电压的存在,但数值较小,在整定范围以内。如果发生单相接地时零序电压会异常升高超出整定范围,或异常情况加剧也会超出范围,继电保护发出零序过压报警信号,或报警或跳闸。根据设定而定。SOE 事件,SOE(Sequence Of Event) 意思为事件顺序记录系统,SOE事件顺序记录,记录故障发生的时间和事件的类型,比如某开关XX时XX分XX秒XX毫秒发生什么类型的故障,等等对于soe来说,为了精确的分辨出各个重要信号的先后,SOE记录必须达到1ms 甚至更小的分辨率,当有短暂的干扰信号(如脉冲宽度为1.5ms)时,SOE记录下该干扰,不会对系统的控制产生任何影响,SOE本身是用于记录的,其前身是光字排,光字排是不能影响机组的逻辑控制的。同样的,也不能因为SOE影响机组的控制逻辑。SOE(Sequence Of Event) 事件顺序记录系统 SOE事件顺序记录,记录故障发生的时间和事件的类型,比如某开关XX时XX分XX 秒XX毫秒发生什么类型的故障. 可以这样理解,SOE记录了全部的时间和事件的顺序,它不是单纯对于某个保护装置而言的。严格来说,SOE是厂站自动化的范畴。

南瑞继保RCS-923A断路器失灵及辅助保护装置技术说明书及调试大纲

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.2额定电气参数 (2) 2.3主要技术指标 (2) 3 软件工作原理 (4) 3.1保护程序结构 (4) 3.2正常运行程序 (4) 3.3起动元件 (5) 3.4失灵起动 (5) 3.5过流保护 (6) 3.6三相不一致保护 (6) 3.7充电保护 (6) 3.8跳闸逻辑 (6) 3.9工作逻辑方框图 (7) 4 硬件原理说明 (8) 4.1装置整体结构 (8) 4.2装置面板布置 (9) 4.3装置接线端子 (9) 4.4输出接点 (10) 4.5结构与安装 (10) 4.6各插件原理说明 (11) 5 定值内容及整定说明 (18) 5.1装置参数及整定说明 (18) 5.2保护定值及整定说明 (19) 5.3压板定值 (19) 5.4IP地址 (20)

NARI-RELAYS RCS-923A型断路器失灵及辅助保护装置RCS-923A断路器失灵及辅助保护装置 1 概述 1.1 应用范围 本装置为由微机实现的数字式断路器失灵起动及辅助保护装置,也可作为母联或分段开关的电流保护。 1.2 保护配置 RCS-923A 是由微机实现的数字式断路器失灵起动及辅助保护装置,也可作为母联或分段开关的电流保护。装置功能包括失灵起动、三相不一致保护、两段相过流保护和两段零序过流保护、充电保护等功能,可经压板和软件控制字分别选择投退。 1.3 性能特征 ●装置具有失灵起动功能,其分相判别的相电流元件动作后,输出两组起动接 点,与外部保护动作接点串联后在线路、母联或分段断路器失灵时去起动失灵保护。 ●装置具有三相不一致保护功能,当断路器某相断开,线路上出现非全相时, 可经三相不一致保护回路延时跳开三相,三相不一致保护功能可由控制字选择是否经零序或者负序电流开放。 ●装置具有带延时的过流保护功能(两段相过流、两段零序过流)。 ●装置具有充电保护功能,当向故障母线(线路)充电时,可及时跳开本断路 器。 ●装置采用整体面板、全封闭机箱,强弱电严格分开,取消传统背板配线方式, 同时在软件设计上也采取相应的抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射也满足相关标准。 ●完善的事件报文处理,可保存最新128次动作报告,24次故障录波报告。 ●友好的人机界面、汉字显示、中文报告打印。 ●灵活的后台通信方式,配有RS-485通信接口(可选双绞线、光纤)或以太网。 ●支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通信规约。 ●与COMTRADE兼容的故障录波。 - 1 -

南瑞继保RCS9611A说明书

南瑞继保RCS9611A说明书 RCS-9000分散式保护测控装置 RCS-9611A馈线保护测控装置 1 基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611A适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的馈线保护及测控,也可用作110KV接地系统中的电流电压保护及测控装置。可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段定时限过流保护,其中第三段可整定为反时限段;2)三段零序过流保护/小电流接地选线;3)三相一次重合闸(检无压或不检);4)过负荷保护;5,过流/零序合闸后加速保护(前加速或后加速);6)低周减载保护;7)独立的操作回路及故障录波。 测控方面的主要功能有:1)7路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;3)UA、UB、UC、U0、UAB、UBC、UCA、IA、IC、I0、P、Q、COSф、F 14个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。 1.2 技术数据 技术数据同RCS-9611(详见RCS-9611说明书的第1.2节) 2 装置原理 2.1 硬件配置及逻辑框图见附图RCS-9611A 2.2 模拟输入 模拟输入说明同RCS-9611 2.3 软件说明

本装置保护功能可涵盖RCS-9611的保护功能。本装置的过负荷保护、重合闸、低周减载、PT断线检查、对时功能同RCS-9611,其不同之处特别说明如下: 2.3.1 定时限过流 本装置设三段定时限过流保护,各段电流及时间定值可独立整定,分别设置整定控制字控制这三段保护的投退。其中过流?段可通过控制字FSX选择采用定时限还是反时限(若为1,则过流?段为反时限段,若为0,则过流?段为定时限段,)。根据国际电工委员会(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1996)的规定,一般采下列三个标准特性方程: 0.14 一般反时限: (1) ,tt0.02,(II)1 13.5 非常反时限: (2) t,t(II),1 80 极端反时限: (3) ,tt2,(II)1 It 上式中,为电流基准值,取过流?段定值I3zd;为时间常数,取过流?段时间定值T3zd,pp 范围为0,1S。其中反时限特性可由控制字FSXTX选择(1为一般反时限,2为非常反时限,3为极端反时限)。 2.3.2 接地保护 装置应用于不接地或小电流接地系统中,在系统中发生接地故障时,其接地故障点零序电流基本为电容电流,且幅值很小,用零序过流继电器来检测接地故障很难保证其选择性。由于各装置通过网络互联,信息可以共享,故RCS-9000综合自动化系统采用网络小电流接地选线的方法来获得接地间隔,并通过网络下达接地试跳命令来进一步确定接地间隔。

ZBWO--800kVA箱式变电站技术标书

ZBWO-12/0.4-800kVA 箱式变电站技术标书 (1)物资需求一览表

一、工作环境 1、基本情况 1、环境条件 1.1安装地点:室外 1.2 海拨高度:≤2000米 1.3 环境温度:-30℃---+45℃ 1.4 最大日温差:30℃ 1.5 相对温度:25℃时月平均≯90% 1.6 最大风速:35m/s(离地10m高处,10mis平均最大风速) 1.7 抗震能力:地震烈度≤8度 1.8 水平加速度:≤0.25g(地面) 1.9 垂直加速度:≤0.125g(地面) 1.10 箱体能防雨、防火、防风沙,污秽等级适用于Ⅱ类,防护 等级:IP33D 1.11覆冰厚度:10mm 1.12地面倾斜度不大于3° 1.13污秽等级:Ⅳ级 1.14安装场所:安装地点无火灾、爆炸危险,无严重污秽,无化学腐蚀及剧烈振动。 二、技术参数及要求 2、技术要求 配套主机及用途:用于地面场区施工供电使用 *2.1额定电压:高压侧: 10kV、低压侧: 0.4kV、高压侧设备最高电压:12kV *2.2额定容量:800kVA *2.3额定频率:50Hz *2.4低压系统:中性点直接接地; *2.5 工程概况:箱变1台,含1台变压器,变压器型号:SCB11-800/10/0.4kVA,配置温控风机。高压开关柜为德国特瑞德原装进口ISM永磁机构真空断路器。低压出线开关选用常熟开关制造有限公司产品,并且每一路必须有计量装置。 *2.6高压开关柜采用:TXGN-12;共有3台分别为:1台进线柜、1台高压出线柜、1台变压器出线柜。 *2.7高压柜真空断路器采用德国特瑞德原装进口ISM永磁机构真空断路器:ISM-12/630-20; *2.8电流互感器采用:LZZBJ9-12互感器

论南瑞RCS—985RE注入式转子的接地保护报警

论南瑞RCS—985RE注入式转子的接地保护报警 对汽轮发电机来说,励磁回路出现一点接地时,不会产生危害,但此时出现第二点接地时,由于产生短路电流,不仅会烧坏励磁回路及转子,还会引起电机的强烈振动,产生严重后果,因此在汽轮发电机组上要装设一点接地保护和两点接地保护。 1 注入式转子接地保护 1.1 南瑞RCS-985RE注入式转子接地保护原理 南瑞RCS-985RE注入式转子接地保护将注入电源配置在保护装置内,可选择从转子绕组的单端注入或双端注入,其原理是在转子绕组的正负两端或负端与大轴之间注入一个偏移方波电压,用来实时求解转子一点接地电阻。注入式转子接地保护能够在未加励磁电压的情况下监视转子绝缘,在转子绕组上任一点接地时,保护的灵敏度高。 双端注入式接地保护与单端注入式接地保护不同之处在于能计算出转子接地位置ɑ。原理图中:Rx为测量回路电阻;Ry为注入大功率电阻;Us为注入电源模块;Rg为转子绕组对大轴的绝缘电阻。 转子一点接地保护设有报警段和跳闸段,其动作判据为接地电阻小于设置值。当转子一点接地保护动作后,经延时自动投入转子两点接地保护,转子两点接地保护的动作判据为接地位置ɑ改变达到定值时,动作于跳闸。 1.2 南瑞RCS-985RE注入式转子接地保护动作判据 以双端注入式转子接地保护为例,分析接地保护动作判据,其等效电路图如图 3所示: 假设:方波正半周加到电路的输入端,测得回路电流为i1,方波负半周加到电路的输入端,测得回路电流为i2,转子绕组对地电容为Cg,则得到:则: 当实时计算的Rg小于定值,则转子接地保护作用于报警或跳闸。

2 注入式转子接地保护报警的可能性 以机端自并励励磁系统为例,注入式转子接地保护报警的可能原因如下:(1)由于工作人员在励磁回路上工作引起的报警;(2)励磁回路各部位有明显脏污,可能引起接地报警;(3)各引接的励磁回路电缆发生绝缘受损,也有可能导致注入式转子接地保護报警;(4)保护装置故障,引起误报警;(5)励磁整流柜交流进线侧发生接地故障,转子接地保护能够检测到接地电阻,理论上显示接地点位置为0%或100%,但实际上由于电容等原因导致接地位置偏移到20%~30%;(6)励磁整流柜内部发生接地或直流母排发生接地;(7)接地碳刷与大轴滑环接触不良,会导致大轴上产生感应电压或者静电,使碳刷处产生打火现象,影响注入式转子接地保护测量的接地电阻和接地位置发生较大的变动,有可能导致接地保护报警;(8)直流输出侧至发电机励端发生接地;(9)发电机励端接地碳刷异常,如弹簧卡扣脱落,也可能会引起注入式接地保护报警;(10)转子绕组主回路绝缘不好导致注入式转子接地保护报警。

PT断线导致线路解列的分析

PT断线导致线路解列的分析PT断线是电力系统常见的一种故障,可能造成严重后果。 关键词:GIS设备 PT断线低压解列 PT断线一般可以分为PT一次侧断线和二次侧断线。当PT一次侧断线时,一 种是全部断线,此时二次侧电压全无,开口三角形也无电压;另一种是不对称断线,此时对应相的二次侧无相电压,不断线相二次电压不变,开口三角形有电压。当PT二次侧断线时,PT开口三角形无电压,断线相相电压为零。本文主要针对 某电厂发生的GIS设备PT二次侧接线端子松动导致的停电事故,来分析PT二次 侧断线的相关问题。 一、事件经过 2014年5月,某电厂的上网线路发生停电事故,查看保护为线路故障解列保 护装置动作,相关ECS报文如下: 11:39:56.210 9658C—整组启动,相对时间0ms 11:39:56.283 9658CS—PT断线,相对时间73 ms 11:39:56.551 9705C—断路器10合位分,相对时间341 ms 11:39:56.558 9705C—断路器10分位合,相对时间348 ms 11:39:56.615 9658CS—低压解列1段动作,相对时间405 ms 11:39:56.698 9658CS—PT断线返回,相对时间488 ms 二、事件分析 通过报文能知道继电保护装置9658CS已经发出PT断线报警,但是没有闭锁 掉低压解列1段动作,需要进行研究。

该发电厂继保装置是南京南瑞继保电气有限公司产品,故障解列装置型号为RCS-9658CS,设置有二段低周解列保护、二段高周解列保护和二段低压解列保护;线路的测控装置型号为RCS-9705C,作用为监控各种电压电流等模拟量信号和各 种开关位置等数字量信号。 该电厂GIS设备是河南平高电气股份有限公司产品,型号为ZF12-126(L), 设三个分别为主变高压侧间隔、110KV荷电线出线间隔和PT间隔。其中11PT为 母线三相PT,变比是(0.2/0.5/3P精度),10PT为线路A相PT,变比是 (0.5/3P精度)。主变110KV高压侧中性点为直接接地。 在《RCS-9658CS故障解列装置说明书》2.6部分对PT断线有详细的描述: “对于中性点接地系统(零序PT二次额定为100V),判据为: 此时,装置中显示的自产零序值为 三相电压均小于0.3*U N,且线路电压U X大于0.7*U LN判为PT断线。 以上两个判据满足任一个,装置延时80ms判别为PT断线。判为PT断线后,若电压恢复,不再满足以上条件,则瞬时返回。若“PT断线闭锁低压”投入,则PT断线报警后闭锁低压解列。 显然,PT断线报警对低压解列能否正确动作起至关重要的作用。现场使用低 压解列功能,且“PT断线闭锁低压解列”控制字投入时,必须注意如下两点: 1.为防止三相PT断线时低压解列误动,现场线路电压U X必须接入装 置,且装置参数中“线路PT额定二次值”必须按实际整定;

浅谈南瑞RCS-985B系列发变组继电保护调试技术

浅谈南瑞RCS-985B系列发变组继电保护 调试技术 摘要:针对南瑞RCS-985B成套保护装置,作出调试技术总结,并归纳试验 方法,对保护配置及调试方法进行分析,提出现场调试合理化建议。 关键词:RCS-985B成套保护;差动保护;调试;建议 1.概述: 1.1.保护配置简介: 随着电力需求的增大,大型发电机组已经是电力系统电能的主要供给设备, 其安全稳定的运行,对保证电力系统稳定以及电能质量至关重要。南京南瑞继保 公司生产的RCS-985B型发变组保护装置,为南瑞继保公司针对国内各型机组研 发的数字式发电机变压器组成套保护装置,在同类型保护装置中具有一定的代表性。RCS-985B提供一个发电机变压器单元所需要的全部电量保护,保护范围:主 变压器、发电机、高厂变。 1.2.保护装置优点 对于一个大型发变组单元或一台大型发电机,配置两套RCS-985B保护装置,可以实现主保护、异常运行保护、后备保护的全套双重化,操作回路和非电量保 护装置独立组屏。具有以下优点: (1)设计简洁,二次回路清晰; (2)运行方便,安全可靠,符合反措要求; (3)整定、调试和维护方便。 (4)可以实现中文/英语语言切换,适用于不同人群。

1.3.工程应用的主接线方式: 国内600MW以上机组采用发电机-变压器-线路单元接线方式。发电机出口额定电压为22kV,不设置断路器及刀闸,经主变升压至132kV-500kV后接入系统。发电机出口设置两台高压厂用变压器提供厂用电源,另设置一台励磁变压器供发电机自身励磁电源,主系统设备均采用离相母线连接。每台机组高压厂用电设置两段6kV工作母线为主厂房负荷供电;有些机组(如:1000MW燃煤机组)会根据现场厂用电负荷,另设置一段6kV公用母线为辅助车间负荷供电。 附图:发变组主接线 2.发变组保护间的配合原则以及与自动装置间的配合: 2.1.发变组差动(大差)与各电气元件差动(小差)、各方向保护CT极性的配合: 发变组差动、主变差动、高厂变差动、高公变差动保护两侧CT极性应为180度接入,发电机差动保护两侧CT极性为0度接入。发电机失磁保护与失步保护构成阻抗判据的CT极性应与PT极性匹配,CT为减极性接入。主变及发电机阻抗保护CT接入原则同失磁、失步保护。 2.2.单元机组保护与线路保护间的配合:

(完整)RCS-9612A_03194线路保护测控装置说明书

RCS—9612A_03194线路保护测控装置 1基本配置及规格 1.1基本配置 RCS—9612A适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的方向线路保护及测控,也可用作110KV接地系统中的电流电压保护及测控装置。可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段式可经低电压闭锁的定时限方向过流保护,其中第三段可整定为反时限段;2) 三段零序过流保护(可选择经方向闭锁)/小电流接地选线;3)三相一次/二次重合闸(检无压、同期、不检);4)过负荷保护;5)过流/零序合闸加速保护(前加速或后加速);6)低周减载保护等;7)独立的操作回路及故障录波。 测控方面的主要功能有:1)7路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;3)U A、U B、U C、U0、U AB、U BC、U CA、I A、I C、I0、P、Q、 COSф、F 14个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。 1。2 技术数据 技术数据同RCS—9612(详见RCS-9612说明书的第1.2节) 2 装置原理 2.1 硬件配置及逻辑框图见附图RCS—9612A 2.2 模拟输入 模拟输入说明同RCS—9612 2.3软件说明 本装置保护功能可涵盖RCS-9612的保护功能。本装置的低周减载、PT断线检查、对时功能同RCS—9612(详见RCS-9612说明书的第2。3节).本装置的定时限过流、过负荷保护、接地保护、加速段保护、遥信遥测遥控功能同RCS—9611A(详见RCS—9611A说明书的第2.3节),其它不同之处特别说明如下: 2.3.1定时限过流 定时限过流同RCS—9611A(详见RCS—9611A说明书的第2.3.1节) 2。3。2过负荷保护 过负荷保护动作可通过控制字整定,“0”时只发信号,“1”时跳闸并且闭锁重合闸。 2。3.3接地保护 接地保护同RCS—9611A(详见RCS—9611A说明书的第2.3.2节) 在经小电阻接地系统中,接地零序电流相对较大,故采用直接跳闸方法,装置中设置三段零序过流保护,其中零序过流Ⅲ段可整定为报警或跳闸。作用于跳闸的零序电流可选用自产零序电流,也可从零序CT引入,必须在装置参数里整定(“0”为外加,“1”为自产),而小电流接地选线所采用的电流只能使用从零序CT引入的电流。三段零序也可选择经零序电压方向闭锁(即选择零序功率方向),这项整定可在定值项中选择,对于不接地系统灵敏角为90°,对于直接接地系统,灵敏角为225°(以上角度指3U0和3I0之间的夹角)。因此,必须对装置参数中的“中性点接地方式"一项给予整定(“0”为中性点不接地系统,“1”为小电阻接地或直接接地系统). 2。3.4重合闸 重合闸起动方式有两种:不对应起动和保护起动,当重合闸不投时可选择整定控制字退出,通过整定控制字选择是检同期,检无压,还是不检。检同期,无压用的线路电压可以是额定100V或57.7V,可通过整定控制字选择。线路电压的相位由装置正常运行时自动识别,无特殊要求不需整定,只需将线路电压接入即可,二次重合闸的功能可根据控制字投退。重合闸必须在充电完成后投入,线路在正常运行状态(KKJ=1,TWJ=0),无外部闭锁重合信号,经15秒充电完成。重合闭锁信号有: ①手跳(KKJ=0)②低周动作③外部端子闭锁输入④遥控跳闸⑤控制回路断线⑥弹簧未储能接点输入⑦过负荷跳闸⑧跳闸过程中电流大于闭锁重合电流定值. 2。3。5加速段保护 加速段保护同RCS—9611A(详见RCS—9611A说明书的第2.3。3节) 2。3。6低周减载

RCS-9000系列C型保护测控装置技术和使用说明书- 线路保护部分(ZL_DYBH0301.0811)

ZL_DYBH0301.0811 RCS-9000 系列 C 型保护测控装 置 ----线路保护部分 技术和使用说明书

南瑞继保电气有限公司版权所有 本说明书适用于 RCS-9611C/9613C/9615C 系列 V2.1*和 2.2*版本程序 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。 更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/4f19209824.html,

目录 第一章RCS-9611C线路保护测控装置 (1) 1 概述 (1) 2 技术参数 (2) 3 软件工作原理 (4) 4 硬件原理说明 (9) 5 定值内容及整定说明 (17) 6 使用说明 (21) 7 装置调试大纲 (28) 8 附录 (33) 第二章RCS-9613C线路光纤纵差保护测控装置 (41) 1 概述 (41) 2 技术参数 (42) 3 软件工作原理 (44) 4 硬件原理说明 (49) 5 定值内容及整定说明 (56) 6 使用说明 (60) 7 装置调试大纲 (66) 8 附录 (73) 第三章RCS-9615C线路距离保护测控装置 (80) 1 概述 (80) 2 技术参数 (81) 3 软件工作原理 (83) 4 硬件原理说明 (95) 5 定值内容及整定说明 (103) 6 使用说明 (107) 7 装置调试大纲 (113) 8 附录 (119)

NARI-RELAYS RCS-9611C 线路保护测控装置第一章 RCS-9611C 线路保护测控装置 1概述 1.1 应用范围 RCS-9611C 用作 110kV 以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路的保护及测控装置,可组屏安装,也可在开关柜就地安装。 1.2 保护配置和功能 1.2.1 保护配置 1)三段可经复压和方向闭锁的过流保护。 2)三段零序过流保护。 3)过流加速保护和零序加速保护(零序电流可自产也可外加)。 4)过负荷功能(报警或者跳闸)。 5)低周减载功能。 6)三相一次重合闸。 7)小电流接地选线功能(必须采用外加零序电流)。 8)独立的操作回路。 1.2.2 测控功能 1)20 路自定义遥信开入。 2)一组断路器遥控分/合(选配方式至多可提供三组遥控)。3)Iam、Icm、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共 14 个遥 测量。 4)事件 SOE 记录等。 1.2.3 保护信息功能 1)装置描述的远方查看。 2)系统定值的远方查看。 3)保护定值和区号的远方查看、修改功能。 4)软压板状态的远方查看、投退、遥控功能。 5)装置保护开入状态的远方查看。 6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置自检信息)的远方 查看。7)远方对装置 信号复归。8)故障录波 上送功能。 支持电力行业标准 DL/T667-1999(IEC60870-5-103 标准)通讯规约,配有以太网通讯(100Mbps),超五类线或光纤通讯接口。